Wie Abwasseranschluss durch weiße Wanne
BAU-Forum: Keller

Wie Abwasseranschluss durch weiße Wanne

Hi,
für Zuwasser, Strom usw ... wird bei uns ein Mehrspartenanschluss gesetzt, brw. in die weiße Wanne mit eingegossen.
Für das Abwasser (DNAbk. 110) sollen wir eine Kernbohrung durchführen lassen. Kein Problem, aber wie dichten wir das Rohr in dem Loch ab? Da gibt es doch bestimmt bei drückendem Wasser eine Art Muffe? Wie heiß die genau? Und wo kaufe ich sowas, im Baumarkt?
MfG Kiehl
  • Name:
  • kiehl
  1. Mal

    hier

    nachschauen.

    • Name:
    • M.P.
  2. Wanddurchführung

    Hallo, Sollten die Kellerwände noch nicht betoniert sein, kann man eine Wasserdichtewanddurchführung einbauen, kostet ca. 25 € vobei die doyma Dichtungen ab 100 € anfangen.
    MfG
  3. Gersten haben wir unser Abwasser Angeschlossen. Der Tiefbauer ...

    Gersten haben wir unser Abwasser Angeschlossen. Der Tiefbauer hat uns für unsere Dichtung gelobt. Viele Privatbauer würden da Fusch treiben. Danke für den Tipp mit Doyma, die Dichtung liegt außen jetzt Im Wasser und kein Tropfen dringt ein ... Übrigens auch (mit einem Drehmomentschlüssel) Supereinfache Installation! Grüße Kiehl!

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN