Zisterne Überlauf unter Abwasserrohr-Niveau
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung

Zisterne Überlauf unter Abwasserrohr-Niveau

Unser Haus steht einem leicht abschüssigen Haus und die Zisterne kann nur an der unteren Seite gebaut werden. Der Überlauf kann also mit Gefälle nicht funktionieren, weil ja das Abwasserrohr höher liegt. Ich bin auf 3 Lösungen gekommen:
1. Hebewerk: bisschen teuer in Unterhalt und Anschaffung
2. überlaufendes Wasser großräumig im Garten versickern lassen
3. Zisternendeckel und -überlauf dicht machen, sodass das Wasser rückgestaut wird und über das Zulaufrohr wieder in das Fallrohr gelangt. Rückstauhöhe ca. 2 m. Da ist jetzt die Frage, ob HT-Rohre und Dichtungen die 0,2 Bar mitmachen und wie man einen Zisternendeckel dicht bekommen soll. Alternativ dazu kann man ja auch ein Schwimmerventil einbauen (bisher aber noch nichts passendes gefunden), das den Zulauf verschließt. Im Winter wird natürlich der Zulauf bei Frostgefahr geschlossen.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht oder andere/bessere Lösungen?
Danke,
Oliver Klein
  • Name:
  • Oliver Klein
  1. Wenn Sie ...

    die Lösung 3 durchführen fehlt Ihnen eine wichtige Reinigungsfunktion. Die Oberflächenreinigung über den Überlauf funktioniert nicht, als Folge wird sich eine Schwimmschicht anreichern, die langfristig zu muffigem Wasser führt.
    Die Idee 2 wäre die ökologisch sinnvollste Version, wenn technisch durchführbar.
    Da Sie keine genauen Höhenangaben zum Überlauf sowie Kanalanschluss gemacht haben, kann auch kein alternativer Vorschlag gemacht werden.
    Es ist schlecht vorstellbar, dass der Kanalanschluss höher liegen soll als der Zisternenüberlauf. Sicher liegt der Kanalanschluss in Nähe zur Straße tiefer als der Zisternenüberlauf. Dies sind aber nur Spekulationen, da die Angaben hierzu fehlen.
  2. Hallo, am besten sicher Variante 2 (wenn möglich), ...

    Hallo,
    am besten sicher Variante 2 (wenn möglich), aber warum nicht einfach in die Zisterne oben eine Pumpe mit Schwimmerventil einhängen.
  3. Eine Pumpe ...

    mit Schwimmerventil/-Schalter wird nicht die Oberfläche absaugen, sodass hier die Oberflächenreinigung ebenfalls nicht funktionieren wird, wie von mir bereits vorher beschrieben.
  4. na dann halt Überlauf in ein kleines Fass ...

    na dann halt Überlauf in ein kleines Fass in dem dann die (Schmutzwasser) Pumpe ist.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN