Hallo,
wir beabsichtigen eine Zisterne (Finger Combi DNAbk. 2000; 5700 ltr) für Toilette + Garten zu installieren.
Die Leitungslänge von der Zisterne bis in den Kellerraum betragen ca. 15 Meter + die Zuleitung zu den Toiletten.
Höhenunterschied v. Sohle Zisterne bis Toilette DGAbk. ca. 6 m.
Was ist hier an Pumpe (Saug od. Druck) vorzusehen?
Wie störanfällig bzw. praktikabel ist eine solche Einbausituation?
Hat jemand Erfahrung mit der Finger Combi DN 2000 mit eingebautem Volumenfilter VF1?
DANKE für Eure Hinweise!
Gruß
wir beabsichtigen eine Zisterne (Finger Combi DNAbk. 2000; 5700 ltr) für Toilette + Garten zu installieren.
Die Leitungslänge von der Zisterne bis in den Kellerraum betragen ca. 15 Meter + die Zuleitung zu den Toiletten.
Höhenunterschied v. Sohle Zisterne bis Toilette DGAbk. ca. 6 m.
Was ist hier an Pumpe (Saug od. Druck) vorzusehen?
Wie störanfällig bzw. praktikabel ist eine solche Einbausituation?
Hat jemand Erfahrung mit der Finger Combi DN 2000 mit eingebautem Volumenfilter VF1?
DANKE für Eure Hinweise!
Gruß
-
Bei einer Leitungslänge ...
ist aus physikalischen Gründen keine Saugpumpe mehr zu empfehlen. Zum einen sind die Saugverluste sehr hoch, zum anderen ist eine solch lange Saugleitung sehr störanfällig und es kann zu Kavitation in der Leitung kommen, die im Extremfall die Saugleitung zerstört.
Sinnvoller ist hier der Einsatz einer Tauchpumpe, die ohnehin energetisch wirkungsvoller ist. Die Mehrkosten der Tauchpumpe werden wieder ausgeglichen durch Einsparungen bei der Pumpenleitung (wird keine teure Vakuumleitung mehr benötigt).
Zu Zisternen mit integriertem Filter ist zu erwähnen, dass diese ein besonderes Risiko beinhalten. Ausführliches ist hierzu im großen Ratgeber unter dem weiterführenden Link nachzulesen. Darüber hinaus sind solche Zisternen nicht sehr servicefreundlich, da mehrmals im Jahr zur Kontrolle und Reinigung des Filters der schwere Betondeckel angehoben werden muss (spart aber Beiträge in einer "Muckibude").
Vor der Entscheidung zu einer Zisterne der Technik sollte man sich über den Stand der Technik bei Regenwasseranlagen informieren. Dies kann man gut über den Ratgeber unter dem weiterführenden Link.Weiterführende Links:
-
Nachsatz
es soll heißen: Bei einer Leitungslänge ab 12 m - 14 m ...