Estrichrandstreifen zu hoch eingebaut
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge
Estrichrandstreifen zu hoch eingebaut
estrichrandstreifen wurden nicht bis auf Trittschalldämmung geführt. dadurch keine vollständige akustische Entkopplung mit aufgehendem Mauerwerk und rissgefahr.
heizrohre teilweise ziemlich knapp am Rand verlegt.
kennt jemand ein geeignetes Verfahren zur Sanierung. Vorschlag Baufirma: 2-3 cm am Rand entlang flexen, danach Randstreifen richtig setzen und Spalt mit epoxymörtel ausfüllen.
ist das geeignet. danke für Infos.
heizrohre teilweise ziemlich knapp am Rand verlegt.
kennt jemand ein geeignetes Verfahren zur Sanierung. Vorschlag Baufirma: 2-3 cm am Rand entlang flexen, danach Randstreifen richtig setzen und Spalt mit epoxymörtel ausfüllen.
ist das geeignet. danke für Infos.
-
Randstreifen funktionstüchtig herstellen
Die Estrichrandstreifen müssen selbstredend bis auf die Trittschalldämmung geführt werden!
Die Randstreifen werden vor dem Einbringen eines Estrichs gegen eine ungewollte Lageveränderungen gesichert (rückseitiges Fixieren an der Wand). Wenn die Randstreifen nun verrutscht sind, haben Sie bereits den Verantwortlichen, der auch die anfallenden Folgekosten tragen wird.
.-. -. -. -. -. -. -
In welchem Wandabstand die Heizelemente der Warmwasser-Fußbodenheizung wo verlegt wurden, sagt Ihnen der Heizungsbauer! Völlig unüblich und schädlich wäre deren Verlegung im Estrich bis direkt an die Estrichränder. Zur Not die Lage der Heizelemente nachträglich lokalisieren und markieren.
Nun ist es möglich, die Randbereiche wieder mittels Estrich-Fugenschneider wieder frei zu schneiden (nach Möglichkeit nicht mit einer Standard-"Flex", wegen Fehlschnitten). Danach Fugen gut von Feststoffen befreien.
Wichtig: Erfolgskontrolle der Maßnahme durchführen!
.-. -. -. -. -
Danach Randstreifen setzen und die Fehlstellen bis zum Randstreifen mit einem Kunstharzmörtel oder (nach vorherigem Grundieren der Estrichflanken) mit einem Schnellmörtel verfüllen.
.-. -. -. -. -. -
MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrichrandstreifen zu hoch eingebaut
Hallo,
die Randdämmstreifen müssen auf den tragenden Untergrund gestellt werden.
Bei mehrlagigen Dämmschichten müssen sie auf jeden Fall vor der Trittschalldämmung gestellt werden.
Sichern der Randstreifen gegen Lageveränderung geht auch durch tackern, allerdings nicht in der Estrichebene.
Ansonsten wie mein Vorgänger.
Wer hat den Randstreifen gestellt?
Wer hat die Estricharbeiten überwacht?
Gruß -
Korrekter Einbau Estrich-Randdämmstreifen
Original:
"Die Estrichrandstreifen müssen selbstredend bis auf die Trittschalldämmung geführt werden! "Sicherlich müssen die Dämmstreifen bis zur Rohbetondecke geführt werden, wie Bernhard Fitz es korrekt beschrieb!
Obenstehender Text war möglicherweise irreführend, er gilt für den Fall mehrschichtig verlegter Dämmlagen. In diesem Fall muss der Randdämmstreifen die Trittschalldämmung mit umfassen.
Bei üblichem Aufbau steht der Dämmstreifen dann auf dem Rohbetonboden.
.-. -. -. -. -. - -
Lokalisierung heizelemente
der schuldige ist bekannt (subunternehmer Baumeister) Baumeister hat sich bereits schriftlich entschuldigt und zugesichert alle Sanierungsmaßnahmen auf seine kosten und rasch durchzuführen. also daher gibt es keine Probleme (gute Baufirma).
meine nachfrage:
wie können heizrohre im einbetonierten zustand lokalisiert werden? (Fotos sind meist vorhanden, aber nicht überall)
ist epoxymörtel das geeignete mittel zur Sanierung?
danke auch für ihre bisherigen Infos
klaus duda -
Lokalisieren von Heizelementen
Ich persönlich habe da hervorragende Erfahrungen mit einem Prüfgerät der Fa. BOSCH (WALLSCANNER) gemacht.
Die Scan-Tiefe ist variierbar, die Anzeige millimetergenau in den seitlichen Begrenzungen wie auch in der Tiefe.
Das Aufheizen des Estrichs (wie bei der Thermographie) ist für die Messungen/Prüfungen nicht zwingend notwendig (angesichts der momentanen Außentemperaturen aber für das eigene Wohlbefinden sehr angenehm ...)
.-. -. -. -. -. -
MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen