Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick

In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die Vor- und Nachteile der Abwasserentlüftung über einen ungenutzten Schornstein. Alternativ wird der Einsatz eines Durgo-Entlüfters diskutiert. Dabei werden Aspekte wie die Vermeidung von Dachdurchführungen, die Optik im Badezimmer und die korrekte Installation beleuchtet. Die Sanitärlüftung über den Schornstein kann eine praktikable Lösung sein, birgt aber auch Risiken.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick

Hallo! Unser neuer Schornstein besitzt einen nicht benutzten Ab- / Zuluftschacht. Spricht etwas dagegen, wenn wir die Abwasserentlüftung durch diesen Schacht führen? Wir brauchen dann weder ein Loch in die Aufdachdämmung noch eine Entlüftungsleitung über die Giebelwand hinaus führen.
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Nutzung eines Schornsteinschachts für Abwasserentlüftung ist baurechtlich unzulässig – Verstoß gegen DINAbk. 1986-100, DIN 18160, 1. BImSchV und lokale Bauordnungen.

    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliches Risiko durch mögliche Rückströmung von Kohlenmonoxid (CO) oder Verbrennungsgasen in Wohnräume über Undichtigkeiten oder Druckstöße.

    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit und Kondensat aus der Abwasserleitung führen zu Korrosion, Schäden am Mauerwerk und Rußablagerungsauflösung – langfristige Bausubstanzgefährdung.

    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung ohne vorherige fachliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger und SHK-Fachplaner – alleinige Dichtheitsbeurteilung ist unzureichend.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Die Idee, die Abwasserentlüftung durch einen ungenutzten Schornsteinschacht zu führen, ist grundsätzlich denkbar, birgt aber einige wichtige Aspekte, die beachtet werden müssen.

    Vorteile:

    • Keine Dachdurchdringung: Vermeidung von potenziellen Undichtigkeiten im Dachbereich.
    • Ästhetik: Keine Entlüftungsleitung an der Giebelwand.

    Nachteile und Risiken:

    • 🔴 Gefahr: Vermischung von Gerüchen aus der Abwasserentlüftung mit dem Wohnraum, falls der Schacht nicht absolut dicht ist.
    • Korrosion: Kondensat aus der Abwasserentlüftung kann zu Korrosion im Schornstein führen.
    • Bauordnungsrechtliche Aspekte: Die Nutzung eines Schornsteins für die Abwasserentlüftung muss mit den lokalen Bauvorschriften übereinstimmen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Nutzung des Schornsteins unbedingt von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Sanitärinstallateur) prüfen und genehmigen. Dieser kann die Dichtheit des Schachts beurteilen und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherstellen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen ungenutzten Schornsteinschacht zur Abwasserentlüftung zu nutzen, um bauliche Aufwände zu vermeiden. Diese Idee ist aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht jedoch höchst problematisch und in der Regel unzulässig. Die Vermischung von Abwasser- und Abgasführung birgt erhebliche Risiken für die Gesundheit und die Bausubstanz.

    🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der möglichen Rückströmung von Abgasen aus dem Schornstein in die Abwasserentlüftung. Dies kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung durch Kohlenmonoxid (CO) oder andere Verbrennungsgase führen, die über die Entlüftungsleitung in das Gebäudeinnere gelangen. Zudem kann die Feuchtigkeit aus der Abwasserentlüftung den Schornstein beschädigen, indem sie Rußablagerungen löst und die Bausubstanz angreift.

    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ungenutzter Schacht einfach umgenutzt werden kann, ist fachlich falsch. Schornsteine sind nach DIN 18160 und der Feuerungsverordnung (FeuVO) ausschließlich für die Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten vorgesehen. Eine Nutzung für die Abwasserentlüftung ist in den meisten Bauordnungen und technischen Regeln (z.B. DIN 1986-100) nicht vorgesehen und stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar.

    ➕ Ergänzung: Selbst wenn der Schacht nicht mehr für eine Feuerstätte genutzt wird, bleibt er ein Teil des Schornsteinsystems. Eine nachträgliche Nutzung für die Abwasserentlüftung erfordert eine aufwändige und teure Trennung der Systeme, die in der Praxis kaum umsetzbar ist. Zudem müsste die Abwasserentlüftung nach DIN 1986-100 über Dach geführt werden, was durch den Schornstein nicht gewährleistet ist, da dieser oft nicht die erforderliche Höhe oder den richtigen Querschnitt aufweist.

    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Planung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Entwässerungstechnik. Diese können eine fachgerechte Lösung entwickeln, die entweder eine separate Entlüftungsleitung über Dach oder eine alternative, baurechtlich zulässige Führung vorsieht. Die Kosten für eine korrekte Ausführung sind im Vergleich zu den Risiken und möglichen Folgeschäden (z.B. Schimmel, Vergiftung) deutlich geringer.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die Nutzung eines nicht genutzten Schornstein-Schachts für die Abwasserentlüftung ist ein häufig diskutiertes, aber hochgradig problematisches Vorhaben, das grundsätzlich nicht zulässig ist und erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.

    🔴 Gefahr: Ein Schornstein-Schacht ist kein baurechtlich zugelassenes Entlüftungssystem für Abwasserleitungen – er erfüllt weder die Anforderungen an Druckfestigkeit, Dichtheit noch an Temperatur- und korrosionsbeständige Materialien gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 13566.

    🔴 Gefahr: Durch mögliche Undichtigkeiten oder Druckstöße aus dem Abwassersystem können gefährliche Abgase (z. B. Kohlenmonoxid) in den Schacht eindringen und über Risse oder Anschlüsse in Wohnräume gelangen – ein lebensbedrohliches Risiko.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "freier" Schacht als Entlüftung genutzt werden darf, ist falsch: Schornsteine unterliegen der 1. BImSchV und der DIN 18891 – ihre Nutzung ist ausschließlich auf Abgase von Feuerstätten beschränkt.

    ➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Abwasserentlüftung muss als eigenständige, luftdichte, druckstabile Leitung mit mindestens 100 mm Durchmesser und mindestens 0,5 m über Dachabschluss geführt werden – inkl. Frostschutz und korrekter Neigung.

    ❌ Widerspruch: Die vermeintliche Einsparung von Aufwand oder Kosten rechtfertigt keinesfalls die Verletzung der technischen Regeln, der Bauordnung (LBOAbk.) und der Versicherungsbedingungen – ein solcher Einbau macht die gesamte Anlage baurechtlich nicht genehmigungsfähig.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um eine normkonforme Entlüftungslösung zu planen und umzusetzen – eine Eigeninstallation ist hier ausdrücklich untersagt.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein lebensbedrohliches Risiko durch mögliche CO-Rückströmung und Gefahr für die Gesundheit.
    • Alle drei betonen die baurechtliche Unzulässigkeit der Schachtumwidmung – Verstoß gegen DIN-Normen (1986-100, 18160, 18891) und gesetzliche Vorgaben (1. BImSchV, FeuVO, LBO).
    • Alle drei warnen vor Korrosion, Feuchteschäden und Bausubstanzschäden durch Kondensat und Abwasserfeuchte.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI formuliert die Nutzung als „grundsätzlich denkbar“, während DeepSeek und Qwen sie als „höchst problematisch“, „nicht zulässig“ und „grundsätzlich nicht zulässig“ einstufen – Vorsichtsprinzip führt zur sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachlich aufwändigen Systemtrennung und weist auf die unzureichende Schornsteinhöhe/Querschnitt für die Entlüftung hin.
    • Qwen konkretisiert die technischen Anforderungen: Mindestens 100 mm Durchmesser, 0,5 m über Dach, Frostschutz und Neigung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI nennt „Keine Dachdurchdringung“ als Vorteil – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine ordnungsgemäße Entlüftung muss über Dach geführt werden – ein Schornstein ersetzt diese Anforderung nicht.
    • GoogleAI sieht „Ästhetik“ als Benefit – Qwen und DeepSeek bewerten dies als irreführend, da die ästhetische Einsparung keine Rechtfertigung für Rechtsverstöße darstellt.

    👉 Empfehlung:

    • Alle drei Modelle einigen sich auf die unverzichtbare Beteiligung von Fachkräften: zertifizierter Schornsteinfeger, SHK-Fachbetrieb und ggf. bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger – GoogleAI formuliert dies am allgemeinsten, Qwen und DeepSeek dringen stärker auf die Zertifizierung und bauaufsichtliche Anerkennung hin.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Zulässigkeit❌ WiderspruchGoogleAI: „denkbar“ mit Prüfung; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich unzulässig – Konsens: baurechtlich unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Gesundheitsrisiko (CO-Rückströmung)✅ KonsensAlle drei Modelle betonen lebensbedrohliches Risiko – höchste Priorität
    Technische Anforderungen an Entlüftung⚠️ AbwägungQwen nennt konkrete Mindestanforderungen (100 mm, 0,5 m über Dach); DeepSeek ergänzt Höhe/Querschnitt; GoogleAI fehlt dies – Konsens: normkonforme Ausführung zwingend erforderlich
    Korrosion & Bauschäden✅ KonsensAlle drei identifizieren Kondensat und Feuchte als direkten Schadensfaktor für Schornstein und Mauerwerk
    Fachliche Prüfung und Umsetzung✅ KonsensAlle drei fordern Beteiligung von Experten – Konsens: keine Eigeninstallation, nur durch zertifizierte Fachkräfte

    👉 Handlungsempfehlung: Die Nutzung eines Schornsteinschachts für die Abwasserentlüftung ist nicht zulässig und stellt ein erhebliches, nicht kalkulierbares Risiko für Leben, Gesundheit und Bausubstanz dar. Eine fachgerechte, normkonforme Entlüftungslösung muss unverzüglich durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe und Schornsteinfeger geplant und umgesetzt werden.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Rückströmung in Wohnräume durch Undichtigkeiten oder DruckstößeLebensbedrohlich: akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 RisikoVerstoß gegen Bauordnung und technische Regeln (DIN 1986-100, DIN 18160, 1. BImSchV)Keine Bauabnahme, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss, Bußgelder
    🔴 RisikoKorrosion des Schornsteins durch Abwasserkondensat und SchwefelwasserstoffLangfristiger Verlust der Schornsteinstabilität, Rußablagerungsauflösung, Feuchteschäden
    🔴 RisikoGeruchsbelästigung durch unzureichende Dichtheit oder StauungMassive Beeinträchtigung der Wohnqualität, Schimmelbildung, Gesundheitsprobleme
    🔴 RisikoFrostschäden durch Kondensat in nicht frostgeschütztem SchachtSprengung von Mauerwerk, Rissbildung, Sanierungskosten in Höhe mehrerer 10.000 €
    ✅ ChanceVermeidung von Dachdurchdringungen bei normkonformer Umsetzung über DachErhöhte Dachdichtigkeit, geringerer Wartungsaufwand langfristig
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung von Fachplanern vermeidet teure NachbesserungenZeit- und Kostenoptimierung, reibungslose Bauabnahme
    ✅ ChanceNormkonforme Lösung steigert den Wert der ImmobilieErhöhte Verkaufsfähigkeit, fehlende Mängel bei Sachverständigenprüfung
    ✅ ChanceVermeidung langfristiger Haftungsrisiken (z. B. bei Mietervergiftung)Rechtssicherheit, Schutz vor zivilrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen
    ✅ ChanceNutzung moderner, korrosionsbeständiger Entlüftungssysteme (z. B. PP-SDAbk.)Höhere Lebensdauer, geringerer Instandhaltungsaufwand, einfache Inspektion

    Orientierungshilfen

    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen SHK-Fachbetrieb mit bauaufsichtlicher Anerkennung – keine Eigenentscheidung ohne deren schriftliche Stellungnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien der geltenden Landesbauordnung (LBO), DIN 1986-100, DIN 18160 und der 1. BImSchV – diese bilden die Grundlage für die fachliche Bewertung.
    3. Keine Vorarbeiten beginnen: Verzichten Sie auf jegliche Montage, Bohrungen oder Modifikationen am Schornstein – auch „vorläufige“ Maßnahmen gefährden die Bausubstanz und rechtliche Stellung.
    4. Normkonforme Entlüftungslösung planen: Lassen Sie eine eigenständige, luftdichte Entlüftungsleitung mit mindestens 100 mm Durchmesser, Frostschutz und mind. 0,5 m über Dachabschluss durch den SHK-Fachbetrieb planen.
    5. Genehmigung einholen: Stellen Sie den Bauantrag inklusive statischer Nachweise und schriftlicher Zustimmung des Schornsteinfegers – eine „stillschweigende Duldung“ genügt nicht.
    6. Beauftragung dokumentieren: Archivieren Sie alle Auftragsbestätigungen, Prüfprotokolle und Freigaben mindestens 30 Jahre – für eventuelle Haftungs- oder Versicherungsfälle.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Abwasserentlüftung
    Die Abwasserentlüftung ist ein System von Rohren, das die in der Abwasserleitung entstehenden Gase ableitet und einen Druckausgleich ermöglicht. Sie verhindert Geruchsbelästigung und sorgt für einen ungehinderten Abfluss des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Sanitärlüftung, Fallleitung, Entlüftungsleitung.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. In der Abwasserentlüftung kann Kondensat durch die Abkühlung der feuchten Abgase entstehen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Korrosion.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Leitungen oder Rohre geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachentwässerung, Regensicherheit.
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie ist oft dreieckig und schließt das Dach ab.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Gebäudehülle.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Vorschriften, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Sicherheit und den Umweltschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In der Abwasserentlüftung kann Korrosion durch aggressive Stoffe im Abwasser oder durch Kondensat entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Abwasserentlüftung und wozu dient sie?
      Die Abwasserentlüftung ist ein System von Rohren, das die in der Abwasserleitung entstehenden Gase ableitet und gleichzeitig einen Druckausgleich ermöglicht. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche in die Wohnräume gelangen und das Abwasser ungehindert abfließen kann.
    2. Darf man einen ungenutzten Schornstein für die Abwasserentlüftung nutzen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wie z.B. die Dichtheit des Schornsteins, die Materialverträglichkeit und die Einhaltung der Bauvorschriften. Eine fachmännische Prüfung ist unerlässlich.
    3. Welche Risiken bestehen bei der Nutzung eines Schornsteins für die Abwasserentlüftung?
      Es besteht die Gefahr von Geruchsbelästigung, Korrosion durch Kondensat und die Beeinträchtigung der Bausubstanz des Schornsteins. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Abwasserentlüftung nicht die Funktion des Schornsteins beeinträchtigt, falls dieser später wieder für eine Feuerstätte genutzt werden soll.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Abwasserentlüftung über den Schornstein?
      Alternativ kann die Abwasserentlüftung über eine separate Entlüftungsleitung erfolgen, die entweder durch das Dach geführt oder an der Giebelwand entlang verläuft. Wichtig ist, dass die Entlüftungsleitung oberhalb des höchsten Fensters endet, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Installation einer Abwasserentlüftung zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, der die einschlägigen Normen und Vorschriften kennt. Zudem ist auf eine korrekte Dimensionierung der Entlüftungsleitung und eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um Geruchsbelästigungen und Schäden zu vermeiden.
    6. Wie oft muss eine Abwasserentlüftung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist in der Regel nicht erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, die Entlüftungsleitung gelegentlich auf Verstopfungen oder Beschädigungen zu überprüfen.
    7. Welche Materialien sind für eine Abwasserentlüftung geeignet?
      Für die Abwasserentlüftung werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) verwendet, die beständig gegen die in Abwasser enthaltenen Stoffe sind.
    8. Was kostet die Installation einer Abwasserentlüftung?
      Die Kosten für die Installation einer Abwasserentlüftung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung, dem Material und dem Aufwand für die Montage. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.

    Verwandte Themen

    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit von Dichtheitsprüfungen.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen.
    • Korrosion in Abwasseranlagen
      Vorbeugung und Sanierung von Schäden durch Korrosion.
    • Bauordnungsrechtliche Bestimmungen für Sanitäranlagen
      Überblick über die relevanten Vorschriften und Normen.
    • Alternativen zur konventionellen Abwasserentlüftung
      Vorstellung moderner Entlüftungssysteme.
  2. Wenn Sie

  3. Alternative: Durgo-Entlüfter – Einbauort & Optik im Bad

    Durgo-Entlüfter
    Danke für die Antwort. Vielleicht steh ich gedanklich aufm Schlauch, aber wo soll das Ding hin? Drempel gibt es keinen; einfach in die Wand einmauern fällt doch wohl auch flach. Und einfach so im Badezimmer aus der Wand gucken lassen? wie soll das aussehen? Muss heute Abend dringend auf den Bau und mir das Ganze vor Ort durch den Kopf gehen lassen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Abwasserentlüftung über Schornstein: Vor- & Nachteile

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die Vor- und Nachteile der Abwasserentlüftung über einen ungenutzten Schornstein. Alternativ wird der Einsatz eines Durgo-Entlüfters diskutiert. Dabei werden Aspekte wie die Vermeidung von Dachdurchführungen, die Optik im Badezimmer und die korrekte Installation beleuchtet. Die Sanitärlüftung über den Schornstein kann eine praktikable Lösung sein, birgt aber auch Risiken.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Durgo-Entlüfters sollte der Einbauort sorgfältig gewählt werden, um optische Beeinträchtigungen zu vermeiden, wie im Beitrag Alternative: Durgo-Entlüfter – Einbauort & Optik im Bad diskutiert wird. Eine unauffällige Integration ist entscheidend.

    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung eines ungenutzten Schornsteins als Zuluftschacht für die Abwasserentlüftung kann eine sinnvolle Alternative zur Dachdurchführung oder Giebelwand sein, sofern die Schornsteintechnik dies zulässt. Dies vermeidet Eingriffe in die Aufdachdämmung und reduziert den Installationsaufwand.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für die Abwasserentlüftung über den Schornstein sollte eine gründliche Prüfung der baulichen Gegebenheiten und der geltenden Vorschriften erfolgen. Alternativ kann ein Durgo-Entlüfter in Betracht gezogen werden, wobei der Einbauort sorgfältig geplant werden muss. Die Sanitärtechnik sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserentlüftung, Schornstein, Zuluftschacht, Sanitärlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10831: Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung fehlt: Folgen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserentlüftung, Schornstein, Zuluftschacht, Sanitärlüftung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserentlüftung, Schornstein, Zuluftschacht, Sanitärlüftung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Abwasserentlüftung im Schornstein: Geht das?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Abwasserentlüftung, Schornstein, Zuluftschacht, Sanitärlüftung, Dachdurchführung, Giebelwand, Entlüftungsleitung, Geruchsbelästigung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼