Kabel im Estrich verlegen: Normen, Empfehlungen & Risiken für Elektroinstallation?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Kabel im Estrich verlegen: Normen, Empfehlungen & Risiken für Elektroinstallation?
ich möchte meine Elektro-Installation in meinem Aus- und Neubau selbst durchführen (natürlich nur bis zum Sicherungskasten) und hätte ein paar Experten-Tipps nötig 🙂
1. Gibt es Normen oder Empfehlungen, wie man Kabel im Leerrohr durch den Estrich legen sollte? (wie bei Wand 30 cm, etc.)
2. Ist es empfehlenswert, FI-Schalter über den Bereich Bad und Außenbereich hinaus, zusätzlich auch für die restlichen Zuleitungen zu planen?
3. Ich möchte ein in Amerika erworbenes Küchen-Elektro-Gerät in meiner neuen Küche betreiben. Kann mir ein Elektriker eine Schaltung basteln, dass eine ebenso in Amerika erworbene Steckdose tatsächlich 110 V liefert? Ist das aufwendig?
Vielen Dank im Voraus Pipapopo
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Falsch verlegte oder beschädigte Kabel im Estrich können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
🔴 Kritisch: Beschädigung der Kabel durch Estricharbeiten vermeiden (z.B. durch unsachgemäße Verdichtung).
GoogleAI-Analyse
Ich empfehle, bei der Verlegung von Kabeln im Estrich folgende Punkte zu beachten:
- Normen: Die Elektroinstallation muss den aktuellen DINAbk. VDE-Normen entsprechen, insbesondere DIN VDE 0100.
- Leerrohre: Verwenden Sie ausschließlich geeignete Leerrohre, die für die Verlegung im Estrich zugelassen sind. Diese schützen die Kabel vor mechanischer Beschädigung und ermöglichen einen späteren Austausch.
- Verlegung: Die Leerrohre sollten spannungsfrei und mit ausreichend Überdeckung im Estrich verlegt werden. Vermeiden Sie Kreuzungen von Leerrohren, um die Estrichstärke nicht unnötig zu schwächen.
- Materialien: Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien (Kabel, Leerrohre, Estrich).
- Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation der Kabelverläufe im Estrich, um spätere Arbeiten zu erleichtern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Bränden und Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen qualifizierten Elektriker hinzu. Lassen Sie die Installation vor Inbetriebnahme von einem Fachmann prüfen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- DIN VDE 0100
- Die DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen, Erdung. - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es schützt die Leitungen vor mechanischen Beschädigungen und ermöglicht einen späteren Austausch.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutz, Elektroinstallation. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Anlagen in einem Gebäude, einschließlich Leitungen, Schalter, Steckdosen und Sicherungen.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Schutzleiter. - Halogenfrei
- Halogenfreie Kabel und Leitungen enthalten keine Halogene (z.B. Chlor, Fluor, Brom). Im Brandfall entstehen dadurch weniger giftige und korrosive Gase.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Rauchgas, Umweltschutz. - Überdeckung
- Die Überdeckung bezeichnet die Schichtdicke des Estrichs über den Leerrohren oder Kabeln. Eine ausreichende Überdeckung schützt die Installation vor Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Schutzschicht, Belastbarkeit. - Schwachstrom
- Schwachstrom bezeichnet elektrische Ströme mit geringer Spannung und Leistung, die beispielsweise für Kommunikations- und Steuerungstechnik verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Starkstrom, Niederspannung, Steuerungstechnik.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Kabel sind für die Verlegung im Estrich geeignet?
Es sollten nur Kabel verwendet werden, die explizit für die Verlegung im Estrich zugelassen sind. Diese Kabel sind in der Regel halogenfrei und verfügen über eine erhöhte mechanische Festigkeit. - Müssen Kabel im Estrich immer in Leerrohren verlegt werden?
Ja, die Verlegung von Kabeln ohne Leerrohre im Estrich ist nicht zulässig. Leerrohre schützen die Kabel vor Beschädigungen und ermöglichen einen späteren Austausch. - Wie tief müssen Leerrohre im Estrich verlegt werden?
Die Leerrohre müssen ausreichend mit Estrich überdeckt sein, um Beschädigungen zu vermeiden. Die genaue Überdeckung hängt von der Estrichart und der Belastung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Normen. - Darf ich Starkstrom- und Schwachstromleitungen im selben Leerrohr verlegen?
Nein, Starkstrom- und Schwachstromleitungen dürfen nicht im selben Leerrohr verlegt werden, um Störungen und Gefahren zu vermeiden. - Was ist bei der Verlegung von Kabeln in der Nähe von Heizungsrohren zu beachten?
Kabel sollten nicht direkt neben Heizungsrohren verlegt werden, da die Wärme die Kabelisolierung beschädigen kann. Halten Sie einen ausreichenden Abstand ein oder verwenden Sie hitzebeständige Kabel. - Wie dokumentiere ich die Kabelverläufe im Estrich richtig?
Erstellen Sie einen detaillierten Plan mit den genauen Positionen der Leerrohre und Kabel. Fotografieren Sie die Verlegung vor dem Einbringen des Estrichs. - Was passiert, wenn ein Kabel im Estrich beschädigt wird?
Ein beschädigtes Kabel im Estrich muss umgehend von einem Elektriker repariert oder ausgetauscht werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Kurzschlüssen und Stromschlägen. - Kann ich Kabel für eine Fußbodenheizung im Estrich verlegen?
Ja, spezielle Heizkabel für Fußbodenheizungen können im Estrich verlegt werden. Beachten Sie die spezifischen Installationshinweise des Herstellers.
🔗 Verwandte Themen
- Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Fußbodenheizung verlegen
Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung im Estrich. - Kabelauswahl für Feuchträume
Welche Kabel sind für den Einsatz in Bad und Küche geeignet? - Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
Wichtige Normen und Richtlinien für die Elektroinstallation. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für die Elektroinstallation.
-
Kabel im Estrich: Druckfeste Rohre & Verlegeempfehlungen
also,
1. Normen nein, Empfehlungen JA:- Druckfeste Rohre (FFKuS-Em-F etc.)
- Bahnen nicht breiter als 20 cm
- nicht unmittelbar an der Wand
- rechte Winkel, außer
- es soll etwas nachgezoge werden, dann vor allem sanfte und wenige bögen, schräg erlaubt
- Kreuzungen vermeiden, erst alles auslegen und sortieren, dann befestigen
- unvemeidbare Kreuzungen einstemmen
- alles Putze-fest befestigen
- Leitungen möglichst vor dem putze einziehen
- Rohrbögen an der Wand gut ausarbeiten
- private Marotte: vor dem Befestigen ausreichend Talkum einblasen, falls nachgezogen werden soll
- Durchmesser in diesem Fall am besten 25
2. JA
3. Im Grundsatz ja, aber es ist aufwendig. Welches Gerät (Tipp: Kitchen-Aid)
Gruß -
FI-Schalter Aufteilung: Stockwerkweise vs. Gerätegruppen
Boah, super schnelle Antwort
Hallo Herr Thiele,
danke für die schnelle Antwort 🙂
1. alles verstanden. danke
2. dachte ich mir. Wie sollte man denn in etwa diese aufteilen, damit bei Reaktion des Fi nicht alles dunkel ist 🙂. Pro Stockwerk? Wahrscheinlich auch eine Kostenfrage 🙂
3. Ein Wafle-Maker aus Gusseisen zum Wenden. Ich hatte gedacht, falls möglich, noch 1-2 andere Geräte zu erwerben.
Kann man den Aufwand in etwa beziffern?
Vielen Dank
(wirklich ein nettes Forum) -
FI-Schalter: Kühlschrank, Heizung & Sicherheitsprobleme
Fortsetzung
ad 2: optimal: stockwerksweise Steckdosen und Licht getrennt,
entweder je einen eigenen FI oder keinen FI für Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Telefonanlage und Heizung, also alles, was beim Mitauslösen Sicherheitsprobleme gibt (Abtauen vo Kühlschränken, Einfrieren von Heizungen, keine Möglichkeit von Alarmrufen.
ad 3: Anschlusswert in Watt (VA) -
Anschlusswert Geräte: Watt-Leistung & Kosten erklärt
Schneller geht es ja nur im Chat 🙂
ad 2: auch verstanden, werde mich nach Ihren Empfehlungen richten, danke
ad 3: nicht verstanden ☹
Gerät (bzw. Zusatzgeräte) haben eine Watt-Leistung, soll das heißen, je höher die Gesamtwatt-Belastung, desto höher die Kosten des Anschlusses bzw. VA?!? , was immer das ist?
Schon mal vorab vielen Dank für 1 und 2
Pipapopo -
110V Geräte: Vorschalttransformator & Kosten nach Watt
sie brauchen
einen "Vorschalttransformator". Suchen Sie mal bei Conrad danach. Klar hängt der Preis vom Anschlusswert ab: 50 Watt (ist ungefähr dasselbe wie VA) kosten 24,95 (Art. 510204 - 62) und 1500 Watt kosten 179,10 (Art. -Nr. 510264 - 62). Ihr Waffeleisen sollte eher im oberen Bereich liegen -
110V Geräte: Frequenzprobleme bei Elektronik beachten!
es ist schon wahrscheinlich,
das der Wafle dings eine ohmsche Last ist, aber bei den zusätzlichen Geräten, was immer das sein mag, könnte die 20 % niedrigere Frequenz ein Problem werden, Beispiel: Elektronik, Antriebe etc. -
Elektroinstallation: Fachmann für Sicherheit & Tipps!
ich empfehle dir
einen Fachmann, der dir zur Seite steht und dir entsprechende Tipps gibt. Strom kann tödlich sein.
Eine unsachgemäß Verlegung kann sehr schnell "spannend" werden.
Gruß Manni -
110V Geräte: Trafo für sicheren Betrieb – Leistung beachten!
110 V über einen Trafo
Hallo zusammen,
es gibt für 110 V Geräte einen extra Travo.
Siehe Link
Auf die Leistung achten.
Gruß Jürgen -
110V Trafo: Frequenz & Leistung als limitierende Faktoren
Wenn das wirklich stimmt ...
mit den 40 Hz (grübelgrübel, war da was) ist der Trafo bestenfalls die halbe Miete und 500 VA sind auch nicht die Welt.
MfG -
Amerikanische Geräte: Trafo im Sicherungskasten – Machbarkeit?
Amerikanische Geräte
Hallo liebe Experten,
vielen Dank für die Tipps, bin jetzt schon ein wenig schlauer.
zu Hr. Thiele: Sie haben recht, das Gerät liegt im oberen Watt-Bereich, ist ein teurer Spaß im Vergleich zum EKAbk. des Gerätes 🙂
Ich war wohl etwas naiv und dachte, man könne einen Transformator einfach in den Sicherungskasten einbauen und von dort ein Kabel zur amerikanischen Küchen-Steckdose legen. Auch preislich war ich naiv, da ich dachte, um von 220/230 Volt auf 110 Volt (mit Hilfe des Hr. Ohm 🙂 zu kommen der Spaß nicht so teuer werden könnte. Umgekehrt (110 V => 220 V) hätte ich es eher nachvollziehen können)
zu Manni: natürlich wird ein Fachmann die spätere Installation am Sicherungskasten vornehmen, nur bin ich gerade in der Planungsphase, um den Fachmann zuzuarbeiten. Sind die Wände erstmal verputzt, ärgert man sich, wie vermutlich mir alle hier bestätigen werden 🙂
zu Hr. Ber-180-Sob: Werde wohl bei diesen Aussichten keine weiteren Anschaffungen amerikanischer Geräte planen 🙂
Danke
Vielleicht fällt ja einem Experten noch etwas ein, um eine elegantere Lösung zu finden, als einen großen Transformator.
Ich bin doch bestimmt nicht der erste Mensch in Deutschland der amerikanische Geräte betreibt, oder 🙂 -
USA-Reiseadapter: Waffeleisen-Betrieb unwahrscheinlich?
PS: Nachtrag, habe noch was vergessen
Ich war eigentlich drauf und dran, mir in Amerika so einen Trafo für ca. 20 US-Dollar für amerikanische Touristen zu kaufen, damit diese in Europa ihre Geräte betreiben können.
Ich gebe zu, es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Ihr Waffeleisen mit in den Urlaub nehmen werden 🙂
Hieße das jedoch, es hätte wg. der Watt-Zahl bei mir gar nicht funktioniert? Das Gerät war höchstena so groß, wie 2 aufeienander gestapelte Zigarettenschachteln?
Danke
Pipapopo -
110V Geräte: Typenschild prüfen & Alternativen suchen
Waffeleisen auf großer Fahrt 😉
An diese kleinen Wandler kann man vielleicht ein Radio, Ladegerät oder einen Rasierer anschließen ...
Was steht denn nun wirklich auf dem Typenschild?
z.B. 110 V AC 60 Hz? W
Bei allen Geräten mit höherer Leistung haben Sie kaum eine Chance, das zu einem vernünftigen Preis hinzubekommen.
Wir hatten mal in der Firma extra einen Motor-Generator-Satz, um 10 kVA auf 110 V/60 Hz umzusetzen. Heute geht das auch elektronisch, ist aber immer noch teuer.
Übrigens müssen auch die Zuleitungen und die Absicherung für den höheren Strom ausgelegt werden.
Alternativen: bei anderen Geräten (E-Motor) kann man die Wicklung neu auslegen lassen; bei elektronischen Geräten, die intern mit Gleichspannung arbeiten ein anderes Netzteil verwenden. -
Elektroinstallation: Verlegeart, Querschnitt & Sicherheit!
Salz in Wunde
Ich habe nur etwas über Rohre geschrieben.
Manni hat mit seine Warnung durchaus Recht.
Wissen Sie genug über Leitungen? Stichwort Verlegeart, zulässige Belastung und dafür nötige Querschnitte, Schleifenimpedanz, Abschaltbedingungen, zulässiger Spannungsfall und davon abhängige Auslegung der Leitung, evtl. Potentialausgleich etc?
Ist ihnen klar, wie eine Leitung in die Dose kommt? Installationszonen scheinen ja bekannt zu sein, wie ist es mit winddichter Installation, Ausbildung des Übergangs Wand/Dose (wie lan abmanteln?)
Sind Sie sicher, zukunftssicher geplant zu haben?
Wenn nicht, sollten Sie ihren Plan VORHER mit Ihrem Elektriker ausführlich diskutieren und sich detailliert einweisen lassen.
Gruß -
Elektroinstallation: Vorkenntnisse zu Querschnitt & Co. vorhanden
Salz brennt in der Wunde 🙂
Hallo Hr. Thiel,
natürlich weiß ich nicht alles, was die Elektriker wissen 🙂
Deswegen bin ich ja auch keiner und habe Respekt vor jeglichem Wissen dieser Berufszunft.
Verlegeart: bekannt (ich weiß, dass es sich nicht damit getan hat, lediglich ein Kabel in die Wand zu zimmern 🙂
Belastung und Querschnitte: bekannt (viel anders als die Elektriker kann ich es auch nicht machen, 1,5 o. bei größerer Belastung 2,5, wer weiß schon immer, welche Geräte später mal in welchen Raum kommen, außer nat. WM, Trockner, E-Herd, etc.)
Schleifenimpedanz: siehe Querschnitt
Abschaltbedingungen: soll Elektriker mittels Art des Sicherungsautomaten beurteilen
Leitung in Dose: sehr bekannt (alles 100-fach schon gemacht)
winddichte Installation: gebe zu, nie gehört (ich lebe innen 😉
Ausbildung Übergang: nat. auch bekannt
fachgerechte Abisolierung: bekannt
Salz in der Wunde ist natürlich die zukunftssichere Planung.
Ich denke mir, alles kann man in unserer schnelllebigen Zeit nicht vorab bedenken, insofern sehe ich genügend leerrohre und unterputzkanäle zu den stockwerken vor und setze mengenweise blinddosen. Und überall lieber eine Zuleitung zu viel als zu wenig. Und lieber mal 5 x 1,5, bzw. 2,5.. Da ich Netzwerktechniker bin, denke ich auch ausreichend an die Medien.
Und trotzdem hat man immer das Gefühl, man könnte was vergessen.
Bin natürlich für Tipps dankbar.
Naja, schauen wir mal
Danke an alle
Und keine Sorge an alle, ich werde die Installation nur bis zum Sicherungskasten durchführen. Warum soll ich, die für Elektriker stupiden Arbeiten und mich Geld kostenden Arbeiten wie Kabel verlegen, Dosen setzen, etc. nicht selbst durchführen?!?
Pipapopo -
PS: Das Gerät besitzt 1500 Watt
Danke
Pipapopo -
PS: Das Gerät besitzt 1500 Watt
Danke
Pipapopo -
Elektroinstallation: Vorkenntnisse scheinen vorhanden
na, da scheinen
doch schon gewisse Vorkenntnisse zu sein ... -
Alternative: Zwei Geräte in Reihe schalten – Funktioniert das?
ganz einfach
kaufen sie zwei gleiche Geräte und verkabeln sie die in Reihe.
Dann nur noch immer gleichzeitig starten und es funktioniert.
Gruß Christian 🙂 -
110V Waffeleisen: Hoher Strombedarf – Trafo-Dimensionierung
Nicht schlecht!
Das sind ja (wenn man von ohmscher Last ausgeht) fast 14 A (1500 W/110 V). Da bräuchten Sie schon einen etwas größeren Trafo. -
1,5kW Trafo: Größe & Gewicht – Kein Platz im Verteilerkasten!
Könnte Probleme geben ...
@Christian:
... weil die Thermostate (hat so'n Waffeleisen sicher auch) bestimmt nicht immer der selben Meinung sind, ob gerade geheizt werden muss oder nicht.
(Keine Sorge, habe den Smiley nicht übersehen).
Aber im Ernst: Ein 230-zu-115 V-Trafo für 1,5 kW Abnahmeleistung hat etwa die Abmessungen einer Kiste Bier. Und ist eher schwerer als diese ... 😕
Passt sicher nicht in den Verteilerkasten.
Ob's aber mit einer fest auf 50 % eingestellten Phasenanschnittsteuerung (Dimmer) nicht gehen müsste ... Mit einer halt, die für GROSSE Lampen geeignet ist ... Das Waffeleisen ist ja eine ohmsche Last, wie eine Lampe. Nein, nee, habe nur laut gedacht, lassen Sie das mal lieber. 😉
An 230 V angechlossen, ist Ihr US-Waffeleisen nämlich ein 6 kW-Verbraucher. Und so nen dicken Dimmer gibt es glaube ich nicht ... -
110V Waffeleisen: Physik-Auffrischung & Trafo-Dimensionierung
Ups
Hallo Fachmänner,
jetzt wird's mir zu theoretisch 🙂
Ein Dimmer ist ein regulierbarer Leistungsregler. Warum gibt es denn keine anderen elektrisch leistungsregulierbaren Funktionsgeräte?!? Egal, ist wohl eher was für die Physiker.
Zumindest habe ich jetzt durch Hr. Thiel und den anderen netten Kollegen meine vergrabenen Physikkentnisse wieder aufgefrischt
W = V*A = VA
Abschließend stellt sich mir jetzt wohl lediglich die Frage, ob ich es mir
a) gönne, 179 € für eine bierkistengroßen Trafo auszugeben (welcher mich 14,917 Kisten reales Bier kostet) und
b) ob ich mir diesen Wälzer in den Küchenunterschrank stellen will.
Ich werde sie alle auf dem laufenden halten 🙂 Danke -
Elektrotechnik: VA, Var & Watt – Unterschiede erklärt
Physik ist nicht alles
etwas Konvention kommt auch noch hinzu und deshalb das "ungefähr":
Voltampere (VA) = elektrische Scheinleistungen,
Var für = elektrische Blindleistungen
Watt (W) = elektrische Wirkleistungen und allgemeine Leistungsgrößen
1 W = 1 VA gilt nur bei Phasengleichheit von U und I -
Elektrotechnik: Scheinleistung – Formel korrekt?
VA
[S (t) ]si=[U (t) ]si * [I (t) ]si richtig, oder? 🙂
OK, gebe zu, habe es aus Wikipedia 🙂 -
Gips
-
Krups Waffeleisen: Antihaftbeschichtung & Drehfunktion
Ja, aber
nicht so schöne 🙂Kleben nicht, da sie nach der Hälfte der Zeit mit Hilfe des Gerätes gewendet werden (drehbar) und sind superdickmann
-
Krups Waffeleisen: Deutsches Modell gefunden!
doch, Gips!
;-) -
Krups Waffeleisen: Super Teil – Empfehlung!
und zwar für 86,99 € 🙂
geiles Teil (kenn ich von Amerisuites) - super - danke für den Tipp -
230V Waffeleisen: Deutsches Modell gefunden – Lösung!
das gibt's doch nicht 🙂
Genau, habe die Dinger auch in den Motels lieben gelernt und dann im Outlet bei "Kitchen Collection" für 69 US-Dollar erworben.
Das gibt's nicht. Gerät hier zu erwerben mit 220/230 V 🙂?!?!?
Ich bin ein Idiot!
Danke an Hr. Kinzkofer
Pipapopo -
Waffeleisen-Umspannstation: Übertreibung vermeiden! 🙂
na, na
> Ich bin ein Idiot!
Nicht doch. 🙂
Das wären Sie höchstens dann geworden, wenn Sie sich im Keller eine private Umspannstation hätten einrichten lassen, für ein 69 USD Waffeleisen, wohlgemerkt. 😉 -
Unterhaltsamer Thread: Dank für die Waffeleisen-Inspiration!
Seien Sie nicht so hart mit sich selbst ...
immerhin haben Sie uns einen unterhaltsamen Thread beschert und ich weiß jetzt, dass und wo ich das Waffeleisen bekomme. Meinen Dank haben Sie schon mal -
Thread-Abschluss: WAF & Überraschungseffekt vermieden
OK
Stimmt, unterhaltsam war der Thread 🙂
Das schönste daran ist ja, dass ich mit der amer. Steckdose meine Frau überraschen wollte.
Ich Stelle mir gerade ihr Gesicht vor, wenn Sie zum ersten Mal den Küchenunterschrank geöffnet hätte 🙂
Das hätte wohl deutlich den WAF (women acceptance factor) überschritten 🙂
Ich denke, mit diesen Worten können wir diesen Thread schließen 🙂, ich komme jedoch gerne jederzeit wieder auf die Experten bezüglich div. anderer Fragen zurück.
Ein belehrter Pipapopo -
Alternative: Kabel in Betondecke statt Estrich verlegen!
Mit einer Provokation schließe ich mich an
der Estrich ist überflüssig, verzichten Sie drauf! Legen Sie die Kabel doch gleich in die evtl. noch zu betonierende Betondecke rein, das spart den Ärger mit dem Estrich 🙂 siehe auchMal sehen, obs so lustig weiter geht, die richtigen Teilnehmer sind ja schon hier.
-
Kabel in Betondecke: Neuer Standard im Neubau
-
Kabel in Betondecke: Logistik mit Rohbauer koordinieren!
Betondecke
Hallo Hr. Langbein,
die Idee ist nicht schlecht, ich muss schauen, ob ich das logistisch mit dem Rohbauer hinbekomme (die betonieren am liebsten Samstag, um Montag keinen Zeitverlust zu haben). Ich habe dann nicht viel Zeit, die Leerrohre zu verlegen.
Trotzdem danke für den Tipp, der zwar simpel ist, jedoch sehr viel Zeit sparen kann. (Da hätt ich ja auch gleich meinen Trafo zum Teil in der Decke versenken können 🙂
Müsste ich denn noch etwas beachten, außer nat. gutes betongeeignetes Leerrohr?!?
Pipapopo -
Betondecke: Leerrohre nicht zu dicht bündeln – Statik beachten!
Statiker zieht die Augenbrauen hoch
was beachten? Ja, verlegen Sie die Leerrohre nicht zu dicht und gebündelt beeinander, vor allem nicht in Bereichen, wo z.B. die Kellerdecke auf tragende Wänden darunter aufliegt. Das sieht der Statiker nicht gerne, wenn er vor dem Betonieren eine kleine Besichtigung macht ... Ich hatte bei uns extra nochmal den Verlauf der Leerrohre an ein paar Stellen modifizieren müssen.
Und fixieren Sie die Enden der Leerrohre, dort wo sie nach oben aus dem Boden kommen sollen mechanisch stabil, sodass sie beim Betonieren nicht "untergehen". Stopfen Sie etwas in die Enden der Leerrohre hinein (Zeitungspapier oder so) oder überkleben sie, damit kein Dreck hineinkommt. Beides schön zu sehen auf der Seite von Herrn Langbein (Link unten dupliziert).
BTW: Die Bündelung von Leerrohren, wie auf dem Foto links unten zu sehen, hätte unser Statiker jedoch nicht zugelassen. Naja, weiß ja nicht, wie hoch die Überdeckung mit Beton (anders: wie dick die Decke) dort geworden ist, aber es sieht schon ein bisschen "kriminell" aus. 😉 -
Gebäudeautomation: Was sind EIB-Aktoren?
EIB-Aktoren
OK, alles ganz logisch und selbstredend 🙂
Was sind den EIB-Aktoren?
Pipapopo -
Betondecke: Einbaugehäuse für Deckenleuchten einbetonieren
Die kriminelle Stelle
wurde noch etwas entschärft, bevor der Beton kam, siehe- Web-Link
- aber was sind EIB-Aktoren? .. später 🙂
Erst zum Traffo: Wir haben Deckenleuchten im EGAbk.. Für diese wurden wie im Bild
sichtbar gleich die Einbaugehäuse hallox von Kaiser einbetoniert, siehe unter
und dort sind auch EIB-Aktoren zu sehen 🙂
-
Betondecke: Einbaudosen für Trafos – Hersteller integrieren!
Vergessen:
Die Einbaudosen für die Traffos, unterganz unten! muss der Hersteller der Filigrandecken gleich in die Deckenplatte einbauen, sonst sieht hinterher die Betondecke grässlich aus - > Also viel Planungsaufwand vorab, davon drückt sich manch ein Planer und lässt hinterher lieber Kernbohrungen durchführen 🙂
dagegen sieht man unterwie toll in die Betondecke eingelassene Steng-Strahler oder gewöhnliche Niedervoltstrahler wirken, die komplett samt Traffo in der Decke verschwinden und trotzdem dauerhaft zufänglich sind. Nie wieder Spannseile zu sehen, nie wieder den grässlichen Traffo in einer Ecke an der Decke, alles sauber aufgeräumt -
kleine Feinheiten, die alle vorab geplant sein müssen -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kabel im Estrich & Elektroinstallation: Normen, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Elektroinstallation im Neubau und Altbau, insbesondere die Verlegung von Kabeln im Estrich. Es werden Normen, Empfehlungen und Risiken diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der korrekten Auslegung von FI-Schaltern und der Problematik des Betriebs amerikanischer 110V-Geräte in Deutschland. Abschließend wird die Alternative der Kabelverlegung in der Betondecke erörtert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von Kabeln im Estrich sollten druckfeste Rohre verwendet und Kreuzungen vermieden werden, wie im Beitrag Kabel im Estrich: Druckfeste Rohre & Verlegeempfehlungen beschrieben. Die Bündelung von Leerrohren in der Betondecke kann statische Probleme verursachen (siehe Betondecke: Leerrohre nicht zu dicht bündeln – Statik beachten!).
✅ Empfehlung: Die Aufteilung der FI-Schalter sollte idealerweise stockwerksweise erfolgen, wobei Kühlschränke und Heizungen ausgenommen werden sollten, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden (siehe FI-Schalter: Kühlschrank, Heizung & Sicherheitsprobleme). Für den Betrieb amerikanischer 110V-Geräte ist ein Vorschalttransformator erforderlich, wobei auf die Leistung geachtet werden muss (siehe 110V Geräte: Vorschalttransformator & Kosten nach Watt).
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur Estrichverlegung können Kabel direkt in die Betondecke integriert werden, was jedoch eine sorgfältige Planung und Koordination mit dem Rohbauer erfordert (siehe Kabel in Betondecke: Logistik mit Rohbauer koordinieren!). Dabei ist zu beachten, dass Einbaudosen für Trafos idealerweise bereits vom Hersteller der Filigrandecken in die Deckenplatte integriert werden sollten (siehe Betondecke: Einbaudosen für Trafos – Hersteller integrieren!).
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Elektroinstallation sollte ein Fachmann konsultiert werden, um die korrekte Verlegung und Absicherung der Kabel sicherzustellen (siehe Elektroinstallation: Fachmann für Sicherheit & Tipps!). Die Diskussion um ein amerikanisches Waffeleisen zeigt, dass es oft einfacher ist, ein passendes 230V-Gerät zu erwerben (siehe 230V Waffeleisen: Deutsches Modell gefunden – Lösung!).
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Auch sind neuartige Funktionen dabei wie ein Programm zum Trockenheizen von Estrich. Besonders hilfreich aber ist eine Hilfefunktion, die einem beim Einstellen der …
- … dazu, wie z.B. ein ziemlich frei programmierbares Programm zum Trockenheizen von Estrich. Wobei auch während meiner Bauphase echt tolle Funktionen dazukamen, wie die …
- … Ethernet wäre für mich natürlich praktisch, da mein Haus komplett Ethernet-verkabelt ist (und der Switch zufällig im Keller neben der EuroPellet ist). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … zum Pumpensumpf notwendig wäre. Er meinte, das legen wir in den Estrich. Wie sich nun herausstellt, ist die Strecke zu weit dafür, sodass …
- … ein Rohr, das in Wänden und Decken verlegt wird, um Elektrokabel aufzunehmen. Es ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachrüsten von Kabeln, …
- … ohne die Bausubstanz zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Kabelschutz, Elektroplanung. …
- … Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?Leerrohre sind flexible oder starre Rohre, die in Wänden und Decken verlegt werden, um Elektrokabel aufzunehmen. Sie ermöglichen ein einfaches Austauschen oder Nachrüsten von Kabel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Der Erfahrene: Is doch klar: Estrich war Eigenleistung. Darum reichen ja auch 12 cm Dämmung im Dach …
- … Der Erfahrene: Is doch klar: Estrich war Eigenleistung. Jetzt passt der Nachweis ohne Berücksichtigung dieser Bullshit-Wärmebrücken-Details! …
- … Soll ich oder soll ich ich muss! Dieses schöne Beispiel wie man Hausbau leistet und koordiniert kann einfach nicht unkommentiert bleiben. Wer in der Lage ist zu entscheiden, Keller und Fertighaus getrennt zu beauftragen, wer entscheidet auf Leistungen eines Planers zu verzichten und diese selbst zu erbringen, der muss auch die Folgen seines Tuns tragen. (Ich würde mich nicht wundern, wenn der Vertrag des Fertighausherstellers zuvor beim Anwalt war, der hat zwar Ahnung von Verträgen, aber nicht vom Bauen.) Es ist schon stark zu glauben, dass die Leistungen eines Planers im Anschluss an die Genehmigungsplanung (Ausführungsplanung, Bauleitung etc.) als überflüssige Nullsumme gestrichen werden können. Wer diese Leistungen nicht beauftragt, muss sie …
- … im Anschluss an die Genehmigungsplanung (Ausführungsplanung, Bauleitung etc.) als überflüssige Nullsumme gestrichen werden können. …
- … einmal wer Termine festlegt und z.B. Freigaben/Abnahmen z.B. Rohfußboden für Estrich oder ähnliches gemacht hat. …
- … Ihr ernsthaft dass man mit einem Knäuel Papier und eieinem zusammengestrichen Plan draußen halbwegs eine gescheite Arbeit abliefern kann? ... mit …
- … Super Billig Bau: Kabelsalat – Baumängel vermeiden! …
- … vertraulich/beton/kabelsalat01.jpg …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
- … Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken, Kabel zu verbergen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Verwandte Begriffe: …
- … Kabel verstecken: Lösungen für unsichtbare VerkabelungWie man Kabel hinter Sockelleisten oder in Kabelkanälen verschwinden …
- … Sockelleisten: Estrich-Bewegung – Keine Abdichtung nötig! …
- … der Estrich bewegt sich, das ganze sackt sowieso nach und nach zwei …
- … zuerst silikoniert oder die Leisten montiert werden sollen. Die Bewegung des Estrichs kann die Fugen beeinflussen. Eine dauerhafte Abdichtung zwischen Boden und Wand …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Sockelleisten: Estrich-Bewegung – Keine Abdichtung nötig! kann die Bewegung des Estrichs zu Rissen in der Silikonfuge führen, wodurch eine Abdichtung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit des Estrichs und berücksichtigen Sie mögliche Bewegungen. Entscheiden Sie dann, ob eine Abdichtung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anhydritestrich Trocknungsprobleme? Fliesen/Kork/Laminat – Restfeuchte messen, Belegreife prüfen!
- … Anhydritestrich: Trocknung, Restfeuchte & Fliesen …
- … Anhydritestrich-Probleme? Trocknung, Restfeuchte messen vor Fliesen/Kork/Laminat. Was tun …
- … Anhydritestrich, Zementestrich, Trocknung, Restfeuchte, Belegreife, Fliesen, Kork, Laminat, Aufheizung, Feuchtigkeitsmessung …
- … Estrich, Trocknung, Fliesen, Fußbodenheizung, Feuchtigkeit …
- … Anhydritestrich Trocknungsprobleme? Fliesen/Kork …
- … hab mal ein paar Fragen zum Thema Estrich: …
- … Anhydrit-Heizestrich: …
- … Belegung des Estrichs darf ja erst nach Aufheizung und Feuchtigkeitsmessung erfolgen. Gibt es irgendwo …
- … Wenn man die Restfeuchte misst, der Estrichleger hat bei uns Kabelbinder eingegossen ... dort bohren und …
- … Muss der Estrich noch irgendwie abgeschliffen werden oder vorbehandelt werden (außer Tiefengrund) vor dem Fliesen? …
- … Zementestrich (im KG): …
- … 🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen. …
- … verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Ihres Anhydrit-Heizestrichs haben, der noch nicht beheizt wurde. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann: …
- … Verzögerte Aufheizung: Eine verzögerte Aufheizung kann tatsächlich zu Problemen führen, da der Estrich langsamer trocknet und die Restfeuchte länger im Estrich verbleibt. …
- … Tiefenmessungen (z.B. CM-Messung) sind genauer, da sie die Feuchtigkeit im gesamten Estrichquerschnitt erfassen. Eine Oberflächenmessung kann nur einen ersten Anhaltspunkt geben. …
- … Die Belegreife des Estrichs muss vor der Verlegung des Bodenbelags sichergestellt sein. Dies wird durch die Feuchtigkeitsmessung überprüft. …
- … 🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Bodenbelag (z.B. Schimmelbildung unter Kork oder …
- … Sie eine CM-Messung von einem Fachmann durchführen, um die Restfeuchte im Estrich zu bestimmen. Beginnen Sie erst mit der Verlegung des Bodenbelags, wenn …
- … AnhydritestrichEin Estrich, der Anhydrit als Bindemittel verwendet. Er ist bekannt für seine gute …
- … Wärmeleitfähigkeit und geringe Neigung zum Schwinden. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Heizestrich, Trockenestrich. …
- … ZementestrichEin Estrich, der …
- … Bindemittel verwendet. Er ist robust und vielseitig einsetzbar. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Estrich, Beton. …
- … RestfeuchteDie im Estrich verbliebene Feuchtigkeit nach dem Einbau. …
- … BelegreifeDer Zustand des Estrichs, bei dem die Restfeuchte so niedrig ist, dass ein Bodenbelag …
- … CM-MessungEine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem …
- … AufheizprotokollEine Anleitung, die beschreibt, wie der Estrich nach dem Einbau beheizt werden muss, um eine gleichmäßige und schonende …
- … Trocknung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Trocknung, Heizestrich, Fußbodenheizung. …
- … HeizestrichEin Estrich, der über Heizrohre verfügt, um Räume zu beheizen. …
- … Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Anhydritestrich, Zementestrich. …
- … Warum ist die Restfeuchte im Estrich so wichtig?Die Restfeuchte im Estrich muss vor der Verlegung …
- … Tiefenmessungen (CM-Messung). Tiefenmessungen sind genauer, da sie die Feuchtigkeit im gesamten Estrichquerschnitt erfassen. …
- … des Estrichs, bei dem die Restfeuchte so niedrig ist, dass ein Bodenbelag verlegt werden kann, ohne dass Schäden zu erwarten sind. …
- … Was passiert, wenn der Estrich zu früh belegt wird?Wenn der Estrich zu früh belegt …
- … Kann ich die Trocknung des Estrichs beschleunigen?Ja, durch Beheizen des Estrichs gemäß dem Aufheizprotokoll und …
- … ein Aufheizprotokoll?Ein Aufheizprotokoll ist eine Anleitung, die beschreibt, wie der Estrich nach dem Einbau beheizt werden muss, um eine gleichmäßige und schonende …
- … Was ist ein Anhydritestrich?Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und …
- … Estrich trocknen: Methoden und TippsInformationen zur Beschleunigung der Estrich-Trocknung. …
- … Anhydritestrich vs. Zementestrich: Unterschiede und EigenschaftenVergleich der beiden Estricharten. …
- … Anhydritestrich: Restfeuchte CAF – Werte für Fußbodenheizung …
- … bei einemCAF Estrich - sind esbei Fußbodenheizung bis zu unter gleich 0,1CM% (Richtig …
- … Anhydritestrich: Trocknung, Restfeuchte und Belegreife …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: Restfeuchte CAF – Werte für Fußbodenheizung sind bei CAF-Estrich mit Fußbodenheizung …
- … 📊 Zusatzinfo: Zementestrich erfordert im Vergleich zu Anhydritestrich andere Restfeuchtewerte. Bei Zementestrich …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Belegung des Anhydritestrichs ist eine sorgfältige Feuchtigkeitsmessung unerlässlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kabel, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Kabel im Estrich verlegen: Normen, Empfehlungen & Risiken für Elektroinstallation?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kabel im Estrich: Was beachten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kabel im Estrich, Elektroinstallation, Leerrohr, Normen, Empfehlungen, Neubau, Altbau, Elektriker, Schaltung, Steckdose
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!