Fundamenterder: Funktion, Korrosion & Potentialausgleich – Risiken bei fehlerhafter Installation?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Fundamenterder: Funktion, Korrosion & Potentialausgleich – Risiken bei fehlerhafter Installation?
Bei vielen Neubauten sieht man eine eklatanten Verstoß gegen die DINAbk. 18014 und die TA der E-Unternehmen (Technische Anschlussbedingungen), indem in die Bodenplatte ein "Fundamenterder" mit eingegossen wird und vorher die Bodenplatte mit Folie und/oder Dämmplatten sorgfältig vom Erdstoff isoliert wird.
Bei einer derartigen Konstruktion muss der Erder zuvor in den Boden eingelegt werden. Aus Korrosionsschutzgründen am Besten auch in Beton und alles was aus dem Beton kommt muss dauerhaft gegen den Erdstoff isoliert sein, sonst wird im Laufe von Jahren bis Jahrzehnten der Erder von Korrosion zerfressen.
Wer hat sich schon mal geweigert, so eine unvorschriftsmäßige Installation in Betrieb zu setzen?
Die Diskussion war schon mal (siehe Link 1), aber nicht ausreichend. Ich kenne die Überlegungen, für die Vorschriften nicht, versuche sie aber mal nachzuvollziehen:
Die geringe Elektrounfallhäufigkeit resultiert aus der Forderung des doppelten Schutzes. Eigentlich kann bei vorschriftsmäßiger Installation kein Unfall passieren, aber man installiert doch einen FI-Schutzschalter. Wenn irgendeine Schutzmaßnahme versagt (z.B. der Föhn in der Badewanne), ist dann der FI-Schutzschalter die letzte Rettung.
Und ob eine Erde vom E-Unternehmen mitgeliefert wird, ist deshalb ohne Belang. Wenn z.B. bei Erdarbeiten versehentlich bei einem Kabel der Erdleiter (evtl. auch der Nullleiter) beschädigt wird, dann steht ohne Erder das ganze Haus unter Spannung. Das ist aber überhaupt nicht zu merken (Faradayscher Käfig). Aber - ein Schritt aus dem Haus kann den Tod bedeuten.
Entsprechend diesem Grund ist für den Fundamenterder kein Widerstand vorgeschrieben, sondern nur eine Bauweise. Die 2 Ohm sind für Blitzschutz vorgeschrieben. Wenn der Erdstoff sehr hochohmig ist, reicht auch ein hochohmiger Erder um Lebensgefahr zu verhindern.
Mit freundlichen Grüßen
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Bei sichtbarer Korrosion am Fundamenterder muss umgehend ein Elektrofachmann hinzugezogen werden.
🔴 Kritisch: Beschädigungen am Fundamenterder durch Bauarbeiten können die Schutzfunktion aufheben. Sofortige Prüfung durch Fachkraft erforderlich.
GoogleAI-Analyse
Ein Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Potentialausgleichs in Neubauten. Er soll eine großflächige Erdverbindung herstellen und somit die Sicherheit erhöhen. Die Anschlussfahne des Fundamenterders wird in der Bodenplatte eingebettet.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Installation oder Korrosion des Fundamenterders kann die Schutzwirkung erheblich beeinträchtigen. Dies kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
Wichtige Aspekte sind:
- Korrosionsschutz: Der Beton muss den Erder ausreichend vor Korrosion schützen.
- Leitfähigkeit: Die Verbindung zwischen Erder und Erdreich muss dauerhaft leitfähig sein.
- Technische Anschlussbedingungen (TAB): Die TAB des Netzbetreibers sind unbedingt einzuhalten.
🔴 Gefahr: Beschädigungen am Fundamenterder, beispielsweise durch Erdarbeiten, können die Schutzfunktion beeinträchtigen und Lebensgefahr bedeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den Zustand des Fundamenterders regelmäßig von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Bei Zweifeln an der Wirksamkeit ist eine Messung des Erdungswiderstands erforderlich.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Fundamenterder
- Ein in der Bodenplatte eines Gebäudes eingebetteter Erder, der zur Erdung elektrischer Anlagen und zum Potentialausgleich dient. Er besteht meist aus verzinktem Stahlband oder -draht und wird während des Betonierens der Bodenplatte eingebracht.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Tiefenerder. - Potentialausgleich
- Maßnahmen zur Vermeidung von Potentialunterschieden zwischen leitfähigen Teilen, um Berührungsspannungen zu reduzieren. Dies geschieht durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einem Potentialausgleichsleiter.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsschiene. - Erdung
- Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und der Erde. Dies dient dem Schutz von Personen und Sachwerten im Fehlerfall.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Schutzleiter. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Fundamenterdern kann Korrosion die Leitfähigkeit beeinträchtigen und die Schutzwirkung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz. - DIN 18014
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Erdungsanlagen für Gebäude festlegt. Sie beschreibt die Planung, Ausführung und Prüfung von Erdungsanlagen, einschließlich Fundamenterdern.
Verwandte Begriffe: VDE, Norm, Erdungsanlage. - Technische Anschlussbedingungen (TAB)
- Die Bedingungen, die ein Netzbetreiber für den Anschluss von elektrischen Anlagen an sein Netz festlegt. Sie enthalten unter anderem Anforderungen an die Erdungsanlage und den Potentialausgleich.
Verwandte Begriffe: Netzbetreiber, Anschluss, Vorschriften. - Schutzschalter (RCD)
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis schnell unterbricht und somit Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen schützt.
Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Fehlerstrom, Personenschutz.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein Fundamenterder?
Ein Fundamenterder ist ein in der Bodenplatte eines Gebäudes eingebetteter Erder, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialunterschiede auszugleichen. Er besteht meist aus verzinktem Stahlband oder -draht und wird während des Betonierens der Bodenplatte eingebracht. Der Fundamenterder bildet eine großflächige Verbindung zur Erde und trägt zur Sicherheit elektrischer Anlagen bei. - Warum ist ein Fundamenterder wichtig?
Der Fundamenterder dient dem Schutz von Personen und Sachwerten, indem er im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme bietet. Er reduziert die Berührungsspannung und trägt dazu bei, dass Schutzschalter (RCDs) schnell auslösen. Zudem schützt er elektronische Geräte vor Überspannungen und Blitzeinschlägen. Ein korrekt installierter Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Potentialausgleichs. - Wie wird ein Fundamenterder installiert?
Der Fundamenterder wird in der Regel als geschlossener Ring im Fundament der Bodenplatte verlegt. Er muss allseitig von mindestens 5 cm Beton umschlossen sein. Die Enden des Erders werden mit einer Anschlussfahne versehen, die aus dem Beton herausragt und zum Potentialausgleich verwendet wird. Die Installation muss gemäß DINAbk. 18014 erfolgen. - Was ist bei der Auswahl des Materials für den Fundamenterder zu beachten?
Für Fundamenterder werden in der Regel verzinkter Stahl oder Edelstahl verwendet. Verzinkter Stahl ist kostengünstiger, kann aber im Laufe der Zeit korrodieren. Edelstahl ist korrosionsbeständiger, aber auch teurer. Die Auswahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und den Anforderungen an die Lebensdauer ab. - Wie oft muss ein Fundamenterder überprüft werden?
Ein Fundamenterder sollte regelmäßig, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre, von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Dabei wird der Zustand des Erders, die Verbindung zur Anschlussfahne und der Erdungswiderstand gemessen. Beschädigungen oder Korrosion müssen umgehend behoben werden. - Was passiert, wenn der Fundamenterder korrodiert?
Korrosion des Fundamenterders kann die Leitfähigkeit beeinträchtigen und somit die Schutzwirkung reduzieren. Im schlimmsten Fall kann der Erder vollständig durchrosten und seine Funktion verlieren. Daher ist ein regelmäßiger Korrosionsschutz und eine Überprüfung des Zustands wichtig. - Kann ein Fundamenterder nachträglich eingebaut werden?
Ein nachträglicher Einbau eines Fundamenterders ist aufwendig und in der Regel nur im Rahmen von größeren Umbauarbeiten möglich. Alternativ kann ein Tiefenerder oder ein Oberflächenerder eingesetzt werden. Diese sind jedoch weniger effektiv als ein Fundamenterder. - Welche Vorschriften gelten für Fundamenterder?
Die Installation von Fundamenterdern ist in der DIN 18014 (Erdungsanlagen für Gebäude) geregelt. Zudem sind die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist wichtig, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Erdungsanlage zu gewährleisten.
🔗 Verwandte Themen
- Potentialausgleichsschiene
Zentrale Sammelschiene für den Potentialausgleich im Gebäude. - Tiefenerder
Alternative zur Erdung, wenn kein Fundamenterder vorhanden ist. - Korrosionsschutzmaßnahmen für Erder
Methoden zur Verlängerung der Lebensdauer von Erdungsanlagen. - Erdungswiderstand messen
Prüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage. - Blitzschutzanlage
Schutz des Gebäudes vor direkten Blitzeinschlägen.
-
FI-Schutzschalter: Erdung & korrekte Ausführung – Wichtig!
@ Herr ebel
sie schreiben vom fi-Schutzschalter, der den Menschen beim Sturz des föns in die Badewanne vor dem sicheren Tod rettet. leider werden die fi-Schaltungen in den allerwenigsten fällen richtig ausgeführt, denn diese benötigen eine direkte erde, die dann auch durch Messungen individuell nachgewiesen werden muss. ein einbetonieren des erders in die Bodenplatte macht in der Tat wenig Sinn. ihre Theorie mit dem abgeschnittenen pe-Leiter bzw. neutralLeiter kann ich allerdings nicht nachvollziehen. warum steht das Haus unter Spannung?
für den Erder des fi-Schutzschalters sind maximale übergangswiderstände festgeschrieben. auch der auslösestrom muss vor inbetriebnahme getestet werden. das betätigen des knopfes simuliert nämlich lediglich einen erdschluss (fast) ohne widerstand.
schöne Grüße -
FI-Schutzschalter: Funktionsweise ohne explizite Erdung erklärt
Funktionsweisen
Vom Prinzip her, braucht der FI-Schutzschalter im Gegensatz zum veralteten FU-Schutzschalter nicht explizit eine Erde. Um das zu verstehen, muss man allerdings das Funktionsprinzip des FI-Schutzschalters verstehen: Im FI-Schutzschalter ist ein Elektromagnet eingebaut. Wenn das Feld des Elektromagneten genügend stark ist, wird der Schutzschalter ausgelöst, d.h. er trennt alle Verbindungen vom Eingang zum Ausgang auf und schaltet damit die Verbraucher stromlos. Das Geheimnis des FI-Schutzschalters ist nun die spezielle Wicklung des Elektromagneten. Für jeden Leiter (Null und Leiter 1 und ggf. Leiter 2 und 3) sind auf dem Elektromagneten gleichviel Windungen in gleicher Wickelrichtung. Das hat zur Folge das sich die Magnetfelder aufheben, wenn der Strom aus dem Leiter durch den Nullleiter zurückfließt, d.h. der FI-Schutzschalter löst nicht aus. Wenn durch einen Fehler zumindest ein Teil des Stroms, der aus dem Leiter fließt einen anderen Rückweg findet, z.B. über Wasser- oder Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung), Heizung, Erdung, Gasleitung usw. heben sich die Magnetfelder nicht mehr auf und der FI-Schutzschalter löst aus. Eine explizite Erde brauche man eigentlich nur zum Testen: über einen Widerstand wird ein Fehler simuliert, der einen zum Auslösen ausreichenden Fehlerstrom (oft 30 mA) erzeugt.
Zum Haus unter Spannung. Wenn alles ideal wäre, würde das Haus nicht unter Spannung stehen. Aber selbst einige Geräte lassen zulässig Strom auf die Hauserde fließen - z.B. Störschutzkondensatoren. Auch lassen sehr viele Isolierungen mit der Zeit nach - wer kennt nicht Omas alte Messingstehlampe, bei der ein leichtes Kribbeln beim Anfassen auftritt usw. Bei den umfangreichen Installationen und Geräten fließt über den Schukoleiter oft relativ viel Strom, der bei intakter Erde gefahrlos abfließt. Wenn aber die Erde nicht intakt ist, wird er durch den Potentialausgleich in die Bodenplatte und damit das ganze Haus geleitet und je nach Feuchtesituation usw. kann die Gefahr eintreten.
Mit freundlichen Grüßen -
Fundamenterder DIN 18014: Erdungsmaßnahmen & Körperspannungen
Fundamenterder
Moin Herr Ebel,
doch der Thread war erledigt. Fundamenterder laut DINAbk. 18014 als Nachfolger der VDEW-Richtlinien wurden eingeführt, da früher Erdungsmaßnahmen nicht dauerhaft und mit zunehmender Besiedelung immer schwerer herzustellen waren. Die geforderten 2Ohm mit Ausnahmen beruhen aber nun mal, in dem von Ihnen genannten Thread schon erwähnten, gefählichen Berührungs- und Körperspannungen (Berührungsspannungen, Körperspannungen). Bei einer FI-Schutzmaßnahem liegt der Erdungswiederstand dann bei -
Fundamenterder: DIN 18014, Erdungswiderstand & Körperspannungen
*grummel*
Moin Herr Ebel,
doch der Thread war erledigt. Fundamenterder laut DINAbk. 18014 als Nachfolger der VDEW-Richtlinien wurden eingeführt, da früher Erdungsmaßnahmen nicht dauerhaft und mit zunehmender Besiedelung immer schwerer herzustellen waren. Die geforderten 2Ohm mit Ausnahmen beruhen aber nun mal, in dem von Ihnen genannten Thread schon erwähnten, gefählichen Berührungs- und Körperspannungen (Berührungsspannungen, Körperspannungen). Bei einer FI-Schutzmaßnahem liegt der Erdungswiederstand dann bei größergleich (dann klappt es auch mit der Formatierung) 1,6 kOhm statt 2 Ohm. Diesen Wert bekommen man nun immer hin.
Wenn wir mal ein idealisiertes System annhehmen bei dem wirklich der Schutzleiter nicht vorhanden ist, und der Fundamenterder nicht funktioniert, dann hätten wir eine Schutztrennung, da passiert dann solange nichts bis ich zwischen zwei Phasen gerate. Da gehört dann aber schon was zu.
Grüße -
Forum-Rekord: Vierfache Beitragseinstellung – Goldene Tastatur!
Bevor es (berechtigt) gelöscht wird 🙂
War wohl neuer Rekord, einen Beitrag gleich viermal einzustellen unter zwei verschiedenen Titeln 🙂
Das gibt die goldene Tstsatur für tervipper 🙂 -
Nullleitung: Künstliche Erzeugung durch Dreieck-Stern-Transformation
Künstlich kreierter Nullleitung
Auf einen "echten" Null-Leitung vom Energielieferant würde ich mich keinenfalls verlassen. Die Nullleitung wird nämlich künstlich kreiert durch eine sogenannte Dreieck-Stern-Transformation. Diese wird geliefert durch einen Transformator, die den 3 Phasen auf 3 x 230 Volt transformiert. Dabei Sind die 3 Phasen primair mittels Spulen verbunden. (Dreieck). Sekundair sind 3 Spulen Sternförmig angeschlossen, wobei die Außenseiten des Sterns die 230 Volt liefern und die Mitte des Sterns die Künstlich kreierte Null.
Diese Null hat keinenfalls garantiert 0 Volt. (Aber irgendetwas in der Nähe). Herr Ebel ist also richtig mit seine Behauptung, dass das Haus ggf. unter Spannung stehen kann. Allerdings sind die Potentialunterschiede im einem "ungefährlichen" Bereich.
MfG -
DIN 18015-1: Fundamenterder Pflicht bei Neubauten – Potentialausgleich
Ergänzungen
Ich möchte auch noch auf die DINAbk. 18015-1 aufmerksam machen: Punkt 7 Fundameenterder (1): Bei jedem Neubau ist ein Fundamenterder für das Gebäude und seine Installationen vorzusehen; er ist an die Potentialausgleichsschiene anzuschließen.
Eine Literaturstelle zu Fundamenterdern: Hering, E. : Anforderungen an Fundamenterder. Bauzeitung 53 (1999) H. 6, S. 40 - 43.
Bei einem typischen FI-Schutzschalter für den Personenschutz ist der maximal zulässige Fehlerstrom 30 mA (es gibt auch 10 mA-FI-Schutzschalter). Bei 230 V muss er dann bei einem maximalen Widerstand von 230 V / 30 mA = 7,7 kOhm auslösen. Dabei kann der Erdwiderstand 1,6 kOhm sein, der Körperwiderstand ggf. 6,1 kOhm.
Ob bei sorgfältiger Ausführung von Dämmung usw. die 1,6 kOhm immer unterschritten werden, bezweifle ich. Wenn der Fundamenterder existiert, sind die 1,6 kOhm tatsächlich kein Problem. Für die Prüfung der Funktion wird der Erdanschluss benutzt, wenn der beschädigt wird (z.B. bei den erwähnten Erdarbeiten), dann wird der Erdwiderstand groß. Außerdem ist der FI-Schutzschalter mit 30 mA für ein Gebäude nicht zwingend vorgeschrieben (nur für das Bad). Also sollte der Erdwiderstand doch besser geringer sein. Dazu kommt noch, dass die Wenigsten die vorgeschriebene regelmäßige Prüfung des FI-Schutzschalters machen. Zuverlässigkeitsuntersuchungen haben ergeben, dass nach 10 Jahren ca. 5 % der FI-Schutzschalter nicht funktionieren. Ein weiteres Risiko, das mit Fundamenterder verringert wird!
Ein System mit Schutztrennung kann installiert werden, das bedeutet aber dass das System nirgends eine Erdverbindung hat und 1! Erdverbindung nur durch den Fehler entsteht. Aber ein System, bei dem die Erde fehlerhaft durchtrennt wurde, ist i.a. noch vor der Fehlertrennung geerdet, d.h. es liegen schon eine oder mehrere Erdverbindungen vor. Das bedeutet, das trotz Beschädigung des Erdleiters keine Schutztrennung vorliegt und der geschilderte Fall möglich ist.
Zum Geraten zwischen 2 Phasen: Wenn die Wanne sehr gut isoliert wäre, könnte der Föhn auch ins Wasser fallen, ohne das der FI-Schutzschalter anspricht. (Übrigens eine Phase darf auch der Nullleiter sein.) Um den Föhn bildet sich dann ein Spannungstrichter - wenn der Föhn im Bereich der Füße hereinfällt könnte man trotzdem Glück haben, da die Herzdurchströmung gering ist.
Das das Haus gefährlich werden kann, Herr Türlings, ist zwar wenig wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
Mit freundlichen Grüßen -
TN-Netze & Fundamenterder: Erdungswiderstand in Feuchträumen
grr 🙂
Moin Zusammen,
weiß auch nicht was gestern wieder los war, kann aber nur am Server gelegen haben MB 🙂
Um die Sache hier mal zum Abschluss zu bringen, da ich bei diesem Thema nun doch keine bauphysikalische Diskussion mag. Erst einmal muss man wissen welche Netzform vorliegt. Bei TN-Netzen wird die "Erde" mitgeliefert, da gibbet nun nichts dran zu deuteln. Damit diese Erde dann auch garantiert unter 2Ohm liegt, wird unter anderem in jedem Haushalt zusätzlich der Fundamenterder gelegt. Je mehr Fundamenterder parallel liegen desto besser (geringer) wird der Erdungswiderstand. Bei TN-Netzen müssen dann auch nur die Feuchträume über einen FI-Schutzschalter abgesichert werden. Wenn tatsächlich einmal durch Erdarbeiten oder was auch immer der Schutzleiter abgetrennt wird, dann gehen im Hause alle Lichter aus, da dann der Nullleiter auch automatisch durchtrennt wurde, da Schutzleiter und Nullleiter als gemeinsamer sogenannter PEN-Leiter geliefert werden.
Bei TT-Netzen ist zwingend und zwar im ganzen Haus die Schutzmaßnahme FI-Schutzschaltung vorgeschrieben. Anhand der schon genannten Berechnung ergibt sich ein mindestens einzuhaltener Erdungswiderstand von 1,6 kOhm das ist Fakt oder anders gesagt, hier brauche ich keine 2Ohm! Auch wenn ich mein Haus mit Perimeterdämmung und Folien umwickele bekomme ich meine geforderten Werte (Stichwort Kondensator).
Wenn Herr Tuerling von künstlich kreierter Null spricht hat er Recht. Aber, künstlich ist die sowohl im TN als auch im TT-Netz oder anders gesagt IMMER. Beim TT-Netzt wird die über den Fundamenterder und beim TN-Netz eben über die Zuleitung der Energieversorger geliefert - mehr nicht. Die Erde (der Dreck ums Haus) hat, ohne dass der Sternpunkt des Generators geerdet wird von Hause aus kein Potential (auch nicht Null). Das heißt wenn Sie z.B. auf einer weit entfernten Insel sind und Sie bekommen nur Phasen und Null geliefert dann können Sie so viele Erden und Fundamenterder legen wie sie wollen, eine Schutzerde bekommen Sie dann tortzdem nie.
Grüße -
PEN-Leiter: Durchtrennen & Spannung im Haus – Gefahrenszenarien
Natürlich geht das Licht aus
Aber dass das Licht ausgeht, bedeutet doch nicht, dass das Haus nicht unter Spannung steht - sondern gerade stark. In der Regel werden 4-Leiterkabel verwendet, PEN und 3 Leiter. Bei der Hauseinführung wird dann der Nullleiter und die Potentialausgleichsschiene (PAS) auf den PEN-Leiter geklemmt. Wird jetzt der PEN-Leiter durchtrennt, ist eine niederohmige Verbindung zwischen Leitern (Phase) und PAS über die eingeschalteten Geräte und die Spannungsspule des Zählers gegeben, d.h. die Lichter gehen evtl. aus und die PAS geht auf Leiterspannung (230 V). Es gibt noch andere Szenarien - aber an der Gefahr ändert das nicht viel. z.B. an den 3 Leitern hängen fast gleiche Belastungen. Bei exakt gleichen Belastungen wäre sogar die Spannung an der PAS gleich 0 und die Lampen gehen nicht aus - d.h. das Durchtrennen des PEN-Leiters wird nicht bemerkt. Wird aber in einem Zweig geschaltet, so steht sofort auf der PAS und damit dem Haus Spannung.
Dieses Szenario ist ähnlich einem falsch eingebauten Schalter. Vorschriftsmäßig ist der Schalter in den Leiter einzubauen. Wird die Lampe ausgeschaltet, erhält die abgeschaltete Leitung einschließlich Lampe über die Lampe Nullpotential. Wird der Schalter fälschlich in den Nullleiter eingebaut, geht beim Abschalten auch die Lampe aus - aber Lampe und Leitung zum Schalter erhalten über die Lampe Leiterspannung. Wenn man sich darauf verlässt, dass bei nichtleuchtender Lampe die Fassung spannungsfrei ist, kann man durch einen Schlag leicht eines Besseren belehrt werden. Und wenn ein Laie sogar die Sicherungen falsch eingebaut hat, dann hilft noch nicht mal Sicherung rausdrehen.
Nun noch ein Wort zum Kondensator: Damit der kapazitive Widerstand 1,6 kOhm beträgt, muss die Kapazität 2 uF betragen. Nehmen wir eine Perimeter-Dämmung von 100 m² mit einer Stärke von 1 cm, so ergibt sich eine Kapazität von 0,08 uF. Nun ist die Dämmung dicker, zwar auch die relative Dielektrizitätskonstante etwas größer als 1, aber die Kapazität ist auf jeden Fall zu klein.
Mit der Insel: Es geht ja darum, dass die ganze Umgebung, die keine Spannung haben soll, das gleiche Potential hat. Wenn man ein TN-Netz auf die einsame Insel bekommen würde und der Nullleiter hätte beispielsweise 40 V gegenüber dem Festland merkt man davon nichts - vorausgesetzt es wurde vorschriftsmäßig gebaut!
Mit freundlichen Grüßen -
Fundamenterder: Maximaler Widerstand 1,6 kOhm bei FI-Absicherung
Weiter geht es
Hallo Herr Ebel,
dieses Thema könnte man jetzt schnell abschließen und auf die DINAbk.-Normen verweisen. Da steht nun mal geschrieben, dass der mittels Fundamenterder einen maximaler Widerstand von 1,6 kOhm erlaubt ist, wenn die Anlage über FI abgesichert wird. So einfach ist das. Uups, wo habe ich das nicht kürzlich erst gehört.
Tu ich aber nicht, da ich schon glaube, dass hier doch noch mal ein paar Punkte gesammelt werden können.
Also, was Sie in Ihrem Beispiele machen ist aus einer ordnungsgemäß funktionierenden Anlage eine nicht ordnungsgemäße (bitte nicht an dem Wort stören). Was ich sagen möchte, die Schutzmaßnahme kann natürlich nur dann greifen, wenn das System ordnungsgemäß ist. Wenn ich den Sicherheitsgurt abschnalle, dann funktioniert der auch nicht mehr. Also nachfolgende Überlegungen unter uns der Bauphysik wegen.
Das von Ihnen beschrieben Szenario des Schutzleiterbruchs ist leider schon möglich. Weniger durch Abriss bei Erdarbeiten, da bei fachgerechter Installation der Schutzleiter IMMER die längste Ader ist und somit als letztes abreißen wird. Eher schon durch Muffenbrand in der Zuleitungen der Energieversorger was nun nicht gerade selten vorkommt.
In einem solchen Fall müssen wir jetzt unterscheiden in welchem Netz wir uns befinden. Ich gehe davon aus, dass Sie sich in der Drehstromtechnik auskennen.
a: TT-Netz und Nullleiter unterbrochen: Da Schutzleiter und Nullleiter in der Hausverteilung nicht gebrückt sind, ändert sich an der Schutzmaßnahme nichts. Über die Nullleiterschiene hängen jetzt die Teilstränge der drei Phasen in Sternschaltung zusammen. Da früher oder später die Gesamtwiderstände der Teilstränge ungleich werden, wird sich hier eine ungleich belastete Sternschaltung ergeben, bei der im Mittepunktleiter Ströme fließen. An den Teilsträngen liegen dann unterschiedlich hohe Spannungen an, was der Bauherr auch subjektiv wahrnehmen wird und dann fachlich geschultes Personal mit der Behebung dieses Zustandes beauftragen wird.
B: TN-Netzt und PEN-Leiter unterbrochen: Schutzleiter und Nullleiter sind gebrückt. Der Mittelpunktleiter umfasst jetzt auch die PAS mit allen daran befindlichen Körpern. Da wir aber über den Erdausbreitungswiederstand den Mittelpunktleiter jetzt wieder mit der Null verbunden haben wird der Strom im Mittelpunktleiter teilweise abgeführt. Je Niederohmiger der Widerstand ist desto eher bekommen wir wieder eine symmetrische Belastung. Sobald der Teilstrom über 30 mA ansteigt löst der FI aus.
In beiden Fällen wird sich der Fehler aber bemerkbar machen. Der Vorteil des TT-Netzes dürfte hier darin bestehen, dass die Geräte nicht kaputt gehen können.
Weitere Fehler wären aber auch denkbar. So könnte beispielsweise jemand die Verbindung zwischen PAS und Schutzleiter trennen. Dann nützt mir mein schönster niederohmiger Fundamenterder überhaupt nichts mehr.
Grüße -
TN-Netz Vorteil: Geräte geschützt, aber FI-Schutz notwendig
ups
... es muss natürlich heißen: Der Vorteil des TN-Netzes dürfte hier darin bestehen, dass die Geräte nicht kaputt gehen können. Da hier aber nicht unbedingt ein FI vorhanden ist, bringt uns das dann auch nichts.
Grüße -
Fundamenterder: Vorschriftsmäßige Installation für Anlagensicherheit
Fundamenterder
Damit es nicht aus den Augen kommt erst noch mal: Es geht darum, dass ein vorschriftsmäßiger Fundamenterder erforderlich ist und man nicht jemanden folgen darf " ... der und der hat gesagt, ein Fundamenterder ist nicht erforderlich" (wie z.B. in einem Link). Die Szenarien dienen ja nur zur Beschreibung der möglichen Folgen bei einer nicht vorschriftsmäßigen Anlage, damit ein bisher unkundiger Bauherr sich nichts einreden lässt.
A: TT-Netz Wenn kein richtiger Fundamenterder vorhanden ist, sind auch die 1,6 kOhm nicht gesichert. Wenn schon Gas, Wasser und vielleicht Fernwärme an die PAS angeschlossen ist, und dann gemessen wird, werden möglicherweise die 1,6 kOhm unterschritten und keiner merkt, wenn bei Reparaturen ein bisheriges Metallrohr durch ein Kunststoffrohr ersetzt wird. Danach funktioniert der FI-Schalter genauso wie bei einem Defekt nicht mehr. Wieviel Nutzer kontrollieren die Funktionsfähigkeit ihres FI-Schutzschalters regelmäßig? Damit fällt eine Sicherheit weg - eine andere Störung (z.B. Schluss in einem Gerät - z.B. Wasserkocher) führt dann zu Lebensgefahr, da der vorgesehene Schutz nicht anspricht.
B: TN-Netz, kein Fundamenterder, . Bei Trennung des PEN-Leiters steht die PAS und damit das ganze Haus auch ohne Gerätefehler je nach ungleicher Belastung der 3 Phasen unter Spannung und selbst ein FI-Schutzschalter wird nicht ausgelöst.
Bei Fehlen eines (nicht vorgeschriebenen) FI-Schutzschalters bei einem Fehler steht dann das Gebäude zusätzlich niederohmig an einer gefährlich hohen Spannung.
Mit freundlichen Grüßen -
TN-Netze & Fundamenterder: Erdungswiderstand in Feuchträumen
grr 🙂
Moin Zusammen,
weiß auch nicht was gestern wieder los war, kann aber nur am Server gelegen haben MB 🙂
Um die Sache hier mal zum Abschluss zu bringen, da ich bei diesem Thema nun doch keine bauphysikalische Diskussion mag. Erst einmal muss man wissen welche Netzform vorliegt. Bei TN-Netzen wird die "Erde" mitgeliefert, da gibbet nun nichts dran zu deuteln. Damit diese Erde dann auch garantiert unter 2Ohm liegt, wird unter anderem in jedem Haushalt zusätzlich der Fundamenterder gelegt. Je mehr Fundamenterder parallel liegen desto besser (geringer) wird der Erdungswiderstand. Bei TN-Netzen müssen dann auch nur die Feuchträume über einen FI-Schutzschalter abgesichert werden. Wenn tatsächlich einmal durch Erdarbeiten oder was auch immer der Schutzleiter abgetrennt wird, dann gehen im Hause alle Lichter aus, da dann der Nullleiter auch automatisch durchtrennt wurde, da Schutzleiter und Nullleiter als gemeinsamer sogenannter PEN-Leiter geliefert werden.
Bei TT-Netzen ist zwingend und zwar im ganzen Haus die Schutzmaßnahme FI-Schutzschaltung vorgeschrieben. Anhand der schon genannten Berechnung ergibt sich ein mindestens einzuhaltener Erdungswiderstand von 1,6 kOhm das ist Fakt oder anders gesagt, hier brauche ich keine 2Ohm! Auch wenn ich mein Haus mit Perimeterdämmung und Folien umwickele bekomme ich meine geforderten Werte (Stichwort Kondensator).
Wenn Herr Tuerling von künstlich kreierter Null spricht hat er Recht. Aber, künstlich ist die sowohl im TN als auch im TT-Netz oder anders gesagt IMMER. Beim TT-Netzt wird die über den Fundamenterder und beim TN-Netz eben über die Zuleitung der Energieversorger geliefert - mehr nicht. Die Erde (der Dreck ums Haus) hat, ohne dass der Sternpunkt des Generators geerdet wird von Hause aus kein Potential (auch nicht Null). Das heißt wenn Sie z.B. auf einer weit entfernten Insel sind und Sie bekommen nur Phasen und Null geliefert dann können Sie so viele Erden und Fundamenterder legen wie sie wollen, eine Schutzerde bekommen Sie dann tortzdem nie.
Grüße -
PEN-Leiter: Durchtrennen & Spannung im Haus – Gefahrenszenarien
Natürlich geht das Licht aus
Aber dass das Licht ausgeht, bedeutet doch nicht, dass das Haus nicht unter Spannung steht - sondern gerade stark. In der Regel werden 4-Leiterkabel verwendet, PEN und 3 Leiter. Bei der Hauseinführung wird dann der Nullleiter und die Potentialausgleichsschiene (PAS) auf den PEN-Leiter geklemmt. Wird jetzt der PEN-Leiter durchtrennt, ist eine niederohmige Verbindung zwischen Leitern (Phase) und PAS über die eingeschalteten Geräte und die Spannungsspule des Zählers gegeben, d.h. die Lichter gehen evtl. aus und die PAS geht auf Leiterspannung (230 V). Es gibt noch andere Szenarien - aber an der Gefahr ändert das nicht viel. z.B. an den 3 Leitern hängen fast gleiche Belastungen. Bei exakt gleichen Belastungen wäre sogar die Spannung an der PAS gleich 0 und die Lampen gehen nicht aus - d.h. das Durchtrennen des PEN-Leiters wird nicht bemerkt. Wird aber in einem Zweig geschaltet, so steht sofort auf der PAS und damit dem Haus Spannung.
Dieses Szenario ist ähnlich einem falsch eingebauten Schalter. Vorschriftsmäßig ist der Schalter in den Leiter einzubauen. Wird die Lampe ausgeschaltet, erhält die abgeschaltete Leitung einschließlich Lampe über die Lampe Nullpotential. Wird der Schalter fälschlich in den Nullleiter eingebaut, geht beim Abschalten auch die Lampe aus - aber Lampe und Leitung zum Schalter erhalten über die Lampe Leiterspannung. Wenn man sich darauf verlässt, dass bei nichtleuchtender Lampe die Fassung spannungsfrei ist, kann man durch einen Schlag leicht eines Besseren belehrt werden. Und wenn ein Laie sogar die Sicherungen falsch eingebaut hat, dann hilft noch nicht mal Sicherung rausdrehen.
Nun noch ein Wort zum Kondensator: Damit der kapazitive Widerstand 1,6 kOhm beträgt, muss die Kapazität 2 uF betragen. Nehmen wir eine Perimeter-Dämmung von 100 m² mit einer Stärke von 1 cm, so ergibt sich eine Kapazität von 0,08 uF. Nun ist die Dämmung dicker, zwar auch die relative Dielektrizitätskonstante etwas größer als 1, aber die Kapazität ist auf jeden Fall zu klein.
Mit der Insel: Es geht ja darum, dass die ganze Umgebung, die keine Spannung haben soll, das gleiche Potential hat. Wenn man ein TN-Netz auf die einsame Insel bekommen würde und der Nullleiter hätte beispielsweise 40 V gegenüber dem Festland merkt man davon nichts - vorausgesetzt es wurde vorschriftsmäßig gebaut!
Mit freundlichen Grüßen -
Fundamenterder: Maximaler Widerstand 1,6 kOhm bei FI-Absicherung
Weiter geht es
Hallo Herr Ebel,
dieses Thema könnte man jetzt schnell abschließen und auf die DINAbk.-Normen verweisen. Da steht nun mal geschrieben, dass der mittels Fundamenterder einen maximaler Widerstand von 1,6 kOhm erlaubt ist, wenn die Anlage über FI abgesichert wird. So einfach ist das. Uups, wo habe ich das nicht kürzlich erst gehört.
Tu ich aber nicht, da ich schon glaube, dass hier doch noch mal ein paar Punkte gesammelt werden können.
Also, was Sie in Ihrem Beispiele machen ist aus einer ordnungsgemäß funktionierenden Anlage eine nicht ordnungsgemäße (bitte nicht an dem Wort stören). Was ich sagen möchte, die Schutzmaßnahme kann natürlich nur dann greifen, wenn das System ordnungsgemäß ist. Wenn ich den Sicherheitsgurt abschnalle, dann funktioniert der auch nicht mehr. Also nachfolgende Überlegungen unter uns der Bauphysik wegen.
Das von Ihnen beschrieben Szenario des Schutzleiterbruchs ist leider schon möglich. Weniger durch Abriss bei Erdarbeiten, da bei fachgerechter Installation der Schutzleiter IMMER die längste Ader ist und somit als letztes abreißen wird. Eher schon durch Muffenbrand in der Zuleitungen der Energieversorger was nun nicht gerade selten vorkommt.
In einem solchen Fall müssen wir jetzt unterscheiden in welchem Netz wir uns befinden. Ich gehe davon aus, dass Sie sich in der Drehstromtechnik auskennen.
a: TT-Netz und Nullleiter unterbrochen: Da Schutzleiter und Nullleiter in der Hausverteilung nicht gebrückt sind, ändert sich an der Schutzmaßnahme nichts. Über die Nullleiterschiene hängen jetzt die Teilstränge der drei Phasen in Sternschaltung zusammen. Da früher oder später die Gesamtwiderstände der Teilstränge ungleich werden, wird sich hier eine ungleich belastete Sternschaltung ergeben, bei der im Mittepunktleiter Ströme fließen. An den Teilsträngen liegen dann unterschiedlich hohe Spannungen an, was der Bauherr auch subjektiv wahrnehmen wird und dann fachlich geschultes Personal mit der Behebung dieses Zustandes beauftragen wird.
B: TN-Netzt und PEN-Leiter unterbrochen: Schutzleiter und Nullleiter sind gebrückt. Der Mittelpunktleiter umfasst jetzt auch die PAS mit allen daran befindlichen Körpern. Da wir aber über den Erdausbreitungswiederstand den Mittelpunktleiter jetzt wieder mit der Null verbunden haben wird der Strom im Mittelpunktleiter teilweise abgeführt. Je Niederohmiger der Widerstand ist desto eher bekommen wir wieder eine symmetrische Belastung. Sobald der Teilstrom über 30 mA ansteigt löst der FI aus.
In beiden Fällen wird sich der Fehler aber bemerkbar machen. Der Vorteil des TT-Netzes dürfte hier darin bestehen, dass die Geräte nicht kaputt gehen können.
Weitere Fehler wären aber auch denkbar. So könnte beispielsweise jemand die Verbindung zwischen PAS und Schutzleiter trennen. Dann nützt mir mein schönster niederohmiger Fundamenterder überhaupt nichts mehr.
Grüße -
TN-Netz Vorteil: Geräte geschützt, aber FI-Schutz notwendig
ups
... es muss natürlich heißen: Der Vorteil des TN-Netzes dürfte hier darin bestehen, dass die Geräte nicht kaputt gehen können. Da hier aber nicht unbedingt ein FI vorhanden ist, bringt uns das dann auch nichts.
Grüße -
Fundamenterder: Vorschriftsmäßige Installation für Anlagensicherheit
Fundamenterder
Damit es nicht aus den Augen kommt erst noch mal: Es geht darum, dass ein vorschriftsmäßiger Fundamenterder erforderlich ist und man nicht jemanden folgen darf " ... der und der hat gesagt, ein Fundamenterder ist nicht erforderlich" (wie z.B. in einem Link). Die Szenarien dienen ja nur zur Beschreibung der möglichen Folgen bei einer nicht vorschriftsmäßigen Anlage, damit ein bisher unkundiger Bauherr sich nichts einreden lässt.
A: TT-Netz Wenn kein richtiger Fundamenterder vorhanden ist, sind auch die 1,6 kOhm nicht gesichert. Wenn schon Gas, Wasser und vielleicht Fernwärme an die PAS angeschlossen ist, und dann gemessen wird, werden möglicherweise die 1,6 kOhm unterschritten und keiner merkt, wenn bei Reparaturen ein bisheriges Metallrohr durch ein Kunststoffrohr ersetzt wird. Danach funktioniert der FI-Schalter genauso wie bei einem Defekt nicht mehr. Wieviel Nutzer kontrollieren die Funktionsfähigkeit ihres FI-Schutzschalters regelmäßig? Damit fällt eine Sicherheit weg - eine andere Störung (z.B. Schluss in einem Gerät - z.B. Wasserkocher) führt dann zu Lebensgefahr, da der vorgesehene Schutz nicht anspricht.
B: TN-Netz, kein Fundamenterder, . Bei Trennung des PEN-Leiters steht die PAS und damit das ganze Haus auch ohne Gerätefehler je nach ungleicher Belastung der 3 Phasen unter Spannung und selbst ein FI-Schutzschalter wird nicht ausgelöst.
Bei Fehlen eines (nicht vorgeschriebenen) FI-Schutzschalters bei einem Fehler steht dann das Gebäude zusätzlich niederohmig an einer gefährlich hohen Spannung.
Mit freundlichen Grüßen -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder: Funktion, Korrosion, Potentialausgleich & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Fundamenterder ist bei Neubauten gemäß DINAbk. 18015-1 Pflicht und muss an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden. Ein korrekter Erdungswiderstand ist entscheidend für die Sicherheit. Bei TN-Netzen wird die Erde mitgeliefert, während bei anderen Netzformen besondere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Die korrekte Ausführung von FI-Schutzschaltungen ist essenziell, da diese oft fehlerhaft installiert werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Durchtrennen des PEN-Leiters kann zu gefährlichen Spannungen im Haus führen, wie im Beitrag PEN-Leiter: Durchtrennen & Spannung im Haus – Gefahrenszenarien beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Bei Anlagen mit FI-Schutzschaltung ist ein maximaler Widerstand von 1,6 kOhm beim Fundamenterder erlaubt, wie im Beitrag Fundamenterder: Maximaler Widerstand 1,6 kOhm bei FI-Absicherung erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist wichtig, die Funktionsweise des FI-Schutzschalters zu verstehen, um die korrekte Installation sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Erdung und zum Potentialausgleich, um Risiken durch Korrosion und fehlerhafte Installation zu minimieren. Die korrekte Ausführung von Erdungsmaßnahmen gemäß DIN 18014 ist entscheidend, um gefährliche Berührungs- und Körperspannungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Erdung und den Potentialausgleich regelmäßig, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die korrekte Installation und Funktion des Fundamenterders und der FI-Schutzschalter sicherzustellen. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag FI-Schutzschalter: Erdung & korrekte Ausführung – Wichtig!.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … 2. Nach Leistungsbeschreibung war ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. …
- … Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. Unserer Meinung nach liegt hier ein Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- … FundamenterderEin Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der dazu dient, …
- … elektrische Anlagen zu erden und vor Überspannungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz. …
- … Frage: Was ist ein Fundamenterder? …
- … Antwort: Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der …
- … 2. Fundamenterder. Siehe Punkt 1 …
- … zu 2. Fundamenterder …
- … Genau wie bei Punkt 1 ist uns der Fundamenterder aufgefallen. Der …
- … Im Internet haben wir dann auch erfahren, dass ein Fundamenterder bei einer Perimeterdämmung (6 cm Styrodur) keine ausreichende Erdfühligkeit hat und …
- … Zu diesem Punkt intereesiert uns, ob der Fundamenterder richtig geplant wurde oder ob ein Planungsfehler vorliegt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Einfamilienhaus: Maße, Betonbedarf & Kosten für Satteldach-Außenwand?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
- … eingelegt wird, um elektrische Geräte und Anlagen zu erden.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz. …
- … Bodenplatte: Stahlfaserbeton vs. Bewehrung & Fundamenterder …
- … mit der Bewehrung. Was bleibt ist allerding das Gefummel mit dem Fundamenterder, den man sonst schön auf der untern Lage anbinden kann. Da …
- … für Einfamilienhäuser. Dabei werden Aspekte wie Tragfähigkeit, Kosten, die Integration des Fundamenterders und die statische Berechnung beleuchtet. Es wird festgestellt, dass Stahlfaserbeton zwar …
- … 🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Stahlfaserbeton vs. Bewehrung & Fundamenterder beschreibt die vereinfachte Verarbeitung von Stahlfaserbeton, weist aber auf die Notwendigkeit …
- … hin, den Fundamenterder separat zu installieren. Dies kann durch das Einschlagen von Rundstahl in den Boden und die Befestigung des Erdungsbandes erfolgen. …
- … 💰 Kosten: Obwohl Stahlfaserbeton selbst teurer ist, können Einsparungen durch den reduzierten Arbeitsaufwand beim Verlegen der Bewehrung erzielt werden, wie in der ursprünglichen Fragestellung angenommen. Es ist jedoch wichtig, alle Kostenfaktoren, einschließlich der Installation des Fundamenterders, zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Faserbeton für Streifenfundament: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
- … Dachrinne & Potentialausgleich: Anschluss erforderlich? …
- … Muss die Dachrinne an den Potentialausgleich? Infos zu Erdung, Blitzschutz & korrekter Installation. Jetzt informieren! …
- … Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleichsschiene, Fundamenterder, Installation, VDE 0185 …
- … Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz? …
- … Muss eigentlich die Dachrinne an die Potential-Ausgleichschiene oder an eine vom Fundamenterder herausgeführte Lasche angeschlossen werden? …
- … Die Frage, ob eine Dachrinne an den Potentialausgleich angeschlossen werden muss, ist sicherheitsrelevant und hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … gilt: Metallene Dachrinnen sind gemäß DINAbk. VDE 0185-305 (Blitzschutz) in den Potentialausgleich einzubeziehen, wenn sie als "äußere leitfähige Teile" gelten. Das bedeutet, dass …
- … Der Anschluss kann entweder an die Potentialausgleichsschiene im Gebäude oder an eine vom Fundamenterder herausgeführte Lasche erfolgen. …
- … Potentialausgleich …
- … Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. metallene Rohre, …
- … erreicht, sodass im Fehlerfall keine gefährlichen Spannungen auftreten können.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleichsschiene, Schutzleiter. …
- … Fundamenterder …
- … Der Fundamenterder ist ein in das Fundament eines …
- … großflächige Erdung des Gebäudes zu gewährleisten und Blitzströme abzuleiten.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Ringerder. …
- … Dazu gehören äußere Blitzschutzsysteme (z.B. Fangstangen, Ableitungen) und innere Blitzschutzsysteme (z.B. Potentialausgleich, Überspannungsschutz).Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Überspannungsschutz. …
- … Potentialausgleichsschiene …
- … Die Potentialausgleichsschiene …
- … Installationen (Wasserrohre, Heizungsrohre, etc.) angeschlossen werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Schutzleiter. …
- … dazu, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und Blitzströme abzuleiten.Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fundamenterder, Schutzleiter. …
- … beschreibt die Planung, Errichtung und Prüfung von Blitzschutzsystemen.Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich. …
- … Dazu gehören z.B. metallene Dachrinnen, Fassadenverkleidungen und Antennenanlagen.Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich. …
- … ab. Metallische Dachrinnen in der Nähe von Blitzschutzanlagen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Potentialausgleichsschiene und Fundamenterder …
- … ?Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene im Gebäude, an der alle …
- … Installationen (Wasserrohre, Heizungsrohre, etc.) angeschlossen werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Der Fundamenterder ist ein in das Fundament des Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der eine …
- … Welche Normen sind beim Potentialausgleich zu beachten?Die wichtigsten Normen sind die DINAbk. VDE 0100-410 (Schutz …
- … DIN VDE 0185-305 (Blitzschutz). Diese Normen legen die Anforderungen an den Potentialausgleich und die Erdung von Gebäuden fest. …
- … Potentialausgleich im AltbauBesonderheiten und Herausforderungen beim Potentialausgleich in älteren Gebäuden. …
- … Blitzschutz: Dachrinne & Fallrohre – Potentialausgleich erforderlich …
- … Dachrinne: Potentialausgleich, Erdung & Blitzschutz – Notwendigkeit? …
- … Notwendigkeit, Dachrinnen an den Potentialausgleich anzuschließen, insbesondere im Kontext von Blitzschutzsystemen. Es wird geklärt, wann und wie Fallrohre und andere metallische Teile in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen. Die korrekte Installation gemäß VDE 0185 ist …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Blitzschutz: Dachrinne & Fallrohre – Potentialausgleich erforderlich müssen Fallrohre und metallische Teile in den Potentialausgleich einbezogen werden, wenn ein äußerer Blitzschutz erforderlich ist. Dies dient …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Anschluss der Dachrinne an die Potentialausgleichsschiene oder eine vom Fundamenterder herausgeführte Lasche ist ein wichtiger Aspekt …
- … Notwendigkeit eines äußeren Blitzschutzes für Ihr Gebäude. Bei Bedarf ist der Potentialausgleich der Dachrinne und anderer metallischer Teile gemäß VDE 0185 durchzuführen. Konsultieren …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
- … 4. Mein Estrichleger hat mir wohl meinen Fundamenterder unter dem Estrich versteckt. Darf der das? *grumpf* …
- … Fundamenterder: Der Fundamenterder darf nicht beschädigt werden. Beschädigungen müssen fachgerecht repariert werden. …
- … Fundamenterder …
- … Ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Erdung für die elektrische Anlage dient und vor gefährlichen Berührungsspannungen schützt. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes.Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz …
- … Was ist ein Fundamenterder und warum ist er wichtig?Ein Fundamenterder ist ein in das …
- … gefährlichen Berührungsspannungen und ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes. Beschädigungen am Fundamenterder müssen umgehend von einem Elektrofachbetrieb behoben werden. …
- … Fundamenterder: Anschlussfahne freilegen – Vorgehensweise …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine reduzierte Anhydritestrichdicke von 3 cm ausreichend ist, die korrekte Bezeichnung des Estrichs für eine fachgerechte Beurteilung benötigt wird, die Freilegung der Anschlussfahne des Fundamenterders essentiell ist und die Klärung des Verschwindens der Anschlussfahne …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Das Verschwinden der Anschlussfahne des Fundamenterders stellt ein erhebliches Problem dar, da dies die Erdung des Gebäudes …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Freilegung und das Hochbiegen der Anschlussfahne des Fundamenterders sind notwendige Schritte, um die Funktionalität des Erdungssystems sicherzustellen. Details dazu …
- … finden sich im Beitrag Fundamenterder: Anschlussfahne freilegen – Vorgehensweise. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend die genaue Estrichbezeichnung und besprechen Sie die Situation mit einem unabhängigen Sachverständigen. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussfahne des Fundamenterders freigelegt und ordnungsgemäß angeschlossen wird. Dokumentieren Sie alle Schritte …
- BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
- … Fundamenterder …
- … Fundamenterder aus verzinktem Bandstahl Æ 10 nach VDE …
- … Fundamenterder …
- … Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eines Gebäudes …
- … dazu, elektrische Anlagen zu erden und vor Überspannungen zu schützen. Der Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- … Fundamenterder & DINAbk. 18014: Länge, Verlegung …
- … Fundamenterder-Verlegung gemäß DIN 18014: Was ist bei Länge, Betonüberdeckung und …
- … Fundamenterder, DINAbk. 18014, Erdung, Betonüberdeckung, Kiesbett, Länge, Verlegung, Erdungswiderstand …
- … Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen! …
- … In Bild 16 steht, dass ein Fundamenterder von 6 - 8 m Länge auf dem Kiesbett verlegt wird. …
- … Konstruktion im Einklang mit der DINAbk. 18014? Da steht das der Fundamenterder hochkant umlaufend zu verlegen ist und eine Betonüberdeckung von 5 cm …
- … Nun wird bei V4 A-Stahl als Fundamenterder eine Betonüberdeckung nicht mehr unbedingt als notwendig angesehen, aber Länge und …
- … Überdeckung bleiben notwendig. D.h. der Fundamenterder hat als geschlossener Ring umlaufend hochkant im! (nicht auf) Kiesbett (oder besser noch im besser leitfähigen Boden) zu sein, damit ein genügend kleiner Erdungswiderstand erreicht wird. Siehe auch die Zeitschrift(ISSN 1617-1160) Heft 13-14/2005, S. 45 - 49. …
- … Ich beurteile die Verlegung eines Fundamenterders auf dem Kiesbett kritisch, da die DINAbk. 18014 eine …
- … Die Länge des Fundamenterders ist abhängig vom geforderten Erdungswiderstand. Erfahrungsgemäß sind 6-8 m auf dem …
- … Fundamenterder …
- … Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erder, der …
- … dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialausgleich herzustellen.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungswiderstand …
- … Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Fundamenterdern festlegt.Verwandte Begriffe: Norm, Erdung, Fundamenterder …
- … Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung.Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Potentialausgleich …
- … Bewehrungsstahl oder den Fundamenterder umgibt. Sie dient dem Korrosionsschutz.Verwandte Begriffe: Korrosion, Fundamenterder, Beton …
- … Potentialausgleich …
- … Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen …
- … vermeiden und somit die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Schutzpotentialausgleich …
- … durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Fundamenterdern bezieht sich dies auf die Zerstörung des Metalls durch Feuchtigkeit und …
- … aggressive Stoffe im Erdreich.Verwandte Begriffe: Betonüberdeckung, Fundamenterder, Erdung …
- … Was schreibt die DINAbk. 18014 zur Verlegung von Fundamenterdern vor?Die DIN 18014 schreibt vor, dass der Fundamenterder …
- … Was ist bei der Auswahl des Materials für den Fundamenterder zu beachten?Für Fundamenterder werden in der Regel verzinkte Stahlbänder oder …
- … Was ist ein Potentialausgleich?Ein Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, …
- … Warum ist ein Fundamenterder wichtig?Ein Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzpotentialausgleichs …
- … Potentialausgleich im BadezimmerSicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen in Feuchträumen. …
- … Diskussion zum Fundamenterder: Erfahrungen und Meinungen …
- … Fundamenterder: Hochkantverlegung – Sinn und Betonumschließung …
- … des Fundamenterders ist doch wohl eher eine Forderung welche nur dann …
- … Fundamenterder: Hochkant vs. Flach – Leitfähigkeit entscheidend …
- … Dank für neue Erkenntnisse zum Fundamenterder! …
- … Fundamenterder: Flache Verlegung – Einfacher mit Bewehrung …
- … -://www.vde.com/VDE/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/Fundamenterder/2005-Oeffentlich/Distanzstuetzen.htm?SmartNavigation=89f59e1b-e7da-4bcc-bb3d-2a2e80f210ac …
- … Blitzschutz/FAQ/Fundamenterder/2005-Oeffentlich/Distanzstuetzen.htm?SmartNavigation=89f59e1b-e7da-4bcc-bb3d-2a2e80f210ac …
- … VDE-Antwort zum Fundamenterder: Kompetenz fraglich? …
- … Vertrauen in VDE-Angaben zum Fundamenterder …
- … Fundamenterder: Zuverlässigkeit der VDE-Quelle prüfen …
- … Fundamenterder: Luftblasen – Auswirkungen auf Betonstahl? …
- … Fundamenterder: Verlegung in Ecken – Praxis-Tipps! …
- … und dann gab's noch die Praxis (!) ... nehmen wir mal an liegender Fundamenterder und was macht bei den Ecken? ... so lange knicken …
- … ODER den Fundamenterder STEHEND an die Anschlussbewehrung binden und dort wo die Rolle zu …
- … Blitzschutz: Fundamenterder – Alle haben irgendwie recht! …
- … Fundamenterder: Toleranz bei der Ausführung wichtig! …
- … Herr Thalhammer und Ebel und alle anderen können Ihren Fundamenterder verlegen wie sie wollen. …
- … Fundamenterder: Frage zur liegenden Verlegung – Details! …
- … Fundamenterder: Entschuldigung angenommen – Vernunft siegt! …
- … Fundamenterder nach DINAbk. 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung des Fundamenterders gemäß DIN 18014, insbesondere im Hinblick auf Länge, Betonüberdeckung …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Flache Verlegung – Einfacher mit Bewehrung verweist auf eine VDE-FAQ, die die …
- … flache Verlegung des Fundamenterders als zulässig erachtet, was die Verbindung mit der Bewehrung vereinfacht. …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Fundamenterder: Hochkant vs. Flach – Leitfähigkeit entscheidend wird betont, dass bei …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fundamenterder: Verlegung in Ecken – Praxis-Tipps! diskutiert die praktische Umsetzung der Fundamenterder-Verlegung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Aspekte der Fundamenterder-Verlegung (Länge, Betonüberdeckung, Verlegeart) sorgfältig abzuwägen und sich gegebenenfalls von einem …
- … Verbindung mit der Bewehrung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Blitzschutz: Fundamenterder – Alle haben irgendwie recht!, der auf eine umfassende Ressource zum …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Potentialausgleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Fundamenterder: Funktion, Korrosion & Potentialausgleich – Risiken bei fehlerhafter Installation?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fundamenterder: Risiken & Funktion
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fundamenterder, Potentialausgleich, Korrosion, Erdung, Elektroinstallation, Bodenplatte, Blitzschutz, Sicherheit
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!