Kondenswasser im Erd-Wärmetauscher (EWT): Ursachen für Ausfall & Lösungen?

In diesem Forum sind Sie: Lüftung

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Die Diskussion dreht sich um das fehlende Kondenswasser in einem Erdwärmetauscher (EWT) einer Lüftungsanlage. Nutzer tauschen Erfahrungen und Berechnungsansätze aus, um die Ursachen für den Kondensatwasserausfall zu finden. Dabei werden Luftfeuchtigkeit, Temperatur und die korrekte Funktion des Kondensatablaufs als entscheidende Faktoren identifiziert. Einige Nutzer berichten von hohen Kondensat-Mengen, während andere ähnliche Probleme mit ausbleibendem Kondenswasser haben.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Kondenswasser im Erd-Wärmetauscher (EWT): Ursachen für Ausfall & Lösungen?

Hallo,
habe von Pluggit eine WRG mit EWT. Was mich zurzeit ziemlich stutzig macht ist, dass bei uns keine Kondensat anfällt.
Damals hieß es, dass es in warmen Monaten durchaus sein kann, dass pro Tag ein halber Liter Wasser anfallen kann. Bei uns ist der Kondensatablauf bislang (installiert seit November) brottrocken.
Ich frage mich nun, ob das Wasser vielleicht an einer ganz anderen Stelle im EWT steht, als in dem eigens dafür vorgesehenem Auffangbehälter (kein gescheites Gefälle?)
Wie sieht es zurzeit bei Euch (EWT-Besitzer) mit Kondensatwasserausfall aus? Danke für Eure Infos.
  • Name:
  • Frau PetRup
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Prüfung des EWT durch zertifizierten Lüftungs- und Klimatechnik-Fachbetrieb – das Fehlen von Kondensat ist ein kritisches Warnsignal für fehlende Feuchte- und Wärmeübertragung mit Risiko für Bauschäden und Schimmelbildung.

    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des EWT im Kühlbetrieb bis zur Klärung der Ursache – Gefahr der unkontrollierten Feuchteeintragung und Schimmelpilzvermehrung in der Raumluft.

    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle des Kondensatablaufs auf Verstopfung, Dichtheit und ausreichendes Gefälle – stehendes Wasser im Rohrsystem begünstigt Bakterien-, Schimmelpilz- und Biofilmbildung.

    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation von Messdaten (Raumluftfeuchte, Zulufttemperatur, Erdreichtemperatur, Luftgeschwindigkeit an Zuluftauslässen) zur fundierten Diagnose.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, weil bei Ihrem Erd-Wärmetauscher (EWT) kein Kondenswasser anfällt. Das kann verschiedene Ursachen haben.

    Mögliche Gründe für den Kondensatwasserausfall:

    • Geringe Luftfeuchtigkeit: In den Wintermonaten ist die Luft oft sehr trocken, wodurch weniger Kondensat entsteht.
    • Niedrige Erdtemperatur: Wenn der Erdboden um den EWT herum zu kalt ist, kann die Luft nicht ausreichend abkühlen, um Kondensat zu bilden.
    • Ineffiziente Wärmeübertragung: Der EWT arbeitet möglicherweise nicht optimal, sodass die Luft nicht ausreichend gekühlt wird.
    • Verstopfter Kondensatablauf: Obwohl kein Wasser anfällt, sollte der Ablauf regelmäßig geprüft werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus. Lassen Sie den EWT von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einem Erd-Wärmetauscher (EWT) einer Pluggit-Lüftungsanlage, bei dem seit November kein Kondensat anfällt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mögliche Fehlfunktion, da bei korrektem Betrieb eines EWT in den Übergangs- und Sommermonaten zwangsläufig Kondensat anfallen muss.

    🔴 Gefahr: Das Ausbleiben von Kondensat ist ein kritisches Warnsignal. Es deutet darauf hin, dass die feuchte, warme Außenluft nicht ausreichend abgekühlt wird, bevor sie in das Gebäude gelangt. Dies kann zu einer massiven Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Innenraum führen, was wiederum Schimmelbildung an Wänden, Möbeln und in der Bausubstanz begünstigt. Zudem kann stehendes Wasser im EWT-Rohr zu einem idealen Nährboden für Bakterien, Schimmelpilze und Biofilme werden, die dann über die Zuluft in die Wohnräume gelangen und die Raumluftqualität massiv beeinträchtigen.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass das Wasser "an einer ganz anderen Stelle" steht, ist zwar möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Ursache. Ein fehlendes Gefälle ist ein klassischer Planungsfehler, der zu stehendem Wasser führt. Allerdings ist die häufigste Ursache für ausbleibendes Kondensat ein zu geringer oder gar kein Luftdurchsatz durch den EWT, eine zu hohe Eintrittstemperatur der Luft (z.B. durch zu kurze Rohrleitung) oder eine unzureichende Dämmung der Zuluftleitung nach dem EWT, die zu einer Wiedererwärmung führt.

    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte dringend prüfen, ob der EWT überhaupt in Betrieb ist und ob die Ventilatoren die Luft durch das Erdreich fördern. Ein einfacher Test ist, die Luftgeschwindigkeit an den Zuluftauslässen zu messen. Zudem muss kontrolliert werden, ob der Kondensatablauf nicht verstopft oder falsch angeschlossen ist. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Lage des EWT: Liegt das Rohr oberhalb des Grundwasserspiegels oder in einer trockenen Bodenschicht, kann die Kühlleistung unzureichend sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Klimatechnik mit einer umfassenden Inspektion des gesamten EWT-Systems. Lassen Sie das Gefälle der Rohrleitung, die Dichtheit, die Luftmengen und die Funktion des Kondensatablaufs überprüfen. Führen Sie keinesfalls eigenständige Eingriffe am EWT durch. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Anlage im Sommer möglichst nicht im Kühlbetrieb laufen, um eine übermäßige Feuchtebelastung zu vermeiden. Eine zeitnahe professionelle Analyse ist zwingend erforderlich, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zu verhindern.

    KI-Analyse (Qwen)

    Der Sachverhalt beschreibt das Fehlen von Kondensatwasser im Erd-Wärmetauscher (EWT) einer Pluggit-WRG-Anlage seit der Inbetriebnahme im November – entgegen der erwarteten Kondensatbildung von bis zu 0,5 Liter/Tag in warmen Monaten.

    🔴 Gefahr: Das vollständige Ausbleiben von Kondensat ist kein Indiz für optimale Funktion, sondern kann auf gravierende Mängel hinweisen: fehlende Feuchterückgewinnung, unzureichende Luftfeuchte im Raum, falsche Regelung, Leckagen im System oder eine unzureichende Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Erdreich – was die Wärme- und Feuchteübertragung massiv beeinträchtigt.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondensat könne "an einer anderen Stelle stehen" oder durch fehlendes Gefälle im Auffangbehälter nicht ablaufen, ist irreführend: Ein funktionsfähiger EWT mit adäquater Luftfeuchte und Temperaturdifferenz erzeugt stets kondensierbares Wasser, das entweder abläuft oder – bei unzureichender Drainage – zu Schäden durch Stagnation, Korrosion oder mikrobiologischem Wachstum führt.

    ➕ Ergänzung: Kondensatbildung im EWT hängt entscheidend von relativer Luftfeuchte, Zulufttemperatur, Erdreichtemperatur (ca. 8–12 °C im Tiefenbereich) und Verweilzeit der Luft im Rohrsystem ab; bei zu trockener Raumluft oder zu kalter Zuluft (z. B. bei starkem Heizbetrieb) bleibt Kondensation aus – was jedoch die Feuchterückgewinnung und damit die energetische Effizienz der Anlage untergräbt.

    ❌ Widerspruch: Die fehlende Kondensatbildung darf keinesfalls als "gut" oder "problemlos" interpretiert werden – sie signalisiert vielmehr eine fehlende oder ineffiziente Feuchteübertragung, was langfristig zu erhöhtem Energieverbrauch, Trockenheitsbeschwerden und möglicherweise zu Schäden durch unkontrollierte Kondensation an anderen Stellen (z. B. in der Zuluftleitung) führen kann.

    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist fachlich sinnvoll und sollte systematisch dokumentiert werden – insbesondere mit Messdaten zu Raumluftfeuchte, Zulufttemperatur, Erdreichtemperatur und Betriebszeiten – um eine fundierte Diagnose zu ermöglichen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechnik-Fachmann zur messtechnischen Überprüfung der Feuchte- und Wärmeübertragung im EWT, inkl. Druckverlustmessung, Temperaturprofilanalyse und Dichtheitsprüfung – eine rein visuelle oder subjektive Einschätzung ist hier unzureichend und birgt Risiken für Gesundheit und Gebäude.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das vollständige Fehlen von Kondensat im EWT kein Indiz für funktionstüchtigen Betrieb ist, sondern ein signifikantes Warnsignal für fehlende oder ineffiziente Feuchte- und Wärmeübertragung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Inspektion durch einen zertifizierten Fachbetrieb – kein eigenständiges Eingreifen.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt geringe Luftfeuchtigkeit als mögliches, eher „harmloses“ Szenario; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Sie betonen, dass bei typischen Raumluftfeuchten (40–60 % rF) und Erdreichtemperaturen (8–12 °C) Kondensation grundsätzlich auftreten muss, sofern der EWT funktionsfähig ist – trockene Raumluft ist also kein hinreichender Erklärungsfaktor für völliges Fehlen.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek ergänzt die Risikokette um gesundheitliche Gefahren durch Biofilme und Bakterien in stehendem Wasser und betont die Wiedererwärmung der Zuluft durch fehlende Dämmung als mögliche Ursache.
    • Qwen ergänzt die energetischen Folgen (erhöhter Energieverbrauch, Trockenheitsbeschwerden) und den Einfluss der Verweilzeit der Luft im Erdrohr sowie der Temperaturdifferenz als systemrelevante Parameter.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI suggeriert mit „Überprüfen Sie zunächst die Luftfeuchtigkeit“ eine mögliche Eigen-Diagnose – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: reine Luftfeuchtemessung reicht nicht; es ist eine messtechnische Systemanalyse (Druckverlust, Temperaturprofile, Dichtheit) erforderlich. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung von Eigenanalyse – daher wird hier die stärkere Forderung nach zertifizierter Messtechnik priorisiert.

    👉 Empfehlung: Die strengere, gesundheits- und bauschadensorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen – das Fehlen von Kondensat ist immer als kritisches Versagensindiz zu behandeln, nicht als „mögliches saisonales Phänomen“.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Kondensatausfall als Funktionsindikator❌ WiderspruchGoogleAI sieht potenziell harmlose Ursachen (z. B. Trockenheit); DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: Kein Kondensat = kein ordnungsgemäßer Feuchte- und Wärmetransfer → kritischer Systemfehler.
    Notwendigkeit professioneller Prüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keinerlei Eigenreparatur oder rein visuelle Kontrolle.
    Gesundheitsrisiko durch stehendes Wasser✅ KonsensDeepSeek & Qwen benennen Biofilme, Bakterien und Schimmelpilze als Folge stehenden Wassers; GoogleAI erwähnt Schimmel zwar, jedoch nicht die mikrobielle Belastung der Raumluft – der erweiterte Risikobegriff wird im Konsens übernommen.
    Energiespar- und Komfortauswirkung⚠️ AbwägungQwen betont erhöhten Energieverbrauch und Trockenheitsbeschwerden; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit – die energetische Relevanz wird daher als bestätigt, aber nicht einhellig priorisiert eingestuft.
    Messdaten-Dokumentation✅ KonsensQwen fordert explizit Messdaten (Luftfeuchte, Temperaturen, Luftgeschwindigkeit); DeepSeek ergänzt Luftgeschwindigkeits-Check; GoogleAI erwähnt Luftfeuchte – die Notwendigkeit strukturierter Datenerfassung zur Diagnose ist KI-weit anerkannt.

    👉 Handlungsempfehlung: Das vollständige Fehlen von Kondensat im EWT ist kein Normalzustand, sondern ein eindeutiges, kritisches Betriebsversagen, das unverzüglich durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit messtechnischer Systemanalyse abgeklärt werden muss – inkl. Überprüfung von Gefälle, Dichtheit, Luftmengen, Temperaturprofilen und Kondensatablauf.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoUnkontrollierte Feuchteeintragung durch fehlende Kondensation im EWTMassive Erhöhung der Raumluftfeuchte → Schimmelbildung an kühlen Bauteilen, in Dämmstoffen und Möbeln
    🔴 RisikoStehendes Wasser im EWT-RohrBiologische Kontamination (Bakterien, Schimmelpilze, Biofilme) → Belastung der Raumluft mit Allergenen und Toxinen
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung der Zuluftleitung nach EWTWiedererwärmung der gekühlten Luft → Verlust der Kühl- und Entfeuchtungsleistung → ineffizienter Betrieb
    🔴 RisikoFehlendes Gefälle oder Verstopfung im KondensatablaufKorrosion des Rohrsystems, Wasserstau, Rückstau in das Wärmetauscherrohr → langfristiger Ausfall
    🔴 RisikoFehlende messtechnische SystemdiagnoseFalsche Ursachenannahme → ungeeignete Nachbesserung → fortlaufende Schäden und Gesundheitsgefahren
    ✅ ChanceEnergetisch optimierte Regelung nach DiagnoseReduzierter Heiz- und Kühlenergiebedarf durch korrekte Feuchte- und Wärmerückgewinnung
    ✅ ChanceVerbesserung der Raumluftqualität durch funktionstüchtigen EWTGesünderes Raumklima mit stabiler Feuchte und geringeren Allergenbelastungen
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung und Beseitigung von Planungsfehlern (z. B. Rohrlage oberhalb Grundwasser)Vermeidung langfristiger Bauschäden und teurer Sanierungen
    ✅ ChanceIntegration digitaler Messdaten für prädiktive WartungLangfristig zuverlässigere Systemverfügbarkeit und reduzierte Betriebskosten
    ✅ ChanceAktive Kühlung im Sommer über Erdreich (Passivkühlung)Reduzierter Klimatisierungsbedarf und höherer Wohnkomfort bei Hitzeperioden

    Orientierungshilfen

    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Klimatechnik mit Nachweis (z. B. ZVSHK, VDKF oder Handwerksrolle) – nicht „irgendeinen Heizungsbauer“.
    2. Messdaten sammeln und dokumentieren: Notieren Sie täglich für mindestens eine Woche Raumluftfeuchte und -temperatur (mit Kalibriertem Hygrometer), Zulufttemperatur an Abluftstelle sowie Betriebszeiten der Anlage; halten Sie Fotos von Ablaufstelle und Rohrverlauf bereit.
    3. Kein Kühlbetrieb bis zur Klärung: Deaktivieren Sie in der Pluggit-Steuerung gezielt die „Sommerkühlung“ bzw. „Erdkühlung“, solange der EWT nicht messtechnisch freigegeben ist.
    4. Ablaufkontrolle durchführen: Prüfen Sie visuell, ob der Kondensatablauf frei ist, kein Rost oder Ablagerungen sichtbar sind und ob das Rohr ein eindeutiges Gefälle (min. 1–2 %) zum Auffangbehälter aufweist – notfalls mit Wasserwaage überprüfen.
    5. Rohrverlauf und Erdlage abklären: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine Ortung des EWT-Rohrs an (z. B. mittels Georadar oder Grabung) und prüfen Sie, ob es oberhalb des Grundwasserspiegels verlegt ist – dies ist ein häufiger Planungsfehler mit massiver Leistungseinbuße.
    6. Filter und Luftkanäle vor der Prüfung reinigen: Wechseln Sie alle Filter der Pluggit-Anlage und saugen Sie sichtbare Ablagerungen aus den Zuluftkanälen – Verunreinigungen können Luftdurchsatz und Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Erd-Wärmetauscher (EWT)
    Ein EWT ist ein System, das die natürliche Erdwärme nutzt, um Zuluft für Lüftungsanlagen vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er besteht typischerweise aus unterirdisch verlegten Rohren, durch die die Luft geleitet wird. Verwandte Begriffe: Geothermie, Lüftungsanlage, Wärmepumpe.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser kondensiert. Dieser Prozess tritt häufig in Klimaanlagen und Kühlsystemen auf. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung.
    WRG (Wärmerückgewinnung)
    WRG ist ein Verfahren zur Nutzung der Wärme aus Abluft, um Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wärmetauscher.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird oft als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wasserdampfpartialdruck, Hygrometer.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Flüssigkeiten wie Kondenswasser abfließen können. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung.
    Ablauf
    Ein Ablauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Flüssigkeiten abzuführen. Im Zusammenhang mit einem EWT dient der Ablauf dazu, das Kondenswasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Drainage, Siphon, Entwässerungssystem.
    Wärmeübertragung
    Wärmeübertragung ist der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Im EWT wird Wärme zwischen dem Erdreich und der Luft übertragen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Konduktion, Strahlung.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum ist Kondenswasserbildung im EWT wichtig?
      Kondenswasserbildung ist ein Zeichen dafür, dass der EWT Wärme aus der Zuluft entzieht und somit zur Kühlung im Sommer beiträgt. Fehlt das Kondenswasser, kann dies auf eine ineffiziente Kühlung hindeuten.
    2. Wie kann ich die Funktion meines EWT überprüfen?
      Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Zuluft vor und nach dem EWT. Ein deutlicher Temperaturunterschied und Kondensatbildung deuten auf eine korrekte Funktion hin. Lassen Sie die Anlage bei Unsicherheit von einem Fachmann überprüfen.
    3. Was tun, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Ein verstopfter Kondensatablauf kann zu Wasserrückstau und Schimmelbildung führen. Reinigen Sie den Ablauf vorsichtig mit einem Draht oder einer speziellen Reinigungsbürste. Achten Sie darauf, das Material des EWT nicht zu beschädigen.
    4. Kann ein falsches Gefälle des EWT zu Problemen führen?
      Ja, ein unzureichendes Gefälle kann dazu führen, dass Kondenswasser nicht richtig abfließt und sich im EWT ansammelt. Dies kann die Effizienz beeinträchtigen und das Risiko von Schimmelbildung erhöhen.
    5. Welche Rolle spielt die Außentemperatur bei der Kondenswasserbildung?
      Höhere Außentemperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigen die Kondenswasserbildung im EWT. Bei niedrigen Temperaturen und trockener Luft kann die Kondensatmenge deutlich geringer sein.
    6. Wie oft sollte ich den Kondensatablauf des EWT kontrollieren?
      Ich empfehle, den Kondensatablauf mindestens einmal im Quartal zu kontrollieren, um Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. In den Sommermonaten, wenn mehr Kondensat anfällt, kann eine häufigere Kontrolle sinnvoll sein.
    7. Was sind typische Anzeichen für einen defekten EWT?
      Typische Anzeichen sind fehlende Kühlleistung im Sommer, ungewöhnliche Geräusche, Schimmelbildung in der Nähe des EWT und das Ausbleiben von Kondenswasser, obwohl die Bedingungen dafür gegeben sind.
    8. Kann ich die Effizienz des EWT selbst verbessern?
      Sie können die Effizienz verbessern, indem Sie sicherstellen, dass die Filter regelmäßig gereinigt werden und der Kondensatablauf frei ist. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist jedoch unerlässlich.

    Verwandte Themen

    • EWT Planung und Dimensionierung
      Die korrekte Auslegung des EWT ist entscheidend für seine Effizienz.
    • Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Reinigung sichert die Funktion und Hygiene der Anlage.
    • Schimmelbildung in Lüftungsanlagen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall sind wichtig für die Gesundheit.
    • Optimierung der Luftfeuchtigkeit im Haus
      Ein gesundes Raumklima trägt zum Wohlbefinden bei.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen steigern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. EWT Kondenswasser: Hohe Ausbeute – 0,5 bis 1,5 Liter täglich

    Wasser
    ohne Ende. ca. 0,5-1,5 Liter pro Tag
  3. Tauwassermenge im EWT: Berechnungsgrundlagen & Einflussfaktoren

    Kann man den Tauwasserausfall berechnen?
    Nachdem mir jetzt erst mal wieder die Gänsehaut vom Rücken weg ist:
    Kann man den normalerweise entstehenden Tauwasserausfall irgendwie berechnen?
    Länge x Tiefe x Delta (Temp_Oberfläche-Temp_EWTNiveau) x Faktor = x?
    Kann es daran liegen, dass man bei uns vergessen hat die Sommerschaltung einzubauen?
    • Name:
    • Frau PetRup
  4. EWT-Kondensat: Berechnung von Luftfeuchte und Kondensatmenge

    Foto von Jochen Ebel, Dipl.-Physiker

    Berechnung
    Sie müssten den Luftdurchsatz (ca. 150 m³/h) Ihrer Anlage kennen. Bei einer bestimmten Temperatur kann die Außenluft eine maximale Feuchte aufnehmen (bei 25 °C z.B. 23 g/m³). Bei einer relativen Feuchtigkeit von 60 % sind tatsächlich nur 14 g/m³ enthalten. Bei Abkühlung auf 9 °C (ca. Wert bei guter Auslegung) kann die Luft nur 9 g/m³ aufnehmen. Die Differenz 5 g/m³ fällt aus. Bei 150 m³/h ist dann der Ausfall 0,75 l/h. Aber oft ist es Trockener, nicht alle Luft wird so weit abgekühlt und nachts ist dei Temperatur niedriger  -  wenn auch dadurch oft die relative Feuchte ansteigt.
  5. Kondensatablauf EWT: Funktion, Kontrolle & Revisionsschacht-Info

    Kondensatablauf
    Hallo,
    wir haben auch eine Pluggitanlage mit EWT und an unserem Kondensatablauf am AventB95 (Lüftungsgerät) noch keinen Tropfen Kondensat gesehen (seit Oktober 2002) ABER im EWT ist jede Menge Kondensat angefallen. Das läuft in unserem Fall zu einer Versickerung an deren Anfang ich einen "Revisionsschacht" habe um die Funktion zu kontrollieren. Also darin tropfts mächtig ...
    • Name:
    • Herr AndWün
  6. EWT-Kondensat: Ungleichgewicht zwischen Gerät und Wärmetauscher

    Klingt nicht so gut
    Bei uns ist es mit dem Kondensatablauf umgekehrt. Im Gerät selbst fällt recht viel aus, im EWT dagegen nix. Befürchte da ist irgend was dumm gelaufen ☹
    • Name:
    • Frau PetRup
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kondenswasser im Erd-Wärmetauscher (EWT): Ursachen & Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das fehlende Kondenswasser in einem Erdwärmetauscher (EWT) einer Lüftungsanlage. Nutzer tauschen Erfahrungen und Berechnungsansätze aus, um die Ursachen für den Kondensatwasserausfall zu finden. Dabei werden Luftfeuchtigkeit, Temperatur und die korrekte Funktion des Kondensatablaufs als entscheidende Faktoren identifiziert. Einige Nutzer berichten von hohen Kondensat-Mengen, während andere ähnliche Probleme mit ausbleibendem Kondenswasser haben.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EWT-Kondensat: Ungleichgewicht zwischen Gerät und Wärmetauscher kann ein Ungleichgewicht zwischen Kondensatbildung im Gerät und im EWT auf ein Problem hindeuten. Es ist wichtig, beide Systeme zu überprüfen, um die Ursache zu finden.

    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag EWT-Kondensat: Berechnung von Luftfeuchte und Kondensatmenge wird die Berechnung der Kondensatmenge basierend auf Luftdurchsatz, Temperatur und Feuchtigkeit erläutert. Diese Berechnung kann helfen, die erwartete Kondensatmenge zu bestimmen und mit der tatsächlichen Menge zu vergleichen.

    🔧 Zusatzinfo: Ein Revisionsschacht am Kondensatablauf, wie im Beitrag Kondensatablauf EWT: Funktion, Kontrolle & Revisionsschacht-Info beschrieben, ermöglicht die Kontrolle der Funktion und des Kondensatanfalls im EWT. Dies kann bei der Fehlersuche hilfreich sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Luftdurchsatz, die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen, um die erwartete Kondensatmenge zu berechnen (siehe EWT-Kondensat: Berechnung von Luftfeuchte und Kondensatmenge). Kontrollieren Sie den Kondensatablauf und ggf. vorhandene Revisionsschächte auf Verstopfungen oder andere Probleme (siehe Kondensatablauf EWT: Funktion, Kontrolle & Revisionsschacht-Info). Stellen Sie sicher, dass die Sommerschaltung korrekt eingestellt ist.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Kondenswasser, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Kondenswasser, Kondensat" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Kondenswasser, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kondenswasser im Erd-Wärmetauscher (EWT): Ursachen für Ausfall & Lösungen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: EWT Kondenswasser: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Kondenswasser, Kondensat, Lüftungsanlage, WRG, Ausfall, Ursachen, Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼