Hallo zusammen,
Bei meinem gerade im Bau befindlichen Haus wurde gerade die Bodenplatte gegossen. Vorher habe ich noch mit einem Foto dokumentiert, dass der Fundamenterder nur U-förmig verlegt ist und keinen geschlossenen Ring bildet. Die DINAbk. 18014 schreibt das ja vor. Was für Probleme kann ich jetzt bekommen und wie sollte ich weiter vorgehen? Mangelrüge an Bauträger?
Ein weiteres und vermutlich schwerwiegenderes Problem ist, dass der Keller als Weiße Wanne mit zusätzlicher Bitumenschicht ausgelegt ist und kein weiterer Erder vorgesehen ist. Ich denke hier sollte ich auf einen Ringerder oder zumindest Staberder bestehen. Komme ich damit durch, oder kann sich der Bauträger da irgendwie rausreden?
Der Bau ist in NRW.
  • Name:
  • Michael
  1. Fundamenterder ...

    sollte als Geschlossenes Ring mit max. 10x10 m maschen ausgelegt sein.
    Bei einer weiße-Wanne sollte eine Ringerder aus V4 A Stahl außerhalb der Wanne angebracht werden und oberhalb des grundwasserspiegel in die Gebäude eingeführt werden. Abdichtung der Durchführung gemäß DINAbk. 18195.
    MfG
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-förmig, Fundmenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12181: Fundmenterder U-förmig nicht geschlossen
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser riecht muffig
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig gerammt
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur WW-Bereitung (Neubau Baujahr 2005): Pumpe falsch dimensioniert, Manometer fehlt, Wärmeträgerflüssigkeit tief braun => Fragen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Die Pellet-Mafia schlägt zurück
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage  -  worauf bei Hersteller achten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gibt es eine Norm oder Richtlinie für den Bau von Brunnen (Verfüllung)
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biokamin mit Ethanol befeuert in luftdichte Niedrig-Passivhäuser einsetzbar?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdrückliche Warnung vor dem Einsatz des Pelletofen Compello Pel 05 von Sonnenkraft

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-förmig, Fundmenterder" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "U-förmig, Fundmenterder" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN