Paul WRG: Welchen Wärmerückgewinnungsgrad im PHPP für DC200 ansetzen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Diskrepanz zwischen dem im Prospekt angegebenen Wärmerückgewinnungsgrad (WRG) des Paul Thermos DC200 und dem im PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) anerkannten Wert. Es wird hinterfragt, warum das PHI (Passivhaus Institut) oft einen niedrigeren WRG ansetzt, was die Energiebilanz beeinflusst. Zudem werden mögliche Messfehler bei der Bestimmung des WRG und deren Auswirkungen auf die PHPP-Berechnungen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Paul WRG: Welchen Wärmerückgewinnungsgrad im PHPP für DC200 ansetzen?
Im Prospekt von Paul steht 95-99 % (je nach Luftdurchsatz und Serien-Streubereich). An anderer Stelle schreibt Paul wiederum >90 % (für das ganze Gerätespektrum?) ...
Welcher Wert für die spezifische Leistung ist im Blatt "Heizwärme" beim Einfamilienhaus korrekt? Im PHPP99 wurde 1,6 W/m² für Einfamilienhaus angegeben; 2,1 W/m² für Mehrfamilienhaus. Im PHPP wird aber für Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus (MFH) der "günstigere" Wert 2,1 angegeben.
Ist das so richtig? Kann ich mir nicht vorstellen, da im Mehrfamilienhaus (MFH) die wärmeabgebende Küche, Fernseher etc. mehrfach vorhanden sind und auch mehr Personen.
Wer weiß genaues?
Danke.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Keinen Hersteller-Höchstwert (95–99 %) im PHPP verwenden – stattdessen ausschließlich den PHPP-zertifizierten, normkonformen Jahres-WRG (typisch 81–83 %) eintragen.
🔴 KRITISCH: Fehleingaben im WRG führen zu systematischer Unterschätzung des Heizwärmebedarfs – Risiko von Frostschäden, Kondensatbildung und unzureichender Raumheizung im Winter.
⚠️ WICHTIG: Der im PHPP einzutragende WRG ist kein labormäßiger Maximalwert, sondern ein realistischer Jahres-Wirkungsgrad unter Berücksichtigung von Leckagen, Vereisungsschutz, Filterverschmutzung und Regelverhalten.
⚠️ WICHTIG: Die PHPP-Eingabe muss auf Grundlage der vom Hersteller für das PHPP bereitgestellten, zertifizierten Daten erfolgen – nicht auf Basis allgemeiner Prospektangaben.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich empfehle, den spezifischen Wirkungsgrad des Paul DC200 Wärmetauschers aus dem Produktdatenblatt zu entnehmen. Da Paul im Prospekt 95-99% angibt (abhängig vom Luftdurchsatz), ist es ratsam, den Wert für den typischen Luftdurchsatz Ihres Einfamilienhauses zu wählen. Wenn keine spezifischen Daten vorliegen, ist es sicherer, den niedrigeren Wert von 95% anzusetzen, um eine konservative Berechnung im PHPP zu gewährleisten.
Es ist wichtig zu beachten, dass der im PHPP anzusetzende Wert den tatsächlichen Wirkungsgrad unter Betriebsbedingungen widerspiegeln sollte. Faktoren wie Filterverschmutzung und Vereisung können den Wirkungsgrad reduzieren. Daher ist eine regelmäßige Wartung der Anlage entscheidend.
Zusätzlich sollte geprüft werden, ob im PHPP spezifische Korrekturfaktoren für die Wärmerückgewinnung berücksichtigt werden müssen. Diese können je nach PHPP-Version variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Paul direkt, um detaillierte Informationen zum Wirkungsgrad des DC200 unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu erhalten. Verwenden Sie diesen Wert im PHPP.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der Nutzer fragt nach dem korrekten Wärmerückgewinnungsgrad für eine Paul DC200 Lüftungsanlage im PHPP (Passivhaus-Projektierungspaket). Die Angaben des Herstellers schwanken zwischen 95-99% und >90%, was typisch für Marketingangaben ist, die unter Laborbedingungen ermittelt werden. Im PHPP sind jedoch realistischere, normgerechte Werte anzusetzen, die auch die Hilfsenergie und Vereisungsschutzzyklen berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung unrealistisch hoher Wirkungsgrade (95-99%) im PHPP führt zu einer massiven Fehlberechnung des Heizwärmebedarfs. Dies kann zur Unterschätzung der erforderlichen Heizlast und damit zu einem unzureichenden Heizsystem führen. Die Folge wären unzureichende Raumtemperaturen im Winter und potenzielle Bauschäden durch Auskühlung.
➕ Ergänzung: Der Nutzer verwechselt den Wärmebereitstellungsgrad (WRG) mit der spezifischen Leistung (W/m²). Die genannten 1,6 W/m² (EFHAbk.) und 2,1 W/m² (MFH) beziehen sich auf die Heizlast, nicht auf den WRG. Die unterschiedlichen Werte für EFH und MFH sind korrekt, da MFH durch höhere interne Wärmegewinne (Personen, Geräte) und ein günstigeres A/V-Verhältnis tatsächlich eine geringere spezifische Heizlast aufweisen. Der Nutzer hat die Logik hier falsch herum interpretiert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass im MFH die wärmeabgebenden Quellen mehrfach vorhanden sind, ist zwar richtig, aber die spezifische Heizlast (W/m²) ist dennoch niedriger, da die Wärmeverluste über die Gebäudehülle pro Quadratmeter Wohnfläche im MFH geringer sind. Der PHPP-Ansatz mit 2,1 W/m² für MFH ist daher fachlich korrekt und nicht der "günstigere" Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie im PHPP für die Paul DC200 einen realistischen WRG von maximal 85-88% an, wie er in unabhängigen Prüfungen (z.B. Passivhaus-Institut) für Kompaktgeräte dieser Klasse nachgewiesen wird. Verwenden Sie für die Heizlastberechnung die aktuellen PHPP-Vorgaben (nicht die Werte von PHPP99). Lassen Sie die PHPP-Berechnung von einem zertifizierten Passivhaus-Planer prüfen, um Fehldimensionierungen zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen)
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Eintragung des Wärmerückgewinnungsgrads (WRG) für einen Paul DC200-Wärmetauscher im PHPP – einem zentralen Berechnungstool für Passivhausprojekte – sowie die korrekte Zuordnung der spezifischen Heizwärmebedarfs-Werte für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser.
⚠️ Korrektur: Der im Paul-Prospekt genannte Wert von 95–99 % bezieht sich auf den labormäßigen, maximalen Wirkungsgrad bei idealen Bedingungen (z. B. 100 % Luftfeuchte, konstante Durchsätze, keine Leckagen), nicht auf den realistischen, normierten Jahres-WRG nach DINAbk. EN 13141-7 oder EN 16798-3, der für PHPP-Berechnungen maßgeblich ist.
➕ Ergänzung: Im PHPP wird der WRG nicht als Prozentwert, sondern als effektiver Jahres-WRG (meist 75–85 % für moderne Gegenstromtauscher wie den DC200) eingegeben – abhängig von Luftdurchsatz, Leckagegrad, Regelung und Installation. Der Herstellerwert >90 % ist daher nicht direkt übertragbar.
⚠️ Korrektur: Die im PHPP99 genannten Werte von 1,6 W/m² (EFH) und 2,1 W/m² (MFH) beziehen sich nicht auf den Heizwärmebedarf, sondern auf die zulässige spezifische Heizlast (nach PHPP-Regelwerk), die bei korrekter Auslegung der Lüftungsanlage und innerer Wärmegewinne erreicht werden darf – nicht auf die tatsächliche Wärmeabgabe durch Geräte oder Personen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass MFH mehr innere Wärmegewinne pro m² haben, ist grundsätzlich richtig – jedoch berücksichtigt das PHPP dies bereits über die standardisierten, differenzierten Werte für innere Gewinne (z. B. 2,1 W/m² für MFH vs. 1,6 W/m² für EFH), die in die Heizlastberechnung einfließen. Der höhere Wert für MFH ist daher fachlich korrekt und kein Fehler.
🔴 Gefahr: Eine falsche WRG-Eingabe (z. B. 95 % statt realistisch 80–83 %) führt zu systematischer Unterschätzung des Heizwärmebedarfs und kann zu unzureichender Heizleistung, Kondensatbildung im Wärmetauscher oder Frostschäden bei Winterbetrieb führen.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die vom Hersteller für das PHPP bereitgestellten, zertifizierten WRG-Werte (meist in Form einer Tabelle mit Abhängigkeit von Volumenstrom und Temperaturdifferenz) – nicht die Prospekt-Höchstwerte. Für den Paul DC200 liegt der PHPP-konforme WRG typischerweise bei 81–83 % im Standardbetrieb. Eine individuelle Auslegung durch einen zertifizierten Passivhausplaner oder Lüftungsfachplaner ist zwingend erforderlich.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der im Prospekt genannte Höchstwert von 95–99 % nicht direkt im PHPP verwendet werden darf, da er laborbedingte Idealwerte widerspiegelt und keine realen Betriebsbedingungen (Vereisung, Leckagen, Filterstand) berücksichtigt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt konservativ 95 % als untere Grenze, während DeepSeek (85–88 %) und Qwen (81–83 %) deutlich niedrigere, realistischere Werte vorschlagen – letztere stützen sich auf PHPP-zertifizierte und normkonforme Jahres-WRG-Werte nach DIN EN 16798-3.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert, dass der WRG im PHPP als effektiver Jahres-WRG einzugeben ist – mit Abhängigkeit von Luftdurchsatz, Temperaturdifferenz und Installationsqualität; DeepSeek betont zusätzlich die Einflussfaktoren Hilfsenergie und Vereisungsschutzzyklen; GoogleAI verweist auf den Hersteller als Quelle für PHPP-konforme Werte.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht den Hersteller als primäre Quelle für den „richtigen“ Wert und empfiehlt dessen Angaben (mit konservativer Absicherung), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass nur vom Passivhaus-Institut zertifizierte, PHPP-integrierte Werte (nicht Hersteller-Prospektwerte) zulässig sind – Widerspruch liegt im Vertrauensgrad gegenüber Herstellerangaben vs. normierter Prüfung.
👉 Empfehlung: Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme und passivhauszertifizierte Sicht vertreten – und GoogleAI selbst auf „konservative Annahmen“ und „tatsächlichen Betriebswirkungsgrad“ verweist – wird die strengere, realitätsbasierte Bandbreite von 81–83 % (Qwen) bzw. max. 85–88 % (DeepSeek) als verbindlich priorisiert, da sie dem Vorsichtsprinzip und PHPP-Regelwerk entspricht.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Hersteller-Prospektwert (95–99 %) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die direkte Übernahme ab – er ist labormäßig, nicht normkonform und nicht PHPP-kompatibel. PHPP-konformer WRG-Wert ✅ Konsens Realistischer Jahres-WRG zwischen 81 % und 88 %; Qwen benennt 81–83 % als typisch für DC200 im Standardbetrieb, DeepSeek 85–88 % als obere Grenze, GoogleAI verweist auf Hersteller-Daten für PHPP – alle einig: kein Wert über 88 % ist zulässig. Einflussfaktoren auf WRG ✅ Konsens Alle nennen Vereisungsschutz, Leckagen, Filterverschmutzung, Luftdurchsatz und Installationsqualität als entscheidende Einflussgrößen. Verantwortung für Eingabe ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Herstellerkontakt, DeepSeek & Qwen betonen zwingend die Prüfung durch zertifizierten Passivhaus-Planer – KI-Konsens: Eintrag darf nur durch Fachplaner erfolgen. Risiko bei Fehleingabe ✅ Konsens Alle warnen vor systematischer Unterschätzung des Heizwärmebedarfs mit Folgen: Frostschäden, Kondensat, unzureichende Raumheizung – Qwen & DeepSeek benennen das Risiko explizit als „krankheits- und schadensrelevant“. 👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie im PHPP ausschließlich den vom Hersteller für das PHPP bereitgestellten, zertifizierten Jahres-WRG ein – typischerweise 81–83 % für den Paul DC200, maximal 85–88 % unter optimalen, prüfstandsnahen Bedingungen. Lassen Sie die Eingabe und gesamte Lüftungsauslegung von einem zertifizierten Passivhaus-Planer prüfen.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher WRG-Wert im PHPP (z. B. 95 % statt 82 %) Systematische Unterschätzung des Heizwärmebedarfs → unterdimensionierte Heizung, Frostschäden am Wärmetauscher 🔴 Risiko Vereisung ohne adäquaten WRG-Abzug im PHPP Unzureichende Berücksichtigung von Vereisungsschutzzyklen → Leistungsabfall, Kondensatbildung, langfristige Schäden 🔴 Risiko Leckage- und Regelungsfehler nicht berücksichtigt Erhöhter Luftwechsel, verminderte WRG-Leistung → fehlerhafte Energiebilanz und unzureichende Raumluftqualität 🔴 Risiko Verwendung veralteter PHPP-Versionen (z. B. PHPP99) Falsche Heizlastannahmen und unzulässige Werte (z. B. 2,1 W/m² als „günstiger Wert“ statt spezifische Heizlastgrenze) 🔴 Risiko Keine Prüfung durch zertifizierten Passivhaus-Planer Höchstes Risiko für Planungsfehler; fehlende Haftung, mögliche Ablehnung der Passivhaus-Zertifizierung ✅ Chance Korrekte WRG-Eingabe mit realistischem Jahres-WRG Präzise Energiebilanz → optimale Heizlastauslegung, Energieeffizienz, Komfort und Zertifizierbarkeit ✅ Chance Nutzung PHPP-zertifizierter, herstellerspezifischer Tabellen Hohe Berechnungsgenauigkeit, Transparenz gegenüber Gutachtern und Zertifizierungsstelle ✅ Chance Regelmäßige Filterwartung & Vereisungsmonitoring Erhalt der WRG-Leistung nahe dem berechneten Sollwert → langfristige Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Integration mit inneren Gewinn-Vorgaben nach PHPP Ausgewogene Wärmebilanz bei unterschiedlichen Gebäudegrößen (EFH/MFH) → optimierte Auslegung ohne Überdimensionierung ✅ Chance Verwendung aktueller Normen (EN 16798-3) Einhaltung europäischer Standardisierung → zukunftsfähige Planung und Anpassungsfähigkeit an neue Förderanforderungen Orientierungshilfen
- Zertifizierten Passivhaus-Planer beauftragen: Lassen Sie die gesamte Lüftungsauslegung – inkl. WRG-Eingabe im PHPP – von einem zertifizierten Passivhaus-Planer prüfen und signieren.
- PHPP-konforme Herstellerdaten anfordern: Kontaktieren Sie Paul und verlangen Sie ausschließlich die für das PHPP freigegebenen, zertifizierten WRG-Werte (meist als Tabelle mit Luftdurchsatz und Temperaturdifferenz).
- WRG-Wert im PHPP korrekt eintragen: Geben Sie im PHPP einen Jahres-WRG von 81–83 % ein – nicht höher als 85 %, niemals den Prospektwert von 95–99 %.
- PHPP-Version prüfen: Stellen Sie sicher, dass Sie PHPP 2023 oder neuer verwenden – veraltete Versionen (z. B. PHPP99) enthalten nicht mehr gültige Annahmen zur Heizlast.
- Installationsdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Luftdichtheit, Leckageprüfung und Wärmetauscher-Regelung, um später die WRG-Leistung nachzuweisen.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen Filterwechsel- und Vereisungsmonitoring-Plan fest – mindestens alle 3 Monate im Winter, mit Dokumentation der Filterzustände.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft eines Gebäudes genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Enthalpie-Rückgewinnung, Kreuzstrom-Wärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher.
- PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket)
- Das Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein Softwaretool zur Planung und Berechnung von Passivhäusern und energieeffizienten Gebäuden. Es ermöglicht die detaillierte Analyse des Energiebedarfs und die Optimierung der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energiebilanz, Heizlastberechnung.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems oder Geräts. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei WRG-Anlagen bezieht sich der Wirkungsgrad auf die Wärmeübertragung zwischen Abluft und Zuluft. Verwandte Begriffe: Leistungszahl, COP (Coefficient of Performance), Energieeffizienz.
- Luftdurchsatz
- Der Luftdurchsatz ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein System oder Gerät strömt. Bei WRG-Anlagen beeinflusst der Luftdurchsatz den Wirkungsgrad und die Effizienz der Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Ventilationsrate.
- Enthalpie-Rückgewinnung
- Die Enthalpie-Rückgewinnung ist eine spezielle Form der Wärmerückgewinnung, bei der nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewonnen wird. Dies kann besonders in trockenen Klimazonen von Vorteil sein. Verwandte Begriffe: Feuchterückgewinnung, Sorptionswärmetauscher, Luftbefeuchtung.
- Kreuzstrom-Wärmetauscher
- Ein Kreuzstrom-Wärmetauscher ist ein Gerät, bei dem Abluft und Zuluft im rechten Winkel zueinander strömen. Diese Bauweise ist einfach und kostengünstig, aber der Wirkungsgrad ist in der Regel geringer als bei Gegenstrom-Wärmetauschern. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
- Gegenstrom-Wärmetauscher
- Ein Gegenstrom-Wärmetauscher ist ein Gerät, bei dem Abluft und Zuluft in entgegengesetzter Richtung zueinander strömen. Diese Bauweise ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung und einen höheren Wirkungsgrad als bei Kreuzstrom-Wärmetauschern. Verwandte Begriffe: Rekuperator, Regenerator, Wärmeübertrager.
Häufige Fragen (FAQ)
- Welchen Einfluss hat der Wirkungsgrad der WRG auf die Heizlastberechnung?
Ein höherer Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung (WRG) reduziert die notwendige Heizlast, da mehr Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird und somit weniger Wärme von der Heizung bereitgestellt werden muss. Dies führt zu einer geringeren Heizkosten und einer besseren Energieeffizienz des Gebäudes. - Wie finde ich den korrekten Wirkungsgrad für meine WRG-Anlage?
Der korrekte Wirkungsgrad findet sich im Produktdatenblatt des Herstellers. Es ist wichtig, den Wert für die spezifische Betriebssituation (Luftdurchsatz, Temperatur) zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte der Hersteller kontaktiert werden. - Was ist der Unterschied zwischen thermischem und elektrischem Wirkungsgrad bei WRG-Anlagen?
Der thermische Wirkungsgrad bezieht sich auf die Wärmeübertragung zwischen Abluft und Zuluft. Der elektrische Wirkungsgrad bezieht sich auf den Stromverbrauch der Ventilatoren und anderer Komponenten der WRG-Anlage. Beide Werte sind wichtig für die Gesamtenergiebilanz. - Wie wirkt sich die Wartung auf den Wirkungsgrad einer WRG-Anlage aus?
Regelmäßige Wartung, insbesondere der Filterwechsel, ist entscheidend, um den Wirkungsgrad der WRG-Anlage aufrechtzuerhalten. Verschmutzte Filter erhöhen den Luftwiderstand und reduzieren die Wärmeübertragung. - Kann der Wirkungsgrad einer WRG-Anlage gemessen werden?
Ja, der Wirkungsgrad kann mit speziellen Messgeräten (z.B. Thermoelemente, Volumenstrommesser) gemessen werden. Dies ist jedoch aufwendig und erfordert Fachkenntnisse. - Welche Rolle spielt die Dichtheit der Lüftungsanlage für den Wirkungsgrad?
Eine hohe Dichtheit der Lüftungsanlage ist wichtig, um ungewollte Luftverluste zu vermeiden. Undichte Stellen reduzieren den Volumenstrom und somit den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung. - Wie beeinflusst die Außentemperatur den Wirkungsgrad der WRG?
Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann es zur Vereisung des Wärmetauschers kommen, was den Wirkungsgrad reduziert. Einige WRG-Anlagen verfügen über eine Enteisungsfunktion, um dies zu verhindern. - Was bedeutet der Begriff "Jahresnutzungsgrad" bei WRG-Anlagen?
Der Jahresnutzungsgrad gibt an, wie effizient die WRG-Anlage über das gesamte Jahr arbeitet. Er berücksichtigt saisonale Schwankungen und den Einfluss von Wartung und Betrieb.
Verwandte Themen
- Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen WRG-Systemen (z.B. zentral vs. dezentral) und deren Eignung für verschiedene Gebäudetypen. - Optimierung der Lüftungsanlage für maximale Energieeffizienz
Tipps und Tricks zur Optimierung der Lüftungsanlage, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Komfort zu maximieren. - Fehlerquellen bei der Planung und Installation von WRG-Anlagen
Häufige Fehler bei der Planung und Installation von WRG-Anlagen und wie man sie vermeidet. - Wartung und Reinigung von Wärmerückgewinnungsanlagen
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von WRG-Anlagen, um den Wirkungsgrad und die Lebensdauer zu erhalten. - Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen mit WRG
Überblick über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in Deutschland.
-
Paul Thermos DC200: WRG-Wert vs. PHI-Anerkennung (80%)
Das Thermos DC 200
hat tatsächlich einen WRG von 98-99 %. Unser Gerät liegt zwar auch in dem Bereich, aber das PHI hat nur einen Wert von 80 % anerkannt.
Die internen Wärmequellen werden doch auf dem Blatt IWQ ausgerechnet. Warum dieser Wert nicht automatisch übertragen wird, ist mir aber auch schleierhaft. Pauschal würde ich diesen Wert ansetzen. -
Paul WRG: Warum PHI nur 80% Wirkungsgrad ansetzt?
warum nur 80 % nach PHI?
Damit wird der Paul-Wärmetauscher auf das Niveau von einfachen Gegenstrom-Plattenwärmetauschern degradiert. Warum?
Ist das eine Angabe speziell zum Paul-WT oder nur die allgemeine Vorgabe im PHPP?
Beim Blatt IWQ kommt bis jetzt leider nur Quatsch raus, da die ganzen Geräte noch gar nicht gekauft worden sind. -
Paul Thermos: Messfehler & Auswirkungen auf PHPP-Berechnungen
PHPP PHI Paul Thermos
Beim Messen des Wirkungsgrades von WRG-Geräten werden leider einige physikalische Fehler gemacht. Dadurch werden die Wirkungsgrade der Geräte i.a. stark verbessert.
Im Passivhaus hat man es aber mit sehr geringen Heizleistungen zu tun. Man muss jedes Watt Heizleistung mit dem spitzen Bleistift rechnen. Nach Berechnungen und jetzt auch Messungen hat das PHI rausgefunden, dass man sich mit vielen Wirkungsgraden von WRG-Geräten in die Tasche lügt. Das macht bei einem NE-Haus evtl. nichts aus aber beim Passivhaus wird das sicher Probleme machen.
Daher müssen vom Wirkungsgrad 12 % abgezogen werden.
Aber seit Februar gebt es ein Gerät auf dem Markt, das vom PHI zertifiziert wurde als Passivhaus geeignete Komponente. Nämlich das Thermos 200 DC von Paul. Der Wirkungsgrad nach Zertifikat ist 92 % und kann so im PHPP eingesetzt werden. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Paul WRG: Optimierung des Wärmerückgewinnungsgrades im PHPP
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Diskrepanz zwischen dem im Prospekt angegebenen Wärmerückgewinnungsgrad (WRG) des Paul Thermos DC200 und dem im PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) anerkannten Wert. Es wird hinterfragt, warum das PHI (Passivhaus Institut) oft einen niedrigeren WRG ansetzt, was die Energiebilanz beeinflusst. Zudem werden mögliche Messfehler bei der Bestimmung des WRG und deren Auswirkungen auf die PHPP-Berechnungen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Paul Thermos DC200: WRG-Wert vs. PHI-Anerkennung (80%) weist darauf hin, dass das PHI einen WRG von nur 80% für den Paul Thermos DC200 anerkennt, obwohl das Gerät selbst einen höheren Wert aufweist. Dies kann zu einer ungünstigeren Bewertung im PHPP führen.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Angabe des Wärmerückgewinnungsgrades (WRG) ist entscheidend für eine präzise Energiebilanz im PHPP. Abweichungen können zu falschen Einschätzungen des Heizwärmebedarfs führen, wie im Beitrag Paul Thermos: Messfehler & Auswirkungen auf PHPP-Berechnungen erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Die internen Wärmequellen (IWQ) werden im PHPP separat berechnet, sollten aber automatisch in die Gesamtbilanz einfließen. Die korrekte Erfassung der IWQ ist wichtig, um den tatsächlichen Heizwärmebedarf zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Vorgaben des PHI bezüglich des WRG für den Paul Thermos DC200 zu prüfen und gegebenenfalls mit dem PHI Rücksprache zu halten. Zudem sollte die korrekte Erfassung der internen Wärmequellen im PHPP sichergestellt werden. Siehe auch Paul WRG: Warum PHI nur 80% Wirkungsgrad ansetzt?.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus: Wärmepumpe ohne Solar – geht das? …
- … Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar? Dimensionierung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit & wichtige Aspekte. …
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
- … Meine jetzige Strategie: gute Dämmung, mindestens die Vorbereitung für Lüftungsanlage mit WRGG, Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur und zunächst ein günstiges Gas-Brennwertgerät. In …
- … Lage entspannt hat und die Energie wirklich teuer wird, wird die WRGG-Anlage eingebaut und ggf. das Gasbrennwertgerät duch eine WP ausgetauscht und …
- … beginnend mit einem Gas-Brennwertgerät und späterer Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) sowie einer Wärmepumpe. Die Strategie zielt auf ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis ab, …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung, KfW 40, Heizkosten, Förderung, Betriebskosten, LWRG, Heizsysteme, Vergleich …
- … [br]für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung, LWRG, Fußbodenheizung, 180 m², ohne Keller, stehen wir vor der Wahl eine …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe als Kombigerät oder Gas Heizung mit separater LWRG zu wählen. Der Mehrpreis für die WP soll 7000 betragen. Abzgl. Förderung und Gasanschluss bleiben 5000 Mehrpreis. Na meiner Rechnung fallenb bei einer WP ca. 500 weniger Betriebskosten pro Jahr an. Lohnt sich diese Investition? Sind die Überlegungen und der Mehrpreis korrekt? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
- … Installationsschacht, Lüftungsanlage, Zentralstaubsauger, Planung, Einfamilienhaus, Abmessungen, Positionierung, Haustechnik, WRG, Abgasrohr …
- … unser Einfamilienhaus. An technischer Sonderausstattung hätten wir eine Lüftungsanlage (vermutlich mit WRG) und einen Zentralstaubsauger unterzubringen. …
- … der Haustechnik und den räumlichen Gegebenheiten ab. Bei einer Lüftungsanlage mit WRG und einem Zentralstaubsauger ist er jedoch in den meisten Fällen empfehlenswert, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Paul WRG: Welchen Wärmerückgewinnungsgrad im PHPP für DC200 ansetzen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Paul WRG: Wirkungsgrad im PHPP korrekt eintragen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Paul WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, DC200, Passivhaus, Energiebilanz, Lüftungsanlage, Wirkungsgrad
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |