EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart Home?
BAU-Forum: Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung
EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart Home?
Wir alle stehen ja immer vor der Tatsache, dass eine EIB-Installation zwar elegant (sparsame Verkabelung) und leistungsfähig ist, aber leider für die meisten unbezahlbar. Also wird jedem geraten, mal die Buskabel zu legen und mit der eigentlichen Bustechnik auf bessere (billigere) Zeiten zu warten.
Damit wollte ich mich nicht abfinden.
Und so habe ich alle in meiner Firma genervt, bis ich einen ebenso begeisterten Elektriker/Elektroniker gefunden habe, der schon einmal privat einen Prototypen für einen Busaktor entwickelt hatte! Er hat Erfahrungen im Hochspannungsbereich, sowie in Elektronik und ist ideal geeignet. Ich selbst bin Software-Entwickler.
Das Grundmodul enthält leistungsseitig entweder ein Opto-Relais und eine Entstörspule, oder 2 herkömmliche Relais. Mit dem Opto-Relais kann man elektronisch dimmen! Die 2 Relais' sind für elektrische Rollläden gedacht. Weiterhin enthält die Busseite einen leistungsfähigen Microcontroller. (programmierbar in C (!), in eingebautem Zustand (!) ). Der Materialpreis der Bauteile wird so um die 5-10 € liegen (ohne Platine und Bestückung).
Die Verkabelung läuft nun wie beim EIB mit normalem Elektrokabel+Buskabel, Schalter/Taster nur mit Buskabel. Als Buskabel schwebt uns CAT5 vor. Das ist abgeschirmt, günstig und enthält noch en paar Extra-Adern.
Weiterhin haben wir als Hauptsteuerung eine sehr leistungsfähige Hardwareplattform (PowerPC-basiert, Linux), die aber nur sehr wenig Strom verbraucht und sehr kompakt ist.
Die Forderung, dass ein Notbetrieb auch ohne Bus möglich sein sollte, haben wir auch elegant (Steuerleitungen vom Schalter zum Relais durch überzählige Adern im Buskabel) gelöst, so kann die Programmierung ganz in Ruhe, nach Einbau, erfolgen.
Für die Module (2-3 Sorten) werden alle relevanten Vorschriften (VDE, usw.) eingehalten (Trennung/Abstand Leistungs- und Elekronikteil, Entstörung, Kurzschlussfestigkeit), allerdings werden wir die Dinger nicht einreichen, um irgendwelche Prüfzeichen zu bekommen. Daher können wir sie auch nicht gewerblich vertreiben. Hergestellt werden sollen sie als Kleinserie in einer der uns bereits bekannten Elektronikfertigungen. Angebot steht noch aus.
Wer hat Lust, sich an diesem Hobbyprojekt zu beteiligen? Ein bisschen Wissen/Erfahrung in diesem Bereich wäre sicher von Vorteil. Es gibt noch ein paar offene Fragen. z.B. wäre noch eine geeignete Schalterserie zu finden. Elektrisch würden keine großen Anforderungen gestellt, da bereits im Niederspannungsteil. Mehrere Taster (sagen wir 6) pro Dose sollten es schon sein.
Detailliertere Informationen per E-Mail!
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich. Führen Sie solche Arbeiten nur mit entsprechender Qualifikation und unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durch.
🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Installation und Konfiguration ist unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte Bauteile oder fehlerhafte Verkabelung können zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
GoogleAI-Analyse
Der Eigenbau eines EIB/KNX-Bussystems ist ein ambitioniertes Projekt, das fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik, Elektronik und Programmierung erfordert. Ich rate dringend zur Vorsicht, da Arbeiten im Hochspannungsbereich lebensgefährlich sein können.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen können zu Kurzschlüssen, Bränden und Personenschäden führen. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist zwingend erforderlich.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Sicherheit: Trennung von Leistungs- und Steuerungselektronik, Kurzschlussfestigkeit, Entstörung.
- Normen und Vorschriften: Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie und relevanter VDE-Normen.
- Komponenten: Auswahl geeigneter Microcontroller, Optokoppler, Relais und anderer Bauteile.
Alternativ zum kompletten Eigenbau könnten Sie auf fertige Smart-Home-Systeme zurückgreifen, die eine einfachere Installation und höhere Sicherheit bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Elektroniker hinzu, um die Sicherheit und fachgerechte Installation zu gewährleisten.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- EIB/KNX
- Ein standardisiertes Bussystem für die Gebäudeautomation, das die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten ermöglicht. Es wird zur Steuerung von Licht, Heizung, Jalousien und anderen Funktionen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Smart Home, Hausautomation, Bussystem. - Bussystem
- Ein Kommunikationssystem, bei dem mehrere Geräte über eine gemeinsame Leitung (den Bus) miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht den Austausch von Daten und Befehlen.
Verwandte Begriffe: EIB/KNX, Feldbus, Netzwerk. - VDE-Vorschriften
- Ein Regelwerk, das die Sicherheitsanforderungen für elektrische Anlagen und Geräte in Deutschland festlegt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist zwingend erforderlich, um Gefahren zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Niederspannungsrichtlinie, Elektrosicherheit, Normen. - Microcontroller
- Ein kleiner Computer auf einem Chip, der zur Steuerung von elektronischen Geräten eingesetzt wird. Er kann programmiert werden, um bestimmte Aufgaben auszuführen.
Verwandte Begriffe: Prozessor, Steuerung, Embedded System. - Optokoppler
- Ein Bauelement, das elektrische Signale optisch überträgt. Es dient zur galvanischen Trennung von Stromkreisen und verhindert so die Übertragung von Störungen.
Verwandte Begriffe: Galvanische Trennung, Isolation, Signalübertragung. - Relais
- Ein elektromechanischer Schalter, der durch einen elektrischen Strom gesteuert wird. Es wird verwendet, um Stromkreise zu schalten oder zu steuern.
Verwandte Begriffe: Schalter, Aktor, Steuerung. - Niederspannungsrichtlinie
- Eine EU-Richtlinie, die die Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte und Anlagen im Niederspannungsbereich festlegt. Sie dient dem Schutz von Personen und Sachen vor Gefahren durch Elektrizität.
Verwandte Begriffe: VDE-Vorschriften, Elektrosicherheit, Normen.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein EIB/KNX-Bussystem?
Ein EIB/KNX-Bussystem ist ein System zur Gebäudeautomation, bei dem verschiedene Geräte (z.B. Licht, Heizung, Jalousien) über eine gemeinsame Busleitung miteinander kommunizieren. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Automatisierung der Funktionen. - Welche Vorteile bietet ein EIB/KNX-Bussystem?
Ein EIB/KNX-Bussystem bietet Vorteile wie Energieeinsparung, Komfortsteigerung, erhöhte Sicherheit und flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Durch die zentrale Steuerung lassen sich Abläufe automatisieren und optimieren. - Welche Risiken birgt der Eigenbau eines EIB/KNX-Bussystems?
Der Eigenbau birgt Risiken wie unsachgemäße Installation, Kurzschlüsse, Brandgefahr und Personenschäden. Zudem ist die Einhaltung der VDE-Vorschriften und anderer Normen unerlässlich. - Welche Alternativen gibt es zum Eigenbau?
Alternativen sind der Einsatz von fertigen Smart-Home-Systemen, die eine einfachere Installation und höhere Sicherheit bieten. Diese Systeme sind oft modular aufgebaut und können schrittweise erweitert werden. - Welche Qualifikation ist für den Eigenbau erforderlich?
Für den Eigenbau sind fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik, Elektronik und Programmierung erforderlich. Zudem ist die Kenntnis der relevanten Normen und Vorschriften unerlässlich. - Was sind die wichtigsten Sicherheitsaspekte beim Eigenbau?
Die wichtigsten Sicherheitsaspekte sind die Trennung von Leistungs- und Steuerungselektronik, Kurzschlussfestigkeit, Entstörung und die Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie. - Welche Kosten entstehen beim Eigenbau eines EIB/KNX-Bussystems?
Die Kosten hängen von der Anzahl der benötigten Komponenten, der Komplexität der Schaltung und dem Zeitaufwand ab. Es ist ratsam, vorab eine detaillierte Kostenkalkulation zu erstellen. - Wo finde ich Informationen und Unterstützung für den Eigenbau?
Informationen und Unterstützung finden Sie in Fachbüchern, Online-Foren und bei Elektronik-Händlern. Es ist ratsam, sich mit anderen Bastlern und Experten auszutauschen.
🔗 Verwandte Themen
- Smart Home Systeme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Smart Home Systeme (z.B. Homematic, Zigbee, Z-Wave). - Elektroinstallation selber machen – was ist erlaubt?
Grenzen der Eigenleistung bei Elektroinstallationen und rechtliche Aspekte. - Sicherheit in der Hausautomation
Wie man sein Smart Home vor unbefugtem Zugriff schützt. - KNX Programmierung für Anfänger
Grundlagen der Programmierung von KNX-Systemen. - Funkgesteuerte Hausautomation
Alternativen zur kabelgebundenen Installation.
-
Ein kleiner Senf dazu
Ich bin nicht sehr busbegeistert (Technik im Haus = bäh, macht doch eh nur Ärger), habe aber - geschäftlich - mit so was zu tun. Wir haben für ein im Gebäude verteiltes Temperaturmessystem die DALLAS 1-wire Temperaturfühler eingesetzt. An 'ne serielle Schnittstelle ran - war recht einfach zu programmieren und hat zuverlässig funktioniert. Die haben auch andere Chips. Z.B. DS2408 IO/Ports, Potis, DA/Wandler ... Details siehe Link -
1-wire
Auch mal beiDazu gibt es noch einen kleinen Microcontroller namens TINI, quais die HighEnd Variante des WDR Einplatinencomputers der 80 er. Hat Schnittstellen zu 1 wire, RS232, Ethernet, lässt sich in C oder Java programmieren und frisst kaum Strom, irgendwo bei 2 Watt. Wichtig ist m.E. bei diesen Dingen, dass sie erstens funktionieren und zweitens unauffällig ihren Dienst verrichten. Dazu gehört auch, dass man normale, übliche Benutzerschnittstellen verwendet, also z.B. für das Licht stinknormale Schalter an der üblichen Position neben der Tür und keine wilden, mobilen Displays irgendwo im Raum verteilt.
Ich kann meine Schwiegermutter ja nicht erst zu einem Computerkurs schicken, wenn sie zu Besuch kommt. -
1 wire Dallas Ich glaube bei 100 Busteilnehmern stößt ...
1 wire/Dallas:
Ich glaube, bei 100+ Busteilnehmern stößt das System an seine Grenzen, werde aber noch etwas mehr lesen. Und insbesondere der 240 V-Teil ist ja der interessante. Der Rest ist eher Pipifax (salopp gesagt).
2 Watt:
Bitte? Da braucht ja unser 300 MHz PowerPC 405 im Zentralmodul weniger. Bei 100 Modulen wären das ja 200 W ständig. Nein, das ist viel zu viel.
Normale Schalter:
Ja, hätte ich ja auch gern, sind aber nicht ganz billig, da man mehr braucht.
z.B. : 2x Doppeltaster mit Mittelstellung. Damit hat man schon mal Jalousie rauf/runter (Ein Taster) + 1x Licht + 1 Sonderfunktion, oder Licht heller/dunkler.
Bereits mit einem zweiten Doppeltaster wird's unübersichtlich. Beschriftbar wäre nett. -
mit Buskopplern geht mehr als 100 Module,
sie haben damit halt einen recht zuverlässigen Bus, der Rest beleibt immer noch ihr Problem. Ein Bussystem für das ganze Haus selbergemacht ist Wahnsinn. Das Zeug muss laufen, 365 Tage im Jahr, 30 Jahre lang. Erst dann kommen sie gegen einen stinkormalen Lichtschalter an, alles andere interessiert da nicht. Wenn ihre Frau drei Tage lang das Licht nicht aus bekommt bekommen sie was zu hören! Für Jalousien und so einen peripheren Kram kann man ja mit so was rumspielen, aber für was ernsthaftes wär mir das zu heiß. -
Zuverlässigkeit
Unsere Firma entwickelt seit über 15 Jahren sehr zuverlässige Lösungen für ISDN und (mittlerwiele auch) DSL und TCP/IP. Unsere Produkte sind nicht ganz billig, aber Kunden wie Gruner+Jahr verlassen sich auch darauf, dass die 100 % laufen, denn sonst erscheint irgendeine Zeitung nicht oder mehrere, oder ohne Anzeigen oder ohne Bilder aus Tokyo oder so. Ich programmiere seit Jahren jeden Tag Netzprotokolle. Davor habe ich also keine Angst.
Das Licht wird an und ausgehen, ganz ohne Bus. Dafür sorgen die eingangs beschriebenen direkten Notleitungen vom Schalter zum Relais.
Und wir löten nicht selbst, sondern lassen in einem Werk fertigen.
Natürlich haben sie vollkommen recht, dass dies hier nichts für Anfänger ist. Aber ich glaube, wir haben genug Erfahrung. Und wenn die Zertifizierungen nicht so aufwändig und teuer wären, würden wir die Dinger vielleicht sogar vertreiben. -
Bin interessiert - verstehe was davon - habe wenig Zeit ...
Hallo Oliver Kuss!
Ich bin Elektronikentwickler (wir machen Fernwärmeregler), da mache ich Schaltungsentwicklung und hardwarenahe Software. Zur Zeit baue ich an unserem Haus, das steht als Rohbau und müsste im Winter die Elektroinstallation bekommen. Ich finde das Projekt sehr interessant und würde mich gerne dran beteiligen. Leider bin ich im Moment sehr im Stress . Wir bauen außer dem Rohbau so ziemlich alles alleine - z.Z. die Dämmung und Eindeckung für's Dach, und da droht der Wintereinbruch ...
Leider habe ich jetzt kaum Zeit nebenbei noch was anderes zu machen, aber vielleicht kann ich mit Ideen, Buateilvorschlägen oder ähnlichem mithelfen. -
@pablo
Sehr gut!
Bei mir wird der Rohbau (Holz) nächsten Monat aufgestellt, die Installation will ich weitgehend selbst machen, habe dafür den November angepeilt. Wäre natürlich schön, wenn man die Stückzahlen durch mehr Teilnehmer noch etwas anheben könnte. Die Bemerkungen von Bernhard Kuner habe ich mir allerdings zu Herzen genommen; sie haben mich nochmal etwas in mich gehen lassen. Daher möchte ich noch einmal betonen, dass jedem selber klar sein muss, worauf er sich hier einlässt. Allerdings liegt eine gewisse Ausfallsicherheit natürlich auch in meinem Interesse.
Am besten ich setze mal eine Webseite auf, der man die technischen Informationen entnehmen kann, soweit sie feststehen. Ich werde heute mal den Elektroniker fragen, wie die entscheidenden Bauteile heißen und hier und dort posten.
Am Anfang für jeden interessierten Bauherren steht die Bedarfsermittlung, am besten mit dem bekannten Raumbuch.
Bisher habe ich mir auch nur über die beiden Aktorensorten (Licht/steckdose dimmbar und Rollladen mit Fensterkontakten) Gedanken gemacht, es fehlen noch Sensoren: Licht, Temperatur, Bewegung/Anwesenheit.
Noch etwas: Die Microcontroller auf den Aktoren können im eingebauten Zustand mit einer seriellen Schnittstelle programmiert werden. Supercool wäre natürlich ein Softwarepush über den Bus! Aber da mache ich mir wenig Hoffnungen.
Vielleicht noch zu den Leuchtmitteln: Ich werde mich zum Dimmen beschränken auf Glühbirnen und Hochvolt-Halogenlampen. Alles andere lässt sich nicht so problemlos dimmen. Außerdem noch Energiesparbirnen, wo nicht gedimmt werden muss.
Auch noch nicht endgültig geklärt ist die Unterbringung der Aktoren. Wir werden versuchen, eine kleine runde Platine zu entwickeln, die in eine normale Unterputzdose passt, vielleicht auch hinten rein, in eine Tiefe. Sehr schön wären auch die Elektronikdosen von Kaiser. Das sind zwei mit einander verbundene mit einer Trennscheibe und einem Putzdeckel. Leider kosten die soviel wie 10 normale. Die Dimensionen als solche sollten jedoch kein Problem sein, der Prototyp hat bereits die Größe einer Aufputzverteilerdose.
Bald mehr ... -
CAN@home
Hallo alle miteinander,
Ihr solltet Euch mal auf folgender Seite umschauen:Das ist ein Selbstbauprojekt, das sehr weit fortgeschritten ist. Warum das Rad ein zweites Mal erfinden?
Mit freundlichen Grüßen -
can@home
Ah! Sehr interessant, vielen Dank! Werde ich mich mal informieren. Was kostet ein Knoten? Derweil mal ein paar Daten von uns:
Microcontroller ATMEL ATmega8 L mit 16 MHz bei 10 mW (5 V-Betrieb), im Schlafmodus fast nichts mehr. Hat 8 kB ROM, 1 kB RAM und noch EEPROM.
Busankopplung über RS485 (daher die 5 V, die sind für 3,3 V zu teuer)
Busversorgungsspannung 36-64 V (erhält man mit 2 24 V Trafos in Reihe). Die ist zwar relativ hoch, aber insgesamt problemloser. Spannungswandler auf den Modulen liefern auch bei stark schwankender Busspannung immer 5 V.
2 Netzwerkbuchsen auf den Platinen erlauben schnelle Installation (einfach Stecker aufquetschen und rein).
Ähnlich schnelle und günstige Lösung für die 240 V steht noch aus.
Bus nur im Master/Slave Betrieb. Der Master ist ein Board mit 300 MHz PowerPC 405, verbraucht ca. 2 W! Dazu eine Notebookplatte und Ethernet, 128 MB RAM und dann Linux drauf. Ein Super Homeserver!
Für die Dimmer Ermittlung des Nulldurchgangs mittels Optokoppler (sperrt schon kurz VOR dem Nulldurchgang!). Verteilung des Signals an alle über Bus. Die anderen beiden Phasen haben feste Zeitoffsets. Nun muss nur noch jeder Dimaktor wissen, welche Phase er schaltet. -
Bin Begeistert
Hallo
Ich bin Software und Hardware Entwickler. Die Software hauptsächlich hardwarenah (Embedded Systeme) Ich habe auch schon ein paar Ideen. Habe sogar schon angefangen ein Module zur Rollladensteuerung zu entwerfen. Ein Kollege hat vorgelegt. und auch schon mal was gemacht. Seine Module funktionieren sogar haben aber für meine Anwendung ein paar Funktionen nicht, die ich gerne noch hätte.
Ich habe beruflich schon diverse Prozessoren und µC programmiert und auch Schaltungen drum rum gebaut. Darunter 8051er von Siemens, Atmel, Phillips ...
DSP von AD
Hardwarenahe X86 Anwendungen
So das war jetzt die Einladung zum mitmachen.
Wer ist dabei? -
1 Wire
Hallo zusammen,
wird langsam mal interessant hier!
1 Wire besteht aus einem zentralen Controller und relativ dummen Aktoren / Sensoren. Die meisten Aktoren / Sensoren benötigen selbst keine eigene Betriebsspannung, sondern leben je nach Netzwerktopologie parasitär von der Signalspannung des Busses. Daher auch 1 Wire, man benötigt in der Grundausstattung nur ein Kabel plus Masse, mit gutem Kabel sind 300 m und viele Dutzend Aktoren / Sensoren drin. Größere Netze lassen sich mit Kopplern und evtl. Versorgungsspannung aufbauen.
Als Controller bietet sich RS232-1 Wire Adapter alles an, was RS232 spricht (PC / PPC / Palm / ...). Oder aber das erwähnte der TINI Einplatinencomputer mit eingebautem 1 Wire Controller. Hat für mich den Vorteil, dass man nicht in Assembler oder C programmieren muss, sondern in Java (C geht aber auch).
Die 2 Watt bezogen sich übrigens auf Tini, also den in Java programmierbaren Controller. Die einzelnen Busteilnehmer leben wie gesagt bei kleinen Netzen parasitär.
Das schöne an 1 Wire ist, dass die Aktoren / Sensoren mit minimaler (teilweise ohne) Beschaltung auskommen und selbst sehr kompakt und preiswert sind. Ein kompletter Temperatursensor kostet ca. 2-3 US$ und benötigt keine externe Beschaltung und keine zusätzliche Spannung. Ein kompletter Binäraktor / Sensor kostet auch nur 2-3 US$, schaltet bzw. liest allerdings nur 5 V und 50 mA, man benötigt also noch externe Beschaltung für ein Relais. Ein 8-fach Aktor/Sensor kostet $ 6 ...
Bei CAN brauche ich dagegen für jeden Aktor einen Prozessor, mit entsprechendem Aufwand und Kosten.
Ein Nachteil ist der zentrale Controller, also ein single point of failure. Ist der futsch bzw. die Busleitung irgendwo zwischen Aktor und Controller unterbrochen, geht nichts mehr.
Daher sollte man sich auch zum Notbetrieb ernsthafte Gedanken machen (aber auch bei allen anderen Bussen). Ich persönlich würde keine Technik einsetzen, die nicht auch komplett ohne Bus auskommt. Murphys Law: Was schiefgehen kann, geht auch schief.
Das heißt bei mir:
Alle Lichtschalter sind normale 230v Taster, die bistabile Relais ansteuern (übliche Flurschaltung). Taste drücken schaltet das Licht an / aus, egal was der Bus dazu sagt.
Der Busaktor macht nichts anderes, als einen Tastendruck zu simulieren, also wie der Taster das Relais anzusteuern. Um den aktuellen Zustand (an/aus) auslesen zu können, wird für jeden Aktor ein zusätzlicher Sensor bentötigt, der aber im gleichen Baustein enthalten ist. Damit ist der Bus in der Lage, den Zustand einer Lampe auszulesen und zu ändern.
Damit ist sichergestellt, dass die Lichtversorgung auch ohne Bus normal funktioniert, nur die Komfortfunktionen des Busses sind natürlich auf den Bus angewiesen.
Das gleiche geht auch für Rollläden, bei Dimmern aber eher nicht.
Und wie gesagt hat das den Vorteil, dass man gewohnte Schnittstellen zwischen dem System (Lampe) und dem Benutzer (Oma) herstellt. Keine wilden 12-fach EIB Schalter mit lustigen Displays oder Touchscreens mit bunten Bilder des Hauses. Da kann man ja gleich Schulungsunterlagen für Schwiegermutter, Oma, Babysitter und sonstige Gäste aufstellen.
Sollte aus dieser Diskussion wirklich ein handfestes, bezahlbares Bussystem zur Heimautomation werden, würde ich gerne auf dem laufenden bleiben. Eine Website wäre also nicht das schlechteste!
Gruß
Rainer -
Schalter
Zu den Schaltern habe ich mir mittlerweile folgendes überlegt:
Nehmen wir mal als Beispiel das Schlafzimmer. Neben die Tür kommt ein Dreifachelement. Oben zwei Lichtschalter, unten eine Steckdose (finde ich immer wieder mal praktisch). Die Lichtschalter bestehen je aus zwei Doppelwippen. Jede Wippe hat ihre Nullstellung in der Mitte und kann nach oben oder unten wippen. Die obere Doppelwippe kann in jedem Raum gleich funktionieren: Die Wippe an der Türseite ist für Licht, die andere für den Rollladen. Oben = an, heller, hoch; unten = aus, dunkler, herunter. Die untere Wippe ist raumabhängig für Steckdosen oder weitere Rollläden.
Hinter den Schaltern sollte Platz sein für unseren Busaktor. Dessen Digitaleingänge können von den Schaltern bedient werden und direkt oder über den Microcontroller das Relais steuern. Dann kann man die Lampe direkt von Schalter aus anfahren (wie bisher in konventioneller Installation), spart ein Buselement. Vom unteren Aktor kann man die Steckdosen anfahren, einmal durch den Raum, vielleicht mit einem 5-adrigen Kabel. Dann hat man 3 Phasen: Dauer, Schalter1, Schalter2 und kann sich für jede Steckdose überlegen, an welche Phase man sie klemmt. Diese Belegung kann man auch nachträglich jederzeit an jeder Dose ändern.
Natürlich meldet der Aktor sein Tun auf dem Bus und reagiert auch auf den Bus. So ist nur ein weiterer Aktor an den Rollläden nötig, dessen Digitaleingänge noch Reed-Relais am Fenster überwachen können. Spendiert man 2, kann man zwischen gekippt und geöffnet unterscheiden. Vom Schalter an der Tür könnten 2 überzählige Adern im Buskabel direkt auf Digitaleingänge des Rollladenaktors gehen.
Auf diese Weise hat man wenig Kabel, wenig Aktoren und komplette Funktionalität ohne Bus (ohne Komfort- bzw. Automatikfunktionen (Komfortfunktionen, Automatikfunktionen)). Man kann Lichtschalter aus dem normalen Schalterprogramm nehmen. Allerdings habe ich nach kurzem Stöbern keine Doppelwipptaster gefunden. Solche muss es aber geben. Hat da einer einen Link?
Übrigens hat der angepeilte µC auch Analogeingänge! Man kann also z.B. an die Tür einen Temperatur- und ans Fenster einen Helligkeitssensor setzen und direkt anschließen. Kein weiterer Koppler nötig.
Der Rollladenaktor bekommt ein Umschalt- und ein Einschaltrelais. Richtig verschaltet kann man so verhindern, dass beide Richtungen Strom bekommen und den Rollladenmotor braten.
Leider hatte ich am Wochenende keine Zeit für die Webseite. Vielleicht komme ich in den nächsten Tagen noch dazu.
Ich meine immer noch, dass unser Ansatz dem 1-wire überlegen ist, allein schon wegen des Dimmens. Die Bauteile pro Aktor liegen noch unter 5 €. Auf den Preis für die Platine und Bestückung bin ich gespannt. 100 Aktoren selber zu löten, habe ich keine Zeit und keine Lust.
Bald mehr ... -
Schön, dass hier mal jemand den CAN-Bus erwähnt,
den benutzen wir bei der Steuerung unserer Anlage (- http://www.bessy.de
- Unglaublich störsicher - dagegen ist 1-Wire und RS485 Schrott! Wurde ursprünglich für die Autoindustrie entworfen und da auch gern eingesetzt. Was ich gehört habe hängt bei einigen Herstellern sogar das ABS über den CAN-Bus am System!
- Dezentral - Da CAN selber nur OSI Layer 1,2 definiert ist völlig dezentraler Betrieb möglich z. B: Schalter sendet Schaltkomando direkt an Lampe, Zentrale Steuerung schaltet Lampe (Urlaubsautomatik), Fernbedienung (via IR-Umsetzer im Raum) schaltet Lampe: No Problem. Ende ist erst, wenn der Aktor der Lampe spinnt. Solange klar ist, welcher Sensor/Aktor welche CAN-Id hat ist alles in Butter, wenn da Chaos entsteht wird's böse (wer schaltet nun wen und warum)
- Preiswert, inzwischen gibt es for just a few EURs z.B. den PIC (Atmel weiß ich nicht) mit CAN Interface, Oder USB-CAN Converter für den PC, oder CAN Koppler für SPS (Problematisch nur bei Siemens), Geräte für Hutschienenmontage ...
Das wäre was wirklich gutes.
-
ha, da fällt mir noch was ein,
CAN ließe sich auch auf die 220 V Leitung aufmodulieren (wenn sich einer die Mühe macht, das zu bauen)! Damit wäre der Bus auch ohne Bus Leitung - alles über 220 V - zu betreiben. Das Tolle daran ist, das damit auch die herkömliche Installation einbinden lässt. Für alle, die umrüsten wollen, ohne Kabel legen zu wollen. Da würd ich an eurer Stelle drüber nach denken. -
ganz allgemein dazu
die c-control 2 von Conrad Electronic hat nicht nur ein CAN-Interface onboard. Das ist eigentlich die ideale zentrale Steuerung.
Es gibt viele Infos im Netz dazu. Auch eine sehr gut besuchte Seite nebst Forum ist vorhanden: -
CAN-Bus, C-Control
Zum CAN-Bus:
Habe ich schon öfter von gehört. Darauf angesprochen meinte mein Elektroniker: "Muss es denn unbedingt DER sein? ". Werde ihn mal näher interviewen, was er damit meinte. Was gibt es denn generell für Nachteile? Und wenn es nur Klischees sind?😉
C-Control:
Auch die hatte ich mal in Erwägung gezogen. Für meine Zwecke halte ich sie aber nur für bedingt geeignet. Für das was sie kann ist sie zu teuer. Es gibt zwar jede Menge Hard- und Software (Hardware, Software) dafür, aber ein richtiger Linux Rechner, kompakt und stromsparend, scheint mir die bessere Wahl. Zumal der µC auf der C-Control inzwischen in den Schatten gestellt wird durch den auf jedem einzelnen unserer Knoten.
Der Linux Rechner hat noch weitere Vorteile: Ein Web-Interface mit Standardmitteln (apache, perl, mysql) z.B. , oder beliebige Austauschbarkeit jederzeit durch einen PC oder Mac (mit letzterem werde ich das ganze wohl starten). Außerdem maximale Flexibilität, Leistung und komfortable Programmierung. -
Interessant
ist diese Thread allemal. Ich verfolge sie mit großem Interesse. Leider habe ich momentan (priorität 1. ist Hausbau) ganz und gar keine Zeit mich damit tiefer zu beschäftigen.
Während des Rohbaus habe ich vorsoglich überall eine 4 Adrige (EIB-) Leitung mitverlegt zwecks späteren Ausbau. (Leider nicht zu den Steckdosen)
Da ich selbst im Embedded Bereich tätig bin, könnte ich mich gut vorstellen, nächstes Jahr mit einzusteigen. Warten wir es mal ab. Ich verfolge diese Diskussion erstmal fleißig weiter. -
priorität Hausbau?
Eben WEIL auch bei mir im Moment der Hausbau Priorität Nr. 1 ist, beschäftige ich mich damit, denn ich will ja nicht die falschen Schalter und Kabel einbauen!
Die von mir weiter oben beschriebene Verkabelung kommt mit wenig Buskabeln aus, aber dann sollten die Steckdosen wenigstens an 4-adrigem hängen. Zur Lampe braucht man gar keins. Wo liegen denn die Buskabel? Zu Schaltern und Lampen? -
zu CAN-Bus, C-Control
Hallo Herr Kuss,
in Sachen Linux muss ich Ihnen uneingeschränkt Recht geben. Ich administriere beruflich einige Linux-Server🙂
Wenn die C-Control nicht so teuer wäre, hätte ich mir zum Probieren eine gekauft. Der Preis hat mich bis jetzt zurückgehalten.
Ich würde gerne bei diesem Projekt mitmachen, programmieren (bis auf den Hausgebrauch) kann ich allerdings nicht. Aber vielleicht könnte ich evtl. mit anderen Dingen aushelfen, wenn gewünscht. -
Can - 1 Wire
Keine Frage, CAN ist der bessere Bus. Wenn es dafür wirklich bezahlbare Komponenten fertig zu kaufen gibt, ist das ideal und ich bin sofort dabei.
Momentan (Rohbau fast fertig) hat das Bussystem bei mir leider Prio 236 mit Tendenz nach unten. Aber solange genug Kabel und Netzkabel in der Butze liegen kann man schon irgendwas draus machen, also immer man rein damit.
Gruß
Rainer -
@Oliver Kuss
Da ich (fast) alles selbst Baue, habe ich momentan kaum Zeit, mich mit andere Sachen zu beschäftigen als das Bauen selbst. Abends bin ich froh, dass ich die Beine Hochlegen kann.🙂
4-Adriges (EIB-) Kabel habe ich vom Hauptverteiler zu den 3 Unterverteiler gelegt. Weiter läuft eine Leitung von den jeweilige Verteiler zu den Hauptverteilpunkten in jedem Raum und von dort aus zu jedem Schaltpunkt in dem Raum. Weiterhin liegen noch kabeln zur Hauseingang, Heizung, alle Rollladen, Büro und möglich andere Punkte, die ich wichtig fand. Wie gesagt: leider nicht zu den Steckdosen (die übrigens auch nur 3-Adrig sind☹)
Der Hauptverteilpunkt jeder Raum hat eine UP-Dose extra oberhalb der oberse Dose. Da habe ich die Kabelenden eingerollt und vorläufig mit einem Blinddeckel verschlossen: Siehe auch -
CAN-Bus
So, habe den Elektroniker gefragt, was er gegen den CAN Bus hat. Zunächst mal sagte er, da gebe es keinen großen Unterschied zum RS485, bis aufs Protokoll. Und da würde er sich eben nur nicht so gerne festlegen lassen, ist gern frei in seinen Möglichkeiten. Wenn man hier und da mal ein Bit mehr brauche, kann man das machen, wenn man sein eigenes Protokoll fährt.
Also gut.
Dann habe ich mir CAN@home mal näher angesehen: viel zu groß! Ich erkläre noch mal was wir hier vorhaben:
Runde Platine, 60 mm Durchmesser. Linker Halbkreis Leistungsteil, rechter Elektronik, die vorgeschriebenen 8 mm Trennung. Leistungsteil entweder Optorelais mit Entstörmimik oder zwei Printrelais. Elektronik: Microcontroller + RS485-Busankopplerchip, evtl. Optokoppler für Digitaleingänge oder serielle Schnittstelle, bzw. USB für Rechneranschluss. sonst nix!
Und das soll dann hinter einer Steckdose oder einem Lichtschalter in die Unterputzdose passen!
Wir überlegen, die Bauteile auf die eine und die ganzen Klemmen auf die andere Seite zu platzieren. Das sind nämlich einige:
Leistungsteil: 1x3 hinein, 1x3 hinaus, 1x3 geschaltet (2x3 bei Relaisvariante), Elektronik: 1xBus hinein, 1xBus hinaus, Digitaleingänge, evtl. Schnittstelle.
Hoffe, das trägt nicht zu sehr auf. Werde heute Abend oder morgen früh mal die Hauptbauteile fotografieren und online stellen, außerdem den (funktionierenden) Prototypen. Der Protoyp ist die Dimmervariante mit Optokoppler. Leistungs- und Busteil zusammen auf einer quadratischen Platine von 7x7 cm. Diese passt in eine Aufputzverteilerdose! Enthält sogar noch die Logik für den Phasendurchgang, die man nur einmal pro Bus (bzw. Strang) braucht.
Vielleicht ist das noch nicht klar geworden: Wir dimmen hier per Software (Phasenanschnitt) quasi zum Nulltarif! Auch wenn man nicht dimmen will, hat die Optorelaisvariante einen Vorteil: Sie ist geräuschlos. Beim Rollladen ist das allerdings egal.
Wir haben heute auch mal wegen des Busprotokolls gebrainstormt. Das können wir maßschneidern, brauchen keine eierlegende Wollmilchsau.
Also, langsam wird's interessant! -
Wie sieht's aus wenn ...
man 2 oder 3 Dimmer an eine Stelle braucht? ... z.B. Für "Lichtstimmungsbilder". Wie ich das jetzt verstehe, hat man nur 1 Dimmer Pro Dose zur Verfügung. -
Mehrere Dimmer
Die Aktoren können hinter Schalter oder auch in Lichtauslässe. Irgendwo möchte man doch jede gedimmte Lampe auch bedienen, oder? Richtig ist natürlich, dass man hinter einem Doppelschalter, der 2 Lampen dimmen könnte, nur einen Dimmaktor bekommt. In diesem Fall würde ich wahrscheinlich Dimmaktoren in die Lampenauslässe setzen und hinter die Taster nur reine Elektronikteile.
Zusätzlichen Platz braucht man jedenfalls nicht. Nur Buskabel in die Lichtauslässe. Und mit zusätzlichen Adern im Buskabel hat man auch Ausfallsicherheit.
2 Optokoppler auf einer Platine hätten zwar locker Platz, aber 2 Entstördrosseln leider nicht ... -
CAN ist schon ok
wir sind auch gerade mitten im Hausbau. Und das Haus wird mittelfristig mit einem "Eigenbau-Bus" ausgestattet werden. Übrigens: auf Basis CAN. Olivers Elektroniker hat in einem Punkt schon recht: ... CAN ist ähnlich zu RS485 - bis auf's Protokoll. Aber gerade das sehe ich nicht als Nachteil, sondern als großen Vorteil!
Das CAN-Protokoll ist für widrigste Umstände in KFZ entwickelt und komplett in Mikrocontrollern integriert zu bekommen. In das CAN-Protokoll und in die integrierten CAN-Controller sind solche Dinge wie Kollisionserkennung und -Auflösung, Fehlererkennung und -Behebung und vieles mehr was einen Bus ausmacht integriert. So kann man für wenige Cent/€ im Controller ein ganzes Paket bester Ingenieursleistung fertig einkaufen. Und fehlende Flexibilität kann man CAN auch nicht nachsagen. Mit jedem CAN-Paket kann man schon einige Bytes übertragen. Und wenn das nicht reicht schickt man halt noch ein Paket. Im PKW muss der CAN-Bus eine ganze Menge von Daten je Sekunde übertragen ... und kann die paar Infos (z.B. Tastenbetätigungen oder Temperaturwerte) im Hausbus in Windeseile durch's Haus jagen.
Programmiertechnisch ist der CAN-Bus wirklich einfach zu nutzen. Zumindest im Vergleich zur Entwicklung (und Debugging ...) eines eigenen Protokolls mit nur einem Teil an Funktionalität. Oliver, der Elektroniker soll mal supermutig sein und den CAN ausprobieren - ich bin überzeugt, er wird bald davon schwärmen ...
Ein nächster Punkt: Warum wollt Ihr als Busversorgungsspannung 36-64 VDC verwenden? Mir erscheint das ziemlich hoch. Mein Bus wird mit 24 VDC die Relais ansteuern, als Busversorgung sind 12 VDC noch fast zu viel, 9 V reichen locker. Die elektrothermischen Stellantriebe für die Heizung steuere ich mit 24 VAC an. Für welche Zwecke reichen Euch 24 V nicht?
Ich werde grundsätzlich NIE 230 V und Busspannung zusammen in einer einzigen UP-Dose einsetzen. Auch wenn auf der Leiterplatte der notwendige Abstand eingehalten wird ... das Kabelwirrwarr in der UP-Dose - wenn auch noch eine Steckdose oder ein Schalter/Taster hinein muss - bringt die notwendige Trennung der Spannungen durcheinander. Auch in einer tiefen UP-Dose. Nur in einer Elektronik-Dose (teuer, teuer) ist das machbar (bei sorgfältiger Arbeit!).
Wenn Ihr Printrelais oder Optorelais (mit ausreichender Strombelastbarkeit!) auf den kleinen Leiterplatten in den UP-Dosen unterbringen wollt (und noch dazu eine Steckdose oder Schalter/Taster darüber setzen wollt) würde ich empfehlen das mal in der Realität auszuprobieren. Ein paar Amperes sollten die Relais schon können ... und die sind dann schon ein paar Millimeter groß. Ich kann nicht glauben, dass das alles in eine UP-Dose passen soll und auch noch die vorgeschriebenen Spannungsabstände eingehalten werden können.
Habt Ihr schon Bilder/Zeichnungen/Skizzen? Auch "mein Bus" ist bisher nur Theorie, wenn ich auch einige Machbarkeitsstudien aufgebaut und programmiert habe. Allerdings ist mein Konzept einfacher gestrickt (bzgl. Spannungen und Aktoren in UP-Dosen).
Auch bei uns hat der eigentliche Hausbau eine weit höhere Priorität als der Bus. Nur das Konzept muss natürlich stehen und die Verkabelungsstruktur/Dosen/Verteiler usw. müssen sehr bald Grundfunktionen sicherstellen und mittelfristig den Bus ermöglichen.
viele Grüße -
@WolRei
Vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme! Das bedarf einer Antwort:
CAN-Bus
Also, ich persönlich habe erstmal nichts dagegen. Aus meiner beruflichen Praxis weiß ich: einen Standard nach zu implementieren ist meist ziemlich aufwändig, insbesondere, wenn man ihn eigentlich gar nicht komplett benötigt. Einen fertig implementierten Standard einzusetzen kann stressfrei sein. Ersteres hätten wir, wenn unser Atmel das CAN Bus Protokoll machen müsste. Zweiten, wenn wir einen fertigen Baustein einsetzen würden.
Geplant war, dass der Atmel der einzige µC auf den Modulen bleibt. Er kann das sicher leisten, aber wir müssen auch alles selber programmieren. Noch einen Baustein einzusetzen, macht die Aktoren teurer und größer.
Ich muss aber zugeben, dass mich Deine Ausführungen reizen, eine fertige Implementierung einzusetzen. Werde nochmal in Klausur gehen.
Versorgungsspannung
Hatte ich schon mal kurz ausgeführt: Höhere Spannungen sind i.A. problemloser bei großen Leitungslängen und stärkeren Schwankungen. Hinter einem Optokoppler oder Spannungswandler auf dem Modul sind die 5 V bombenfest. Hier wiederhole ich allerdings nur, was Klaus (nennen wir ihn endlich mal beim Namen) mir sagte. Klang für mich plausibel.
Dimensionierung
Darauf achtet Klaus natürlich, ist ja sein Beruf. Ein aktuelles Optorelais-Muster hat 2 A Belastbarkeit, reicht für > 400 W, oder? So hoch will ich persönlich nicht gehen. Wir bleiben da also im grünen Bereich. Die Printrelaismuster haben gar 16 A, also volle Pulle. Am Ende ein Link zu Bildern des Prototypen samt €-Stück zum Größenvergleich. Eine weitere Platine zeigt ein USB-DSL-Modem aus unserem Hause, als Beispiel für das Niveau unserer Hardware-Entwicklung.
Grundfunktion
Dazu habe ich mir bisher die meisten Gedanken gemacht. Wie ich die Grundfunktion sofort sicherstellen will, habe ich mehrfach dargelegt, ganz ohne Bus: Digitaleingänge des µC schalten direkt das Relais. Dafür brauchen die Controller alle eine Basisprogrammierung, denn die Taster liefern ja nur einen Stromstoß. Die Controller müssen also ein Flip-Flop implementieren. Das dürfte ausfallsicher zu machen sein. Die restliche Verkabelung ist weitgehend konventionell. Würde ich Schalter statt Taster verwenden, würde alles ohne Module funktionieren.
Das Hauptproblem ist momentan wirklich, wie wir das Zeug in die Dose bekommen. Da sind wir gerade dran, wie man auf den Bildern sieht. Habe gestern eine tiefe Trockenbaudose besorgt. Der Prototyp ist noch zu groß, aber auch nur einseitig bestückt. Klaus sucht gerade Klemmen, die klein sind, schnell zu montieren, genug Strom verkraften und min. 1,5 m²m Kabeldurchschnitt aufnehmen können (besser 2,5). Außerdem hat der Prototyp noch einen riesen Sockel für den µC, der damals (anno 2000) einen anderen aufgenommen hat, sowie die Mimik zum Erkennen des Nulldurchgangs (Mitte), die nur auf den Busmaster soll. Es ist also noch Luft.
Wo soll denn die Elektronik hin, wenn nicht in die Dosen? -
Ich kann Hr. WolRei nur zustimmen,
der Untrerschied liegt (nur?) im Protokoll und das ist genau das DER Unterschied! Selbst ein Busprotokoll entwickeln zu wollen, wenn es das for just a few cent gibt ist doch daneben, oder. Ihr E-Meister soll sich mal die Atmel Controler mit CAN Anschluss zu Gemüte führen (siehe Link). Wie schon gesagt, den Hauptvorteil sehe ich darin, das der CAN Bus unglaublich störsicher ist, und dafür designed wurde dezentral zu sein. Er muss programmtechnisch halt die entspr. Register für die CAN Objekte setzen und dann geht es los. Der AT90CAN128 kann 16 Objekte halten, so viele brauchen sie nie für einen schlichten Knoten.
Den schaltungstechnischen Mehraufwand sehe ich nicht. Die CAN-Drosseln können getrost entfallen, da sie eh keine hohe Baudrate fahren können. Da CAN synchron ist, hängt die Baudrate von der Leitungslänge ab z.B. 1 MB/20 m, 250 kB/250 m, 100 kB/700 m. Optokoppler müssen, sonst wär mir das zu heiß. Was auch immer ein beliebter Fehler ist: Die Abschirmung nicht überall durchzuschleifen - und halt an einem Punkt zu Erden. Zwar ist das Signal differentiell (2 Signaladern), aber die Erfahrung zeigt, dass es über lange Strecken nicht hin haut, wenn die Abschirmung der Leitungen nicht durchverbunden wird.
Die Betriebsspannung ist auch mit 24 V auch noch etwas hoch, denke ich, da sie ja auf 5 V runter müssen (Schaltregler, oder?) Da entsteht oft mehr Verlustleistung, als einem lieb ist! Die Kühlung ist in der Dose ja auch nicht so doll. Ich habe letztes Jahr bei uns 84 CAN Module eines (zugekauften) Temperaturmessystems runderneuert, da die Dinger auch etwas warm wurden (24 V Betriebsspannung mit internem Schaltregler) und dann nach 6 Jahren die Elkos (die guten 105 °, Typen) dermaßen runter waren, dass die Dinger eins nach dem anderen gestorben sind. Wie schon gesagt, sie müssen gegen einen schlichten Schalter anstinken, der locker 30 Jahre durchhält!
Für den CAN Bus (die CAN-Seite des Optolopplers) benötigen sie auch noch eine Betriebsspannung, die aber bei ihrer 4-Adr. Leitung auch über das Bus-Kabel kommen kann, sonst wäre da noch ein DC/DC Wandler nötig, der aber wirklich den Platz sprengt.
Das Modul so aufbawen, dass auf der einen Seite die 220 V Komponenten sind und auf der anderen die Elektronik ist schon OK, denke ich. Zeig doch mal euer Muster (Foto) -
Nachtrag, ups, die Fotos stehen ja schon da,
hatte ich erst gar nicht gesehen. Sieht doch gut aus. -
Schaltregler, Busspannung
Nachträge von Klaus:
Der verwendete Schaltregler ist ein LM5008 von National Semiconductor (siehe Links), angeblich sehr effizient.
In einer Beispielrechnung hat er mir vorgerechnet, dass von 24 V nach 200 m CAT5-Kabel (0,14 m²m Kupfer, Kappa = 56) bei 25 Busaktoren am Ende, die jeweils 1 W brauchen, der Spannungsabfall über den 24 V liegt, geht also alles im Kabel verloren. Von 60 V kämen dagegen noch 50 an!
Bei niedriger Spannung braucht man also dickere Kabel (teuer).
Davon abgesehen, dass man später noch viel flexibler ist, wenn man mal was anschließen will, was ein paar Watt braucht, z.B. Lautsprecher, Kamera ...
Aber er ist dem CAN nicht mehr so abgeneigt, schaut jetzt mal, was die Bauteile kosten ... -
Drehimpulsgeber
Um günstige Dimmer bauen zu können, benötigen wir sog. "Drehimpulsgeber". Leider kostet sowas um die 5 €. Wir haben jetzt eine Quelle in China aufgetan, wo wir die für 23 US-Cent bekommen können, bei Mindestabnahmemenge 5000 Stück. Vielleicht können wir sie auf 1000 herunterhandeln. 19 Muster sind gestern angekommen, machen einen sehr guten Eindruck.
Außerdem habe ich im Baumarkt eine günstige Schalterserie gefunden, bei der man nur die Abdeckungen kaufen kann. Dahinter dann unsere Module.
Um das ganze besser in eine Dose zu bekommen, hat Klaus jetzt eine Huckepack-Anordnung beschlossen: Oben, unter der Schalterabdeckung, sitzt die Elektronik (entweder der Drehimpulsgeber oder 4 Taster für eine Doppelwippe), darunter der Leistungsteil (entweder Opto-Relais oder 2 elektromagnetische). Auch dafür haben wir schon Muster.
Vorerst werden die Module ihre konventionellen Gegenstücke simulieren, keine Busfunktionen dafür benötigen. Diese Grundfunktionalität soll IMMER funktionieren, bei konventioneller Verkabelung!
Buskabel werden aber direkt mit angeschlossen. Die Software dafür wird später programmiert, kann nach und nach erfolgen. Diese wird die Komfortfunktionen realisieren, komplett zusätzlich und verzichtbar.
Zu diesen Komfortfunktionen zählen z.B. auch "Wechseldimmer" (in konventioneller Technik nur im Schaltschrank realisierbar), d.h. zusätzliche Drehregler/Schalter, die nur Bussignale außenden und ohne Leistungsteil auskommen.
Wer jetzt auch so Dinger haben möchte, möge sich bitte mit ungefährer Anzahl melden. -
Frag die Chinesen doch nach einem Distributor in EU.
Den Spruch "how many millions do you want? " kenn ich auch, frustrierend. Die sind da anders als wir. Was ist denn nun aus dem Bus geworden, für was habt ihr euch entschieden? -
@Bernhard Kuner
Chinesen:
Also, 1000 Stück wären schon OK, die wären nämlich nicht teurer als hier die 50, die brauche (!). Wahnsinn oder? Kann jeder, der will 100 Stück für 25 € haben; 50 zum Verbauen und 50 Reserve.
Bus:
Ich möchte immer noch ohne zusätzliche Hardware auskommen, also ohne fertigen Bus-Chip. Der ATMEL darauf wird eh unterbeschäftigt sein, sollte also das bisschen Bus noch mit machen können. Sollte es irgendwo eine CAN-Bus Implementierung geben, werde ich sie mir ansehen und evtl. nehmen. Wenn nicht, fummle ich selber was einfaches. Protokolle implementieren und Kommunikation ist mein Beruf, da habe ich keine Angst vor. Und da die Dinger ja autark funktionieren, spielt es auch keine große Rolle. Zudem ist eine reine Softwarelösung auch jederzeit austauschbar.
Ich möchte übrigens IR-Empfänger, Temperatursensoren und sonstiges Zubehör mit auf vorhandene Module setzen, um Platinen zu sparen ...
Mist, die Baumarkt-Dimmer-Knöppe passen nicht auf die Rotary Encoders ... war ja klar ...😉 -
Sie sollten nicht alles from scratch machen,
sondern sich mit vorhandenen Projekten zusammentun - z.B. das betreits erwähnte -
Nochmal zu CAN@home
Habe ich mir ja schon ausführlich zu Gemüte geführt. Das ganze Zeug ist aber leider alles viel zu groß. Der Ansatz mag ja interessant sein, berücksichtigt aber leider keine Installationserfordernisse. Ich möchte mit dem Kram nach wie vor in eine Hohlraumdose passen. Mein Eindruck ist: mit dem CAN@home Konzept ist das nicht zu machen.
Ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack: Das hier:ist von mir/uns. Das Frontpanel des Geräts wird von besagtem Mega8 L bedient. Der macht IR-Fernbedienung, fragt alle Tasten, den doppelten Drehimpulsgeber ab, steuert die Tastenbeleuchtung (einzeln, inklusive Dimmen und "Wabern"), und erledigt die bidirektionale I2C-Kommunikation und Programmier-Schnittstelle, der Source-Code liegt vor.
Wir fangen nicht bei 0 an. Und einen Prototypen haben wir ja auch schon. Nur ist der etwas älter und basiert auf anderer Hardware.
Ich persönlich hatte mir das als Firmenprodukt gewünscht und auch vorgeschlagen, aber dafür ist erstmal keine Zeit. Außerdem schreckt man vor den erforderlichen (teuren) Prüfzeugnissen zurück. Was man sich privat bastelt, ist natürlich eine andere Frage ... -
Typisch junge leit, alles aloi mache wolle!
Die ersten Bilder bei CAN@home sehen wirklich nur nach Bastelkram aus, aber schauen sie mal auf das Ende der Bilder Seite, das ist schon ungefähr ihr Format! Außerdem ist Hardware ja nur die eine Sache. Wenn sie nur über den CAN Bus das gleiche Format fahren, ist schon Synergie da, weil sie z.B. die Steuersoftware sharen und gemeinsam weiterentwickeln können. Da steckt doch Arbeit ohne Ende drin klar, zuerst die enifachen Actoren, aber schauen sie sich doch mal die Palette von z.B. EIB Geräten an:
HARDWARE:- die Standard Sensoren/Aktoren - da haben sie ja mit ihrem Wanddosencontroller was vernünftiges vorgelegt.
- Bedienung: Controller, Bedienpanels, Tochscreens ...
- Gateways: ISDN-Lan-Coupler ...
- Meteorologische Sensorik (Wind, Regen, Sonne, Temperatur..
SOFTWARE:
Besondere Steuersoftware. Da ist jeweils eigenes Know How erforderlich:- Sicherheit, Einbruchschutz, Anwesenheitssimulation ...
- Beschattungssysteme, Rollladen etc.
- Heizung, Klima
- ...
Auch Software zur Visualisierung, Archivierung usw.
Was sie haben ist die Idee und der Prototyp für die Rubrik Standard Sensoren und Aktoren in Dosen (auch Hutschienenmodule gehören einfach dazu!) und sie tun so in ihrer Euphorie, als hätten sie es damit im Sack! Wenn da wirklich was draus werden soll (nicht nur die paar Lampen zu Hause), schaffen sie das alleine nie! . Das Zusammen kommt man einfach schneller ans Ziel - wenn auf beiden Seiten Kooperationsbereitschaft da ist. Hätte der Linus Thorwald damals auch gesagt, ach ich habe ja 'nen schicken Scheduler geschrieben, das ist doch schon fast ein UNIX, gäbe es heute bestimmt kein Linux. -
@B. Kuner
Sie halten mich für jung?🙂
Also: Im Grunde haben Sie recht, keine Frage. Ich habe ja auch nur die Busimplementierung zurückgestellt, will sie nicht in Hardware machen. Denn dann bin ich festgelegt. Auch möchte ich die totale Abhängigkeit vom Bus vermeiden. Bei meinem Architekten war ein EIB Schalter kaputt, man konnte das Licht nur noch mit einem Steuerpult irgendwo im Haus einschalten. Mittlerweile hat er einen neuen Schalter. Damit geht das Licht aber immer noch nicht an, denn der muss erst "programmiert" werden. Echt Banane.
Würde ich alles selber machen wollen, hätte ich mich nicht hier gemeldet. Ich würde mich wirklich freuen, wenn die Bus-Sache jemand anders übernimmt, denn ich habe im Moment ein Haus zu bauen und will es nur so weit treiben, dass ich Licht an und aus machen kann, ohne Bus.
Später kommt dann ein Homeserver dazu, auf Basis des erwähnten Hifidelio, mit Web-Interface, der auch die Brücke machen soll zwischen Ethernet (Internet?) und dem Bus. Der läuft auch unter dem erwähnten Linux, von dem das Gefrickel von Linus noch der schlechteste Teil ist. Und es gäbe übrigens auch so ein "GNU-OSAbk.". Aber das führt jetzt zu weit ...😉
OK, also ich werde jetzt mal Kontakt aufnehmen ... -
Wofür Drehimpulsgeber?
Also die Tasterproblematik verstehe ich nicht.
Warum Wippen mit Mittelstellung? Wie bei einer normalen Eltako-Schaltung machen, Tastung wenn es an ist tastet aus, und Tastung wenn es aus ist tastet an.
Wenn Sie trotzdem Wippen mit Mittelstellung einsetzen (wo gibt es die überhaupt, Likk?) können Sie doppelt so viele Schaltfunktionen bedienen.
Und zum Dimmen einfach folgendes Schema:
1. Tastung schaltet ein (auf vorher eingestellte Dimmstufe), oder aus
2. Doppeltastung innerhalb kurzer Zeit (wie Doppelklick mit der Maus) schaltet ein auf volle Leistung
3. Festhalten der Tastung dimmt heller
4. Festhalten der zweiten Tastung (Doppelcklick aber beim zweiten nicht loslassen) dimmt dunkler
Ebenso können Sie z.B. Rollläden mit billigen einfachschaltern bedienen (Einfach-Klick hoch, Doppelklick runter). Evtl. noch für mehrere Rollläden Dreifachclick: Alle Rollläden in diesem Zimmer hoch, Vierfachclick: alle runter ...
Zum Anhalten der Rollläden dann einfach noch einmal ein Einfach-Klick.
Eine Aufmodulation auf 230 V wäre sehr gut, ich habe nämlich keine Steuerleitungen🙂
Weiß jemand ob es da auch schon selbstbauprojekte gibt (Links)?
Platzmäßig sollte die Elektronik weniger schlimm sein, eher die Relais und die Klemmen. Ich habe eine Platine mit etwa 40 Bauteilen pro mm², da ist zwar nichts mehr mit Handlötung aber wer will das heute noch.
Gruß Roland -
Tastdimmer ...
Tastdimmer mag ich nicht. Einen Drehknopf halte ich für das bessere Bedienkonzept. Ein schneller Dreh und es ist ganz dunkel oder hell. Die Taster machen immer alles falsch, habe ich den Eindruck.
Und die Wippen mit Mittelstellung hatte ich in der Tat für 4 Tastfunktionen vorgesehen. Da bin ich mittlerweile von ab. 2 reichen. Ich suche immer noch eine Schalterserie, bei der die Abdeckungen bereits die Wippmechanik enthalten ... -
Gibt es schon was neues?
Gruß Roland -
Neues ...
Ja, gibt es: Der Elektroniker hat gekündigt. Schade, eigentlich. Er hat aber zugesagt, das Projekt noch fertigzustellen. Immerhin habe ich schon Platinenlayouts gesehen ...
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EIB, KNX". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungssteuerung mit EIB/KNX: Solar, Kaminofen & Viessmann – Empfehlungen?
- … EIB/KNX Heizungssteuerung: Empfehlungen …
- … Welche Heizungssteuerung mit EIB/KNX-Anbindung ist für Solaranlage, Kaminofen und Viessmann Gas-Brennwertgerät empfehlenswert …
- … Heizungssteuerung, EIB, KNX, Solaranlage, Kaminofen, Viessmann, Gas-Brennwertgerät, Heizkreise, Smart Home, Gebäudeautomation …
- … Heizungssteuerung mit EIB/KNX: Solar, Kaminofen & Viessmann – Empfehlungen? …
- … Die Steuerung soll zukünftig auch mit EIB kommunizieren können. …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Heizungssteuerung mit EIB/KNX-Anbindung folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … EIB/KNX-Schnittstelle: Achten Sie auf eine zertifizierte EIB/KNX-Schnittstelle für …
- … eine reibungslose Integration in Ihr Smart Home System. …
- … EIB/KNXEIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist ein offener Standard …
- … Energieverbrauch zu senken und die Sicherheit zu verbessern.Verwandte Begriffe: Smart Home, EIB/KNX, Bussystem. …
- … eine höhere Energieeffizienz, mehr Komfort und eine bessere Sicherheit.Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, EIB/KNX, Internet der Dinge. …
- … Was bedeutet EIB/KNX?EIB …
- … Welche Vorteile bietet eine Heizungssteuerung mit EIB/KNX?Eine Heizungssteuerung mit EIB/KNX bietet eine höhere Energieeffizienz, mehr …
- … Kann ich meine bestehende Heizungsanlage mit EIB/KNX nachrüsten?Ja, in vielen Fällen ist eine Nachrüstung möglich. Es …
- … Welche Kosten sind mit einer Heizungssteuerung mit EIB/KNX verbunden?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … Wie finde ich einen qualifizierten EIB/KNX-Installateur?Sie können im Internet nach zertifizierten EIB/KNX-Installateuren …
- … Was ist bei der Planung einer Heizungssteuerung mit EIB/KNX zu beachten?Bei der Planung sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse …
- … Wie kann ich die Heizungssteuerung mit EIB/KNX bedienen?Die Bedienung erfolgt in der Regel über ein zentrales …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Heizungssteuerungen mit EIB/KNX?Es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizungsanlagen und Gebäudeautomation. Informieren …
- … EIB/KNX ProgrammierungKonfiguration und Parametrierung von EIB/KNX-Systemen. …
- … EIB-Homeserver: Möller-System zur umfassenden Heizungssteuerung …
- … Möller EIB-Homeserver. Steuert alles und ist einfach in der Bedienung. Wo …
- … Heizungssteuerung mit EIB/KNX für Solaranlage, Kaminofen & Viessmann …
- … um die Suche nach einer geeigneten Heizungssteuerung mit EIB/KNX-Anbindung für eine Solaranlage, einen wasserführenden Kaminofen, ein Viessmann Gas-Brennwertgerät und die Steuerung von drei Heizkreisen. Die Diskussion zielt darauf ab, Empfehlungen für eine solche Smart Home Lösung zu finden, die sowohl die verschiedenen Wärmequellen integriert als auch eine einfache Bedienung ermöglicht. Ein wichtiger Aspekt ist die zukünftige Kommunikationsfähigkeit mit EIB/KNX zur Gebäudeautomation. …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag EIB-Homeserver: Möller-System zur …
- … Kompatibilität mit den vorhandenen Komponenten (Solaranlage, Kaminofen, Viessmann Gas-Brennwertgerät) sowie die EIB/KNX-Anbindungsmöglichkeiten detailliert prüfen. Es empfiehlt sich, Referenzen und Erfahrungsberichte anderer …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Smart Terminal vs. PDA mit Bluetooth für EIB: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
- … Smart Terminal oder PDA für EIB? …
- … Smart Terminal oder PDA mit Bluetooth für EIB? Welche Alternative ist besser? Erfahrungen, Kosten und Alltagstauglichkeit im Vergleich. …
- … Smart Terminal,PDA,Bluetooth,EIB,KNX,Gebäudeautomation,Fernbedienung,Smart Home …
- … Smart Terminal vs. PDA mit Bluetooth für EIB: Erfahrungen, Alternativen & Kosten? …
- … Terminal und einem PDA (Personal Digital Assistant) mit Bluetooth-Schnittstelle für Ihr EIB (heute KNX) System schwanken. Beide Optionen bieten Möglichkeiten zur Steuerung …
- … werden kann. Sie benötigen jedoch eine geeignete App, die mit Ihrem KNX-System kommuniziert. …
- … Integration: Wie gut lassen sich die Geräte in Ihr bestehendes KNX-System integrieren? …
- … EIB/KNXEIB (Europäischer Installationsbus) war der ursprüngliche Standard für die Gebäudeautomation. KNX ist der Nachfolgestandard, der EIB weiterentwickelt hat und international standardisiert …
- … ist. KNX ermöglicht die Vernetzung und Steuerung verschiedener Geräte im Haus, wie z.B. Beleuchtung, Heizung, Jalousien und Sicherheitssysteme.Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Bussystem. …
- … Smart TerminalEin Smart Terminal ist ein fest installiertes Gerät mit einem Touchscreen-Display, das zur Steuerung und Visualisierung von Smart Home Funktionen dient. Es bietet eine zentrale Schnittstelle zur Bedienung des KNX-Systems und anderer vernetzter Geräte.Verwandte Begriffe: Touchpanel, Bediengerät, Visualisierung. …
- … zur Verbindung von Geräten wie Smartphones, Tablets und Sensoren mit dem KNX-System genutzt werden.Verwandte Begriffe: WLAN, Zigbee, Funkstandard. …
- … zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern.Verwandte Begriffe: Smart Home, Hausautomation, KNX. …
- … der die Akzeptanz eines technischen Geräts oder Systems durch Frauen beschreibt. Er berücksichtigt Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Design und Ästhetik.Verwandte Begriffe: Usability, …
- … Smart Home Bereich gibt es Apps zur Steuerung und Visualisierung des KNX-Systems.Verwandte Begriffe: Software, Programm, Anwendung. …
- … nutzen. Zudem gibt es eine große Auswahl an Apps für die KNX-Steuerung. …
- … Welche App ist für die KNX-Steuerung mit einem PDA …
- … empfehlenswert?Es gibt viele verschiedene Apps für die KNX-Steuerung, z.B. die Gira Smart Home App, die KNX Mobile App oder die iHaus App. Die beste Wahl hängt …
- … von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem KNX-System ab. …
- … Was ist EIB/KNX?EIB (Europäischer Installationsbus) ist der ursprüngliche Standard für die Gebäudeautomation. …
- … KNX ist der Nachfolgestandard, der EIB weiterentwickelt hat. Beide Begriffe werden oft …
- … Was bedeutet "Womens Acceptance Factor"?Der "Womens Acceptance Factor" (WAF) beschreibt die Akzeptanz eines technischen Geräts oder Systems durch Frauen. Es ist …
- … KNX ProgrammierungGrundlagen der KNX Programmierung mit der ETS Software. …
- … Visualisierungssysteme für KNXÜberblick über verschiedene Visualisierungssysteme für KNX Anlagen. …
- … Smart Terminal vs. PDA für EIB: Erfahrungen & Alternativen …
- … Terminals und PDAs (Personal Digital Assistants) mit Bluetooth-Schnittstelle zur Steuerung von EIB/KNX-Systemen in der Gebäudeautomation. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung …
- … Zusatzinfo: Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung von mobilen Geräten in das EIB/KNX-System, was eine flexible Steuerung der Gebäudeautomation ermöglicht. Die Entscheidung …
- … Auch die Kosten für die Software und die Integration in das EIB/KNX-System sollten beachtet werden. …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - 10200: EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart Home?
- … EIB/KNX Eigenbau: Machbar? Risiken & Kosten …
- … EIB/KNX-Bussystem im Eigenbau? Was ist zu beachten? Welche Risiken …
- … EIB, KNX, Bussystem, Eigenbau, Smart Home, Hausautomation, Sicherheit, Elektrotechnik, Kosten, Risiken …
- … EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart …
- … Wir alle stehen ja immer vor der Tatsache, dass eine EIB-Installation zwar elegant (sparsame Verkabelung) und leistungsfähig ist, aber leider für …
- … Die Verkabelung läuft nun wie beim EIB mit normalem Elektrokabel+Buskabel, Schalter/Taster nur mit Buskabel. Als Buskabel …
- … Prüfzeichen zu bekommen. Daher können wir sie auch nicht gewerblich vertreiben. Hergestellt werden sollen sie als Kleinserie in einer der uns …
- … Der Eigenbau eines EIB/KNX-Bussystems ist ein ambitioniertes Projekt, das fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik, …
- … EIB/KNXEin standardisiertes Bussystem für die Gebäudeautomation, das die Kommunikation zwischen …
- … verbunden sind. Dies ermöglicht den Austausch von Daten und Befehlen.Verwandte Begriffe: EIB/KNX, Feldbus, Netzwerk. …
- … Was ist ein EIB/KNX-Bussystem?Ein EIB/KNX-Bussystem ist ein System zur Gebäudeautomation, …
- … Welche Vorteile bietet ein EIB/KNX-Bussystem?Ein EIB/KNX-Bussystem bietet Vorteile wie Energieeinsparung, Komfortsteigerung, …
- … Welche Risiken birgt der Eigenbau eines EIB/KNX-Bussystems?Der Eigenbau birgt Risiken wie unsachgemäße Installation, Kurzschlüsse, Brandgefahr …
- … Welche Kosten entstehen beim Eigenbau eines EIB/KNX-Bussystems?Die Kosten hängen von der Anzahl der benötigten Komponenten, …
- … KNX Programmierung für AnfängerGrundlagen der Programmierung von KNX-Systemen. …
- … sie haben damit halt einen recht zuverlässigen Bus, der Rest beleibt immer noch ihr Problem. Ein Bussystem für das ganze Haus selbergemacht …
- … aufwändig und teuer wären, würden wir die Dinger vielleicht sogar vertreiben. …
- … von Kaiser. Das sind zwei mit einander verbundene mit einer Trennscheibe und einem Putzdeckel. Leider kosten die soviel wie 10 normale. Die …
- … dem System (Lampe) und dem Benutzer (Oma) herstellt. Keine wilden 12-fach EIB Schalter mit lustigen Displays oder Touchscreens mit bunten Bilder des Hauses. …
- … Bussystem zur Heimautomation werden, würde ich gerne auf dem laufenden bleiben. Eine Website wäre also nicht das schlechteste! …
- … ohne Bus Leitung - alles über 220 V - zu betreiben. Das Tolle daran ist, das damit auch die herkömliche Installation …
- … Während des Rohbaus habe ich vorsoglich überall eine 4 Adrige (EIB-) Leitung mitverlegt zwecks späteren Ausbau. (Leider nicht zu den Steckdosen) …
- … 4-Adriges (EIB-) Kabel habe ich vom Hauptverteiler zu den 3 Unterverteiler gelegt. …
- … war, dass der Atmel der einzige µC auf den Modulen bleibt. Er kann das sicher leisten, aber wir müssen auch alles …
- … W, oder? So hoch will ich persönlich nicht gehen. Wir bleiben da also im grünen Bereich. Die Printrelaismuster haben gar 16 …
- … Actoren, aber schauen sie sich doch mal die Palette von z.B. EIB Geräten an: …
- … die totale Abhängigkeit vom Bus vermeiden. Bei meinem Architekten war ein EIB Schalter kaputt, man konnte das Licht nur noch mit einem Steuerpult …
- … ein Haus zu bauen und will es nur so weit treiben, dass ich Licht an und aus machen kann, ohne Bus. …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB-Heizungsanlage: Alternativen zu Buderus & Viessmann? Pelletöfen mit EIB-Steuerung finden
- … EIB-Heizung: Alternativen & Pelletöfen …
- … EIB-steuerbare Heizungsanlage gesucht? Welche Alternativen zu Buderus und Viessmann gibt es? Jetzt Pelletöfen mit EIB-Parametrierung entdecken! …
- … EIB Heizung, EIB Steuerung, Pelletöfen EIB, Buderus …
- … Alternative, Viessmann Alternative, Heizungsanbieter EIB, Gebäudeautomation Heizung, Smart Home Heizung …
- … EIB-Heizungsanlage: Alternativen zu Buderus & Viessmann? Pelletöfen mit EIB-Steuerung …
- … ob es außer Buderus und VIESSMANN noch Heizungsanbieter gibt, die eine EIB-steuerbare Heizungsanlage anbieten? Speziell interessiert mich, ob es auch Pelletsöfen gibt, …
- … die über EIB parametrierbar sind? …
- … Ich kenne neben Buderus und Viessmann noch weitere Heizungsanbieter, die EIB/KNX-steuerbare Heizungsanlagen anbieten. Es gibt auch Hersteller, die Pelletöfen …
- … mit EIB-Schnittstelle im Sortiment haben. Die EIB/KNX-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung der Heizungsanlage in ein Gebäudeautomationssystem. …
- … Bei der Auswahl einer EIB-Heizungsanlage sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen: …
- … dass die Anlage vollständig mit Ihrem bestehenden oder geplanten EIB/KNX-System kompatibel ist. …
- … Für Pelletöfen mit EIB-Steuerung ist es wichtig, dass die Parametrierungsmöglichkeiten ausreichend sind, um …
- … den Ofen optimal in das EIB/KNX-System zu integrieren. …
- … EIB/KNXEIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist ein Standard für …
- … in einem Gebäude ermöglicht. Es umfasst Heizung, Beleuchtung, Jalousien und Sicherheitstechnik. KNX ist der Nachfolger von EIB und abwärtskompatibel.Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, …
- … basiert auf Sensoren, Aktoren und einer zentralen Steuerungseinheit.Verwandte Begriffe: Smart Home, EIB/KNX, Energiemanagement. …
- … und Systemen, um sie an spezifische Anforderungen anzupassen. Bei EIB/KNX-Systemen umfasst die Parametrierung die Zuweisung von Adressen, Funktionen und Parametern zu den einzelnen Geräten.Verwandte Begriffe: Konfiguration, Programmierung, Einstellung. …
- … Was bedeutet EIB/KNX?EIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist ein Standard für …
- … Welche Vorteile bietet eine EIB-steuerbare Heizungsanlage?Eine EIB-steuerbare Heizungsanlage ermöglicht eine zentrale Steuerung und …
- … Kann ich eine bestehende Heizungsanlage mit EIB nachrüsten?Ja, es ist möglich, eine bestehende Heizungsanlage mit EIB nachzurüsten. …
- … Dies erfordert in der Regel den Einbau von EIB-Aktoren und -Sensoren sowie die Integration in ein EIB/KNX-System. …
- … Welche Kosten sind mit einer EIB-Heizungsanlage verbunden …
- … Die Kosten für eine EIB-Heizungsanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage, dem Funktionsumfang und den Installationskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … Wo finde ich Fachbetriebe für EIB-Heizungsanlagen?Fachbetriebe für EIB-Heizungsanlagen finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern …
- … Bekannten und Nachbarn. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich EIB/KNX. …
- … Was ist bei der Planung einer EIB-Heizungsanlage zu …
- … beachten?Bei der Planung einer EIB-Heizungsanlage sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für EIB-Heizungsanlagen?Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für EIB-Heizungsanlagen, insbesondere …
- … Wie sicher ist eine EIB-Heizungsanlage?Eine EIB-Heizungsanlage ist in der Regel sicher, wenn sie …
- … installiert und gewartet wird. Achten Sie auf eine sichere Konfiguration des EIB/KNX-Systems und schützen Sie es vor unbefugtem Zugriff. …
- … /KNX GrundlagenEinführung in die Technologie und Funktionsweise von EIB/KNX-Systemen. …
- … Brötje Gasheizung: EIB-Integration via HTH …
- … EIB-Heizungssteuerung: Einzelraumregelung wichtiger! …
- … Einzelraumregelung über EIB wichtiger …
- … Meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt nötig den Heizungskessel (egal wescher Art) über den EIB zu regeln, hier reicht es vollkommen aus eine einfache Heizungsregelung …
- … wichtiger ist es, die Warmwasseranforderung intelligent zu steuern, hierfür ist das EIB System bestens geeignet, Hier einige Möglichkeiten: …
- … Hier ein interessanter Link für vorprogrammierte EIB Komponenten …
- … -://www.vorprogrammieren.homepage.t-online.de/eib.html …
- … EIB-Heizungsanlage: Alternativen & …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration von EIB-Steuerungen in Heizungsanlagen, wobei Alternativen zu Buderus und Viessmann gesucht werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Einzelraumregelung und die intelligente Steuerung der Warmwasseranforderung. Die Einbindung von Pelletöfen mit EIB-Parametrierung wird ebenfalls thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EIB-Heizungssteuerung: Einzelraumregelung …
- … wichtiger! ist die Einzelraumregelung über EIB wichtiger als die Steuerung des Heizkessels selbst. Eine einfache Heizungsregelung mit Außenfühler kann hier ausreichend sein. …
- … ✅ Empfehlung: Die intelligente Steuerung der Warmwasseranforderung über EIB bietet ein hohes Potential zur Energieeinsparung. Möglichkeiten hierfür sind Einzelraumregelung, …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für die EIB-Integration der Heizungsanlage sind verschiedene Komponenten verfügbar, die eine Fernbedienung und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten der Einzelraumregelung und Warmwassersteuerung über EIB, um das volle Potential Ihrer Heizungsanlage auszuschöpfen. Beachten Sie den Hinweis …
- … im Beitrag EIB-Heizungssteuerung: Einzelraumregelung wichtiger! bezüglich der Priorisierung der Einzelraumregelung. …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Haussteuerung: Gira Alternativen, Kosten & Vergleich für Smart Home
- … EIB/KNX Haussteuerung: Alternativen & Kosten …
- … EIB/KNX Haussteuerung mit Gira? Entdecken Sie Alternativen, Kosten und wichtige …
- … EIB, KNX, Haussteuerung, Gira, Smart Home, Alternativen, Kosten, Vergleich, Hausautomation, Elektroinstallation …
- … EIB/KNX Haussteuerung: Gira Alternativen, Kosten & Vergleich für Smart Home …
- … Ich plane den Einsatz von EIB auf Basis Gira. Fängt man dort mal an, sein Plan zu …
- … nur Haussteuerung und mehr nicht! Die Haustüre mit Video zu betreiben kostet richtig Kohle, 750 die Kamera und jeweils 600 die …
- … Ich verstehe, dass Sie eine EIB/KNX-basierte Haussteuerung mit Gira planen und nach Alternativen suchen. Bei …
- … Budget: Die Kosten für EIB/KNX-Systeme können erheblich sein. Definieren Sie Ihr Budget im Voraus …
- … EIB/KNXEin internationaler Standard für die Gebäudeautomation, der die Vernetzung und …
- … breites Spektrum an Produkten für die Bereiche Schalterprogramme, Türkommunikation, Lichtsteuerung und EIB/KNX.Verwandte Begriffe: Smart Home, Hausautomation, Schalterprogramme …
- … Was ist EIB/KNX?EIB/KNX ist ein Standard für die Gebäudeautomation, der es …
- … Welche Vorteile bietet eine EIB/KNX Haussteuerung?Eine EIB/KNX Haussteuerung bietet zahlreiche Vorteile, wie z.B. …
- … Was sind die typischen Kosten für eine EIB/KNX Installation?Die Kosten für eine EIB/KNX Installation können stark …
- … Kann ich eine EIB/KNX Anlage selbst installieren?Die Installation einer EIB/KNX Anlage erfordert …
- … Welche Alternativen gibt es zu EIB/KNX?Neben EIB/KNX gibt es auch andere Standards und Systeme …
- … Wie finde ich einen qualifizierten EIB/KNX Installateur?Sie können online nach zertifizierten EIB/KNX Installateuren in …
- … Was ist bei der Planung einer EIB/KNX Anlage zu beachten?Bei der Planung einer EIB/KNX Anlage …
- … Kann ich eine bestehende Elektroinstallation nachträglich mit EIB/KNX erweitern?Ja, eine bestehende Elektroinstallation kann in der Regel nachträglich …
- … mit EIB/KNX erweitert werden. Dies erfordert jedoch möglicherweise zusätzliche Verkabelung und den Austausch von Komponenten. …
- … KNX ProgrammierungGrundlagen und Tools für die Konfiguration von KNX-Systemen. …
- … Funkgesteuerte HausautomationAlternativen zu drahtgebundenen Systemen wie KNX. …
- … EIB/KNX: Hohe Kosten – Alternativen zum Gira System …
- … das wird aber ein rechter Berg Technik ;-) Auch ich hatte mich - wie wahrscheinlich viele technikverliebte Bauherren - in den EIB verguckt. Nach einem ersten Angebot war's das dann. Für …
- … 180 m² Wohnfläche wollte der Elektriker alleine für die (sparsam geplante) EIB Technik 12.000 - zu den nochmal 12.000 für den Rest der …
- … Einsatz in Deiner Haustechnik richtig verstehe, dann würdest Du ihn als EIB-Gateway mit integriertem Webserver einsetzen (?) Ich habe' ja auch …
- … mal über EIB nachgedacht ... da hätte ich für diese Zwecke die EIB-Weiche von Schlaps&Partner an einem PC (Win oder evtl. Linux) …
- … KNX/EIB Kosten: 37% Rabatt auf Gira Komponenten erzielt! …
- … ich darauf Thin Clients installieren und die mit einem Terminalserver betreiben, dann bin den Windows Stress los ... …
- … Lautstärkeregelung machen Potis im Raum individuell, generelle Aktivierung kann ich per EIB je Raum steuern. …
- … bisher noch wenigen EIB Funktionen gekommen ... na ja, ein Lichtszenario werde ich mir auch gönnen neben zentrallen Ausschaltern von Strom für ganze Etagen ... ich habe davon 4 und das ist dann nett ... solange man dem Videorekorder nicht die Zeituhr wegnimmt. …
- … EIB/KNX Pflichtenheft: Funktionen vor Produktauswahl definieren …
- … Ich kann nur von meinem eigenen Projekt berichten, wie wir zu EIB gekommen sind. Das Zauberwort heißt Pflichtenheft. Stellen Sie doch erst einmal …
- … Die Programmierung der ETS bzw. der gesamtanlage machen Sie am Schreibtisch und der Rest muss automatisiert sein. …
- … KNX Lastenheft: Szenarien, Steuerung …
- … EIB/KNX Kosten sparen: Vorprogrammierte Komponenten nutzen …
- … vorprogrammierte EIB Komponenten …
- … großer Teil der Kosten einer EIB Anlage kommt durch die Projektierung zustande. …
- … -://frankschoenauer.bei.t-online.de/eib.html …
- … EIB/KNX Haussteuerung: Gira Alternativen und Kostenoptimierung …
- … Die Diskussion dreht sich um die hohen Kosten von EIB/KNX-Systemen, insbesondere bei Verwendung von Gira-Komponenten. Es werden Alternativen zur Kostenreduktion und die Bedeutung eines detaillierten Pflichtenhefts für die Planung der Hausautomation erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, durch Verhandlungen Rabatte zu erzielen oder auf vorprogrammierte Komponenten zurückzugreifen. …
- … 💰 Kosten: Im Beitrag EIB/KNX: Hohe Kosten – Alternativen zum Gira System wird auf …
- … die hohen initialen Kosten von EIB/KNX-Systemen hingewiesen, was zur Suche nach kostengünstigeren Alternativen anregt. Die Planung sollte daher gut durchdacht sein. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: EIB/KNX Pflichtenheft: Funktionen vor Produktauswahl definieren betont die Wichtigkeit eines …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag EIB/KNX Kosten sparen: Vorprogrammierte Komponenten nutzen schlägt vor, vorprogrammierte EIB/KNX …
- … Hersteller und vorprogrammierte Komponenten in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag KNX/EIB Kosten: 37% Rabatt auf Gira Komponenten erzielt! erwähnt, um das …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Warmwasserpumpe per EIB/KNX steuern: Schaltzustand, Rückmeldung & Kosten für Siemens Logo?
- … EIB/KNX Warmwasserpumpe steuern …
- … Warmwasserpumpe (Ein/Aus) per EIB/KNX steuern. Inkl. Schaltzustand-Rückmeldung. Welche Module/Kosten entstehen mit Siemens …
- … EIB, KNX, Warmwasserpumpe, Steuerung, Siemens Logo, Busankoppler, Aktor, Schalterserie, Merten Artec, Easy Modul …
- … Warmwasserpumpe per EIB/KNX steuern: Schaltzustand, Rückmeldung & Kosten für Siemens Logo? …
- … - Verwendung des CAT5 Kabels als EIB-Bussystem …
- … Keller: SIEMENS LOGO! 24RC mit Zubehör ( 155) + SIEMENS LOGO! - EIB/KNX ( 149) + 24 V Spannungsversorgung …
- … als EIB-Bus verwendet werden (je 2 Doppeladern zu einer EIB-Ader zusammenschalten)? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Warmwasserumwälzpumpe über ein EIB/KNX-System (heute meist KNX genannt) steuern möchten. Die Steuerung …
- … KNX-Taster: Für Bad und Küche, idealerweise mit Statusanzeige. …
- … KNX-Aktor: Zum Schalten der Pumpe. Achten Sie auf die passende …
- … KNX-Spannungsversorgung: Für das Bussystem. …
- … KNX-Busankoppler: Verbindet Taster und Aktor mit dem KNX-Bus. …
- … für eine reine Schalthandlung eventuell überdimensioniert. Alternativ können Sie auch direkt KNX-Aktoren und -Taster verwenden. Die Schalterserie Merten Artec ist KNX-fähig …
- … KNXKNX ist ein Standard für die Gebäudeautomation, der die Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Jalousien und anderen Geräten ermöglicht. KNX basiert auf einer dezentralen Struktur, bei der die Geräte über …
- … einen Bus miteinander kommunizieren.Verwandte Begriffe: EIB, Gebäudeautomation, Smart Home …
- … BusankopplerEin Busankoppler verbindet ein Gerät mit dem KNX-Bus. Er wandelt die Signale des Geräts in KNX-Telegramme …
- … um und sendet sie über den Bus.Verwandte Begriffe: KNX, Busleitung, Telegramm …
- … EIBEIB (Europäischer Installationsbus) war der Vorläufer von KNX. KNX …
- … Software) ist eine Software zur Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme von KNX-Installationen.Verwandte Begriffe: KNX, Programmierung, Konfiguration …
- … für das KNX-System bereit. Sie wandelt die Netzspannung in die für den Bus benötigte Spannung um.Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Netzteil, Busspannung …
- … TelegrammEin Telegramm ist eine Nachricht, die über den KNX-Bus gesendet wird. Es enthält Informationen über den Sender, den …
- … Empfänger und die auszuführende Aktion.Verwandte Begriffe: KNX, Busleitung, Kommunikation …
- … Was ist der Unterschied zwischen EIB und KNX?EIB (Europäischer Installationsbus) war der Vorläufer von KNX …
- … . KNX ist der Nachfolgestandard und abwärtskompatibel zu EIB. Heute wird …
- … fast ausschließlich KNX verwendet. …
- … Kann ich eine bestehende Elektroinstallation einfach auf KNX umrüsten?Nein, eine Umrüstung erfordert in der Regel den Austausch von …
- … Welche Vorteile bietet die Steuerung einer Warmwasserpumpe über KNX?Sie können die Pumpe bedarfsgerecht steuern und so Energie sparen. Außerdem …
- … Benötige ich für KNX eine spezielle Software?Ja, für die Programmierung und Konfiguration des KNX …
- … KNX-Bus entgegennimmt und in Schaltvorgänge umsetzt. Im Fall der Warmwasserpumpe schaltet …
- … Was ist ein KNX-Busankoppler?Ein KNX-Busankoppler verbindet ein Gerät (z.B. einen Taster) mit dem KNX …
- … die Warmwasserpumpe auch über eine App steuern?Ja, mit einer entsprechenden KNX-Visualisierung können Sie die Pumpe auch über eine App steuern. …
- … kostet die Programmierung eines KNX-Systems?Die Kosten für die Programmierung hängen vom Umfang des Systems ab. Lassen Sie sich von einem KNX-Experten ein Angebot erstellen. …
- … KNX-Programmierung für AnfängerGrundlagen der …
- … KNX-Programmierung mit der ETS-Software. …
- … Auswahl des richtigen KNX-AktorsKriterien für die …
- … KNX-Visualisierung mit einer AppSteuerung des KNX-Systems über eine mobile App. …
- … Energieeffizienz durch KNX-SteuerungEinsparung von …
- … Integration von KNX in bestehende GebäudeMöglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung von KNX-Systemen. …
- … Ist diese Realisierung nicht einfacher und kostengünstiger als mit EIB? Sie hat zusätzlich den Vorteil, dass alle Zapfstellen über das warme …
- … EIB-Umweg? Direktsteuerung der Logo mit Tastern …
- … ICh schreibe eigentlich nur, weil ich die Frage nicht verstehe: Bei …
- … der Variante 2, warum den Umweg über EIB (ich unterstelle mal, dass sonst kein Bus System installiert ist)? …
- … Wenn Sie eh mit einer Logo oder weiß der Teufel was arbeiten, warum gehen Sie nicht mit einfachen Tastern direkt an die digital Kontakte der Steuerung? Ich selber (nur Hobbystromer) habe diverse Taster für andere Steuerungen über eine S7-200 laufen (aber nur weil ich spielen will). Wofür würde bei Variante 2 der EIB gebraucht? …
- … EIB-Integration: Zirkulation in aufwendiger Logik …
- … was im Haus sonst noch für EIB-Komponenten zum Einsatz kommen sollen, aber prinzipiell kann EIB über CAT-Kabel laufen, ohne dass Drähte zusammengeschaltet werden müssen. Unsinnig …
- … ist, eiunen MINI-EIB für eine Anwendung zu realisieren. Dass wir natürlich die Zirkullation in den EIB integriert haben ist - wer unser Projekt kennt nachvollziehbar, aber …
- … EIB-Pflicht durch Merten Instabus-Taster mit Rückmeldung …
- … Damit ist (aus meiner Sicht) der Einsatz von EIB zwingend! …
- … EIB-Pflicht durch Merten Instabus-Taster mit Rückmeldung …
- … Damit ist (aus meiner Sicht) der Einsatz von EIB zwingend! …
- … Warmwasserpumpe Steuerung per EIB/KNX – Lösungen & Kosten …
- … Warmwasserpumpe über EIB/KNX, inklusive Schaltzustandsrückmeldung. Vorgestellt werden sowohl Low-Cost-Lösungen mit CMOS-Gattern als auch die Integration in ein bestehendes EIB-System. Die Diskussion dreht sich um Kosten, Nutzen und die …
- … CMOS-Gattern vorgestellt. Diese Alternative bietet eine Steuerung der Zirkulationspumpe ohne komplexe EIB/KNX-Installation. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EIB-Umweg? Direktsteuerung der Logo …
- … mit Tastern wird hinterfragt, ob der Einsatz von EIB zwingend notwendig ist, wenn bereits eine Siemens Logo vorhanden ist. Eine Direktsteuerung mit Tastern könnte eine kostengünstigere Alternative darstellen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Integration der Zirkulation in ein bestehendes EIB-System, wie im Beitrag EIB-Integration: Zirkulation in aufwendiger Logik …
- … 💰 Kosten: Die Entscheidung für oder gegen EIB hängt stark von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Der …
- … von Merten Instabus-Tastern mit integriertem Nachtdesign und Rückmeldung, wie im Beitrag EIB-Pflicht durch Merten Instabus-Taster mit Rückmeldung erläutert, kann den Einsatz von …
- … EIB zwingend erforderlich machen. …
- … Dabei sollten sowohl Low-Cost-Alternativen als auch die Integration in ein bestehendes EIB/KNX-System in Betracht gezogen werden. …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Bussystem im Rohbau: Optimale Kabelverlegung, Kosten & Planung für Smart Home
- … Bussystem, Rohbau, Kabelverlegung, Smart Home, Gebäudeautomation, KNX, EIB, Installation, Planung, Kosten …
- … Kabeltypen: Verwenden Sie spezielle Buskabel (z.B. KNX-Kabel), die für die Datenübertragung und Spannungsversorgung geeignet sind. …
- … zentrale Steuerung und Überwachung von Geräten in einem Smart Home.Verwandte Begriffe: KNX, EIB, LCN, Gebäudeautomation …
- … KNXKNX ist ein offener Standard für …
- … ermöglicht. Es ist ein weit verbreitetes Bussystem für Smart Homes.Verwandte Begriffe: EIB, Gebäudeautomation, Bussystem …
- … EIBEIB (Europäischer Installationsbus) ist ein älterer Standard für …
- … die Gebäudeautomation, der heute in KNX integriert ist. Es ermöglicht die Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Rollläden und anderen Geräten.Verwandte Begriffe: KNX, Gebäudeautomation, Bussystem …
- … zu optimieren und den Komfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Smart Home, Bussystem, KNX …
- … Rollladens. Aktoren werden von der Steuerzentrale des Bussystems angesteuert.Verwandte Begriffe: Sensor, KNX, Gebäudeautomation …
- … Bewegung. Sensoren liefern Daten an die Steuerzentrale des Bussystems.Verwandte Begriffe: Aktor, KNX, Gebäudeautomation …
- … TopologieDie Topologie beschreibt die Anordnung der Geräte und …
- … in einem Bussystem. Gängige Topologien sind Stern-, Linien- und Baumstruktur.Verwandte Begriffe: KNX, Verkabelung, Netzwerk …
- … Welche Bussysteme sind für Smart Homes geeignet?Gängige Bussysteme sind KNX/EIB, LCN und proprietäre Systeme verschiedener Hersteller. KNX ist ein …
- … Kabeltypen benötige ich für ein Bussystem?Verwenden Sie spezielle Buskabel (z.B. KNX-Kabel), die für die Datenübertragung und Spannungsversorgung geeignet sind. Achten Sie …
- … KNX-ProgrammierungGrundlagen der Programmierung von KNX-Systemen für die Gebäudeautomation. …
- … KNX Smart Home: Standardisierte Systeme vs. Eigenbau …
- … Weitere Beschreibung des Problems …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KNX Smart Home: Standardisierte Systeme vs. Eigenbau wird darauf hingewiesen, dass auch …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Software für Bauherren: Eigenständige Änderungen nach Hausübergabe möglich?
- … EIB/KNX Software: Änderungen für Bauherren …
- … EIB/KNX Software gesucht, mit der Bauherren nach der Übergabe Änderungen …
- … EIB, KNX, Software, Bauherr, ETS, Programmierung, Smart Home, Gebäudeautomation …
- … EIB/KNX Software für Bauherren: Eigenständige Änderungen nach Hausübergabe möglich? …
- … in unserem Einfamilienhaus bauen wir eine Kombination aus EIB und EIB-Vorbereitung ein. …
- … Aber es kann doch wohl im Sinne der EIBA sein, dass man sich als Bauherr erst die Software …
- … suchen, mit der Sie nach der Hausübergabe selbstständig Änderungen an Ihrer EIB/KNX-Installation vornehmen können. …
- … Standardwerkzeug für die Programmierung und Konfiguration von KNX-Systemen. Es gibt verschiedene Versionen, darunter auch eine kostenpflichtige Vollversion (ETS6 Professional) und eine Demoversion (ETS6 Demo) mit eingeschränkten Funktionen. Die ETS ist primär für Fachleute gedacht, aber mit Einarbeitung auch für ambitionierte Bauherren nutzbar. …
- … EIB (Europäischer Installationsbus)Ein veralteter Standard für die Gebäudeautomation, der durch KNX …
- … der auf EIB aufbaut und eine Vielzahl von Geräten und Herstellern unterstützt.Verwandte Begriffe: EIB, Gebäudeautomation, Bussystem …
- … Konfiguration und Diagnose von KNX-Installationen.Verwandte Begriffe: KNX, Programmierung, Konfiguration …
- … BussystemEin Kommunikationssystem, das es ermöglicht, verschiedene Geräte in einem Gebäude miteinander zu vernetzen und zu steuern.Verwandte Begriffe: EIB, KNX, Gebäudeautomation …
- … Gebäude, wie z.B. Beleuchtung, Heizung, Beschattung und Sicherheit.Verwandte Begriffe: Smart Home, EIB, KNX …
- … Kann ich als Bauherr die EIB/KNX-Anlage selbst programmieren?Ja, grundsätzlich ist das möglich, erfordert aber …
- … Einarbeitung in die ETS-Software und die KNX-Technologie. Es gibt auch benutzerfreundlichere Alternativen, die jedoch oft eingeschränkte Funktionen bieten. …
- … Was kostet die ETS6 Professional?Die ETS6 Professional ist kostenpflichtig. Die Preise variieren je nach Lizenzmodell. Aktuelle Preise finden Sie auf der Website der KNX Association. …
- … Benötige ich spezielle Hardware, um die EIB/KNX-Anlage …
- … zu programmieren?Ja, Sie benötigen eine KNX-Schnittstelle (z.B. USB oder IP), um Ihren Computer mit dem KNX-Bus zu verbinden. …
- … Wo finde ich Schulungen zur ETS-Software?Die KNX Association und verschiedene Schulungsanbieter bieten Kurse zur ETS-Software an. …
- … der Unterschied zwischen EIB und KNX?EIB war der Vorläufer von KNX. KNX ist der internationale Standard, der auf EIB aufbaut und zusätzliche …
- … KNX Programmierung für AnfängerGrundlagen der KNX Programmierung mit der ETS Software. …
- … Visualisierung von KNX AnlagenMöglichkeiten zur Visualisierung und Steuerung von KNX Anlagen über Apps …
- … KNX Schulungen und ZertifizierungenÜberblick über verschiedene KNX Schulungen und Zertifizierungsprogramme. …
- … Funkbasierte Smart Home LösungenAlternativen zu drahtgebundenen Systemen wie KNX. …
- … ETS2 Demo: EIB/KNX Programmierung für 20 Teilnehmer …
- … ihnen 20 Teilnehmer, da sie ja nicht das ganze Haus mit EIB ausgerüstet haben. Kommt natürlich auf den Umfang ihrer Installation an. Ansonsten …
- … -://home.bnbt.de/~tr1311/EIB_1.html …
- … vorbei schauen. Das ist ein EIB-Forum wo auch Software …
- … EIB/KNX Links: IT-GmbH & EIB Konfiguration …
- … -://home.bnbt.de/~tr1311/EIB_1.html …
- … EIB/KNX Demo: Kostenlose ETS2 Version von …
- … EIB-Demosoftware …
- … Sie können die kostenlose Demoversion der ETS2v1.2, die allerdings auf ein Projekt beschränkt ist, von den meisten Homepages der Herstellerfirmen wie Siemens, ABB oder der EIBA (www.eiba.com) selbst herunterladen. …
- … EIB/KNX Software für Bauherren – Eigenständige Änderungen …
- … /KNX Software zur eigenständigen Programmierung nach Hausübergabe. Die ETS2 Demoversion ermöglicht …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ETS2 Demoversion von IT-GmbH (siehe ETS2 Demo: EIB/KNX Programmierung für 20 Teilnehmer) ist kostenpflichtig und auf 20 Teilnehmer …
- … ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur kostenpflichtigen Demo bietet EIB/KNX Demo: Kostenlose ETS2 Version von Herstellern die Möglichkeit, eine kostenlose …
- … ETS2 Version von Herstellerseiten wie Siemens, ABB oder EIBA herunterzuladen, die jedoch auf ein Projekt beschränkt ist. Dies kann für erste Tests und kleinere Anpassungen ausreichend sein. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die kostenlose ETS2 Demoversion von der EIBA (www.eiba.com) oder anderen Herstellerseiten herunter, um erste …
- … Erfahrungen mit der EIB/KNX Programmierung zu sammeln. Prüfen Sie anschließend, ob die kostenpflichtige Demoversion mit …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Programmierung: Grundlagen, Adressierung & Alternativen für Einsteiger?
- … EIB/KNX Programmierung: Grundlagen & Alternativen …
- … EIB/KNX Programmierung verstehen: Adressierung, logische Verknüpfungen & Alternativen für Einsteiger. …
- … EIB Programmierung, KNX Programmierung, Adressierung, logische Verknüpfung, ETS Software, Smart Home Steuerung …
- … EIB/KNX Programmierung: Grundlagen, Adressierung & Alternativen für Einsteiger? …
- … da für mich der Einsatz von EIB recht interessant erscheint, habe ich mich etwas mit der Programmierung beschäftigt. --- Man belehre mich, aber muss ich jedem Gerät Adressen zuweisen und dann die Adressen mit logische Blöcke verknüpfen? --- Das kann doch nicht alles sein! Gibt es keine Hochsprache für eine zentrale (!) Programmierung? --- Kann jemand Hinweise geben? …
- … Ich verstehe, dass Sie sich mit der EIB/KNX-Programmierung auseinandersetzen. Ja, es ist korrekt, dass Sie jedem …
- … Die Adressierung ist ein grundlegender Bestandteil der KNX-Programmierung. Es gibt Gruppenadressen, die es ermöglichen, mehrere Geräte gleichzeitig anzusprechen. …
- … KNXKNX ist ein internationaler Standard für die Gebäudeautomation, der die Steuerung von …
- … Heizung, Jalousien und anderen Funktionen ermöglicht. Es ist der Nachfolger von EIB und bietet erweiterte Funktionen.Verwandte Begriffe: EIB, Gebäudeautomation, Smart Home …
- … Software)Die ETS ist die Standard-Software zur Projektierung, Parametrierung und Inbetriebnahme von KNX-Installationen. Sie wird von der KNX Association bereitgestellt.Verwandte Begriffe: KNX, …
- … GruppenadresseEine Gruppenadresse ermöglicht es, mehrere KNX-Geräte gleichzeitig anzusprechen. Sie wird verwendet, um beispielsweise alle Lichter in einem Raum mit einem einzigen Befehl zu schalten.Verwandte Begriffe: KNX, Adressierung, Telegramm …
- … Physikalische AdresseJedes KNX-Gerät benötigt eine eindeutige …
- … ETS-Software vergeben wird. Diese Adresse dient zur Identifizierung des Geräts im KNX-System.Verwandte Begriffe: KNX, Adressierung, ETS …
- … die über den KNX-Bus gesendet wird. Es enthält Informationen über den Sender, den Empfänger und die auszuführende Aktion.Verwandte Begriffe: KNX, Gruppenadresse, Kommunikation …
- … Realisierung komplexer Steuerungsfunktionen in einer KNX-Installation verwendet wird. Es ermöglicht die Programmierung von logischen Verknüpfungen und zeitgesteuerten Aktionen.Verwandte Begriffe: KNX, Programmierung, Automation …
- … und Systemen im Haushalt, um Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz zu erhöhen. KNX ist eine Technologie, die in Smart Homes eingesetzt werden kann.Verwandte Begriffe: …
- … Gebäudeautomation, KNX, IoT …
- … Was ist der Unterschied zwischen EIB und KNX?EIB (Europäischer Installationsbus) war der ursprüngliche Standard, der später zu …
- … KNX weiterentwickelt wurde. KNX ist der Nachfolger und eine Weiterentwicklung von EIB …
- … Kann ich KNX auch ohne ETS programmieren?Ja, es gibt alternative Programmieransätze wie Logikmodule …
- … Was sind die Vorteile von KNX gegenüber herkömmlichen Elektroinstallationen?KNX bietet eine höhere Flexibilität, da Funktionen nachträglich …
- … Benötige ich spezielle Kabel für KNX?Ja, für KNX wird ein spezielles Buskabel benötigt, das neben den …
- … Was ist eine physikalische Adresse?Jedes KNX-Gerät benötigt eine eindeutige physikalische Adresse, die bei der Inbetriebnahme mit …
- … ETS-Software vergeben wird. Diese Adresse dient zur Identifizierung des Geräts im KNX-System. …
- … über den KNX-Bus gesendet wird. Es enthält Informationen über den Sender, den Empfänger und die auszuführende Aktion. …
- … KNX-Grundlagen für EinsteigerEine Einführung in die Basiskonzepte und Komponenten von …
- … KNX-Systemen. …
- … Programmierung von KNX-LogikmodulenAnleitung zur Erstellung komplexer Steuerungsfunktionen mit Logikmodulen. …
- … Visualisierung von KNX-AnlagenInformationen über Software und Geräte zur Visualisierung und Steuerung von KNX-Installationen. …
- … KNX-SicherheitTipps und Hinweise zur Absicherung von KNX-Systemen …
- … KNX und EnergieeffizienzWie KNX zur Optimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden beitragen kann. …
- … KNX/EIB Adressierung: Physikalische & Gruppenadressen verstehen …
- … ETS-Programmierung der EIB-Geräte …
- … Die EIB-Geräte unterhalten sich untereinander über sog. Gruppenadressen. Mit solch einer GA …
- … (Gruppenadressen) kann ein EIB-Gerät oder mehrere Geräte oder alle Geräte angesprochen werden. …
- … 2) Zur Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose gibt es die EIB-Tool-Software (ETS) die von der EIBA (www.eiba.com) …
- … vertrieben wird. Die Software ist herstellerunabhängig. Es können Datenbanken aller EIBA-Firmen in die ETS importiert werden, um die jeweiligen Geräte zu projektieren. …
- … Ein weitere, jedoch herstellerbezogene, Software ist der von Siemens vertriebene EASY-STARTER . Dieser wurde konzipiert, um die neuen EIB-Unterputz-Geräte zu promoten und um EIB-Interessierten die Möglichkeiten des …
- … EIB darzustellen. Per Mausklick können mit dieser Software aus einem ausgewählten Warenkorb …
- … EIB-Geräte konfiguriert und sofort geladen werden, ohne auf physikalische oder Gruppenadressen …
- … zu achten. (Die Software Easystarter for Instabus EIB ist von meiner Seite downloadbar) …
- … 3) Was sie unter einer zentralen Programmierung verstehen ist mir unklar: Der EIB ist ein dezentrales System und benötigt keinen Zentralrechner (SPS) oder …
- … kleinste Einheit ist die sog. BCU (Bus-Coupling-Unit) = Busankoppler. Der kleinst EIB-Bus besteht aus Spannungsversorgung nebst Drossel einem Taster+BCU und einem …
- … Die Projektierung, Parametrierung und Inbetriebnahme wird über die oben erwähnte ETS (EIB-Tool-Software) abgewickelt. Diese ist auf der ganzen Welt einheitlich. Für alle …
- … EIB-Geräte. In momentan 8 verschiedenen Landessprachen erhältlich. Eine Demoversion ist auf …
- … der Web-Site der EIBA (www.eiba.com) downloadbar. …
- … Have fun with eib …
- … -://www.eib-home.de …
- … -://www.eib-home.de …
- … instabus_eib_software.htm …
- … -://www.eiba.com …
- … EIB/KNX: Dezentrale Programmierung vs. SPS-Alternativen …
- … Ich denke Frage beantwortet. Wenn wie Sie schreiben EIB ein dezentrales System ist, kann ich keine zentrale …
- … EIB/KNX Programmierung: Grundlagen, Adressierung & Alternativen …
- … um die Grundlagen der EIB/KNX Programmierung, insbesondere die Adressierung von Geräten und die Frage nach zentralen Programmieralternativen. Es wird deutlich, dass EIB/KNX ein dezentrales System ist, was die Programmierung im Vergleich …
- … unterscheidet. Die Notwendigkeit der physikalischen und Gruppenadressen für die Kommunikation zwischen EIB/KNX Geräten wird erläutert. Abschließend wird die Möglichkeit der Nutzung von …
- … SPS-Systemen als Alternative zur EIB/KNX Programmierung in Betracht gezogen. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag KNX/EIB Adressierung: Physikalische & Gruppenadressen verstehen wird darauf hingewiesen, dass …
- … zugewiesen werden soll. Ohne korrekte Adressierung ist eine fehlerfreie Kommunikation im EIB/KNX System nicht möglich. …
- … /KNX: Dezentrale Programmierung vs. SPS-Alternativen bestätigt, dass EIB/KNX ein …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Für Einsteiger in die EIB/KNX Programmierung ist es ratsam, sich zunächst mit den Grundlagen der …
- … machen. Die ETS Software ist das Standardwerkzeug für die Programmierung von EIB/KNX Systemen. Alternativ kann die Verwendung einer SPS in Betracht gezogen …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Bus-System im Neubau vorbereiten: Leerrohre, Planung & spätere Nachrüstung
- … Bus-System, Smart Home, Neubau, Leerrohre, Nachrüstung, Planung, Elektroinstallation, KNX …
- … dient der Automatisierung von Prozessen und der Steigerung des Wohnkomforts.Verwandte Begriffe: KNX, Smart Home, Gebäudeautomation. …
- … KNXKNX ist ein internationaler Standard für die …
- … und Systemen in einem Gebäude über ein gemeinsames Bussystem.Verwandte Begriffe: Bus-System, EIB, Gebäudeautomation. …
- … Was ist ein Bus-System?Ein Bus-System (z.B. KNX) ist ein System zur Steuerung und Automatisierung von Funktionen in einem …
- … KNX-Installation: Grundlagen und PlanungInformationen zur Planung und Installation eines KNX-Systems. …
- … KNX-Bus: Ringleitung – Optimale Vorbereitung im Neubau …
- … Das System heißt LCN, besitzt viele Möglichkeiten der Licht- und Gebäudesteuerung, und ist preiswerter als z.B. EIB. …
- … EIB/KNX-Installation: Ring Topologie & Kabel-Empfehlungen …
- … EIB-Vorbereitung/-Installation …
- … nun zu den EIB-Rundumregeln : …
- … - a) Buskabel YCY 2x2x0,8 oder EIB-Y (ST) Y (2x2x0,8) Sie sollten auf jeden Fall dieses …
- … einen konventionellen Schalter einbauen. Wenn Sie dann nach und nach auf EIB umstellen wollen, entnehmen Sie den konventionellen Schalter, klemmen die NYM-Leitungen durch …
- … Verwenden Sie Kaiserdosen mit 60 mm Tiefe und Schrauben. So bleibt genügend Platz für die EIB-Geräte und die Wago-Klemmen, mit denen …
- … billiger und zweitens lassen diese sich leichter und billiger über den EIB ansteuern, als die elektronische Variante. Vergessen Sie sich eine zentrale Jalousiesteuerung …
- … zu lassen. Für das Geld können Sie sich eine wesentlich komfortablere EIB-Steuerung besorgen. Legen Sie von der Unterverteilung zu jedem Jalousiekasten ein …
- … Sie jederzeit nachträglich elektrische Jalousien nachrüsten und diese gleich an den EIB anbinden lassen. Vergessen Sie die Unterputzdose neben dem Fenster nicht. Bei …
- … - h) Telefonanbindung: Wenn Sie den Komfort von Schimanski (schreibt man den so?) aus der E-ON Werbung genießen wollen, also …
- … nein, Sie werden auch angerufen, falls bei Ihnen zu Hause der EIB Alarm schlägt, weil sich jemand in Ihrem Haus aufhält, der da …
- … Tages-Temperatur-Verläufe der letzten Hundert Jahre-berechnende Steuerungen können nicht das was der EIB kann. Sie werden es nicht glauben: Der EIB ist sogar noch …
- … keine Zentralsteuerung im Wohnzimmer oder so verkaufen lassen. Dann lieber gleich EIB. Die Raumtemperatur-Regler sehen Sie in den Räumen vor, die sie einzeln …
- … bei derzeitiger Nicht-Verwendung zudeckeln: Fertig. Übrigens: Bei der Echten Regelung über EIB - also nur dann und nur dann Komfortheizen wenn man im …
- … Sollten Sie eine Solaranlage vorsehen, so kann diese ebenfalls über den EIB integriert werden. Hier kann man nach meinen Erfahrungen allerdings nicht auf …
- … - l) Garage: Garagentorantriebe können wunderbar in den EIB integriert werden. Egal ob mit Funkfernbedienung oder ohne. Bereiten Sie einfach …
- … UP-Dose in der Nähe des Steuergerätes vor und legen Sie dort EIB und 230 V hinein. So können Sie dann morgens vom Haus …
- … m) Gartenberegnung: Auch Rasensprenger oder Teichpumpen samt Beleuchtung können in den EIB integriert werden. Sei es per Zeitschaltung oder manuell - kein Problem. …
- … Feuchtraumkasten mit EIB und 230 V-Leitung in den Boden setzen. Später kann der Teich busfähig gemacht oder der Rasensprenger vom Haus aus eingeschaltet werden. …
- … - n) Wintergarten: Der Wintergarten ist ein ideales Umfeld für eine EIB-Regelung. Sie sind im Urlaub und wer passt auf, dass …
- … Rückkehr aus dem Ski-Urlaub die Heizung aktivieren? Naja.. ich habe den EIB drin.. und ich würde es Ihnen, Ihrer Frau und Ihrem Nachwuchs …
- … Sie sehen: Mit EIB kommt man auf Lösungen, auf die man konventionell nicht kommt und …
- … -://www.eib-home.de …
- … -://www.eib-home.de …
- … instabus_eib_vorbereiten_installieren.htm …
- … -://www.eib-home.de/instabus_eib_technik_tp_plc.htm …
- … EIB/KNX-Planung: Jalousie & Fensterkontakte vorrüsten …
- … super Beschreibung …
- … danke, nicht schlecht. Plane bei mir auch einen EIB - erst einmal nur für Jalousiesteuerung sowie Fensterkontakte + Türkontakte. Denn Rest werde ich vorrüsten, um ihn in ein paar Jahren nachzurüsten. …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Vorbereitung eines Bus-Systems (KNX, EIB, LCN) im Neubau, insbesondere die Verlegung von …
- … ✅ Empfehlung: Für eine maximale Vorbereitung im Neubau empfiehlt KNX-Bus: Ringleitung – Optimale Vorbereitung im Neubau die Verlegung einer Ringleitung in …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kabelwahl sollte, laut EIB/KNX-Installation: Ring Topologie & Kabel-Empfehlungen, auf spezielle Buskabel (YCY 2x2x0,8 …
- … oder EIB-Y (ST) Y (2x2x0,8)) geachtet werden, um Verwechslungen mit Telefonleitungen zu vermeiden. …
- … 💰 Kosten: Als kostengünstige Alternative zu EIB/KNX wird das LCN-System von Issendorf in LCN-Bussystem: Alternative & …
- … in Bus-System: Parallele Installation zur Elektroinstallation vorgeschlagen, um flexibel zu bleiben und das System später auszubauen. Planen Sie die Vorrüstung für …
- … Jalousiesteuerung und Fensterkontakte, wie in EIB/KNX-Planung: Jalousie & Fensterkontakte vorrüsten beschrieben, um in Zukunft einfach nachrüsten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EIB, KNX" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "EIB, KNX" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart Home?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: EIB/KNX Eigenbau: Machbar? Risiken & Kosten
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: EIB, KNX, Bussystem, Eigenbau, Smart Home, Hausautomation, Sicherheit, Elektrotechnik, Kosten, Risiken
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!