1) Ringbalken Dachstuhl hat 6 stat. wichtige Auflager, unter einem sollte eine neue Mauer sein, die exakt vor dem Balken aufhört. (Statiker heute=> nicht begeistert)
2) Ringbalken hat 0-15 cm Luft zum alten Fachwerk (war so erwartet) und sollte im Rähm verankert werden. Wird schwierig, weil Schalung+ winddicht Folie schon drauf. (Stat. =>n. b.)
3) Giebel (Ständerwerk) entgegen Planvorgabe nur Ständer, keine obere (Rähm?) Verbindung. (Stat. =>n. b.)
4) Statiker war irritiert, dass Eckverbindungen Ringbalken nicht überblattet, sondern mit Balkenschuhen gemacht wurden. (St. =>na ja..)
Sollte so etwas bei der Bauüberwachung auffallen oder ist es 'normal', dass erst der Statiker es bemerkt?
Die Überwachung der Zimmermannsarbeiten seitens unserer Architekt bestand in einem Besuch vor und einem nach Stellen des Dachstuhls, wobei beim zweiten schon die Sichtschalung drauf war. Es ist halt sehr ärgerlich, dass jetzt wohl ziemlich viele zweit - bis drittbeste Flicklösungen folgen werden, um die Vorgaben zu erfüllen. Der ganze Bau ist insgesamt deutlich komplizierter geworden als erwartet, aber wir hören bei jedem Architekt-Gespräch, wieviel Zeit das alles erfordere, daher der Verdacht, dass da jemand evtl. überfordert ist.
Wie immer eine viel zu lange Frage, aber es soll ja detailliert sein ...
Gruß
Volker