Der Thread behandelt die Ursachenforschung für geringen Warmwasserdruck in einem Haus, Baujahr 1991. Die Diskussion konzentriert sich auf die Kaltwasserzuleitung zum Boiler als mögliche Fehlerquelle. Schließlich wird eine massive Kalkablagerung im Kaltwasserzulauf des Boilers als Ursache identifiziert und behoben. Der Thread bietet somit eine praktische Lösung für ähnliche Probleme.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?

Hallo zusammen,
bei meinem letzten Monat gekauften Haus, Baujahr 1991 kommen an den einzelnen Abnehmern/Wasserhähnen zu geringe Warmwassermengen/Druck an.
Jetzt hat sich das ein Bekannter mal angesehen und die Vermutung geäußert, dass was an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler nicht passt.
Und zwar:
  • In der Waschküche ist eine Kaltwasserleitung aus Kupfer mit 22 mm Durchmesser verlegt.
  • Von dort bis zum Heizungskeller ist eine Kunststoffleitung mit 16 mm Durchmesser verlegt
  • Von dem Heizungskeller zum Boiler ist wiederum eine Kupferleitung 22 mm installiert.

Kann dieser "Flaschenhals" dazu führen, dass bei meinen Wasserhähnen der Warmwasserdruck zu gering ist?
Ich freu mich über eure Expertenantworten.
Gruß
Tazzo

  • Name:
  • Tazzo
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Risiko von Trockenheizen, Überhitzung des Boilers und Legionellenbildung bei unzureichender Kaltwasserversorgung.

    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Änderung der Leitungsdimensionierung (z. B. Austausch 16 mm → 22 mm) ohne vorherige hydraulische Systemanalyse nach DINAbk. EN 806-2 und DVGW W 512.

    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Sicherheitskomponenten: Druckminderer, Sicherheitsventil, Vorlauftemperatur und Entlüftung – insbesondere bei kombinierten Heizungsanlagen.

    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss weiterer Ursachen vor Maßnahmen: Verkalkung im Boiler, Ablagerungen in Warmwasserleitungen, defekte Thermostatmischer oder verstopfte Absperrarmaturen.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich vermute, dass die Ursache für den geringen Warmwasserdruck in Ihrem Haus tatsächlich an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler liegen könnte. Ein 'Flaschenhals' in der Zuleitung, beispielsweise durch einen zu geringen Rohrdurchmesser oder Verstopfungen, kann den Wasserdurchfluss erheblich reduzieren.

    Mögliche Ursachen:

    • Verkalkung: Ablagerungen in der Kaltwasserleitung können den Querschnitt verringern.
    • Korrosion: Insbesondere bei alten Kupferleitungen kann Korrosion den Durchfluss behindern.
    • Falsche Dimensionierung: Eine zu geringe Dimensionierung der Kaltwasserleitung (z.B. 16mm statt 22mm) führt zu Druckverlusten.
    • Materialübergang: Der Übergang von Kupfer- auf Kunststoffleitungen kann, wenn nicht fachgerecht ausgeführt, zu Verengungen führen.

    Ich empfehle, die Kaltwasserzuleitung zum Boiler gründlich zu überprüfen. Achten Sie auf mögliche Verengungen, Korrosion oder Verkalkungen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische hydraulische Problematik in der Trinkwasserinstallation eines Hauses aus dem Baujahr 1991. Die Verwendung unterschiedlicher Rohrdurchmesser in der Kaltwasserzuleitung zum Boiler stellt eine potenzielle Ursache für den reduzierten Warmwasserdruck dar. Der Wechsel von 22 mm Kupfer auf 16 mm Kunststoff und zurück auf 22 mm Kupfer erzeugt einen sogenannten Flaschenhals, der den Volumenstrom erheblich einschränken kann.

    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bekannten ist fachlich nachvollziehbar. Eine Engstelle von 16 mm bei einer ansonsten 22 mm-Leitung reduziert den maximal möglichen Durchfluss signifikant. Dies führt besonders bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Warmwasserentnahmestellen zu Druckverlusten.

    ➕ Ergänzung: Neben dem Leitungsquerschnitt sollten auch andere Faktoren geprüft werden. Dazu zählen der Vordruck der Kaltwasserleitung, der Zustand des Druckminderers, die Einstellung des Boiler-Sicherheitsventils sowie mögliche Ablagerungen oder Verkalkungen im Warmwasserbereiter selbst. Auch die Dimensionierung der Warmwasserleitungen zu den Verbrauchern ist relevant.

    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Zuleitung kann bei hohem Warmwasserbedarf zu einer Unterversorgung des Boilers führen. Dies birgt die Gefahr von Trockenheizen oder Überhitzung des Speichers, was im schlimmsten Fall zu einem Sicherheitsrisiko führt. Zudem kann eine unzureichende Durchspülung die Legionellenbildung begünstigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik. Dieser sollte eine hydraulische Berechnung der gesamten Anlage durchführen und prüfen, ob die 16 mm-Leitung durch eine 22 mm-Leitung ersetzt werden muss. Lassen Sie zudem den Boiler auf Verkalkung und die Sicherheitseinrichtungen überprüfen. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Installation durch.

    KI-Analyse (Qwen)

    Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Warmwasserdruckproblem in einem Haus aus dem Jahr 1991, bei dem der Nutzer vermutet, dass eine Durchmesserreduktion in der Kaltwasserzuleitung zum Boiler (von 22 mm auf 16 mm Kunststoffleitung) die Ursache für unzureichende Warmwassermengen an den Entnahmestellen ist.

    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Kaltwasserversorgung des Boilers kann zu Überhitzung, thermischer Überlastung des Heizgeräts oder unzureichender Warmwasseraufbereitung führen – insbesondere bei Durchlauferhitzern oder kombinierten Heizungsanlagen mit Warmwasserspeicher. Zudem birgt eine nicht normgerechte Dimensionierung der Zuleitung das Risiko von Kavitation, erhöhtem Verschleiß an Armaturen und unvorhersehbaren Druckschwankungen.

    ⚠️ Korrektur: Der sogenannte "Flaschenhals" ist nicht nur ein theoretisches Modell – bei 16 mm Kunststoffrohr (innere Nennweite ca. 13–14 mm) liegt der Querschnitt um ca. 50 % unter dem einer 22-mm-Kupferleitung (innere Nennweite ca. 18–19 mm), was bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Entnahmestellen zu massiven Druck- und Durchsatzverlusten führt.

    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen müssen zwingend ausgeschlossen werden: Ablagerungen im Boiler oder in den Warmwasserleitungen, defekte Thermostatmischer, verstopfte Absperrarmaturen, fehlende oder falsch eingestellte Druckminderer, mangelhafte Entlüftung der Heizungsanlage (bei kombinierten Systemen) sowie unzureichende Dimensionierung des Warmwasserspeichers selbst.

    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bekannten ist fachlich plausibel und entspricht den hydraulischen Grundlagen nach DIN EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 – eine nicht kontinuierliche Rohrdimensionierung in der Kaltwasserversorgung eines Warmwasserspeichers stellt einen häufig übersehenen, aber wirksamen Engpass dar.

    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, ausschließlich auf die Rohrdimensionierung zu fokussieren – ein rein dimensionelles Urteil ohne hydraulische Berechnung (z. B. nach dem Verfahren der äquivalenten Länge) oder Messung von Druck und Durchfluss vor und nach dem Engpass ist nicht aussagefähig und kann zu Fehldiagnosen führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inklusive Druck- und Durchflussmessung an allen relevanten Knotenpunkten, Sichtprüfung der Armaturen und des Boilers sowie einer Prüfung auf Kalk- oder Korrosionsablagerungen. Eine nachträgliche Erweiterung der 16-mm-Leitung auf 22 mm ist nur nach fachlicher Systembewertung zulässig.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Plausibilität der Vermutung: Eine 16-mm-Kunststoffleitung als „Flaschenhals“ in einer ansonsten 22-mm-Kaltwasserzuleitung ist eine fachlich fundierte Ursache für reduzierten Warmwasserdruck.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparaturen.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt Verkalkung/Korrosion als primäre Ursachen, fokussiert aber nicht auf hydraulische Berechnungspflicht.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung bzw. Messung (Druck/Durchfluss) hervor – GoogleAI lässt dies offen.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek betont das Risiko von Trockenheizen und Legionellenbildung – GoogleAI erwähnt diese Sicherheitsaspekte nicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete Querschnittsreduktion (~50 %) und verweist auf DIN EN 806-2 und DVGW W 512 – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich die Prüfung von Druckminderer, Sicherheitsventil und Entlüftung – GoogleAI nennt diese nicht.

    ❌ Widerspruch:

    • Qwen widerspricht klar der alleinigen Fokussierung auf Rohrdimensionierung ohne Messung oder Berechnung („❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, ausschließlich auf die Rohrdimensionierung zu fokussieren…“). GoogleAI und DeepSeek implizieren dagegen, dass der Flaschenhals selbst bereits als Hauptursache ausreichend begründet ist – Qwen fordert dagegen stets die Systemanalyse als Voraussetzung.

    👉 Empfehlung:

    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Annahme eines „klaren Engpasses“ ohne vorherige Druck- und Durchflussmessung sowie hydraulische Bewertung. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den DVGW-Richtlinien.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Rohrdimensionierung als UrsacheAlle Modelle bestätigen die Plausibilität des „Flaschenhals-Effekts“ bei 16-mm-Leitung in 22-mm-System; Qwen relativiert jedoch die Aussagekraft ohne Messung.
    SicherheitsrisikenDeepSeek und Qwen benennen eindeutig Risiken von Überhitzung, Trockenheizen und Legionellenbildung – GoogleAI bleibt hier unvollständig. Konsens: KRITISCH.
    Erforderliche Prüfungen⚠️Alle fordern Fachprüfung; DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Punkte (Druckminderer, Sicherheitsventil, Entlüftung, Boilerzustand); GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Hydraulische Berechnung⚠️Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich Berechnung/Messung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Erforderlich – Qwens Hinweis auf Verbot reiner dimensioneller Urteile gilt als maßgeblich.
    EigenreparaturenGoogleAI mahnt zur Prüfung durch Fachbetrieb; DeepSeek und Qwen verbieten ausdrücklich eigenmächtige Änderungen – Konsens: Ausdrückliches Verbot.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inklusive Druck- und Durchflussmessung vor/nach dem Verdachtsengpass, Prüfung aller Sicherheitskomponenten sowie Sicht- und Funktionsprüfung des Boilers. Keine Maßnahmen vor Abschluss dieser Analyse.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoTrockenheizen des Boilers durch unzureichende KaltwasserversorgungTechnischer Totalschaden, Brandgefahr, Versicherungsregress
    🔴 RisikoLegionellenbildung im Warmwassersystem bei unzureichender DurchspülungGesundheitsgefahr für Bewohner, behördliche Sanktionen, Sanierungskosten
    🔴 RisikoÜberhitzung und thermischer Stress an Armaturen/LeitungenVorzeitiger Verschleiß, Leckagen, unvorhersehbare Druckstöße
    🔴 RisikoFehldiagnose durch rein visuelle oder dimensionale Einschätzung ohne MessungUnnötige Kosten, Verschleppung der echten Ursache, weiterer Schaden
    🔴 RisikoHydraulische Ungleichgewichte in kombinierten HeizungsanlagenStörungen im Heizbetrieb, ineffizienter Energieeinsatz, Kaltstellen
    ✅ ChanceSystematische Optimierung der Trinkwasserinstallation nach aktuellem Stand der TechnikNachhaltige Steigerung von Komfort, Effizienz und Sicherheit über viele Jahre
    ✅ ChanceFrühzeitiger Nachweis von Korrosion oder Verkalkung im gesamten SystemGezielte, kostengünstige Sanierung vor Totalausfall
    ✅ ChanceIntegration moderner Sicherheitskomponenten (z. B. digitale Drucküberwachung)Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und automatisierte Fehlererkennung
    ✅ ChanceAktualisierung der Dokumentation (Rohrleitungspläne, Leistungsdaten, Wartungsprotokolle)Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, schnelle Fehlerbehebung, Wertsteigerung
    ✅ ChanceMöglichkeit einer hydraulischen Neuauslegung mit Zukunftsoptionen (z. B. Wasserstoff- oder Wärmepumpenkompatibilität)Zukunftsfähige Modernisierung ohne Nachrüstungsaufwand

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – explizit mit der Anforderung einer hydraulischen Systemanalyse nach DIN EN 806-2 und Messung von Druck/Durchfluss.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Heizungs- und Installationsplan Ihres Hauses (Baujahr 1991), die technischen Daten des Boilers sowie die letzten Wartungsprotokolle – diese müssen dem Fachbetrieb vor Ort vorliegen.
    3. Verdachtsstelle vorübergehend kennzeichnen: Markieren Sie die 16-mm-Kunststoffleitung visuell (z. B. mit einem farbigen Klebeband) und notieren Sie sämtliche Armaturen, Ventile und Übergänge entlang dieser Strecke für die Fachprüfung.
    4. Sicherheitskomponenten dokumentieren: Fotografieren Sie Druckminderer, Sicherheitsventil, Durchflussmesser (falls vorhanden) und alle Absperrarmaturen – zur schnellen Einordnung durch den Techniker.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Vermeiden Sie jegliches Öffnen, Austauschen oder Einbauen von Armaturen oder Leitungen – auch bei scheinbar „klaren“ Engstellen.
    6. Warnhinweis für Bewohner: Informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über das Risiko von Legionellen und empfehlen Sie bei längerer Abwesenheit die regelmäßige Durchspülung mit 60 °C mindestens 5 Minuten pro Woche – bis zur Fachprüfung abgeschlossen ist.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erhitzt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird häufig in Haushalten eingesetzt, um Warmwasser für Duschen, Baden und andere Anwendungen bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter
    Kaltwasserzuleitung
    Die Kaltwasserzuleitung ist die Leitung, die kaltes Wasser zum Boiler transportiert, wo es erhitzt wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Warmwassersystems.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Zuleitung, Trinkwasserleitung
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einer Leitung aufgrund von Reibung, Verengungen oder anderen Hindernissen. Ein hoher Druckverlust kann zu einem verminderten Wasserdruck an den Zapfstellen führen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, hydraulischer Widerstand
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Boilern. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann den Querschnitt der Leitungen verringern, was zu Druckverlusten führt.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Wasserleitungen kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff entstehen und zu Undichtigkeiten oder Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einer Leitung verhindert. Es wird häufig in Warmwassersystemen eingesetzt, um zu verhindern, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Sicherheitsventil
    Flaschenhals
    Ein Flaschenhals in einer Wasserleitung ist eine Engstelle oder Verengung, die den Durchfluss behindert und zu Druckverlusten führt. Dies kann durch einen zu geringen Rohrdurchmesser, Verstopfungen oder Beschädigungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Engstelle, Verengung, Drosselstelle

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum ist der Durchmesser der Kaltwasserleitung wichtig für den Warmwasserdruck?
      Der Durchmesser der Kaltwasserleitung beeinflusst den Wasserdurchfluss zum Boiler. Ein zu geringer Durchmesser kann den Durchfluss begrenzen und somit den Warmwasserdruck an den Zapfstellen reduzieren.
    2. Was bedeutet 'Flaschenhals' in Bezug auf Wasserleitungen?
      Ein 'Flaschenhals' bezeichnet eine Engstelle in der Wasserleitung, die den Durchfluss behindert. Dies kann durch einen zu geringen Rohrdurchmesser, Verstopfungen oder Beschädigungen verursacht werden.
    3. Kann der Übergang von Kupfer- auf Kunststoffleitungen Probleme verursachen?
      Ja, wenn der Übergang nicht fachgerecht ausgeführt wird, kann es zu Verengungen oder Korrosion kommen, die den Wasserdurchfluss beeinträchtigen.
    4. Wie erkenne ich Verkalkung in der Kaltwasserleitung?
      Verkalkung äußert sich oft durch einen verminderten Wasserdruck oder unregelmäßigen Wasserfluss. In manchen Fällen können auch Kalkablagerungen an den Wasserhähnen sichtbar sein.
    5. Was kann ich tun, wenn ich eine Verstopfung in der Kaltwasserleitung vermute?
      Versuchen Sie, den betroffenen Abschnitt der Leitung zu spülen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt der Boilerdruck für den Warmwasserdruck?
      Der Boilerdruck beeinflusst den Warmwasserdruck direkt. Ein zu geringer Boilerdruck kann zu einem schwachen Warmwasserstrahl führen.
    7. Wie oft sollte ich meine Wasserleitungen überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Wasserleitungen, idealerweise alle 5-10 Jahre, ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Kann ein defektes Rückschlagventil den Warmwasserdruck beeinflussen?
      Ja, ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt, was den Warmwasserdruck beeinträchtigen kann.

    Verwandte Themen

    • Warmwasserboiler entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserboilers, um die Effizienz zu erhalten.
    • Druckminderung in Wasserleitungen
      Ursachen und Lösungen für zu hohen Wasserdruck im Haus.
    • Rohrreinigung bei Verstopfungen
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen.
    • Unterschiedliche Materialien für Wasserleitungen
      Vergleich von Kupfer, Kunststoff und Edelstahl hinsichtlich Vor- und Nachteilen.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Druckverlustanalyse: Warmwasser nur bei mehreren Hähnen gering?

    Wann steht der niedrige Druck an?
    Wenn irgendeine Entnahmestelle geöffnet wird oder nur wenn mehrere Wasserhäne gleichzeitig geöffnet werden? Wenn auch bei einem  -  dazu sollte ihre Leitung allemal reichen (16 mm reichen auch für mehrere), dann hat es mit der Leitungsverengung nichts zu tun. Wenn sie sich den verlinkten Wikipediaartikel anschauen dann wissen sie auch warum. das Bild am Anfang sagt eigentlich schon genug, der Druck erhöht sich nach der Engstelle wieder  -  wenn auch nicht auf den Anfangsdruck!
    Ich würde mal die Perlatoren der Wasserhähne kontrollieren (verkalkt?), wenn vorhanden das Wasserfilter, ist in der Nähe der Wasseruhr und kann im Lauf der Zeit schon mal zu gehen.
    Wenn es nur an einem bestimmten Wasserhahn ist, können es auch die Eckventile sein  -  vielleicht irrtümlich zugedreht jedenfalls ist die Ursache dann da zu suchen.
    Wenn es an jedem Wasserhahn ist, dann liegt die Ursache eher im Keller, bzw. in der Nähe der Wasseruhr: Filter, Absperrhähne, Druckminderer und so ein Zeug.
    Da haben sie erst mal was zum abchecken. Sagen sie doch, wie das Ergebnis ist.
  3. Warmwasser Druck zu gering: Erfahrungen mit Wassermenge im Bad

    habe vieles bereits ausprobiert
    Hallo Herr Kuner,
    danke für das schnelle Feedback.
    Der Link ist wirklich interessant!
    Ich habe jedoch bereits schon einiges ausprobiert.
    Das Problem tritt hauptsächlich im Badezimmer EG und im Badezimmer DGAbk. auf. Grundsätzlich ist der Druck/Wassermenge des Warmwassers in beiden Zimmern zu gering, in der Küche könnte er ebenfalls höher sein  -  ist aber akzeptabel. Sobald ich aber einen Verbraucher öffne (Waschbecken), kommt am anderen (Badewanne) nur noch ein Rinnsal an Warmwasser raus.
    Mittlerweile habe ich alle Perlatoren über Nacht in Essig gereinigt => leider keine Besserung. auch ein probeweiser Austausch des Wasserhahns (Installateur meinte es könnte die Kartusche dicht bzw. verdreckt sein) brachte keine spürbare Besserung. Die Leitungen vom Warmwasserspeicher zu den Abnehmern sind übrigens aus Kunststoff und hier meinte der Installateur setze sich eigentlich kein Kalk ab.
    Was mich irritiert: Wenn der Fehler wirklich in der Nähe der Wasseruhr zu finden sein sollte  -  warum habe ich einen super Kaltwasserdruck, aber nur einen bescheidenen Warmwasserdruck?
    Ein anderer Ansatzpunkt: Bevor ich das Haus im Dezember 2009 übernommen habe stand es ca. zwei Jahre leer. Wäre vorstellbar, dass sich nach dieser Zeit beim ersten Aufdrehen der Wasserhähne Dreck gelöst hat, der nun die Leitungen verstopft?
    Wenn ja: gibt es hierauf spezialisierte Fachbetriebe die sowas in Ordnung bringen können?
    Ich freu mich über jeden sachdienlichen Hinweis.
    Gruß
    Tazzo (dem ca. 100 Wassertropfen pro Minute und m² Hautfläche zum duschen nicht ausreichen)
    • Name:
    • Tazzo
  4. Warmwasser Druckverlust: Verstopfung in Zuleitung zum Boiler vermutet

    Das mit der Wasseruhr war Quark,
    ist ja die Warmwasserleitung. So wie sie es schreiben liegt es nicht an einem bestimmten Hahn, die Leitung an sich ist es auch nicht prinzipiell, sondern da ist irgendwas verstopft, was sich auf alle Hähne auswirkt  -  also geht die Suche ab der Zuleitung zum WW-Boiler los. Tja was nun genau? Kann man so aus der Ferne nicht sagen. Ist halt suchen. Das sollte aber ein Installateur mit Erfahrun, die ich so nicht habe, doch hin bekommen.
  5. ✅ Lösung: Kalkablagerung im Kaltwasserzulauf des Boilers behoben!

    Ursache gefunden
    Hallo,
    nach langer, intensiver Suche am Samstag wurde die Ursache gefunden.
    Es war der Kaltwasserzulauf am Warmwasserboiler, der komplett mit Kalk abgedichtet war.
    Danke nochmal für die Unterstützung!
    Gruß
    Tazzo
  6. Erfolg: Wieder richtig duschen nach Kalkentfernung im Boiler!

    Klasse,
    jetzt kannst du endlich wieder richtig duschen. Selber gefunden?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Warmwasserprobleme: Ursache gefunden – Kalk im Boiler!

    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung für geringen Warmwasserdruck in einem Haus, Baujahr 1991. Die Diskussion konzentriert sich auf die Kaltwasserzuleitung zum Boiler als mögliche Fehlerquelle. Schließlich wird eine massive Kalkablagerung im Kaltwasserzulauf des Boilers als Ursache identifiziert und behoben. Der Thread bietet somit eine praktische Lösung für ähnliche Probleme.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Druckverlustanalyse: Warmwasser nur bei mehreren Hähnen gering? wird darauf hingewiesen, dass die Anzahl der geöffneten Wasserhähne den Druck beeinflussen kann. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Warmwasser Druckverlust: Verstopfung in Zuleitung zum Boiler vermutet rät dazu, die Zuleitung zum Warmwasserboiler systematisch nach Verstopfungen abzusuchen. Ein Installateur mit Erfahrung kann hierbei wertvolle Unterstützung leisten.

    ✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller berichtet im Beitrag ✅ Lösung: Kalkablagerung im Kaltwasserzulauf des Boilers behoben! von der erfolgreichen Behebung des Problems durch die Entfernung von Kalkablagerungen im Kaltwasserzulauf des Boilers. Dies unterstreicht die Bedeutung regelmäßiger Wartung und Entkalkung von Warmwasserbereitern.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei geringem Warmwasserdruck sollte zunächst die Kaltwasserzuleitung zum Boiler auf mögliche Verstopfungen oder Kalkablagerungen überprüft werden. Der Beitrag Warmwasser Druck zu gering: Erfahrungen mit Wassermenge im Bad beschreibt die bereits unternommenen Schritte des Fragestellers, die als Anregung für eigene Lösungsansätze dienen können.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Warmwasser schwach? Kaltwasserzulauf am Boiler prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust, Warmwasserdruck, Durchfluss, Kupferleitung, Kunststoffleitung, Flaschenhals
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼