Kellerdrainage nach DIN-Nachbesserung: Ist das so korrekt? Spülschächte, Sickerwasser & Risiken?
BAU-Forum: Keller

Kellerdrainage nach DIN-Nachbesserung: Ist das so korrekt? Spülschächte, Sickerwasser & Risiken?

Hallo,
Neubauvorh., fertiggest., Keller verfüllt
Durch die Hilfe diese Forums habe ich herausgefunden, dass die Drainage in unserem Keller nicht der DINAbk. entspricht. Wir haben mit dem Bauträger gesprochen und bekommen nun 4 Spülschächte, da das Bodengutachten (Baugrubensohle) eine "dauerhafte Drainage" verlangt. Zudem wird von "Sickerwasser" gesprochen. Boden: lehmig, sehr undurchlässig.
Wir haben vermutlich denselben Fertighaus-Bauträger (Fertighaus Weiß) wie der Fragesteller in 1400 und dahert denselben Wandaufbau:

Wandaufbau:
Betonfertigteile 2*10 cm mit integrierter 10 cm Dämmung
darüber Dickbeschichtung (KMB) bis in 50 cm Höhe über Kellersockel bzw. an den Stoßstellen der Fertigteil-Wände (ca. 20 cm )
sonst "Schwarzanstrich" (nicht näher erläutert)
darüber: 3-fach Noppenbahn (mit Gleitfolie und Filtervlies)
wie im Beitrag 1400 wurde eine Ringdrainage gelegt (wie gesagt ohne Spülschächte), die jetzt (1 Monat nach Abnahme!) nicht mehr funktioniert! Wir haben zwar keine Kontrollschächte, aber durch Einlaufen von Wasser über die Lichtschächte konnten wir feststellen, dass überhaupt kein Wasser abläuft.
Nun wird wie gesagt die Drainageleitung kontrolliert (Gefälle etc.), Spülschächte angeschlossen.
Meine Frage: ist der Wandaufbau dann i.O. oder kann es dann nohc Probleme geben?

  • Name:
  • SRH
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.

    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Drainage kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Situation als kritisch, da eine fehlerhafte Drainage schwerwiegende Folgen für den Keller haben kann. 🔴 Eine Drainage nach DINAbk.-Norm ist essenziell, um Sickerwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.

    Die Nachbesserung mit Spülschächten ist ein guter Schritt, um die Wartung und Reinigung der Drainageleitung zu ermöglichen. Wichtig ist, dass die Spülschächte zugänglich sind und regelmäßig kontrolliert werden.

    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:

    • Gefälle der Drainageleitung: Das Gefälle muss ausreichend sein, damit das Wasser abfließen kann.
    • Filtervlies: Das Filtervlies muss korrekt angebracht sein, um ein Verstopfen der Drainageleitung zu verhindern.
    • Lage der Drainageleitung: Die Drainageleitung muss unterhalb der Kellersohle liegen.
    • Anschlüsse an die Spülschächte: Die Anschlüsse müssen dicht sein, damit kein Sickerwasser eindringen kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Drainage von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass sie den DIN-Normen entspricht und dauerhaft funktioniert.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren, Filtern und Schächten.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerwasser, Filtervlies.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann eine Belastung für Kellerwände darstellen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. Sie dient der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Drainageleitung eindringt. Es schützt die Drainage vor Verstopfung.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzschicht.
    Spülschacht
    Ein Spülschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Drainageleitung ermöglicht, um diese zu reinigen und zu warten. Er dient der Funktionserhaltung der Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Revisionsschacht, Inspektionsöffnung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist widerstandsfähiger als ein einfacher Schwarzanstrich.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Polymerbitumen, Abdichtungssystem.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen Kellerwand und Erdreich verlegt wird. Sie dient dem Schutz der Abdichtung und der Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Schutzlage, Dränagebahn, Perimeterdämmung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in Kies oder Schotter gebettet und mit einem Filtervlies umwickelt sind, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    2. Wozu dienen Spülschächte bei einer Drainage?
      Spülschächte ermöglichen die Reinigung und Wartung der Drainageleitung. Durch die Schächte können Ablagerungen und Verstopfungen entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig zu gewährleisten. Sie dienen auch als Kontrollpunkte, um den Zustand der Drainage zu überprüfen.
    3. Was bedeutet "Drainage nach DIN"?
      Eine Drainage nach DIN bedeutet, dass die Ausführung der Drainage den Anforderungen der relevanten DIN-Normen entspricht. Diese Normen legen unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Dimensionierung und die Ausführung der Drainage fest. Die Einhaltung der DIN-Normen soll sicherstellen, dass die Drainage dauerhaft und zuverlässig funktioniert.
    4. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Niederschlägen, Grundwasser oder anderen Quellen stammen. Sickerwasser kann eine Belastung für Kellerwände darstellen und zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn es nicht durch eine Drainage abgeleitet wird.
    5. Warum ist ein Filtervlies bei der Drainage wichtig?
      Das Filtervlies verhindert, dass Erdreich in die Drainageleitung eindringt und diese verstopft. Es umhüllt die Drainagerohre und lässt Wasser durch, hält aber feste Partikel zurück. Ein intaktes Filtervlies ist entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage.
    6. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer bitumenhaltigen Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und eine wasserundurchlässige Barriere bildet.
    7. Was ist eine Noppenbahn?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen Kellerwand und Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Kellerwand vor mechanischer Beschädigung zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Schwarzanstrich und Dickbeschichtung?
      Ein Schwarzanstrich ist eine einfache, dünne Bitumenbeschichtung, die als Feuchtigkeitssperre auf Kellerwände aufgetragen wird. Eine Dickbeschichtung ist eine dickere, hochwertigere Abdichtung, die eine höhere Schutzwirkung bietet und auch bei drückendem Wasser eingesetzt werden kann.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Drainage reinigen und warten
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Drainagesystemen.
    • Ursachen für Sickerwasser
      Woher Sickerwasser kommt und wie man es vermeidet.
    • DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken
      Informationen zur Norm für Bauwerksabdichtungen.
  2. OT: Fertighaus-Hersteller – Konzentration auf Sachstreit

    Foto von Oliver Kettig

    OT: Einen etwas unappetittlichen Domain-Namen ...
    OT: Einen etwas unappetittlichen Domain-Namen haben Sie sich da registrieren lassen! Überlegen Sie sich, ob Sie den im Zusammenhang mit der offenen Nennung Ihres Fertighaus-Herstellers verwenden sollten. Ich würde mich an Ihrer Stelle auf den eigentlichen Sachstreit konzentrieren.
    Laienmeinung
    Grüße
  3. Drainageanschluss: Wie erfolgt die Übergabe an Kanalisation?

    Übergabe
    Werter Fragesteller
    Wie ist denn die Drainage an die Regenwasserkanalisation angeschlossen?
    Mit Pumpe, mit offenenm Auslauf im Schacht, oder (hoffentlich nicht) an die Regenwassergrundleitungen?
  4. Drainageanschluss: Fehlerhafte Verbindung zur Schmutzwasserleitung

    Anschluss der Drainage
    @ Ralf: Die Drainage ist direkt an die Regenwasserleitung angeschlossen (Trennsystem) bzw. das sollte sie eigentlich sein, aber der Bauträger hat den Fehler gemacht (und auch eingesehn), dass er sie an die Schmutzwasserleitung angeschlossen hat.
  5. Kellerlichtschächte: Kein Anschluss an Drainage erlaubt!

    Kellerlichtschächte
    dürfen nicht an die Drainage angeschlossen werden, sondern an die Regenwasserleitungen! Insofern kann über Kellerlichtschaächte auch nicht die Drainage überprüft werden. Hinweis: Bei der Senkrechtdrainage, als Noppenbahn mit Gleitfolie und Vlies, handelt es sich wahrscheinlich um eine Delta geodrain. Sie ist m.E. eine der besten Drainagen die zurzeit angeboten werden. Vorteil gegenüber EPS Drainageplatten: Wasserabfluss 10 mal größer als bei EPS. Bei EPS kommt noch hinzu, dass sie oftmals durch die Verdichtung zusammengedrückt werden und dadurch der Wasserabfluss weiter reduziert wird. Außerdem hängt sich die Bahn durch die Gleitfolie nicht an der Abdichtung auf. Bei EPS wird durch das Verkleben auf der Abdichtung außerdem die Abdichtung einer Abscherbelastung ausgesetzt.
    Schöne Grüße aus Bochum
  6. Lichtschächte & Drainage: Falscher Anschluss vermutet

    Anschluss der Drainage
    Hallo,
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    wusste nicht, dass Lichtschächte nicht an die Drainageleitung angeschlossen werden dürden, wurde aber bei uns vermutlich genau so (falsch) gemacht.
    IUch kann leider nicht unter die Erde schauen und war auch bei der Ausführung nicht dabei.
    Ich weiß nur: wir haben 2 Lichtschächte (LS) und 1 Lichthof (LH).
    Dazu: Trennkanalistaion mit RW- und SW-Kanal
    Es passiert folgendes:
    Wasser in LH: Wasser läuft durch SW-Schacht
    Wasser in LSe: Wasser läuft nirgends durch (ergo: läuft unter die Bodenplatte oder mit Gefälle in die falsche Richtung oder was weiß ich ... ist ja auch nicht überprüfbar, da die Spülschachte fehlen.
    • Name:
    • SRH
  7. Drainage: Versickerung statt Anschluss an RW-Leitung?

    Versickerung
    Werter Fragesteller
    Vielleicht sind Ihre Lichtschächte nirgends angeschlossen, sondern sollen versickern. Wäre auch immer noch besser als ein Anschluss an die RW-Leitungen ohne Rückstauklappe.
    Die Drainage dirkt an die RW-Leitungen anzuschließen, kann 'ne "tolle Idee" sein. Wenn nämlich die Leitungen bei einem Starkregen recht voll stehen, weicht das Wasser in die Drainage aus. Spülen der Drainage mal auf eine andere Art:-(.
    Entweder Anschluss über freien Auslauf in den RW-Übergabeschacht, so vorhanden und tief genug. Oder Anschluss mit Sammelschacht und Pumpe (wartungsintensiv).
    Noch mal zur Ausgangsfrage. Ob der Wandaufbau OK ist, hängt davon ab, ob der Beton wasserdicht ist und wie die Anschlüsse und Fugen ausgebildet sind. Als Sicherheitsnadel zu Knopf und Reißverschluss wäre die Dickbeschichtung OK, als alleinige Fugendichtung nach den Vorschriften der Betonhersteller nicht.
  8. Drainage ohne Rückstauklappe: Risiko bei Starkregen!

    Drainage ohne Rückstauverschluss
    Hallo,
    @ Ralf D. :
    Das Aufstauen der Drainageleitung bei einem Starkregen war mein Argument gegenüber dem Bauträger, um den Keller nochmals freizubaggern. Ich führte dazu an, dass es mir beim Kanalaufstau "Festteile", etc. in die Drainageleitung spült, die dann ein für alle Mal dicht ist, da wir wie gesagt ja keine Spülschächte haben.
    Nur wird der Anschluss richtig gesetzt unhd zwar an den Regenwasserkanal (zum Vorfluter). ok
    Des weiteren bekommen wir 4 Spülschächte eingebaUT: AUCH ok:
    Weiteres Problem ist der Anschluss der Lichtschächte, die m.E. direkt an die Drainageleitung angecshlolssen wurden (und zwar mit denselben orangenen Sickerschlitzleitungen). Das darf also nicht sein, und da wir eh dabei sind wollen wir es gleich richtig machen, d.h. wir werden die Lichtschächte an KG-Rohre anschließen lassen und gemeinsam mit der Drainageleitung an einem Kontrollschacht zusammenführen, der mit einer Rückstauklappe vesrehen ist!?
    Sind dann alle Fehler abgefangen?
    • Name:
    • SRH
  9. Kellerwandaufbau: 30 cm Fertigkellerwand mit Kerndämmung

    Wandaufbau
    Hallo,
    zur Ausgangsfrage:
    der exakte Wandaufbau ist folgender (Zitat Bauleistungsbeschreibung):
    "30 cm dicke weiß-ISO-Fertigkellerwand B25 mit 10 cm Kerndämmung (laut mdl. Aussage d. Kellerbauleiters aus WU-Beton)
    Wände vor Ort ausbetoniert
    Montagestöße der Kelleraußenwände im Außenbereich bis OK Geld verschlossen
    Verkieselung der Außenwände gegen nicht drückendes Wasser
    hochwertige Dickbeschichtung ca. 50 cm hoch
    Dickbeschichtung d Montagestöße im Außenbereich bis OK Geld
    Wenn zul., Verlegung einer Ringdrainage um den Kellersockel mit Beschotterung, funktionsfähig angeschlossen"
    lt Skizze im Prospekt ist eine Fugenblech in die Bpl einbetoniert welches in die Wand eingreift (ringsum)
    • Name:
    • SRH
  10. Bauingenieur & Drainage: DIN-Kenntnisse erforderlich?

    Foto von Stefan Ibold

    sagen sie mal ...
    Moin,
    nach Ihrem Link sind Sie Bauingenieur?
    Hmm, da wird nicht gelehrt, wie eine Dränung richtig verlegt und angeschlossen wird?
    Die dafür zuständige DINAbk. ist auch unbekannt?
    Und Sie selber bauen mit einem BT?
    Hmm, hmm.
    Grüße
    Stefan Ibold
  11. Kellerwandaufbau: 30 cm Fertigkellerwand mit Kerndämmung

    Wandaufbau
    Hallo,
    zur Ausgangsfrage:
    der exakte Wandaufbau ist folgender (Zitat Bauleistungsbeschreibung):
    "30 cm dicke weiß-ISO-Fertigkellerwand B25 mit 10 cm Kerndämmung (laut mdl. Aussage d. Kellerbauleiters aus WU-Beton)
    Wände vor Ort ausbetoniert
    Montagestöße der Kelleraußenwände im Außenbereich bis OK Geld verschlossen
    Verkieselung der Außenwände gegen nicht drückendes Wasser
    hochwertige Dickbeschichtung ca. 50 cm hoch
    Dickbeschichtung d Montagestöße im Außenbereich bis OK Geld
    Wenn zul., Verlegung einer Ringdrainage um den Kellersockel mit Beschotterung, funktionsfähig angeschlossen"
    lt Skizze im Prospekt ist eine Fugenblech in die Bpl einbetoniert welches in die Wand eingreift (ringsum)
    • Name:
    • SRH
  12. Bauingenieur: DIN 4095/18195 erst nach Bauträger-Erfahrung

    Bauingenieur und BT
    Hallo
    @ Stefan i. :
    zwar etwas off-topic, aber damit sich keiner wundert:
    hinterher ist man immer schlauer. Mittlerweile kenne ich jede DINAbk. (4095,18195) auswändig die zu dem Thema gehört, aber das lernen wir in der Uni nicht (der Architekt unseres Generalunternehmer offensichtlich auch nicht, wobei der das wirlick wissen muss).
    Ansonsten: Bauingenieurstudium = (salopp gesagt)
    70 % Statik / Mechanik / Geotechnik / auch Statik / Bemessung
    15 % Höhere Mathematik
    10 % Baubetrieb (Großbaustellen)
    5 % Sonstiges ("Vertiefung")
    0 % Kellerabdichtungen (vielleicht in Bauphysik, aber nur wenn man das vertieft)
    Hoffe, das erklärt zu haben ...
    Das "eigentliche" Wissen kommt erst in der Praxis (und die habe ich noch nicht)
    Vielleicht gibt es noch einige Anregungen hinsichtlich Kellerabdichtung, da am nächsten Mittwoch bei uns die Bagger kommen und ich bis dahin alles nötige wissen sollte, um den Keller sauber dicht zu bekommen
    • Name:
    • SRH
  13. Wandaufbau: Logik der Betonfertigteil-Konstruktion fraglich

    Wandaufbau?
    Werter Fragesteller
    Rein logisch kann ich den Wandaufbau nicht nachvollziehen.
    Zwei Hohlwandschalen a 6 bzw. 5 cm + 10 cm Kerndämmung. Da bleiben für den Ortbeton 9 cm. Und wie wird darin verdichtet?
    Entweder weichen Realität und Baubeschreibung ab oder ...
    Für die Abdichtung der Hohlwände bietet der nachstehende Link 'ne Menge Info.
  14. Betonfertigteil-Keller: Wandaufbau mit Verdichtungsproblemen?

    Wandaufbau Beton-Fertigteil-Keller
    Hallo,
    @Ralf D. :
    So wie Sie es schreiben, scheint es aber zu sein.
    Wie gesagt, ich habe bereits die komplette Baubeschreibung z. Thema Kellerwände zitiert, aber laut Abb. (s. Link, ca. 120 KB) scheint Ihre Vermutung zu stimmen!
    ich schätze: außen 6 cm, innen 4 cm, 10 cm Dämmung, bleiben 10 cm Ortbeton. Na toll. Da haben Sie allerdings recht, die Verdichtung scheint scxhwierig bis unmöglich zu sein. Allerdings ist der Keller schon fertig und wir bewohnen das Haus.
    Ist sehr hilfreich, was man hier alles lernt, ich habe schon 1000 Punkte, wo es bei unserem Haus nicht stimmt, jetzt habe ich noch einen weiteren.
    MfG
    Hat dies alles einen Einfluss auf die Abdichtung? Wie müsste dies aussehen?
    • Name:
    • SRH
  15. Abdichtung: Keller gegen drückendes Wasser abgedichtet

    Abdichtung Dreifachwände
    Hallo,
    @Ralf D. :
    Danke noch für den Link,
    abgesehen von der zu geringen Dicke der Ortbetonschicht habe ich nun die Art der Abdichtung im Sockelbereich gefunden:
    Es ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    Die Fugen der Wände (horizontal und vert.) wurden wie angegeben, außen abgedichtet, mittels KMB und Verstärkungseinlage. Die Fertigteile sind vermutlich tatsächlich aus WU. Damit wäre die Kellerabdichtung gegen DRÜCKENDES Wasser gegeben. Wir haben hier wie gesagt "Vorüber gehend aufstauendes Schichtenwasser).
    Ich gehe also davon aus, dass bei funktionierender Drainage (nach DINAbk. 4095), Sprich: wenn nach Lastfall "Sickerwasser" abgedichtet werden darf, unser Kelleraufbau OK ist, oder?
    • Name:
    • SRH
  16. Worst-Case: Fehlende Verbindung Ortbeton & Schalen möglich

    Worst Case
    Werter Fragesteller
    Den müssen Sie annehmen. Das heißt, evtl. hat sich der Ortbeton nicht mit den Schalen dauerhaft verbunden. Dann kann Wasser im Bereich der Bodenfuge eindringen und zwischen äußerer Schale und Ortbetonkern aufsteigen. Wenn da dann in Folge der vermutlich! schlechten Verdichtung Fehlstellen, Löcher oder Risse sind, kann! (muss aber nicht) das Wasser Ihr Fugenblech ganz entspannt umgehen. Alles weitere ist bekannt.
    Bei dem Link mal unten die kleinen blaugeschriebene Punkte "abarbeiten".
  17. WU-Beton: Mindeststärke & Drainage-Alternativen nach DIN

    Grundsätzlich
    sind WU-Beton Wände nach den a.R.d.T. in mindestens 30 cm Stärke auszuführen. Wenn ein WU Keller vorhanden ist, dann wird keine Drainage benötigt. In 6 cm starken Ortbetonschalen ist kein funtionierendes Fugenblech einzubauen (unmöglich!), deshalb muss die gesamte Wand entweder nach DINAbk. 18195 T4 abgedichtet werden, inkl. (dauerhaft funktionierender) Dränage, oder ohne Dränage und Abdichtung nach DIN 18195 T6. Nur diese beiden Alternativen sind möglich. Bei lediglich 6 cm Ortbeton muss auf jeden Fall in der Fläche (nicht nur in den Stößen!) eine Abdichtung aufgetragen werden. Hinweis: bei 6 cm Ortbeton im Erdreich sind schon die notwendigen Betonüberdeckungen nicht reaslisierbar!
    Schönme Grüße aus Bochum
  18. Doppelwand mit Dämmung: Weiße Wanne ungeeignet?

    "das" Thema hatten wir schon mal
    ... ich mein Doppelwand mit integrierter Dämmung ... seinerzeit hat uns keiner sagen können aus welchen Material die Innendämmung besteht ... "und" es hat uns keiner sagen können wie die Gitterträger durch diese Dämmung gestoßen werden ... bzw. in welchem Umfang.
    "was" wir gleich mal vergessen können ist dieser Konstruktion eine Weiße Wanne bzw. einer Ausführung im drückenden Bereich anzudichten ... Fugenbandeinsatz scheidet auch gleich aus (!)
    Begründung:

    a.) Wasser dringt durch die Plattenstösse triftt auch Dämmung und verteilt sich ... Frage: Dämmung zugelassen für den Betonbereich? ... Dämmeigenschaft und Auswirkung bei Wasserkontakt wär die 2 te. Frage (!)
    b.) Betondeckung Fugenband ... die Zulassung des Herstellers möcht ich sehn der bei 9 cm Ortbetonkern sagt des ginge noch ... m.E. nach "WEIT" außerhalb der a.R.d.T. (!)
    c.) Wasser im Dämmbereich ... die 2 Betonschalen müssen natürlich zusammengehalten werden ... ich denke hier wir ein spezieller Bewehrungsträger zum Einsatz kommen ... "ABER" sollte der Dämmbereich wirklich Wasser abbekommen wär "hier" V2a die Mindestanforderung ... "NUR" egal ob BST500 oder V4a die Gefahr der Wasserhinterwanderung ist "hier" schon gegeben (!)
    "ich" wollte "nun" an dieser Stelle "meiner Ansicht nach schreiben" ... ABER ich zieh des zurück und behaupte "hier" ist eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich ... "ich" sehe auf den Foto's der Page eine Baugrube mit Wasser vermutlich sogar nen aufgeweichten Lehmboden ... des gefällt mir schon mal gar ned ... "ABER" ich würde den gezeigten Boden als Lastfall "aufstauendes Sickerwasser" einstufen ... "ABER" dann geht's dahin mit dem was ausgeführt wurde (!)
    "mal" eine Frage zwischendurch ... die Dränung wird überarbeitet ... "warum"? ist der Keller bereits undicht? (habe ich nirgends rauslesen können)

  19. Fugenproblematik: Schwachpunkt bei Betonfertigteil-Kellern

    Fugenproblematik Betonfertigteil-Keller
    Hallo,
    @ Ralf D. :
    wie ich Ihre Ausführungen verstehe, sind die Fugen der eigentliche Schwachpunkt dieser Konstruktion. Einerseits beim Übergang der einzelnen Wand-Element sowie beim Übergang Wand-Bpl. Gerade an diesen Stellen wurde aber eine KMB mit Verstärkungseinlage eingearbeitet (ca. 25 cm ums Eck bei den Wänden und 50 cm hoch ab Kellersockel). dies ist "eigentlich" eine DINAbk. 18195-Abdichtung gegen drückendes Wasser, wenn sie sich auf den gesamten Wandbereicgh erstrecken würde. Tut sie aber nicht.
    Nun die Frage, die ich leider auch nicht aus Ihrem sonst sehr hilfreichen Link ersehen kann: ist auf diese Wandkonstruktion Verlass, wenn man davon ausgeht, dass die Fugenbereiche wirksam gegen drückendes Wasser abgedichtet wurden und bei der restlichen Wandfläche die äußere Fertigteil-Schale (6 cm dicke) aus WU die Abdichtung "übernimmt"? Wird der von Ihnen geschilderte Worst Case nicht durch die KMB abgefangen?
    @ Frank K. :
    klar ist, dass das ganze kein WU-Keller ist und auch kein nach DIN 18195 abgedichteter Keller. Das ist mir bekannt (zu spät, leider!) Ich bin nur vor die Frage gestellt, ob diese Konstruktion trotzdem eine "sinnvolle" Abdichtung ist. Mittlerweile bin ich auf folgendem Standpunkt angelangt: "Letztendlich ist mir die Konstruktion egal, Hauptsache, der Keller bleibt dicht".
    Die Betonüberdeckung ist  -  wenn im Werk sauber gefertigt wurde  -  i.O., da in die Fertigteile eingearbeitet, die von dieser im richrtigen Abstand (10 cm ) für die Ortbetonschicht gehalten werden. Ich weiß es nicht, denke aber dass bei einer maschinellen Fertigung (Serienproduktion) auch bei 5 cm starken Bauteilen eine 3 cm-Überdeckung realisiert werden kann, oder nicht?
    @ Josef Thalhammer:
    Zu a, b, c habe ich leider keine Info, werde diese ab übermorgen versuchen, zu bekommen.
    Die aus den Fotos gefolgerte Einstufung des Bodens (Lehmboden) und Lastfalls ist richtig, entspricht der Aussage unseres Baugrundgutachtens.
    @all: -
    Wie kommt es dazu, dass die Drainage überarbeitet wird?
    Nun. Ein Nachbar (Baujahr. 2004) hat wg. Wasser im Keller, seinen kompletten Keller freigelegt und Abdichtung, samt Vertikal- und Horizontaldrainage überarbeitet. Dadurch bin ich sensibilisiert worden und habe unsere Kellerabdichtung hinterfragt. Habe mich in die entspr. DINs eingelesen etc.
    Wie gesagt:
    a. es fehlen Spülschächte (=> Drainage nicht dauerhaft) und
    b. die Drainage wurde falsch angeschlossen (nämlich an den Schmutzwasser- anstatt an den Regenwasserkanal).
    Wie ich bereits durch Eure/Ihre Hilfe in diesem Thread "lernen" konnte, wurden weitere 2 Fehler begangen:
    c. wurden die Lichtschächte über die Ringdrainage angeschlossen, anstatt über eine zusätzl KG-Leitung (ist wirklich so!)
    d. wurde kein Rückstauverschluss bei Übergabe des Drainagewassers an das Kanalnetz vorgesehen.
    m.E. ist die bisherige Dränung eine Frechheit und daher habe ich vom Bauträger Nachbesserung gefordert (habe die pkte a. und b. aufgeführt und werde nun auch noch c. und d. ausfürhen lassen).
    Wenn mir bitte noch jemand sagen könnte, aus welchen Vorschriften sich die Anforderungen c. und d. ableiten lassen, da ich dies immer zur Argumentation mit meinem Bauträger benötige (ohne Facts sieht der gar nichts ein). -
    Vielen Dank,
    • Name:
    • SRH
  20. Abdichtung: Halbe Sachen bei Kellerkonstruktion vermeiden!

    Weder Fisch noch Fleisch
    Werter Fragesteller
    Ihre derzeitige Konstruktion ist in Punkto Abdichtung in alle Richtung nur eine halbe Sache. Entweder werden die Fugen  -  und zwar alle  -  mit Dichtbändern ausgeführt, oder die gesamte Erdberührte Fläche wird mit einer Dickbeschichtung abgedichtet. Die Abdichtung nur im Bereich der Fugen ist bei sonst fachgerechter Ausführung ein zusätzlicher Schutz, aber eben nur zusätzlich, nicht an statt. Sie können Glück haben, dass die Konstruktion dauerhaft dicht bleibt, aber schriftlich bekommen Sie das mit guten Gewissen von keinem.
    @ Herr Thalhammer: Ich habe mir mal im Internet die Seite zu den Wänden aufgerufen. Nach den dort vorhandenen Bildern  -  Beschreibung sagt nichts aus  -  ist ein Leicht-, Bims- oder sonst wie in Dämmhinsicht verbesserter Beton als Dämmung in die Hohlwände eingebracht worden. Von Daher wäre das Thema Betonüberdeckung i.O. Aber auch nur das.☹.
  21. Rückstau: Drainage ohne Verschluss gefährdet Keller!

    "mmmh"

    d. wurde kein Rückstauverschluss bei Übergabe des Drainagewassers an das Kanalnetz vorgesehen.

    "genial" in doppelter Hinsicht:
    a.) Rückstaubebene Kanal ist meist OK Straße ... sprich beim Rückstau im Kanalnetz wird Ihre Baugrube bis vermutlich über den Fenster geflutet (!)
    b.) Drainwasser von unsachgemäßigen Dränungen zieht auf Feinsandteile mit ... Feinteile setzen sich im Gerinne von Kanalleitungen ab und werden prügelhart ... ich kenn "keinen" Abwasserzweckverband der es zulassen würde dass Drainwasser in Kanal- bzw. Regenleitungssystem eingespeist wird ... "und" wenn Sie dabei 1000 end mal beteuern das sie eine 100 % Dränung ausgeführt haben (!)
    Herr Dühlmeyer lassen Sie uns teilhaben an diesen Wandaufbau ... ich kann mir darunter momentan immer noch nichts vorstellen ... "mir" geht auch nicht unbedingt um die Betondeckung "sondern" drum das die beiden Betonwände mittels Stahl zusammengehalten werden ... und sobald Stahl Wasser abgekommt rostet des Zeug ab ... "plus" solche Stahldurchdringungen sind auch i.d.R. kaum Wasserdicht (!) ... "drum" bin ich sehr gespannt wie dieses Detail gelöst wurde (!)

  22. Glatthaar-Keller: Typenbezeichnung & Betonüberdeckung

    @ Herr Thalhammer
    In einem der Beiträge der des Fragestellers ist der Link zu einem Bild, auf dem eine "Typenbezeichnung" des Kellers zu sehen ist. Beim googlen mit dieser Bezeichnung stößt man auf den Glatthaar-Keller. Link:

    Dieser entspricht exakt der Beschreibung.
    Mit der Betonüberdeckung meinte ich den Korrosionsschutz der Gitterträger (oder was sonst immer die Platten verbindet). In allen anderen Punkten bin ich min. so skeptisch wie Sie.

  23. Kerndämmung & Gitterträger: Bedenken bei KMB-Abdichtung

    "mmmh"
    keinen Deut bin ich jetzt schlauer ... meine Bedenken bleiben weiterhin bestehen ... noch dazu schrieb der Fragesteller das der Keller mit KMB "nur" ca. 50 cm hoch abgedichtet wurde (!) ... Lastfall: "Aufstauendes Sickerwasser" na bravo und jetzt nochmal meine Fragen:
    a.) Aus welchen Material ist diese Kerndämmung?
    b.) aus welchen Material sind die Gitterträger die die beiden Wandscheiben zusammen halten?
    c.) wurde wirklich ein Fugenband eingebaut ... wie stark ist "nun" dieser Ortbetonkern?
    d.) was wurde verkauft eine WU-Konstruktion oder eine Abdichtung s.o. gegen Erdfeuchte?
    "fazinierend" finde ich die Aussage das die äußere Wandschale abtragen soll ... "überhaupt" sind die Aussagen dort mir mehr als suspekt ... mit sowas kann man höchstens Naive Bauherrn ködern ... "mormalerweise" findet man gleich die Ausschreibungstexte mit Zusatzpositionen länger als der Böhmerwald und diverese Haftungsausschlussklauseln ... "leider" habe ich selbige nicht gefunden☹
    "ABER" jetzt gehen wir mal in die Praxis ... "ausführn" tut sowas der Bauunternehmer im Falle eines Falles wird der Hersteller auf falsche Verarbeitung pochen der Bauherr lehnt sich mit den Worten "ich bin Laie hätten Sie mir des vorher gesagt" zurück und der Architekt hat sich "nur" an die Ausschreibungstexte der Industrie gehalten ... der wirklich dumme ist und bleibt am End der Verarbeiter ... sei'n Sie mir ned bös aber ich bin eben einer dieser Verarbeiter der sich mit so einen Wischi Waschi Gewäsch (geschreibsel) "nicht" beeindrücken lässt ... sprich Fakten auf'n Tisch "denn" m.e. nach liegt hier einiges arg am Limit (!)
  24. Korrosionsschutz: Gitterträger & Abdichtungshöhe kritisch

    "äääh"
    Herr Dühlmeyer,
    "jetzt" habe ich Ihre Antwort nochmal gelesen:
    Zitat:

    Mit der Betonüberdeckung meinte ich den Korrosionsschutz der Gitterträger (oder was sonst immer die Platten verbindet).

    Wieso sollte der Korrosionsschutz gewährleistet sein? ... meine Gedanken gehen dahin das der Fragesteller selbst oben erwähnt hat das eine Abdichtung "nur" 50 cm hoch aufgebracht wurde ... "nehmen" wir mal an dass Wasser in dem Dämmbereich z.B. über die Plattenstösse/Transportrissse eindringt ... das Wasser trifft auf dem Dämmbereich ... meine 1 te. Frage s.o. ist diese Kerndämmung für den Wasserbereich geeignet bzw. welche negative Folgen geben sich daraus ... meine 2 te. Frage s.o. war ... aus welchen Material sind die Gitterträger sprich Ihr Korrosionsschutz ... bei normaler BST hätt ich schon Bedenken das jene in kürzester Zeit abrosten würden (!) ... meine 3 te. Frage war s.o. ... ob man denkt dass die Durchführung der Gitterträgerstäbe durch den Ortbetonkern des Wasser zurückhält? ... "des" wär m.e. nach ein schöner Irrglaube (!)
    "es" bleibt beim "SUSPEKT" ... ich würd mich freuen wenn sich dazu mal ein Techniker der Firma hergeben würde bzw. solche Fragen öffentlich beantworten würde (!)

  25. Korrosionsschutz: Betonummantelung & Hohlwandelemente

    @ Herr Thalhammer
    Meine Antwort zum Korrosionsschutz bezog sich auf die Betonummantelung der Verbindungselmente, immer vorausgesetzt, die Dämmung ist wirklich zementbasiert. Das Thema Korrosion und Hohlwandelemente (Stichwort Fuge zwischen Außenschale und Ortbeton) ist eine andere Baustelle und fast schon ein "Glaubensstreit".
    Aber ich glaube, das wir uns hier auf einer Nebenbühne bewegen. Grundsätzlich finde ich das beschriebene Kellersystem min. genauso merkwürden wie Sie. Wenn einer meiner Bauherren damit ankäme, würde ich sofort Bedenken anmelden und die Haftung ausschließen  -  wenn ich es ihm gar nicht ausreden könnte.
  26. Bedenkenanzeige: Erst verstehen, dann handeln!

    "nun ja"
    so schnell sind wir Bayern ned das wir beim ersten Nasenrüpfen gleich mit der Bedenkenanzeige daher kommen ... "ich" möcht's erst verstehen was hier Sache ist und erst dann wenn sich mein Verdacht bestätigt können wir über Ausführungsverweigerung bzw. Bedenkenanzeige sprechen ... "mit" Glaubenskrieg hat des rein gar nichts zu tun ... "ich" möchte "nur" wissen wofür ich später haften soll (!)
  27. Kellerkonstruktion: Fragwürdige Punkte & Überzeugung

    @ Herr Thalhammer
    So schnell schießen bekanntlich die Preußen auch nicht. Ich habe bisher auch noch nie sowas gemacht, nicht dass da ein falsches Bild entsteht. Bisher habe ich die Bauherren beim größten Blödsinn immer noch überzeugen können, es zu lassen. Und zu verstehen versuche auch.
    Nur ist genau das hier mein Problem. Da gibt's eine Konstruktion, die nach unserem Fachverstand eine Menge zumindest fragwürdige Punkte aufweist und der Hersteller/Anbieter gibt nicht mal ansatzweise Hinweise darauf, wie deren Lösung aussieht. Nur lauter Vorteile. Wenn der Keller wirklich so toll wär, müssten wir schon lang was davon gehört haben.
    Und deswegen bin ich da sauvorsichtig.
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kellerdrainage nach DINAbk.: Risiken & Lösungen bei Fertighaus

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Kellerdrainage gemäß DIN-Normen bei einem Fertighaus. Hauptprobleme sind der Anschluss der Drainage an die Regenwasserleitung, die Abdichtung der Kellerwände und die Risiken durch fehlende Rückstauklappen. Der Wandaufbau des Betonfertigteil-Kellers wird ebenfalls kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf die Verdichtung des Ortbetons und den Korrosionsschutz der Gitterträger.

    🔴 Wichtig/Achtung: Der Anschluss von Kellerlichtschächten an die Drainage ist nicht zulässig (siehe Kellerlichtschächte: Kein Anschluss an Drainage erlaubt!). Dies kann zu Problemen bei der Überprüfung der Drainage führen.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine Drainage ohne Rückstauklappe birgt das Risiko, dass bei Starkregen Wasser aus der Regenwasserleitung in die Drainage eindringt und den Keller flutet (siehe Rückstau: Drainage ohne Verschluss gefährdet Keller!).

    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Abdichtung der Fugen bei Betonfertigteil-Kellern ist entscheidend, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern (siehe Fugenproblematik: Schwachpunkt bei Betonfertigteil-Kellern). Eine KMB-Abdichtung mit Verstärkungseinlage kann hier Abhilfe schaffen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau Ihres Kellers und lassen Sie die Ausführung der Drainage von einem Fachmann prüfen. Achten Sie auf den korrekten Anschluss an die Regenwasserleitung und den Einbau einer Rückstauklappe. Weitere Informationen zum Thema Wandaufbau finden Sie im Beitrag Kellerwandaufbau: 30 cm Fertigkellerwand mit Kerndämmung.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdrainage, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdrainage, DIN" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdrainage, DIN" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kellerdrainage nach DIN-Nachbesserung: Ist das so korrekt? Spülschächte, Sickerwasser & Risiken?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerdrainage: DIN-gerecht? Risiken prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerdrainage, DIN, Spülschächte, Sickerwasser, Abdichtung, Fertighaus, Bauträger, Ringdrainage, Kontrollschächte, Kellerabdichtung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼