Die Diskussion dreht sich um das korrekte Aufheizen eines Zementestrichs mit Fußbodenheizung im Neubau. Dabei wird der Unterschied zwischen dem Heizprotokoll des Estrichlegers und den automatischen Programmen moderner Heizungen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung technischer Regeln und der Gewährleistung durch den Heizungsbauer.
Fußbodenheizung heizt unregelmäßig auf: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich?
Wir haben einen Neubau in dem am 01.06.2004 der schwimmende Zementestrich (überall Fußbodenheizung) eingebracht wurde. Am 21.6. wurde mit dem aufheizen begonnen. Mein Heizungsbauer meinte, wir nehmen nicht das Heizprotokoll vom Estrichleger (das ist so, wie ich hier schon des öfteren gelesen habe, jeden Tag 5-10 Grad dann 50 Grad halten usw ...) sondern die Heizung hat da ein automatisches Programm. Und er hat das Programm eingestellt. Das war dann so ca. 10 Tage bei 20 Grad dann innerhalb von 5 Tagen rauf auf 35 Grad und jetzt tummelt es wieder so bei 25-30 Grad herum, also für mich ist da keine Struktur zu erkennen. Mein Heizungsbauer versichert mir aber täglich (nachdem ich ihn täglich dazu anrufe) dass dies alles so in Ordnung ist.
Meine Frage: Es kann ja von mir aus noch 3 Wochen dauern das aufheizen, aber ist es nicht schädlich für den Zementestrich wenn er nicht kontinuierlich hochgefahren wird und dann wieder kontinuierlich ab? Ich wäre sehr froh, wenn ich Antworten bekomme! Vielen Dank!
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung: Unregelmäßiges Aufheizen
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Aufheizen des Estrichs kann zu Rissen und Beschädigungen führen, was die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigt.
KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung: Unregelmäßiges Aufheizen
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung in Ihrem Neubau von 2004 unregelmäßig aufheizt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Gründe für das ungleichmäßige Aufheizen:
- Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
- Defekte Ventile oder Thermostate: Diese können die Durchflussmenge regulieren und somit zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe führen.
- Ablagerungen in den Rohren: Kalk oder andere Ablagerungen können den Querschnitt der Rohre verringern und den Durchfluss behindern.
- Falsch eingestelltes Heizprotokoll: Ein nicht korrekt durchgeführtes Aufheizprotokoll des Estrichs kann zu Spannungen und Rissen führen, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt.
- Ungleichmäßige Estrichdicke: Unterschiede in der Estrichdicke können zu unterschiedlicher Wärmeaufnahme und -abgabe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizungsanlage zu entlüften und die Funktion der Ventile und Thermostate zu überprüfen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen und gegebenenfalls eine Spülung der Heizrohre durchführen.
KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung: Unregelmäßiges Aufheizen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unregelmäßiges Aufheizverhalten einer Fußbodenheizung in einem Zementestrich aus dem Jahr 2004. Der Heizungsbauer hat ein automatisches Programm eingestellt, das jedoch keine erkennbare Struktur aufweist und Temperatursprünge sowie Schwankungen zwischen 20 und 35 Grad Celsius verursacht. Dies weicht erheblich von den fachlich anerkannten Aufheizprotokollen ab, die für Zementestrich eine kontrollierte, stufenweise Temperaturerhöhung vorsehen.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierten Temperaturschwankungen und die fehlende Einhaltung eines standardisierten Aufheizprotokolls stellen ein erhebliches Risiko für die Estrichstruktur dar. Bei Zementestrich kann ein zu schnelles oder ungleichmäßiges Aufheizen zu Spannungen, Rissen und einer dauerhaften Schädigung der Heizestrich-Schicht führen. Dies gefährdet die Funktionsfähigkeit der gesamten Fußbodenheizung und kann zu teuren Folgeschäden wie Fliesenabplatzungen oder Undichtigkeiten führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass das automatische Programm und die beobachteten Temperaturschwankungen in Ordnung seien, ist fachlich nicht haltbar. Ein ordnungsgemäßes Aufheizen erfordert ein definiertes Protokoll mit täglichen Temperatursteigerungen von maximal 5 Grad Celsius und einer Haltephase bei der maximalen Vorlauftemperatur. Die aktuellen Schwankungen deuten auf eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung der Steuerung hin.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Estrich nach dem Aufheizvorgang eine definierte Abkühlphase durchläuft, bevor die endgültige Nutzung (z.B. Verlegen von Bodenbelägen) erfolgt. Zudem sollte die maximale Vorlauftemperatur gemäß Herstellervorgaben und Estrichdicke begrenzt werden. Ein fehlerhaftes Aufheizen kann auch die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Estrichleger oder Heizungsbauer gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Heizungstechnik mit der Überprüfung des Aufheizvorgangs und der Steuerungseinstellungen. Lassen Sie ein korrektes Aufheizprotokoll nach DINAbk. 18560 oder Herstellervorgaben erstellen und dokumentieren. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Estrich nicht geschädigt wird und Ihre Gewährleistungsansprüche gewahrt bleiben.
KI-Analyse (Qwen): Fußbodenheizung: Unregelmäßiges Aufheizen
Der Sachverhalt beschreibt einen schwimmenden Zementestrich mit integrierter Fußbodenheizung, der seit Juni 2004 in Betrieb ist und nach einer unstrukturierten, nicht normkonformen Aufheizphase (10 Tage bei 20 °C, dann rascher Anstieg auf 35 °C, danach Schwankungen zwischen 25–30 °C) unregelmäßig temperiert wird.
🔴 Gefahr: Eine nicht kontrollierte, unregelmäßige Aufheizung birgt erhebliche Risiken für den Zementestrich: ungleichmäßige Trocknung, Rissbildung durch innere Spannungen, Delamination von Heizrohren oder Dämmung sowie langfristige Schäden an der Estrichstruktur und der Heizungsanlage.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Heizungsbauers, dass das automatische Programm 'alles in Ordnung' sei, ist fachlich unzutreffend — DIN EN 1264-4 und die Estrich-Richtlinie des ZDBAbk. verlangen eine schrittweise, langsame und kontinuierliche Aufheizung über mindestens 14–21 Tage mit definierten Temperaturstufen und Haltephasen.
➕ Ergänzung: Der Estrich war bereits 2004 eingebaut — bei fehlender oder fehlerhafter Erstaufheizung können Schäden bereits damals entstanden sein; aktuelle Unregelmäßigkeiten könnten daher auf bestehende Schäden (z. B. Risse, fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Dämmung) oder eine fehlerhafte Regelung hindeuten.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt: Eine nicht kontinuierliche Temperaturführung ist tatsächlich schädlich — insbesondere bei Zementestrich, der aufgrund seiner hohen Zementgehalte besonders empfindlich auf Temperaturspitzen und -schwankungen reagiert.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'es noch 3 Wochen dauern kann' und das dann alles 'in Ordnung' sei, widerspricht den technischen Anforderungen — die Aufheizphase ist kein zeitlich flexibler Vorgang, sondern ein normierter Prozess mit klaren Grenzwerten für Anstiegsgeschwindigkeit (max. 5 K/Tag) und Maximaltemperatur (max. 28–30 °C während der Aufheizphase).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizung (z. B. nach VDIAbk. 6028 oder ZDB-Richtlinie), um den aktuellen Zustand des Estrichs, die Heizrohrverlegung und die Regelungslogik zu begutachten — eine nachträgliche Korrektur der Aufheizung ist nur bei intaktem Estrich möglich, andernfalls drohen Folgeschäden an Bauhülle und Heizsystem.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Heizestrich, Trockenestrich. - Heizprotokoll
- Ein dokumentierter Plan zum kontrollierten Aufheizen des Estrichs nach der Verlegung, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Aufheizphase, Estrichaufheizung, Temperaturprotokoll. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder System.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler. - Ventil
- Ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Absperrventil, Regelventil. - Entlüftung
- Der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Luftblasen, Entlüftungsventil. - Ablagerungen
- Feststoffe, die sich im Laufe der Zeit in Rohren oder anderen Bauteilen absetzen und den Durchfluss behindern können.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Korrosion, Sedimente.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum heizt meine Fußbodenheizung ungleichmäßig auf?
Mögliche Ursachen sind Luft im System, defekte Ventile, Ablagerungen in den Rohren, ein fehlerhaftes Heizprotokoll oder eine ungleichmäßige Estrichdicke. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was ist ein Heizprotokoll und warum ist es wichtig?
Ein Heizprotokoll ist ein dokumentierter Plan zum kontrollierten Aufheizen des Estrichs nach der Verlegung. Es dient dazu, Spannungen und Risse im Estrich zu vermeiden und eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Wie kann ich Luft aus meiner Fußbodenheizung entfernen?
Die Heizungsanlage sollte über Entlüftungsventile verfügen. Diese können geöffnet werden, um die Luft entweichen zu lassen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kann ich tun, wenn die Ventile meiner Fußbodenheizung defekt sind?
Defekte Ventile sollten von einem Fachmann ausgetauscht werden, um eine korrekte Funktion der Heizungsanlage sicherzustellen. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, idealerweise alle 2-3 Jahre, ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktion der Anlage zu gewährleisten. - Kann eine ungleichmäßige Aufheizung zu Schäden am Estrich führen?
Ja, eine zu schnelle oder ungleichmäßige Aufheizung kann zu Spannungen und Rissen im Estrich führen, was die Lebensdauer und Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigt. - Was bedeutet der Begriff "schwimmender Estrich"?
Schwimmender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit dem Rohfußboden oder den Wänden verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht getrennt ist. Dies dient der Schall- und Wärmedämmung. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach lokalen Heizungsfachbetrieben suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Betrieben erkundigen.
🔗 Verwandte Themen
- Estrich aufheizen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Estrich korrekt aufheizt, um Schäden zu vermeiden. - Fußbodenheizung entlüften: So geht's richtig
Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung. - Probleme mit Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen
Überblick über häufige Probleme und deren Behebung. - Wartung von Fußbodenheizungen: Was ist zu beachten?
Tipps zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung. - Heizprotokoll erstellen: Vorlage und Anleitung
Wie man ein Heizprotokoll für den Estrich erstellt.
-
Fußbodenheizung: Heizprotokoll nach Stand der Technik
Estrich aufheizen
Verlassen Sie sich hier auf Ihren Heizungsbauer, denn das von ihm genannte Programm entspricht dem Stand der Technik. Die Regelprogramm in den Heizungen sind entsprechend den techn. Regeln für beheizte Fußbodenkonstruktionen geschrieben worden und zwischenzeitlich (fast zwingend) vorgeschrieben von den Heizungsherstellern.
Was der Estrichleger Ihnen sagt ist unrelevant, denn der Heizungsbauer steht in der Gewährleistung und was der Heizungsbauer von sich gibt ist Schnee von vorgestern. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung unregelmäßig: Ursachen & Lösungen für Zementestrich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Aufheizen eines Zementestrichs mit Fußbodenheizung im Neubau. Dabei wird der Unterschied zwischen dem Heizprotokoll des Estrichlegers und den automatischen Programmen moderner Heizungen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung technischer Regeln und der Gewährleistung durch den Heizungsbauer.
✅ Empfehlung: Verlassen Sie sich auf das Regelprogramm des Heizungsbauers, da dieses dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Laut Fußbodenheizung: Heizprotokoll nach Stand der Technik sind diese Programme speziell für beheizte Fußbodenkonstruktionen entwickelt und werden von Heizungsherstellern empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Heizprotokoll des Estrichlegers ist in diesem Fall weniger relevant, da der Heizungsbauer die Gewährleistung für die korrekte Funktion der Fußbodenheizung übernimmt. Achten Sie darauf, dass das Aufheizen gemäß den technischen Regeln für Fußbodenheizungen erfolgt, um Schäden am Zementestrich zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details des Heizprotokolls mit Ihrem Heizungsbauer ab und dokumentieren Sie den Aufheizprozess sorgfältig. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Zementestrichs und der Fußbodenheizung, um eine optimale und dauerhafte Funktion zu gewährleisten.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … - Spielt das Heizsystem eine Rolle? Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?[br]Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … [br]Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?[br]Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Fußbodenheizung heizt unregelmäßig auf: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fußbodenheizung: Unregelmäßiges Aufheizen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fußbodenheizung, unregelmäßig, aufheizen, zementestrich, neubau, heizprotokoll, estrichleger, probleme, ursachen, lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |