Energieberechnung  -  KWL schlechter als Solar?
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus

Energieberechnung  -  KWL schlechter als Solar?

Hallo,
wir haben für unser Bauvorhaben (Massivbau ohne Keller, 4 Personen) die Energieberechnung bekommen. Wir müssen KFWAbk. 70 erreichen, um die WFA-Förderung vom Land NRW zu bekommen. Die Berechnung wurde mit Gas-Brennwert/Solarthermie durchgeführt, die Werte für Transmissionswärmeverlust und Primärenergiebedarf werden auch eingehalten. Hier ein paar Details der Berechnung:
  • Gebäudehüllfläche: 474 m²
  • Gebäudevolumen Ve: 678 m³
  • Gebäudenutzfläche An: 217 m²
  • Qp berechneter Primärenergiebedarf Nutzfläche: 59,2 kWh/m²a
  • Ht berechneter Transmissionswärmeverlust Umfassungsfläche: 0,33 W/m²K
  • Qh Heizwärmebedarf: 9595 kWh/a
  • Qw Warmwasserbedarf: 2713 kWh/a
  • ep Anlagenauswandszahl: 1,04
  • Energiebedarf: 53 kWh/m²a
  • Q_t Transmissionswärmeverluste: 12595 kWh/a
  • Q_v Lüftungswärmeverluste: 8490 kWh/a
  • Q_i nutzbare interne Gewinne: 5694 kWh/a
  • Q_s nutzbare solare Gewinne: 5078 kWh/a
  • H_T: 156 W/K
  • H_V: 105 W/K

Allerdings hätten wir lieber statt Solarthermie eine KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung (beides zusammen überschreitet das Budget). Unser Energieberater sagt, dass sich die Werte mit KWL statt Solar verschlechtern würden. Kann das sein? Ich war davon ausgegangen, dass "KWL mit WRG mehr bringt als Solar".

  • Name:
  • Maxx
  1. Primäremenergie

    Wenn der Energiegewinn durch die Solarthermie weggelassen wird, muss der Anteil an "Umweltenergie" mit dem Primärenergiefaktor 0,0 durch Erdgas mit dem Primärenergiefaktor 1,1 ersetzt werden. Das verschlechtert natürlich die Energiebilanz des Gebäudes.
    Allerdings müsste es für den EnEVAbk.-Nachweisersteller andere Stellschrauben geben, damit der Nachweis gelingt. Hier könnten Verbesserungen der Hüllflächen-U-Werte, detaillierter Nachweis der Wärmebrücken, zusammen mit der Lüftungsanlage doch zum Ziel führen. Aber diese Varianten muss der EnEV-Nachweisersteller durchspielen. Vielleicht ist einfach das Zeit- und Honorarbudget für weitere Berechnungen erschöpft? Fragen Sie mal den Nachweisersteller, welchen Wärmebrückenzuschlag er genommen hat.
    Gruß

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN