Testo Messgerät & Heizwert/Brennwert: Fehlerquellen bei Abgasmessung & Brennwertnutzung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Testo Messgerät & Heizwert/Brennwert: Fehlerquellen bei Abgasmessung & Brennwertnutzung?

Herr Lange nimmt es anscheinend nicht allzu genau beim Interpretieren von Zitaten. Dass dabei die Wahrheit und das Zitat auf der Strecke bleiben ist Nebensache. Ein Blick in die Netiquette deutschsprachiger Foren / Newsgruppen, vor allem die Punkte 1 bis 5 sowie 8 und 9 würde ihm sicher auch nicht schaden.
Es ist gut, dass wir durch Kunden von solchen Querschüssen erfahren und auch mal Stellung nehmen können.
Herr Sparwel hat sich in den von Herrn Lange zitierten Sätzen sehr unpräzise, um nicht zu sagen verworren, ausgedrückt. Es ist kein Widerspruch zwischen Gewinnung von Kondensationswärme und weiter vorhandenen Abgasverlust. 4 % Gewinn bezogen auf Heizwert ist immer noch ein Verlust bezogen auf Brennwert. Der Unterschied Heizwert / Brennwert ist ja in Beitrag 163 von Herrn Sparwel richtig dargelegt worden. Und hätte Herr Lange dass Zitat um zwei Sätze verlängert ("Dieser [der Abgasverlust] aber kleiner ist als der Kondensationsgewinn. Vielleicht habe Ich jetzt einen Gedankenfehler gemacht, habe jetzt aber keine Zeit weiter darüber nachzudenken. ") oder zumindest diese aufmerksam gelesen, wäre er vielleicht weniger enthusiastisch auf die scheinbare Blamage losgegangen und hätte sich erst einmal bei uns kundig getan. Es ist wirklich sehr naiv zu glauben, dass Testo, unter anderem auch sehr erfolgreich und anerkannt in der Feuchtemesstechnik, sich einen Schnitzer dieser unterstellten Dimension erlauben würde. Für mich ist es schockierend zu sehen, besonders kraß in diesem Forum, wie ohne zu überlegen und zu prüfen erst einmal vom Leder gezogen wird, ohne überhaupt zu versuchen die Argumente des anderen zu begreifen und so eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu schaffen. Man schwatzt lieber aneinander vorbei und treibt die Emotionen hoch anstatt der Sache dienlich zu sein.
Doch möchte ich jetzt zur Sache und damit Richtigstellung kommen, was die Abgasverlustbestimmung in unseren neueren Geräten betrifft. Wenn ich dabei keine Einzelheiten nenne, ist das sicherlich verständlich, aber Sie können getrost davon ausgehen, dass das, was ich hier anspreche, auch gebührend berücksichtigt wurde.
Um den Taupunkt des Abgases bestimmen zu können benötigt man als Grundvoraussetzung Angaben zur Brennstoffzusammensetzung und zum Feuchtegehalt der Verbrennungsluft. Unter Berücksichtigung des Luftüberschuss, verfügbar durch die O2- oder CO2-Messung, lässt sich der Wasserdampfgehalt im Abgas ermitteln, woraus sich wiederum unter Kenntnis (oder Abschätzung) des Umgebungsdruckes der Taupunkt des Abgases ergibt. Über die gemessene Abgastemperatur und dem eben dargestellten Sachverhalt ist der maximal mögliche bzw. auch real vorhandene Wasserdampfgehalt oder Abgastaupunkt eindeutig definiert. Ist Kondensation aufgetreten, kann die Menge des kondensierten Wassers aus der Taupunktdifferenz oder Wasserdampfgehalt-Differenz (Nehme jeder die Größe, die ihm mehr behagt, es geht auch absolute Feuchte, Feuchtegehalt) ermittelt werden und somit auch der Rückgewinn an Kondensationswärme. Hierbei vergesse man nicht das Bezugssystem auf die eingebrachte Brennstoffmenge bzw. -Energie.
Die naive Vorstellung, dass am Taupunkt der Abgase (Richtiger ausgedrückt: bei Erreichen bzw. Unterschreiten der Taupunkttemperatur) das ganze Wasser kondensiert, entspringt lediglich der regen Phantasie von Herrn Lange, Herr Sparwel schrieb: "ein Kondensation Wärme Gewinn" und nicht der ganze Kondensationswärmegewinn. Auch die "letzte Tropfen"- Darlegung ist nur halb durchdacht und täuscht mehr Sachkenntnis vor als anscheinend vorhanden ist. In diesem Sinne würde mich interessieren, wie sich Herr Lange die seiner Ansicht nach 'natürlich' vorhanden sein müssende 'korrekte' (ein herrlich viel- und nichtssagendes Wort in diesem Zusammenhang) Abgastemperatur-Brennwertnutzungs-Kurve oder -Tabelle vorstellt ohne zu vergessen, dass auch, wie richtigerweise vorher vehement gefordert, die Luftfeuchte als auch, explizit bisher weniger betrachtet, der Luftüberschuss in die Brennwertnutzungsbestimmung eingehen müssen?
Wir haben eine etwas elegantere analytische Lösung bevorzugt, die quasi für alle Brennstoffe anwendbar ist., von uns aber in den Geräten nur für die relevanten gasförmigen und flüssigen realisiert wurden, aber auch die vom Nutzer definierbaren Brennstoffe einschließt.
Das angesprochene Springen des qA-Verlustwertes kann bei den spärlichen Informationen von mir nicht interpretiert werden. Vor allem müsste auch das Verhalten des O2-Wertes und der Brenneranlage mit in Betracht gezogen werden (Berücksichtigung des Ansprechverhaltens der Sensoren und auch des Betriebszustandes der Anlage). Hier kann sich Herr Sparwel gern mit mir in Verbindung setzen, um das Mess-Problem zu klären.
Noch etwas zur Berücksichtigung der Luftfeuchte bei den Berechnungen in unseren Geräten. Wie bekannt hat Testo eine ganze Gerätepalette mit Leistungs-, Umfangs- und damit verbundenen Preisunterschieden. Entsprechend ist die Brennwertberücksichtigung auch nicht in allen Geräten vorgesehen bzw. implementiert. Wenn sie implementiert ist, gibt es zwei Varianten für die Luftfeuchteberücksichtigung. Fest vorgegeben oder über Menü eingebbar. Die direkte Messung und Einbindung über einen ansteckbaren Feuchtefühler ist technisch für uns kein Problem, wäre aber kostenmäßig eine zu große Belastung für die Kunden, da diese Zusatzleistung kein Muss in der gesetzlichen Messpraxis ist, für die unsere Geräte genutzt werden. Bei der Festlegung des Vorgabewertes haben wir uns an Aussagen des ZIV (Zentralinnungsverband der Schornsteinfeger) gehalten. Dort wird im Arbeitsblatt 201 ("Vorgänge um die Verbrennung" [1995]) für verbrennungstechnische Berechnungen mittelfeuchte Luft mit einem Wert von 80 % rel. Feuchte bei 20 °C vorausgesetzt (Seite 45).
Für die Standardanwendung ist diese Annahme sicherlich auch ausreichend. Für genauere Messungen bei speziellen Anwendungen (Luftvorwärmung und -Befeuchtung) steht dann die Variante mit Eingabe der rel. Feuchte oder des Taupunktes der Verbrennungsluft zur Verfügung, z.B. Testo300 I (ndustrie).
Schlussendlich etwas zur Genauigkeit bei Messungen an Brennwertanlagen. Sicherlich ist diese Messung nicht vergleichbar mit einer Prüfstanduntersuchung, sowohl in Umfang als auch Preis. Es wurde auch schon bemängelt, dass unser Gerät 'nur' 104 % Wirkungsgrad statt erwarteter 107 % (= Prüfstandabnahmewert) anzeigte. Ob hier die örtlichen Randbedingungen (gegenüber den idealen Bedingungen auf dem Prüfstand) und/oder der Unterschied zwischen punktueller Messung und Gesamtbilanzierung für die Differenz verantwortlich waren, konnte am Telefon nicht geklärt werden und eine andere Bestimmungsmöglichkeit des Wirkungsgrades stand nicht zur Verfügung.
Welche Fehlerquellen sind vorhanden:
Siegert-Formel: Die Siegert-Formel (von Gumz 1925 erweitert) ist eine Näherungsgleichung, die den thermodynamischen Zusammenhang in einfacher Form handhabbar wiedergibt. Da die Stoffwerte der gasförmigen Komponenten des Abgases sich nicht schlagartig ändern, ist eine Extrapolation in den unteren Temperaturbereich ohne großen Fehlereinfluss möglich. Im Kondensationsbereich ändert sich aber auch die Stoffzusammensetzung und der Fehler durch die Siegert-Näherung wird größer, ohne allerdings wesentlichen Einfluss zu erhalten. Bei Erdgas z.B. ist der Fehler durch den einen vorgegebenen Koeffizientensatz (I. BimschV) je nach Art (z.B. norwegisches Erdgas oder Groninger Erdgas) größer. Soll hier genauer berechnet werden, ist die Anpassung der Siegert-Faktoren an den verwendeten Brennstoff notwendig. Dazu können die in unseren Geräten verfügbaren USER-Fül- Eintragsmöglichkeiten genutzt werden. Bei der Ermittlung dieser Daten sind wir bei Zusendung der Brennstoffcharakteristik behilflich.
Messfehler: Hier meine ich jetzt nicht die bekannten Fehler entsprechend den Genauigkeitsangaben der Messfühler und -sensoren, sondern die sich aus den punktuell ermittelten Daten ergebenen Abweichungen zu mittleren bzw. repräsentativen Werten der Anlage. Es geht also um die richtige Auswahl der Messstelle. Temperaturgradient über den Querschnitt der Messstelle, usw.. Schornsteinfeger messen im 'Kernstrom' (Ort der höchsten Temperatur), allein diese Aussage zeigt, dass der Abgasstrom weder in Hinsicht Temperatur noch Gaszusammensetzung homogen über den Querschnitt verteilt ist. Der Schornsteinfeger misst also auch keinen Mittelwert, sondern einen Wert nach Vorschrift, wodurch die Anlagenqualität vergleichbar wird und gleich bewertet werden kann.
Der Messende muss also wissen, was er will und muss auch seine Messergebnisse richtig beurteilen können, sowohl hinsichtlich des Messvorganges als auch ihrer Aussagekraft.
Der Fehler durch die Berechnungsungenauigkeit der Kondensationswärmerückgewinnung ist minimal, da dieser Formalismus quasi unseren Feuchtemesstechnikgrundlagen entlehnt ist, und an denen hat selbst die PTB (Physikalisch  -  Technische Bundesanstalt) nichts auszusetzen.
Der Nutzer unserer Geräte hat erstmals die Möglichkeit, Brennwertnutzung in Praxis ohne großen Aufwand zu messen. Brennwertkessel unterliegen keiner Messpflicht vom Gesetzgeber. Aber Praktiker, Tüftler, Forscher und Anlagenbetreuer sind froh, wenn sie Messergebnisse an Brennwertgeräten erhalten, die dem auch entsprechen. Für uns ist diese Anwendung auch neu und wir wollen Erfahrungen sammeln, die wieder in die Geräte einfließen. Deshalb freuen wir uns über jede sachliche Kritik und Information. Sensationslüsterne Schadenfreude über eigene Schnitzer, die man anderen unterjubeln will, tragen wenig zur Diskussion bei und gehören zum negativen Bestandteil der Internetmöglichkeiten.
Axel Brödel
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Die Diskussion dreht sich um die Genauigkeit von Abgasmessungen mit Geräten wie dem Testo-Messgerät im Kontext von Heizwert- und Brennwertbestimmung. Es geht um mögliche Fehlerquellen und Interpretationsspielräume bei der Messung und Berechnung.

    Ich sehe folgende Herausforderungen:

    • Fehlerhafte Brennstoffzusammensetzung: Unzureichende Kenntnis der Brennstoffcharakteristik (z.B. Erdgas) kann zu Ungenauigkeiten führen.
    • Ungenauigkeiten bei der Messung der Verbrennungsluftfeuchte: Die Feuchte der Verbrennungsluft beeinflusst die Kondensationswärme und somit den Brennwert.
    • Abweichungen zwischen Messstelle und repräsentativem Querschnitt: Temperaturgradienten und Gaszusammensetzung können je nach Messort variieren.
    • Berechnungsungenauigkeiten: Vereinfachte Formeln (z.B. Siegert-Formel, Gumz-Näherungsgleichung) können zu Fehlern führen, besonders im Kondensationsbereich.

    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die korrekte Eingabe der Brennstoffcharakteristik, berücksichtigen Sie die Luftfeuchtigkeit und wählen Sie eine geeignete Messstelle. Führen Sie regelmäßige Kalibrierungen der Messgeräte durch.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs zu berücksichtigen. Er wird in der Regel in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Kilojoule pro Kubikmeter (kJ/m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Verbrennungswärme, Enthalpie.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Er ist immer höher als der Heizwert und wird ebenfalls in kJ/kg oder kJ/m³ angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensationswärme, Wirkungsgrad.
    Abgasverlust
    Der Abgasverlust ist die Wärmemenge, die mit dem Abgas ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Er hängt von der Abgastemperatur, der Zusammensetzung des Abgases und dem Luftüberschuss ab. Ein niedriger Abgasverlust ist ein Zeichen für eine effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwertnutzung, Energieeffizienz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der der im Abgas enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Das Unterschreiten des Taupunkts kann zu Korrosion in der Abgasanlage führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Feuchtigkeit.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung eines Brennstoffs benötigt wird. Ihre Zusammensetzung (insbesondere der Sauerstoffgehalt) und Feuchtigkeit beeinflussen den Verbrennungsprozess.
    Verwandte Begriffe: Luftüberschuss, Sauerstoff, Stickstoff.
    Kondensationswärme
    Die Kondensationswärme ist die Wärmemenge, die freigesetzt wird, wenn Wasserdampf zu flüssigem Wasser kondensiert. Bei der Brennwertnutzung wird diese Wärme zurückgewonnen und zur Vorwärmung des Heizwassers genutzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, latente Wärme, Phasenübergang.
    Luftüberschuss
    Der Luftüberschuss ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich zugeführten Luftmenge und der theoretisch benötigten Luftmenge für eine vollständige Verbrennung. Ein zu hoher Luftüberschuss kann zu höheren Abgasverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, stöchiometrische Verbrennung, Abgaszusammensetzung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert?
      Der Heizwert berücksichtigt nur die fühlbare Wärme der Verbrennungsprodukte, während der Brennwert zusätzlich die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs einbezieht. Der Brennwert ist somit immer höher als der Heizwert.
    2. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Brennwertnutzung?
      Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst den Wasserdampfgehalt im Abgas und somit die Menge an Kondensationswärme, die zurückgewonnen werden kann. Eine genaue Messung oder Abschätzung der Luftfeuchtigkeit ist daher wichtig für die korrekte Brennwertberechnung.
    3. Warum ist die Wahl der Messstelle für die Abgasanalyse wichtig?
      An verschiedenen Stellen im Abgasstrom können unterschiedliche Temperaturen und Gaszusammensetzungen herrschen. Um ein repräsentatives Messergebnis zu erhalten, sollte die Messstelle so gewählt werden, dass sie einen guten Mittelwert über den Querschnitt des Abgasrohrs liefert.
    4. Welche Fehlerquellen gibt es bei der Verwendung von Näherungsformeln zur Berechnung des Abgasverlusts?
      Näherungsformeln basieren oft auf vereinfachten Annahmen über die Zusammensetzung des Brennstoffs und die Verbrennungsprozesse. Diese Annahmen können zu Fehlern führen, insbesondere wenn die tatsächlichen Bedingungen stark von den Annahmen abweichen.
    5. Wie kann man die Genauigkeit von Abgasmessungen verbessern?
      Durch die Verwendung hochwertiger Messgeräte, die regelmäßige Kalibrierung der Geräte, die sorgfältige Auswahl der Messstelle, die Berücksichtigung der Brennstoffcharakteristik und die Verwendung genauerer Berechnungsverfahren.
    6. Was ist der Abgastaupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Abgastaupunkt ist die Temperatur, bei der der im Abgas enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Das Unterschreiten des Taupunkts kann zu Korrosion in der Abgasanlage führen, daher ist es wichtig, den Taupunkt zu kennen und die Anlage entsprechend auszulegen.
    7. Welche Bedeutung hat die Brennstoffcharakteristik für die Abgasanalyse?
      Die genaue Zusammensetzung des Brennstoffs (z.B. Erdgas) beeinflusst die Zusammensetzung des Abgases und somit die Messergebnisse. Eine ungenaue Kenntnis der Brennstoffcharakteristik kann zu Fehlern bei der Berechnung von Heizwert, Brennwert und Abgasverlust führen.
    8. Wie beeinflusst der Luftüberschuss die Abgasmessung?
      Der Luftüberschuss beeinflusst die Verbrennungstemperatur und die Zusammensetzung des Abgases. Ein zu hoher Luftüberschuss kann zu höheren Abgasverlusten führen, während ein zu geringer Luftüberschuss zu unvollständiger Verbrennung und Schadstoffbildung führen kann.

    🔗 Verwandte Themen

    • Abgasanalyse: Grundlagen und Messverfahren
      Überblick über die verschiedenen Messverfahren zur Bestimmung der Abgaszusammensetzung und deren Bedeutung für die Optimierung von Verbrennungsprozessen.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
      Erläuterung der Funktionsweise von Brennwertkesseln und der Vorteile gegenüber konventionellen Heizkesseln hinsichtlich Energieeffizienz und Umweltschutz.
    • Fehlerquellen bei der Heizungsregelung
      Analyse typischer Fehlerquellen bei der Einstellung und Regelung von Heizungsanlagen und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Korrosion in Heizungsanlagen: Ursachen und Prävention
      Informationen über die Ursachen von Korrosion in Heizungsanlagen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Schadensbegrenzung.
    • Energieeffizienz in der Heizungstechnik: Einsparungspotenziale und Maßnahmen
      Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Heizungstechnik, von der Optimierung der Verbrennung bis zur Nutzung erneuerbarer Energien.
  2. Brennwerttechnik: Wirkungsgrad-Berechnung nach Heizwert – Expertenmeinung

    Nun würde ich es gerne mal genauer wissen
    Nachdem wir mit Herrn Dr. Brödel nun endlich einen ausgewiesenen Experten in Sachen Messtechnik hier im Forum haben, möchte ich Herrn Dr. Brödel ganz direkt zu den diskutierten zentralen Fragen ansprechen:
    1. Sehr geehrter Herr Dr. Brödel, wie hoch ist denn nun nach Ihrem technisch/wissenschaftlichen Verständnis der maximale Prinzip bedingt erreichbare Wirkungsgrad, bezogen auf den unteren Heizwert, bei der "Vollbrennwerttechnik"?
    2. Können Sie, sehr geehrter Herr Dr. Brödel, auf Hersteller von Öl-Brennwertkesseln verweisen? Sicher ohne eigene Empfehlung, das wird Ihnen in Ihrer Funktion vermutlich verwehrt sein, aber bitte doch als Angabe von Referenzen?
    Ihrer Äußerung sehe sicher nicht nur ich gespannt entgegen.
  3. Testo Messgerät: Kritik an Hersteller-Reaktion auf Kundenanmerkungen

    Hallo Herr Brödel,
    sie klagen über mangelnde Netiquette, holen aber im gleichen Atemzug selbst zum Rundumschlag aus. 🙂 Meiner Meinung nach macht es keinen guten Eindruck, wenn Herstellervertreter auf Kunden eindreschen, die sich eine kritische Anmerkung, dazu ohne erkennbare Böswilligkeit, erlauben.
    Herr Sparwel präsentierte im Forum gewöhnlich glaubwürdige Information, sodass ich keinen Grund hatte, seine Angaben anzuzweifeln: Dass sein Testo-Messgerät in Taupunktnähe von "2 % Verlust auf ca. 4 % Gewinn sprang", also um etwa 6 %. Diese sechs Prozent entsprechen recht genau dem Kondensationsgewinn bei voller Brennwertnutzung. Zu welcher Interpretation dieses Sprungs sollte ich denn gelangen, außer der, die ich anführte, dass unterhalb einer gewissen Temperatur die Software einfach 6 % vom Abgasverlust laut Siegert-Formel abgezogen hat, entsprechend einer Vollkondensation? Ich sehe nicht, dass ich absichtlich die Wahrheit irgendwo auf der Strecke gelassen hätte.
    Ich neige nach wie vor dazu, Herrn Sparwels Schilderung glauben zu schenken. Frage: Können Sie ausschließen, dass ein älteres Gerät von Testo das von Herrn Sparwell beschriebene Verhalten gezeigt hat? Ich hoffe, sie können diese Frage aus dem Stand mit "Ja" beantworten, sonst sind Sie es, der ohne zu prüfen vom Leder zieht.
    Sie beklagen, dass man sich nicht mit Ihnen in Verbindung setzt, haben sich aber selbst offenbar bislang noch nicht mit Herrn Sparwel in Verbindung gesetzt. Und für Sie ist so ein Problem viel wichtiger ist als für Herrn Sparwel oder mich.
    Das Problem spielte nur eine kleine Nebenrolle in dieser Diskussion. Und nach so einer Diskussion, in der angehende Physiker perpetui mobile erfinden, ist man geneigt, alles für möglich zu halten, auch "Schnitzer" bei einem anerkannten Messgerätehersteller.
    Dass ich Sensationslust oder Schadenfreude oder Enthusiasmus empfunden hätte, entspringt Ihrer Phantasie. Ich habe empfunden, was ich geschrieben habe: Ich war "absolut schockiert". Wie kommen Sie darauf, dass jemand schadenfroh sein sollte? Ich freue mich über zuverlässige Messgeräte!
    Und insbesondere freue ich mich, dass Ihre Messgeräte offenbar erstmals eine Messung der Brennwertnutzung erlauben, unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter, soweit ich das beurteilen kann! Schön wäre es, wenn man den Taupunkt der Zuluft bei allen Geräten mit Brennwertberücksichtigung eingeben könnte. Schließlich kondensieren bei 0 °C kalter gesättigter Zuluft immerhin etwa 10 g Wasser pro kg Luft weniger als bei der 20 °C/80 % Zuluft nach ZIV.
    Ansonsten warte auch ich gespannt auf Ihre Antwort auf Herrn Reinhardts Fragen.
  4. Abgasverlust & Kondensation: Richtigstellung zum Thema Wirkungsgrad

    Wie habe ich Euch alle vermisst 😉
    Hallo zusammen!
    Sieht so aus, als ob wieder Leben in die Diskussion kommt. Vorweg an Herrn Lange: Ihr erneuter Seitenhieb lässt mich kalt. Ihre Aussage, ich hätte ein perpetuum mobile erfinden wollen, habe ich schon mehr als einmal argumentativ widerlegt. Aber ich kläre es gerne nochmal auf. Ich sagte damals: So lange die Zulufttemperatur am Brenner höher ist, als die Abgastemperatur nach dem KWT UND diese Wärme durch Kondensation erbracht wurde (in einem Maße die den Abgasverlust überkompensiert), solange wird ein Wirkungsgrad nach Hu von über 100 % erreicht. Nur dadurch, dass Sie stets den zweiten, wichtigeren Teil absichtlich ignoriert haben, konnten Sie mich ins falsche Licht rücken! Im übrigen sollten Sie vielleicht über Ihr Auftreten in diesem Forum wirklich nachdenken, nachdem Sie nun von drei unabhängignen Teilnehmern entsprechendes dazu gesagt bekamen. Von einem "Rundumschlag" des Herren von TESTO kann übrigens überhaupt keine Rede sein. Sie vertragen scheinbar generell keine Kritik. Aber nichts für ungut, mir geht es mehr um das Thema, und da gibt es einiges Neues.
    Ich hatte ein ausgedehntes Gespräch mit einer Mitarbeiterin am Lehrstuhl für technische Thermodynamik an der RWTH Aachen. Ihr zeigte ich auch Ihr Bildchen. Fazit: Sie ist ebenfalls der Meinung, dass sich grundlegende Fehler darin finden lassen. Etwas, was auch ihr sofort auffiel ist, dass Sie pauschal von 100 % ausgehen, auf einem Temperaturniveau (60 °C), auf dem sie gar keinen Wirkungsgrad Nach Hu oder Ho definieren können. Des weiteren bemängelte Sie den fehlenden Abwasserenergiestrom. Leider konnte Sie aus Zeitgründen keine eigene Bilanzierung durchführen, Sie gab mir jedoch einiges Material, um eine eigene Berechnung durchführen zu können (im Moment schweitert es jedoch an der Zeit). Die Frage, ob Sie denn grundsätzlich Aufgrund der von Ihrer Seite gemachten Einwände ein "100 %-Limit" sähe, verneinte sie. Mein nächter Besuch gilt Prof. Dr. -Ing. Köhne, Lehrstuhl für Energie- und Stofftransport (Energietransport, Stofftransport) an der RWTH Aachen. Dort hoffe ich weiteres zu erfahren. Es bleibt also spannend. Vielleicht kann aber auch Herr Dr. Brödel helfen?
    Viele Grüße
    Stefan Kasselmann
  5. Brennwertnutzung: Wirkungsgrad nach Hu bei 60°C – Eine Klärung

    Oh no,
    jetzt geht das wieder los! Zu Ihrem perpetuum mobile: Ihre argumentative Widerlegung habe ich wiederum widerlegt, natürlich ohne etwas ins falsche Licht zu rücken.
    Zu "auf einem Temperaturniveau (60 °C), auf dem sie gar keinen Wirkungsgrad Nach Hu oder Ho definieren können. " Natürlich ist der Wirkungsgrad nach Hu auch auf einem Temperaturniveau von 60 °C definiert!
    Zu "fehlenden Abwasserenergiestrom": Den eher kosmetischen Effekt dieses Details hatte ich schon in der Folgediskussion Heizung/1202.htm abgeschätzt, die übrigens mit den Worten endete: "Herr Sparwel, können Sie mir soweit folgen? Dann kann ich auch noch zeigen, wie sich eher kosmetische Details wie die fühlbare Wärme des Kondenswasserstroms auswirken. "
    Schicken Sie mir doch bitte die email der "Mitarbeiterin" der RWTH Aachen, mit der Sie gesprochen haben. Das hätte ich doch gern aus erster Hand.
    Beim jetzigen Diskussionsstand ist und bleibt ein Vollbrennwertkessel mit einem Wirkungsgrad von über 100 % ein nicht physikalisch erklärbares perpetuum mobile, aber vielleicht hat ja Herr Brödel neue Einsichten.
  6. Heizwert-Temperaturabhängigkeit: Einfluss auf maximalen Wirkungsgrad?

    Nach der im Link genannten Quelle ist der Heizwert nur geringfügig
    d.h. in zu vernachlässigender Weise von der Temperatur abhängig. Also müsste die Annahme eines maximalen Wirkungsgrades bei 60 Grad Zuluft und 60 Grad Abluft statt des definitionsmäßigen Temperaturneiveaus statthaft sein. Einen weiteren Ansatz die 100 % Obergrenze in Zweifel zu ziehen konnte ich Ihrem Beitrag nicht entnehmen Herr Kasselmann. (Ich war schon erstaunt, dass es so still georden war.)
  7. Testo XL 300: Faktor Kk bei Abgasmessung – Erfahrungen & Hinweise

    Foto von Ralf Sparwel

    Ruhig bleiben, es geht voran
    Hallo , das geht ja wieder ab vor Weihnachten,
    Das die Diskussion teilweis konfus gelaufen ist muss ich zugegeben, das ergibt sich bei Diskussionen zwischen Tür und Angel, und auch bei mir war die Zeit in den letzten Wochen, sehr knapp.
    Herr Brödel, wir haben ein Testo XL 300 Baujahr 1999, und ich habe im Januar 2000 mit dem Herrn Markus Grobert telefoniert, wo ich auf den Faktor Kk hingewiesen wurde. Was mir eigentlich persönlich auch reicht.
    Zu der Schwankung von + 2 nach  -  4 % dabei handelt es sich um Messungen bei einem Gas Brennwertkessel, und nicht um einen ÖlBrennwertkessel! .
    Der Beginnes des Buches (Thread kann man wohl nicht mehr sagen)
    dreht sich um die Frage ob beim "Vollbrennwertkessel" einen Wirkungsgrad über 100 % nach Hu überhaupt möglich ist?
    (Die erste Frage nach ausgereifter ... ; vergessen wir mal erst 😉
    Besonderheit ist ja das der Wärmeträger ja die Verbrennungsluft ist und nicht Wasser.
    Dazu wäre Ihre Meinung sicher seht gefragt.
    Ich persönlich halte die 100 % Grenze nach Hu für "Vollbrennwertkessel" für nicht zutreffend.
    Obwohl der Wirkungsgrad nicht weit über 100 % steigen kann Aufgrund des Wärmeträgers Verbrennungsluft.
    Bin auf jede Neu Antwort, bzw. Gedanken gespannt.
    MfG Ralf Sparwel
  8. Brennwertkessel-Bilanz: Kritik an Argumentation & fehlenden Einsichten

    Das war aber ein schwacher Auftakt,
    Herr Kasselmann. Außer ein paar persönlichen Angriffen kein neues Argument, keine neue Einsicht. Dabei haben sie jetzt so viele Monate Zeit gehabt, die Sache z.B. mal mit einem Studienkollegen Ihres Vertrauens zu diskutieren.
  9. Perpetuum Mobile Vorwurf: Fortsetzung der Diskussion ohne Konsens

    Sie nun wieder ...
    Also, Sie haben sich wirklich kein Stück verändert, Herr Lange. Da Sie ja offenbar darauf bestehen (wider besseren Wissens aller anderen Beteiligten, oder haben Sie irgendeinen Diskussionsteilnehmer ihren "perpetuum mobile"-Vorwurf unterstützen hören?) Recht zu haben, hat es wohl keinen Sinn, über diese Geschichte mit Ihnen weiterzudiskutieren. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass Sie gar nicht so genau wissen, was ein perpetuum mobile ist. Darum letzte Gegenfrage zu diesem Thema: Welcher Art ist denn das von Ihnen unterstellte p.m. und durch welche Zitate meinerseists können Sie die notwendigen Kriterien, die das entspr. p.m. ja erfüllen muss, belegen?
    Ich kann Ihnen die Adresse gerne geben, aber es spricht nicht für Ihre Art, anzunehmen, ich würde vorsätzlich andere Leute falsch zitieren, nur um meine Thesen zu stützen. Ich sprach mit Frau Dr. Kuperjans: [email protected] . Ob Sie sich jedoch noch an alles erinnert, weiß ich nicht. Das ist schon etwas her. Gerade ebebn habe ich übrigens mit Herrn Prof. Köhne telefoniert. Dieser war damals im Rechtsstreit zwischen Götz und Vetter Gutachter und leitet den Lehrstuhl für Energie- und Stofftransport (Energietransport, Stofftransport) der RWTH Aachen. Ich legte ihm auch Ihre Argumentation dar und obwohl er (wie scheinbar jeder Professor) keine Zeit für ausgedehnte Berechnungen hatte, versicherte er mir, dass er die von Ihnen propagierte These einer 100 % Barriere NICHT sieht. Er verwies mich an seinen Assistenten, mit dem ich noch Kontakt aufnehmen werde. Wenn Sie mir wieder nicht glauben, hier die Adresse: [email protected]
    Er wies auch darauf hin, dass das Ergebnis (immerhin streiten wir uns um ca. 2 %) von vielen Faktoren abhängt. Luftfeuchtigkeit, Druck, Zusammensetzung des Brennstoffs etc. ..., alles das kann ihr "Modell" nicht leisten. Und wenn Sie sich nicht endlich davon losreißen können, dann wird es für Sie wohl nie zu verstehen sein. Also: Es bleibt spannend! Viele Grüße
    Stefan Kasselmann
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Testo Messgerät: Fehlerquellen bei Abgasmessung & Brennwertnutzung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Testo Messgeräten bei der Abgasmessung, die Bestimmung von Heizwert und Brennwert, sowie die Optimierung der Brennwertnutzung. Ein zentraler Punkt ist die korrekte Interpretation von Messwerten und die Vermeidung von Fehlern bei der Berechnung des Wirkungsgrades. Es werden unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, insbesondere im Hinblick auf den Einfluss der Temperatur auf den Heizwert und die Bewertung des Kondensationsgewinns.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Testo Messgerät: Kritik an Hersteller-Reaktion auf Kundenanmerkungen wird die Kommunikation zwischen Herstellern und Kunden im Forum thematisiert. Es wird angemerkt, dass Herstellervertreter auf kritische Anmerkungen von Kunden eingehen sollten, ohne einen Rundumschlag zu starten.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brennwertnutzung: Wirkungsgrad nach Hu bei 60°C – Eine Klärung präzisiert, dass der Wirkungsgrad nach Hu (Heizwert unterer) auch bei einem Temperaturniveau von 60°C definiert ist. Dies ist relevant für die korrekte Berechnung und Interpretation von Messergebnissen bei der Brennwertnutzung.

    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion berührt die Frage, inwieweit der Heizwert von der Temperatur abhängig ist. Im Beitrag Heizwert-Temperaturabhängigkeit: Einfluss auf maximalen Wirkungsgrad? wird auf eine Quelle verwiesen, wonach die Temperaturabhängigkeit des Heizwerts vernachlässigbar gering ist. Dies hat Auswirkungen auf die Annahme eines maximalen Wirkungsgrades.

    🔧 Praktische Umsetzung: Für die korrekte Abgasmessung mit Testo Messgeräten ist es wichtig, den Faktor Kk (Korrekturfaktor) zu berücksichtigen, wie im Beitrag Testo XL 300: Faktor Kk bei Abgasmessung – Erfahrungen & Hinweise erwähnt wird. Dieser Faktor kann die Messergebnisse beeinflussen, insbesondere bei älteren Geräten.

    👉 Handlungsempfehlung: Um Fehlerquellen bei der Abgasmessung und Brennwertnutzung zu minimieren, sollten die diskutierten Aspekte berücksichtigt und die Messergebnisse sorgfältig interpretiert werden. Es empfiehlt sich, die Beiträge Brennwerttechnik: Wirkungsgrad-Berechnung nach Heizwert – Expertenmeinung und Abgasverlust & Kondensation: Richtigstellung zum Thema Wirkungsgrad zu konsultieren, um ein umfassendes Verständnis der Thematik zu erlangen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Testo, Messgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Mauerfeuchtigkeit messen als Laie: Zerstörungsfreie Geräte, Messprinzipien & Risiken?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zu trockene Luft im Niedrigenergiehaus mit KWL: Ursachen, Messung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasverlust berechnen: Formel zur Berechnung aus Schornsteinfeger-Messdaten finden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgasmessgerät gebraucht kaufen: Testo 32 geeignet? O2-Zelle wechseln?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10868: Testo Messgerät & Heizwert/Brennwert: Fehlerquellen bei Abgasmessung & Brennwertnutzung?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Messhaube/Volumenstrommesser: Wo geeichte/kalibrierte Messhauben für Luftauslässe (75-125 m³/h) kaufen?
  10. BAU-Forum - Lüftung - KWL-Anlage einstellen & einregeln: Anleitung, Messgeräte & Unterdruck prüfen

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Testo, Messgerät" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Testo, Messgerät" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Testo, Messgerät" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Testo, Messgerät" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Testo Messgerät & Heizwert/Brennwert: Fehlerquellen bei Abgasmessung & Brennwertnutzung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Testo, Heizwert, Brennwert: Fehlerquellen bei Abgasmessungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Testo Messgerät, Heizwert, Brennwert, Abgasmessung, Fehlerquellen, Brennwertnutzung, Abgasverlust, Kondensationswärme, Taupunkt, Verbrennungsluft
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼