Wir haben seit einiger Zeit Probleme mit unserer Fassade.
Diese wurde als WDVSAbk. Sto therm Classic mit 12 cm Styropordämmplatten ausgeführt. Hier trat nun starke Rissbildung auf. Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger stellte nun Mängel in der Ausführung fest: Spalten zwischen den Dämmplatten, Dämmplatten nicht plan (Höhenversatz), Armierungsgewebe teilweise nicht vorhanden, nicht genügen überlappend und wellig (liegt teilweise direkt auf der Dämmung auf).
Sein Sanierungsvorschlag lautet nun: Entfernen des Putzes inkl. Armierungsschicht. Ausschäumen der Fugen, Platten mit Dübeln befestigen, Platten planschleifen und neuen Armierungsputz + Oberputz + Farbe drauf.
Kann so saniert werden? Ich befürchte, dass beim Entfernen des Putzts die Dämmplatten so beschädigt werden, dass diese nicht mehr eben sind. Entspricht die dabei entstehende Qualität, der ursprünglich beauftragten? Wo liegen die Problempunkte? Was ist hier noch zu beachten?
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung im Dämmmaterial und im Mauerwerk führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein.

    🔴 Kritisch: Eine beschädigte oder unzureichende Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten und einem schlechteren Wohnklima führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in Ihrem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) StoTherm Classic haben. Ein Gutachter hat Ausführungsmängel festgestellt, insbesondere Spalten zwischen den Dämmplatten und Höhenversatz.

    🔴 Gefahr: Risse im WDVS können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was die Dämmwirkung beeinträchtigt und Bauschäden verursacht. Zudem können sich Algen und Schimmel bilden.

    Der Sanierungsvorschlag des Gutachters umfasst:

    • Entfernen des Putzes
    • Freilegen der Armierungsschicht
    • Ausschäumen der Fugen zwischen den Dämmplatten
    • ggf. zusätzliches Dübeln der Platten
    • Aufbringen eines neuen Armierungsputzes und Oberputzes mit Farbe

    Ich empfehle, den Sanierungsvorschlag des Gutachters von einem Fachbetrieb umsetzen zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Ausführung gemäß den aktuellen Richtlinien und Normen (z.B. DINAbk. 4108, DIN 18550) erfolgt.

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Sanierung kann zu erneuten Rissen oder anderen Schäden führen. Lassen Sie die Arbeiten daher unbedingt von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Betriebe.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eines WDVS eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Es dient als Verstärkung des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Armierungsputz, Glasfasergewebe, Putzarmierung.
    Putz
    Eine Beschichtung aus Mörtel, die auf die Dämmplatten eines WDVS aufgebracht wird. Er dient zum Schutz der Dämmung vor Witterungseinflüssen und zur Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Kratzputz.
    Dämmplatten
    Platten aus Dämmstoffen wie Polystyrol (Styropor), Mineralwolle oder Holzfaser, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Höhenversatz
    Eine Unebenheit zwischen zwei Dämmplatten, bei der eine Platte höher oder tiefer liegt als die andere. Dies kann zu Spannungen im Putz und somit zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Unebenheit, Stufe, Planheit.
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Putz eines WDVS, verursacht durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler. Risse können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Putzrisse, Fassadenrisse.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er dient als unabhängiger Experte.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in einem WDVS?
      Häufige Ursachen sind Ausführungsfehler (z.B. mangelhafte Verklebung der Dämmplatten, unzureichende Armierung), Materialfehler, thermische Spannungen oder mechanische Belastungen. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Rissen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss im WDVS ein Problem darstellt?
      Nicht jeder Riss ist gleich ein Problem. Kritisch sind jedoch Risse, die breiter als 0,5 mm sind, sich durch den gesamten Putz ziehen oder Feuchtigkeit eindringen lassen. Auch Risse, die sich schnell vergrößern, sollten untersucht werden.
    3. Kann ich Risse im WDVS selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines WDVS mit Rissen?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Ausbesserung kleiner Risse ist relativ günstig. Eine komplette Erneuerung des WDVS kann jedoch sehr teuer werden.
    5. Wie kann ich Rissen im WDVS vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des WDVS von Anfang an. Verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen der Fassade.
    6. Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe bei der Rissbildung?
      Das Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Rissbildung zu verhindern. Eine unzureichende oder fehlerhaft verarbeitete Armierung kann die Entstehung von Rissen begünstigen.
    7. Was bedeutet 'Höhenversatz' bei Dämmplatten?
      Höhenversatz bedeutet, dass die Dämmplatten nicht bündig miteinander abschließen, sondern eine Stufe bilden. Dies kann zu Spannungen im Putz und somit zu Rissen führen.
    8. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Oberputzes?
      Der Oberputz muss zum WDVS passen und ausreichend elastisch sein, um thermische Spannungen aufzunehmen. Ein ungeeigneter Oberputz kann die Rissbildung begünstigen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Fassadenreinigung nach WDVS Sanierung
      Wie reinigt man eine Fassade nach der Sanierung schonend und effektiv?
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für ein WDVS und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten einer Fassadensanierung und wie kann man Kosten sparen?
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Welche Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Fassaden?
    • Algenbefall auf WDVS Fassaden
      Wie entsteht Algenbefall auf WDVS Fassaden und wie kann man ihn bekämpfen?
  2. WDVS Sanierung: Aufwand Abriss vs. Putz entfernen

    Aufwand
    Servus,
    der Aufwand den Putz einigermaßen vernünftig von den PS-Platten zu bekommen dürfte wohl größer sein als die ganze Fassade komplett abzureißen.
    Wahrscheinlich wird dann die Kraterlanschaft beim Planschleifen auf den tiefsetn Punkt egalisier, sodass die ursprünglich geplante Dämmstärke sicher nicht erreicht wird.
    Ob das "Planschleifen" der Kraterlandschaft überhaupt funktioniert?
  3. WDVS Strippen: Putz und Armierungsschicht entfernen

    Das ganze nennt sich "Strippen". (SCHtrippen ausgesprochen 🙂
    Das ganze nennt sich "Strippen". (SCHtrippen ausgesprochen 🙂
    Man zieht sozusagen das Gewebe mit Armierungsschicht und Putz von den Dämmplatten. In 7 von 10 Fällen funktioniert es (bei mir jetzt grob geschätzt 🙂
    Man sollte hier Informationen des Systemanbieters einholen, was der dazu sagt ...
    Meistens sind aber die weiteren Details auch schlecht ausgeführt. Schlagen Sie dem Gutachter vor, er möchte doch die Verklebung der Platten kontrollieren. In der Regel wurde diese dann auch nicht richtig ausgeführt und Sie kommen an Ihren vollständigen Rückbau 🙂
  4. Offtopic: Kaminofen im sanierten Haus

    übrigens tollen Kaminofen haben Sie da 🙂
    übrigens tollen Kaminofen haben Sie da 🙂
  5. Erfahrung: Kaminofen Modena im Einsatz

    @ Veikko Ulrich
    Wir sind auch ganz begeistert von unserem Modena. Er brennt so gut wie jeden Tag während der kühleren Jahreszeit und erzeugt durch seine dreiseitige Verglasung und die freie Aufstellung im Raum eine tolle Atmosphäre.
  6. Sanierung: Weber Vorschlag - Putz einschneiden und neu armieren

    Sanierung  -  andere Version
    Vielleicht holen Sie sich mal einen Fachberater von Weber & broutin auf die Baustelle. Die schlagen Ihnen folgendes vor als Sanierung: Vorhandenen Putz oberflächig mit Trennschleifer einschneiden (ca. 5-10 mm tief) Rastermaß 15 x 15 cm. Dann kommt ein Armierungsmörtel drauf, in den ein Gewebe eingedrückt wird und die vorhandene Dämmung wird mit Gewebe neu gedübelt. Dann kann weiterer Putz aufgebaut werden. (vgl. Weber & broutin  -  Katalog 2003  -  Seite 62/63)
    Bei diesem Verfahren ist egal, ob die Platten vorher gut geklebt waren und ob der Putz von den Platten abgeht oder nicht.
    Gruß aus Berlin
  7. WDVS Sanierung: Trennschleifer-Methode – Kritik

    das mit dem Trennschleifer ist ein schöner Marketing-Gag und bringt überhaupt nichts.
    ... das mit dem Trennschleifer ist ein schöner Marketing-Gag und bringt überhaupt nichts.
    Was soll es auch bringen. Diffusionsoffener wird das Ganze nicht, bei den paar Riefen/m² und für die Haftung braucht man sowas nicht.
    Es gibt einen Unterschied zwischen nicht gut geklebt und nicht gut geklebt 🙂
    Nicht so gelungene Verklebungen kann man natürlich nachträglich mit einer Verdübelung sichern. Ist der Kleber allerdings nicht in Punkt-Wulst-Verklebung also z.B. nur punktweise aufgebracht, nutzt mir auch die schönste Verdübelung nichts, wenn die kalte Luft so hinter meine Dämmplatten strömen kann ...
  8. WDVS Rissbildung: Putzstärkenunterschiede vermeiden

    Das mit dem Trennschleifer sehe ich ähnlich Vor ...
    Das mit dem Trennschleifer sehe ich ähnlich. Vor allem hat der Gutachter festgestellt, dass ein Grund für die Rissbildung das Eindringen des Armierungsputzes in die Dämmplattenritzen und dadurch entstehende Putzstärkenunterschiede ist. Durch ein Auftrennen der Putzschicht mit dem Winkelschleifer entstehen wieder Ritzen, in welche Armierungsmörtel eindringt und dadurch Dickenunterschiede und somit Spannungen und Risse vorprogrammiert sind.
    Laut Gutachten sind die Dammlatten ordnungsgemäß verklebt. Es wird aber zusätzlich eine Verdübelung vorgeschlagen. Meone Hauptsächlichn Bedenken beziehen sih allerdings auf das Entfernen des alten Putzes und der bamit verbundenen Beschädigung der Dämmplatten.
  9. WDVS Sanierung: Oberputz abschleifen - Keine gute Idee

    kein guter Vorschlag
    das mit dem abziehen oder Abschleifen des Oberputzes und der Armierungsschicht, gelingt meistens nie und ist so aufwendig wie die Neuherstellung, denn meistens bleibt es nicht dabei und man entdeckt noch weitere viele viele Fehler  -  welche, können Sie auf meiner Seite nachlesen. Sie können ja mal die Liste abarbeiten und sich wieder melden.
    Da muss nach Ihren Schilderungen ein böser "Warm-Pfuscher" am Werk gewesen sein. Mit Sicherheit ist auch schlampig verklebt und das mit der Sturzausbildung ... gell Herr Ullrich, davon können wir ein Liedchen singen ... und dann mal nachprüfen, ob auch alle Systemkomponenten von Sto sind. Gemixt wird in den meisten Fällen, weil es billiger ist. Aber da billig teurer ist als richtig, folgt die Strafe meist später.
    Eine Frage: wer war denn der Gutachter, der diesen Vorschlag gemacht hat?
    Übrigens: ich Grüße meine alte Heimat
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    WDVS Fassadensanierung: Risse, Mängel & Kostenoptimierung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer WDVSAbk. Fassade (StoTherm Classic) mit Rissen. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, darunter das Entfernen des alten Putzes, das "Strippen" der Armierungsschicht und alternative Sanierungsvorschläge. Die Meinungen über die Effektivität einzelner Methoden gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Trennschleifer-Methode.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Rissbildung: Putzstärkenunterschiede vermeiden kann das Eindringen von Armierungsmörtel in Dämmplattenritzen zu Putzstärkenunterschieden und somit zu Rissen führen. Dies sollte bei der Sanierung beachtet werden.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sanierung: Weber Vorschlag - Putz einschneiden und neu armieren stellt eine Sanierungsmethode von Weber & Broutin vor, bei der der vorhandene Putz eingeschnitten und neu armiert wird. Diese Methode wird im Thread kontrovers diskutiert.

    🔴 Risiko: Der Beitrag WDVS Sanierung: Oberputz abschleifen - Keine gute Idee warnt davor, dass das Abschleifen des Oberputzes oft aufwendiger ist als eine Neuherstellung und weitere Mängel aufdecken kann. Eine sorgfältige Analyse des Schadensbildes ist daher entscheidend.

    🔧 Praktische Umsetzung: Das "Strippen" (WDVS Strippen: Putz und Armierungsschicht entfernen) beschreibt das Entfernen des Gewebes mit Armierungsschicht und Putz von den Dämmplatten. Die Erfolgsrate liegt bei etwa 70%, es wird empfohlen, Informationen des Systemanbieters einzuholen.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der WDVS Sanierung sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen der Risse zu ermitteln und einen geeigneten Sanierungsvorschlag zu erstellen. Die verschiedenen Sanierungsmethoden sollten kritisch geprüft und die Empfehlungen der Systemanbieter berücksichtigt werden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Sanierung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Sanierung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: WDVS Fassadensanierung: Risse, Mängel & Kosten für StoTherm Classic?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WDVS Sanierung: Risse im System
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WDVS Sanierung, Fassade Risse, StoTherm Classic, Dämmplatten, Armierungsgewebe, Putz, Bausachverständiger, Fassadendämmung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼