Hallo,
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus aus Poroton mit Geschossdecken aus Beton. Die Decken und die darunter und darüber liegenden Steinreihen wurden bestimmungsgemäß mit Styrodur gedämmt.
Geplant ist ein zweiteiliges Verputzsystem (Maxit) aus Faserleichtputz und Edelputz. Die Übergänge Poroton/Styrodur sollen mit Bewehrungsgewebe versehen und dann überputzt werden.
Unser Gipser hat nun nach VOBAbk. Bedenken wegen der zu großen Styroduranteile "in Verbindung mit den ohnehin schon kritischen Porotonsteinen" angemeldet und das Aufbringen einer zusätzlichen Armierungsschicht zwischen Grund- und Oberputz (Grundputz, Oberputz) angeraten (wohl nach Rücksprache mit einem Vertreter des Putzherstellers) angeraten.
Für diese Armierungsspachtelung sollen noch einmal 4000 € anfallen.
Unser Architekt und unser Bauleiter halten eine Armierungsspachtelung für nicht notwendig und Geldschneiderei seitens des Gipsers. Wir würden uns natürlich auch ganz gerne das Geld sparen.
Hier nun meine Frage:
1. ist das Anbringen von Armierungsgewebe unter dem Unterputz ausreichend oder ist eine Armierungsspachtelung notwendig?
2. Muss wirklich die gesamte Fassade gespachtelt und armiert werden oder reicht der Bereich über dem Styrodur?
Vielen Dank
  • Name:
  • Thomas Pflüger
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachter oder fehlender Armierungsputz kann zu Rissen in der Fassade und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Dies kann Feuchtigkeit eindringen lassen und Folgeschäden verursachen.

    GoogleAI-Analyse

    Ob ein Armierungsputz auf Poroton mit Styrodur notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom gewählten Putzsystem und den Herstellerangaben. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Schäden an der Fassade führen.

    Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Putzherstellers genau zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft darüber, ob und welche Art von Armierung erforderlich ist. Bei Übergängen zwischen verschiedenen Materialien (z.B. Poroton und Styrodur) ist eine Armierung oft sinnvoll, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden.

    Ein Bewehrungsgewebe im Unterputz kann die Stabilität des Putzsystems erhöhen und das Risiko von Rissen reduzieren. Die Entscheidung für oder gegen eine Armierung sollte jedoch immer in Absprache mit einem Fachmann (z.B. Architekt, Bauleiter oder Stuckateur) getroffen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Armierungsputzes mit dem Putzhersteller und einem erfahrenen Stuckateur. Lassen Sie sich die Gründe für oder gegen eine Armierung detailliert erläutern und schriftlich bestätigen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Armierungsputz
    Ein Putzsystem, das durch ein eingebettetes Armierungsgewebe verstärkt wird, um Rissbildung zu verhindern und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Bewehrungsgewebe.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung, der häufig im Wohnungsbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme, der als Dämmstoff eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Bewehrungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Unterputz eingebettet wird, um Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzgewebe.
    Unterputz
    Die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird und als Grundlage für den Oberputz dient.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Putzgrund, Haftputz.
    Oberputz
    Die abschließende Putzschicht, die dem Gebäude sein endgültiges Aussehen verleiht.
    Verwandte Begriffe: Edelputz, Strukturputz, Dekorputz.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem, ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Armierungsputz?
      Ein Armierungsputz ist ein Putzsystem, das mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird. Dieses Gewebe wird in den Unterputz eingebettet und dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Rissbildung zu verhindern. Armierungsputze werden häufig bei Fassaden eingesetzt, um die Stabilität und Haltbarkeit des Putzsystems zu erhöhen.
    2. Warum wird Styrodur zur Dämmung verwendet?
      Styrodur, auch bekannt als extrudiertes Polystyrol (XPS), ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Kellerwänden und Flachdächern eingesetzt. Styrodur bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    3. Welche Rolle spielt das Bewehrungsgewebe im Putzsystem?
      Das Bewehrungsgewebe dient dazu, Zugkräfte im Putz aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Es wird in den Unterputz eingebettet und bildet eine Art Skelett, das den Putz stabilisiert. Das Gewebe besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff und ist in verschiedenen Maschenweiten erhältlich.
    4. Was sind die Vor- und Nachteile eines Armierungsputzes?
      Vorteile sind erhöhte Stabilität, Rissvermeidung und längere Haltbarkeit. Nachteile können höhere Kosten und ein erhöhter Arbeitsaufwand sein.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Anbringung von Armierungsputz?
      Suchen Sie nach Stuckateuren oder Fassadenbauern mit Erfahrung in der Verarbeitung von Armierungsputzen. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    6. Kann ich den Armierungsputz selbst anbringen?
      Die Anbringung von Armierungsputz erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Armierungsputz?
      Alternativen können spezielle Putzsysteme mit integrierter Armierung oder der Einsatz von flexiblen Putzen sein. Diese Systeme sind jedoch nicht für alle Untergründe geeignet.
    8. Wie lange hält ein Armierungsputz?
      Die Haltbarkeit eines Armierungsputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann ein Armierungsputz mehrere Jahrzehnte halten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Informationen zu Vor- und Nachteilen der Fassadendämmung mit Polystyrol (EPS oder XPS).
    • Putzsysteme für Poroton
      Übersicht über geeignete Putzsysteme für Poroton-Mauerwerk.
    • Rissbildung in Fassaden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Fassadenputzen.
    • Kosten für Fassadenputz
      Informationen zu den Kosten für verschiedene Arten von Fassadenputz.
    • Dauer der Fassadenrenovierung
      Wie lange dauert eine Fassadenrenovierung mit Putz und Dämmung?
  2. Gewebe im Unterputz: Armierung bei Mischuntergründen

    das ist einfach!
    als ihr putze würde ich genauso reagieren.
    technisch ist das völlig richtig, was der putze sagt (sie müssen Schwabe sein, denn nur Schwaben lassen Gipser an Fassaden:-)
    bei der Gewebespachtelung können die Armierungen im Unterputz entfallen. bei derartigen mischuntergründen braucht man eh nahezu für die gesamte Fläche Gewebe. lassen sie das mal abziehen.
    4000 € heißt ihr Haus hat ca. 340 m²?
    sie können sich natürlich der Meinung des Architekt und Bauleiter anschließen, und den putze von Gewährleistungsansprüchen freistellen. den Architekt und Bauleiter aber nicht! raten sie mal was passiert!?
    fragen sie mal den Statiker, ob er seine Durchbiegungen und abhebenden Lasten an den Deckenauflagern auch brav nachgewiesen hat!
    teilflächen spachteln führt zu unterschiedlich saugenden Untergründen beim Oberputz. das ist beim auftragen des Oberputzes nicht so einfach!
    sie haben jedenfalls einen guten "Gipser" erwischt, der hat echt Ahnung!
  3. Vollflächige Armierung: Entscheidung & Kostenüberblick

    Hallo Herr Blücher da haben Sie mich ja ...
    Hallo Herr Blücher,
    da haben Sie mich ja voll ertappt, im Schwabenland wäre der putze eher für die Baureinigung zuständig 😉
    Wir haben uns mittlerweile nach einem längeren Gespräch mit dem Stuckateur (bleiben wir neutral, grins) für die vollflächige Armierung entschieden, auch wenn es natürlich weh tut.
    Vielen Dank für die Antwort!
    • Name:
    • Thomas Pflüger
  4. Stirnseitige Deckendämmung: Sinnhaftigkeit & Alternativen

    Rätsel!
    "Die Decken und die darunter und darüber liegenden Steinreihen wurden bestimmungsgemäß mit Styrodur gedämmt. "
    Das mit der Stirnseitigen Deckendämmung verstehe ich ja noch , obwohl man das anders machen kann.
    Das mit den gedämmten Steinreihen verstehe ich nicht!
    Für 4000 € hätte man einen qualifizierten Tragwerksplaner bekommen und sich diese Klimmzüge sparen können.
    Jupp
  5. Stiglat-Fan: Ein Ingenieur-Verzeichnis für Bauwesen

    aber jupp!
    bist du etwa auch Stiglat-Fan? ;--)
  6. Leichtmörtel vs. Kalkzementputz: E-Modul im Vergleich

    @rechenknecht
    was nutzt der beste Statiker, wenn die Steinformate immer größer werden und dabei immer schwammiger! da braucht man dann putze, die weit unter dem e-Modul liegen, was ein schlichter Kalkzementputz bringen kann. bereits im mittelalter hat man sich mit Faser  -  und Haarbewehrung beim fachwerkputz beholfen.
    beim superleicht Mauerwerksbau sind wir längst weg vom Leichtmörtel beim fasersuperLeichtmörtel (wegen des e-Moduls) oder seriöser bei einer Gewebespachtelung angekommen.
    und das lässt sich mit ql²/8 und weitaus schlaueren Berechnungsmodellen auch nicht für 4000 € wegrechnen. jungdynamische Tragwerksplaner wissen das 😉
  7. Dämmflanken: Herausforderung für Putzsysteme & Gewebe

    "geil"
    endlich wachen die putze mal auf ... "ich" hätt vermutlich auch so gehandelt 🙂
    Dämmung bzw. über und unter der Decke versteh ich so: 1 Steinreihe drunter bzw. drüber wird entsprechend der Deckendämmung zurück gesetzt ... und im Zuge der Dämmarbeiten in einem Stück gedämmt ... Stichwort: "Dämmflanken" ... Wärmetechnisch gesehen sicher OK ... Putztechnisch die reinste Katastrophe ... "drum" vermutlich der dezente aufdringliche
    Hinweis der vollflächigen Gewebeeinbettung ... Recht hat er der putze 🙂
  8. Thalhammer Auflager: Alternative zur Deckendämmung?

    Immer Stiglat Fan!
    Das mit der Wärmetechnischen optimiering der Steinreihen ist Baupraktischer Dünnpfiff. Das bekommt der putze auch nicht mit Gewebe weg.
    Konsequenz: Nur Thalhammer Auflager mit allen dazugehörigen Raffinessen. Basta!
    Jupp
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Armierungsputz auf Poroton mit Styrodur: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung von Armierungsputz auf Poroton-Mauerwerk mit Styrodur-Dämmung, insbesondere an den Übergängen zu Geschossdecken. Es werden verschiedene Meinungen zu vollflächiger Armierung, alternativen Dämmmethoden und der Wahl des richtigen Putzsystems diskutiert. Die Expertise von Fachleuten wie Statikern und Stuckateuren wird als entscheidend hervorgehoben.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmflanken: Herausforderung für Putzsysteme & Gewebe wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die durch Dämmflanken im Bereich der Decken entstehen können. Hier ist eine sorgfältige Ausführung und die richtige Materialwahl entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gewebe im Unterputz: Armierung bei Mischuntergründen betont die Bedeutung einer vollflächigen Gewebespachtelung bei Mischuntergründen, um Rissbildung zu vermeiden und die Stabilität des Putzsystems zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant bei Übergängen zwischen Poroton und Styrodur.

    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine vollflächige Armierung wurden diskutiert. Im Beitrag Vollflächige Armierung: Entscheidung & Kostenüberblick wird erwähnt, dass diese Entscheidung zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, aber langfristig die beste Lösung darstellt, um Schäden am Putzsystem zu verhindern.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem qualifizierten Stuckateur oder Tragwerksplaner beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuelle Bausituation zu finden. Der Beitrag Stirnseitige Deckendämmung: Sinnhaftigkeit & Alternativen gibt Anlass, alternative Dämmmethoden in Betracht zu ziehen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung des Armierungsputzes sollte auf die Kompatibilität der Materialien (Putzsystem, Bewehrungsgewebe, Untergrund) geachtet werden. Der Beitrag Leichtmörtel vs. Kalkzementputz: E-Modul im Vergleich verweist auf die Bedeutung des E-Moduls des Putzes im Verhältnis zum Mauerwerk, um Spannungen zu minimieren und Rissbildung vorzubeugen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierungsputz, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonhaus Außenputz: Welcher Putz ist der Richtige? Kosten, Arten & Unterschiede
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Mineralischer Putz vs. Silikatputz – Kosten, Vorteile & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsputz zu dünn aufgetragen? Stärke, Toleranz & Folgen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12000: Armierungsputz auf Poroton mit Styrodur: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Poroton/Iton: Welcher Putz, Kosten & Bezugsquellen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz auf Hohlziegel: Altbau vs. Neubau – Sinn, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelaußenputz Risse am Haus: Ursachen, Reparatur & Haltbarkeit prüfen?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsputz, Poroton" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Armierungsputz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsputz, Poroton" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierungsputz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Armierungsputz auf Poroton mit Styrodur: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Armierungsputz auf Poroton/Styrodur
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Armierungsputz, Poroton, Styrodur, Fassade, Putzsystem, WDVS, Bewehrungsgewebe, Unterputz, Oberputz, Kosten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼