Bitumenstreifen als Wassersperre nötig?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Bitumenstreifen als Wassersperre nötig?
Bei meinem Garagenneubau (in Niedersachsen) wurde die Trennschicht zwischen Fundament und den Steinreihen nicht eingebracht. Ist das schlimm und wenn ja, was kann ich dann unternehmen? Meine Baufirma sagte das macht nichts und ist auch nicht Vorschrift. Stimmt das so? Habe ich einen Anspruch auf neue Wände?
MfG
KHP
-
Feuchtigkeitssperre
Hallo Pingel,
um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden muss immer unter der ersten Steinreihe eine zugelassenen Abdichtung eingebracht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Schwabe -
Eine Sperrlage
muss schon rein. Das ergeht aus der DINA 1053-1 mit Querverweis zur DIN 18195-4.
Aber das diese unter der ersten Steinreihe rein muss ist nicht Richtig.
Der Planer legt deren Lage fest.
Je nach Gegebenheiten kann es unter der ersten Steinreihe sein - evtl. aber auch höher. -
Danke
Ich danke Ihnen für die Hilfe!
MfG
K-H Pingel