Schaum ist nicht sinnvoll
Schaum ist nicht sinnvoll -
Na Bauschaum ist da nicht der richtige
da mein Drainagerohr vom Sickerschacht mit Gefälle Richtung Keller verlegt ist, habe ich in meinem Keller bei starken regen wassereintritt. die Bodenbeschaffenheit ist so gut, dass das Niederschlagswasser im Garten leicht versickert. aus diesem Grund würde ich dieses Drainagerohr gerne mit brunnenschaum ausschäumen lassen. hat jemand damit Erfahrung, bzw. eine Firma die diese arbeiten durchführen würde. das Rohr ist ca. 50 Meter lang, vom Sickerschacht und von der Terrasse zugängig. Baustelle ist in 1210 Wien. danke für die rasche Antwort. Mit Schaum wird das nicht dicht. Es gibt Dichtungen für jede Rohrdimension welche verschraubt werden und damit auch wieder lösbar sind. Diese Dichtungen sind so konstruiert, dass ein Verschrauben in Axialrichtung den Durchmesser wachsen lässt und so eine Abdichtung erfolgt. Die Dichtung muss deshalb millimetergenau auf den Rohrdurchmesser angepasst werden. Mit Injektionsschaum sollte das aber kein Problem sein.
Früher Deitermann FK Injekt 2, heute ist das Weber mit einem abgewandelten Produktnamen.
guckst DuDas sollte aber jemand ausführen der sich damit auskennt.