NYM-Kabel unter Putz verlegen: Was bedeutet das für die Elektroinstallation im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob NYM-Kabel direkt unter Putz verlegt werden sollen oder ob die Verlegung in Leerrohren vorzuziehen ist. Es wird argumentiert, dass die Verlegung in Leerrohren Flexibilität für zukünftige Änderungen und Erweiterungen bietet, während die direkte Verlegung unter Putz den Standard darstellt. Die Kostenfrage und die Einhaltung von DIN-Normen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
NYM-Kabel unter Putz verlegen: Was bedeutet das für die Elektroinstallation im Neubau?
lese gerade unsere Baubeschreibung.
Was heißt denn, "allgemeine Installation als NYM - Kabel unter Putz? "
Ich dachte heute, würde alles in Leerrohr gelegt.
Danke Gruß
P. Hennens
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse: NYM-Kabel unter Putz: Erklärung & Alternativen
Die Formulierung "allgemeine Installation als NYM-Kabel unter Putz" in Ihrer Baubeschreibung bedeutet, dass die Elektroinstallation mit NYM-Kabeln direkt unter dem Putz erfolgt und nicht in Leerrohren verlegt wird. NYM-Kabel sind für die Verlegung unter Putz geeignet, da sie eine robuste Ummantelung haben.
Vorteile der NYM-Kabelverlegung unter Putz:
- Geringerer Installationsaufwand im Vergleich zur Verlegung in Leerrohren.
- Kostengünstiger, da weniger Material (Leerrohre) benötigt wird.
Nachteile der NYM-Kabelverlegung unter Putz:
- Kabel können nach der Installation nicht ohne Beschädigung des Putzes ausgetauscht oder ergänzt werden.
- Weniger flexibel für zukünftige Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation.
Ich empfehle, die Vor- und Nachteile mit Ihrem Elektriker zu besprechen und zu prüfen, ob die Verlegung in Leerrohren nicht doch eine sinnvollere Option für Sie darstellt, um die Flexibilität Ihrer Elektroinstallation zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Elektriker die Details der Kabelverlegung und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden erläutern, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- NYM-Kabel
- NYM-Kabel sind genormte Installationskabel für die feste Verlegung in Gebäuden. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern mit einem gemeinsamen Mantel. Sie sind geeignet für Unterputz-, Aufputz- und Feuchtrauminstallationen.
Verwandte Begriffe: Installationskabel, Mantelleitung, Elektroinstallation. - Unter Putz
- Die Verlegung unter Putz bezeichnet die Installation von Leitungen und Rohren, die anschließend mit Putz überdeckt werden. Dies dient dem Schutz und der optischen Integration in die Wand.
Verwandte Begriffe: Auf Putz, Rohbau, Elektroinstallation. - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es ermöglicht den nachträglichen Austausch oder die Ergänzung von Kabeln ohne Beschädigung der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallation, Kabelkanal. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle Maßnahmen zur Verlegung und zum Anschluss elektrischer Leitungen und Geräte in Gebäuden. Sie muss den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter. - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das alle wesentlichen Merkmale und Ausführungen eines Bauvorhabens detailliert beschreibt. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung und als Vertragsbestandteil.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Architektenplanung. - Ader
- Eine Ader ist ein einzelner, isolierter Leiter innerhalb eines Kabels. Mehrere Adern bilden zusammen ein Kabel oder eine Leitung.
Verwandte Begriffe: Leiter, Isolation, Kabelquerschnitt. - Mantel
- Der Mantel ist die äußere Schutzschicht eines Kabels, die die inneren Adern vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Isolation, Kabelaufbau, Schutzhülle.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein NYM-Kabel?
Ein NYM-Kabel ist ein genormtes Installationskabel, das für die feste Verlegung in Gebäuden verwendet wird. Es besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind. NYM-Kabel sind für die Verlegung unter Putz, in feuchten Räumen und im Freien (mit Schutz) geeignet. - Was bedeutet "Verlegung unter Putz"?
Die Verlegung unter Putz bedeutet, dass die Kabel direkt auf dem Mauerwerk oder Beton befestigt und anschließend mit Putz überdeckt werden. Dadurch sind die Kabel nicht mehr sichtbar und vor Beschädigungen geschützt. - Was sind die Vorteile der Verlegung in Leerrohren?
Die Verlegung in Leerrohren ermöglicht es, Kabel nachträglich auszutauschen oder zu ergänzen, ohne den Putz beschädigen zu müssen. Zudem bietet sie einen zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen und Feuchtigkeit. - Kann ich NYM-Kabel auch selbst verlegen?
🔴 Gefahr: Elektroinstallationen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu lebensgefährlichen Stromschlägen und Bränden führen. - Welche Alternativen gibt es zur NYM-Kabelverlegung unter Putz?
Eine Alternative ist die Verlegung von Kabeln in Leerrohren unter Putz oder auf Putz. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen Kanälen oder Sockelleistenkanälen für die Kabelverlegung. - Was muss ich bei der Auswahl von NYM-Kabeln beachten?
Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Kabelquerschnitte entsprechend der zu erwartenden Belastung. Lassen Sie sich von einem Elektriker beraten, um die passenden Kabel für Ihre Elektroinstallation auszuwählen. - Sind NYM-Kabel für alle Räume geeignet?
NYM-Kabel sind für die meisten Räume geeignet, einschließlich feuchter Räume wie Badezimmer und Küchen. Allerdings müssen sie in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Bereichen mit aggressiven Chemikalien besonders geschützt werden. - Wie lange halten NYM-Kabel?
NYM-Kabel haben eine lange Lebensdauer, die bei fachgerechter Installation und normaler Beanspruchung mehrere Jahrzehnte betragen kann.
🔗 Verwandte Themen
- Kabelquerschnitte berechnen
Die richtige Dimensionierung der Kabelquerschnitte ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation. - FI-Schutzschalter nachrüsten
Ein FI-Schutzschalter schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen und sollte in keiner Elektroinstallation fehlen. - Überspannungsschutz installieren
Überspannungsschutz schützt empfindliche elektronische Geräte vor Schäden durch Blitzeinschläge oder Netzüberspannungen. - Elektroinstallation planen
Eine sorgfältige Planung der Elektroinstallation ist wichtig, um den heutigen und zukünftigen Bedarf zu decken. - Smart Home Installation
Die Integration von Smart Home-Komponenten in die Elektroinstallation bietet zusätzlichen Komfort und Energieeffizienz.
-
NYM-Kabel: Unterputz-Verlegung – Standard vs. Leerrohr
Leerrohre sind
kein Standard. NYM Unterputz hingegen schon. -
Leerrohr-Empfehlung: Antenne, Netzwerk & Co. zentral verlegen
Ich würde Ihnen empfehlen
alle "sonstigen" Kabel wie Antenne, Telefon, Computer, Netzwerk etc. IN Leerohren (gegen Aufpreis) zu verlegen.
Am besten alles als CAT5 oder CAT7 Kabel an EINEN Zentralen Punkt
im Haus.
Sie müssen dann auch nicht gleich alle Kabel einziehen, nur das was beim Einzug unbedingt benötigt wird. Den Rest später (bei mir nach 5 Jahren ).
Siehe auch meine Seite. -
NYM-Kabel im Putz: Risiken & Alternativen zur Leerrohr-Verlegung
@ kho, das sieht ja toll aus mit ...
@ kho,
das sieht ja toll aus mit dem Schrank im Keller, aber die tausend Kabel , hoffe ich bekomme das hin.
Was ist aber mit den Kabeln die dann einfach im Putz liegen, ist das egal? Da kommt man doch nie mehr dran.
Gruß -
Elektroinstallation: Zentrale Kabelverteilung – Planung & Umsetzung
Erklärung
1. Der Schrank sieht "sch.. " aus. Der gehört aufgeräumt. Das stimmt. Sie werden vrmtl. weniger haben, also sieht das auch besser aus bei Ihnen 🙂. Statt einem Schrank kann das auch an der Wand oder im Schaltschrank montiert sein. Gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe den Schrank geschenkt bekommen und den Rest aus eBay. Geht aber auch einfacher. Nur das Prinzip "alles zentral" in Keller sollte erhalten bleiben. Gerade weil dann alles wie Telefon, Computer etc. über ein Kabel und Stecker versorgt werden kann. Und zukünftig dann noch Fernsehen etc. etc.
2. NYM-Kabel (für Steckdosen, Licht etc.) liegen UNTER Putz (oder in der Installationsebene). Das ist richtig. Und da muss auch gar niemand mehr ran. Es sei denn Sie treffen das Kabel mit der Bohrmaschine. Also ist da "üblich".
Natürlich können Sie das auch in Leerrohr verlegen, nur kostet Leerrohr eben auch Geld. Und das zahlen Sie.
Leerrohre habe ich im "Fertig"-Keller. Die hat der Kellerbauer gleich mit reinmachen lassen. Ich wollte es wegen der Optik. Und Elektriker den ich selber beauftragt hatte, sparte ein bisschen Arbeitszeit (kein Bohren etc. im Keller). Aber das war auch der einzige Grund.
Was Sie machen können, um das "Risiko" zu minimieren, mehrere Stromkreise, also jedes Zimmer separat zum Verteilerschrank. Und in Küche ggf. Extra Kabel für Kühlschrank, Geschirrspüler etc.
Sollte eigentlich üblich sein, nur im Billig-Bau muss gespart werden, da bekommen Sie das so nicht.
Ansonsten liegen meine Kabel auch alle unter Putz (bzw. in der Installationsebene). -
NYM-Kabel im Putz: Risiken & Alternativen zur Leerrohr-Verlegung
@ kho, das sieht ja toll aus mit ...
@ kho,
das sieht ja toll aus mit dem Schrank im Keller, aber die tausend Kabel , hoffe ich bekomme das hin.
Was ist aber mit den Kabeln die dann einfach im Putz liegen, ist das egal? Da kommt man doch nie mehr dran.
Gruß -
Elektroinstallation im Neubau: Komplette Leerrohr-Verlegung geplant
Heute mit Elektriker gesprochen, wird alles in Leerrohr verlegt ...
Heute mit Elektriker gesprochen, wird alles in Leerrohr verlegt. -
Leerrohr-Kosten: Mehrkosten bei Elektroinstallation im Neubau beachten
Und hat er Ihnen auch die Mehrkosten genannt ...
der Elektriker, der Bezahlen müssen ja wohl Sie die Schlussrechnung. Und mit vielen Metern Leerrohr, wird es halt teuerer.
Nicht dass am Schluss das "böse" Erwachen über den ach so teuren Elektriker kommt.
Denn sparn tut der Elektriker an Leerohren nicht, Schlitze muss der trotzdem machen (es sei denn Fertighausanbieter oder wer auch immer) macht das gleich mit). -
Elektroinstallation: Leerrohr-Verlegung ohne Mehrkosten – Details
nö keine Mehrkosten, der macht das eben immer in ...
nö keine Mehrkosten, der macht das eben immer in Leerrohr wie er uns sagte. So wie ich gesehen habe sind das auch mehr so dünne Gummischläuche.
Gruß P. Hennens -
Leerrohr vs. Vollrohr: Unterschiede & Funktionen im Neubau
Das sind erstens keine Leerrohre, weil es ja schon Vollrohre sind 🙂
und zweitens kann man daran auch nichts mehr ändern, also nichts mehr nachziehen, auswechseln o.ä..
Leerrohr UP ist kein Wert an sich (anders als in Deckendurchbrüchen, Stampfbeton etc, wo es zum mechanischen Schutz dient und erforderlich ist), sondern erfüllt eine andere Funktion. Man kann Leitungen auswechseln, das gibt Sinn für Netzwerk, Telefon, Fernsehen, äußerst selten nur für NYM.
Ein richtiges Leerrohrsystem geht also durch von Punkt A nach Punkt B, weil man diese beiden Punkte zukunftssicher verbinden will. Beispiel: Eventuell will ich doch einmal Solarstrom auf dem Dach (ich habe 40 ° geneigtes großes Süddach) => Zwei 63er Leerrohre vom Keller unters Dach und schon bin ich vorbereitet
Was Ihr Elektriker macht, klingt nach (durchaus anerkennenswertem) Leitungsschutz gegen Folgegewerke-Vandalen, nicht jedoch nach echtem Leerrohrsystem. -
Leerrohr-Vorteile: Flexibilität bei Elektroinstallationen im Neubau
@Thiele
Rohre bei Elektroinstallationen von Licht/Steckdosen macht genauso viel Sinn um Änderungen/Erweiterungen leicht durchführen zu können. Ich nutze das andauernd mit geschalteten Steckdosen (Wohnzimmer-Multimedia, Büro PC-Geraffel), zusätzliche Steckdosen unter Lichtschalter, Serienschalter anstatt Ausschalter, ... Wenn man keine Rohrinstallation hat, wird man das auch nicht nutzen und mit Notlösungen (Verlängerungskabel, jedes Geräte einzeln ausschalten, ...) leben müssen um sich den Umbaudreck zu ersparen.
.
Rohre bei Telefon, Netzwerk, TV sind bei Unterputzverlegung keine zusätzlich Leistung, sondern zu mindestens faktisch vorgeschrieben, da diese Kabel nicht für UP-Verlegung zugelassen sind. -
UP-Verlegung: Sind Netzwerk- und TV-Kabel zulässig?
Irrglaube
Lieber Herr Baumann,
> Rohre bei Telefon, Netzwerk, TV sind bei Unterputzverlegung >keine zusätzlich Leistung, sondern zu mindestens faktisch >vorgeschrieben, da diese Kabel nicht für UP-Verlegung >zugelassen sind.
Woher entnehmen Sie das diese Leitungen nicht uP verlegt werden
dürfen? Das wäre ja ganz was Neues. -
DIN 18015-1: Leerrohr-Pflicht für TV- und Telefonkabel?
Re: Irrglaube
Hallo,
es ist kein Irrglaube das TV- und Telefonkabel in Lerrrohr gelegt werden müssen, wenn man die einschlägigen DINAbk. beachtet.
Genaues regelt hier die 18015-1. Danach müssen die Kabel auswechselbar sein und gegen mechanische Beschädigung geschützt werden.
Wie gesagt, wenn man die DIN beachtet!
Gruß -
Replik: UP-Verlegung – Zulässigkeit von Kabeltypen laut Hersteller
Re: Re: Irrglaube
Das steht ja auch außer Frage und wurde auch von mir nicht
als Irrglaube bemängelt.
Dies bezog sich einzig und allein auf die Aussage- da diese Kabel nicht für UP-Verlegung zugelassen sind
Natürlich sind die Leitungen für uP-Verlegung zugelassen.
In den entsprechenden Herstellerbeschreibungen sind die
Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten (Verwendungsmöglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten) explizit aufgeführt,
in vorgenannten Fällen auch uP 🙂
Und nicht alle Kollegen arbeiten nach DINAbk. ☹ -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).NYM-Kabel unter Putz: Elektroinstallation im Neubau – Vor- und Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob NYM-Kabel direkt unter Putz verlegt werden sollen oder ob die Verlegung in Leerrohren vorzuziehen ist. Es wird argumentiert, dass die Verlegung in Leerrohren Flexibilität für zukünftige Änderungen und Erweiterungen bietet, während die direkte Verlegung unter Putz den Standard darstellt. Die Kostenfrage und die Einhaltung von DINAbk.-Normen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
✅ Empfehlung: Leerrohr-Empfehlung: Antenne, Netzwerk & Co. zentral verlegen rät dazu, "sonstige" Kabel wie Antenne, Telefon und Netzwerk in Leerrohren zu verlegen, um zukünftige Anpassungen zu ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen Mehrkosten bei der Verlegung von Leerrohren, wie in Leerrohr-Kosten: Mehrkosten bei Elektroinstallation im Neubau beachten hervorgehoben wird. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Elektriker.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18015-1 regelt die Anforderungen an die Auswechselbarkeit und den Schutz von Kabeln, insbesondere für TV- und Telefonkabel, wie in DIN 18015-1: Leerrohr-Pflicht für TV- und Telefonkabel? diskutiert wird. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für eine fachgerechte Elektroinstallation im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile der NYM-Kabel Unterputzverlegung gegenüber der Leerrohrverlegung ab. Berücksichtigen Sie dabei die Flexibilität für zukünftige Änderungen, die potenziellen Mehrkosten und die Einhaltung der relevanten DIN-Normen. Klären Sie die Details mit Ihrem Elektriker und beziehen Sie die Baubeschreibung in Ihre Entscheidung mit ein.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM-Kabel, Unterputz, Elektroinstallation, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stegleitung unter Putz: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen zur Leerrohrverlegung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose im Bad nachrüsten: Kabel über Badewanne verlegen – Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- … Temperaturfühler Kabel verlängern: Welches? …
- … Temperaturfühler am Kollektor verlängern? Erfahren Sie, welches Kabel (z.B. Buderus) geeignet ist, welche Länge möglich ist & wie …
- … Temperaturfühler, Kollektor, Kabel, verlängern, Buderus, Solarthermie, Fühler, Anschlussleitung, Heizung, Installation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
- … Elektroinstallation Ausschreibung: So geht& …
- … Elektroinstallation ausschreiben? Finden Sie den passenden Elektriker, sparen Sie Kosten und optimieren Sie den Ablauf. Jetzt informieren! …
- … Elektroinstallation, Ausschreibung, Elektriker finden, Kosten sparen, Angebot, Vergleich, Schalter, Steckdosen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
- … UnterputzdoseEin Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von Steckdosen, Schaltern oder anderen elektrischen Komponenten dient. Sie schützt die elektrischen Verbindungen und sorgt für eine sichere Installation. Verwandte Begriffe: Schalterdose, Gerätedose, Einbaudose. …
- … Frage: Wie groß sollte das Loch für die Steckdose sein?Die Größe des Lochs hängt vom Durchmesser der Unterputzdose ab, die Sie installieren möchten. Messen Sie den Durchmesser …
- … Holzrahmenbau-Vorteil: Kabel für Steckdose einfach verlegen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- … Fassadendämmung, Außenbeleuchtung, Klingel, Sprechanlage, WC-Lüfter, Außenwasserhahn, Installationen, Verlängerung, Dosen, Unterputzdosen, Hohlwanddosen …
- … Fassadendämmung, Elektroinstallation, Außengestaltung …
- … Für Elektroinstallationen sind z.Z. die normalen schwarzen Unterputzdosen verwendet worden. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
- … Codeschloss an Kunststofffassade befestigen? Tipps zu Risiken, Befestigungsmethoden & Kabelverlegung. Jetzt informieren! …
- … Codeschloss, Kunststofffassade, Montage, Befestigung, Kabel verlegen, Sicherheit, Türöffner, …
- … Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … habe ich noch, Herr Jaskulski: Sind sie mit dem beziehungsreichen Pseudonym magic irgendwie verwandt oder verschwägert? Da stellt einer eine Frage, die …
- … es nur durch die Brille des Wärmebedarfs sieht. Zu belangen des Neubaus sollte er aber trotzdem besser die Klappe halten! …
- … Jeder soll den Neubau hinstellen den er möchte und glücklich werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- … Putz-Diskussion: Anonymität vs. Fachliche Auseinandersetzung …
- … Putz ist giftiges Zeug. Und alles unter dem Deckmantel der Anonymität. Klatschen Sie doch Lehm mit Stroh zusammen und verkriechen sich …
- … Leider wurde nun auf den min. Unterputz (mit Gewebe) schon ein Haftgrund aufgebracht - copolymere Kunststoffdispersion. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM-Kabel, Unterputz, Elektroinstallation, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM-Kabel, Unterputz, Elektroinstallation, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: NYM-Kabel unter Putz verlegen: Was bedeutet das für die Elektroinstallation im Neubau?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: NYM-Kabel unter Putz: Erklärung & Alternativen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: NYM-Kabel, Unterputz, Elektroinstallation, Neubau, Leerrohr, Kabelverlegung, Baubeschreibung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |