Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau / zu hohe Zulufttemperatur
BAU-Forum: Lüftung
Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau / zu hohe Zulufttemperatur
Hallo,
habe seit vier Wochen eine Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau (zertifiziert) in Betrieb.
Habe seit Inbetriebnahme das Problem, dass die Zulufttemperatur um 22 °C liegt und nicht runterzubekommen ist. Außenluft wird über Erdreichwärmetauscher mit ca. 16,5 °C angesaugt (Temp. -Messung im Benzinggerät!), daher sollte doch eine Zuluft manuell als auch über den internen Bypass ("externer Kontakt") von 18 ° - 21 ° möglich sein, oder!?
Die Ablufttemperatur beträgt ca. 27 °C, die Fortluft hingegen ca. 22 °C.
Einen externen Bypass mit Außenluft-Ansaugung durch die Hauswand verwenden wir nicht.
Hinweis: Das Benzing-Gerät ist im Technikraum installiert. Dort haben wir durch Wärmepumpe und WW-Speicher um 26-29 °C Raumtemperatur. Könnte es daran liegen?
Mein Installateur kann sich das auch nicht erklären.
Danke für hilfreiche Tipps!
habe seit vier Wochen eine Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau (zertifiziert) in Betrieb.
Habe seit Inbetriebnahme das Problem, dass die Zulufttemperatur um 22 °C liegt und nicht runterzubekommen ist. Außenluft wird über Erdreichwärmetauscher mit ca. 16,5 °C angesaugt (Temp. -Messung im Benzinggerät!), daher sollte doch eine Zuluft manuell als auch über den internen Bypass ("externer Kontakt") von 18 ° - 21 ° möglich sein, oder!?
Die Ablufttemperatur beträgt ca. 27 °C, die Fortluft hingegen ca. 22 °C.
Einen externen Bypass mit Außenluft-Ansaugung durch die Hauswand verwenden wir nicht.
Hinweis: Das Benzing-Gerät ist im Technikraum installiert. Dort haben wir durch Wärmepumpe und WW-Speicher um 26-29 °C Raumtemperatur. Könnte es daran liegen?
Mein Installateur kann sich das auch nicht erklären.
Danke für hilfreiche Tipps!
-
Wenn
TZU > TAL und TFO < TAL, dann passiert, was beim Heizbetrieb eigentlich gewünscht wird => WRG. Im Sommerbetrieb dagegen ein eher verzichtbarer Wärmeeintrag. Definitiv eine Fehlfunktion.
Sind die Kanäle (Gerät) im Technikraum nicht entsprechend gedämmt, erfolgt auch hier ein Wärmeübergang zu Ungunsten von TZU.