Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?

Hallo,
ist es mit der Fröling (A) P2 möglich, eine Zirkulationspumpe (Warmwasser) zu steuern (ich habe in den Unterlagen nichts dazu gefunden)?
Wenn kein separater Kanal dafür vorgesehen ist, wäre es möglich eine Heizkreissteuerung dafür zu "missbrauchen" (Ich habe nur einen Heizkreis und somit freie Kanäle)?
Meine Idee war, den HK-Vorlauffühler an die Zirkulationsleitung (RL) anzuschliessen, um so die Zirkulationspumpe nur so viel laufen zu lassen wie zur Durchwärmung der Warmwasserleitung nötig.
Da alle Heizkreise separat gesteuert werden, würde ich die Heizkurve für den Zirkulationskanal (möglichst) ohne Steigung einstellen (Warmwasser ohne Außentemperatur-Abhängigkeit).
Die (Nacht-) Absenkung dieses Kanals könnte ich für die Zeiten nutzen, in denen kein Warmwasser benötigt wird.
Problem: Was sagt die P2 dazu, dass ich keinen Mischer in diesem Kreis habe, bzw. ist es möglich nur die Pumpendrehzahl zu beeinflussen um eine Temperatur zu regeln (für einen normalen HK eher unüblich)?
Ist meine (Laien-) Idee evtl. abwegig / unsinnig?
Meine Alternative wäre eine schnöde Zeitschaltuhr, die außerhalb der Nutzungszeiten die Pumpe abschaltet. Während der Pumpenlaufzeit würde jedoch (mangels Regelung) zu viel Wasser umgewälzt werden.
Vielen Dank für Anregungen / Lösungen,
Christoph H.
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie eine Brauchwasser-Zirkulationspumpe mit Ihrer Fröling P2 Steuerung betreiben möchten. Ob die Fröling P2 direkt einen Kanal zur Steuerung einer Zirkulationspumpe besitzt, kann ich ohne spezifische Kenntnisse Ihrer Anlagenkonfiguration nicht sicher sagen. Prüfen Sie die Dokumentation Ihrer Steuerung oder kontaktieren Sie den Hersteller.

    Alternativ kann eine Heizkreissteuerung, die nicht für einen Heizkreis genutzt wird, zweckentfremdet werden. Beachten Sie dabei, dass die Regelung eventuell nicht optimal auf die Bedürfnisse einer Zirkulationspumpe abgestimmt ist. Die Heizkurve und Steigung müssten entsprechend angepasst werden.

    Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr, um die Pumpe außerhalb der Nutzungszeiten zu deaktivieren. Dies ist eine einfache und kostengünstige Lösung, jedoch ohne Temperaturregelung.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die beste Lösung für Ihre spezifische Anlage zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einer Leitung ständig zirkuliert, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene
    Heizkreissteuerung
    Eine Heizkreissteuerung regelt die Temperatur und den Durchfluss des Heizwassers in einem Heizkreis, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Sie kann auch zur Steuerung von Fußbodenheizungen oder Radiatoren verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Vorlauftemperatur
    Fröling P2
    Die Fröling P2 ist eine Heizungsregelung, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um verschiedene Parameter wie Temperatur, Pumpen und Ventile zu steuern. Sie ermöglicht eine effiziente und bedarfsgerechte Steuerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Smart Home
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das verwendet wird, um elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Sie kann zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder anderen Geräten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird in der Heizkreissteuerung eingestellt, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Vorlauffühler
    Ein Vorlauffühler misst die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen fließt. Die gemessene Temperatur wird an die Heizungsregelung weitergeleitet, um die Heizleistung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung
    Pumpendrehzahl
    Die Pumpendrehzahl gibt an, wie schnell sich die Pumpe dreht und somit wie viel Wasser sie pro Zeiteinheit fördert. Eine variable Pumpendrehzahl ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Fördermenge und kann Energie sparen.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Pumpenleistung, Frequenzumrichter

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Kann ich eine Zirkulationspumpe an eine Heizungssteuerung anschließen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn ein Heizkreis nicht genutzt wird. Allerdings muss die Regelung entsprechend angepasst werden, da die Anforderungen an eine Heizkreisregelung und eine Zirkulationspumpenregelung unterschiedlich sind.
    2. Welche Vorteile bietet eine Steuerung der Zirkulationspumpe über die Heizungsanlage?
      Eine Steuerung über die Heizungsanlage ermöglicht eine bedarfsgerechte Regelung der Zirkulationspumpe in Abhängigkeit von der Warmwasseranforderung und der Außentemperatur. Dies kann zu einer Energieeinsparung führen, da die Pumpe nicht unnötig läuft.
    3. Was ist bei der Installation einer Zirkulationspumpe zu beachten?
      Bei der Installation einer Zirkulationspumpe ist darauf zu achten, dass die Pumpe korrekt dimensioniert ist und die Zirkulationsleitung richtig verlegt ist. Zudem sollte ein Rückflussverhinderer eingebaut werden, um zu verhindern, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung gelangt.
    4. Kann eine defekte Zirkulationspumpe zu Problemen führen?
      Ja, eine defekte Zirkulationspumpe kann dazu führen, dass das Warmwasser nicht mehr richtig zirkuliert und es lange dauert, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Zudem kann eine defekte Pumpe unnötig Strom verbrauchen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Steuerung über die Heizungsanlage?
      Eine Alternative ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr, um die Pumpe außerhalb der Nutzungszeiten zu deaktivieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines separaten Reglers für die Zirkulationspumpe.
    6. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe laufen?
      Die Laufzeit einer Zirkulationspumpe hängt vom Warmwasserbedarf ab. In der Regel ist es ausreichend, die Pumpe nur während der Nutzungszeiten laufen zu lassen. Eine bedarfsgerechte Steuerung kann die Laufzeit optimieren und Energie sparen.
    7. Was kostet die Installation einer Zirkulationspumpe?
      Die Kosten für die Installation einer Zirkulationspumpe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Pumpe, der Länge der Zirkulationsleitung und dem Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?
      Energie kann durch eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe gespart werden. Dies kann durch eine Zeitschaltuhr, einen separaten Regler oder eine Steuerung über die Heizungsanlage erfolgen. Zudem sollte die Pumpe richtig dimensioniert sein und die Zirkulationsleitung gut isoliert sein.

    🔗 Verwandte Themen

    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Optimierung der Laufzeiten und Temperaturen für maximale Effizienz.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Kombination von Solarthermie und Zirkulationspumpe zur Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im gesamten System.
    • Legionellenprävention in Trinkwassersystemen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwassersystemen.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme zur Heizungsmodernisierung.
  2. Brauchwasserpumpe: Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr

    Brauchwasser PUMPE bei P2 oder anderen Kesseln
    Hallo,
    unabhängig von der Kesselregelung haben Sie die Möglichkeit mit einer Brauchwasserpumpe z.B. LAING UltraCirc (S1-15/700BT) auch ohne Zeitschaltuhr das Brauchwasser zu erwärmen und trotzdem Energie zu sparen.
    Die Pumpe läuft nur solange bis eine eingestellte Temperatur z.B. 30 °C an der Pumpe anliegt. Da diese im Rücklauf zum Speicher liegt, müsste also an der Zapfstelle bei 60 °C Speichertemperatur mind. 40 °C (an der Zapfstelle) anliegen. Erst wenn dann die Temperatur unterschritten wird, schaltet die Pumpe wieder ein. Die Laufzeit der Pumpe wird damit auf ca. 3-4 Stunden am Tag (auch ohne Zeitschaltuhr) begrenzt. Natürlich kommt es dabei auch darauf an, wie gut die Leitung gedämmt wurde.
    Im Internet erhalten Sie hierzu über meine Homepage

    MfG Otto THROM

  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten

    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Steuerung einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe mit einer Fröling P2 Heizung. Es werden Möglichkeiten des Anschlusses, Alternativen wie Zeitschaltuhren und die damit verbundenen Kosten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die energieeffiziente Warmwasserbereitung durch bedarfsgerechte Steuerung der Pumpe.

    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Brauchwasserpumpe: Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr wird darauf hingewiesen, dass eine Brauchwasserpumpe wie die LAING UltraCirc auch ohne Zeitschaltuhr zur energieeffizienten Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann, indem sie nur bis zum Erreichen einer bestimmten Temperatur läuft.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die Idee, einen Heizkreissteuerungskanal für die Zirkulationspumpe zu nutzen, wird angesprochen, falls kein separater Kanal vorhanden ist. Dabei könnte der HK-Vorlauffühler an die Zirkulationsleitung (RL) angeschlossen werden, um die Pumpendrehzahl außentemperaturabhängig zu regeln.

    💰 Kosten: Der Thread berührt die Frage nach den Kosten für die Installation und den Betrieb einer Zirkulationspumpe. Es wird deutlich, dass durch eine intelligente Regelung der Laufzeiten und der Pumpendrehzahl Energie und somit Kosten gespart werden können.

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Fröling P2 Heizung einen separaten Kanal für die Steuerung einer Zirkulationspumpe bietet. Falls nicht, ziehen Sie die Nutzung eines freien Heizkreissteuerungskanals in Betracht. Achten Sie auf eine bedarfsgerechte Regelung, um Energie zu sparen. Weitere Informationen zur Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr finden Sie im Beitrag Brauchwasserpumpe: Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Fröling". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10648: Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zirkulationspumpe ansteuerbar bei Fröling EuroPellet, ETA PE, Buderus SP241
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Fröling" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Fröling" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Zirkulationspumpe mit Fröling P2 steuern
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼