Fehler bei EnEV-Berechnung?
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus
Fehler bei EnEV-Berechnung?
Uns wurdert jedoch der Wert für die Gesamtaufwandszahl von 1,33 - außerdem dass statt Gas als Energieträge "Fern/Nahwärme" im Ergebnis steht (EnEVAbk.-Programm von Wienerberger) - insgesamt die nur sehr knappe Unterschreitung des zulässigen Höchstwerts ...
Passt eine Gesamtaufwandszahl von 1,33 zu einer Gasbrennwerttherme? Wer hat Vergleichswerte?
Danke, S. Koser
Unsere Rahmendaten: T14,36, 5 cm
Hüllfläche 434,86 m²
Bezugsfläche 185,92 m²
Bruttovolumen 581 m³
Hüllflächenfaktor A/V 0,75 1/m
Fensterflächenanteil fs 0,24
Nutzbare interne Gewinne Q''i 29,93 kWh/m²a
Nutzbare Solargewinne Fenster Q''s 36,59 kWh/m²a
Nutzbare Gesamtgewinne Q''q 66,51 kWh/m²a
Lüftungswärmeverluste Q''v 49,58 kWh/m²a
Transmissionswärmeverluste Q''T 88,12 kWh/m²a
Wärmebrückenverluste Q'' WB 10,26 kWh/m²a
Reduzierung durch Nachtabsenkung Q'' il 6,9 kWh/m²a
Flächenbez. Transmissionswärmeverlust vorh. H' T, vorh 0,485 W/m²K
Flächenbez. Transmissionswärmeverlust zul. H' T, zul. 0,5 W/m²K
Transmissionswärmeverluste vorhanden/zulässig 97 %
Heiztage Rechenwert 207 d
Gebäudeheizlast Q geb 13,3 kW
Ergebnis:
Heizwärmebedarf Q'' h 74,55 kWh/m²a
Warmwasserbedarf Q'' TW 12,5 kWh/m²a
Gesamtaufwandszahl e P 1,33
Primärenergiebedarf vorh. Q''p, vorh. 115,78
Primärenergiebedarf zul. Q''p, zul. 116,39