Nach dem Verputzen eines Anbaus tritt Wasser in der Wand auf. Mögliche Ursachen sind Spritzwassereinsickerung, fehlende oder mangelhafte Abdichtung, oder Probleme mit dem Dämmputz. Eine fachmännische Untersuchung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
vor zwei Wochen wurde unser Anbau (Untergeschoss) Innen und Außen verputzt. Seit drei Tagen regnet es und nun läuft auf der Wetterseite in Höhe der Horizontalsperre direkt oberhalb der ersten Steinreihe Wasser aus der Wand. Es haben sich am Innenputz großflächige Feuchtigkeitsflecken gebildet. Hier habe ich nach Rücksprache mit dem Bauunternehmer an drei Stellen den Innenputz ca. 15x15 cm groß abgeklopft und mir floss das Wasser geradezu entgegen. Es bildet sich nun auf dem Rohboden eine größerwerdende Laache. Vor dem Verputzen hatten wir vor die Außenwand eine PE-Folie genagelt, weil der Anbau nach einem Dauerregen schon mal fast abgesoffen ist. Mit Folie war es OK.
Vor der Wand befindet sich eine freitragende 9-stufige, 160 cm breite Treppe mit Podest, die durch 10 mm Styropor von der Hauswand getrennt ist.
Wandaufbau von Innen:
Gipsputz (Schäfer 140 er), 36,5er Klimaleichtblock (KLB-Kellerstein), Dickbeschichtung (+ Haftbrücke) bis 10 cm über Stufen u Podest geführt, Schäferputz 670 er, Kellenschnitt am Übergang vom Treppe/Podest zur Wand.
Der Planer/Bauleiter des Bauunternehmers, mit dem wir außer bei der Putzerei sonst sehr zufrieden waren meint folgendes:
Das Regenwasser spritzt von der Treppe gegen die Hauswand, wird über die Kapillarwirkung des Putzes in den KLB geleitet und sickert in den Steinkammern bis zur Horizontalsperre, wo es sich dann horizontal verteilt.
Er sieht dies allerdings nicht als Mangel. Er schlägt vor, die Wand 30 cm hoch sowie die Treppenstufen mit Dichtungsschlämme zu streichen/verspachteln, allerdings auf unsere Kosten ... müssten wir ja eh machen, eine Dichtigkeit käme erst mit dem Oberputz bzw. der Sockelverblendung und gehörte nicht zum Rohbau.
Wir sind allerdings der Meinung, wir haben für viel Geld den kplt. Rohbau inkl. der Abdichtung von eine Bauunternehmer erstellen lassen und können wohl erwarten, dass nicht bei Regen das Wasser aus der Wand läuft.
Morgenfrüh steht der Chef des Bauunternehmens mit einem Vertreter von Schäferputz auf der Matte und 3-4 Leute werden mir wohl erklären wollen, dass wir an allem Schuld bin ... Hilfe, was soll ich tun?
Ganz, ganz lieben Dank für schnelle und hilfreiche Tipps
Viele Grüße
Martin
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Wasser in Wand: Ursachen & Maßnahmen
🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Innenräumen kann erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen. 🔴 Lassen Sie befallene Bereiche umgehend von einem Fachmann begutachten und sanieren.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. 🔴 Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann ist ratsam.
GoogleAI-Analyse: Wasser in Wand: Ursachen & Maßnahmen
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in der Wand kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Zerstörung des Putzes und Schädigung der Bausubstanz. 🔴 Es besteht die Gefahr von Folgeschäden an der Statik und der Dämmung.
Meiner Einschätzung nach liegt das Problem wahrscheinlich in einer mangelhaften Abdichtung des Anbaus. Mögliche Ursachen sind:
- Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre
- Undichtigkeiten im Bereich der Wandanschlüsse
- Risse im Putz, durch die Wasser eindringen kann
- Mangelhafte Ausführung der Dickbeschichtung
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Die betroffenen Bereiche umgehend mit Folie abdecken, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
- Die Ursache des Wassereintritts schnellstmöglich durch einen Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) untersuchen lassen.
- Den Bauunternehmer kontaktieren und auf den Mangel hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung des Anbaus von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen oder Kunststoff auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig bei erdberührten Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport, Schimmelprävention.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann. Er kann die Ursache von Wasserschäden ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Bauschaden.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Bausubstanz.
- Wandaufbau
- Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der verschiedenen Materialien, aus denen eine Wand besteht. Er beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und den Feuchtigkeitsschutz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Putz.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. Eine intakte Horizontalsperre ist entscheidend für den Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeitsschäden. - Frage: Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerwände?
Antwort: Für Kellerwände gibt es verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Dickbeschichtungen (Bitumen), Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren und das Anbringen von Drainagesystemen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den Bodenverhältnissen, der Art der Belastung (z.B. drückendes Wasser) und den baulichen Gegebenheiten ab. - Frage: Was bedeutet Kapillarwirkung bei Putz?
Antwort: Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit eines porösen Materials (wie Putz), Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren. Bei Regen kann Putz Wasser aufnehmen und dieses in seinem Inneren verteilen, was zu Durchfeuchtung der Wand führen kann. - Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Wand?
Antwort: Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an der Wandoberfläche. In fortgeschrittenen Stadien kann sich der Putz ablösen oder es können sich Blasen bilden. Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Welche Rolle spielt der Putz bei der Abdichtung der Wand?
Antwort: Der Putz dient nicht primär der Abdichtung, sondern dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Allerdings kann ein diffusionsoffener Putz dazu beitragen, Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen. Bei starker Beanspruchung durch Wasser ist jedoch eine zusätzliche Abdichtung erforderlich. - Frage: Was ist eine Dickbeschichtung?
Antwort: Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen oder Kunststoff auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dickbeschichtung. - Frage: Was sind Klimaleichtblöcke?
Antwort: Klimaleichtblöcke sind Mauersteine mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie bestehen aus mineralischen Rohstoffen und sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit regulieren können. Sie werden häufig im Kellerbau eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren. - Frage: Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Wasserschäden im Haus?
Antwort: Bei Wasserschäden im Haus sollte man sich an einen Bausachverständigen, einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Bausanierung wenden. Diese können die Ursache des Schadens ermitteln, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen planen und durchführen.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Kellern. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Früherkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände. - Rissbildung im Putz
Ursachen und Sanierung von Putzrissen.
-
Feuchtigkeitsschaden: Fachmann vs. Handwerker-Ausreden
Gegen solch "lustig-freche" Ausreden
hilft nur, wenn Sie sich einen Fachmann (Sachverständigen) suchen, der Bauunterlagen und Ausführung prüft, Schadensursachen feststellt und Ihnen gleich auch noch einen Tipp gibt, wer was verbockt hat. Gegen dummdreiste Handwerkerausreden ist ein Laienbauherr meist nicht ausreichend gewappnet. (Spritzwassereinsickerungen, die zu fließendem Wasser an der Wandinnenseite führen - das klingt mehr als merkwürdig. Ich würde mal eher auf bereichsweise fehlende Bauwerksabdichtung tippen. -
Grundwasser & Schichtenwasser: Abdichtung Kelleraußentreppe!
Zu prüfen ist z.B.
der höchste Grundwasserstand nach Baugrundgutachten sowie die Möglichkeit der Schichtenwasserbildung (stauendes Sickerwasser). Hieraus ergibt sich dann die erforderliche Abdichtungsart inkl. ggf. erforderliche vollständige Eindichtung der Kelleraußenrtreppenanlage.
Gruß aus Berlin -
Dämmputz & Schlagregen: Ursachenforschung am Übergang!
1/2 m hoch Dichtungsschlämme aufgetragen
Herzlichen Dank für die Tipps und aufmunternden Worte,
folgendes Ergebnis hat die Ortsbegehung ergeben: Der Oberguru vom Putzhersteller (Schäfer) hörte sich an, wie der Bauunternehmer den Putzaufbau ausgeführt hat und meinte, dass dieser den Empfehlungen seines Hauses entspräche. Er gab ferner an, dass dieser "Dämmputz" für Schlagregen und Spritzwasser geeignet ist. Problem wäre, dass er mit der Stirnseite das auf der Treppe nach einem Regen sich sammelnde Wasser aufsaugen und nach innen in den Klimaleichtblock leiten würde. Der Putz hätte zwar wasserabweisende Bestandteile, wäre aber nicht wasserdicht. Der Putz wäre bei der Produktion nicht anders einzustellen, da er ja atmungsaktiv sein soll und da würde durch die Kapillarwirkung halt Wasser angesaugt. Aber mit dem Grundputz wäre das Bauwerk ja nicht fertig, durch Oberputz und/oder Anstrich sowie dem verfließen der Treppe würde das dann besser ...
Abhilfe: Der Bauunternehmer hat am Haus 1/2 Meter hoch und auf der Treppe ca. 20 cm Dichtungsschlämme aufgetragen sowie im Übergang eine Hohlkehle ausgebildet. Ich traue der Sache nicht so ganz, da Treppe und Hauswand ja eigentlich nicht fest verbundene eigenständige Bauteil sind und im Übergang der Hohlkehle bereits erste Risse zu sehen sind;-(
Zu den Anmerkungen:
Kein Problem mit Grundwasserstand! Dagegen spricht auch, dass der Bau kplt. trocken ist, nach einem starken Regen aber in wenigen Minuten/Stunden das Wasser aus der Wand läuft und solange die PE-Folie vor der Wand hing, es auch bei Regen keine Probleme gab. Aufstauendes Sickerwasser ist ebenfalls unwahrscheinlich, da unter der Treppe ein dreiseitig geschlossener Hohlraum und einsehbarer Hohlraum ist.
Da ich mich gut daran erinnern kann, dass die Dickbeschichtung sehr sorgfältig und vollflächig aufgebracht wurde gibt es neben dem saugenden und wasserleitenden Putz für mich nur noch eine mögliche Erklärung. Beim Schalen/Betonieren der Treppe könnte die Dickbeschichtung am Haus beschädigt worden sein. Dies hält der Bauunternehmer für absolut unmöglich.
Ein Freund meinte, ich solle mir eine langjährige Gewährleistung für die "Dichtigkeit" geben lassen, bevor ich die Verputzrechnung bezahle. Was ist davon zu halten? Hat Jemand da Vordrucke oder Muster zu?
Uwe Tilgner: Was verstehen Sie unter kplt. Eindichtung der Kelleraußenrtreppenanlage?
Ganz lieben Dank für weitere Antwort
Martin -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser in der Wand nach Verputzen – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach dem Verputzen eines Anbaus tritt Wasser in der Wand auf. Mögliche Ursachen sind Spritzwassereinsickerung, fehlende oder mangelhafte Abdichtung, oder Probleme mit dem Dämmputz. Eine fachmännische Untersuchung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsschaden: Fachmann vs. Handwerker-Ausreden ist es ratsam, bei Problemen mit Handwerker-Aussagen einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der die Bauunterlagen und Ausführung prüfen kann.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Grundwasser & Schichtenwasser: Abdichtung Kelleraußentreppe! weist darauf hin, dass der höchste Grundwasserstand und die Möglichkeit von Schichtenwasserbildung bei der Wahl der Abdichtungsart berücksichtigt werden müssen, insbesondere bei Kelleraußentreppen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dämmputz & Schlagregen: Ursachenforschung am Übergang! beschreibt eine Ortsbegehung, bei der der Putzhersteller den Putzaufbau als geeignet für Schlagregen und Spritzwasser einstufte, das Problem jedoch in der Ausführung am Übergang vermutet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Wassers in der Wand nach dem Verputzen zu lösen, sollte zunächst die Ursache durch einen Fachmann (Sachverständigen) ermittelt werden. Anschließend sind geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens zu ergreifen. Dabei sollte auch die korrekte Ausführung des Putzaufbaus und die Eignung des verwendeten Materials (z.B. Dämmputz) überprüft werden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Wand, Feuchtigkeitsschaden, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … der GWP-Wert, desto schädlicher ist das Gas für das Klima. Verwandte Begriffe: Klimawirkung, Erderwärmung, CO2-Äquivalent. …
- … Wärme auf und geben sie an anderer Stelle wieder ab. Verwandte Begriffe: R407c, R290, R32, Kälteanlage. …
- … den Austausch des Kältemittels oder die Optimierung der Steuerung umfassen. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Umrüstung, Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Diese Zellen …
- … und erzeugen Gleichstrom, der dann durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … pflegeleichten Pflanzen. Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der Wasserrückhaltung.Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten …
- … des Windes und des Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen.Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien verwaltet. Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Energie.Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensation, Wirkungsgrad. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Exotherm Sole-Wasser-WP: Erfahrungen & Probleme …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … besser. Die Steuerplatine hat auch gehalten, seitdem läuft der Ofen einwandfrei. Erneuert wurde in den Jahren sonst noch ein Thermofühler und …
- … Es werden dabei die Rauchgaszüge gereinigt, das Rauchgasgebläse gesäubert etc., Arbeitsaufwand etwa 2 Stunden. …
- … Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern einfach nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Wand, Feuchtigkeitsschaden, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Wand, Feuchtigkeitsschaden, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wasser in Wand: Ursachen & Maßnahmen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wasser in Wand, Verputzen, Feuchtigkeitsschaden, Horizontalsperre, Abdichtung, Bausanierung, Putzrisse, Ursachenforschung, Wasserschaden, Bausubstanz
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |