Hallo,
mein Haus wurde im Jahr 1911 erbaut. Die Außenwand besteht aus zwei 11,5 cm breiten Ziegeln mit Luftschicht, gesamt ca. 30 cm breit. Da eine Isolierung von außen nicht in Frage kommt möchte ich die Isolierung von innen optimieren.
1. Dämmschicht 40 mm Mineralwolle WLG 035 auf der bestehenden Wand
2. Gasbeton Mauer 5 cm dick
3. Verputzen der Gasbetonmauer
Ist dies grundsätzlich bedenklich?
Sollte man es lieber ganz bleiben lassen?
Kann man es anders besser (oder überhaupt) machen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten
Außenwandisolierung von innen
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden
Außenwandisolierung von innen
-
Grundsätzlich würde
ich als Laie die Finger von einer Innenwanddämmung lassen, da sich hier in der Vergangenheit schon genügend Profis blutige Nasen geholt haben.
Mal ganz davon ab, dass ich die Idee mit den Gasbetonsteinen vor Dämmschicht, vor doppeltem Ziegelmauerwerk nicht so richtig prickelnd finde, kommt es hier vor allen Dingen auch auf eine Planung im Detail an (z.B. an Außenwände grenzende Innenwände, Fensteröffnungen, Durchdringungen ...). Am Ende reicht ein verpatztes Detail und der Bauschaden, dessen Beseitigung womöglich mehr Kosten wird, als die gesamte Innendämmung, lässt nicht lange auf sich warten. Am Besten ist es, wenn wenigstens ein an der Planung oder Ausführung Beteiligter (und vor allen Dingen vor Ort Anwesende) Erfahrungen in der Ausführung der Innendämmung hat, um gezielt Ausführungshinweise zu geben. -
Innendämmung und Tauwasser
Ich habe gerade so einen Tauwasserschutz gerechnet: Bei Ihrem Aufbau dürfte in der Mineralwolle erheblich Tauwasser anfallen. Wenn Sie schon das machen wollen: Bevor der Innenputz aufgetragen wird, sollte eine Diffusionssperre gestrichen werden (keine Feuctigkeitssperre wie Lastogum, das ist diffusionsoffen). Und auch an den Laibungen usw. sind Gedaken zu machen - also alles nicht so einfach. -
Streichbare
Dampfbremsen haben mich noch nie begeistert ... -
Warum?
-
Weil
der Film nicht überall gleich dick sein kann und es kaum eine Möglichkeit der Überprüfung gibt.
Grüße -
Wo gibt's die streichbaren
Dampfbremsen?
Andere Möglichkeit: Gipskarton/faserr-Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre, gibt's u.a. von FELS u. Knauf. -
z.B. Wadian von PCI
Folie würde zwar auch gehen, aberda ist das Problem auf PE-Folie haftet kein Putz. Putzträger anbringen beschädigt die Folie. GKP mit integrierter Diffusionssperre ginge auch, wenn es der BH will. Aber dann die Fugen gut abdichten.Die Abdichtung sollte 2 mal gestrichen werden, damit bei evtl. Fehlstellen in einer Lage, die andere Lage abdichtet, denn es könnte schon 1x streichen ausreichen.
-
Und ich rate
immer noch das was ich schon oben geschrieben habe. Wer jetzt spart wird später zahlen ... -
Weil es mit vielen Verkleidungen und Beschichtungen immer wieder Probleme gegeben hat habe ich für mich nur eine Lösung gefunden
Und dies nennt sich I-Bausystem.
Abdichtungsarbeiten im Keller
Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab.
Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen.
Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt.
An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen.
Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen?
Es müssen einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten.
Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt.
Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärmedämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainanlagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308.
Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt.
Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf.
Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser.
Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt.
Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen, man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben.
Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit.
Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig.
Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 - 70 % zu Schwitzwasserbildung kommt.
Wenn die Wandoberflächen und der Boden den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von neuem zu Kondenswasserschäden.
Innenliegende "falsche" Wärmedämmungen
Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung.
Heizen und Lüften
Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen!
Messen der Feuchtigkeit
Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastung in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 20 € zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen.
Richtiges Lüften
Auch hier gibt es wieder eine Menge von Ausdrücken und Erklärungen von gut bis sehr schlecht. Was bedeuten z.B. Ausdrücke wie " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. z.B. enthält eine 25 ° warme Luft maximal 25 Gramm Wasser, jedoch nur 4 Gramm bei 5 °. Diese 4 Gramm ergeben bei 20 Grad Wärme ca. 35 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr trockene Luft ist.
Zwar muss die "verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden.
Richtig lüften heißt die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
Wie lange lüften?
Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden: In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster oder Türe ganz zu öffnen. Das Kippen der Fenster reicht nicht aus. Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Sie werden überrascht sein, denn es vergehen nur wenige Sekunden, meist handelt es sich um 5 - 10 Sekunden. Hier gebe ich die Empfehlung, das fünf bis zehnfache der Zeit zum Lüften anzusetzen und man kann man davon ausgehen, dass die Luft
im wesentlichen ausgetauscht ist. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "alter" Luft in den Nischen und den Schränken.
Nun kann man auch am Hygrometer ablesen, dass die relative Luftfeuchtigkeit in der Regel absinkt und nach einer bestimmten Zeiteinheit wiederum ansteigt. Dies liegt daran, dass in der Regel die kalte Außenluft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und im Raum die Temperatur relativ schnell wieder ansteigt. Dies geschieht durch Wärmeabgabe der Wände, Einbauteile und der gelagerten Gegenstände.
Es sollte keinesfalls länger gelüftet werden, da sonst die Oberflächen und Gegenstände in der Wohnung unnötig abkühlen. All die Energie die zum Fenster hinausgelüftet wird muss wieder nachgeheizt werden.
Oberstes Gebot, je kürzer um so besser, dafür noch mal wiederholen!
Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Kondenswasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen!
Nur wenn es sich um eine undichte Fuge handelt wird das Wasser irgendwann eindringen und als Wasserlacke am Boden sichtbar sein. Diese Undichtigkeiten kann man mit sehr dünnflüssigen Kunststoffen auf Epoxyharzbasis oder Polyurethanharzbasis auch von innen abdichten oder verpressen. Dies ist ein spezielles Verfahren was von Fachfirmen durchgeführt werden kann.
Eine Innenabdichtung
mit dem I-Bau - Saniersystem ©, d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände.
In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (Kosten je nach Leistung zwischen € 500 bis 1.000) sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen?
®= im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen.
Weitere Details hierzu auf meiner Homepage unter Schriften Nr. 12 und 13
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandisolierung, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- … Außenwandisolierung: Risiken durch Nachbars Gartenanlage …
- … Außenwandisolierung …
- … ursprünglich für Outdoor-Aktivitäten konzipiert. Im Baubereich nicht als dauerhafte Lösung für Außenwandisolierung geeignet. …
- … Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser oder Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Essentiell für die Langlebigkeit und Funktionalität …
- … Anlage zur kontrollierten Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeit an Gebäuden zu vermeiden. Wichtiger Bestandteil beim …
- … Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Wassermanagement …
- … Wie lange hält eine fachgerecht angebrachte Außenwandisolierung? …
- … neu abzudichten. Wenn die Arbeiten mangelhaft ausgeführt werden und später trotzdem Wasser in deine Hütte eindringt, dann ist das Sachbeschädigung. …
- … Wenn dadurch dann Wasserschäden in ihrem Haus entstehen, haftet der Nachbar, aber ob er …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Wenn der Taupunkt innerhalb einer Bauteilkonstruktion liegt, kann es zu …
- … DiffusionsoffenDiffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Innendämmung, da …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
- … ) und das Loch dann nur mit Kieselsteine füllen damit das Wasser besser abläuft. …
- … Das Haus hat an den Außenwänden keinen Keller und keine Außenwandisolierung …
- … auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Betonplatte kann die Situation verschärfen, da sie Wasser an die Fassade leitet. …
- … Mögliche Gründe sind fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser. …
- … sanieren: Entfernen Sie den losen Putz und tragen Sie einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Putz auf. …
- … DiffusionsoffenEigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport …
- … SockelbereichDer untere Teil einer Fassade, der besonders stark durch Spritzwasser und Feuchtigkeit belastet ist.Verwandte Begriffe: Spritzwasserbereich, Perimeterbereich, Fundamentbereich …
- … Antwort: Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, fehlende oder beschädigte Abdichtung, Spritzwasserbelastung und Frostschäden. Auch eine mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten kann eine …
- … die Sanierung des Fassadenputzes im Erdreichbereich?Antwort: Verwenden Sie diffusionsoffene und wasserabweisende Putze, die speziell für den Sockelbereich geeignet sind. Eine mineralische …
- … vermeiden?Antwort: Sorgen Sie für eine ausreichende Abdichtung, vermeiden Sie stehendes Wasser im Sockelbereich und kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Putzes. …
- … spielt die Betonplatte vor der Fassade?Antwort: Die Betonplatte kann Spritzwasser an die Fassade leiten und die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen. Eine korrekte Entwässerung …
- … den Sockelbereich solltest du stärker ausbilden, damit das Wasser von der Fassade weggeleitet werden kann. Kiesbett bietet sich an. Du …
- … Berücksichtigung vorhandener Bitumenbeschichtungen. Ein Kiesbett oder Pflasterbelag mit Gefälle kann das Wasser von der Fassade ableiten. Die richtige Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend …
- … stärker ausbilden & Bitumen beachten! empfiehlt, den Sockelbereich stärker auszubilden, um Wasser von der Fassade wegzuleiten. Dies kann durch ein Kiesbett oder einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
- … Außenwanddämmung bei Luftschicht im Altbau: Wie vermeide ich Tauwasser und Schimmel? Infos zu Kosten und Materialien hier. …
- … im Dachgeschoss- mit PU-Schaum od. ä - verschlossen werden keine Tauwassergefahr und evtl. Schimmelgefahr bestünde?! Ist es wirklich nicht erfdrl. die …
- … sie nicht fachgerecht gedämmt wird. Es besteht die Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel. …
- … Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. …
- … Taupunktberechnung: Eine detaillierte Taupunktberechnung durchführen, um die richtige Dämmstoffstärke zu ermitteln und Tauwasserbildung zu vermeiden. …
- … der Außenluft verbunden ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wandaufbau, Tauwasser. …
- … wird oder wenn ungeeignete Dämmstoffe verwendet werden. Dies kann zu Tauwasserbildung und Schimmel führen. …
- … Zellulose. Sie ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern die Ansammlung von Tauwasser. …
- … die Temperatur so weit absinkt, dass die Luftfeuchtigkeit kondensiert und Tauwasser entsteht. Sie hilft, die richtige Dämmstoffstärke zu bestimmen. …
- … Antwort: Aufgrund der Komplexität der Thematik und der potenziellen Risiken (Tauwasser, Schimmel) empfehle ich, die Dämmung der Luftschicht von einem Fachbetrieb durchführen …
- … Außenwandisolierung bei leerer Luftschicht ZUSATZINFO …
- … 💡 Kernaussagen: Die Dämmung einer Außenwand mit Luftschicht im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken und Luftdichtigkeit. Offene Rollladenkästen können die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen. Eine professionelle Planung ist entscheidend, um Tauwasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Die Kosten und der Nutzen …
- … Berücksichtigung von Wärmebrücken und Luftdichtigkeit ist unerlässlich, um Schimmelbildung und Tauwasser zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
- … Es geht um eine Altbausanierung mit neuem Dach & Außenwandisolierung. …
- … b. oder geht nicht weil Vormauer eine Hinterlüftung braucht bzw. Wasserausläufe. Hierzu nochmal folgendes: Die Vormauer ist kein (glasierter) Klinker, sondern …
- … Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: …
- … Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport. …
- … Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche …
- … unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. …
- … Die Diffusionswiderstandszahl my ist eine dimensionslose Größe, deren Zahlenwert angibt, wieviel Mal kleiner die Massenstromdichte ist, wenn die diffundierenden Wassermoleküle nicht durch ruhende Luft, sondern durch austoffe diffundieren. …
- … (Die Mauer ist auch nicht Wasserdicht ) …
- … Dicke hat nur hinsichtlich der Bett-Temperatur und nicht hinsichtlich des Tauwassers im Bett was zu suchen ;-) …
- … Tauwasserberechnung: Kerndämmung ohne Hinterlüftung möglich? …
- … kein Tauwasserproblem gemäß meines …
- … gleich zu erst: laut einem guten Glaser-Online-Rechner habe ich keine Tauwasserprobleme für meine Kerndämmung ohne Hinterlüftung, oder lieg ich wieder falsch …
- … Eindiffundierende Wassermenge: 0.391 kg/m² …
- … Tauwasserausfall in Ebene : 4=>5, …
- … Ausdiffundierende Wassermenge: 0.124 kg/m² …
- … Ich habe gelernt, dass man das Tauwasser in der Mauer im Winter sowieso nicht vermeiden kann. Entscheidend …
- … ist ob der Sommer mehr als ausreicht, um das Tauwasser wieder auszudiffundieren. Zumindest ist das die Glaser-Rechengrundlage, oder? . Nun den, an den Ergebnissen sieht man, dass während der Verdunstungsperiode (Sommer) gleich das vierfache! vom Wintertauwasser ausdiffundiert werden kann. Also, sagen wir mal über den Daumen …
- … Diffusionswiderstands (My-Wert) und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zur Vermeidung von Tauwasserbildung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Tauwasserberechnung: Kerndämmung ohne Hinterlüftung …
- … möglich? kann eine Tauwasserberechnung mit einem Online-Rechner zeigen, dass bei bestimmten Konstellationen keine Hinterlüftung notwendig ist. Dies sollte jedoch individuell geprüft werden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Kerndämmung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um das Risiko von Tauwasserbildung zu minimieren. Alternativ sollte man die Vor- und Nachteile …
- … beleuchten die Bedeutung des My-Wertes (Diffusionswiderstandszahl) und dessen Verhältnis zum Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke). Ein besseres Verständnis dieser Werte ist entscheidend, um die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Ziegelmauer: Aufbau, Material & Kosten für Altbau?
- … Außenwandisolierung an alter Ziegelmauer: Welcher Aufbau ist ideal? Welche Materialien eignen sich und mit welchen Kosten muss man rechnen? Jetzt informieren! …
- … Außenwandisolierung, Ziegelmauer, Altbau, Dämmung, Fassade, Aufbau, Material, Kosten, U-Wert, Wärmedämmung …
- … Außenwandisolierung Ziegelmauer: Aufbau, Material & Kosten für Altbau? …
- … Meine Variablen: zusätzlich eingebrachte nötige Folien können sein (Dampfbremse Mitte? , Regenwasser- und Windbremse außen?). Ansonsten ist mir (fast) alles …
- … selbstredend alle zwingend nötigen Kriterien erfüllt (= diesbezügl. Bauzulassung, hagelfest, schlagregenfest, wasserfest, frostfest, sonnenfest, wetterfest, winddicht, diffusionsoffener als der Hinterbau, putzrissefest, außenfeuchtedurchdringungsfest …
- … c. Kann es trotzdem langfristige Probleme mit Eintrag des Feuchtewassers von außen in die Zellulose geben auch bei selbstredender perfekter Außenschalen-Ausführung …
- … Ich beurteile die Außenwandisolierung einer alten Ziegelmauer als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert. …
- … DiffusionsoffenheitDiffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu …
- … vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitshaushalt …
- … Was bedeutet diffusionsoffen?Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann. Das ist wichtig, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand-Isolierung fehlt: Ursachen, Risiken & nachträgliche Lösungen für Klinker?
- … Fehlende Außenwandisolierung entdeckt? ? Welche Risiken bestehen? Wie Klinkerwand nachträglich isolieren? Jetzt informieren! …
- … oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Dämmstoffe müssen wasserabweisend und druckfest sein. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Feuchtigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. …
- … Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem …
- … Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird …
- … der Außendämmung, die im erdberührten Bereich eingesetzt wird. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Frost. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelwand-Isolierung mit Lüftungslöchern: Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Doppelwand, Außenwandisolierung, Lüftungslöcher, Feuchtigkeit, Heizöl sparen, Styrodur, Altbau, Fassade …
- … Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Durchtritt von Wasserdampf. Sie tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und …
- … Schimmelbildung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport. …
- … Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest, aber nicht diffusionsoffen.Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Hartschaum. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau vs. Neubau: Wandstärke & Außendämmung – Probleme durch unterschiedliche Bauweisen?
- … Neubau Wandstärke 300 mm HLZ. Innen verputzt/Gipskartonplatten. Kann es bei Außenwandisolierung z.B. mit PS 100/140 Probleme geben durch die unterschiedlichen Wandstärken …
- … Alt- und Neubau kann es zu Wärmebrücken kommen, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. ? …
- … in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Rollladenkästen.Verwandte Begriffe: …
- … Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Schimmel …
- … in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Rollladenkästen. …
- … Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- … Der Bitumen-Schwarzanstrich dient als Abdichtung gegen von außen eindringendes Wasser. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den einschlägigen Normen und Richtlinien für …
- … Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur …
- … Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute …
- … Hier sind mindestens kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen je nach Wasserverhältnisse vorzusehen. …
- … maximal auf einer an sich dichten weiße Wanne aufbringen um den Wassereindringwiderstand nochmals zu erhöhen. …
- … b1) betonierte Kelleraußenwände / vertikale Außenwandisolierung: Erdberührte Wandflächen erhalten an ihrer Außenseite einen Schutzanstrich gegen nichtdrückendes Wasser …
- … nichtdrückendes Wasser. Fabrikat Remmers (bituminöse Dickbeschichtung) oder gleichwertig, nach Werkvorschrift verarbeitet. >>> …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bitumen-Dickbeschichtung: Abdichtung Kellerwand statt Schwarzanstrich sind kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen je nach Wasserverhältnissen vorzusehen, was über einen einfachen Schwarzanstrich hinausgeht. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandisolierung, Wasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwandisolierung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.