Sulzer Einrohrsystem aus den 70ern: Stauscheiben, Heizkörper & Erfahrungen im Ruhrgebiet?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Sulzer Einrohrsystem, in den 70er Jahren im Ruhrgebiet verbreitet, zeichnet sich durch wechselseitigen Anschluss von Vor- und Rücklauf an einem Rohr aus. Weichstahlrohre und spezielle Stauscheiben in den Heizkörpern waren charakteristisch. Die Montage war revolutionär schnell, aber es gab auch Nachteile bei den Fließgeschwindigkeiten. Ein Venturi-Injektor im Rücklauf konnte den Durchfluss verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sulzer Einrohrsystem aus den 70ern: Stauscheiben, Heizkörper & Erfahrungen im Ruhrgebiet?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse: Sulzer Einrohrsystem: Erfahrungen & Stauscheiben
Ich kenne das Sulzer Einrohrsystem aus den 70er Jahren, das häufig in Plattenbauten im Ruhrgebiet verbaut wurde. Charakteristisch sind die Stauscheiben, die den Volumenstrom in den Heizkörpern regeln.
Wichtig zu wissen ist: Einrohrsysteme sind hydraulisch anspruchsvoll. Probleme können auftreten, wenn einzelne Heizkörper getauscht oder verändert werden, da dies das gesamte System beeinflussen kann.
Ich empfehle, bei Problemen oder geplanten Änderungen an der Heizungsanlage unbedingt einen Heizungsfachbetrieb hinzuzuziehen, der Erfahrung mit Einrohrsystemen hat. Dieser kann die Anlage beurteilen und passende Lösungen vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle vorhandenen Komponenten (Heizkörpertypen, Stauscheibeneinstellungen) und halten Sie diese Informationen für den Fachbetrieb bereit.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Einrohrsystem
- Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in einer einzigen Rohrleitung hintereinander angeordnet sind. Das Heizwasser durchläuft jeden Heizkörper nacheinander, bevor es zum Wärmeerzeuger zurückkehrt.
Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Thermostatventil. - Stauscheibe
- Eine Komponente in Heizkörperventilen von Einrohrsystemen, die den Wasserdurchfluss reguliert. Durch Verändern der Stauscheibenposition kann der Volumenstrom und somit die Heizleistung des Heizkörpers angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Volumenstrom, hydraulischer Abgleich. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Durch den hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass alle Heizkörper die benötigte Menge an Heizwasser erhalten.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizleistung, Thermostatventil. - Heizkörper
- Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Heizsystem. Heizkörper geben die Wärme des Heizwassers an den Raum ab.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Plattenheizkörper. - Volumenstrom
- Die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper fließt. Der Volumenstrom beeinflusst die Heizleistung des Heizkörpers.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Wassermenge, Heizleistung. - Zweirohrsystem
- Ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper über separate Vor- und Rücklaufleitungen mit dem Wärmeerzeuger verbunden ist. Im Gegensatz zum Einrohrsystem ist die Temperatur des Heizwassers in allen Heizkörpern nahezu gleich.
Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Heizkörper, Heizungsverteiler. - Heizleistung
- Die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit an den Raum abgibt. Die Heizleistung wird in Watt (W) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Vorlauftemperatur.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein Einrohrsystem?
Ein Einrohrsystem ist eine Heizungsanlage, bei der alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch alle Heizkörper fließt, bevor es zum Kessel zurückkehrt. - Was sind Stauscheiben in einem Einrohrsystem?
Stauscheiben sind Bauteile in den Heizkörperventilen, die den Wasserdurchfluss durch den Heizkörper regulieren. Sie dienen dazu, den Volumenstrom in den einzelnen Heizkörpern anzupassen und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System zu gewährleisten. - Welche Probleme können bei einem Einrohrsystem auftreten?
Häufige Probleme sind ungleichmäßige Wärmeverteilung, zu geringe Heizleistung einzelner Heizkörper oder Geräuschentwicklung. Diese Probleme können durch falsche Einstellungen der Stauscheiben, Luft im System oder Ablagerungen in den Rohren verursacht werden. - Kann ich Heizkörper in einem Einrohrsystem einfach austauschen?
Der Austausch von Heizkörpern in einem Einrohrsystem sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Da alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind, kann der Austausch eines Heizkörpers die Hydraulik des gesamten Systems beeinflussen. - Wie finde ich einen Fachmann für Einrohrsysteme?
Suchen Sie nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region, die Erfahrung mit alten Heizungsanlagen und insbesondere mit Einrohrsystemen haben. Fragen Sie gezielt nach Referenzen und lassen Sie sich beraten. - Was kostet die Wartung eines Einrohrsystems?
Die Kosten für die Wartung eines Einrohrsystems hängen vom Zustand der Anlage und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann kann jedoch teure Reparaturen vermeiden. - Sind Einrohrsysteme noch zeitgemäß?
Einrohrsysteme sind zwar nicht mehr der Stand der Technik, können aber in vielen Altbauten noch effizient betrieben werden. Eine Modernisierung oder der Umstieg auf ein Zweirohrsystem kann jedoch langfristig sinnvoll sein. - Wo finde ich Unterlagen zum Sulzer Einrohrsystem?
Originalunterlagen zum Sulzer Einrohrsystem sind möglicherweise bei Sulzer oder in Archiven von Heizungsbaufirmen erhältlich. Auch ältere Heizungsinstallateure könnten noch über Informationen verfügen.
🔗 Verwandte Themen
- Hydraulischer Abgleich bei Einrohrsystemen
Optimierung der Wärmeverteilung in bestehenden Einrohrheizungen. - Heizkörper austauschen im Altbau
Worauf man beim Austausch alter Heizkörper achten sollte. - Vor- und Nachteile von Einrohrsystemen
Gegenüberstellung zu modernen Zweirohrheizungen. - Stauscheiben richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizleistung einzelner Heizkörper. - Druckverhältnisse in Heizungsanlagen
Wichtige Aspekte für einen effizienten Betrieb.
-
Einrohrsystem: Montage-Revolution mit Weichstahlrohr in den 70ern
Einrohrsystem-Boom in den 70-ern
In den 70 ern wurde in der Montagetechnik mit den Einrohrventilen (Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) in einem Ventil) und dem Weichstahlrohr revolutioniert. Montagezeiten wurden erreicht, die bisher nicht für möglich gehalten wurden. Neuartiges, biegbares Stahlrohr - gleich mit Schutzmantel-, einfach zu verlegen von der Rolle, mit Biegehebelwerkzeug einfach zu biegen. Nur 1 Ventil am Heizkörper (manche Heizkörper mit Stauscheibe für Zwangsdurchlauf), mit Klemmverschraubungen das Weichstahlrohr befestigt - fertig. Die Berechnungsmethoden wurden vereinfach, und bei TA gab's sogar eine Rechenscheibe. Soweit ich mich erinnere, brachte TA das erste Einrohrventil RVESL mit Wirsboflex-Weichstahlrohr auf den Markt. Zahlreiche andere Anbieter folgten und gipfelten in Wärmebodentechnik, die das erste Einrohrventil 'rausbrachten, bei dem die Anschlussrichtung keine Rolle spielte. Die Nachteile lagen in den hohen Fließgeschwindigkeiten, sowie in den Tauchsiedereffekten der Lanzenventile bei kleinen Heizkörpern. Hohe Fließgeschwindigkeiten und Luft im Anlagenwasser waren manchmal ein akustisches Erlebnis, bis Wärmebodentechnik 1978 in Deutschland den Heizungsmarkt durch die Einführung des ersten Luftabscheiders (Spirovent ) anhaltend bis heute revolutionierte. Tja, wie so oft im Leben: was schön ist, ist für den Augenblick geboren und bleibt der Nachwelt nicht erhalten. MfG: Michael Koch [email protected] -
Sulzer Einrohrsystem: Funktionsweise & Erfahrungen im Ruhrgebiet
Temset, Sphinx und Firma Sulzer ...
Hallo Michael (Herr Koch) , das was Du dazu geschrieben hast, ist schon klar, aber ich meine eigentlich dieses von der Firma Sulzer eingebaute System. Ist ein Einrohrsystem, wo Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wechselseitig an einem Rohr in der gesamten Wohnung angeschlossen sind. Also, das Rohr kommt in einem Raum in die Wohnung, geht dann im Fußboden durch jeden Raum, also typisch Einrohrsystem. Der Heizkörpervorlauf ist dann an einer Seite angeschlossen, und der Rücklauf an der anderen Heizkörperseite (Venturi-Effekt?) Ist auch kein Weichstahlrohr mit Ummantelung, sondern nacktes Stahlrohr. Es wurden immer Heizkörperventile der Marke Temset eingebaut. Hier im Ruhrgebiet, gibt es hunderte von Hochhäusern (meist ehemals Veba-Immobilien), die alle auf diese Art anfangs der siebziger Jahre gebaut worden sind. Allesamt Fertigbauweise, manchmal 4, aber auch bis zu 14 Etagen hoch. In allen Heizzentralen hängt ein Schild "Gebr. Sulzer GmbH, Düsseldorf". Auch die Sanitärinstallation ist überall identisch. Komisch, das es über diese Häuser, die wohl auch mit holländischer Beteiligung entstanden sind keinerlei Unterlagen mehr gibt. Die Sanitärinstallation befindet sich komplett auf der Küchenwand, wird von der Einbauspüle verdeckt. Alle Sanitärgegenstände sind von der Firma Shpinx aus Holland. -
Einrohrsystem: Venturi-Injektor im Heizkörper-Rücklauf (1965)
kenn ich
Hallo Christoph (Herr Hahn);-) diese Art kenne ich. In meinem 2. Lehrjahr (1965 - schon lange her) haben wir dieses System einmal in einem mehrstöckigen Bürogebäude installiert. Ringleitung im Abstand von ca. 2 m von der Außenwand, dann die Heizkörper mit wechselseitigem, unteren Anschluss. Vorlauf stumpf eingeschweißt, im Rücklauf ein T-Stück mit eingebautem Injektor (Venturi). Öffnet das Heizkörperventil, wird durch die Unterdrucksituation in dem Venturistück der Heizkörper zwangsdurchströmt. Das Gebäude steht heute noch, und das System läuft noch immer. Diese Technik hat mich damals auch begeistert, habe sie aber nie wieder angewendet gesehen. Am Ende März ist die ISH in Frankfurt, da schau ich mal, ob es noch diese Venturistücke gibt. Falls ich fündig werde, melde ich mich wieder. MfG -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sulzer Einrohrsystem: Erfahrungen & Technik im Altbau
💡 Kernaussagen: Das Sulzer Einrohrsystem, in den 70er Jahren im Ruhrgebiet verbreitet, zeichnet sich durch wechselseitigen Anschluss von Vor- und Rücklauf an einem Rohr aus. Weichstahlrohre und spezielle Stauscheiben in den Heizkörpern waren charakteristisch. Die Montage war revolutionär schnell, aber es gab auch Nachteile bei den Fließgeschwindigkeiten. Ein Venturi-Injektor im Rücklauf konnte den Durchfluss verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Einrohrsystem: Montage-Revolution mit Weichstahlrohr in den 70ern erwähnt, ermöglichten Einrohrventile und biegsame Weichstahlrohre eine erhebliche Reduzierung der Montagezeiten. Allerdings sollte man die Anschlussrichtung und die resultierenden Fließgeschwindigkeiten beachten.
✅ Zusatzinfo: Das Sulzer System, wie im Beitrag Sulzer Einrohrsystem: Funktionsweise & Erfahrungen im Ruhrgebiet beschrieben, unterscheidet sich von anderen Einrohrsystemen durch die wechselseitige Anordnung von Vor- und Rücklauf. Es wurde häufig in Hochhäusern im Ruhrgebiet eingesetzt.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Einrohrsystem: Venturi-Injektor im Heizkörper-Rücklauf (1965) wird ein System mit Venturi-Injektoren im Rücklauf der Heizkörper beschrieben. Diese Technik wurde bereits in den 60er Jahren eingesetzt, um eine Unterdrucksituation zu erzeugen und den Durchfluss zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung eines Altbaus mit Sulzer Einrohrsystem sollte man die spezifischen Eigenschaften des Systems berücksichtigen und gegebenenfalls Expertenrat einholen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke in die Funktionsweise und die Herausforderungen dieses Heizungssystems.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sulzer, Einrohrsystem, Einrohrheizung, Stauscheiben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10870: Sulzer Einrohrsystem aus den 70ern: Stauscheiben, Heizkörper & Erfahrungen im Ruhrgebiet?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Ventile identifizieren: Hersteller, System & passende Stellregler finden?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Gipskartonplatten: Schimmel, feuchte Wände & Kupferrohre im Altbau sanieren?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrsystem Heizung: Installationsfehler erkennen & beheben? Vor- & Nachteile
- … Einrohrsystem in der Heizung: Installationsfehler erkennen, beheben & optimieren. Vor- und Nachteile des Systems. Jetzt informieren! …
- … Einrohrsystem, Heizung, Installation, Fehler, Optimierung, Zweirohrsystem, Heizkörper, Heizleistung, Vorlauf, Rücklauf …
- … Einrohrsystem Heizung: Installationsfehler erkennen & beheben? Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einkreissystem Heizung aus den 70ern: Probleme nach Umbau? Tipps zu Bypass & Wärmeverteilung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zu Konvektionsheizkörpern?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Ein- vs. Zweirohrsystem: Vor- & Nachteile mit Einzelraumregelung?
- … Heizleisten, Einrohrsystem, Zweirohrsystem, Einzelraumregelung, Heizkörperthermostate, elektrische Thermostate, Wärmeverteilung, Raumtemperatur …
- … Häufig ist zu vernehmen das von Einrohrsystemen im Heizungsbau abgeraten wird. Unter der Berücksichtigung das normale Heizkörperthermostate …
- … Einrohrsysteme können in Bestandsbauten eine Option sein, besonders wenn die bestehende Rohrstruktur erhalten bleiben soll. Allerdings ist die Regelbarkeit durch die serielle Anordnung der Heizkörper eingeschränkt. Elektrische Thermostate können hier zwar Abhilfe schaffen, jedoch ist der Energieverbrauch oft höher als bei einem gut eingestellten Zweirohrsystem. …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten mit Zweirohrsystem: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Installation & Kosten?
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und individuelle Regelung jeder Heizfläche.Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Vorlauf, Rücklauf, Heizkreis. …
- … würde ich auch im Leben nicht bauen. Wenn Sie mal ein Einrohrsystem für Heizflächen sauber berechnet haben, und dieses dann auch noch ordentlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sulzer, Einrohrsystem, Einrohrheizung, Stauscheiben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sulzer, Einrohrsystem, Einrohrheizung, Stauscheiben" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Sulzer Einrohrsystem aus den 70ern: Stauscheiben, Heizkörper & Erfahrungen im Ruhrgebiet?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Sulzer Einrohrsystem: Erfahrungen & Stauscheiben
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Sulzer Einrohrsystem, Einrohrheizung, Stauscheiben, Heizkörper, Ruhrgebiet, 70er Jahre, Heizungssystem, Altbau
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |