Nebeneingangstür: Mindest-Öffnungsbreite im Wohnungsbau – Vorschriften & Rahmenmaße?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Mindest-Öffnungsbreite einer Nebeneingangstür, die in eine Garage führt. Es wird die Notwendigkeit einer T30-Feuerschutztür gemäß Garagenverordnung (NRW) diskutiert. Die Wahl des Rahmenprofils und die resultierende Durchgangsbreite sind weitere zentrale Punkte. Abschließend wird die Bedeutung der Rauchdichtigkeit im Vergleich zum Brandschutz thematisiert.
Nebeneingangstür: Mindest-Öffnungsbreite im Wohnungsbau – Vorschriften & Rahmenmaße?
nach Einbau der Kunststofffenster in meinem Rohbau habe ich festgestellt, dass sich die lichte Durchgangsbreite der Nebeneingangstür von Mauermaß 1.01 m auf 0.72 m reduziert hat. Da sich mein Haus am Hang befindet, wird diese nach außen öffnende Tür, die übrigens in die im Haus z.T. integrierte Garage führt, mehr als nur eine Nebeneingangstür sein. Mir ist das schleierhaft wieso der Fensterbauer einen 2-teiligen Rahmen von fast 16 cm gewählt hat. Gibt's eine Vorschrift im privaten Wohnungsbau die eine Mindestdurchgangsweite regelt.
Mit freundlichem Gruß
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
KI-Analyse (GoogleAI): Nebeneingangstür: Mindestbreite laut Vorschrift?
Die reduzierte lichte Durchgangsbreite der Nebeneingangstür nach dem Einbau neuer Kunststofffenster ist ein relevantes Problem, da es möglicherweise gegen Bauvorschriften verstößt. Die ursprüngliche Maueröffnung von 1,01 m wurde auf eine Durchgangsbreite von 0,72 m reduziert.
Vorschriften im Wohnungsbau: Es gibt in den Landesbauordnungen der Bundesländer Vorschriften zur Mindestdurchgangsbreite von Türen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit und Rettungswege. Diese Vorschriften können je nach Bundesland variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes bezüglich der Mindestdurchgangsbreite für Nebeneingangstüren. Kontaktieren Sie einen Architekten oder einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und sicherzustellen, dass die Tür den aktuellen Vorschriften entspricht.
KI-Analyse (DeepSeek): Nebeneingangstür: Mindestbreite laut Vorschrift?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Reduzierung der lichten Durchgangsbreite einer Nebeneingangstür von ursprünglich 1,01 m auf nur noch 0,72 m nach dem Einbau von Kunststofffenstern. Dies stellt eine erhebliche Einschränkung der Nutzbarkeit dar, insbesondere da die Tür in eine Garage führt und als Hauptzugang genutzt werden soll.
🔴 Gefahr: Eine lichte Breite von nur 0,72 m ist für einen barrierefreien Zugang oder die Durchquerung mit sperrigen Gegenständen (z. B. Möbel, Kinderwagen) unzureichend. Zudem könnte dies gegen die Anforderungen der DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen) verstoßen, die eine Mindestbreite von 0,90 m für Türdurchgänge vorsieht.
➕ Ergänzung: Im privaten Wohnungsbau gibt es keine gesetzlich zwingende Mindestbreite für Nebeneingangstüren, jedoch wird in der Praxis eine lichte Breite von mindestens 0,80 m bis 0,90 m empfohlen. Die Wahl eines 2-teiligen Rahmens mit fast 16 cm Breite durch den Fensterbauer erscheint unverhältnismäßig und könnte auf einen Planungsfehler hindeuten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass die Tür "mehr als nur eine Nebeneingangstür" sei, ist korrekt. Eine Tür, die als Hauptzugang dient, muss höheren Anforderungen genügen. Die Reduzierung auf 0,72 m ist daher nicht akzeptabel und sollte reklamiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Prüfung der Ausführungsplanung und der Montage. Reklamieren Sie die mangelhafte Ausführung schriftlich beim Fensterbauer und fordern Sie eine Nachbesserung auf eine lichte Breite von mindestens 0,90 m. Prüfen Sie zudem, ob die Türöffnung den Vorgaben der Landesbauordnung für Rettungswege entspricht.
KI-Analyse (Qwen): Nebeneingangstür: Mindestbreite laut Vorschrift?
Die lichte Durchgangsbreite einer Nebeneingangstür beträgt nach der Feststellung des Bauherrn nur noch 0,72 m – deutlich unter den anerkannten technischen Regeln und baurechtlichen Mindestanforderungen für barrierefreien und sicheren Zugang.
🔴 Gefahr: Eine lichte Breite von 0,72 m verletzt die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und die Landesbauordnungen, die für alle Zugänge – auch Nebeneingänge mit besonderer Nutzungsrelevanz wie Zugang zur Garage oder Hanglage – mindestens 0,80 m (besser 0,90 m) vorschreiben; bei sicherheitskritischen Zugängen (z. B. Rettungsweg, Notausstieg) ist eine Breite von 0,90 m bis 1,00 m zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Tür führt in eine im Haus integrierte Garage und befindet sich an einer Hanglage – damit erfüllt sie faktisch die Funktion eines Hauptzugangs oder zumindest eines alternativen Rettungswegs; eine Breite von 0,72 m behindert nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sondern gefährdet im Brandfall die Flucht und die Rettung durch die Feuerwehr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gebe keine Vorschrift für Mindestbreiten im privaten Wohnungsbau, ist falsch: Die Bauordnungen der Länder (z. B. § 38 MBOAbk.) verweisen auf technische Baubestimmungen wie die DIN 18040-1 und DIN 18071, die auch für privat genutzte Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen oder besonderen Zugangsverhältnissen (Hanglage, Garage) gelten.
➕ Ergänzung: Der 16 cm breite zweiteilige Rahmen ist technisch nicht zwingend erforderlich und deutet auf mangelhafte Planung oder fehlende Abstimmung mit der Architekten- bzw. Bauherrenvorgabe hin; zulässige Rahmenbreiten liegen bei Standard-Türen üblicherweise zwischen 8–12 cm, um die lichte Breite zu wahren.
✅ Zustimmung: Die Kritik am Fensterbauer ist sachlich nachvollziehbar – die Reduktion von 1,01 m Mauermaß auf 0,72 m lichte Breite entspricht einer Einbuße von fast 30 cm, was auf eine fehlerhafte Rahmenauswahl oder mangelnde Berücksichtigung der lichten Maße zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für barrierefreies Bauen, um die Einhaltung der Rettungswege, der barrierefreien Zugänglichkeit und der baurechtlichen Mindestmaße zu überprüfen; fordern Sie vom Fensterbauer die Nachbesserung oder den Austausch des Rahmens zur Wiederherstellung einer lichten Breite von mindestens 0,90 m.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Lichte Durchgangsbreite
- Die lichte Durchgangsbreite ist das tatsächliche freie Maß einer Türöffnung, durch das man hindurchgehen kann, nachdem die Tür eingebaut wurde. Sie wird zwischen den Türrahmen gemessen. Verwandte Begriffe: Mauermaß, Türblattbreite, Öffnungsweite.
- Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
- Mauermaß
- Das Mauermaß bezeichnet die Größe der Maueröffnung, in die eine Tür oder ein Fenster eingesetzt wird. Es ist das Rohbaumaß, bevor der Rahmen eingebaut wird. Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Blendrahmen, lichte Weite.
- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Baurecht bezieht sich dies oft auf die Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit.
- DIN 18040
- Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Ausstattung von barrierefreien Gebäuden und Wohnungen fest. Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Baustandard.
- Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, einbaut und repariert. Er arbeitet oft mit verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellt. Er kann auch bei der Beurteilung von Bauvorschriften und deren Einhaltung helfen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Mindestdurchgangsbreite ist für Nebeneingangstüren im Wohnungsbau vorgeschrieben?
Die Mindestdurchgangsbreite für Nebeneingangstüren im Wohnungsbau ist in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer geregelt. Sie kann je nach Bundesland variieren, liegt aber oft zwischen 80 und 90 cm. - Was ist der Unterschied zwischen Mauermaß und lichter Durchgangsbreite?
Das Mauermaß bezeichnet die Größe der Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Die lichte Durchgangsbreite ist das tatsächliche freie Maß, durch das man hindurchgehen kann, nachdem die Tür eingebaut wurde. Der Unterschied ergibt sich durch den Türrahmen und eventuelle Anschläge. - Was kann ich tun, wenn die Durchgangsbreite meiner Nebeneingangstür nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Durchgangsbreite nicht den Vorschriften entspricht, sollten Sie einen Fachmann (Architekten, Bausachverständigen) hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und Maßnahmen vorschlagen, wie z.B. den Einbau einer anderen Tür oder die Anpassung der Maueröffnung. - Spielt die Barrierefreiheit eine Rolle bei der Mindestdurchgangsbreite von Türen?
Ja, die Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle. Türen in barrierefreien Wohnungen oder öffentlichen Gebäuden müssen eine bestimmte Mindestdurchgangsbreite aufweisen, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zu ermöglichen. Die entsprechenden Anforderungen sind in der DIN 18040 festgelegt. - Was ist die DIN 18040?
Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Ausstattung von barrierefreien Gebäuden und Wohnungen fest, einschließlich der Mindestmaße für Türen und Durchgänge. - Wer ist zuständig für die Einhaltung der Bauvorschriften?
Die Einhaltung der Bauvorschriften wird von den Bauaufsichtsbehörden der jeweiligen Bundesländer überwacht. Diese Behörden prüfen Bauanträge und führen Kontrollen auf Baustellen durch, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. - Kann ich den Fensterbauer für die Unterschreitung der Mindestdurchgangsbreite haftbar machen?
Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Einbaus ab. Wenn der Fensterbauer wusste oder hätte wissen müssen, dass die neue Tür die Mindestdurchgangsbreite unterschreitet, kann er haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, einen Rechtsanwalt zu konsultieren. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Nebeneingangstür?
Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in jedem Bundesland. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden, einschließlich Anforderungen an Türen und Fenster. Die LBO legt beispielsweise fest, welche Mindestmaße für Rettungswege gelten und welche Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden.
🔗 Verwandte Themen
- Türbreite für Rollstuhlfahrer
Informationen über die erforderliche Türbreite für Rollstuhlfahrer gemäß DIN 18040. - Bauantrag für Türänderungen
Wann ein Bauantrag für den Einbau oder die Änderung von Türen erforderlich ist. - Schallschutz bei Nebeneingangstüren
Welche Anforderungen an den Schallschutz von Nebeneingangstüren gestellt werden. - Einbruchschutz bei Nebeneingangstüren
Tipps und Informationen zum Einbruchschutz bei Nebeneingangstüren. - Wärmedämmung von Nebeneingangstüren
Informationen über die Wärmedämmwerte von Nebeneingangstüren und deren Bedeutung.
-
Garagentür: T30-Feuerschutztür statt Kunststoff?
Tür zur Garage? T30!
Zu nächst macht mich die Angabe stutzig, dass die Tür in eine Garage führt. Hier ist normalerweise eine Feuerschutztür/T30 erforderlich und die gibt es nicht aus Kunststoff!
Sollte hier jedoch die eingebaute Tür ausreichen, ist es mir auch Schleierhaft, warum ein 160 mm breites Rahmenprofil gewählt wurde! Ist dies evtl. erforderlich, um eine besondere Verkleidung auf der Außenseite aufzunehemen! Dann muss neben den Bändern (Außenseite) genügend Freiraum sein, um dies zu gewährleisten!
Ein mindest Maß beim lichten Durchgang nach einer DINAbk. gibt es meines Wissens beim Einfamilienhaus nicht!
Was sagt den der Fensterbauer?
Empfehlung: Wegen T30-Tür Architekten fragen! -
Nebeneingangstür: Rauchdichtigkeit wichtiger als T30?
IMHO
handelt es sich um eine Außentür und die muss nicht T30 sein.
Sollte sie denn doch zwischen Garage und Haus sich befinden, wäre eigentlich die Dichtigkeit gegen Rauch wichtiger als gegen Feuer.
Noch besser dann eine T30-RSzum Bleistift
Ansonsten wirklich mal den Fenster- / Türbauer (Fensterbauer, Türbauer) fragen ...
Normalerweise kommen schon 88 cm bei einer Breite von 1 m raus ... -
Nebeneingangstür: Doppelrahmenprofil – Notlösung?
Die Tür lag wohl noch beim Fensterbauer rum
und konnten mit einem doppelten Rahmenprofil prima eingesetzt werden ☹? -
Außentür: Kein T30 notwendig – Individuelle Farbe
kein T30 und kein Restposten
Da es sich um eine Außentür handelt ist kein T30 notwendig.
Es handelt sich garantiert nicht um einen Restposten, da die Farbe doch sehr individuell ist ...
morgen ist Abnahme, bin mal gespannt was er zuseiner Verteidigung zu sagen hat ... -
Garagenverordnung (NRW): T30-Anforderung beachten!
T30 beachten! Siehe Garagenverordnung!
Siehe § 8, Absatz 4! Wenn dies auf diese Tür zutrifft, muss die Tür T30-Anforderungen erfüllen (zumindest in NRW)! -
Garagenverordnung: Link-Problem – Google-Suche nutzen!
Ups
Das mit dem einfügen des links hat nicht so perfekt funktioniert. Einfach bei Google Suchbegriff: Garagenverordnung eingeben, Seiten aus Deutschland anklicken. Der 3. oder 4. Eintrag ist die entsprechende PDF-Datei. Lässt sich bei mir jedoch nur als HTML-Version betrachten. Einfach ausprobieren! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nebeneingangstür: Mindestbreite & Vorschriften im Wohnungsbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mindest-Öffnungsbreite einer Nebeneingangstür, die in eine Garage führt. Es wird die Notwendigkeit einer T30-Feuerschutztür gemäß Garagenverordnung (NRW) diskutiert. Die Wahl des Rahmenprofils und die resultierende Durchgangsbreite sind weitere zentrale Punkte. Abschließend wird die Bedeutung der Rauchdichtigkeit im Vergleich zum Brandschutz thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Garagenverordnung (NRW): T30-Anforderung beachten! muss die Tür T30-Anforderungen erfüllen, wenn die Garagenverordnung zutrifft. Dies ist besonders relevant, wenn die Tür direkt ins Haus führt.
✅ Zusatzinfo: Eine T30-RS Tür bietet sowohl Feuer- als auch Rauchschutz. Dies kann eine sinnvolle Alternative sein, wenn die Tür zwischen Garage und Wohnraum liegt, wie im Beitrag Nebeneingangstür: Rauchdichtigkeit wichtiger als T30? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Garagenverordnung Ihres Bundeslandes bezüglich der T30-Anforderungen. Klären Sie mit dem Fensterbauer die Gründe für das gewählte Rahmenprofil und die resultierende Durchgangsbreite. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Garagenverordnung: Link-Problem – Google-Suche nutzen! zur Suche nach der Garagenverordnung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nebeneingangstür, Mindestbreite, Öffnungsbreite, Durchgangsbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11482: Nebeneingangstür: Mindest-Öffnungsbreite im Wohnungsbau – Vorschriften & Rahmenmaße?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- … Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen? …
- … Mindestbreite der Zufahrt: Eine Breite von 3 Metern kann ausreichend sein, ist aber stark abhängig von den zu erwartenden Fahrzeugen. Für größere Fahrzeuge wie Transporter oder SUVs kann eine größere Breite erforderlich sein. Es ist ratsam, die Zufahrt so zu dimensionieren, dass auch Begegnungsverkehr möglich ist. …
- … Auffahrt planen: Schleppkurve, Grundstücksgrenze & Mindestbreite …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … cm begrenzt ist – knapp unter der in der DINAbk. 18065:2022-09 geforderten Mindestbreite von 100 cm für Treppen in Wohngebäuden mit mehr als zwei …
- … einer Treppe zwischen den Handläufen oder zwischen Handlauf und Wand. Die Mindestbreite ist in der DINAbk. 18065 festgelegt und hängt von der Nutzung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
- … Fluchtwegbreite: Die Mindestbreite von Fluchtwegen muss jederzeit gewährleistet sein. Diese variiert je nach Bundesland …
- … Die Fluchtwegbreite ist die Mindestbreite eines Fluchtweges, die für eine sichere Evakuierung erforderlich ist.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Durchgangsbreite, Verkehrsfläche, Bewegungsfläche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nebeneingangstür, Mindestbreite, Öffnungsbreite, Durchgangsbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nebeneingangstür, Mindestbreite, Öffnungsbreite, Durchgangsbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Nebeneingangstür: Mindest-Öffnungsbreite im Wohnungsbau – Vorschriften & Rahmenmaße?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Nebeneingangstür: Mindestbreite laut Vorschrift?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Nebeneingangstür, Mindestbreite, Öffnungsbreite, Durchgangsbreite, Vorschriften, Wohnungsbau, Rahmenmaße, Fensterbauer
Google