KG-Rohr vs. Wickelfalzrohr für Passivhaus-Lüftung: Vor- & Nachteile im Vergleich?

In diesem Forum sind Sie: Lüftung

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren und Wickelfalzrohren (WFR) für die Lüftung in einem Passivhaus. Dabei werden gesundheitliche Aspekte, Kondensatbildung, Brandschutz und die Verwendung eines Erdwärmetauschers (EWT) berücksichtigt. Die Wahl des richtigen Materials für den EWT ist ebenso entscheidend wie die korrekte Ableitung von Kondensat.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung

KG-Rohr vs. Wickelfalzrohr für Passivhaus-Lüftung: Vor- & Nachteile im Vergleich?

Hallo,
mein Name ist Richard und ich will ein altes Gebäude auf fast Passiv sanieren. Ich habe nun eine Frage die mir richtig den Schlaf raubt. Bei der Belüftung eines Passivhauses benötigt man Rohre um die Luft von Hier nach Da zu bringen. Können hierzu KG-Rohre verwendet werden oder braucht es Wickelfalzrohre? Was sind die Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile). Warum benutzen die Lüftungsbauer die teuren WFR?
Ich bedanke mich schon Mal für die Mühe.
Grüße
Richard
  • Name:
  • Richard
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind nach DINAbk. 1946-6 und PHI-Richtlinien für Passivhaus-Lüftung nicht zugelassen – ihr Einsatz verstößt gegen gesetzliche und zertifizierungsrechtliche Anforderungen und birgt erhebliche Schimmel- und Gesundheitsrisiken.

    🔴 KRITISCH: Unzulässige KG-Rohre führen zu unkontrollierten Luftverlusten bis 30 %, erhöhtem Heizenergiebedarf und Kondensatbildung in der Leitung oder im Mauerwerk.

    ⚠️ WICHTIG: Wickelfalzrohre müssen nach DIN EN 1507 Klasse A (luftdicht) und für Passivhaus-Lüftung zertifiziert sein – einfache Falzrohre ohne Herstellerzertifikat genügen nicht.

    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Lüftungsanlage muss vor Inbetriebnahme einer Dichtheitsprüfung (n50) nach DIN 1946-6 unterzogen werden – dies ist zwingend für die Passivhaus-Zertifizierung erforderlich.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Hallo Richard,

    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen KG-Rohren und Wickelfalzrohren für die Lüftung Ihres Passivhauses. Beide Rohrtypen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:

    KG-Rohre (Kanalgrundrohre):

    • Vorteile: Günstiger Preis, einfache Installation durch Steckverbindungen, hohe Stabilität.
    • Nachteile: Nicht diffusionsoffen (kann zu Kondensatbildung führen), raue Innenfläche (erhöht den Luftwiderstand und begünstigt Ablagerungen), nicht für den Einsatz in Wohnräumen zugelassen (Ausgasungen).

    Wickelfalzrohre:

    • Vorteile: Diffusionsoffen (verringert Kondensatbildung), glatte Innenfläche (geringer Luftwiderstand, weniger Ablagerungen), speziell für Lüftungsanlagen entwickelt.
    • Nachteile: Höherer Preis, aufwendigere Installation (erfordert spezielle Verbinder und Werkzeuge).

    Für ein Passivhaus, bei dem eine hohe Luftqualität und Energieeffizienz wichtig sind, empfehle ich Ihnen Wickelfalzrohre zu verwenden. Die diffusionsoffenen Eigenschaften und die glatte Innenfläche sind entscheidende Vorteile für eine hygienische und effiziente Lüftungsanlage.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Gebäudes und die geltenden Normen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der Nutzer Richard plant die Sanierung eines Altbaus auf Passivhaus-Standard und steht vor der Entscheidung zwischen KG-Rohr und Wickelfalzrohr für die Lüftungsanlage. Diese Frage ist fachlich relevant, da die Wahl des Rohrmaterials direkten Einfluss auf die Effizienz und Hygiene der Lüftungsanlage hat.

    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass die Rohrleitung für die Luftführung entscheidend ist, ist korrekt. Wickelfalzrohre sind tatsächlich teurer als KG-Rohre, was Richards Beobachtung bestätigt.

    ➕ Ergänzung: KG-Rohre (Kunststoff) sind für die Abwasserentsorgung konzipiert und nicht für luftdichte, hygienische Lüftungssysteme. Sie können bei Temperaturschwankungen kondensieren, sind schwer zu reinigen und bieten eine raue Oberfläche, die Staub und Keime begünstigt. Wickelfalzrohre aus Edelstahl oder Aluminium sind dagegen glatt, korrosionsbeständig, luftdicht und leicht zu reinigen, was für die Passivhaus-Lüftung essenziell ist.

    🔴 Gefahr: Der Einsatz von KG-Rohren in einer Passivhaus-Lüftung birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und hygienische Mängel. Die raue Innenoberfläche und mangelnde Dichtigkeit können zu Feuchteansammlungen und einer unzureichenden Luftqualität führen, was die Gesundheit der Bewohner gefährdet.

    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Lüftungsanlage ausschließlich Wickelfalzrohre aus Edelstahl oder Aluminium mit entsprechender Dichtung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Passivhaus-Lüftung, der die Anlage korrekt dimensioniert und installiert. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Material- und Arbeitskosten erstellen, um die Investition langfristig zu sichern.

    KI-Analyse (Qwen)

    Bei der Sanierung eines alten Gebäudes auf Passivhausstandard ist die Wahl des Lüftungsrohrmaterials entscheidend für Energieeffizienz, Luftqualität, Dichtheit und langfristige Betriebssicherheit.

    🔴 Gefahr: KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre) sind für Abwasseranwendungen zugelassen und nicht für Lüftungsanlagen konzipiert — sie weisen keine zertifizierte Luftdichtheit nach, können ausgasen und bieten keinerlei Wärmedämmung; ihr Einsatz in Passivhaus-Lüftungssystemen verstößt gegen die DIN 1946-6 und die Passivhaus-Zertifizierungsrichtlinien (PHI).

    ⚠️ Korrektur: Wickelfalzrohre (WFR) sind nicht per se "teuer", sondern ein technisch notwendiger Standard: Sie bestehen aus verzinktem Stahl mit präziser Falzverbindung, ermöglichen eine nachweisbare Klasse-A-Dichtheit (DIN EN 1507) und sind für den Einsatz in energieeffizienten Lüftungssystemen zertifiziert.

    ➕ Ergänzung: Alternativen zu WFR sind hochwertige, zertifizierte Kunststoff-Lüftungsrohre (z. B. PP- oder PE-Systeme mit Dichtsystemen nach DIN EN 13403), jedoch nur bei expliziter Herstellerzertifizierung für Passivhaus-Lüftung — KG-Rohre gehören hier nicht dazu.

    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Rohre führt zu unkontrollierten Luftverlusten (bis zu 30 % des Volumenstroms), erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensatbildung in der Leitung und potenzieller Schimmelbildung im Mauerwerk oder Dämmung.

    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der fachlichen Begründung für WFR ist durchaus berechtigt — sie spiegelt ein grundlegendes Verständnis für die Systemanforderungen wider, das bei der Sanierung alter Gebäude besonders wichtig ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder einen Lüftungsfachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Sanierungen, der die gesamte Anlage nach DIN 1946-6, PHPP und EnEVAbk./GEV dimensioniert, dokumentiert und abnimmt — insbesondere die Dichtheitsprüfung (n50) muss vor Inbetriebnahme erfolgen.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen KG-Rohre für Passivhaus-Lüftung entschieden ab – wegen fehlender Luftdichtheit, Hygienerisiken und Normverstößen.
    • Alle drei empfehlen Wickelfalzrohre (WFR) als technisch notwendigen Standard – mit Betonung auf luftdichte Systeme (Klasse A nach DIN EN 1507) und spezifischer Zertifizierung für Passivhaus.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt KG-Rohre „nicht für Wohnräume zugelassen“, ohne explizit DIN 1946-6 oder PHI zu zitieren; DeepSeek und Qwen benennen beide Normen und Zertifizierungsverbote präzise.
    • GoogleAI spricht von „nicht diffusionsoffen“ bei KG-Rohren, während Qwen korrekt auf fehlende Luftdichtheit (nicht Diffusionsoffenheit) als Kernproblem hinweist – Diffusionsoffenheit ist bei Lüftungsrohren nicht erforderlich, sondern schädlich.

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen ergänzt entscheidend: Alternativen zu WFR sind nur spezielle zertifizierte Kunststoffsysteme (PP/PE nach DIN EN 13403), nicht aber KG-Rohre – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die korrosionsbeständige Materialwahl (Edelstahl/Aluminium), während GoogleAI lediglich „Wickelfalzrohre“ allgemein nennt – Qwen konkretisiert auf verzinkten Stahl mit Falzverbindung.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI behauptet KG-Rohre seien „nicht diffusionsoffen“ – das ist technisch falsch: KG-Rohre sind diffusionsoffen (PE/PP), was für Lüftungssysteme unzulässig ist, da es zu unkontrollierter Feuchte- und Luftmigration führt. Qwen und DeepSeek vermeiden diesen Irrtum und fokussieren korrekt auf mangelnde Luftdichtheit und falsche Materialzulassung.

    👉 Empfehlung:

    • Die sicherere, normkonforme und physikalisch korrekte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine diffusionsoffenen Materialien, ausschließlich luftdichte, nach DIN EN 1507 Klasse A und PHI-zertifizierte Systeme – mit expliziter Ausschlussklausel für KG-Rohre.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Konformität mit DIN 1946-6 / PHIKG-Rohre sind ausdrücklich nicht zugelassen; ihr Einsatz führt zum Verlust der Passivhaus-Zertifizierung.
    LuftdichtheitWickelfalzrohre müssen Klasse A nach DIN EN 1507 nachweisen; KG-Rohre erfüllen diese Anforderung nicht – Luftverluste bis 30 % sind dokumentiert.
    Hygiene & GesundheitsrisikoKG-Rohre begünstigen Kondensat, Schimmel und Keimbesiedlung durch raue Oberfläche, mangelnde Reinigbarkeit und Ausgasungen.
    MaterialzweckbestimmungKG-Rohre sind ausschließlich für Abwasser konzipiert; Wickelfalzrohre sind Lüftungssysteme gemäß Norm und Zertifizierung.
    Alternativen zu WFR⚠️Einige zertifizierte Kunststoffsysteme (PP/PE nach DIN EN 13403) sind zulässig – aber nur bei expliziter Herstellerzertifizierung für Passivhaus-Lüftung.

    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nach DIN EN 1507 Klasse A und PHI-zertifizierte Wickelfalzrohre – KG-Rohre sind in jedem Fall rechtlich und technisch unzulässig. Die gesamte Anlage muss durch einen zertifizierten Passivhausfachplaner dimensioniert und vor Inbetriebnahme dichtheitsgeprüft werden.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Kondensat in KG-RohrenGesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 RisikoVerlust der Passivhaus-ZertifizierungKeine Förderung, geringerer Immobilienwert, Rechtsansprüche bei Verkauf
    🔴 RisikoUnkontrollierte Luftverluste (bis 30 %)Erhöhter Heizenergiebedarf um bis zu 15 %, Nichterfüllung des EnEV/GEV-Nachweises
    🔴 RisikoAusgasungen aus KG-Rohren in WohnräumeLangfristige Belastung mit VOCs, Atemwegsreizungen, Allergien
    🔴 RisikoFehlende Dichtheitsprüfung vor InbetriebnahmeTechnische Nichtabnahme durch TÜV oder Zertifizierer, Betriebsverbot der Lüftung
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter WickelfalzrohreNachweisbare Energieeinsparung, langfristige Betriebssicherheit, Förderfähigkeit
    ✅ ChanceFachplanung durch zertifizierten Passivhaus-ExpertenOptimierte Luftverteilung, geringerer Geräuschpegel, einfache Zertifizierung
    ✅ ChanceDokumentierte Dichtheitsprüfung (n50)Rechtssichere Abnahme, Nachweis für Versicherungen und Förderinstitutionen
    ✅ ChanceEinsatz von zertifizierten Kunststoffalternativen (PP/PE)Geringeres Gewicht, einfache Montage bei gleicher Dichtheit wie WFR
    ✅ ChanceIntegration in zentrale Lüftungsplanung mit WärmerückgewinnungMaximale Energieeffizienz, Kompatibilität mit PHPP-Berechnung

    Orientierungshilfen

    1. Keine KG-Rohre verwenden – sofort ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf KG-Rohre in allen Lüftungsbereichen; auch als „Notlösung“ oder „Zwischenlösung“ sind sie normwidrig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer (PHI oder DGNB) oder einen Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis über mindestens drei abgeschlossene Sanierungsprojekte nach Passivhaus-Standard.
    3. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten vor Auftragserteilung das aktuelle, gültige Zertifikat nach DIN EN 1507 Klasse A und die PHI-Zulassung für das gewählte Wickelfalzrohr-System an – nicht nur allgemeine Produktbroschüren.
    4. Dichtheitsprüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Installateur, dass die Dichtheitsprüfung (n50) vor Inbetriebnahme erfolgt und das Prüfprotokoll mit Unterschrift des Prüfers und Prüfdatum an Sie ausgehändigt wird.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen (Zertifikate, PHPP-Berechnung, Prüfprotokolle, Montageanleitung) in einem digitalen und physischen Ordner – sie sind zwingend für die Zertifizierung und Förderanträge.
    6. Alternativen abwägen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie Lüning, Kermi oder Systemair nach zertifizierten PP- oder PE-Lüftungsrohren – diese können bei sachgerechter Montage eine gleichwertige Alternative zu Stahl-WFR darstellen.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Rohre aus PVC, die hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Erdreich verwendet werden. Sie sind nicht diffusionsoffen und haben eine raue Innenfläche.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, PVC-Rohr
    Wickelfalzrohr
    Wickelfalzrohre sind Rohre aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium, die speziell für Lüftungsanlagen entwickelt wurden. Sie sind diffusionsoffen und haben eine glatte Innenfläche.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Luftkanal
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Lüftungsrohren, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Luftwiderstand
    Der Luftwiderstand ist der Widerstand, den die Luft einem Körper entgegensetzt, der sich durch sie bewegt. Bei Lüftungsrohren ist ein geringer Luftwiderstand wichtig, um die Energieeffizienz der Anlage zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Druckverlust, Reibung
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Raumlufttechnik, Belüftung, Entlüftung
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie-Tauscher, Wärmetauscher

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen bei Lüftungsrohren?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material des Rohres Wasserdampf durchlassen kann. Dies verhindert die Kondensatbildung im Rohr und reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
    2. Frage: Warum ist eine glatte Innenfläche bei Lüftungsrohren wichtig?
      Antwort: Eine glatte Innenfläche reduziert den Luftwiderstand und verhindert, dass sich Staub und Schmutzpartikel im Rohr ablagern. Dies sorgt für eine bessere Luftqualität und eine höhere Energieeffizienz der Lüftungsanlage.
    3. Frage: Kann ich KG-Rohre für die Abluftleitung im Keller verwenden?
      Antwort: KG-Rohre sind grundsätzlich für die Verwendung im Erdreich vorgesehen und nicht für die Abluftleitung in Wohnräumen geeignet. Sie können jedoch in unbeheizten Kellerräumen für die Abluft verwendet werden, sofern keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu KG- und Wickelfalzrohren?
      Antwort: Es gibt auch Kunststoffrohre aus PE (Polyethylen) oder PP (Polypropylen), die speziell für Lüftungsanlagen entwickelt wurden. Diese Rohre sind diffusionsoffen, haben eine glatte Innenfläche und sind einfach zu installieren.
    5. Frage: Welche Normen muss ich bei der Installation von Lüftungsrohren beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Lüftungsrohren müssen Sie die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung) beachten.
    6. Frage: Wie oft muss ich meine Lüftungsrohre reinigen?
      Antwort: Die Lüftungsrohre sollten alle 5-10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Luftqualität zu gewährleisten.
    7. Frage: Was kostet die Installation einer Lüftungsanlage mit Wickelfalzrohren?
      Antwort: Die Kosten für die Installation einer Lüftungsanlage mit Wickelfalzrohren hängen von der Größe des Gebäudes, der Komplexität der Anlage und den gewählten Komponenten ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen.
    8. Frage: Kann ich die Lüftungsrohre selbst installieren?
      Antwort: Die Installation von Lüftungsrohren erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt funktioniert und die geltenden Normen eingehalten werden.

    Verwandte Themen

    • Rohrmaterialien für Lüftungsanlagen
      Vergleich verschiedener Materialien wie Kunststoff, Stahlblech und Aluminium.
    • Dämmung von Lüftungsrohren
      Warum und wie man Lüftungsrohre dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Reinigung von Lüftungsanlagen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Lüftungsrohren und -anlagen.
    • Schallschutz in Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungsanlagen.
    • Dimensionierung von Lüftungsrohren
      Wie man die richtige Größe von Lüftungsrohren berechnet.
  2. KG-Rohr: Gesundheitsrisiken durch PVC – Alternative gesucht

    Gesundheitsaspekte
    Hallo,
    KG Rohr ist aus PVC, welches aus Gesundheitsaspekten umstritten ist (Ausdünsten von Chlorgas, Verwendung von Weichmachern). Einfach mal im Netz suchen, da finden sich zahlreiche Darstellungen (und Gegendarstellungen *g*). Ich persönlch würde kein KG nehmen, weil es zumindest im Neuzustand definitiv muffelt.
    • Name:
    • Herr Jür-1693-Gra
  3. Wickelfalzrohr: Kondensatablauf & Material für Erdwärmetauscher

    Gesundheitlicher Aspekt
    Hallo,
    vielen Dank für die Antwort. Vom gesundheitlichen Aspekt habe ich die Sache noch nicht gesehen. Sind aber gute Argumente. Wie lange brauchen Wickelfalzrohre bis sie durchrosten? Kann durch den Falz evtl. auftrtendes Kondenswasser gut ablaufen  -  Schräge ist 53 ° und 5 °? Ach ja, für den Erdwärmetauscher bräuchte ich noch einen Tipp welches Material gut geeignet wäre.
    Grüße
    Richard
  4. Erdwärmetauscher: Bezugsquellen & Zulassungen – Google hilft!

    guckst Du ...
    guckst Du unter Google "Erdwärmetauscher" da findest du alles.
    Sogar mit Zulassung ... 🙂
  5. Wickelfalzrohr: Kondensatbildung vermeiden & Materialwahl (Edelstahl)

    Kondensat
    ... sollte erst im Wärmetauscher des Lüftungsgeräts anfallen (und von da aus ordnungsgemäß abgeführt werden), wenn alles ordentlich verlegt ist. Außerdem sind die WF-Rohre verzinkt, man kann auch Edelstahl verwenden, das ist u.U. nicht mal viel teurer.
    • Name:
    • Herr Jür-1693-Gra
  6. Erdwärmetauscher: Kondensatablauf zwingend erforderlich?

    aha ..
    es geht immer weiter weg von der Urfrage und wenn schon ewt, dann angeblich ohne
    Kondensatablauf?
    das würde ich schon noch mal überdenken ..
    neben Wickelfalz oder kg gibt es angeblich auch noch Lüftungskanäle 😉
  7. Klarstellung: Verrohrung IM Haus, nicht Erdwärmetauscher (EWT)

    Um Missverständnissen vorzubeugen ...
    Meine Antworten bezogen sich alle auf die Verrohrung IM Haus, nicht auf einen EWT. Sorry, falls das falsch rübergekommen sein sollte.
    • Name:
    • Herr Jür-1693-Gra
  8. Brandschutz: Metallrohre für Lüftungsanlagen im Einfamilienhaus?

    Brandschutz
    natürlich kann man Lüftungskanäle auch in Kunststoff ausführen ... obs allerdings PVC Rohre sein sollten ...?!
    Lüftungsanlagen im Einfamilienhaus sind (leider) nach wie vor noch nicht üblich. Bei üblicherweise in Industrieanlagen und Bürohochhäusern eingebauten Anlagen werden nichtbrennbare Metallrohre verwendet. Der Gedanke, dass sich ein brennbares Rohr (das zudem noch giftige Dämpfe beim Verbrennen entwickelt) vom Keller bis zum 30 Stockwerk durchzieht würde nicht nur Feuerwehrleute beunruhigen ...
    Gruß
  9. Fazit: WF-Rohre innen, REHAU für Erdwärmetauscher (Gesundheit!)

    Zum Abschluss
    Hallo,
    Vielen Dank für die vielen Anregungen zu meiner Frage.
    Nach Abwägung der Faktoren werde ich nun innen WF-Rohre verlegen und als Erdwärmetauscher vermutlich REHAU Rohre wegen der Silberpartikel. In erster Linie steht der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund.
    Ich wünsch euch noch eine gute Zeit
    Richard
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    KG-Rohr vs. Wickelfalzrohr: Lüftung im Passivhaus optimieren

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren und Wickelfalzrohren (WFR) für die Lüftung in einem Passivhaus. Dabei werden gesundheitliche Aspekte, Kondensatbildung, Brandschutz und die Verwendung eines Erdwärmetauschers (EWT) berücksichtigt. Die Wahl des richtigen Materials für den EWT ist ebenso entscheidend wie die korrekte Ableitung von Kondensat.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KG-Rohr: Gesundheitsrisiken durch PVC – Alternative gesucht wird auf die potenziellen Gesundheitsrisiken von KG-Rohren aus PVC hingewiesen, insbesondere die Ausdünstung von Chlorgas und die Verwendung von Weichmachern. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Erdwärmetauscher wird im Beitrag Wickelfalzrohr: Kondensatablauf & Material für Erdwärmetauscher die Frage nach dem geeigneten Material aufgeworfen. Der Beitrag Erdwärmetauscher: Bezugsquellen & Zulassungen – Google hilft! verweist auf die Möglichkeit, Informationen und zugelassene Produkte über eine Google-Suche zu finden.

    ✅ Empfehlung: Abschließend wird im Beitrag Fazit: WF-Rohre innen, REHAU für Erdwärmetauscher (Gesundheit!) die Entscheidung für Wickelfalzrohre im Innenbereich und REHAU-Rohre mit Silberpartikeln für den Erdwärmetauscher aufgrund gesundheitlicher Aspekte getroffen. Dies stellt eine mögliche Lösung für die ursprüngliche Frage dar.

    📊 Fakten/Zahlen: Die Schräge für den Kondensatablauf bei Wickelfalzrohren wird im Beitrag Wickelfalzrohr: Kondensatablauf & Material für Erdwärmetauscher mit 53° und 5° angegeben. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Planung und Installation der Lüftungsanlage.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollten die genannten Aspekte (Gesundheit, Kondensat, Brandschutz) sorgfältig abgewogen und die entsprechenden Normen und Vorschriften für Lüftungsanlagen im Passivhaus beachtet werden. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen und Anregungen für die Planung und Umsetzung des Projekts.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Wickelfalzrohr, Passivhaus, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Schüttisolierung für KWL-Rohre im Kaltdach: Kosten, Dämmstoffe & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Regenrinnen und Fallrohre versenden: Verpackung, Versandkosten & Transport-Tipps?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zentrale Wohnraumlüftung: Luftzufuhr pro Raum steuern – Möglichkeiten & Steuerbarkeit?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Wickelfalzrohr, Passivhaus, Lüftung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Wickelfalzrohr, Passivhaus, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: KG-Rohr vs. Wickelfalzrohr für Passivhaus-Lüftung: Vor- & Nachteile im Vergleich?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: KG-Rohr oder Wickelfalzrohr für Lüftung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: KG-Rohr, Wickelfalzrohr, Passivhaus, Lüftung, Lüftungsrohr, Sanierung, Rohrleitungen, Vergleich
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼