Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
wir haben für unser geplantes EHF ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung "Oberflächenwasser und in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden" zugefügt. Was das sein soll, kann ich mir in Etwa vorstellen. Der Ausdruck ist ja ziemlich bildhaft. Aber ist dieser Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das?
Ich bedanke mich für die fachmännische Unterstützung,
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
GoogleAI-Analyse
Der sogenannte Badewannen-Effekt entsteht, wenn das Erdreich um ein Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Wohnqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
Um den Badewannen-Effekt zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen wichtig:
- Abdichtung gemäß DINAbk. 18195-6: Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte ist essenziell.
- Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung reduzieren.
- Geeignete Bauwerksabdichtung: Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und -systeme, abgestimmt auf die Bodenverhältnisse und den Lastfall.
- Oberflächenentwässerung: Sicherstellen, dass Oberflächenwasser vom Gebäude weggeleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Schutz des Gebäudes.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Badewannen-Effekt
- Der Badewannen-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem ein Gebäude in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser um das Gebäude herum ansammelt, ähnlich wie in einer Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage.
- Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das im Boden versickert und durch die Bodenschichten fließt. Es kann sich um Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser handeln. Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Drainage.
- Aufstauendes Sickerwasser
- Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im Boden nicht abfließen kann und sich anstaut. Dies kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Lastfall.
- DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten fest. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wasserdruck.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Sickerwasser ableiten. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Entwässerung.
- Lastfall
- Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er wird bei der Planung der Bauwerksabdichtung berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Sickerwasser, DIN 18195.
- Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes. Verwandte Begriffe: DIN 18195, Sickerwasser, Drainage.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Was genau bedeutet der Begriff 'Badewannen-Effekt' im Bauwesen?
Antwort: Der Badewannen-Effekt beschreibt die Situation, in der ein Gebäude in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser wie in einer Badewanne um das Gebäude herum ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich führen. - Frage: Welche Rolle spielt die DIN 18195-6 bei der Vermeidung des Badewannen-Effekts?
Antwort: Die DIN 18195-6 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend, um eine wirksame Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser zu gewährleisten und den Badewannen-Effekt zu verhindern. - Frage: Ist eine Drainage immer notwendig, um den Badewannen-Effekt zu verhindern?
Antwort: Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden und bei Vorliegen von aufstauendem Sickerwasser empfehlenswert. Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Druck auf die Bauwerksabdichtung. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und dem Lastfall ab. - Frage: Welche Konsequenzen hat ein nicht behandelter Badewannen-Effekt?
Antwort: Ein nicht behandelter Badewannen-Effekt kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Dies kann hohe Sanierungskosten verursachen. - Frage: Kann man den Badewannen-Effekt auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich beheben?
Antwort: Ja, der Badewannen-Effekt kann auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich behoben werden. Dies ist jedoch oft mit aufwendigen Erdarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen verbunden. Eine gründliche Analyse der Ursachen ist hierbei besonders wichtig. - Frage: Welche Kosten sind mit der Vermeidung des Badewannen-Effekts verbunden?
Antwort: Die Kosten für die Vermeidung des Badewannen-Effekts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, den Bodenverhältnissen und den gewählten Abdichtungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erfolgen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und aufstauendem Sickerwasser?
Antwort: Sickerwasser ist Wasser, das im Boden versickert und durch die Bodenschichten fließt. Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im Boden nicht abfließen kann und sich anstaut. - Frage: Wie erkenne ich, ob mein Haus vom Badewannen-Effekt betroffen ist?
Antwort: Anzeichen für den Badewannen-Effekt können feuchte Kellerwände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder ein muffiger Geruch im Keller sein. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Sickerwasser. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
Warum eine Bodenuntersuchung vor dem Hausbau wichtig ist.
-
Bodengutachten: Klärung zum Badewannen-Effekt einholen
Entschuldigung, ...
aber das sollten Sie schon den von Ihnen beauftragten Bodengutachter fragen, hilfsweise dies von Ihrem Architekten erläutern lassen. -
Alternative: Dränung vs. Weiße Wanne bei Sickerwasser
Vermeiden ...
könnte man so etwas NUR über eine fachgerechte Dränung der Baugrube.
Eine fachgerechte Dränung ist nicht einfach, nicht preiswerter und unterhaltungsintensiv!
Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! -
Zusatzinfo: Weiße Wanne – Höhe über Gelände beachten!
@ Ralf ...
>"Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! "<
aber nur, wenn die WW bis mind. 30 cm über OK Gelände geführt wird.
Gruß -
Sickerwasser: Drainage nicht zwingend erforderlich?
keine Drainage
Aber eine Drainage wird eindeutig nicht empfohlen und ist auch, wenn ich das richtig begreife, bei aufstauendem Sickerwasser nicht erforderlich, oder? -
Badewannen-Effekt: Spundwände als Alternative zur Dränung?
Ja wie denn sonst ...
die Badewanne vermeiden?
Einzig andere denkbare Lösung:
Spundwände einschlagen und als verlorene Schalung verwenden. Dann gibt es keine Baugrube.
Aber das ist eher Theorie => Sauteuer
Ob eine Drainage ERFORDERLICH ist, hängt am Abdichtungskonzept.
Wenn eine Dränung nicht soll, wie soll denn dann der Badewanneneffekt vermieden werden. DIE Antwort des Bodenguckers würde mich mal interessieren.
Entweder Dränung oder Badewanne. Wobei man mit der Badewanne durchaus umgehen kann. -
Dränung: Erforderlich bei aufstauendem Sickerwasser nach DIN 18195-6
nur im Falle von aufstauenden Sickerwasser
ist eine Dränung erforderlich. Und zwar dann, wenn planmäßig der Lastfall von 18195-6 auf dem der DINAbk. 18195-4 gemindert werden soll.
Was gehört dazu? :Wie Ralf schon schrieb: Eine Dränung kostet auch ein erkleckliches Sümmchen, sofern diese Richtig ausgeführt wird und ist Wartungsintervallen unterworfen.
-
Problem: Badewannen-Effekt bei Stahlbetonkeller im Lehmboden
Wie gehe ich damit um?
Erstmal Danke für die vielen Antworten!
Ich bin nicht sicher, ob ich mich richtig verständlich gemacht habe. Wir wollen weder einen WU-Keller noch eine Drainage einbauen, sondern einen normalen Stahlbetonkeller in leider etwas lehmigem Boden errichten. Dabei ergibt sich die "Badewanne" meines Erachtens wie von selbst. Dieses Problem muss es auf allen Baustellen mit lehmigem Boden geben.
Die Frage ist doch, wie muss ich mit diesem Problem a) während der Bauphase und b) beim späteren Verfüllen des Arbeitsraumes umgehen, damit sich keine negativen Auswirkungen einstellen.
Dem Keller an sich kann das Ganze ja nicht schaden, wenn er entsprechend dem Lastfall nach DINAbk. 18195/6 abgedichtet wurde, oder? -
Empfehlung: Weiße Wanne statt Kellerabdichtung erwägen
Wenn schon Stahlbetonkeller ...
warum dann kein "Update" auf eine Weiße Wanne? Ich verstehe es nicht.
Eine Hautabdichtung (schwarze Masse außen) kostet auch Geld, ist schadenträchtiger und kurzlebiger.
Die Mehrkosten WW vs. schwarze Kunst dürften sich mindestens die Waage halten, wenn die WW nicht sogar günstiger ist.Was ist der Hintergrund der Angst?
-
Kosten: Deutliche Mehrkosten für Weiße Wanne genannt
Angst?
Hier geht es nicht um Angst, sondern darum, dass man uns für die weiße Wanne erhebliche! Mehrkosten genannt hat, die unser Finanzbudget eindeutig sprengen. -
Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Betonkeller!
Wer in Dreiteufelsnamen ...
erzählt denn so einen Mist?
Wenn Sie eh schon einen Stahlbetonkeller bauen ist es zumindest nicht teurer, vieeicht sogar preiswerter, an Stelle eines Betonkellers mit einer Abdichtung nach Teil 6 eine WW zu bauen.
Zumindest dann, wenn Planer und Bauunternehmer ihr Handwerk verstehen.
Teurer wird es nur dann, wenn Ahnungslose ihr Risiko über den Preis absichern. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewannen-Effekt vermeiden: Abdichtung, Dränung & Kosten
💡 Kernaussagen: Bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser ist die Wahl der richtigen Abdichtung entscheidend. Eine Dränung kann den Lastfall gemäß DINAbk. 18195-6 mindern, ist aber wartungsintensiv. Die Weiße Wanne stellt eine kosteneffiziente Alternative zur herkömmlichen Kellerabdichtung dar, insbesondere bei Stahlbetonkellern. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um den Lastfall korrekt zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zusatzinfo: Weiße Wanne – Höhe über Gelände beachten! muss die Weiße Wanne bis mindestens 30 cm über OK Gelände geführt werden, um optimalen Schutz zu bieten.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Dränung können erheblich sein, wie in Dränung: Erforderlich bei aufstauendem Sickerwasser nach DIN 18195-6 erwähnt. Es ist ratsam, Angebote für verschiedene Abdichtungsvarianten einzuholen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Weißen Wanne, da diese laut Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Betonkeller! oft preiswerter sein kann als ein herkömmlicher Betonkeller mit Abdichtung nach DIN 18195-6.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei lehmigem Boden und dem Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser sollte die Ableitung von Oberflächenwasser und eindringendem Sickerwasser geordnet erfolgen, um den Badewannen-Effekt zu vermeiden. Dies kann durch eine fachgerechte Dränung oder eine entsprechende Abdichtung des Kellers erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Entwässerung, um ein individuelles Konzept zu erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Baugrundstücks berücksichtigt. Beachten Sie dabei die Vorgaben der DIN 18195-6 und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für die verschiedenen Optionen erstellen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10994: Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt: Ursachen & Vermeidung …
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DIN …
- … Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & …
- … EHF ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß …
- … DINAbk. 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser und in den …
- … Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was das sein soll, kann ich mir in Etwa vorstellen. Der Ausdruck ist ja ziemlich bildhaft. Aber ist dieser Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine …
- … Der sogenannte Badewannen-Effekt entsteht, wenn das Erdreich um ein Gebäude wasserundurchlässig ist und …
- … sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen. …
- … Um den Badewannen-Effekt zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen wichtig: …
- … DINAbk. 18195-6: Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte ist essenziell. …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung reduzieren. …
- … Geeignete Bauwerksabdichtung: Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien …
- … Badewannen-Effekt …
- … Der Badewannen-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem ein …
- … wie in einer Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage. …
- … Sickerwasser …
- … Sickerwasser ist Wasser, das im Boden …
- … Aufstauendes Sickerwasser …
- … Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im …
- … sich anstaut. Dies kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Lastfall. …
- … DINAbk. 18195 …
- … Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten fest. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wasserdruck. …
- … aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Sickerwasser ableiten. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Entwässerung. …
- … Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er wird bei der Planung der Bauwerksabdichtung berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Sickerwasser, DINAbk. 18195. …
- … Bauwerksabdichtung …
- … Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes. Verwandte Begriffe: DINAbk. 18195, Sickerwasser, Drainage. …
- … Begriff 'Badewannen-Effekt' im Bauwesen?Antwort: Der Badewannen-Effekt beschreibt die Situation, in der ein Gebäude in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser wie in einer Badewanne um das Gebäude herum ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich führen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die DINAbk. 18195-6 bei der Vermeidung des Badewannen-Effekts?Antwort: …
- … Die DINAbk. 18195-6 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend, um eine wirksame Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser zu gewährleisten und den Badewannen-Effekt …
- … wasserundurchlässigen Böden und bei Vorliegen von aufstauendem Sickerwasser empfehlenswert. Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Druck auf die Bauwerksabdichtung. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den spezifischen …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat ein nicht behandelter Badewannen-Effekt?Antwort: Ein nicht behandelter Badewannen-Effekt kann zu Feuchtigkeitsschäden …
- … Frage: Kann man den Badewannen-Effekt auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich beheben?Antwort: Ja, der Badewannen …
- … -Effekt kann auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich behoben werden. Dies ist …
- … jedoch oft mit aufwendigen Erdarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen verbunden. Eine gründliche Analyse der Ursachen ist hierbei besonders wichtig. …
- … Frage: Welche Kosten sind mit der Vermeidung des Badewannen-Effekts verbunden?Antwort: Die Kosten für die Vermeidung …
- … des Badewannen-Effekts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, den Bodenverhältnissen und den gewählten Abdichtungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und aufstauendem Sickerwasser?Antwort: Sickerwasser ist Wasser, das im Boden versickert und durch die Bodenschichten …
- … fließt. Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im Boden nicht abfließen kann und sich anstaut. …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob mein Haus vom Badewannen-Effekt betroffen ist?Antwort: Anzeichen für den Badewannen- …
- … Effekt können feuchte Kellerwände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder ein muffiger …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. …
- … Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Sickerwasser. …
- … Bodengutachten: Klärung zum Badewannen-Effekt einholen …
- … Alternative: Dränung vs. Weiße Wanne bei Sickerwasser …
- … Sickerwasser: Drainage nicht zwingend erforderlich? …
- … Aber eine Drainage wird eindeutig nicht empfohlen und ist auch, wenn ich das richtig begreife, bei aufstauendem Sickerwasser nicht erforderlich, oder? …
- … Badewannen-Effekt: Spundwände als …
- … Ob eine Drainage ERFORDERLICH ist, hängt am Abdichtungskonzept. …
- … Badewanneneffekt vermieden werden. DIE Antwort des Bodenguckers würde mich mal interessieren. …
- … Dränung: Erforderlich bei aufstauendem Sickerwasser nach DINAbk. 18195-6 …
- … nur im Falle von aufstauenden Sickerwasser …
- … zwar dann, wenn planmäßig der Lastfall von 18195-6 auf dem der DINAbk. 18195-4 gemindert werden soll. …
- … Problem: Badewannen-Effekt bei Stahlbetonkeller im Lehmboden …
- … das Ganze ja nicht schaden, wenn er entsprechend dem Lastfall nach DINAbk. 18195/6 abgedichtet wurde, oder? …
- … nicht teurer, vieeicht sogar preiswerter, an Stelle eines Betonkellers mit einer Abdichtung nach Teil 6 eine WW zu bauen. …
- … Badewannen-Effekt vermeiden: Abdichtung, Dränung & Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … und regionale Förderprogramme. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … Kombination von Wärmepumpe und PhotovoltaikSynergieeffekte und Wirtschaftlichkeit der Kombination von Wärmepumpe und PV-Anlage. …
- … Schlafzimmer 18 ° usw., sie geht von Ihrem Warmwasserverbrauch aus (viele Badewannen oder nur duschen ...), nur die Klimaregion steht fest. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … Herkunft: Badewannen und Waschmaschinen. …
- … 5 m³ Grauwasser mit einer Temperatur von 35 °C, die aus Badewannen und Waschmaschinen stammt, ist das Potenzial für die Wärmerückgewinnung mittels einer …
- … GrauwasserGrauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser aus Duschen, Badewannen, Waschbecken und Waschmaschinen. Es enthält weniger Fäkalien als Schwarzwasser und kann …
- … des Grauwassers vorhanden sein. Die Wärmepumpe muss auf die spezifischen Bedingungen ausgelegt sein. …
- … die die Installation von Anlagen zur Wärmerückgewinnung unterstützen. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen variieren. …
- … (Investitionskosten) hinlegen müssen. Sie können die Wärme evtl. über einen Nebeneffekt nutzen, wenn Sie sich z.B. für eine richtige Grauwassernutzungsanlage anschaffen (Investitionskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … in Passivhäusern eingesetzt werden, allerdings ist der Heizbedarf in Passivhäusern sehr gering, sodass eine kleinere Pelletheizung ausreichend ist. …
- … 3. Mit beiden Energiearten können Sie eine Fußbodenheizung betreiben. Jedoch empfiehlt es sich, die Gesamtanlage in eine Solarkombination mit Heizungsunterstützung einzubinden, um eine größere Effektivität zu erreichen. …
- … natürlich nicht. Ich nehme hier einfach einen Ausgleich des Kosten/Nutzeneffektes an (2000 DM; Schiedel; Eigenbau). …
- … auch Nebenprodukte wie CO und NOx. Hier habe ich mich allerdings für einen Hersteller entschieden, der das recht gut im Griff …
- … (FBHAbk.) oder Heizkörper zum Einsatz kommen. Bei Solar bietet sich allerdings eine Fußbodenheizung (FBH) an. …
- … Wir haben beim Sanitär gespart, mal nicht die neuste Waschbecken- / Badewannenmode ausgewählt, sondern die gängigen (und wegen der Masse günstigen) Teile des Grosshändlers. …
- … Man könnte es auch recht hart zusammenfassen: Wer sich gegen Pellets / Solar beim Neubau entscheidet, trägt unmittelbare ursächliche Verantwortung für den Treibhauseffekt. Also Kategorie Umweltschwein . Nicht abwälzbar auf Politik oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Bauwesen, Abdichtung, Architektenrecht, Schadensregulierung, Wasserschaden …
- … Wasser durch die Wände, jedoch können Schwachstellen wie Fenster oder fehlerhafte Abdichtungen zu Problemen führen. …
- … oder bei drückendem Wasser eingesetzt.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung …
- … Problemen bei Bauprojekten führen, z.B. zu Wassereintritt in Keller.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser …
- … zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen Beschwerden führen. Schimmelbildung sollte daher unbedingt vermieden oder beseitigt werden.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Sanierung …
- … Er soll das Eindringen von Wasser durch die Wände verhindern. Allerdings können auch bei einem WU-Keller Schwachstellen wie Fenster, Rohrdurchführungen oder …
- … fehlerhafte Abdichtungen zu Wassereintritten führen. …
- … Antwort: Alternativ zur Drainage können je nach Ursache des Wassereintritts auch andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, z.B. eine Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung …
- … keine Erfahrung in diesem Bereich haben, sollten Sie die Arbeiten unbedingt von einer Fachfirma durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu …
- … Kellerabdichtung nachträglich …
- … Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme …
- … Das Zeug lässt sich zwar relativ leicht ausbaggern, lässt sich allerdings nicht wieder einbringen, weil nicht verdichtbar. Hier hätte ein Bodenaustausch …
- … Wasser Quelle trifft (dies sind Sowieso-Kosten) Ist es mehr als das Badewannen -Wasser helfen nur andere Maßnahmen als eine Dränung. …
- … Der Architekt könnte durchaus verantwortlich sein. Ein Abdichtungskonzept zu erarbeiten ist nach jüngster Rechtsprechung Pflicht, sogar wenn er …
- … Allerdings ist dies so eine Sache mit der einen Hälfte der …
- … durch die Wände des Kellers gekommen, sondern durch die Fenster. Allerdings haben wir zwei Arten von Wasser gehabt. Auf der Seite …
- … - Sicherheits- und Gesundheitsschuttkoordination auf Baustellen nach BaustellenVO …
- … bei Ihnen vorhanden ist. Dann muss der Architekt darauf hin sein Abdichtungskonzept (evtl.) überarbeiten. Tut er das nicht, muss es ein anderer …
- … Abnahmen sind Rechtsgeschäfte und damit vom Bauherren vorzunehmen. Allerdings ist es Aufgabe des Architekten, hierbei als Sachverständiger Begleiter zu …
- … Drainage: Architekt, Grundwasserspiegel & Abdichtung …
- … Abdichtung: Architekt nannte keine Alternativen zu Lichtschächten …
- … ... aber er hat keine Alternativen (zum Abdichtungskonzept) genannt außer wasserdichte Lichtschächte ... die wären aber sehr …
- … Abdichtung: Wasserdichte Lichtschächte als sinnige Lösung …
- … sind Teil eines Abdichtungskonzepts! Natürlich sind die teuer. Aber für mich die einzig …
- … Es gibt so viele Dinge, die irgendwie rein gar nicht koordiniert wurden etc. …
- … auch nicht exakt von der Fragestellerin beschrieben worden. Ich gehe allerdings immer noch von einer Sickerwasserdrainage aus. …
- … dem Architekten was aus dem Fleisch schneiden . Dies gelingt allerdings nur, wenn die Karten auf den Tisch kommen und für …
- … keine Schuld . Diese wird auch nicht von Ihnen abverlangt. Allerdings müssen Sie den Experten im Forum schon nachsehen, dass …
- … als 30 Threads), mehr Frei -Zeit (ohne Verdienst) zu investieren. Allerdings hat auch dies einmal ein Ende. Man muss ja schließlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
- … Feuchtraum Gehäuse: Abdichtung über Dusche …
- … Feuchtraum, Gehäuse, Dusche, Abdichtung, Lüftung, Installation, Kippdübel, Feuchtigkeit, Richtlinien, Silikon …
- … Feuchtraum, Abdichtung, …
- … Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation? …
- … Abdichtung: Ja, die Stellen zur Decke müssen unbedingt …
- … Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer oder Dusche. Hier sind spezielle Maßnahmen zur Abdichtung und Belüftung erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Badezimmer, …
- … AbdichtungMaßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl, Fugenband. …
- … Abdichtung von Duschen und BadewannenAnleitungen und Tipps zur fachgerechten Abdichtung …
- … Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Installation …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
- … Latexfarbe auf Fliesen? ✓ Effektive Tipps zur schonenden Entfernung von Wand- und Bodenfliesen im Bad. Jetzt informieren! …
- … Frage: Kann ich Dampfreiniger zur Fleckenentfernung nutzen?Antwort: Ein Dampfreiniger kann helfen, Farbflecken aufzuweichen, besonders auf glatten Fliesen. Allerdings sollte man vorsichtig sein, da zu viel Hitze manche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
- … Badezimmer, Sanitär, Abdichtung, Bausanierung, Silikon …
- … Badezimmer abdichtenAnleitung zur Abdichtung von Duschen, Badewannen und anderen Nassbereichen. …
- … bei mir reißen sie im Bad wie beschrieben - ist allerdings Holzständerbauweise - bei mir eine mögliche Begründung. Zweite ist, dass …
- … In meinem Neubau trat der Effekt im Bad an der Decke auf, nach weniger als einem Jahr. …
- … Eins blieb allerdings unbeantwortet: gibt es eine fachmännische Möglichkeit, das alte Silikon an …
- … gewischt wird, kann man schon ein bisschen warten. Im Duschen- und Badewannenbereich würde ich pingeliger sein. …
- … verpresst . Schwerere Aufwölbungen im Verhältnis zur Raumgröße können dann allerdings zum Brechen/ Reißen der Fliesen führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung korrekt anschließen …
- … Sockelabdichtung fachgerecht an horizontale Abdichtung anschließen. Infos zu Ausführung, Materialien & …
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Keller …
- … abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung …
- … Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung …
- … Eine fachgerechte Sockelabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss …
- … an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- … Die vertikale Abdichtung (Sockel) muss mind. 10 cm über die horizontale Abdichtung überlappen. …
- … Sockelabdichtung …
- … Die Sockelabdichtung ist eine vertikale Abdichtung des Gebäudes im Übergangsbereich zwischen Fassade …
- … Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Horizontale Abdichtung …
- … Die horizontale Abdichtung (auch Horizontalsperre genannt) verhindert …
- … der Regel im Kellerbereich oder im Erdgeschoss eingebaut.Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungsebene …
- … Begriffe: Zement, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung …
- … DINAbk. 18533 …
- … Die DIN 18533 …
- … ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Wassereinwirkungsklassen und die zu verwendenden Abdichtungsmaterialien fest.Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsplanung …
- … abdichtungen regelt. Sie beschreibt verschiedene Abdichtungssysteme und deren Anwendungsbereiche.Verwandte Begriffe: …
- … Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsplanung …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Sockelabdichtung? …
- … Frage: Wie hoch sollte die Sockelabdichtung über Geländeoberkante reichen? …
- … Antwort: Die Abdichtung sollte mindestens 15 cm über …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten? …
- … müssen sorgfältig abgedichtet werden. Der Anschluss an die Bauwerksabdichtung muss wasserdicht ausgeführt werden. …
- … Frage: Kann ich die Sockelabdichtung selbst ausführen? …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung relevant? …
- … Antwort: Die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und …
- … die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) sind wichtige Normen für die Planung und Ausführung der Sockelabdichtung. …
- … Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung? …
- … Frage: Wie lange hält eine Sockelabdichtung? …
- … abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen sind empfehlenswert. …
- … untersucht werden. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, bevor die Abdichtung erneuert wird. …
- … Kellerabdichtung von innen …
- … DINAbk. 18533: Gültigkeit für Sockelabdichtung – Knauf Super Lupp …
- … Natürlich gilt die DIN 18533! …
- … Auf Nachfrage das dies nicht der DINAbk. 18533 entspricht, wurde gesagt das diese DIN nicht gilt da es …
- … keine Erdberührten Teile sind, da die DINAbk. nur gilt bei Bauwerken die teilweise im Wasser stehen würden wie Keller oder so ... …
- … und eigentlich hätte doch auch keine Mauerspanbahn verwendet werden dürfen, sondern eine Bitumenbahn, und diese hätte auch breit genug für den Stein sein müssen das sie ohne Überlappung verlegt werden kann, und diese Abdichtung hätte doch dann mit der vertikalen Abdichtung die direkt auf …
- … erdberührt und damit mindestens gegen den Lastfall Bodenfeuchte/nichtdrückendes Wasser gemäß DINAbk. 18533 abzudichten. Hinzu kommt die notwendige Einhaltung der Sockelputzrichtlinie. …
- … des Fensterbauers stellen auch nur einen Schlagregenschutz dar aber keine ordentliche Abdichtung, wenn diese Folien nicht eine Mindestdicke aufweisen und umlaufend dicht verklebt …
- … Erdreich zu hoch angefüllt hätten. Um das zu vermeiden sollten unbedingt ordentliche Detailplanungen der Sockelabdichtung inkl. Geländesituation vorliegen. …
- … den Generalunternehmer gesagt er muss nachweisen das er es gemäß der DINAbk. gemacht hat. …
- … Ziel so eben die Abdichtung von Knauf Superloop bis um die Frostschürze zu führen um zu …
- … Wie ist das eigentlich mit der Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung …
- … eine vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei Bodenplatten erforderlich und nach den Regeln der Technik vorgeschrieben. …
- … Die DINAbk. 18533 gilt natürlich und selbstverständlich. Sind doch ausdrücklich die Sockelbereiche …
- … In der DINAbk. 18533 werden die dort so benannten Wandsockel unter 8.8, vor allem, …
- … wie die Abdichtung auszuführen ist, erwähnt. …
- … Und natürlich ist das so keine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend ausgeführte Bauleistung und sodann mithin auch keine DINAbk. gerecht ausgeführte Bauleistung. …
- … Weder die Abdichtung des Fensterbauers, noch die …
- … Abdichtung des Rohbauers, oder wer auch immer die Abdichtung im Bereich des …
- … Ferner muss natürlich eine Horizontalabdichtung unterhalb der Wände vorhanden sein, die ein aufsteigen der Feuchtigkeit und …
- … in dem Bereich des 30 cm dicken Kimmsteines, muss natürlich eine Abdichtung hochgeführt werden, bzw. hochgeführt worden sein, ansonsten wäre der Dämmplatte und …
- … Der Super Lupp, benötigt keinerlei weitere Abdichtung, dass ist allerdings nur in soweit richtig, sodann es …
- … Fragen [daran scheitert es meistens (auch in den Gerichtsverfahren meistens, allerdings zumindest häufig), da Sie es alleine nicht schaffen werden, die …
- … rein gar nichts zu diskutieren. Die an Ihrem Gebäude ausgeführte Sockelabdichtung ist keine den allgemein anerkannten Regeln entsprechend ausgeführte Sockelabdichtung, …
- … und mithin ist Sie dann auch nicht DINAbk. gerecht ausgeführt. …
- … Eine Dränage darf entsprechend der DIN ohnehin nur verlegt werden, wenn 01.) Ihnen die Abwassersatzung gestattet, …
- … Sockelabdichtung: Fragen zur korrekten Ausführung – Danke! …
- … Detailzeichnung: Sockelaufbau mit horizontaler Abdichtung …
- … Sockelabdichtung: Nicht regelgerecht …
- … Auch Lohr gibt vor, wie die Abdichtung auszuführen ist. …
- … Auch hier gilt, dass die Knauf Produkte - ohne weitere gesondert Abdichtung - nur für den Lastfall (Wassereinwirkungsklasse) in dem Bereich verwendet werden …
- … Wasser darf nicht aufsteigen, dann reicht der Knauf Putz ohne zusätzliche Abdichtung nicht aus. …
- … Auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung, sodann kein …
- … die Bodenpatte aufgelegt werden - sind keine und gelten nicht, als DINAbk.-gerechte Abdichtung. …
- … ein Urteil zu WU-Bodenplatten, nach dem auch diese grundsätzlich einer zusätzlichen Abdichtung bedürften. …
- … Auf dem schmalen Stein, hinter der Dämmplatte muss die Abdichtung ebenso hoch geführt werden. Mindestens 15 cm über dem hinterher anstehenden …
- … in einer Höhe von 15 cm über dem anstehenden Gelände) die Abdichtung. Und es sieht nicht so aus, als ob der Unternehmer die …
- … Eckschoner/Kantenschoner des Putzsystems schon gesetzt worden sind, die, um die Abdichtung sauber aufzubringen, wieder entfernt werden - und anschließend neu gesetzt werden …
- … - müssten. Wenn auf einer bereits vorhandenen Abdichtung eine weitere Abdichtung angeschlossen wird, dann ist dies mit einer Überlappung von mindestens 10 cm auszuführen. Wenn mit aufstauendem oder drückendem Wasser zu rechnen ist, dann sind 15 cm Überlappung vorgeschrieben. Es versteht sich von selbst, dass die verwendeten Materialien, hier das vom Fensterbauer sodann und das Produkt vom Bauunternehmer, untereinander, miteinander, jeweils wechselseitig, verträglich sein müssen. …
- … Du hast doch jetzt einen Sachverständigen mit der Geschichte beauftragt, der sollte in der Lage sein, dies in seinem zu erstattenden Gutachten heraus zu stellen, was ich hier beschrieben habe ( die Trovatos sind schon an der Sache dran). Andernfalls musst Du den - bestenfalls dann unverrichteter Dinge - nach Hause schicken, wenn der das nicht feststellt …
- … Sockelabdichtung: Anschließen am Türprofil – Details zur Ausführung …
- … Immer schön, bis gegen die Türe. Und am Türenprofil ist die Abdichtung sauber anzuschließen. …
- … Eine Abdichtung drunter, direkt auf der Wand aufgebracht, …
- … Alles Dinge die auch wichtig sind, bei der Frage und der Beurteilung …
- … Sockelabdichtung: Update zum Stand der Dinge – Rückmeldung erwünscht …
- … Wie ist der Stand der Dinge? …
- … Sockelabdichtung: Hersteller-Antworten – Elmenhorst & Knauf …
- … Knauf Sockel SM Pro meinte der Knauf Mensch ist das Gewerk des Putzers. Wenn die kommen ist die Bauwerksabdichtung schon erfolgt. …
- … Wenn zur Abdichtung SM Pro verwendet wurde muss …
- … Und es fehlt dann trotzdem noch der Anschluss an die horizontale Abdichtung oder? …
- … ich gefunden das der sagt, das eine Abdichtung bei Verwendung von solchen Schalelementen gar nicht mehr nach der Norm gemacht werden kann. (klingt ja auch logisch irgendwie) …
- … Hier, im vorliegenden Fall, bei dem Lohr Element, wie schon gesagt, nur bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser zu verwenden. …
- … ist das Gewerk des Putzers. Wenn die kommen ist die Bauwerksabdichtung schon erfolgt. …
- … Wenn zur Abdichtung SM Pro verwendet wurde muss der Rohbauer nachweisen das er das …
- … soll er. Wenn man den denn dann deswegen zum zwecke der Abdichtung verwenden möchte. Man kann den Sockel SM pro, wenn man das …
- … trägt keinen weiteren Putz mehr auf, dann benötigt man keinen weitere Abdichtung - die in der Folge nicht Abdichtung, sondern Feuchteschutz bezeichnet …
- … auch nicht eindringen, weil der Sockel SM pro ja selbst die Abdichtung ist oder darstellt. Man kann natürlich auch diesen Sockel SM Pro …
- … benötigt. In dem Fall verhindert dann der Feuchteschutz - nicht die Abdichtung die vorher aufzubringen ist - das Wasser in den Putz eindringt. …
- … Baugrundverhältnisse dahingehend schlecht, benötigt auch der Sockel SM pro eine zusätzliche Abdichtung, sofern Sie keine Dränage verlegen dürfen. …
- … Falsch, ist er nicht. Sie dürfen den Sockel SM pro allerdings trotzdem drauf Putzen, wenn Sie dies unter der Beachtung der …
- … Das geht auch, allerdings ist der Sockel SM pro ja unter der Beachtung und …
- … Berücksichtigung der herstellervorgabenkonformen Verarbeitung ja selbst die Abdichtung. …
- … Das wissen wir ja bisher noch nicht, dass das der Fall ist, dass da Fugen sind, und das die nicht richtig gefügt und gestoßen worden sind. Ferner stellt dies kein Problem dar, wenn man es, auch in dem Fall, in dem Fugen vorhanden sind, korrekt ausführt, und die Fugen vor dem aufbringen des Sockel SM pro oder der Abdichtung (wie auch immer), ordnungsgemäß verschließt. …
- … noch der Anschluss an die horizontale Abdichtung oder? …
- … In einem Vortrag von einem vereidigten Gutachter aus SH habe ich gefunden das der sagt, das eine Abdichtung bei Verwendung von solchen Schalelementen gar nicht mehr nach der …
- … der Sachverständige sagt. Natürlich dürfen Sie derartige Elemente verwenden, wenn die Dinger, wie immer Sie auch heißen mögen, eine Zulassung dafür auch …
- … Ich hege allerdings die Vermutung, dass Sie alleine, ohne Hilfe von jemandem, der …
- … Sockelabdichtung: Mangelhaft? Gutachterliche Einschätzung …
- … gesagt er muss nachweisen das sein Produkt und die Ausführung der DINAbk. 18533 entspricht. …
- … von Knauf wo nur drinnen steht: Sockel SM Pro ist eine Abdichtung, wenn das der gewünschte Effekt war ist der Nachweis hiermit erbracht. …
- … werden. Die anderen die sagen man kann sie unter bestimmten Bedingungen auch vor der Dämmung anbringen, und dann andere die sagen …
- … 2. Das die vertikale und die horizontale Abdichtung nicht zusammengeführt wurden ist definitiv ein Mangel. …
- … über der Dämmung als Abdichtung verwendet werden durfte geht nur aus dem Bodengutachten hervor. …
- … Sorry, aber das ist doch wirklich Kac, ein paar Sätze mit den wichtigsten Dinge, die falsch sind oder was genau daran falsch ist …
- … Da wird er dann Recht haben, wobei allerdings auch nur bedingt, da ich bezweifle, dass er …
- … schaffen wird, die Befundtatsachen nachweislich hieb-, stich - aber vor allen Dingen Gerichtsfest, dokumentieren zu können. Das dauert mit an Sicherheit grenzender …
- … gesagt er muss nachweisen das sein Produkt und die Ausführung der DINAbk.A 18533 entspricht. …
- … Knauf Sockel SM pro ist eine Abdichtung, aber nur dann eine Abdichtung, wenn er regelgerecht aufgebracht worden …
- … genug und - zumindest partiell - kein Anschluss an die Horizontalabdichtung der Wände, zu dünn, Gittex kommt raus etc. pp.. Bis hierhin …
- … von Knauf wo nur drinnen steht: Sockel SM Pro ist eine Abdichtung, wenn das der gewünschte Effekt war ist der Nachweis hiermit erbracht. …
- … Stelle etc. pp.. Damit ist gar nichts erbracht, außér, dass die Abdichtung mit dem Produkt Sockel SM pro möglich ist, weiter nix. Das …
- … aber nicht. Keinesfalls. Also wird er diesen Nachweis in Sachen Sockelabdichtung nicht erbringen können. Der Dekra Sachverständige soll den Knauf Techniker dorthin …
- … und die Wassereinwirkungsklasse (und damit auch die Form und Art der Abdichtung) bestimmt oder bestimmen zu können. Auch bis hierhin immer noch kein …
- … vom Haus weg an, damit es hinterher nicht in einer nach DINAbk. 4095 dann so benannten - jedich selbst geschaffenen - Muldenlage befindet. …
- … Tun sie dies, unbedingt. …
- … werden. Die anderen die sagen man kann sie unter bestimmten Bedingungen auch vor der Dämmung anbringen, …
- … kommt allerdings auf den Anwendungsfall an. …
- … Sockel SM pro kann nicht bei aufstauendem und kann nicht bei drückendem Wasser als Abdichtung verwendet werden. Verwendet man ihn doch, was man dürfte, dann …
- … stellt der Sockel SM pro keine Abdichtung mehr dar, und man braucht eine zusätzliche Abdichtung. …
- … 2. Das die vertikale und die horizontale Abdichtung nicht …
- … 3. Ob SM Pro über der Dämmung als Abdichtung verwendet werden durfte geht nur aus dem Bodengutachten hervor. …
- … nicht an die vorhandenen Türen angeschlossen, Lückenhaft aufgebracht zu den anderen Abdichtungslagen untereinander etc. pp. …
- … dünn etc. pp.), dier Sockel SM Pro nicht an die anderen Abdichtungsbahnen anschließt. …
- … Da kann der Auftragnehmer, übertrieben gesagt, die Sockelabdichtung weg lassen und tapeziert anstelle dessen. Wenn das nicht zu einer …
- … mit dem Regelverstoß (Tapete statt Abdichtung) einhergehenden negative Beeinträchtigung des Werkes führt, hätten Sie ein Problem. …
- … Es reicht allerdings aus, wenn man die Vermutung hegen können kann, das …
- … dann müssten Sie früher oder öfter Warten und schlussendlich die Sockelabdichtung früher erneuern etc.). Es muss dann, beim BGBAbk. Vertrag irgendwie auf …
- … in der Bude brauchen. Da wird nur geguckt,, aha, als Abdichtung Tapete verwendet,, Tapete ist keine Abdichtung,Tapete hat …
- … als Abdichtungsstoff keine Zulassung,, also = Mangel. Egal ob die Bude seit 1,5 Jahren innendrin furztrocken ist. Da darf es an der mit dem Regelverstoß einhergehenden negativen Beeinträchtigung dann auch halt einfach fehlen. …
- … Ich würde alleine 10 bis 20 Stunden brauchen (ich kenne ja die Größe Ihrer Bude nicht, aber bei einem normalen Einfamilienwohnhaus, mit mehreren Mangelkomponenten, die dann alle nach der Reihe beschrieben werden müssen ist das meistens der Fall), um den Mangel der Sockelabdichtung zu gerichtsfest zu belegen. So zu belegen, dass es kein …
- … Ich kann allerdings immer noch nicht die Stelle erkennen, an derer es in …
- … WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant? …
- … dbz_Abdichtungen_von_erdberuehrten_Waenden_auf_WU-Bodenplatten_2786482.html …
- … WU-Beton: Kein Mangel bei Sockelabdichtung? Gutachtermeinung …
- … Hier sagt ein anderer Gutachter der vereidigt ist. das sich die DINAbk. 18533 ausschließlich nur an Bauten richtet die keinen WU-Beton verwenden. …
- … für WU-Beton würde diese DINAbk. nicht gelten. …
- … Die Abdichtung ist und bleibt mangelhaft! Egal, was der Sachverständige gesagte hat. …
- … Natürlich gilt die DINAbk. für WU Bauteile nicht. Mit dieser Aussage hat er grundsätzlich Recht, dies aber nur grundsätzlich und nicht für jeden Anwendungsfall, zumindest dann nicht, wenn auf dem Bauteil Mauerwerk steht, welches aus Steinen besteht. Dies gilt also sodann - wenn Sie so wollen - nicht, wenn Sie eine Abdichtung (in dem Fall die Sockelabdichtung), auf vertikal errichteten …
- … Da ist die Sockelabdichtung drin, in dem Artikel, die adhäsiv an dem WU-Bauteil anzuschließen ist. …
- … Abb. 3: Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung. Mauerquerschnittsabdichtungen oder …
- … Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig …
- … Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung! …
- … nicht sagen, wo und wie die Abdichtung auf dem WU-Beton Bauteil anzuschließen ist. …
- … Lediglich eine Abdichtung auf der Bodenplatte unter den Wänden - die so genannte …
- … Horizontalabdichtung in Wänden- wird auf der WU-Beton Bodenplatte nicht benötigt. Ebenso, wie die Abdichtung, die unter dem Estrich auf der Bodenplatte verlegt wird, …
- … Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten …
- … Abdichtungen von Außenwänden können bei Beachtung von Maßnahmen, die die Nicht-Unterläufigkeit sicherstellen, an WU-Bauteile angeschlossen werden. Weitere Abdichtungen auf der raumzugewandten Seite sind nicht erforderlich …
- … Sachverständigen Maßnahmen, die der Nicht-Unterläufigkeit dienen oder die, die Nicht-Unterläufigkeit der Abdichtung dauerhaft gewährleisten aus- und durchzuführen (auszuführen, durchzuführen)! …
- … Zöller schreibt weiter, ... dass unter gewissen Rahmen und Randbedingungen doch Abdichtungen oder Dampfbremsen auf der Bodenplatte erforderlich sind, …
- … auf der WU-Beton Bodenplatte - errichten lassen. Mithin muss die Sockelabdichtung, die höher zu führen ist, als dass Niveau der Bodenplatte, an …
- … an dem WU-Betonbauteil und weiter die Wand hoch. Die Produkthersteller von Abdichtungen bringen Prüfzeugnisse, dass Ihre Abdichtung auf WU-Beton klebt wie Pattex …
- … die Sinterschicht auf dem WU-Bauteil entfernt werden muss (adhäsive Verbindung der Abdichtung mit dem WU-Beton Bauteil). Wozu machen alle Hersteller das, wenn das …
- … Es sind Fehlstellen vorhanden und etc. pp., geschweige denn, dass die Abdichtung in Teilbereichen überhaupt vorhanden wäre. …
- … eine Bodenplatte die mit WU-Beton betoniert worden ist, sind weitere Rahmenbedingungen und Parameter und auch Regelwerke einzuhalten. Da ist die s.g. …
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung – Ausführung & Kosten …
- … Die fachgerechte Ausführung der Sockelabdichtung und der Anschluss an die horizontale Abdichtung sind entscheidend für den langfristigen Schutz des Bauwerks vor Feuchtigkeit. …
- … Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu reduzieren. Die korrekte Bauwerksabdichtung ist somit ein komplexes Thema, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Sockeldetails, Drainage & korrekte Anbringung? Expertenrat!
- … WDVSAbk., Fassadendämmung, Bauphysik, Altbausanierung, Sockelabdichtung …
- … Ihrem Altbau. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Effektivität der Dämmung. Besonders kritisch sind die Details im Sockelbereich und …
- … Die Platten müssen dicht aneinander liegen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Abdichtung des Sockels ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. & …
- … schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Sockelabdichtung …
- … dass Wasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Grundwasser …
- … FugenbandEin Band, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser und …
- … Fugenbänder werden häufig bei Fenster- und Türanschlüssen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Abdichtung …
- … Wie wichtig ist die Abdichtung des Sockelbereichs beim WDVSAbk.? …
- … Die Abdichtung des Sockelbereichs ist extrem wichtig, …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … Sockelabdichtung im Altbau …
- … Informationen zur fachgerechten Abdichtung des Sockelbereichs bei Altbauten. …
- … Anleitung zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Badewannen-Effekt: Ursachen & Vermeidung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!