Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Überlauf einer Zisterne an einen Gully angeschlossen werden darf. Dabei werden rechtliche Aspekte, technische Details wie Gefälle und Frostschutz sowie alternative Lösungen zur Ableitung des Regenwassers diskutiert. Die Gemeinde spielt eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der zulässigen Ableitungsmethode.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen
ich will den Überlauf meiner Zisterne mit dem Gully in der Garage verbinden. Glaubt ihr dass das funktioniert?
Die Leitungslänge zwischen Gully und Zisterne sind ca. 11 m. Der Höhenunterschied ist ca. 70 cm.
Weiß jemand, wie Tief der Überlauf der Zisterne mindestens eingegraben werden muss?
Vielen Dank für die Mühe im Voraus.
Grüße
Doris
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Ein Anschluss des Zisternenüberlaufs an einen Garagengully ist grundsätzlich unzulässig, da dieser in der Regel an die Schmutzwasser- oder Mischwasserkanalisation angeschlossen ist – dies verstößt gegen DINAbk. 1989-100, DWA-A 117 und örtliche Abwassersatzungen.
🔴 KRITISCH: Bei Rückstau im Schmutzwassernetz besteht akute Gefahr, dass verunreinigtes Abwasser rückwärts in Zisterne, Garage oder Keller eindringt – ohne geprüfte Rückstausicherung besteht erhebliches Schadens- und Gesundheitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von nur 0,6 % (70 cm auf 11 m) ist technisch unzulässig für selbstreinigende Abwasserleitungen und führt zu Verstopfungen, Sedimentablagerungen und Stagnation.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegungstiefe der Überlaufleitung muss mindestens der lokalen Frosttiefe (meist 80–120 cm) entsprechen – eine oberflächennahe Verlegung birgt Frostschäden und Leckagerisiken.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ob der Anschluss des Zisternenüberlaufs an den Gully zulässig ist, hängt von den örtlichen Entwässerungsvorschriften ab. In vielen Fällen ist dies nicht erlaubt, da es zu einer Vermischung von sauberem Regenwasser mit Schmutzwasser kommen kann.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss kann bei Rückstau im Abwassersystem dazu führen, dass Schmutzwasser in die Zisterne gelangt und das gesammelte Regenwasser verunreinigt.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Prüfung der örtlichen Vorschriften: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Abwasserverband über die geltenden Bestimmungen.
- Alternativen prüfen: Eine Versickerung des Überlaufwassers auf dem eigenen Grundstück (z.B. über eine Mulde oder Rigole) ist oft eine umweltfreundlichere und zulässige Lösung.
- Fachberatung einholen: Ein Fachbetrieb für Regenwassernutzung kann Sie individuell beraten und die beste Lösung für Ihre Situation finden.
Die Tiefe des Zisternenüberlaufs hängt von der Größe der Zisterne und den örtlichen Gegebenheiten ab. Sie sollte so bemessen sein, dass ein unkontrollierter Überlauf verhindert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation und prüfen Sie alternative Lösungen zur Ableitung des Zisternenüberlaufs.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der Sachverhalt beschreibt den Plan, den Überlauf einer Zisterne über eine 11 Meter lange Leitung mit einem Höhenunterschied von 70 cm an einen Gully in der Garage anzuschließen. Dies ist ein typisches Vorhaben im Bereich der Regenwassernutzung, das jedoch mehrere technische und rechtliche Fallstricke birgt.
🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Zisternenüberlaufs an einen Gully in der Garage ist in der Regel nicht zulässig, da Garagengullys meist an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind. Ein direkter Anschluss würde zu einer unerlaubten Einleitung von Niederschlagswasser in die Schmutzwasserkanalisation führen, was gegen die kommunale Abwassersatzung verstößt und mit Bußgeldern belegt werden kann.
➕ Ergänzung: Die Mindesttiefe für die Verlegung der Überlaufleitung hängt von der Frosttiefe ab, die regional unterschiedlich ist (meist 80-120 cm). Bei nur 70 cm Höhenunterschied auf 11 Metern Länge beträgt das Gefälle lediglich ca. 0,6 %, was für eine ausreichende Selbstreinigung der Leitung zu gering ist. Es besteht ein hohes Risiko für Verstopfungen und Rückstau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gully in der Garage generell für Regenwasser geeignet sei, ist falsch. Garagengullys sind oft mit einem Geruchsverschluss ausgestattet und an die Misch- oder Schmutzwasserkanalisation angeschlossen. Eine korrekte Ableitung des Zisternenüberlaufs muss entweder in einen Regenwasserkanal, eine Versickerungsanlage oder einen Vorfluter erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Regenwasserbewirtschaftung oder einen örtlichen Tiefbauingenieur. Lassen Sie vorab bei der Gemeinde klären, ob ein Regenwasserkanalanschluss in der Nähe liegt. Planen Sie alternativ eine oberirdische Versickerung über eine Mulde oder einen Rigolenkörper. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig einen Anschluss an den Garagengully durch, da dies zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen kann.
KI-Analyse (Qwen)
Die geplante Verbindung eines Zisternenüberlaufs mit einem Gully in der Garage stellt eine gravierende Verstoß gegen geltende technische und rechtliche Vorschriften dar, insbesondere die DIN 1989-100, die DWA-A 117 sowie die jeweilige Landesbauordnung und Abwassersatzung.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss des Regenwasser-Überlaufs an einen Gully, der an das Schmutzwassernetz angeschlossen ist, führt zwangsläufig zu einer unzulässigen Vermischung von Regen- und Schmutzwasser – mit hohen Risiken für die Kläranlage, das Gewässer und die öffentliche Gesundheit.
🔴 Gefahr: Bei Rückstau im Abwassernetz besteht akute Überschwemmungsgefahr in der Garage, da das Regenwasser dann rückwärts in die Zisterne und ggf. in den Kellerbereich drückt – ohne Rückstausicherung ist dies ein massives Schadensrisiko.
⚠️ Korrektur: Der Überlauf einer Zisterne darf grundsätzlich nicht in ein Schmutzwassersystem eingeleitet werden – auch nicht über einen Gully, der an dieses System angeschlossen ist, unabhängig von Leitungslänge oder Gefälle.
➕ Ergänzung: Die Mindesttiefe des Zisternenüberlaufs richtet sich nicht nach einer festen Zahl, sondern nach dem erforderlichen Rückstauschutz, der Geländesituation, dem Anschluss an ein Trenn- oder Mischsystem und der lokalen Niederschlagswahrscheinlichkeit – eine pauschale Angabe ist fachlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: Einleitung in ein gesondertes Regenwasserkanalnetz, Versickerung über eine geeignete Versickerungsanlage (nach Bodengutachten), oder Überleitung in ein offenes Gewässer – jeweils nur nach vorheriger Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde oder Stadtentwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Regenwassernutzung, um eine rechtskonforme, sicherheitsgeprüfte und genehmigungsfähige Lösung zu planen und umzusetzen.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der Anschluss des Zisternenüberlaufs an einen Garagengully ist nicht zulässig, da dieser in der Regel an das Schmutz- oder Mischwassernetz angeschlossen ist.
- Alle warnen vor der gesundheitlichen und rechtlichen Gefahr einer unzulässigen Vermischung von Regen- und Abwasser sowie vor Rückstau-Risiken.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI betont vorrangig die Prüfung örtlicher Vorschriften und nennt Versickerung als bevorzugte Alternative – mit etwas gemäßigter Formulierung.
- DeepSeek konkretisiert technisch das zu geringe Gefälle (0,6 %) und verweist auf Frosttiefe sowie fehlende Selbstreinigungsfähigkeit – stärker fokussiert auf Bauphysik.
- Qwen verweist explizit auf konkrete Normen (DIN 1989-100, DWA-A 117) und spricht von „gravierendem Verstoß“, betont zudem die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung für jede zulässige Alternative.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek liefert die einzige quantitative Bewertung des Gefälles (0,6 %) und klärt, dass Garagengullys typischerweise geruchsverschlossen und an Schmutzwasser angeschlossen sind.
- Qwen ergänzt die Anforderung an eine Rückstausicherung im Überlaufsystem sowie die Notwendigkeit eines Bodengutachtens für Versickerungsvarianten.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI erwähnt zwar „Rückstau-Gefahr“, formuliert aber nicht explizit die akute Überschwemmungsgefahr in Garage/Keller bei Rückstau – Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig sicherer und präziser und werden daher im Konsens priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und behördenorientierte Linie nach Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich der expliziten Nennung der DIN/DWA-Normen, der Forderung nach Genehmigung und der klaren Einordnung als „gravierender Verstoß“.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit des Anschlusses an Garagengully ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen den Anschluss als unzulässig an – Qwen formuliert dies am schärfsten als „gravierenden Verstoß“ gegen DIN 1989-100 und DWA-A 117; GoogleAI und DeepSeek bestätigen dies mit unterschiedlichem Norm-Bezug. Risiko durch Rückstau aus dem Abwassernetz ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einheitlich vor der Gefahr des Rückstaus in Zisterne, Garage und Keller – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich die fehlende Rückstausicherung als zentrales Manko. Gefälle der Überlaufleitung (70 cm auf 11 m) ⚠️ Abwägung DeepSeek bewertet das Gefälle von 0,6 % als technisch unzulässig für Selbstreinigung; GoogleAI erwähnt keine quantitative Bewertung; Qwen verweist auf fehlende pauschale Tiefe – Konsens: Gefälle ist unzureichend und muss fachlich neu bemessen werden. Alternative Lösungen (Versickerung, Regenkanal, Vorfluter) ✅ Konsens Alle Modelle nennen Versickerung (nach Bodengutachten), Anschluss an ein gesondertes Regenwasserkanalnetz oder Einleitung in einen Vorfluter als einzige zulässige Alternativen – stets unter Vorbehalt behördlicher Genehmigung. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle drei KIs fordern explizit die Einbindung eines Fachbetriebs – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI (Fachbetrieb für Regenwassernutzung), DeepSeek (Tiefbauingenieur), Qwen (zertifizierter SHK-Betrieb + öffentlich bestellter Sachverständiger). 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss des Zisternenüberlaufs an den Garagengully ist rechts- und technisch unzulässig. Stattdessen sind nur genehmigungspflichtige Alternativen zulässig – unter Einbindung zertifizierter Fachleute und nach vorheriger Klärung mit Stadtentwässerung bzw. Wasserbehörde.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Einleitung in Schmutzwassersystem Rechtliche Sanktionen (Bußgelder bis 50.000 €), Rückbauanordnung, Haftung bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Rückstau-Eindringen in Keller/Garage bei Abwasserstau Kellerflutung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstopfung der Überlaufleitung durch zu geringes Gefälle (0,6 %) Dauerhafter Überlauf, Verschmutzung des Grundstücks, Bodenerosion, Nachbarkonflikte 🔴 Risiko Frostschäden durch zu flache Verlegung der Leitung Leckagen, Frostspalten, unkontrollierter Wasseraustritt, Grundstücksschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei zulässiger Versickerung Überlastung der Versickerungsanlage bei Starkregen, Oberflächenabfluss, Erosion, Genehmigungsverlust ✅ Chance Umweltfreundliche Regenwassernutzung durch fachgerechte Versickerung Grundwasseranreicherung, weniger Belastung des Kanalnetzes, Fördermittelanspruch (je nach Bundesland) ✅ Chance Anschluss an kommunales Regenwassernetz (sofern vorhanden) Einsparung von Versickerungskosten, keine Grundstücksflächenbindung, direkte Entlastung der Kanalisation ✅ Chance Integration in ein nachhaltiges Starkregen-Management (z. B. mit Retentionsmulde) Steigerung der Klimaresilienz, Wertsteigerung des Grundstücks, Erfüllung neuer Bauordnungsanforderungen ✅ Chance Fachplanung mit zertifiziertem Sachverständigen Sichere Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit, Versicherungsschutz ✅ Chance Digitale Dokumentation und Anbindung an Smart-Water-Systeme Optimierte Wassernutzung, Fernüberwachung von Füllstand und Überlauf, Frühwarnung bei Störungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterlassungserklärung: Brechen Sie jegliche Planung oder Ausführung des Anschlusses an den Garagengully sofort ab – eine eigenmächtige Umsetzung birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
- Behördliche Klärung einleiten: Kontaktieren Sie die zuständige Stadtentwässerung oder das örtliche Wasserwirtschaftsamt und fragen Sie schriftlich nach: (a) Existenz eines gesonderten Regenwasserkanals in der Straße, (b) Genehmigungsvoraussetzungen für Versickerung, (c) Erforderliche Unterlagen für einen Antrag.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Regenwassernutzung (nach DWA-M 153) zur Erstellung einer genehmigungsfähigen Planung – inkl. Gefälleanalyse, Rückstauschutzkonzept und Bodengutachten bei Versickerung.
- Verlegungstiefe prüfen: Lassen Sie die lokale Frosttiefe beim örtlichen Bauamt oder mit dem DWA-Frosttiefe-Atlas ermitteln – die Überlaufleitung muss mindestens 10 cm tiefer verlegt werden als die angegebene Frostgrenze.
- Alternative Ableitung prüfen: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit einer Versickerungsprüfung (z. B. Sicker- und Perkolationstest) – bei ungeeignetem Boden unverzüglich die Option „Anschluss an Regenwassernetz“ priorisieren.
- Technische Sicherheitsausrüstung einplanen: Jede zulässige Lösung muss eine geprüfte Rückstausicherung (z. B. Heberanlage mit Überwachung oder automatischer Abschaltung bei Rückstau) sowie eine mechanische Schmutzfänger- und Sedimentfanganlage enthalten.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Zisternenüberlauf
- Der Zisternenüberlauf ist eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser aus der Zisterne ableitet, wenn diese voll ist. Er verhindert, dass die Zisterne überläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Überlaufrohr, Notüberlauf, Ablauf. - Gully
- Ein Gully ist ein Ablauf in der Grundstücksentwässerung, der dazu dient, Oberflächenwasser aufzunehmen und in das Abwassersystem abzuleiten. Er befindet sich meist im Hof, in der Garage oder auf der Straße.
Verwandte Begriffe: Straßenablauf, Hofablauf, Bodenablauf. - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserspeicher, Grauwassernutzung. - Rückstau
- Rückstau tritt auf, wenn Abwasser im Kanal aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen nicht abfließen kann und in die angeschlossenen Gebäude zurückdrückt. Ein Rückstauverschluss kann dies verhindern.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung. - Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden zu versickern.
Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Sickerschacht, Flächenversickerung. - Entwässerungsvorschriften
- Entwässerungsvorschriften sind die rechtlichen Bestimmungen, die die Ableitung von Abwasser und Regenwasser regeln. Sie sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und legen fest, welche Anschlüsse erlaubt sind und welche nicht.
Verwandte Begriffe: Abwassersatzung, Wasserhaushaltsgesetz, DIN 1986-100. - Abwasserverband
- Ein Abwasserverband ist eine Organisation, die für die Abwasserentsorgung in einer bestimmten Region zuständig ist. Er betreibt Kläranlagen und sorgt für die Einhaltung der Entwässerungsvorschriften.
Verwandte Begriffe: Kläranlage, Kanalnetz, Abwasserreinigung.
Häufige Fragen (FAQ)
- Darf ich den Zisternenüberlauf einfach in den Gully leiten?
In den meisten Fällen ist dies nicht erlaubt, da es zu einer Vermischung von Regen- und Abwasser kommt. Die genauen Bestimmungen sind jedoch von den örtlichen Entwässerungsvorschriften abhängig. Informieren Sie sich daher unbedingt bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Abwasserverband. - Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an den Gully?
Eine gute Alternative ist die Versickerung des Überlaufwassers auf dem eigenen Grundstück. Dies kann beispielsweise über eine Mulde, eine Rigole oder einen Sickerschacht erfolgen. Diese Lösungen sind oft umweltfreundlicher und entsprechen den Vorschriften. - Was passiert, wenn ich den Überlauf trotzdem anschließe?
Ein unzulässiger Anschluss kann zu Bußgeldern führen. Außerdem besteht die Gefahr, dass bei Rückstau im Abwassersystem Schmutzwasser in die Zisterne gelangt und das Regenwasser verunreinigt. Dies kann gesundheitliche Risiken bergen. - Wie tief muss der Zisternenüberlauf eingegraben sein?
Die Tiefe des Überlaufs hängt von der Größe der Zisterne und den örtlichen Gegebenheiten ab. Er sollte so bemessen sein, dass ein unkontrollierter Überlauf verhindert wird. Ein Fachbetrieb kann die optimale Tiefe ermitteln. - Was ist eine Rigole?
Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden zu versickern. Rigolen sind eine effektive Möglichkeit, Regenwasser auf dem Grundstück zu bewirtschaften. - Was sind die Vorteile der Regenwassernutzung?
Regenwassernutzung spart Trinkwasser, reduziert die Abwassergebühren und schont die Umwelt. Regenwasser eignet sich gut für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung und die Waschmaschine. - Wie oft muss eine Zisterne gereinigt werden?
Eine Zisterne sollte alle 5 bis 10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für eine gute Wasserqualität und verlängert die Lebensdauer der Zisterne. - Was ist ein Rückstauverschluss?
Ein Rückstauverschluss verhindert, dass Abwasser bei Rückstau im Kanal in die Zisterne oder andere tieferliegende Bereiche des Hauses eindringt. Er ist besonders wichtig, wenn die Zisterne unterhalb der Rückstauebene liegt.
Verwandte Themen
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser effektiv für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Rückstausicherung im Keller
Maßnahmen zum Schutz Ihres Kellers vor Überflutung durch Rückstau. - Versickerung von Regenwasser
Die verschiedenen Methoden zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück. - Zisternenreinigung und -wartung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne. - Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwasserableitung
Ein Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen zur Regenwasserableitung.
-
Überlaufleitung: Gefälle, Rückstau & Kleintierschutz
Für die Überlaufleitung ...
muss ein Gefälle von 1 % - 2 % gelegt werden = 1 cm - 2 cm Gefälle pro m. Bei 11 mm Leitungslänge sind das ein Höhenunterschied von 11 cm - 22 cm.
Wichtig bei einem Kanalanschluss des Überlaufs sind ein Geruchs- und Rückstauverschluss, sowie eine Kleintiersperre (Rattensicherung).
Solche Teile (ANIMEX) sind bei REWALUX zu finden unter dem weiterführenden Link. -
Gully an Zisterne anschließen? – Rechtliche Aspekte
Gully an Zisterne?
Ich kann mir leider nicht ganz vorstellen was das bringen soll. Soll der Garagengully an die Zisterne (Regenwasser?) angeschlossen werden? => Nicht erlaubt.
Bitte etwas genauer erklären. -
Zisternenüberlauf: Anschluss an Gully als Alternative?
Erklärung
Ich will an den Gully in der Garage anschließen, weil das der einzige Anschluss auf der Westseite meines Hauses ist. Auf der Westseite wird auch die Zisterne eingegraben.
Ansonsten musste ich um das ganze Haus einen Graben machen, um direkt an den Kanal anzuschließen.
Eine Versickerung denke ich ist zu teuer - wenn es billiger auch geht.
Warum sollte das verboten sein? Regenwasser kommt auch jetzt schon in den Gully (Dach ist undicht) nur nicht soviel.
Grüße -
Regenwasserableitung: Grundwasser statt Kläranlage!
Rein inhaltlich
gehört Regenwasser nicht in die Klärung, sondern in den Boden Richtung Grundwasser.
Indira Simon -
Regenwassernutzung: Gemeinde bestimmt Ableitung!
Kommt drauf an
Kommt auf die Gemeinde an und was sie vorschreibt, wo das Regenwasser vom Dach hingehört.
Mal soll das Regenwasser versickern, mal gibt es eine getrennte Kanalführung und mal soll es in's ganz normale Abwassernetz eingeleitet werden. -
🔴 Achtung: Gully kein Regenwassersystem!
Gully ist kein Regenwassersystem
Sie schreiben Gully in der Garage, das bedeutet für mich Schmutzwasseranschluss. Schmutzwasser darf nicht an eine Regenwasserzisterene angeschlossen werden, damit kann Benzin oder Öl in diese gelangen. Die Zisternee muss doch einen Ablauf und somit einen Anschluss an den öffentlichen Kanal haben, dieser könnte dann mit einem Abzweig versehen das Wasser aufnehmen und ableiten. Oder ist der Ablauf der Zisterne nicht mit de Kanal verbunden und versickert oberflächig? Eine Hilfe würde in diesem Fall eine Skizze oder ein Plan darstellen. Sie könne sich gerne mit mir in Verbindung setzen um eine Lösung zu finden. Viele Gemeinden schreiben eine Versickerung des Regenwassers vor, das ist in der Satzung der Gemeinde geregelt. Falls der Boden dies nicht zulässt, ist eine Ableitung in das Kanalnetz erlaubt. Kommt auch auf das Kanalsysten an, Trennsystem usw ... -
Klarstellung: Überlauf Zisterne in Gully geplant
Umgekehrt
Der Fragesteller will doch das Wasser aus dem Überlauf der Zisterne in den Gully plätschern lassen, nicht Schmutzwasser in die Zisterne einspeisen ...? -
Zisternenüberlauf: Minimale Tiefe für Frostschutz?
Herr Kinzhofer hat Recht ...
ich will nur den Überlauf an den Gully anschließen, somit sollte nur 100 %iges Regenwasser in den Gully gelangen. Keine Zusätzlichen Verschmutzungen.
Auf den zweiten Teil meiner Frage ist noch niemand eingegangen.
Ich habe ca. 70 cm zwischen Boden und Gully. In welcher Tiefe muss der Überlaufanschluss der Zisterne mindestens sein? Wenn der 80 cm tief sein muss (Eisgefahr) dann kann ich mir das ganze eh sparen, da mir dann eh 10 cm fehlen. Wie löse ich das Problem?
Vielen Dank für ihr reges Interesse.
Grüße -
Alternative: Zisterne entleeren gegen Frostgefahr
Ohne wirklich Fachmann für Zisternen zu sein ...
Ohne wirklich Fachmann für Zisternen zu sein:
Wenn der Überlauf einen Geruchsverschluss (Siphon) besitzt, dann ist dieser ja in der Regel mit Wasser gefüllt und sollte ziemlich tief (was immer das ist. 1 Meter?) in der Erde sitzen, damit er durch Frost nicht gesprengt wird.
Wenn das so ist (Siphon vorhanden):
Alternative 1: Sie unterbrechen im späten Herbst den Wasserzulauf in die Zisterne und entleeren den Siphon.
Alternative 2: Sie entfernen den Siphon und betreiben die Zisterne ohne ihn. Da sie nicht direkt an das Abwassernetz anschließen, ist der Siphon nach m.E. nicht notwendig. Die Leitung zum Gully sollte jedoch sicherheitshalber durch ein Gitter vor unternehmungslustigen Nagetieren geschützt werden. -
Zisternenablauf: Tiefe, Rückstauebene & Anschluss
80 cm Tiefe
sollten es ungefähr sein, ist nur ein grober Richtwert, da es sich ja nach Boden und Klimazone etwas unterscheidet. Sie können aber auch Dämmmaßnahmen treffen. Zur Anderen Frage:
1: Ablauf und Gully oberhalb Rückstauebene, dann ist der Anschluss auf die Leitung vom Gully ohne weitere Maßnahmen möglich.
2: Ablauf oberhalb und Gully unterhalb RSE, dann muss Gully gegen Rückstau (Rückstauklappe) gesichert sein.
3: Ablauf unterhalb RSE und Anschluss an Mischwasserkanal, dann muss Zisterne über Hebeanlage entwässern.
4: Ablauf unterhalb aber RSE, Anschluss aber an Regenwasserkanal, dann reicht Rückstauklappe.
So glaube hiermit sind die gängigsten Fälle abgedeckt. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternenüberlauf an Gully: Erlaubnis, Gefahren & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Überlauf einer Zisterne an einen Gully angeschlossen werden darf. Dabei werden rechtliche Aspekte, technische Details wie Gefälle und Frostschutz sowie alternative Lösungen zur Ableitung des Regenwassers diskutiert. Die Gemeinde spielt eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der zulässigen Ableitungsmethode.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Gully kein Regenwassersystem! wird darauf hingewiesen, dass ein Gully in der Garage in der Regel ein Schmutzwasseranschluss ist und nicht für Regenwasser geeignet ist. Das Einleiten von Schmutzwasser in eine Regenwasserzisterne ist nicht zulässig, da dies zu Verunreinigungen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Für die Überlaufleitung ist ein Gefälle von 1-2% empfehlenswert, wie im Beitrag Überlaufleitung: Gefälle, Rückstau & Kleintierschutz erläutert wird. Zudem sollte ein Geruchs- und Rückstauverschluss sowie eine Kleintiersperre installiert werden, um Geruchsbelästigung und das Eindringen von Tieren zu verhindern.
🔧 Zusatzinfo: Die erforderliche Tiefe des Überlaufanschlusses der Zisterne, um Frostschäden zu vermeiden, wird im Beitrag Zisternenüberlauf: Minimale Tiefe für Frostschutz? thematisiert. Als grober Richtwert werden 80 cm genannt, wobei Dämmmaßnahmen zusätzlich getroffen werden können. Eine Alternative zur Vermeidung von Frostschäden wird im Beitrag Alternative: Zisterne entleeren gegen Frostgefahr vorgeschlagen, bei der im späten Herbst der Wasserzulauf in die Zisterne unterbrochen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Vorhabens sollte unbedingt die Gemeindesatzung bezüglich der Regenwasserableitung geprüft werden, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Gemeinde bestimmt Ableitung! betont wird. Abhängig von den örtlichen Vorschriften kann eine Versickerung, eine getrennte Kanalführung oder die Einleitung in das Abwassernetz vorgeschrieben sein. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Zisternenablauf: Tiefe, Rückstauebene & Anschluss bezüglich der Rückstauebene.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenüberlauf, Gully, Anschluss, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10565: Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Gemeinde und prüfen Sie darin die Anforderungen an Geruchsverschluss, Leitungsneigung und Anschlussbedingungen an die öffentliche Kanalisation. …
- … ) zum geplanten Ablaufpunkt – inkl. Einbau einer separaten Dichtschürze am Ablaufanschluss. …
- … gelangt. Er besteht aus einem Ablaufkörper mit einem Rost und einem Anschluss an das Abwassersystem.[br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- … Sämtliche Analysen identifizieren unsachgemäße Abdichtung und Anschlussdetails als kritischste Ursache für Feuchteschäden – einschließlich Schimmel, Dämmverlust und Folgeschäden. …
- … Qwen ergänzt die Anforderung an herstellerzulassungspflichtige Anschlussdetails und konkretisiert die bauphysikalische Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterkonstruktion. …
- … Sie die statische Berechnung, detaillierte Ausführungspläne und die Herstellerzulassung für alle Anschlussdetails bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – keine Baumaßnahme vor Vorliegen der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- … [br]Gully- / Schachtdeckel ) nachgemessen und für im Plan befunden. …
- … 1. Entwässerung: Eine der größten Herausforderungen ist die Ableitung von Oberflächenwasser. Regenwasser und Schmelzwasser dürfen sich nicht am Haus ansammeln oder gar eindringen. …
- … ergänzt die Kritik an der Messmethode des Architekten („Nachmessen am Gullydeckel ist unzulässig“) – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt es nicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- … gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination an einer Dachterrasse: Ein fehlendes Gefälle im Anschlussbereich zwischen Attika-Abfluss und Wasserfangkasten führt zu Tropfwasserbildung, Fassadenschäden und Putzverlust …
- … als mögliche Engstelle; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Gefälle und Anschlussabdichtung – ohne Hinweis auf Rohrdimensionierung. …
- … DeepSeek und Qwen nennen konkret erforderliche Komponenten: flexible Manschette/Flanschanschluss (DeepSeek), EPDM- oder PVC-Flansch mit Butylband (Qwen), fachmännische Putzsaniierung zur Vermeidung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Feuchteschutzkonzept einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Konstruktionsblatt mit Dampfdiffusionswiderstandswerten, Tauwasseranalyse und Anschlussdetails zur Bodenplatte und Dachkonstruktion. …
- … [br]Vom Flachdach hat der Architekt abgeraten, weil die Gullys die Tendenz haben zu verstopfen. Auch ist es teurer als ein …
- … herum sthen viele höhere Laubbäume, die viel Laub für Verstopfungen des Gullys bereitstellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser vom Dachablauf ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.[br …
- … Der Dachablauf ist eine Vorrichtung, die das Regenwasser von der Dachfläche aufnimmt und dem Fallrohr zuführt. Er ist mit …
- … der Dachabdichtung verbunden.[br]Verwandte Begriffe: Gully, Einlauf, Ablaufstutzen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenüberlauf, Gully, Anschluss, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenüberlauf, Gully, Anschluss, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zisternenüberlauf an Gully? Was erlaubt ist
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zisternenüberlauf, Gully, Anschluss, Regenwasser, Abwasser, Rückstau, Grundstücksentwässerung, Zisterne
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |