Flachsdämmung im Flachdach: Feuchtigkeit, Verrottung erkennen & Zustand beurteilen?
BAU-Forum: Dach
Flachsdämmung im Flachdach: Feuchtigkeit, Verrottung erkennen & Zustand beurteilen?
in unserem neuen Einfamilienhaus gibt es im Flachdachbereich (Gründach) eine Zwischensparrendämmung aus 180er Flachsmatten. Dachaufbau von oben nach unten: Gründach mit substrat, wurzelsperrschicht, normale bitumenverschweißte Feuchtigkeitssperre, OSBAbk.-Platte, Sparren bzw. Flachsmatten in den Zwischenräumen, Folie (Fugen mit sigacrall verklebt) als Dampfbremse, Lattung, Fermacell, Farbanstrich.
Vor einigen Wochen bemerkten wir im Rigips Ausblühungen - offensichtlich kleine Undichtigkeit bei der Dachdurchführung (Entlüftung AW + Solarleitungen). Nun tropfte es sogar leicht (natürlich an anderen stellen, da Folie ja eigentlich dampfdicht). Wir bzw. die gewährleist. Firmen werden nun Fermacell + Folie abschnittsweise entfernen, um das Leck zu lokalisieren und den Zustand der Flachsmatten zu beurteilen.
Dazu unsere Fragen:
Woran erkennt man, ob Flachs nur durchfeuchtet oder bereits angegriffen? Geruch?
Kann man überhaupt im Winter mit der Austrocknung des Flachses rechnen, wenn Dampfsperre entfernt?
Über Antworten / Erfahrungen wären wir sehr dankbar.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Sofortige Maßnahmen sind erforderlich.
🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbefall (Geruch, Flecken) und vermeiden Sie direkten Kontakt mit befallenen Materialien.
⚠️ Wichtig: Arbeiten an der Dampfsperre sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
GoogleAI-Analyse
Ich beurteile die Situation der Flachsdämmung im Flachdach kritisch, da ein Gründachaufbau in Kombination mit organischer Dämmung anfällig für Feuchtigkeitsprobleme ist.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Flachsdämmung kann zu Schimmelbildung und Verrottung führen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz gefährdet.
Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Flachsmatten auf Verfärbungen, Flecken oder Schimmelbefall. Achten Sie auf einen muffigen Geruch.
- Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit der Flachsmatten mit einem geeigneten Messgerät. Hohe Werte deuten auf ein Problem hin.
- Dampfsperre prüfen: Kontrollieren Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten, insbesondere an Durchdringungen (z.B. Rohre, Leitungen).
Ich rate dazu, die Situation von einem Fachmann (Dachdecker, Baubiologe) beurteilen zu lassen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für eine umfassende Analyse und Sanierungsempfehlung.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Flachsdämmung
- Dämmmaterial aus Flachsfasern, das für seine guten Dämmeigenschaften und seine Nachhaltigkeit geschätzt wird. Es ist jedoch anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, organische Dämmstoffe, Zellulosedämmung. - Dampfsperre
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines diffusionsoffenen Dachaufbaus.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Gründach
- Ein Dach, das mit Pflanzen begrünt ist. Es bietet ökologische Vorteile, kann aber auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt ist.
Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, extensive Begrünung, intensive Begrünung. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Widerstandsmessung oder die gravimetrische Messung.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Materialien. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit gefördert und kann gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Verrottung
- Der Abbau organischer Materialien durch Mikroorganismen. Verrottung wird durch Feuchtigkeit und Wärme gefördert.
Verwandte Begriffe: Fäulnis, Zersetzung, Kompostierung. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Dachaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Luftdichtheit.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Woran erkenne ich, ob meine Flachsdämmung feucht ist?
Antwort: Achten Sie auf Verfärbungen, Flecken, Schimmelbefall oder einen muffigen Geruch. Feuchte Stellen fühlen sich klamm an. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Frage: Was sind die Folgen von feuchter Flachsdämmung?
Antwort: Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann zu Verrottung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit in der Flachsdämmung messen?
Antwort: Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, das für organische Materialien geeignet ist. Messen Sie an verschiedenen Stellen der Dämmung, um ein genaues Bild zu erhalten. - Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Was kann ich tun, wenn ich Feuchtigkeit in der Flachsdämmung feststelle?
Antwort: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Dachdecker, Baubiologe), um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Frage: Kann ich feuchte Flachsdämmung selbst trocknen?
Antwort: Das Trocknen von feuchter Dämmung ist schwierig und oft nicht erfolgreich. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor die Dämmung getrocknet wird. Ein Fachmann kann Ihnen dabei helfen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Flachsdämmung im Flachdach?
Antwort: Alternativen sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Schaumglas. Diese Materialien sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. - Frage: Wie kann ich mein Flachdach richtig entlüften?
Antwort: Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen und eine funktionierende Entlüftungsebene.
🔗 Verwandte Themen
- Dachdämmung: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für das Dach. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Wie Feuchtigkeit ins Dach gelangt und wie man sie beseitigt. - Gründachpflege: So bleibt das Dach grün
Tipps zur Pflege eines Gründachs, um Schäden zu vermeiden. - Dampfsperre: Einbau und Funktion
Wie eine Dampfsperre richtig eingebaut wird und welche Funktion sie hat. - Schimmel im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Wie Schimmel entsteht und wie man ihn effektiv bekämpft.
-
Flachdachdämmung: Wassereintritt & Dampfdiffusion – Risiko!
-
Flachdach-Aufbau: Details zu Dachneigung & Abdichtung erforderlich
Hallo Herr Vogt
können Sie uns kurz den Dachaufbau im Detail,
d.h. mit Dachneigung und Schichten der Dach-Abdichtung mitteilen.
Das Alter der Konstruktion dürfte wie Sie
sagen als neue bezeichnet werden.
Weiters wäre von Interesse wie z.B. Anschlusslösungen,
Durchführungen, Belichtungseinrichtungen sowie
Entwässerungseinrichtungen vorgesehen wurden.
Eine genauere Beschreibung der eingebauten Dampfsperre
wäre ebenfalls hilfreich.
MfG
ar -
Flachdach: Unbelüfteter Aufbau – Feuchtigkeitsprobleme wahrscheinlich
Belüftung
Der Raum zwischen Wurzelsperrschicht und unterer Folie ist offensichtlich unbelüftet. Bei so einer Konstruktion können sich alle möglichen Feuchtigkeitsverhältnisse einstellen, weil die Feuchtigkeit kaum durch den Aufbau, sondern durch übrig bleibende geringste Fehlstellen bestimmt wird.Wenn der Bau noch nicht alt ist, kann es Mauerfeuchtigkeit sein, bei längerer Zeit kann es die zufällige Feuchte sein. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie keine Ursache finden. Diese Möglichkeiten schließen natürlich nicht aus, dass noch zusätzliche Fehler vorliegen.
-
Flachdachbegrünung: Keine Lüftungsebene unter Wurzelschutzbahn!
ähh
Moin Herr Ebel,
begrünte Dächer werden im Normalfall nicht zweischalig ausgeführt, weil das statische Probs mitsichbringen kann.
Und eine Lüftungsebene zwischen Wurzelschutzbahn und der Abdichtung werden niiieee nicht gebaut 🙂 )
Wenn es denn eingedrungenes Niederschlagswasser ist, dann kann durch diese Leckstelle theoretisch Wasserdampf raus.
Wenn es Restfeuchte ist, dann ist das aus dieser Sicht deutlich besser, weil konstengünstiger in der Sanierung.
Wollen mal hoffen, dass das keine extensive Begrünung ist, weil dann die Moniereisen, die MB so heiß liebt, eingeschlagen sein könnten 🙂 )
Grüße
Stefan Ibold -
Flachdachaufbau (Nulldach): Exakte Schichtenfolge & Details
Hier der exakte Aufbau:
Hallo Experten,
hier der exakte Aufbau - Nachfrage von Herrn Reitmeier:
Nulldach!
60 mm Vegetationsschicht mit systemfilter und Bepflanzung (sedumteppich)
75 mm Drainschicht Floratec FS75, wasserspeichernde Matte TSM 32, Wurzelschutzmatte (Spezialpolymerbitumenbahn, vollst. verschweißt, Stoßüberdeckung 8-10 cm)
zweilagige Polymerbitumen-Schweißbahn PYE PV 200 S5
18 mm OSBAbk.-Platte
180 mm Sparren / Flachsmatte
hellblaue Baufolie (PE?)
28 mm Lattung
10 mm Fermacell
Entwässerung: jeweils an den Außenecken mittels spez. eingelassenem Kasten (Sieb) + Fallrohr, Wasseranfall wegen der Speicherwirkung sehr moderat
Keine Fenster im Flachdachbereich
Die beiden Rohrdurchführungen (verzinktes Stahlrohr) sind meines Wissens nach zusätzlich mit einer Bitumenmanschette verschweißt, jedoch kam mir das eine Rohr relativ locker vor, wahrscheinlich also die Leckursache.
Sämtliche Anschlüsse der Dampfsperrfolie mit diesen Rohren und mit den Seitenwänden (OSB-Platte) sind mit Sigacrall-Band verklebt (Haus in Holzständerbauweise).
Ich fürchte, dass die ggf. vorhandene Leckstelle auch bei wochenlanger Trockenheit Dank ihrer geringen Fläche kaum einen Beitrag zur Trocknung des Flachses bringt. Eher hoffe ich, dass das zeitweilige Öffnen der Dampfsperre bei sehr langer Lüftung und guter Temperierung etwas bringt. Die große Masse an Lehmputz (d=25 mm) + Lehmbauelementen (d=50 mm) an den Innenseiten der Außenwände sowie die Wandflächenheizung lassen mich da vorsichtig optimistisch sein.
Nach wie vor interessiert mich sehr, wann der Flachs noch zu retten ist? Oder stören die zwei Monate Durchfeuchtung nicht, wenn man ihn jetzt nur schnell trocken bekäme?
Gibt es da Erfahrungen? -
Flachsdämmung: Vollständige Einbringung & WLG-Wert?
Hallo
Herr Vogt,
ist die Dämmung auf 180 mm komplett
eingebracht und welcher Wärmeleitgruppe
WLG entspricht sie? -
Flachdach: Wohin mit dem Wasserdampf bei Dampfsperre?
wohin mit dem Wasserdampf?
"Und eine Lüftungsebene zwischen Wurzelschutzbahn und der Abdichtung werden niiieee nicht gebaut 🙂 ) ". Die Wurzelschutzbahn einschließlich der weiteren Bahnen kann praktisch als vollkommene Dampfsperre angesehen werden. Durch die untere Dampfsperre diffundiert aber Wasser - wenn auch wenig.Dann erklären Sie mal bitte, wie der Wasserdampf entweichen soll? Wenn die Fläche klein ist, dann reicht vielleicht die Außenmauer am Umfang - aber sonst. Wenn dieser Aufbau keine Probleme machen würde, dann brauchte man nicht über Probleme bei Innendämmung zu reden, denn gegenüber den vorliegenden Problemen ist eine Innendämmung eine Lachnummer. Der Diffusionswiderstand einer Außenmauer ist klein gegenüber dem Diffusionswiderstand von Bitumenschweißbahn + Wurzelfolie.
Grüße
-
Dampfsperre im Flachdach: Wie dicht muss sie sein?
Wie dicht kann die (abgeklebte) Dampfsperre sein?
Hallo Herr Reitmeier, die Sparrenzwischenräume sind vollständig mit den Flachsmatten ausgestopft, WLG= 0,04 (s. Link Flachshaus), angeblich einigermaßen unempfindlich gegen die hier vermuteten Bauschäden, natürlich keinesfalls als Dauerzustand ...
Hallo Herr Ebel - Ihre Argumentation klingt logisch, einzig Unbekannte ist noch die Stirnseite der Fächer - Anschluss der Wand-OSBAbk.-Platten an außenliegende Bohle aus KVH. Ist da aber nicht doch noch ein unberücksichtigtes Detail dabei - so falsch sollte man doch mit Architekt, Fachfirma Zimmerei und Fachfirma Dachdecker nicht bauen können. Die Diffussionsproblematik an dieser Stelle ist ja eigentlich ein Nebeneffekt des Lecks ... -
Dichtigkeit: Wasser ist das Dichteste!
wie dicht?
kommt drauf an was es ist!
das dichteste das ich da kenn ist
Wasser --- lol --- -
Flachdachbegrünung: Feuchtevariable Dampfbremse empfohlen!
tja, Herr ebel 🙂 )
Moin,
vielleicht sollte da eine feuchtevariable Dampfbremse eingebaut werden? 🙂 ) ) ) ) ) ) ) )
Nein, im Ernst, gerade begrünte Dächer sind in Sachen Bauphysik ja problematischer als nicht begrünte Dächer, weil, wie Sie ja richtig anmerken, die eben auf der Abdichtungsseite dampfdicht sind; spätestens dann, wenn die Substrate nass sind.
Hier hilft nur wirklich MB's geliebtes Schaumglas. Das hat, nebenbei bemerkt, noch weitere Vorteile.
Wasserdampf "entweicht" in den Aufbau, soweit er eben kommt. Da kann schon mal eine Dämmung "absaufen", weil sich der Wasserdampf auch in den "Luftzellen" einnisten kann.
Stefan Ibold -
Flachdach: Temperaturverlauf & Taupunkt in der Dämmung
Hallo Herr Vogt
Tja, wenn ich das jetzt richtig (neue ) gerechnet habe,
also das mit der Speichermatte und extensiv Aufbau
nehme mal vorsichtig mit auf in die Berr. mit WLG 3:
Dann sehe ich da einen Temperaturverlauf in der
WD 180/ WLG 040 von 18,0639 Grad C bis -4,23 Grad C.
Angenommen: Ti= 20 Grad ; Ta = - 10 Grad; Diff= 30 Grad
rel. Luftfeuchtigkeit 60 % Tp = 12 Grad
Da eben Wasser und auch der WDAbk. ampf gehört dazu, bei 0
friert, ist die Schicht dann DICHT.
Oben könnte zwar, selbst bei einen mü Wert von 80.000
sd= 400 m eine Diffusion stattfinden (PVC weich NB?)
aber bei 0 Grad (Dachneigung ) mit richtig, richtig
fett Wasser drauf, do ist nichts mit disse ...
Eine Möglichkeit ist, die Wärmedämmung über der Konstruktion,
d.h. auf der Schalungsebene, soweit zu erhöhen, dass der
(und jetzt nicht alle sagen Taupunkt ) Null Punkt nach
oben wandert.
SI? -
Flachdach: Schäden oft durch Wassereintritt, nicht Diffusion
sorry ...
ich sag doch *taupunkt* 😉
(wenn schon, denn schon ...)
das eigentliche Problem scheint mir aus der ferne allerdings nicht eindeutig
lösbar ... nur so als diskussionsbasis:
in den 60er Jahren entstanden ziemlich viele Flachdächer (oft ziemlich schlecht und
mittlerweile schon saniert).
häufigste schadensursache war aber nicht durch Diffusion von innen
eingetragene Feuchtigkeit, sondern Wasser - in rauen Mengen, von oben.
dabei war das problemverständnis (Diffusion) weitaus unsensibler als heute!
daher sollte man sich fragen, ob wirklich Diffusion der schadensauslöser sein muss. -
Flachdach-Zustand: Bilder zur Beurteilung erforderlich!
naja? na klar? wiesonich?
von der Seite aus gesehen, warum nicht?
Ist ja nichts 100 % -iges, so ein Flachdach.
Bekommt man ja direkt einen ganz anderen Blickwinkel,
völlig klar ... muss man sich anschauen.
Gibt's da ein paar Bilder, Herr Vogt? -
Flachdach: Klatschnasse Flachsdämmung – Ursache gesucht!
Tatsächlich klitschnass
Danke für die weiteren Beiträge, besonders Herrn Reitmeier für die Berechnung. Ist eine solche eigentlich Statiker- oder Architektensache (der Statiker hat ja auch die Rechnungen nach WSchVO gemacht)?
Heute wurde nun an einer der ausgeblühten Stellen ein ca. 30 x 30 cm Stück Fermacell ausgeklinkt. Was kam zum Vorschein: Ein Stück fast nicht mehr haftendes SiCrall-Klebeband, welches wenig überlappend auf einen Schnitt in der Baufolie geklebt war, völlig durchfeuchtet.
Flachs klitschnass, OSBAbk.-Platte im greifbaren Umkreis (etwa 80 cm) der Öffnung tropfnass - auch in den benachbarten Sparrenfächern. Interessanterweise war die Unterseite des Flachses in diesem Abstand relativ trocken - Kondensationsproblem scheint bestätigt. Beim weiteren Entfernen von Flachs wurde etwa 50 cm neben der Ausblühung der Fußpunkt der 100er Dachdurchführung für die Solarleitungen sichtbar. Dabei handelt es sich um ein oberhalb des Daches gekrümmtes (Regenschutz) 100er Rohr, welches an der Unterseite ca. 1 cm unter der OSB-Platte abgeschnitten ist. Wir entdeckten auch, dass es am unteren Ende nicht weiter befestigt ist (Flansch o.ä.). Weiterhin gibt es an diesem Anschluss keine Abdichtung der Solarleitung zum 100er Rohr hin, die Außenluft hat also hier Zutritt zur Flachsdämmung, was man als Belüftung ggf. sogar positiv sehen könnte.
Der geschilderte Rohraufbau ist im Frühjahr während einiger Stunden (zu denen wir nicht anwesend waren) entstanden, wir hatten dann nur unterhalb der Dämmung die Durchdringung Solarrohre/Baufolie zu sehen bekommen - mit Klebeband abgeklebt.
Schock, Schock der heutige Tag ...
Nun bleiben die Fragen-
1. Was darf man als Stand der Technik/fachgerechte Planung für ein Grün-Flachdach eines Holzhauses ansehen? Geht es wirklich nur mit Hinterlüftung?
2. Was empfehlen die Füchse auf Sanierungsgebiet, wenn in einigen Wochen dann Fermacell, Folie und Flachs entfernt worden sind und die OSB-Platten so langsam trocknen?
Im Voraus vielen Dank für vielfältige Ideen! -
Flachdach: Rohrdurchführung als Ursache für Durchfeuchtung prüfen!
Sorry Herr Vogt, für meinen Stand
aber danke für die Blumen,
Bevor Sie aber jetzt die komplette Decke abreißen,
bitte in dem Bereich der Rohrdurchführung beginnen.
Wie schon Herr Ibold in Seinen Beiträgen anklingen lies,
kann der Schaden auch durch eine Undichtigkeit der
Abdichtungslagen oder Anschluss/Wärmeübertragung gerade an
diesem Detailpunkt Ursache für diese Durchfeuchtung sein.
Sollte sich aber das von Ihnen vorgefundene Chaos weiter
fortsetzen, kann ich Ihnen nur empfehlen, den Gesamtaufbau
der Dachbegrünung neu zu überdenken. Diese Konstruktionen
sind als belüftet, nur bei wirklich optimalen Voraussetzungen halbwegs durchführbar.
Der Umstand, dass bei Begrünungen notwendige Abdichtungsvorgaben
herrschen und mit zusätzlichen flächige Wasseransammlungen zu
rechnen ist, macht diesen Schichtenaufbau diffusionsunfähig.
Erkennt man, dass sich im Gesamtaufbau der Feststoffe bei extremen Verhältnissen ein Temperaturverlauf ergibt, der geradelinig eine Durchfrostung des Dämmstoffes hervorruft, d.h. zusätzliche Dampfsperren Barriere erzeugt, so sollte von
solchen Konstruktionen Abstand genommen werden.
Dieses " Vakuum " wurde bis dato nicht eingehend untersucht,
da es weder in Fachregeln noch Herstellerangaben niederschlägt.
Hier herrscht die Frage: Links oder Rechts ' rum?
(Wie mit dem Joghurt?)
Spaß beiseite :
Wenn wirklich eine Komplettsanierung angezeigt ist, empfehle
ich Ihnen Herrn Martin Beisse.
Unbelüftete, nahezu dampfdichte Dämmaufbauten eigenen sich
hervorragend für Dachbegrünungen. (z.Z.)
MfG
ar -
Flachdach: Rohrdurchführung als Ursache für Durchfeuchtung prüfen!
Berichtigung, Sorry
Sorry Herr Vogt, für meinen Stand
aber danke für die Blumen,
Bevor Sie aber jetzt die komplette Decke abreißen,
bitte in dem Bereich der Rohrdurchführung beginnen.
Wie schon Herr Ibold in Seinen Beiträgen anklingen lies,
kann der Schaden auch durch eine Undichtigkeit der
Abdichtungslagen oder Anschluss/Wärmeübertragung gerade an
diesem Detailpunkt Ursache für diese Durchfeuchtung sein.
Sollte sich aber das von mir vorgefundene Chaos weiter
fortsetzen, kann ich Ihnen nur empfehlen, den Gesamtaufbau
der Dachbegrünung neu zu überdenken. Diese Konstruktionen
sind als belüftet, nur bei wirklich optimalen Voraussetzungen halbwegs durchführbar.
Der Umstand, dass bei Begrünungen notwendige Abdichtungsvorgaben
herrschen und mit zusätzlichen flächige Wasseransammlungen zu
rechnen ist, macht diesen Schichtenaufbau diffusionsunfähig.
Erkennt man, dass sich im Gesamtaufbau der Feststoffe bei extremen Verhältnissen ein Temperaturverlauf ergibt, der geradelinig eine Durchfrostung des Dämmstoffes hervorruft, d.h. zusätzliche Dampfsperren Barriere erzeugt, so sollte von
solchen Konstruktionen Abstand genommen werden.
Dieses " Vakuum " wurde bis dato nicht eingehend untersucht,
da es weder in Fachregeln noch Herstellerangaben niederschlägt.
Hier herrscht die Frage: Links oder Rechts ' rum?
(Wie mit dem Joghurt?)
Spaß beiseite :
Wenn wirklich eine Komplettsanierung angezeigt ist, empfehle
ich Ihnen Herrn Martin Beisse.
Unbelüftete, nahezu dampfdichte Dämmaufbauten eigenen sich
hervorragend für Dachbegrünungen. (z.Z.)
MfG -
Flachdach: Ist die 0°-Grenze in der Dämmebene schädlich?
was ist das denn für eine Logik?
"Erkennt man, dass sich im Gesamtaufbau der Feststoffe bei extremen Verhältnissen ein Temperaturverlauf ergibt, der geradelinig eine Durchfrostung des Dämmstoffes hervorruft, d.h. zusätzliche Dampfsperren Barriere erzeugt, so sollte von
solchen Konstruktionen Abstand genommen werden. "
soll das bedeuten, die pauschalierte reitmeier'sche 0 °-grenze in der Dämmebene
sorgt für Schäden?
dampfdicht durch Dachaufbau reicht doch schon ... mehr als dampfdicht geht nicht -
egal ob Feuchtigkeit in der Dämmung friert ... und egal ob diese These überhaupt
haltbar ist, darf erheblich bezweifelt werden.
oder kapier nur ich nicht, was uns das sagen soll? 😉 -
Flachdach: Unbelüftete Dämmaufbauten bei Dachbegrünung?
These Synthese Antithese, den Emanuel halt ich aber auch nicht aus ...
Morgen Herr Sollacher,
bitte nicht immer aus dem Zusammenhang reißen ...
is'ja nur so ein Gedanke oder kennen Sie irgendeine Berechnung
darüber?
Dieses " Vakuum " wurde bis dato nicht eingehend untersucht,
da es weder in Fachregeln noch Herstellerangaben niederschlägt.
Hier herrscht die Frage: Links oder Rechts ' rum?
(Wie mit dem Wetter?)
Spaß beiseite :
Wenn wirklich eine Komplettsanierung angezeigt ist, empfehle
ich Ihnen Herrn Martin Beisse.
Unbelüftete, nahezu dampfdichte Dämmaufbauten eigenen sich
hervorragend für Dachbegrünungen. (z.Z.)
MfG
ar -
Flachdach: Ist der Dachaufbau unbelüftet & dampfdicht?
zusammenhang?
aus welchem denn?
"nur so ein Gedanke" ... aha, so planen sie also? mb auch? oder wie darf ich das verstehen?
"Unbelüftete, nahezu dampfdichte Dämmaufbauten eigenen sich
hervorragend für Dachbegrünungen. "
wunderbar! impliziert das doch, der vorhandene Dachaufbau sei nicht unbelüftet
und nahezu dampfdicht ...
oh Zeiten, oh Sitten! -
Flachdach: Eisschichtbildung & Sättigungsdruck in Dämmung
ich versteh's auch nicht
Der Temperaturverlauf durch die Dämmung ist schon klar. Aber was mit der Feuchtigkeit passiert. Bei Temperaturen unter 0 wird an der Unterseite der Bitumenschweißbahn eine Eisschicht entstehen. Bei der langsamen Diffusion durch die Folie wird im gesamten Zwischenraum der Sättigungsdruck der kältesten Stelle herrschen - und das ist die Unterseite der Schweißbahn. Der Dampfdruckabbau durch die Diffusionswiderstände des Flachses usw. ist unwesentlich, wenn nicht erhebliche Mengen Wasser durch Fehlstellen strömen. -
Flachdach: Unbelüftete Dämmung – Volltreffer!
Was für ein Tag, das Jesukind, ist es wirklich schon gekommen?
Herr Sollacher?
"Unbelüftete, nahezu dampfdichte Dämmaufbauten eigenen sich
hervorragend für Dachbegrünungen. "
wunderbar! impliziert das doch, der vorhandene Dachaufbau sei nicht unbelüftet
und nahezu dampfdicht ... Volltreffer, geht doch!
Hab ich aber schon ein paar Aufsätze weiter zurückliegend
zum Ausdruck gebracht.
! oh Zeiten, oh Sitten!
Zusammenhängendes Lesen!
Da finden Sie auch den kompletten Text, ein paar Schritte
weiter wieder nach vorne blätternd. Ist wie in einer
Gebrauchsanweisung: 1. Seite ALLES klar, weg damit und
auf geht's. Kenn'ich selbst, mir schon oft passiert.
Ich frage mich, inwieweit das Universum verstanden ist, doch
nehme ich an, wie im Großen so im Kleinen.
Das hat nicht's mit Planen zu tun, sondern fördert eher einen
gesunden Menschenverstand. Oder wissen Sie wo Oben und Unten ist? Wirklich?
Zum Nachdenken
ar
des Gesichtsfeldes -
Flachdach: Wo liegt der Nullpunkt? Kondensation unter Abdichtung?
Hallo Herr Ebel
eine Frage, wo liegt den der Null Punkt?
An der Unterseite Abdichtung ist es auf jeden Fall etwas
kälter. Wie war das mit der kalten Luft, die eigentlich kein
Wasser aufnehmen kann?
Eine Di fusi geht hier nicht, bei Eis und wenn's wieder
wärmer wird das Wasser macht alles Dicht!
Bei der langsamen Diffusion durch die Folie wird im gesamten Zwischenraum der Sättigungsdruck der kältesten Stelle herrschen - und das ist die Unterseite der Schweißbahn.
Und was ist mit der "geschlossenen" Eisschicht in der Dämmung?
Oder friert es bei dieser Konstruktion nur unter der Schweiß-Bahn? Wie ist der Sättigungsdruck von Eis zu verstehen?
, wenn nicht erhebliche Mengen Wasser durch Fehlstellen strömen.
(laufen ) ... und dass, lieber Herr Ebel, vermute ich seit heute Früh, so gegen 1.20 sehr strark.
Grüße
ar -
Flachdach-Sanierung: Wie ist der aktuelle Stand?
Guten Abend Herr Vogt
wie ist der Stand der Dinge?
Grüße
ar -
Flachdach: Diffusion durch Wasser- und Eisschichten möglich?
Diffusion durch Wasser- und Eisschichten
Hallo Herr Reitmeier, Diffusion ist zwar per Definition das Wandern von Molekülen des einen Stoffes durch einen anderen, folglich diffundiert Wasser nicht durch Wasser. Tatsächlich findet aber ein Wasserdampftransport von Punkt A nach B statt, auch wenn dazwischen eine geschlossene Eis- oder Wasserschicht ist. Ist auf Seite A der Partialdruck auf dem Niveau Sättigungsdruck angelangt, kommt es an der Eis- / Wasserschicht zur Kondensation, die Schicht wird dicker. Auf Seite B sei der Partialdruck kleiner dem Sättigungsdruck. Dort kommt es zur Verdunstung bzw. Sublimation, die Schicht wird dünner. Auch der Sättigungsdruck in Eis ist größer Null. De facto findet also ein Transport durch die "dichte" Schicht statt. Ob mein Beitrag zur Problemlösung beiträgt lasse ich mal dahingestellt 😉 -
Flachdach: Treten zwei Kondensationsebenen auf?
Klare Aussage
Bedanke mich Herr Stubenrauch, damit kann ich denken.
Ich Frage jetzt, kann es sein, dass plötzlich 2 dieser
Ebenen auftreten, einmal IN der Dämmung und einmal UNTER
der Dachabdichtung? Denn nach oben durch die Abdichtung und
der Eisschicht darüber scheint fraglich, zumal in welcher Zeit?
Ist doch normal, dass man sich dann so was fragt, oder?
MfG
ar -
Flachdach: Theoretische Entstehung von zwei Kondensationsschichten
Theoretisch 2 Schichten
Theoretisch könnten zwei Schichten entstehen, aber nur wenn man einerseits blitzartig stationäre Temperaturbedingungen herstellt und andererseits außerhalb der ebenso blitzartig entstandenen Kondensationsebene Wasserdampf abführt, um Werte unterhalb des Sättigungsdampfdrucks zu erzeugen. In der Praxis ist das nicht möglich. Vielmehr läuft der Vorgang instationär folgendermaßen ab: außen sinkt die Temperatur. Kühlt die Bitumenbahn unter den Wert ab, ab dem Tauwasser ausfällt (egal ob flüssig oder als Eisschicht), ist es in der Wärmedämmung immer noch warm genug, dass kein Tauwasser ausfällt. Schreitet die Abkühlung fort, wandert der Taupunkt immer weiter nach innen und die Dämmung durchfeuchtet von außen beginnend. Die durchfeuchtete bzw. gefrorene Schicht wird immer dicker. Es bleibt aber bei einer einzigen Schicht.
Theoretisch könnt man die Konstruktion jetzt von außen aufheizen, z.B. durch starke Sonneneinstrahlung. Dann würde als erstes die Feuchtigkeit an der Bitumenbahn verdunsten, während die Dämmung in der Mitte noch nass bzw. gefroren ist. In der nächsten Abkühlphase entsteht dann die zweite Tauwasser- / Eisschicht unter der Bitumenbahn. Bei zwei Schichten bleibt es aber nur kurzfristig und unter instationären Temperaturbedingungen. -
Flachdach: Eisschichtenbau & sommerliche Verdunstung
Das klingt plausibel
ähnlich der Tundra. So ein Eisschichtenbau wird
dann bei Tauwetter, nehme ich an, einen erheblichen
Wasserausfall darstellen.
Ist das dann im Sinne der sommerlichen Verdunstungstheorie
vertretbar? -
Flachdach: Solar-Dachdurchführung – Liefer- & Befestigungsform?
Guten Abend Herr Reitmeier und allen anderen Interessierten
Tja getan hat sich heute gar nichts weiter (die geöffnete Stelle hatten wir gestern schon wieder verklebt), Architekt und Bauherr stecken in ihrer täglichen Arbeit + Weihnachtsvorbereitungen, das Wetter ist relativ stabil und damit offensichtlich erst mal nicht mit Tropfen im Wohnbereich zu rechnen. Habe heute lediglich die Haustechnikfirma nach der Liefer- und Befestigungsform der Solar-Dachdurchführung befragt - an der Oberseite sei ein Klebeflansch gewesen, Einbau und Verarbeitung erfolgte durch den Dachdecker, Dämmung und Abkleben drumherum durch die Zimmerei.
Bin gespannt, ob es neben den vielfältigen Fallbetrachtungen auch eindeutig positive oder negative Beispiele zu einschaligen Flachgründächern gibt. Zumindest müssten ja die Gründach-Systemanbieter Vorstellungen haben, worauf man ihr Produkt bauen können soll, wenn es nicht 'grade Stahlbeton ist.
Auf der Web-Seite von Siga fand ich zwar viele lobende Worte zum Produkt und der engen Nachbarschaft von Produktion und Forschung, aber nichts zu praktisch erreichbaren Dichtigkeitswerten der Abklebungen. Ohne diese - denke ich - kann man auch mit dem besten Modell (Differentialgleichungen für die Ausgleichsvorgänge) keine qualitative Aussage treffen. Da bliebe nur die Messung der tatsächlichen Feuchte im Dämmstoff über mehrere Wochen bei diversen Änderungen der Außentemperaturen oder eben der Erfahrungsschatz anderer Bauvorhaben. -
Flachdach: Feldversuche zur Dämmung dauern noch!
Danke für den Hinweis
Hallo Herr Vogt,
tja, dass mit den Feldversuchen dauert noch so ca. 15 Jahre
und so wie das aussieht, werden z.Z. keine Scheiterhaufen
subfinanziert.
Trotzdem, vielen Dank auf für den rechnerischen Hinweis,
werde mal drüber nachdenken.
Cu
ar -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachdämmung mit Flachs: Feuchtigkeit, Schäden & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Flachdach mit Flachsdämmung und Gründachaufbau. Hauptursachen sind Wassereintritt durch Undichtigkeiten, Kondensation aufgrund unzureichender Dampfsperre und mangelnde Belüftung. Experten raten zur genauen Analyse des Dachaufbaus, insbesondere der Rohrdurchführungen, und zur Prüfung auf Tauwasserbildung. Die Wahl der richtigen Dampfbremse und die Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen bei Gründächern sind entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach: Unbelüfteter Aufbau – Feuchtigkeitsprobleme wahrscheinlich kann ein unbelüfteter Aufbau zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen, da die Feuchtigkeit kaum entweichen kann. Daher sollte die Belüftung des Dachaufbaus unbedingt geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdachbegrünung: Feuchtevariable Dampfbremse empfohlen! empfiehlt den Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse, insbesondere bei begrünten Dächern, da diese auf der Abdichtungsseite dampfdicht sind. Dies kann helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Mehrere Beiträge weisen auf das Risiko von Eisschichtbildung in der Dämmung hin, insbesondere im Winter. Der Beitrag Flachdach: Eisschichtbildung & Sättigungsdruck in Dämmung erklärt, dass bei Temperaturen unter 0 Grad an der Unterseite der Bitumenschweißbahn eine Eisschicht entstehen kann, was zu Problemen führen kann.
Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, den Dachaufbau genau zu analysieren und die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren. Insbesondere sollte der Bereich der Rohrdurchführungen auf Undichtigkeiten geprüft werden (siehe Flachdach: Rohrdurchführung als Ursache für Durchfeuchtung prüfen!). Eine Sanierung sollte erst nach genauer Diagnose erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Architekt, Dachdecker) hinzuzuziehen, um den Dachaufbau zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag Flachdach-Zustand: Bilder zur Beurteilung erforderlich! legt nahe, dass Bilder des Dachaufbaus hilfreich sein können, um eine fundierte Beurteilung zu ermöglichen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachsdämmung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … zarte Andeutungen der Möglichkeit sog. Entspannungslüfter nach außen (z.B. im seitlichen Flachdachbereich unter dem Dachüberstand). Könnte mir vorstellen, dass damit nichtideale Einnbaufeuchten …
- … in weniger regensicherer Umgebung. Hat jemand damit ähnliche Probleme eines unbelüfteten Flachdachs mit Vollsparrendämmung erfolgreich lösen können? Fabrikate der Bauelemente wären auch interessant. …
- … Der Hersteller der Flachsdämmung empfiehlt proclima (die dampfdichtere Variante), bei der klassischen Lösung mit sd>100 …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre: Optimaler sd-Wert? Unterschiede, Berechnung & Risiken bei Fehlplanung
- … als gelernter Bauherr mit Vollsparrendämmung im Flachdach und Gründach darüber habe ich mir so meine Gedanken gemacht, als …
- … gedämmt, es hat letzten Winter nur sehr wenig getropft und die Flachsdämmung ist bei Öffnung durch dn Gutachter Ende April wieder (?) …
- … als gelernter Bauherr mit Vollsparrendämmung im Flachdach und Gründach darüber habe ich mir so meine Gedanken gemacht, als …
- … gedämmt, es hat letzten Winter nur sehr wenig getropft und die Flachsdämmung ist bei Öffnung durch dn Gutachter Ende April wieder (?) …
- … als gelernter Bauherr mit Vollsparrendämmung im Flachdach und Gründach darüber habe ich mir so meine Gedanken gemacht, als …
- … gedämmt, es hat letzten Winter nur sehr wenig getropft und die Flachsdämmung ist bei Öffnung durch dn Gutachter Ende April wieder (?) …
- BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
- … Rohrdurchführung Flachdach dämmen …
- … Rohrdurchführung im Flachdach richtig dämmen? Risiken, Abdichtung & Notwendigkeit der Dämmung oberhalb der Vollsparrendämmung. Jetzt informieren! …
- … Rohrdurchführung, Flachdach, Dämmung, Vollsparrendämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Dampfsperre …
- … Dachdämmung, Flachdach, …
- … Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung? …
- … die Ursachen des extremen Feuchtigkeitseintrages in die Vollsparrendämmung unseres unbelüfteten Flachdachs wird immer noch kontrovers diskutiert - vgl. Link Dach, …
- … Durch alle Schichten des Flachdachaufbaus ist ein gedämmtes Solar-Doppelrohr (Außendurchmesser ca. 15x40 mm) und ein …
- … sind an der Durchdringung der (inneren) Dampfsperrfolie abgeklebt, sind in die Flachsdämmung eingebettet und werden ab Unterkante OSBAbk.-Platte in einem Rohrstutzen (oben gekrümmtes …
- … Zutritt zur gesamten Innenwandung des Stutzens und zum oberen Bereich der Flachsdämmung. …
- … Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Flachdach mit Vollsparrendämmung haben, insbesondere im Bereich der Rohrdurchführungen. ? Hier besteht die …
- … ? Belüftung prüfen: Obwohl es sich um ein unbelüftetes Flachdach handelt, sollte geprüft werden, ob eine kontrollierte Entlüftung des Dachaufbaus möglich …
- … Flachdach …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als …
- … Warum ist die Abdichtung von Rohrdurchführungen im Flachdach so wichtig?Eine mangelhafte Abdichtung ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit, was …
- … Flachdachabdichtung: Materialien und TechnikenÜberblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Glaser-Verfahren: Anwendungsgrenzen bei Flachdach-Dämmung? Feuchtigkeit, Tauwasser & Risiken
- … Glaser-Verfahren: Grenzen & Feuchtigkeit im Flachdach …
- … Glaser-Verfahren zur Berechnung von Tauwasser im Flachdach: Wo liegen die Grenzen? Welche Risiken gibt es? Jetzt …
- … Glaser-Verfahren, Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeit, Tauwasser, DINAbk. 4108, WSVO95, Bauphysik, Feuchteschäden, Sanierung …
- … Bauphysik, Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung …
- … Glaser-Verfahren: Anwendungsgrenzen bei Flachdach-Dämmung? Feuchtigkeit, …
- … unserem neuen Einfamilienhaus gibt es Probleme mit Wasser in der Vollsparren-Flachsdämmung (Grün-Flachdach und angeschlossenes Steildach) - vgl. Link Dach, Beitrag 1245 …
- … DIN 4108 gerechnet und als (einziger) Nachweis der Funktionsfähigkeit verwendet. Das Flachdach wurde für die Berechnung in zwei Teilquerschnitte zerlegt: Gefachbereich und Sparrenbereich. …
- … Das dämmtechnisch mit dem Flachdach verbundene Steildach wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt, dürfte aber ähnliche Ergebnisse bringen (lediglich Fehlen der äußeren Kies- und Gründachschicht). …
- … Fläche (nur Flachdach) 35,880 m² …
- … Ich verstehe, dass es Probleme mit Feuchtigkeit in der Flachsdämmung Ihres Gründachs gibt. Das Glaser-Verfahren ist ein vereinfachtes, eindimensionales Rechenverfahren zur …
- … Feuchteschäden im FlachdachUrsachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Flachdachkonstruktionen. …
- … Flachdach-Berechnung: Fehlerhafte Statik – Mängelanzeige 2002 …
- … Flachdach: Tauwasserbildung – Risiken in der Baukonstruktion …
- … Flachdach: Luftdichtigkeit vs. Diffusionsoffene Bauweise …
- … Flachdach: Falsche Berechnung – Mineralwolle statt Flachsdämmung …
- … wurde mit starken Näherungen gerechnet. Es wurde z.B. Mineralwolle anstelle der Flachsdämmung angesetzt und der Gründachaufbau wurde nur durch eine naturfeuchte Sandschicht berücksichtigt. …
- … Flachdach: Fehlerhafte Vorgaben – Ungeeignetes Berechnungsmodell …
- … Glaser-Verfahren bei Flachdach-Dämmung: Anwendungsgrenzen und Risiken …
- … die Anwendbarkeit des Glaser-Verfahrens zur Berechnung von Tauwasserbildung in Flachdachkonstruktionen. Dabei werden Fehler in der Berechnung, falsche Materialannahmen und die generelle Zulässigkeit von Tauwasser innerhalb der Konstruktion thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Berücksichtigung der Dampfsperre und deren sd-Wert. Zudem wird die Bedeutung einer diffusionsoffenen Bauweise im Vergleich zu superdichten Konstruktionen diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach: Falsche Berechnung – Mineralwolle statt Flachsdämmung kann die Verwendung falscher …
- … Materialwerte (z.B. Mineralwolle statt Flachsdämmung) zu erheblichen Abweichungen in der Tauwasserberechnung führen. Dies kann die gesamte Konstruktion gefährden. …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag Flachdach: Tauwasserbildung – Risiken in der Baukonstruktion betont, dass Tauwasserbildung innerhalb …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnungen Ihres Flachdachs auf korrekte Materialwerte und die Einhaltung der DINAbk. 4108. Beachten Sie …
- BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
- … Hilft er bei Kondensatproblemen? Einsatz, Interpretation & Alternativen zur Feuchtemessung im Flachdach. …
- … Betauungssensor, Dachdämmung, Kondensat, Feuchtigkeit, Flachdach, Taupunkt, Schimmel, Bauschaden, Sensor …
- … Flachdach, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sensorik …
- … vor einem Jahr wurde unser Einfamilienhaus mit unbelüftetem (Grün-) Flachdach- und Steildach gebaut-Vollsparrendämmung 180 mm Flachsmatten, Einzug im August, Ende Oktober …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau einer Flachsdämmung in Ihrem Flachdach Kondensatprobleme haben und die Aussagekraft eines Betauungssensors zur …
- … Flachdach …
- … Flachsdämmung …
- … Ist Flachsdämmung für Flachdächer geeignet?Flachsdämmung ist grundsätzlich geeignet, aber anfällig für Feuchtigkeit. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Flachdach erkennenSymptome und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Flachdach. …
- … Energetische Sanierung des FlachdachsTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Flachdachs. …
- … Flachdach: Architekt, Hinterlüftung & Undichtigkeiten …
- … Das Thema Hinterlüftung versuchten wir mehrfach dem Architekturbüro nahezubrigen, gestaltet sich aber wegen der dichten Sparrenkonstruktion im Bereich von 3x3 Dachflächenfenstern im Steildachbereich (nur etwa 25 cm unterhalb und oberhalb frei) sehr schwierig. Unser Architekt meint, jedes auch noch so kleine Gefach müsse dann belüftet sein. Man sollte auch nicht verkennen - jedes Lüftungselement im Dach (spez. Flachdach) ist auch eine potentielle Undichtigkeitsstelle. …
- … Flachdachabdichtung: Schaumglas, Wurzelschutz & Planung …
- … 1. Flachdach. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatprobleme in einem Flachdach mit Vollsparrendämmung. Es werden Ursachen wie fehlerhafte Dampfsperren und Alternativen zur …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdachabdichtung: Schaumglas, Wurzelschutz & Planung betont die Wichtigkeit einer sorgfältigen Planung …
- … Dachflächenfenstern, sichergestellt werden. Die Eignung von Schaumglas als Dämmmaterial für das Flachdach sollte in Betracht gezogen werden, und die Möglichkeit einer Aufsparrendämmung mit …
- BAU-Forum - Dach - Schlagregendichtheit Pultdach/Steildach: Dämmung, Sparren, Abdichtung – Risiken & Sanierung?
- … einfach zu konstruieren und bieten eine gute Entwässerung.Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … bieten eine gute Entwässerung und sind weniger anfällig für Schneeablagerungen.Verwandte Begriffe: Flachdach, Pultdach, Satteldach …
- … Flachdachabdichtung: Materialien und TechnikenInformationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern. …
- … - Abdichtung der Fugen zwischen Metall und Sparren an der Durchdringung nötig ( unbelüftete Flachsdämmung dahinter)? Wenn ja - wie? …
- BAU-Forum - Dach - Flachs- & PUR-Dämmung kombinieren: Lösung für Dachaufbau, U-Wert & Risiken?
- … Flachsdämmung, PURAbk.-Dämmung, Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, U-Wert, Dachaufbau, Dämmstoffkombination …
- … Dampfbremse: SDAbk.-Wert > 75m für Flachdach berechnen! …
- … Es ist nun mal leider kein Standardaufbau , mit z.B. nur Flachsdämmung. In diesem Falle wäre auch für mich als Laie die Angelegenheit …
- … 💡 Kernaussagen: Die Kombination von Flachsdämmung und PUR-Dämmung im Dachaufbau erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich des …
- BAU-Forum - Dach - Gründach Pultdach 30°: Abrutschgefahr, Schubsicherung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - 11245: Flachsdämmung im Flachdach: Feuchtigkeit, Verrottung erkennen & Zustand beurteilen?
- … Flachsdämmung: Feuchtigkeit & Verrottung prüfen …
- … Flachsdämmung im Flachdach prüfen: Woran erkennt man Feuchtigkeit oder Verrottung? Jetzt …
- … Flachsdämmung, Flachdach, Feuchtigkeit, Verrottung, Schimmel, Dachaufbau, Dämmmaterial, Sanierung, Feuchteschäden, Gründach …
- … Dämmung, Flachdach, Feuchtigkeitsschäden, Baubiologie, Sanierung …
- … Flachsdämmung im Flachdach: Feuchtigkeit, Verrottung …
- … in unserem neuen Einfamilienhaus gibt es im Flachdachbereich (Gründach) eine Zwischensparrendämmung aus 180er Flachsmatten. Dachaufbau von oben nach …
- … Ich beurteile die Situation der Flachsdämmung im Flachdach kritisch, da ein Gründachaufbau in Kombination mit organischer Dämmung …
- … Flachsdämmung …
- … Frage: Woran erkenne ich, ob meine Flachsdämmung feucht ist?Antwort: Achten Sie auf Verfärbungen, Flecken, Schimmelbefall oder …
- … Frage: Was sind die Folgen von feuchter Flachsdämmung?Antwort: Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und …
- … Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit in der Flachsdämmung messen?Antwort: Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, das für organische Materialien geeignet …
- … Frage: Was kann ich tun, wenn ich Feuchtigkeit in der Flachsdämmung feststelle?Antwort: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Dachdecker, Baubiologe), um die …
- … Frage: Kann ich feuchte Flachsdämmung selbst trocknen?Antwort: Das Trocknen von feuchter Dämmung ist schwierig und …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Flachsdämmung im Flachdach?Antwort: Alternativen sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Schaumglas. Diese …
- … Frage: Wie kann ich mein Flachdach richtig entlüften?Antwort: Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … Flachdachdämmung: Wassereintritt & Dampfdiffusion – Risiko! …
- … Flachdach-Aufbau: Details zu Dachneigung & Abdichtung erforderlich …
- … Flachdach: Unbelüfteter Aufbau – Feuchtigkeitsprobleme wahrscheinlich …
- … Flachdachbegrünung: Keine Lüftungsebene unter Wurzelschutzbahn! …
- … Flachdachaufbau (Nulldach): Exakte Schichtenfolge & Details …
- … Keine Fenster im Flachdachbereich …
- … Flachsdämmung: Vollständige Einbringung & WLG-Wert? …
- … Flachdach: Wohin mit dem Wasserdampf bei Dampfsperre? …
- … Dampfsperre im Flachdach: Wie dicht muss sie sein? …
- … Flachdachbegrünung: Feuchtevariable Dampfbremse empfohlen! …
- … Flachdach: Temperaturverlauf & Taupunkt in der Dämmung …
- … Flachdach: Schäden oft durch Wassereintritt, nicht Diffusion …
- … Flachdach-Zustand: Bilder zur Beurteilung erforderlich! …
- … Ist ja nichts 100 % -iges, so ein Flachdach. …
- … Flachdach: Klatschnasse Flachsdämmung – Ursache gesucht! …
- … zum 100er Rohr hin, die Außenluft hat also hier Zutritt zur Flachsdämmung, was man als Belüftung ggf. sogar positiv sehen könnte. …
- … darf man als Stand der Technik/fachgerechte Planung für ein Grün-Flachdach eines Holzhauses ansehen? Geht es wirklich nur mit Hinterlüftung? …
- … Flachdach: Rohrdurchführung als Ursache für Durchfeuchtung prüfen! …
- … Flachdach: Ist die 0°-Grenze in der Dämmebene schädlich? …
- … Flachdach: Unbelüftete Dämmaufbauten bei Dachbegrünung? …
- … Flachdach: Ist der Dachaufbau unbelüftet & dampfdicht? …
- … Flachdach: Eisschichtbildung & Sättigungsdruck in Dämmung …
- … Flachdach: Unbelüftete Dämmung – Volltreffer! …
- … Flachdach: Wo liegt der Nullpunkt? Kondensation unter Abdichtung? …
- … Flachdach-Sanierung: Wie ist der aktuelle Stand? …
- … Flachdach: Diffusion durch Wasser- und Eisschichten möglich? …
- … Flachdach: Treten zwei Kondensationsebenen auf? …
- … Flachdach: Theoretische Entstehung von zwei Kondensationsschichten …
- … Flachdach: Eisschichtenbau & sommerliche Verdunstung …
- … Flachdach: Solar-Dachdurchführung – Liefer- & Befestigungsform? …
- … Flachdach: Feldversuche zur Dämmung dauern noch! …
- … Flachdachdämmung mit Flachs: Feuchtigkeit, Schäden & Sanierung …
- … dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Flachdach mit Flachsdämmung und Gründachaufbau. Hauptursachen sind Wassereintritt durch Undichtigkeiten, Kondensation aufgrund unzureichender Dampfsperre und mangelnde Belüftung. Experten raten zur genauen Analyse des Dachaufbaus, insbesondere der Rohrdurchführungen, und zur Prüfung auf Tauwasserbildung. Die Wahl der richtigen Dampfbremse und die Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen bei Gründächern sind entscheidend. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach: Unbelüfteter Aufbau – Feuchtigkeitsprobleme wahrscheinlich kann ein unbelüfteter Aufbau zu …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdachbegrünung: Feuchtevariable Dampfbremse empfohlen! empfiehlt den Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse, insbesondere …
- … von Eisschichtbildung in der Dämmung hin, insbesondere im Winter. Der Beitrag Flachdach: Eisschichtbildung & Sättigungsdruck in Dämmung erklärt, dass bei Temperaturen unter 0 …
- … Insbesondere sollte der Bereich der Rohrdurchführungen auf Undichtigkeiten geprüft werden (siehe Flachdach: Rohrdurchführung als Ursache für Durchfeuchtung prüfen!). Eine Sanierung sollte erst …
- … den Dachaufbau zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag Flachdach-Zustand: Bilder zur Beurteilung erforderlich! legt nahe, dass Bilder des Dachaufbaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Sturm weg. Das bedeutet, es muß eine sturmsichere Befestigung auf dem Flachdach erfolgen. Damit muß die Isolierung mit Abdichtung runter und die PV-Konstruktion …
- … PV-Anlage auf begrüntem Flachdach …
- … Natürlich gibt es die Möglichkeit, Solarpanele auf einem Flachdach aufzuständern und diese Tragrahmen dann mit Betonwerksteinen zu beschweren (Abhebesicherung). …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachsdämmung, Flachdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachsdämmung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachsdämmung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachsdämmung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Flachsdämmung im Flachdach: Feuchtigkeit, Verrottung erkennen & Zustand beurteilen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Flachsdämmung: Feuchtigkeit & Verrottung prüfen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Flachsdämmung, Flachdach, Feuchtigkeit, Verrottung, Schimmel, Dachaufbau, Dämmmaterial, Sanierung, Feuchteschäden, Gründach
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!


