FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme

Liebes Forum,

ich habe heute (versucht) zwei 3-Phasen-FI in meiner Elektroinstallation nach zurüsten. Ein 3-Phasen-FI für Bad und Außenbereich, Sauna und Kraftsteckdose und ein 3-Phasen-FI für den Rest.

Dies hat auch soweit geklappt bis ich den Strom einschalten wollte 🙂 Ich habe bei 5 von 12 Kreisen das Problem, dass der FI sofort beim Einschalten der jeweiligen Sicherung raus fliegt. Der FI für Bad, Außenbereich, Sauna und Kraftsteckdose funktioniert problemlos.

Ich vermute einen systematischen Installationsfehler (z.B. Schutzleiter und N irgendwo in der Installation kurzgeschlossen. Ich bin nun auf der Suche nach ein paar Tipps wie man das Problem eingrenzen und finden kann.

Mein Haus ist BJ 1992. Im Bad und Außenbereich gab es schon eine Absicherung über einen 1-Phasen-FI, welche auch (noch) funktioniert.

Danke und Gruß

  • Name:
  • Steffen
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich. Führen Sie nur Arbeiten durch, für die Sie qualifiziert sind. Bei Unsicherheit immer einen Fachmann hinzuziehen.

    🔴 Kritisch: Ein falsch installierter FI-Schalter kann die Schutzfunktion beeinträchtigen und zu schweren Unfällen führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Auslösung Ihrer FI-Schalter nach der Nachrüstung haben. Das deutet auf einen Fehlerstrom hin, der verschiedene Ursachen haben kann.

    Mögliche Ursachen für das Auslösen des FI-Schalters:

    • Installationsfehler: Falsche Verdrahtung, z.B. Vertauschen von Neutralleiter und Schutzleiter.
    • Isolationsfehler: Beschädigte Kabel oder Geräte, die einen Ableitstrom verursachen.
    • Fehlerstrom durch Geräte: Einige Geräte können im normalen Betrieb geringe Fehlerströme verursachen, die sich summieren und den FI-Schalter auslösen.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit in Installationen oder Geräte. 🔴

    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:

    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Kabel auf Beschädigungen oder lose Kontakte.
    • Isolationsmessung: Messen Sie die Isolation der einzelnen Stromkreise, um Isolationsfehler zu identifizieren. 🔴
    • Geräteprüfung: Schalten Sie einzelne Geräte aus, um zu prüfen, ob ein bestimmtes Gerät den Fehlerstrom verursacht.
    • Prüfung der Schutzleiterverbindung: Stellen Sie sicher, dass alle Schutzleiter korrekt verbunden sind.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder wenn Sie die Ursache nicht finden können, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche. Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden. 🔴

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis automatisch unterbricht, um Stromschläge zu verhindern. Er misst die Differenz zwischen zu- und abfließenden Strömen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzleiter.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter nimmt, sondern beispielsweise über den Schutzleiter oder die Erde abfließt. Er kann durch Isolationsfehler oder defekte Geräte entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zur Erde bietet. Er dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullleiter.
    Isolationsfehler
    Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines Leiters beschädigt ist und Strom ungewollt abfließen kann. Dies kann zu Fehlerströmen und gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Kurzschluss.
    3-Phasen-System (Drehstrom)
    Ein 3-Phasen-System ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Es wird häufig für den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Wechselstrom, Phasenverschiebung.
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter ist ein Leiter in einem Wechselstromnetz, der in der Regel mit dem Sternpunkt des Transformators verbunden ist. Er dient als Rückleiter für den Strom und hat im Idealfall ein Potential von 0 Volt gegenüber der Erde.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Sternpunkt, Potential.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Einrichtungen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Sicherung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er vergleicht den zufließenden und abfließenden Strom und löst aus, wenn eine Differenz (Fehlerstrom) festgestellt wird.
    2. Warum löst mein FI-Schalter immer wieder aus, obwohl keine Geräte in Betrieb sind?
      Das kann an einem Isolationsfehler in der Installation liegen, beispielsweise durch beschädigte Kabel oder feuchte Stellen. Auch Kriechströme in alten Geräten können die Ursache sein. Eine Isolationsmessung durch einen Fachmann kann hier Klarheit bringen.
    3. Kann ich einen FI-Schalter selbst nachrüsten?
      Das Nachrüsten eines FI-Schalters sollte grundsätzlich von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei Fehler passieren können, die die Schutzfunktion beeinträchtigen oder sogar gefährliche Situationen verursachen können.
    4. Was bedeutet ein 3-Phasen-FI-Schalter?
      Ein 3-Phasen-FI-Schalter überwacht alle drei Phasen eines Drehstromnetzes. Er wird in Installationen verwendet, in denen Drehstrommotoren oder andere Drehstromverbraucher angeschlossen sind.
    5. Wie finde ich heraus, welches Gerät den FI-Schalter auslöst?
      Schalten Sie alle Stromkreise ab und schalten Sie dann die einzelnen Stromkreise nacheinander wieder ein. Sobald der FI-Schalter auslöst, wissen Sie, in welchem Stromkreis sich das defekte Gerät befindet. Schalten Sie dann in diesem Stromkreis alle Geräte aus und schalten Sie sie einzeln wieder ein, um das defekte Gerät zu identifizieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Leitungsschutzschalter?
      Ein FI-Schalter schützt vor Fehlerströmen und somit vor Stromschlägen, während ein Leitungsschutzschalter vor Überlast und Kurzschlüssen schützt. Beide Schaltertypen sind wichtig für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    7. Welchen Auslösestrom sollte ein FI-Schalter haben?
      In Wohngebäuden sind FI-Schalter mit einem Auslösestrom von 30 mA üblich. Dieser Wert bietet einen guten Schutz vor Stromschlägen. Für spezielle Anwendungen, wie z.B. in feuchten Umgebungen, können auch FI-Schalter mit einem geringeren Auslösestrom eingesetzt werden.
    8. Was tun, wenn der FI-Schalter nach einem Gewitter auslöst?
      Ein Gewitter kann Überspannungen verursachen, die den FI-Schalter auslösen können. Überprüfen Sie nach einem Gewitter, ob der FI-Schalter wieder eingeschaltet werden kann. Wenn er weiterhin auslöst, könnte ein Schaden an der Installation vorliegen, der von einem Fachmann überprüft werden sollte.

    🔗 Verwandte Themen

    • FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
      Mögliche Ursachen und systematische Fehlersuche bei sporadischer Auslösung.
    • Isolationsmessung in der Elektroinstallation
      Durchführung und Interpretation von Isolationsmessungen zur Erkennung von Fehlern.
    • Nachrüstung von Fehlerstromschutzschaltern (RCDs)
      Planung und Durchführung der Nachrüstung von RCDs in bestehenden Installationen.
    • Unterschiedliche Typen von FI-Schaltern (A, B, etc.)
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche der verschiedenen FI-Schaltertypen.
    • Prüfung von Elektrogeräten auf Fehlerströme
      Methoden zur Überprüfung von Elektrogeräten auf Ableitströme und Isolationsfehler.
  2. RCD-Funktion: Differenzstrommessung – Ursachen für Auslösung

    FI heute RCD
    Der RCD ist ein Differenzstrommesser der prüft, ob der Hin-Strom auch der Rück-Strom ist. Überschreitet die Differenz den angegebenen Wert, dann löst er aus. Stromabfluss zur Erde kann über den Schutzleiter oder geerdete Rohre und Anlagen kommen. Auch ein Strom über schlechte Isolation kann dazu führen oder auch genullte Altgeräte. Zum Prüfen sollte man Stromkreis für Stromkreis die Isolation messen. Zu prüfen ist auch das gesamte Schutzleitersystem und auch ob der eingesetzte RCD wegen eventueller Oberwellen geeignet ist. Allerdings ist ein Schaltungsfehler am wahrscheinlichsten durch Verwendung von blau und gelb-grün für Schaltungszwecke. Erst mal alle Steckdosen freischalten und Elektronik und LED abschalten. Glimmlampen in Tastern sind auch gerne an den Schutzleiter angeschlossen und lösen aus.
    • Name:
    • Klaus Kirschner
  3. Fehlersuche: Isolationswiderstand messen – Schrittweise Vorgehen

    Mit anderen Worten
    erst mal den Isolationswiderstand aller (!) abgehenden Leitungen gegen Erde und untereinander messen.

    Außerdem sollte man bei der Fehlersuche die Kreise nacheinander und ggf. einzeln anschließen. Das ist natürlich viel Arbeit, aber anders geht der lizensierte Fachmann auch nicht vor.

    Ein Verbindung von N und SL hinter dem "RCD" lässt den Schalter auch auslösen. Manchmal besteht da noch so etwas aus alten Zeiten.

  4. FI-Kreise: Getrennte oder gemeinsame Neutralleiter (N)?

    Hallo, sind die N der verschiedenen FI ...
    Hallo, sind die N der verschiedenen FI Hallo, sind die N der verschiedenen FI Kreise getrennt oder gehen die auf eine gemeinsame Schiene?
    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  5. Empfehlung: RCD mit integrierter Sicherung für Wechselstromkreise

    noch ein Tipp
    Benutzen Sie bei Wechselstronkreisen keine gemeinsamen RCD mit anschließender Aufteilung der Stromkreise, sondern nehmen Sie RCD mit integrierter Sicherung. Auch die Verdrahtung ist wesentlich einfacher als mit der Unter-N-Schiene und der separaten Verteilung der Phasen nach dem RCD.
    • Name:
    • Klaus Kirschner
  6. RCD-Auslösung: Leistungshalbleiter-Schaltungen als Ursache?

    Kann es sein, dass nach dem "RCD"
    Geräte mit Leistungs-Halbleiterschaltungen angeschlossen sind?

    Es wird zwar immer gesagt, dass dann der Schalter im Fehlerfall gerade nicht auslösen würde. Aber ob d as immer zutrifft?

    Den letzten Tipp habe ich nicht verstanden.

    Der "RCD" muss doch unabhängig von der Aufteilung in einzelne Stromkreise funktionieren. Oder sehe ich das falsch?

  7. FI-Problem: Getrennte N-Schienen – Fehlersuche am Wochenende

    Vielen Dank!
    für die bisherigen Antworten. Ich freue mich sehr über die konstruktiven Antworten. Ich werde am Wochenende nochmal den Strom abschalten und auf Fehlersuche gehen. Zu den Fragen / Anmerkungen:
    • ja die beiden FI/RCD haben unterschiedliche Neutral-Schienen, welche (zumindest) nicht im Kasten verbunden sind. Ich vermute wenn dies so wäre, dann würden auch beide FI/RCD rausfliegen. Ich habe auch nochmal ein Bild angehängt (rechts oben sieht man die eine Schien, oben mittig die Andere)
    • ich habe keine "Großgeräte" angeschlossen. Verbunden waren zum Zeitpunkt des Einbaus am Wochenende lediglich Lampen und Geräte wie Fernseher, Fritzbox o.Ä. Herd und Heizung haben einen normalen Kaltgerätestecker, Heißwasser wird mit Gas erzeugt (also kein DLE)
    • eine Aufteilung der Phasen führt im allgemeinen nicht zu Problemen, lediglich wenn  -  wie beschrieben  -  N und PE später irgendwo kurzgeschlossen sind und der Strom zum Teil über PE zurück fließt.

    Danke und Gruß

    Anhang:

    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "FI-Problem: Getrennte N-Schienen – Fehlersuche am Wochenende" auf die Frage "FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
    • Name:
    • Steffen
  8. Kreisidentifizierung: Isolationsmessung N gegen PE – 1,5 Ohm

    So weit, so gut!
    Liebes Forum,

    ich konnte natürlich nicht bis zum Wochenende warten und habe heute den problematischen Kreis identifiziert!

    Ich bin dabei wie folgt vorgegangen:

    • Die Hauptsicherungen raus; Spannungsfreiheit festgestellt
    • Trennung von N zwischen Zähler und Verteilungsschiene im Sicherungskasten
    • Isolationsmessung zwischen N und PE => ca. 1,5 Ohm <== d.h. wie erwartet irgendwo ein Schluss zwischen N und PE in der Installation!
    • Nach einander die jeweiligen N aus der Schiene geschraubt und immer wieder gemessen bis der Übeltäter gefunden war

    Ich habe nun provisorisch den betroffenen Kreis nach wie vor ohne FI/RCD angeschlossen, aber die restliche Installation ist nun abgesichert 🙂

    Am Wochenende werde ich den betroffenen Kreis prüfen. Ich hoffe ich finde den Schluss. Betroffen ist nämlich ein relativ großer Teil der Hausinstallation:

    • Esszimmer- und Flurlicht
    • Außenlampen unter dem Giebel
    • Carport-Beleuchtung

    Ich muss sagen ich bin ein wenig verwirrt, weil ich sowohl die Giebellampen als auch die Carport-Beleuchtung zum Außenbereich zählen würde und davon ausgegangen bin, dass diese bereits per FI/RCD abgesichert war ...

    Noch einmal vielen Dank für die Beiträge. Ich berichte über den weiteren Fortschritt!

    Gruß

    • Name:
    • Steffen
  9. ✅ Fehler gefunden: Kurzschluss N und PE in Abzweigdose!

    Fehler gefunden  -  Es geht!
    Liebes Forum,

    ich habe den Fehler nun endlich gefunden.

    In der Deckenverkleidung war eine Abzweigdose wo alle unbenutzten N der Schalteranschlüsse (man braucht ja nur L zum Schalter ziehen) und die entsprechenden PE kurzgeschlossen waren. Ich habe die Verbindung von N und PE aufgehoben und den Kreis an den FI/RCD angeschlossen.

    Ich bin bei der Suche wie folgt vorgegangen:

    • L und N des betroffenen Kreises abgeklemmt
    • Impedanzmessung von N zu PE => 1,5 Ohm quasi Kurzschluss, folglich irgendwo im Kreis eine Verbindung von N und PE
    • Abzweigdose für Abzweigdose (bzw. Steckdose für Steckdose; Schalter für Schalter) den durchgeschliffenen N aufgetrennt und per Intervallschachtelung näher an die Problemstelle getastet (immer in die Richtung wo PE und N noch Kurzschluss hatten)

    Vielen Dank noch einmal für die wertvollen Tipps!

    Gruß Steffen

  10. ⚠️ Achtung: Klassische Nullung hinter FI-Schalter prüfen!

    Zitat "Ich habe die Verbindung von N ...
    Zitat "Ich habe die Verbindung von N Zitat "Ich habe die Verbindung von N und PE aufgehoben" Sicher das es keine klassische Nullung war? Die natürlich hinter einem FI nicht erlaubt ist. Also die Steckdosen, Leuchten ... alle noch mal Prüfen. Liegt dort noch ein PE an?
    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  11. ✅ Bestätigung: Steckdosen und Lampen geprüft – FI/PE OK

    Ich habe zum Abschluss alle Steckdosen ...
    Ich habe zum Abschluss alle Steckdosen und betroffenen Deckenlampen noch einmal geprüft. FI und PE funktionieren. Aber vielen Dank für den Hinweis.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung – Ursachen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Auslösung des FI-Schalters nach der Nachrüstung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Installationsfehler, Probleme mit dem Schutzleiter, Isolationsfehler oder auch inkompatible Geräte. Eine systematische Fehlersuche ist entscheidend. Die korrekte Trennung der Neutralleiter (N) der verschiedenen FI-Kreise ist wichtig. Eine klassische Nullung hinter dem FI-Schalter ist nicht zulässig und muss ausgeschlossen werden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Achtung: Klassische Nullung hinter FI-Schalter prüfen! wird darauf hingewiesen, dass eine klassische Nullung hinter einem FI-Schalter nicht zulässig ist und unbedingt überprüft werden muss, um Gefahren zu vermeiden.

    🔧 Zusatzinfo: Die Isolationsmessung zwischen N und PE kann helfen, den fehlerhaften Stromkreis zu identifizieren, wie im Beitrag Kreisidentifizierung: Isolationsmessung N gegen PE – 1,5 Ohm beschrieben. Ein Wert von 1,5 Ohm deutet auf einen Kurzschluss hin.

    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie die Fehlersuche mit der Isolationsmessung aller abgehenden Leitungen gegen Erde und untereinander. Schließen Sie die Kreise nacheinander an, um den problematischen Kreis zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise zur klassischen Nullung und zur korrekten Verdrahtung der Neutralleiter. Weitere Informationen zur Fehlersuche finden Sie im Beitrag Fehlersuche: Isolationswiderstand messen – Schrittweise Vorgehen.

    Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Installation und Fehlersuche entscheidend sind, um Probleme mit FI-Schaltern zu vermeiden. Die Beiträge bieten wertvolle Tipps und Hinweise zur systematischen Vorgehensweise bei der Fehlersuche und zur korrekten Installation von FI-Schaltern in 3-Phasen-Systemen. Die korrekte Funktion des Schutzleitersystems ist dabei von zentraler Bedeutung.

    Abschließend ist es ratsam, bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann hinzuzuziehen, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Die Beiträge im Forum können jedoch eine wertvolle Unterstützung bei der Fehlersuche und Problemlösung bieten. Der Beitrag ✅ Fehler gefunden: Kurzschluss N und PE in Abzweigdose! zeigt exemplarisch, wie ein Kurzschluss zwischen N und PE in einer Abzweigdose die Ursache für die Auslösung des FI-Schalters sein kann.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Auslösung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: FI-Schalter, Auslösung, Nachrüstung, 3-Phasen, Fehlerstrom, Schutzleiter, Installation, Elektrik
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼