Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?

Ich bin auf der Suche nach Kontakten bzw. bestenfalls Fachleuten, die eine Sole-Wasser-Wärmepumpe des Herstellers Exotherm verbaut haben oder sich mit dieser auskennen.

Wir haben eine derartige WP seit 2006 im Einsatz; jedoch nicht ohne Probleme. Exotherm ist seit 2006 insolvent und wir haben derzeit eine permanent wiederkehrende Störung (Sicherheits-Temperaturbegrenzer springt min. 2xtäglich raus) und die div. Fachleute stehen vor einem Rätsel, da man die Anlage nicht kennt, die Bedienungsanleitung unzureichend ist und so den Fehler nicht lokalisiert werden kann. Inzwischen sind schon einige 100 € für unterschiedliche Servicedienste ausgegeben worden, doch alles ergebnislos.

Ich persönlich muss mir eingestehen, mich damals zu wenig mit der Technik als auch Anlage beschäftigt zu habe, sodass ich absoluter Laie bin. Exotherm selber hat keine Einweisung in die Anlage gegeben bzw. war nach 15 min. nach der Installation wieder verschwunden.

Wäre prima, wenn Jemand hier helfen kann, denn eine nicht funktionierende Anlage bei diesen mittlerweile kalten Temperaturen nervt gewaltig ...

Danke

  • Name:
  • Jens Brinkmann
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Bei wiederholtem Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers die Anlage umgehend abschalten und einen Fachmann hinzuziehen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie nach Erfahrungen und Fachleuten für Ihre Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe suchen, da der Hersteller insolvent ist und Probleme auftreten.

    Da Ihre Anlage seit 2006 in Betrieb ist, könnten altersbedingte Verschleißerscheinungen die Ursache für die Störungen sein. Der Temperaturbegrenzer spricht möglicherweise aufgrund von Überhitzung an, was verschiedene Ursachen haben kann:

    • Defekte Umwälzpumpe: Prüfen Sie, ob die Pumpe ordnungsgemäß arbeitet und ausreichend Durchfluss gewährleistet.
    • Verschmutzter Wärmetauscher: Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage gemäß Bedienungsanleitung.
    • Luft im System: Entlüften Sie die Anlage gründlich.

    🔴 Gefahr: Ein defekter Temperaturbegrenzer kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Sole-Wasser-Wärmepumpen, um die Anlage überprüfen und reparieren zu lassen. Dokumentieren Sie alle bisherigen Probleme und Maßnahmen für den Fachmann.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Sole-Wasser-Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Sie besteht aus einem Erdkollektor oder einer Erdsonde, der Wärmepumpe selbst und einem Heizsystem. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle.
    Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
    Eine Sicherheitseinrichtung, die die Anlage abschaltet, wenn eine vordefinierte Temperatur überschritten wird, um Schäden zu verhindern. Er schützt vor Überhitzung und daraus resultierenden Gefahren. Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Thermostat, Sicherheitseinrichtung.
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe.
    Wärmetauscher
    Eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In der Wärmepumpe überträgt er die Wärme der Sole auf das Kältemittel. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Kondensator, Verdampfer.
    Kältemittel
    Ein Arbeitsmedium in Wärmepumpen und Kälteanlagen, das Wärme aufnimmt und abgibt. Es durchläuft einen Kreislauf aus Verdampfung, Verdichtung, Kondensation und Entspannung. Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Arbeitsmedium, R134a.
    Insolvenz
    Ein Zustand, in dem ein Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Dies kann zur Liquidation des Unternehmens führen. Verwandte Begriffe: Zahlungsunfähigkeit, Konkurs, Überschuldung.
    Erdkollektor
    Ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es dient als Wärmequelle für die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Flächenkollektor, Erdwärmesonde, Geothermie.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)?
      Der STB ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Wärmepumpe abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, um Schäden zu vermeiden.
    2. Warum spricht der Sicherheitstemperaturbegrenzer an?
      Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch defekte Umwälzpumpe, verschmutzter Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder Luft im System.
    3. Kann ich den STB selbst zurücksetzen?
      Ja, meistens gibt es einen Reset-Knopf. Allerdings sollte die Ursache vorher gefunden werden.
    4. Was tun, wenn die Bedienungsanleitung fehlt?
      Versuchen Sie, über das Typenschild der Wärmepumpe und Internetarchive (z.B. Wayback Machine) an eine digitale Version zu gelangen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Exotherm Wärmepumpen?
      Fragen Sie bei lokalen Heizungsbauern nach, ob sie Erfahrung mit älteren Anlagen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen haben. Beschreiben Sie detailliert das Problem.
    6. Was kostet eine Reparatur der Wärmepumpe?
      Die Kosten hängen vom Defekt und dem Aufwand ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um einen Kostenvoranschlag zu erhalten.
    7. Lohnt sich die Reparatur einer alten Wärmepumpe noch?
      Das hängt vom Zustand der Anlage und den Reparaturkosten ab. Ein Vergleich mit den Kosten einer neuen, effizienteren Wärmepumpe kann sinnvoll sein.
    8. Wie kann ich die Effizienz meiner Wärmepumpe verbessern?
      Regelmäßige Wartung, Entlüftung, Überprüfung der Einstellungen und gegebenenfalls Austausch von Verschleißteilen können die Effizienz steigern.

    🔗 Verwandte Themen

    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Wartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Wärmepumpen.
    • Hydraulischer Abgleich Wärmepumpe
      Optimierung der Heizungsanlage für effizienten Betrieb der Wärmepumpe.
    • Erdwärmebohrung Genehmigung
      Informationen zu den notwendigen Genehmigungen für Erdwärmebohrungen.
    • Effizienz Wärmepumpe berechnen
      Methoden zur Berechnung der Effizienz einer Wärmepumpe (COP, JAZ).
  2. STP Ursache: Thermostat defekt oder Übertemperatur?

    Foto von wiki

    Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STP) schaltet ab wenn die ...
    Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STP) schaltet ab wenn die Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STP) schaltet ab wenn die Temperatur zu hoch ist. Das heißt, es muss noch ein Thermostat vor diesen STP geschaltet sein. Wenn dieses Thermostat def. ist, löst der STP aus. Für was ist denn dieser STP überhaupt?
  3. Sicherheitstemperaturbegrenzer (STP): Position & Entriegelung

    Foto von

    Sicherheitstemperaturbegrenzer
    Hallo,

    wo sitzt der Sicherheitstemperaturbegrenzer? Im Puffer, in der Vorlaufleitung? Wie wird er Entriegelt? Am Gerät selbst oder an der Wärmepumpe? Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur)

    Wird warmes Wasser auch mit der Wärmepumpe gemacht? Kommt der Sicherheitstemperaturbegrenzer bei warmem Wasser oder auch im Heizbetrieb?

  4. Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig

    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Nähere Angaben ...
    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Nähere Angaben Hallo,

    danke für die schnelle Antwort. Nähere Angaben ist leicht gesagt, wenn man eine nur mangelhaft dokumentierte Anlage hat. Aber ich versuche es als Laie einmal:

    Anlage: Sole-Wasser-Wärmepumpe (EG Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EGAbk. wieder kalt zugemischt werden muss > Beratungsfehler; ist ungünstig und leider so passiert) Laut Gehäuse ist der Hersteller Exotherm; dieses stimmt jedoch nicht, hier wurde nur ein neues Gehäuse umbaut. Exotherm ist zudem seit langem insolvent. => siehe Bild 1 mit Anlagenübersicht, Bild 3 im geöffneten Zustand Fehler / Problem: Speziell in der Übergangszeit springt der Sicherheitstemepraturbegrenzer (STP) regelmäßig 2x täglich raus. Dieses geschieht früh morgens zwischen 4 und 5 und dann wieder abends i.d.R. nach 20 h. Anlage wird ausgeschaltet, STP gedrückt und Anlage neu gestartet = Fehler ist damit erst einmal augenscheinlich behoben.

    Chronik: Angeblich soll die Fa. Spartec Wärmepumpen Güstrower Maschinenbau GmbH der Hersteller sein. Hier hatten wir 2011 Kontakt Aufgrund des exakt gleichen Problems wie heute zu. Man hat uns einen örtlichen Partner (Fa. Klaiss Remscheid) geschickt, der den Fehler nicht lokalisieren konnte. Resultat: 4,5 Std.  -  kein Ergebnis. Kältekreislauf i.O., Funktionstests i.O., Ursache für Abschaltung Sicherheitsbegrenzungsthermostat nicht zuzuordnen. Steuerung der Anlage sei bei Inbetriebnahme geändert worden, Anlagenunterlagen seien unvollständig. Neue Anlage wurde empfohlen.

    Der STP sitzt direkt mit im Bedienfeld der Anlage. Ich habe heute das Bedienfeld abgeschraubt. Ob und wo ein Thermostat vor dem STP installiert ist, kann ich als Laie bei den ganzen Kabeln nicht zuordnen. => siehe Bild 2 und 4 Anhand der vorhandenen Fühler konnte ich heute folgende Werte der Anlage entnehmen:

    WP Vorlauftemperatur: 41,6 Grad WP Rücklauf: Soll 33 Grad, Ist 29,1 Grad Wärmequelle Eintritt: 11,9 Grad Wärmequelle Austritt: 206 Grad (dieses Wert habe ich hinterfragt, konnte aber nicht erläutert werden) Heizkreis Vorlauftemperatur: Soll 33,1 Grad / Ist wird nicht gemessen Wassertemeperatur: Soll 45 Grad, Ist 44,5 Grad

    Ich vermute, dass diese Angaben für Experten immer noch unzureichend sind, aber vielleicht hilft es etwas weiter ... :-(

    Anhang:

    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig" auf die Frage "Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?" im BAU-Forum "Nutzung alternativer Energieformen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig" auf die Frage "Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?" im BAU-Forum "Nutzung alternativer Energieformen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig" auf die Frage "Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?" im BAU-Forum "Nutzung alternativer Energieformen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig" auf die Frage "Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?" im BAU-Forum "Nutzung alternativer Energieformen"
    Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
    • Name:
    • Jens
  5. STB-Auslösung: Vorlauf zu hoch oder Warmwasserkreis-Problem?

    Nachtrag: Ja, mit der Anlage erzeugen wir ...
    Nachtrag: Ja, mit der Anlage erzeugen wir Nachtrag: Ja, mit der Anlage erzeugen wir auch Warmwasser. Ob der aber nur bei Heizung oder bei Warmwasser kommt, kann ich nicht beurteilen, da ich die Störung selbst noch nie live mitbekommen habe. Sie kommt in etwa zu o.g. Zeiträumen.

    Man hatte uns hierzu kürzlich empfohlen Entweder ist der Vorlauf wirklich so hoch, dass der STB (zurecht) auslöst. Dann sollte der Heizungs- / Warmwasserkreis mal auf seinen Durchfluss und Verschmutzung geprüft werden. Zum Zweiten könnte der STB selbst schadhaft sein, sodass dieser ausgewechselt werden muss.

  6. STP-Fehler: Sensorproblem oder falsche Temperatureinstellung?

    Foto von

    Sicherheitstemperaturbegrenzer
    Die Temperaturen scheinen ok zu sein.

    Meinen Sie mit kalt beigemischt, das es da einen Heizkreis mit Ventil gibt? So ungünstig finde ich das nicht. Bei mir ist leider genau das Gegenteil. Da habe ich bei der Auftellung geschlafen.

    Die Temperaturen scheinen vollkommen in Ordnung zu sein. Die Temperatur von 206 Grad könnte auf einen Sensorfehler zurückzuführen sein.

    Die Frage ist auf welche Temperaturen der STB eingestellt ist. STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) nicht STP. bzw.. Einstellen kann man diesen nicht, der ist aber vom Werk aus eingestellt. Müsste irgendwo drauf stehen. Aus dem STB kommt normalerweise eine Kupferkapillare, welches irgendwo in dem Heizungsrohr endet.

    Was ich mir als Fehler vorstellen kann ist irgendwelche Softwarefehler/ Baufehler. Ein Beispiel: Wenn die Wärmepumpe heizt, und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und die Temperaturen in der Wärmepumpe steigen bis in den kritischen Bereich. Wenn die ausgeht kann es dann sein das die Temperatur sich innerhalb weniger Minuten normalisiert.

  7. Wärmepumpen-Hersteller: Exotherm – Umgelabelte Dimplex/Weishaupt?

    Foto von

    Wärmepumpe Exotherm
    Es ist im übrigem auch oft so das viele Wärmepumpen num Umgelabelt werden.

    Es gibt tatsächlich nur wenige Wärmepumpenhersteller. Auf meiner Steht Weishaupt drauf, tatsächlich ist es eine Dimplex.

    Ich glaube ich werde mich hier anmelden, damit sie meine Beiträge zuordnen können.

  8. Hohe Spreizung: 12,5K Differenz Vorlauf/Rücklauf – Ursachen?

    Foto von

    Nachtrag Nr. 2
    Mir ist was aufgefallen, die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf scheint mir sehr hoch zu sein. Das sind 12,5 K Differenz. Ich finde das gewaltig viel.

    Welche Wärmeleistung hat die WP?

    Und wie kann es sein, dass der Heizkreis zwar einen Sollwert hat, jedoch dazu kein Istwert gemessen wird? Ist der der Fußbodenheizkreis? Haben sie ein Strangschema wie die Anlage aufgebaut ist?

  9. STB-Störung: Nachtabsenkung oder Warmwasserverbrauch als Auslöser?

    Foto von

    Nachtrag Nr. 3
    Etwas ist mir noch eingefallen.

    Das der STB selber defekt ist, glaube ich nicht. Dagegen spricht das die Störung immer zu ähnlichen Zeiten kommt. STB Tauschen würde da nicht helfen. Ich habe schon eine wage Vermutung was es sein könnte.

    Ist irgendwelche Art von Nachtabsenkung eingestellt? Wird zu den Zeiten wo die Störung kommt verstärkt Warmes Wasser verbraucht? (Duschzeiten usw..).

    Gibt es eine EVU-Sperre? Wie werden die Heizkörper im Dachgeschoss geregelt, über normale Thermostate?

    Haben Sie die Werte der Wärmepumpe notiert kurz nachdem diese angelaufen ist oder nachdem Sie schon längere Zeit lief. Denn Wärmequelle Eintritt von 11,9 °C ist schon ziemlich hoch. Eigentlich sind da Temperaturen um Bereich von 5 °C zu erwarten im Normalbetrieb. Wenn nicht geschehen dann bitte die Werte nach ca. 10 Minuten Betrieb notieren.

  10. Exotherm Wärmepumpe: Vermutung zur STB-Störung – Details fehlen

    Foto von

    Ich habe eine Vermutung was das ...
    Ich habe eine Vermutung was das Problem ist. Der STB selber ist es nicht. Die Hilfe gestaltet sich nur sehr schwierig wenn man Romane schreibt, diese beim Empfänger aber nicht ankommen.
  11. Exotherm WP: Ursachenforschung – Volumenstrom, Heizleistung, Kältemittel

    Antworten ...
    Hallo, besten Dank für die vielen Antworten. Ich bin beruflich bedingt leider nicht immer in der Lage, dieses Portal regelmäßig zu checken und direkt Antworten zu können. Direkter oder gar persönlicher Austausch wäre vielleicht etwas einfacher. Oder wie darf ich den letzten Hinweis verstehen?

    Also, die Beantwortung mancher Punkte stellt mich echt vor große Herausforderungen, da ich das gar nicht so beantworten kann. Ich bin kein Fachmann ...

    Fangen wir oben an: Die im STB eingestellte Temperatur ist mir unbekannt, zumal ich auch nicht weiß, wer letztendlich der Hersteller hier für ist bzw. war. Ich habe beim Ausbau der Bedieneinheit keinen Hinweis auf dem STB finden können. Zudem kann ich nicht bestätigen, dass eine Kupferkapillare an ein Heizungsrohr geht.

    Ihre Vermutung zum Volumenstrom klingt nachvollziehbar, dennoch für mich schwer zu packen. Die WP soll eine Heizleistung B0/W35 6,1 kW mit Kältemittel R407 C besitzen. Wie und warum die Anlage damals so verkabelt wurde und warum mal ein Soll- aber kein Ist-Wert existent ist, kann ich bei dem ganzen Durcheinander nicht beantworten. Chaos halt ... Und nein, ich habe kein Strangschema.

    Die Nachtabsenkung war bis vor 2 Wochen eingestellt. Seit dem habe ich mit einem Techniker die Anlage auf 24 Std. geschaltet. Dennoch tritt der Fehler auf. Die Störung tritt aber auch noch vor den Hauptzeiten auf.

    Eine EVU-Sperre ist mir nicht bekannt und scheint nicht vorzuliegen. Heizkörper im DGAbk. werden über normale Thermostate geregelt.

    Die Werte habe ich nach Reaktivierung der Anlage notiert. Ich konnte zu dem Zeitpunkt jedoch nicht beurteilen, wie lange die Störung schon vorlag, da ich noch nie dabei war, wenn sie just in den Moment auf Störung ging.

    Die Eintrittstemperatur liegt aktuell bei 13,9 Grad nach 2 stündigem Betrieb nach Störung.

  12. Wärmequelleneintritt: 13,5°C – Hohe Temperatur für Wärmepumpe?

    Wärmepumpe
    In welcher Gegend steht die Wärmepumpe denn? Nach einem 2 Stundigem Betrieb 13,5 °C Wärmequelleneintritt ist schon ziemlich viel.
  13. DG-Heizkörpertest: Thermostate öffnen zur Fehlerdiagnose

    Nachrichten
    Vielleicht werden so die Beiträge endlich ankommen. Ich habe schon eine Vermutung was nicht stimmen könnte.

    Bitte folgendes Ausprobieren:

    Von einem Heizkörper im DGAbk. den Thermostat abschauben oder besser bei zwei. Es kann sein das der Raum dann zu warm wird, aber das müssen wir ausprobieren.

    Lassen Sie die Wärmepumpe dann so zwei  -  drei Tage laufen und beobachten Sie weiter. Tretten die Störungen noch auf? Werden die seltener? Oder keine Änderung?

  14. Hinweis: Direkter Austausch zur Problembehebung erwünscht

    Foto von

    Meine letzte Bemerkung war darauf geziehlt ...
    Meine letzte Bemerkung war darauf geziehlt das meine Beiträge 5 Tage lange nicht freigeschaltet wurden. Erst mit der Letzten Bemerkung sind alle gleichzeitig innerhalb weniger Stunden aufgetaucht.

    Ich weiß nicht ob es freigeschaltet wird, aber schreiben Sie mir bitte direkt, damit kann man sich ohne Verzögerung unterhalten kann.

    Facebook: Sergej Schmidt aus Erfurt.

  15. Effiziente Sole-WP: Heizkörper-Thermostat öffnen – Überhitzungstest

    Foto von

    Bei dieser Wärmequellentemperatur muss die Sole ...
    Bei dieser Wärmequellentemperatur muss die Sole im Grundwasser sein. Das sind ja die besten Voraussetzungen für einen Effezienten Betrieb. Wo steht denn die Wärmepumpe? Stadt?

    Also ich brauche auf jedem Fall mehr Infos um genau das Problem zu lokalisieren. Aber nun zur meiner Vermutung.

    Probieren Sie folgendes (sofern Möglich):

    Schrauben sie von einem möglichst großem Heizkörper (einem ohne Kaltwasserbeimischung) das Thermostat ab. Eine evtl. Überhitzung des Raumes muss man in dieser Zeit in Kauf nehmen. Lassen Sie die Anlage so ein paar Tage normal weiterlaufen. Beobachten Sie ob die Störungen weniger geworden sind, oder gar komplett nicht mehr aufgetreten sind und teilen Sie mir bitte das Ergebnis mit. Danach weiß ich ein klein bisschen mehr in welche Richtung man gehen muss.

  16. Lösung: Falsche Durchfluss-Einstellung im DG behoben STB-Problem

    Problem scheint derzeit behoben
    Nachdem mir der Hersteller Hautec einen ortsansässigen Service nennen konnte, hatte ich diesen kontaktiert. Nach Messungen der div. Parameter der Anlage wurde dann von dem Service der Zufluss bzw. Rücklauf aus den Heizkörpern des DGAbk. anders eingestellt. Der Zulauf in den Puffer war fast gänzlich geschlossen (wohl Ursache, dass sich mittlerweile so Einige daran versucht hatten). Zudem konnte lokalisiert werden , dass Hautec der tatsächliche Hersteller ist (hier gibt es nun sogar eine brauchbare Gebrauchsanweisung). In einem Telefonat mit den Technikern von Hautec hat der Service weitere Einstellungen der Anlage angepasst und optimiert. Abschließend wurde  -  auf Empfehlung von Hautec  -  noch der STB getauscht. Die Anlage läuft nun seit 8 Tagen ohne weitere Störungen. Das Problem schien tatsächlich der Durchlauf zu den Heizkörpern im DG gewesen zu sein. Ich werde es weiter beobachten und berichten. Dennoch vielen Dank für die Unterstützung und Bemühungen; ich denke, Ihre Vermutung zielte auf das Gleiche ab.
    • Name:
    • Jens
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe: Störungssuche & Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm, die seit 2006 in Betrieb ist und wiederholt durch einen auslösenden Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) auffällt. Mögliche Ursachen sind vielfältig, von fehlerhaften Thermostaten und Sensoren über Probleme im Warmwasserkreis bis hin zu ungünstigen Einstellungen der Heizkörper im Dachgeschoss. Eine falsche Einstellung des Durchflusses im DGAbk. konnte das Problem schließlich beheben.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine hohe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf (12,5K) kann auf Probleme mit dem Volumenstrom oder der Wärmeleistung hindeuten, wie in Hohe Spreizung: 12,5K Differenz Vorlauf/Rücklauf – Ursachen? diskutiert wird. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der STB-Auslösung zu finden, wird empfohlen, testweise die Thermostate an den Heizkörpern im Dachgeschoss voll aufzudrehen, wie im Beitrag DG-Heizkörpertest: Thermostate öffnen zur Fehlerdiagnose vorgeschlagen. Dies kann helfen, eine Überhitzung im System zu erkennen.

    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die abschließende Lösung bestand in einer Korrektur der Durchflusseinstellungen der Heizkörper im Dachgeschoss, wie im Beitrag Lösung: Falsche Durchfluss-Einstellung im DG behoben STB-Problem beschrieben. Dies zeigt, dass eine sorgfältige Überprüfung der Anlageneinstellungen entscheidend sein kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkörperthermostate und den Durchfluss im Heizsystem. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Sole-Wasser-Wärmepumpen, idealerweise mit Erfahrung mit Exotherm-Anlagen. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Exotherm WP: Ursachenforschung – Volumenstrom, Heizleistung, Kältemittel bezüglich der Bedeutung von Volumenstrom, Heizleistung und Kältemittel.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11458: Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  3. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Exotherm Sole-Wasser-WP: Erfahrungen & Probleme
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼