Vertikalfugen bei Kalksandstein-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Keller

Vertikalfugen bei Kalksandstein-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung?

Hallo zusammen!
Wir bauen gerade mit einem freien Architekten ein massives Haus. Dabei ist uns gerade folgendes aufgefallen: Unser Keller wurde aus großformatigen Kalksandsteinen erstellt, die verklebt wurden. Nach dem Gießen der Kellerdecke kann man nun Lichtspalte in den Vertikalfugen der einzelnen Steinen entdecken, durch die man regelrecht heraussehen kann. Unser Architekt hat uns mitgeteilt, dies sei zum einen ganz normal (" ... alles ist gut ...! "), da die Steine seitlich nicht verklebt werden und würde zum anderen durch die Isolierung außen und den Putz innen ausreichend verschlossen. Diese Erklärung überzeugt uns als Laien nicht wirklich, da wir ja die Kalksandsteine gerade gewählt hatten, um den Keller zuverlässig gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Wer kann uns helfen?
Ist dies ein Mangel?
Vielen Dank für die Hilfe und Gruß an alle anderen Bauherren!
Die Grundlers
  • Name:
  • Famile Grundler
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Keller führen. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Sanierung sind wichtig.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Lichtspalte in den Vertikalfugen Ihres Kalksandstein-Kellers festgestellt haben. Das ist ein wichtiger Punkt, der genauer untersucht werden sollte.

    🔴 Gefahr: Lichtspalte in Vertikalfugen können auf mangelhafte Ausführung, Setzungen oder Materialspannungen hindeuten. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Prüfung durch Fachmann: Ein Statiker oder erfahrener Maurer sollte die Fugen und das Mauerwerk begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in den betroffenen Bereichen, um festzustellen, ob Feuchtigkeit eindringt.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf, um Veränderungen festzustellen.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein.
    Vertikalfuge
    Die Vertikalfuge ist die senkrechte Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Mörtel.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Keller kann durch eindringendes Wasser, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Sie kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Schimmel, Abdichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    Statiker
    Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit von Bauteilen und Gebäuden. Er stellt sicher, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel oder Kleber miteinander verbunden sind. Es dient dazu, Wände und andere Bauteile zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Mörtel.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind Vertikalfugen bei Kalksandsteinmauerwerk?
      Vertikalfugen sind die senkrechten Verbindungsstellen zwischen einzelnen Kalksandsteinen im Mauerwerk. Sie werden in der Regel mit Mörtel oder Kleber verschlossen, um eine dichte und stabile Wand zu gewährleisten.
    2. Warum entstehen Risse in Vertikalfugen?
      Risse können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, mangelhafte Ausführung oder Materialfehler entstehen. Auch äußere Einflüsse wie Erschütterungen können Risse verursachen.
    3. Sind kleine Risse in Vertikalfugen gefährlich?
      Auch kleine Risse sollten ernst genommen werden, da sie ein Zeichen für strukturelle Probleme sein können und Feuchtigkeit eindringen lassen. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    4. Wie kann man Risse in Vertikalfugen sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit geeignetem Material, das Verstärken des Mauerwerks oder das Anbringen einer Abdichtung.
    5. Welche Rolle spielt die Isolierung bei Kalksandstein-Kellern?
      Eine gute Isolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Sie trägt auch dazu bei, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Was ist bei der Auswahl von Kalksandsteinen zu beachten?
      Die Steine sollten den geltenden Normen entsprechen und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein. Auch die Qualität der Verarbeitung spielt eine wichtige Rolle.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung beim Mauern mit Kalksandsteinen?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Dichtheit des Mauerwerks. Fehler bei der Verarbeitung können zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Kann man einen Kalksandstein-Keller nachträglich abdichten?
      Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, aber oft aufwendig. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen einer Abdichtungsschicht oder das Injektionsverfahren.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen in Wänden.
    • Feuchteschäden im Haus
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Baugrunduntersuchung
      Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen vor dem Bau.
  2. Kalksandstein-Fugen: DIN-Normen vs. Herstellerangaben

    mmmhh
    Lt. DINAbk. 1053
    • ab 5 mm Fuge sind die Fugen mit Mörtel zu verschließen.

    Lt. Kalksandstein

    • bis 2 mm Fuge keine Behandlung notwendig.
    • 2-5 mm Kratzspachtelung.

    Wie sollen die Kalksandsteine gegen Feuchtigkeit schützen?
    Wie hat Ihr Architekt die Außenwände geplant? Stichwort vertikale + horizontale Sperrung gegen Feuchtigkeit.
    Gruß

  3. 🔴 Offene Stoßfuge: Schwerwiegender Mangel im Mauerwerksbau

    Offene Stoßfuge!
    Ich halte die offene Stoßfuge für die schlimmste Erfindung der letzten Jahre im Mauerwerksbau. Schlechter geht es nimmer.
  4. KSR Plansteine: Lichtdurchlässigkeit bei Nut- und Feder-Systemen

    Gehe ich recht in der Annahme
    das es sich hierbei und Nut und Federsteine = KSR Plansteine handelt. Wenn diese ordentlich vermauert (geklebt) wurden, sehen Sie kein Licht zwischen den Stoßfugen. Die von JD angegebenen Werte sind Richtig. Fakt ist aber, dass ich dadurch immer noch kein Licht durch die Stoßfugen sehen darf, da die in die Nut geschobene Feder dieses verhindert.
    RB  -  was verstehen Sie unter offenen Stoßfugen? Das oben geschilderte, oder die Nut und Feder Systeme im Allgemeinen?
  5. Kalksandstein-Keller: Verklebung, Hanglage & Isolierung

    Kalksandsteine
    Hallo Allerseits,
    vielen Dank für die Antworten!
    Es handelt sich um KSB Kalksandsteine ohne Nut und Feder, also um richtige Blöcke, Die nur an der Unterseite verklebt wurden und seitlich an einandergeschoben worden sind. Die Blöcke haben ein sehr großes Format und waren auch teurer als Die ursprünglich vorgsehenen Kellersteine. Allerdings hat uns der Bauleiter der Baufirma wegen der 12 %igen Hanglage unseres Grundstücks eher Die Kalksandsteine empfohlen. Die Fugen seitlich sind zum Teil durch Kleber oder Mörtel verschlossen vorden, das kann man an den teilweise vrschmierten Steinen sehen. Also muss es wohl beim Mauern noch größere Fugen gegeben haben.
    Zum Thema Isolierung: Der Keller wird außen durch Bitumen und (ich glaube das heißt so) eine Horizontalsperre abgedichtet. Ich habe keine Ahnung von diesen Sachen, habe aber ausdrücklich nochmal den Bauleiter gefragt, ob das ausreicht. Ich persönlich finde aber die Aussage, dass die großen Vertikalfugen alleine durch Putz innen und die Isolierung außen verschlossen werden sollen, wenig vertrauenserweckend.
    Was sollen wir Ihrer Meinung nach machen? Im Moment wird gerade das Erdgeschoss errichtet und die Abdichtungsfirma für den Keller kommt nächste Woche. Wir könnten also noch nachbessern lassen  -  macht das Sinn? Oder ist das zu penibel?
    Vielen Dank und Grüße von den schon heillos verwirrten Bauherren (und das ist erst der Keller!)
    • Name:
    • Christiane Grundler
  6. Kalksandstein-Planelemente: Maße, Nut-Feder & Bitumen-Dickbeschichtung

    also
    Kalksandstein-Planelemente sind ca. 1,0 m lang und 0,62 m hoch, aber auch diese Steine haben Nut- und Feder, auch wenn bei KS Nut- und Feder nur ca. 3 mm auftragen.
    Das wäre ungefähr das größte was KS zu bieten hat. 😉
    Bitumen außen => vermutlich Bitumen-Dickbeschichtung.
    Auftragsdicke ist Lastfall-abhängig => zu erwartendes Wasser vereinfacht ausgedrückt.
    Ausführung ist u.a. Hersteller-abhängig => Herstellerangaben besorgen
  7. KS-Plansteine: Nut-Feder-Systeme vs. Großformatige Steine

    Ich kenne keine Plansteine ohne N+F,
    tut mir leid. Ich habe vorsichtshalber in meine Unterlagen geschaut, aber auch hier (allerdings Stand 98) nicht gefunden. Sowohl die KS-PE (623*998 mm) als auch die KS-Quadro ((498*248 bis 498) sind mit Nut u. Feder. Ich kenne die Bezeichnung KSB auch nicht. Blocksteine KS-R bedeutet eigentlich dass mit Normalfuge 12 mm als Lagerfuge gearbeitet wird. Aber auch hier mit dem N+F als Stoßfuge.
    Sollte es nun Regional solche Großformatigen Steine welche eben komplett glatt an den Stoßfugen sind, könnte ich den Sinn nicht verstehen und würde RW somit voll zustimmen.
    Das KS Plansteine teurer sind als anderes Material ist Richtig. Aber wenn Sie sowieso KS geplant hatten, darf eine Verteuerung für Sie nicht entstehen, da die AZW deutlich tiefer liegen und somit ein Ausgleich stattfindet.
    Zur Abdichtung. Siehe JD. Hier muss eine Kratzspachtelung zur Schließjung der Ritzen auf die Grundierung aufgebracht werden. Die Kratzspachtelung gilt nicht als 1. Schichtstärke. Es sind nach DINAbk. 18195 somit noch zwei weitere Spachtelungen Notwendig. Sollte Aufstauendes Sickerwasser anstehen (Hanglage  -  keine dauernde Funktionsfähige Dränage nach DIN 4095), muss eine Verstärkereinlage (Flies) in die zweite Spachtelung eingearbeitet werde. Die genauen Produktinformationen, bestellen Sie am besten bei den vereinbarten Hersteller. Die Anleitungen sind recht detailliert. Häufiges Problem ist die nicht richtige Reinigung der Betonsohlenüberstands.
    Falls Sie das Herstellerwerk der KS Steine kennen, teilen Sie es mir bitte mit, damit ich im Internet mir das mal anschauen kann.
  8. KS-Planelemente (KS-PE): Ohne Nut & Feder im Einsatz

    Bezeichnung der (Kalksandstein) KS-Steine
    Hallo die Herren,
    zunächst vielen Dank für Ihre spontanen u. sehr informativen Antworten. Wir haben nochmal bei unserem Architekten nachgefragt, es handelt sich um s.g. KS-Planelemente (KS-PE) ohne N&F!
    Gruß
    Fam. Grundler
    • Name:
    • Christiane Grundler
  9. KS-Planstein: Fugenbreite bei Steinen ohne Nut und Feder

    Foto von Robert Worsch

    KS-Planstein
    hat Herr Doerkel schon richtig beschrieben, nur ohne Nut und Feder kenn ich die auch nicht. Wie breit sind denn die Fugen überhaupt?
  10. KSPE ohne NF: Keine Bestätigung durch Lieferanten

    habe unsere Lieferanten befragt,
    die kennen auch keine KSPE ohne NFAbk..
  11. KS Hintermauersteine: 6DF Format ohne Nut und Feder?

    Kann es sein, dass KS Hintermauersteine im Format ...
    Kann es sein, dass KS Hintermauersteine im Format 6DF verwendet wurden? Die sind nämlich ohne Nut und Feder. Allerdings sind die nicht unbedingt als Großformatig zu bezeichnen.
  12. Kalksandstein-Maße: Schichtenhöhe für die Analyse

    In die Richtung habe ich auch schon gedacht.
    Bitte einmal die Maße der Steine angeben. Schichtenhöhe insbesondere.
  13. KS-Planblock glatt: Abmessungen & Hersteller-Informationen

    KS-Planblock glatt!
    Sehe diese Ausführung mit glatten Stoßflächen öfters auf Baustellen. Maße l=100 cm h=62.5 cm d=24 cm. Vermutung: Einzelne KS-Lizenzwerke stellen diese Formate her.
    Auf
  14. Glatte KS-Steine: Vermauern vs. Verkleben ohne Nut/Feder

    Aber die glatten Steine müssen doch bestimmt normal ...
    Aber die glatten Steine müssen doch bestimmt normal vermauert werden und nicht geklebt, da sie ja keine Nut und Feder haben. Sehe ich das richtig?
  15. Stoßfugen vermörteln: Normen, Praxis & Argumentation

    Stoßfuge vermörteln,
    das ist hier die Frage. Zu klären ist doch, entprechen diese Steine den gültigen Normen und müssen die Stoßfugen, wenn die Stoßfläche glatt ist auch vernörtelt sein? Auf den Baustellen habe ich es bisher jedoch noch nicht gesehen, dass die Stopssfugen vermörtelt werden. Ich würde Ihrer Argumentation folgen Herr Strumann.
  16. Glatte KS-Steine: Formate, Kelleraußenwand & Importware?

    glatte Steine
    Wie schon vorher erwähnt sind glatte Steine, d.h. ohne Stoßfugenverzahnung nur bis 6DF von KS zu bekommen.
    Es macht aber wenig Sinn mit 6DF für 11,5er Wände eine Kelleraußenwand herzustellen.
    Bitte Größe der Steine b/d/h messen.
    Kann das evtl. Importware sein? Grenznah?
    Normal ist das jedenfalls nicht.
  17. KS 5DF glatt: Vermörtelung & Deutsche Herstellung ohne N+F?

    KS 5DF  -  glatt
    240/300/11,3 cm. Für Wahlweise 24er oder 30er Mauerwerksstärken. Dieses sind Steine wo sowohl die Lager als auch die Stoßfugen vermörtelt (Normalmörtelbett) werden.
    Ich habe nochmals alle Unterlagen durchgeschaut und behaupte, es gibt keine Plansteine welche ohne N+F in Deutschland hergestellt werden. Die Steine mit glatten Stoßkannten sind Ausnahmslos für Normalmörtel auch in der Lagerfuge. Was aber im Ausland hergestellt wurde, darf nicht ohne weiteres in Deutschland eingesetzt werden.
  18. ✅ N+F Plansteine: Lichtspalte durch Zuschnitt – Ursache gefunden!

    Hallo Allerseits Wir waren eben auf der Baustelle ...
    Hallo Allerseits!
    Wir waren eben auf der Baustelle und haben alles auf Video aufgenommen: Also  -  es handelt sich entgegen der Aussagen unserer Architekten doch um N+F Plansteine ind em von Ihnen allen vermuteten Format. Die Vertikalfugen, durch die man durchsehen kann, gibt es nur an den Stellen, wo die Steine zugeschnitten werden mussten. Dort kann man an fünf Stellen wirklich durchsehen. Alle anderen "offenen" Fugen sind mit N+F versehen und daher nicht durchsehbar. Die Größe der Lichtspalte beträgt zwischen 2-4 mm und nur an wenigen Stellen wurde offensichtlich nachträglich Mörtel von außen eingebracht. Alles in allem für uns nun keine Superleistung- aber wohl (nach dem was wir Dank Ihrer Hilfe wissen) auch kein wirklicher Grund zur Sorge. Naja, auf jeden Fall haben wir auch gelernt, dass wir unseren Architekten nicht wirklich vertrauen können  -  Schade.
    Am Montag kommt ein Subunternehmer und bringt die Außenisolierung des Kellers auf (Marke: Ökodrain). Das können wir dann doch bedenkenlos machen lassen  -  oder?
    Das war dann bisher die letzte Frage!
    Vielen Dank an alle und wahrscheinlich bis bald!
    Die Grundlers
    • Name:
    • Familie Grundler
  19. Abdichtungssystem: Fugen müssen vor Auftrag verschlossen sein!

    Natürlich müssen alle Fugen
    verschlossen werden bevor das Abdichtungssystem aufgebracht wird Familie Grundler.
    Robert Welschbillig
  20. ⚠️ KMB-Abdichtung: Trocknungszeiten & Kratzprüfung beachten!

    Vorsicht, nicht belatschern lassen
    Die Vorspachtelung muss (Kratzspachtelung) vor Auftrag der Ersten Dickenspachtelung komplett durchgetrocknet sein. Keine Arbeiten mit KMB auf Nasse Steine. Mattfeucht ist OK. Trocknungsdauer bei den Momentanen Witterungsverhältnisse beachten. –sehr lang.
    Vor dem Auftrag der Ersten Echten Sperrlage, Kratzprüfung auf der Kratzspachtelung insbesondere im Fußpunkt vornehmen.
    Ist eine Hohlkehle schon Erstellt.
    Sind die Kanten schon gebrochen.
    Vorsicht, viele Abdichtungsfa. Bringen Ohne Notwendige Vorbereitung die Sperrung auf.
    Das Abdichtungssystem sagt mir Allerdings nichts!
  21. Kellerrohbau: Zustand, Trocknung & Hohlkehle prüfen

    Zustand Kellerrohbau
    Die Hohlkehle ist erstellt, ob sie gebrochen ist, kann ich nicht sagen  -  was bedeutet das? Letzte Woche wurde der Bereich rund um den Keller gereinigt und mit dicken Kieseln ausgelegt. Der bau ist natürlich (wegen der Witterung) nicht trocken, ganz im Gegenteil. Aber von der Zeit her müsste der Mörtel natürlich längst trocken sein, der Keller steht jetzt seit 3 Wochen.
    Was müssen wir jetzt beachten? Ach  -  ein Drittel des Kellers wird (natürlich gegen Aufpreis) mit einer anderen Isolierung (Peridrain) isoliert. Das sind Platten aus dickem Styropor mit einer Beschichtung. Der andere Teil des Kellers wird mit Platten mit braunen Perlen (das heißt "ÖkoDrain") isoliert.
    Kann man die offenen Fugen nicht auch von innen vermörteln?
    Liebe Grüße,
    CG
    • Name:
    • Christiane Grundler
  22. Perimeterdämmung (Peridrän): Funktion & Zulassung prüfen!

    Die von Ihnen beschriebenen Platten,
    haben mit der Abdichtung nur im Untergeordneten Rahmen zu tun. Es handelt sich hierbei scheinbar um eine Perimeterdämmung (Peridrän) und um einen Anfüllschutz (beide Platten) welche gleichzeitig (vom Namen her) die Drainagefunktion an der Wand übernehmen sollen. Wie gesagt, ich kenne die Fabrikate nicht. Sollte es sich bei letzt genannten aber um normale Bitumengetränkte Dränplatten handeln, lassen Sie sich die Zulassung oder die Übereinstimmungserklärung des Herstellers zeigen. Bei den Dingern bekomme ich immer Bauchschmerzen.
    Mit gebrochenen Kanten meine ich nicht die Hohlkehle, sondern die Äußeren Kanten der Betonsole. Diese müssen abgefast werden um Spannungsspitzen im KMB zu ermöglichen, oder um zu verhindern das eine DD Bahn hier beim Anbringen bricht.
    Sie haben aber immer noch nicht geantwortet was direkt auf die Wand als Abdichtung kommt.
    Der Mörtel ist hydraulisch mit welchen die Hohlkehle und das Mauerwerk Erstellt wurde. Die Sperrung aber nicht. Auf Patschnassen Wandbildner lässt sich kein Verbund zwischen der Abdichtung und Mauerwerk erzielen. ES kommt zu einer Trennschicht. Ferner kann das Material (falls KMB) nicht durchtrocknen.
    Die Äußere Kratzspachtelung ist Notwendig. Dieses hat keine Standsicherheitsgründe, sondern andere Gründe. Sollte nun die erste KMB Schicht aufgebracht werden, entsteht hier ein starkes Dickengefälle, welches zu Spannungen in der KMB führt. Dieses darf nicht sein. Ferner können Blasenbildung infolge hier eingeschlossener Luft Entstehen, welches auch nicht sein darf. Die Haftung zum Wandbildner wird gemindert. Von Innen müssen die Fugen auch geschlossen werden.
  23. 🔴 Bauüberwachung: Architekt muss Mängel erkennen!

    Seinen Sie vorsichtig,
    ein Architekt, welcher den Unterschied zwischen Glatten und N+F Steinen nicht kennt, Bzw. bei Starker Lichtdurchlässigkeit des Mauerwerks nicht einschreitet oder die Problematik hier nicht erkennt, wird auch von Richtiger Abdichtung ...!
  24. Isolierputz & Bitumen-Kleber: Aufbau der Kellerabdichtung

    Neue Infos
    Also: Unser Keller wird von außen mit einem Isolierputz versehen. Auf den soll ein Zwei-Komponenten-Bitumen-Kleber kommen. Dann erst kommen die o.g. Platten. Laut unseren Architekten  -  den ich jetzt nur noch begrenzt vertraue  -  kann man diesen Putz auch jetzt auftragen, wenn es nicht zu feucht ist. Ich schaue heute Abend nochmal genau in das Leistungsverzeichnis  -  ich bin jetzt im Büro und habe leider keine elektronischen Infos.
    Vielen Dank für die vielen Infos bisher.
    C. Grundler
    • Name:
    • Christiane Grundler
  25. Peridrain: Perimeterdämmung mit Entwässerungsfunktion (JACKODUR)

    Peridrain
    aus der Internet-Seite:
    Perimeterdämmung mit JACKODUR Peridrain
    Mit JACKODUR Peridrain steht dem Anwender ein System zur Verfügung, das sich in besonderer Weise für die Wärmedämmung erdberührter Gebäudeflächen eignet. Es gewährleistet nicht nur einen optimalen Wärmeschutz der bewohnbaren Kellerräume, sondern führt auch die gezielte Entwässerung des Erdreichs im Bereich der baulichen Anlage durch.
    Das JACKODUR Element ist eine Zweischichtenplatte mit aufkaschiertem Filtervlies; ihr Kern besteht aus einer extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatte, die in verschiedenen Dicken wählbar ist. Darauf aufgebracht ist eine kompakte Noppenbahn, die zur gezielten und dauerhaften Abführung des Stauwassers zur Dränleitung (gem. DINAbk. 4095) dient. Diese kombinierte Platte ist bis zu einer Tiefe von 10 m einbaubar und erfüllt auch hier noch den von der DIN geforderten Wert um ein Vielfaches.
    Die Funktionstüchtigkeit des Filterkörpers wird durch ein auf die Noppenbahn aufgebrachtes Filtervlies gewährleistet, welches allseitig die Plattenränder überlappt.

    Im Gegensatz zu dem ÖkoDrain, dämmt das Peridrain auch.
    Wird es im kompletten Sockelbereich eingesetzt, oder nur auf einer Wandseite (Wahrscheinlich Kellertreppe / Kellerflur)
    Ihr Keller soll also nicht komplett beheizt werden.

  26. JACKODUR Peridrain: Verarbeitungshinweise & Details

    oh oh
  27. Isolierputz vs. Sperrputz: Kosten, Ausführung & Risiken

    Isolierputz = Sperrputz?
    Was'n dass für ein Aufbau.
    Geht natürlich, wenn Radbedingungen eingehalten werden.
    Aber wieso die Mehrkosten eines Sperrputzes, welcher bei Richtiger Ausführung in etwa die Gleich Kosten zusätzlich Aufwirft wie der Sperrauftrag mit KMB Alleine.
    Ihr Architekt hat natürlich Recht. Wenn der Wandbildner nicht zu nass ist ... geht dass. Aber bei diesem Wetter ... wo ist es da nicht zu nass?
    Hinterläufiges Wasser vermeiden.
    Zementhohlkehle darf nicht Breiter sein, als die unter der Ersten Schicht liegende DD Bahn.
    Die KMB muss über die DD Bahn geführt werden.
    Produktabhängig wird hier im Fußpunkt mit einer Zement-Dichtungsschlämme vorgearbeitet. Diese verhindert dann, dass während der Bauphase Wasser von Innen die KMB unterläuft. Jeder der sagt dass geht nicht, dem sagt ich geht doch und die Produkthaftung (obwohl, laut Hersteller sowieso alles Anwenderfehler) ist weg.
    Bedenke, der Fußpunkt ist der am Häufigste geschädigte Punkt, wenn es um Schadensanalyse bei Nassen Wänden / Kellern geht.
    Auf einen Link zu einem Systemhersteller verzichte ich hier, da den den wir einsetzen, nicht mehr eingesetzt werden kann, da Vorarbeiten schon geleistet sind, welche die Produktgarantie aufheben würden.
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kalksandstein-Keller: Vertikalfugen, Ursachen und Sanierung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Lichtspalten in Vertikalfugen eines Kalksandstein-Kellers. Es wird geklärt, ob es sich um einen Mangel handelt und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf Trocknungszeiten und Materialverträglichkeit, wird intensiv diskutiert. Die Teilnehmer identifizieren N+F Plansteine als verwendet und die Lichtspalten treten nur an den Stellen auf, wo die Steine zugeschnitten wurden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen des Abdichtungssystems müssen alle Fugen verschlossen sein, wie in Abdichtungssystem: Fugen müssen vor Auftrag verschlossen sein! betont wird. Andernfalls kann die Wirksamkeit der Abdichtung beeinträchtigt werden.

    ✅ Zusatzinfo: Es wurde festgestellt, dass entgegen der ursprünglichen Annahme N+F Plansteine verwendet wurden. Die Lichtspalte treten nur an den Stellen auf, wo die Steine zugeschnitten wurden, wie im Beitrag ✅ N+F Plansteine: Lichtspalte durch Zuschnitt – Ursache gefunden! beschrieben.

    🔴 Risiko: Ein Architekt, der den Unterschied zwischen glatten und N+F Steinen nicht kennt oder bei starker Lichtdurchlässigkeit des Mauerwerks nicht einschreitet, könnte auch bei der richtigen Abdichtung versagen, wie in 🔴 Bauüberwachung: Architekt muss Mängel erkennen! gewarnt wird. Eine sorgfältige Bauüberwachung ist daher unerlässlich.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Kratzspachtelung und die Einhaltung der Trocknungszeiten vor dem Auftrag der KMB-Abdichtung sind entscheidend, wie im Beitrag ⚠️ KMB-Abdichtung: Trocknungszeiten & Kratzprüfung beachten! erläutert wird. Zudem sollte die Zulassung und Übereinstimmungserklärung der verwendeten Perimeterdämmung (Peridrän) geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fugen und stellen Sie sicher, dass diese vor der Abdichtung fachgerecht verschlossen werden. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl und die Einhaltung der Herstellerangaben bei der Verarbeitung der Abdichtungsmaterialien. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Qualität der Ausführung zu überprüfen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Keller" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Keller" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Keller" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Keller" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Vertikalfugen bei Kalksandstein-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kalksandstein Keller: Vertikalfugen prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kalksandstein, Keller, Vertikalfugen, Rissbildung, Feuchtigkeit, Sanierung, Mauerwerk, Baufehler
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼