Nullung im Altbau: Gefahren erkennen & Schalter/Steckdosen sicher erneuern
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Nullung im Altbau: Gefahren erkennen & Schalter/Steckdosen sicher erneuern
Normale Verkabelung mit einem FI im Zählerschrank.
Also 3 Phasen, mit Phese , Nullleiter und Erde.
Ich wechsele nach und nach die Schalter + Steckdosen auf modernere Ausführungen.
Nun bin ich in der Gästetoilette auf eine Besonderheit gestoßen:
Wandlampe (schwarz, blau, grün-gelb)
Andere Tür Schalter für die Wandlampe, daneben Steckdose.
In der Schalterdose kommt an: schwarz (Phase), blau und braun (geschaltete Phase)
In die Steckdose gehen schwarz und blau. Da kein grün-gelb vorhanden, wurde blau an der Steckdose mit dem Schukokontakt verbunden. Also die früher übliche Nullung.
Ist das zulässig bzw. was kann passieren?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich. Führen Sie keine Arbeiten durch, wenn Sie nicht über die notwendige Qualifikation verfügen.
🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Nullung kann zu gefährlichen Körperströmen führen.
🔴 Kritisch: Lassen Sie die elektrische Anlage umgehend von einem Fachmann überprüfen.
GoogleAI-Analyse
🔴 Gefahr: In einem 20 Jahre alten Haus kann die sogenannte 'Nullung' vorhanden sein. Das bedeutet, dass der Neutralleiter (früher 'Nullleiter' genannt) gleichzeitig als Schutzleiter verwendet wurde. Dies ist in modernen Installationen nicht mehr zulässig und kann gefährlich sein.
Beim Austausch von Schaltern und Steckdosen ist besondere Vorsicht geboten. Überprüfen Sie, ob in der Gästetoilette tatsächlich eine Nullung vorliegt. Erkennbar ist dies daran, dass der Schutzleiterkontakt der Steckdose (der 'Erdungsbügel') mit dem Neutralleiter verbunden ist.
🔴 Gefahr: Wenn Sie eine Nullung vorfinden, sollten Sie diese nicht selbst verändern. Ein Fehler in der Verkabelung kann zu einem Stromschlag führen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Sicherung ausschalten: Bevor Sie Arbeiten an der Elektrik durchführen, schalten Sie die entsprechende Sicherung aus und überprüfen Sie, ob die Leitung spannungsfrei ist.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die bestehende Verkabelung, bevor Sie etwas verändern.
- Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls auf den aktuellen Stand der Technik bringen (getrennter Neutral- und Schutzleiter, FI-Schalter).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um die elektrische Anlage Ihres Hauses zu überprüfen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Nullung
- Eine ältere Elektroinstallationsmethode, bei der der Neutralleiter (früher Nullleiter) gleichzeitig als Schutzleiter verwendet wird. Dies ist in modernen Installationen nicht mehr zulässig.
Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Neutralleiter, Potentialausgleich. - FI-Schalter
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der den Stromkreis abschaltet, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er bietet zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen.
Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzschalter. - Schutzleiter
- Ein Leiter, der im Normalbetrieb keinen Strom führt, sondern dazu dient, im Fehlerfall einen gefährlichen Stromfluss über den Körper zur Erde abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullung. - Neutralleiter
- Ein Leiter, der den Strom zum Kraftwerk zurückführt. In modernen Installationen ist er vom Schutzleiter getrennt.
Verwandte Begriffe: Nullleiter, Außenleiter, Stromkreis. - Potentialausgleich
- Eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Dies dient dem Schutz vor Stromschlägen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potential. - Erdung
- Die Verbindung von leitfähigen Teilen mit der Erde, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zur Erde zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erdungswiderstand. - Elektrofachkraft
- Eine Person mit einer entsprechenden Ausbildung und Qualifikation, die berechtigt ist, Arbeiten an elektrischen Anlagen durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachbetrieb.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Nullung?
Nullung ist eine ältere Installationsart, bei der der Neutralleiter (früher Nullleiter) gleichzeitig als Schutzleiter verwendet wird. Dabei wird der Gehäusekontakt von Elektrogeräten mit dem Neutralleiter verbunden. Im Fehlerfall soll so ein hoher Strom fließen, der die Sicherung auslöst. - Warum ist Nullung heute nicht mehr zulässig?
Die Nullung ist nicht mehr zulässig, da bei einer Unterbrechung des Neutralleiters am Gehäuse der angeschlossenen Geräte Spannung anliegen kann, was zu einem Stromschlag führen kann. Moderne Installationen verwenden getrennte Neutral- und Schutzleiter. - Wie erkenne ich eine Nullung?
Eine Nullung erkennen Sie daran, dass der Schutzleiterkontakt der Steckdose (der 'Erdungsbügel') mit dem Neutralleiter verbunden ist. Dies ist in der Regel durch eine Brücke in der Steckdose realisiert. - Was ist ein FI-Schalter?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und schaltet den Stromkreis ab, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise wenn Strom über den Körper zur Erde fließt. Er bietet einen zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen. - Muss ich eine Nullung in meinem Altbau sanieren?
Es ist dringend empfehlenswert, eine bestehende Nullung von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren zu lassen. Moderne Installationen mit getrennten Schutz- und Neutralleitern sowie FI-Schaltern bieten einen deutlich höheren Schutz. - Was kostet die Sanierung einer Nullung?
Die Kosten für die Sanierung einer Nullung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Elektrofachbetrieben einzuholen. - Kann ich Schalter und Steckdosen selbst austauschen, wenn eine Nullung vorliegt?
Nein, bei einer bestehenden Nullung sollten Sie den Austausch von Schaltern und Steckdosen unbedingt einem Elektrofachbetrieb überlassen. Fehler bei der Installation können lebensgefährlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen Neutralleiter und Schutzleiter?
Der Neutralleiter führt den Strom zum Kraftwerk zurück, während der Schutzleiter im Normalbetrieb keinen Strom führt. Er dient dazu, im Fehlerfall einen gefährlichen Stromfluss über den Körper zu verhindern, indem er den Strom zur Erde ableitet.
🔗 Verwandte Themen
- FI-Schalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - Elektroinstallation im Altbau sanieren
Tipps und Hinweise zur Modernisierung der elektrischen Anlage in älteren Gebäuden. - Erdung prüfen und verbessern
Wie Sie die Wirksamkeit der Erdung in Ihrem Haus überprüfen und gegebenenfalls verbessern können. - Potentialausgleich herstellen
Informationen zum Potentialausgleich und dessen Bedeutung für die Sicherheit. - Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Warum regelmäßige Prüfungen der elektrischen Anlage wichtig sind und wie sie durchgeführt werden.
-
🔴 Nullung: Schutzsysteme mischen – Lebensgefahr!
mischen nicht erlaubt
Ein richtiger Elektriker mischt Schutzsysteme nicht, weiterhin funktioniert bei der Nullung der FI nicht richtig.
Ein Fehler im Gehäuse wird nicht erfasst, sondern nur der Ableitstrom duch den Körper.
Wenn nun der Null irgendwo unterbrochen wir, steht die volle Spannung am Gehäuse an.
Frage: wozu brauchen Sie auf der Gästtoilette eine Steckdose?
Also: entweder richtige Adernzahl verlegen oder Steckdose weg. -
Nullung & FI: Funktion, Sicherheit und TN-C-S System
FIs funktionieren nicht mit klassischer Nullung, aber hat auch keinen Einfluss auf die FI-Funktion
Hallo,
der beschriebene Zustand entspricht dem Stand der Technik vor Einführung des jetzigen TN-C-S Systems. D.h. der Energieversorger liefert mind. L1, L2, L3 u. PEN im verplombten Übergabepunkt (= Hausanschlusskasten) ab und dort wird der PEN in N und PE aufgeteilt und in den Zählerschrank geführt. Dies wurde deshalb gemacht, um eine zusätzliche Sicherheit für die Auslösung der neuen FIs zu erhalten (= niedrigen Rückleitungswiderstand im Fehlerfall und damit sichere Auslösung).
Ein FI funktioniert auch mit klassischer Nullung! Jedoch löst dieser erst dann aus, wenn ein Benutzer einen Körperschluss zu dem defekten Gerät herstellt (= das an der Steckdose angeschlossene Gerät hat durch einen Defekt Spannung am Gehäuse/Person berührt stromführende Teile im Gerät). Die Phase sucht sich immer den "Rueckweg" mit dem geringsten Widerstand aus und benutzt deshalb bei dem Körperschluss den menschl. Körper als Rückleitung. Bei einer korrekten Installation (= keine klassische Nullung, sondern 3 Leiter sw, bl, gnge in einer Steckdose) löst der FI schon dann aus wenn der Geräteschluss (= Körperschluss aber ohne Person) auf das Gehäuse auftritt und nicht erst wenn die Person den Körperschluss herstellt. D.h. präventiv!
Aber wie gesagt auslösen tut auch ein FI bei klassischer Nullung wenn ein Körperschluss auftritt.
Die für Bad- und Außenbereich (Badbereich, Außenbereich) zwingend vorgeschriebenen 30 mA FI-Automaten haben in der Theorie zwar keine Probleme mit der klassischen Nullung in der Steckdose, aber in der Praxis zeigt ist immer wieder, dass die Trennung des Energieversorger PEN in PE u. N frühzeitig durchgeführt werden muss (= im Hausanschlusskasten) und in der ganzen Hauselektrik umgesetzt werden muss, um keine Fehlauslösungen des FI zu bekommen. Deutlicher Hinweis auf eine nicht durchgängige PE-N Installation sind Auslösungen von FIs wenn ein Gerät nur eingeschaltet wird, das aber nicht defekt ist. Ein grober Anhaltspunkt ist:
Wenn an dieser Steckdose Geräte angeschlossen werden, die viel Strom verbrauchen (= Staubsauger, Heizlüfter ...) und nicht Ihren zentralen FI auslösen so ist der Rückleitungswiderstand niedrig und es wird im Körperschluss-Fall eine sichere FI Auslösung erfolgen, wenn nicht andere Großverbraucher gerade den Rückleitungswiderstand im PEN deutlich anheben. D.h. in Ihrem Fall: Viele Verbraucher in Ihrem Haus (= andere Stromkreise ) einschalten - Heizlüfter in diese Steckdose stecken - wenn keine Auslösung des FI - Installation in Ordnung.
Mit freundlichem Gruß -
✅ FI-Funktion prüfen: Testgerät für Steckdosen empfohlen
Funktion des FI ist natürlich auch zu prüfen nicht nur auf eine mögliche Fehlfunktion
Hallo,
was ich noch vergessen habe anzufügen ist, dass Sie natürlich auch die reele Funktion Ihres FI testen müssen, indem Sie an die fragliche Steckdose ein einfaches FI-Testgerät anschließen, das entweder beim Elektriker ausgeliehen werden kann, bei einem Elektronik-Versand (ELV, CONRAD ...) bestellt werden kann, oder wenn Sie einen Elektriker/Elektroniker in Ihrer Verwandtschaft / Bekanntschaft haben so kann der dies Ihnen mit einem Widerstand von 6,7 - 7,5 k Ohm mit ca. 4 - 7 W Verlustleistung testen.
Mit freundlichem Gruß -
🔴 FI & Nullung: Klassische Nullung hinter FI verboten!
Hinter dem FI ist die klassische Nullung verboten
Hinter dem FI ist die klassische Nullung verboten (da der FI den PEN schalten würde)! Aber läuft die besagte Steckdose überhaut über FI? Vorschriftsgemäß ist es aber sowieso nicht, da Schutzleiter immer grün-gelb gekennzeichnet sein müssen.
Bei einer alten Anlage würde ich mich aber nie auf Aderfarben oder durchgägige Schutzleiter usw. verlassen. Ich denke, das ist ein Fall für den Elektriker um die Ecke. Der kennt die Vorschriften, die Netzform und hat auch entsprechende Messgeräte um eine bestehende Anlage zu überprüfen. Zur Prüfung einer Schutzmaßnahme gehört etwas mehr, als dass es klackt! -
Nullung im Altbau: Interpretation der Besonderheit
Aus Besonderheit an einer Steckdose kann ich keinen geschalteten PEN herauslesen
Hallo Herr GeMue,
ich weiß nicht was der Fragesteller meint, aber geschrieben hat er, " ... Normale Verkabelung mit einem FI im Zählerschrank.
Also 3 Phasen ..., Nullleiter und Erde. Ich wechsele nach und nach die Schalter + Steckdosen auf modernere Ausführungen.
Nun bin ich in der Gästetoilette auf eine Besonderheit gestoßen: ".
Wie Sie da herauslesen können, dass der PEN durch den FI geschaltet wird ist mir nicht ganz klar. Im übrigen würde sich dies durch den Test wie in der nachgeschobenen Antwort "Funktion des FI ist natürlich auch zu prüfen ... " dargelegt schnell zeigen ob hier ein PEN geschaltet wird. Der würde nämlich mit den Testgeräten gar nicht auslösen wenn der FI nicht richtig verdrahtet wäre. Oder Herr GeMue?
Mit freundlichem Gruß -
Nullung: PEN-Schaltung über FI – Gefahrenpotential
Hallo Herr Bühler,
ich verstehe den Fragesteller so:
Die Steckdose ist klassisch genullt. Damit übernimmt die blaue Ader die Funktion des PEN. Wenn dieser Stromkreis über den FI läuft (deshalb meine Frage), wird der Blaue und damit der PEN geschaltet. Was bei PEN-Unterbrechung passieren kann ist ja klar.
Aber darf überhaupt klassisch genullt werden oder liegt vielleicht ein TT-Netz vor? U.a. deshalb mein Hinweis auf den Elektriker.
Viele Grüße -
LCN Experte im Kreis Calw gesucht (für Neubau)
Hr. Bühler - bitte melden! Sind Sie der Bühler aus Kreis Calw, der LCN kennt?
Hr. Bühler, sind Sie vielleicht der Herr Bühler aus dem Kreis Calw, der die LCN-Technik kennt und dazu schon einige Postings hier bei BAU.DE gemacht hat?
Bitte melden Sie sich doch bei mir, da ich im Nachbarkreis BB wohne und mich bei Neubau für LCN interessiere! Ich würde gerne was über Ihre Erfahrungen und Empfehlung zum LCN-System erfahren.
MfG Martin Outl
Martin@o21.de -
LCN-Technik: Ist das Ihr Ernst?
-
LCN vs. EIB: Bussystem-Entscheidung im Altbau
LCN - da wo es passt. Warum nicht.
Herr Langbein, danke für das kritische Mitlesen.
Ja, ich hatte schon vor einiger Zeit auf der bauweise.de gelesen, dass Sie sich gegen LCN und für EIB entschieden haben. - Wir können gerne eine neuen Diskussion dazu beginnen. Noch habe ich nichts gekauft.Wir (meine Frau) hat sich eigentlich ganz gegen Bussystem entschieden. Aber ich denke, wo es Sinn macht kann man LCN Komponenten (auch nachtträglich bei 4-5 Adern) einbauen und die Einstiegspreise sollen einiges geringer sein als bei EIB. Als Informatiker habe ich 2 technische Vergleichsartikel über Bussysteme gelesen und danach ist LCN technisch eigentlich das bessere System gegenüber EIB, nur ist es kein Standard der so verbreitet ist. Nur gibt es nur einen Hersteller (grrrhh - fast wie bei MicroSoft) Issendorf, und die Programmiersoftware wird gegen teures Geld verkauft. Ich hätte lieber eine public domain Programmierumgebung und viele Hardwareanbieter für LCN. Zu mindest kann man EIB-Taster auch an LCN betreiben.
Also Rollladen/Jalousiesteuerung kann ich mir gut mit LCN vorstellen und dann Lichtsteuerung. Und z.B. unsere Diele, Treppe und Flur sollen nur mit Bewegungsensoren schalten.
.--- Mehr kann man immer noch machen, wenn Zeit und Geld übrig bleibt. So ist mein Kenntnisstand. -
🔴 FI-Auslösung bei Körperschluss durch klassische Nullung
PEN der Steckdose geht über den FI und dieser löst deshalb nur bei Körperschluss aus
Hallo Herr GeMue,
wie in meinem ersten Beitrag geschrieben ("Ein FI funktioniert auch mit klassischer Nullung! Jedoch löst dieser erst dann aus, wenn ein Benutzer einen Körperschluss zu dem defekten Gerät herstellt (= das an der Steckdose angeschlossene Gerät hat durch einen Defekt Spannung am Gehäuse/Person berührt stromführende Teile im Gerät) " kann der FI in diesem Fall nur bei einem Fehlstrom gegen Erde, d.h. Rückfluss nicht über den PEN auslösen. Das hört sich jetzt dramatisch an, aber der Auslösestrom von 30 mA FI ist wirklich nicht zu spüren. Es besteht also ohne Einschränkungen ein Schutz für Kinder die an die Phase dieser Steckdose fassen würden, da bei allem wo der Strom nicht über den PEN zurueckfließt.
Mit freundlichem Gruß -
🔴 Schutzmaßnahme: FI begrenzt Fehlerstrom nicht!
Hallo Herr Bühler,
mir geht es hier nicht um die Funktion des FI, sondern um die Funktion der Schutzmaßnahme. Ein FI begrenzt nicht den Fehlerstrom, er schaltet nur schon bei geringeren Strömen in sehr kurzer Zeit ab. Trotzdem kann kurzzeitig ein viel höherer Fehlerstrom fließen.
Ein Schaltorgan im PEN ist nicht zulässig. Habe es selber schon erlebt, dass der N-Kontakt des FI nicht geschlossen hat (wahrscheinlich durch Verschmutzung). In diesem Fall liegt bei klassischer Nullung am Schutzkontakt eine Spannung von 230 V gegen Erde an. Wenn dann ein Kind anfasst und zufällig keine Schuhe anhat ... Ich möchte dafür nicht meinen Kopf hinhalten.
Ich bleibe bei meiner Meinung: klassische Nullung hinter einem FI (RCD) ist Murks und nicht zulässig.
Viele Grüße -
FI-Funktion: Auslösung unabhängig von PEN-Unterbrechung
Auch wenn der N oder PE oder PEN in der Luft hängt löst der FI aus
Hallo Herr GeMue,
optimale Sicherheit mit einer neuen Elektroinstallation ist immer das Beste. Jedoch Ihr Beispiel das der PEN am FI oder sonst wo keinen Kontakt hätte oder irgendwo unterbrochen wäre tut der Funktion eines FI keinen Abbruch. Er funktioniert trotzdem, da er den PE / PEN / N für seine Auslösung nicht braucht. Seine Funktion basiert ja gerade darauf, dass Strom nicht den offiziellen Rückleiter (N od. PEN) nimmt, sondern einen anderen Weg.
Mit freundlichem Gruß -
🔴 Klassische Nullung hinter FI: Murks und unzulässig!
Murks und nicht zulässig
Hallo,
"Ich bleibe bei meiner Meinung: klassische Nullung hinter einem FI (RCD) ist Murks und nicht zulässig. "
Das sehe ich auch so. Gefahr
Im Betrieb ohne Fehler, kann der FI auslösen. Wenn über Geräte Wasserleitung ... eine Verbindung zur Erde besteht.
PEN ist ein Schutzleiter, der nicht geschaltet werden darf.
Berichte in Fachzeitschriften sehen das auch so.
N Unterbrechung gibt Spannung auf die Schutzkontakte.
FI kann einen Fehler haben ...
MfG Jürgen -
🔴 Lebensgefahr: Fehlerstrom und FI-Schutzwirkung
Hallo Herr Bühler,
natürlich löst der FI aus. Aber vielleicht ist das Opfer bis dahin schon tot! Zur Funktionsweise des FI empfehle ich Ihnen den Artikel von Dipl. -Ing. H. Tribius im Elektropraktiker 6/2002 Seiten 478-481 speziell Punkt 3. Der FI begrenzt nicht den Fehlerstrom, dieser wird durchs Ohmsche Gesetz bergrenzt. Eine Körperdurchströmung kann auch unterhalb der Kennlinie des FI tödlich sein (z.B. 600 mA für 20 ms sind tödlich und trotz FI möglich).
Das ganze ist natürlich rein spekulativ, wir wissen ja nicht, ob die klassisch genullte Steckdose am FI hängt. Ich wollte Sie nur auf die Gefahr in Ihrer Aussage: "besteht also ohne Einschränkungen ein Schutz für Kinder die an die Phase dieser Steckdose fassen würden" hinweisen.
Klassische Nullung ist in Altanlagen bei Einhaltung der enspr. Vorschriften zulässig. Aber durch den Einbau eines FI (bei anschließender kl. Nullung) zerstört man die Schutzmaßnahme (Schaltorgan im PEN).
Viele Grüße -
Nullung im Altbau: Bestandschutz vs. aktuelle Normen
Klassische Nullung und FI
Hallo,
nachdem dieses Thema schön kontrovers diskutiert wird möchte ich zu meinen gemachten Aussagen die folgenden Informationen noch hinzugeben und der Leser/der Fachkundige mag dann daraus seine Schlüsse ziehen.
1. Im Rahmen des Bestandsschutzes wird dem grundrechtlichen Eigentumsschutz gemäß Art. 14 Grundgesetz (GG) hinsichtlich bereits bestehender Gebäude Rechnung getragen. Bestandsschutz bedeutet, dass ein altes, nach früher gültigem Recht rechtmäßig errichtetes, aber mit den nunmehr gültigen Baurecht nicht mehr zu vereinbarendes Gebäude erhalten und weitergenutzt werden darf.
2. Voraussetzungen für den Bestandschutz sind:- die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Normen wurden eingehalten,
- es sind keine Norm- und standardwidrigen Änderungen vorgenommen,
- es liegen keine Anpassungsforderungen, sicherheitstechnische Mängel vor.
Vorschriften und Normen sind: DINAbk. VDE 0100, TAB der Energieversorger, BGV A2
3. Klassische Nullung fällt unter Bestandsschutz Sofern die elektrische Anlage schon mit einer Schutzmaßnahme - z.B. der klassischen Nullung - ausgeführt ist, besteht Bestandsschutz und die zweiadrige Verdrahtung - z.B. mit Brücke zwischen Schutzleiter/PEN-Leiter und Neutralleiter an der Steckdose - muss nicht ausgewechselt werden. Auch dann nicht, wenn zusätzliche elektrische Anlagenteile hinzugefügt wurden. Für diese neuen Anlagenteile musste seit 1973 die so genannte "moderne Nullung" - d.h. mit getrenntem Neutral- und Schutzleiter (Neutralleiter, Schutzleiter) - angewendet werden. In Bereichen, in denen für den neuen Stromkreis bzw. Verbraucheranschluss eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) gefordert ist, z.B. in einem Badezimmer, muss die vorhandene 2-adrige Leitung ausgetauscht werden.
4. Das sind meinem Kenntnisstand nach die Basis-Rahmenbedingungen. Da die Vorschriften und Normen nur Mindestbedingungen darstellen, darf auch mehr Schutz eingebaut werden. So wie ich den Fragesteller verstanden habe handelt es sich um einen Altbau, der irgendwann einmal normgerecht mit klassischer Nullung errichtet wurde. Des weiteren wurde irgendwann einmal ein zentraler FI eingebaut, über den der Strom des ganzen Hauses läuft. D.h. der Installateur hat damals mehr gemacht als nur das geforderten Bad und die Außensteckdosen mittels FI abzusichern.
Dass ein zentraler FI für ein ganzes Haus natürlich keinerlei Ausfallsicherheit darstellt, da im Störfall gleich das ganze Haus abgeschaltet wird und der Hausherr/die Hausfrau zur Fehlerbestimmung ganz schön analysieren und eingrenzen muss, steht außer Frage. Aber das ist auch nicht das Thema. Nun wurde die Frage aufgeworfen, was hier passieren kann und indirekt ob diese Steckdose mit der 2 adrigen Zuleitung ersetzt werden MUSS.
5. In meinen Beiträgen habe ich ausgedrückt dass er das nicht muss (da kein Bad oder Außensteckdose) und dass der FI seine Funktion (Abschaltung bei Körperschluss - d.h. Mensch stellt eine Verbindung zw. einem defekten Gerät und Erde her) erfüllt.
Es wurde jedoch massiv entgegnet, dass der FI auch den PEN abschaltet und dies nicht erlaubt sei. Da ich davon ausgehe dass der FI im Hauptverteiler richtig installiert ist d.h. der Hauptpotentialausgleich natürlich nicht abgeschaltet wird sehe ich keinen rechtlichen u. techn. Grund warum diese Steckdose nicht so verbleiben darf.
Weiter Fachbeiträge, nicht nur Meinungen, sind gerne Willkommen, da ich auch gerne etwas dazulerne. Das ist ja auch der Sinn eines Forums. Was man nicht weis, das weiß vielleicht ein Anderer.
Mit freundlichem Gruß -
Nullung: Brücke in Steckdose – N wird zum PEN
Die Brücke in einer Steckdose bei Nullung
Hallo,
Die Brücke in einer Steckdose bei Nullung.
Hier wird nicht ein N zum PEN, sondern aus einem PEN wird ein N
Das bedeutet der Schutzleiter geht bis zur Steckdose.
Die Leitung darf nicht abgeschaltet werden.
In diesem Fall sind 2 Ader Stromkreise weiter als Nullung zu lassen und Neue Stromkreise über den FI zu Schalten.
Das wurde mehrfach in Fachzeitschriften beschrieben.
MfG Jürgen -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Nullung im Altbau: Gefahren bei Schalter- und Steckdosenerneuerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und sichere Ausführung der Nullung in Altbauten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Austausch von Schaltern und Steckdosen. Es wird betont, dass die klassische Nullung hinter einem FI-Schalter (RCD) unzulässig ist und eine erhebliche Gefährdung darstellt. Die korrekte Funktion des FI-Schalters muss regelmäßig geprüft werden. Bei Unsicherheiten sollte immer ein Elektrofachmann hinzugezogen werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die klassische Nullung hinter einem FI-Schalter ist nicht zulässig, da der PEN-Leiter (Schutzleiter-Neutralleiter) nicht geschaltet werden darf. Dies kann zu lebensgefährlichen Situationen führen, wie im Beitrag FI & Nullung: Klassische Nullung hinter FI verboten! erläutert wird.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, die Funktion des FI-Schalters regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er im Fehlerfall korrekt auslöst. Ein Testgerät für Steckdosen kann hierbei hilfreich sein, wie im Beitrag ✅ FI-Funktion prüfen: Testgerät für Steckdosen empfohlen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Arbeiten an der Elektrik im Altbau sollte stets ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung und Einhaltung der aktuellen Normen sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Nullung im Altbau: Bestandschutz vs. aktuelle Normen bezüglich des Bestandschutzes und der Anpassung an aktuelle Vorschriften.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Erneuerung von Steckdosen und Schaltern im Altbau ist darauf zu achten, dass die Schutzleiter durchgängig und korrekt angeschlossen sind. Die Brücke in der Steckdose bei Nullung, bei der aus einem PEN ein N wird, sollte fachgerecht ausgeführt sein, wie im Beitrag Nullung: Brücke in Steckdose – N wird zum PEN erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass auch bei einer neuen Elektroinstallation optimale Sicherheit gewährleistet sein muss. Selbst wenn der PEN-Leiter unterbrochen ist, muss der FI-Schalter korrekt funktionieren, wie im Beitrag FI-Funktion: Auslösung unabhängig von PEN-Unterbrechung beschrieben wird. Es wird auch auf die Problematik hingewiesen, dass ein FI den Fehlerstrom nicht begrenzt, sondern nur schnell abschaltet, wie im Beitrag 🔴 Schutzmaßnahme: FI begrenzt Fehlerstrom nicht! betont wird.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nullung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Blitzableiter notwendig? Fachwerkhaus, Baujahr, Kosten & Risiken erklärt
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Haus (Bj. 70): Elektroinstallation prüfen – 3-adrige Leitungen, Aufwand & Kosten?
- … Okal Haus, Elektroinstallation, 3-adrig, Altbau, Sanierung, Leitungen, Baujahr 70, Elektrik prüfen …
- … Elektroinstallation, Altbausanierung, Haussanierung, Immobilienkauf …
- … Stromschlag zu verhindern. Er ist meist grün-gelb gekennzeichnet.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullung …
- … Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation in einem Altbau?Die Elektroinstallation muss den aktuellen VDE-Normen entsprechen. Besonders wichtig sind der …
- … Asbesterkennung im AltbauHinweise und Vorgehensweise zur Identifizierung von Asbest in älteren Gebäuden. …
- … und AblaufInformationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Elektrosanierung im Altbau. …
- … Energetische Sanierung von AltbautenMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Katze: Statische Entladungen – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter ohne Schutzleiter betreiben: Funktion, Sicherheit & Risiken an 2-poligen Steckdosen?
- … FI-Schalter, Schutzleiter, Nullung, 2-polige Steckdose, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutz, Elektroinstallation, Sicherheit …
- … Sicherung auslöst. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullung. …
- … Nullung …
- … Die Nullung ist eine Schutzmaßnahme in älteren Elektroinstallationen, bei der …
- … hoher Strom fließen, der die Sicherung auslöst. Verwandte Begriffe: TN-C-System, klassische Nullung, Schutzmaßnahme. …
- … Schutzleiterpflicht in AltbautenGibt es eine Pflicht zur Nachrüstung von Schutzleitern in älteren Gebäuden …
- … - <strong>Altbauten ohne Schutzleiter:</strong> …
- … Schutzleiter optimal, um sowohl Personen- als auch Geräteschutz zu gewährleisten. In Altbauten ohne Schutzleiter ist die Nachrüstung eines FI-Schalters eine sinnvolle Maßnahme, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klassische Nullung in Altbau: Gefahren bei 3-adriger Verkabelung erkennen & vermeiden?
- … Klassische Nullung: Gefahren im Altbau …
- … Klassische Nullung in 3-adriger Verkabelung birgt Risiken im Altbau. Welche Gefahren …
- … klassische Nullung, Altbau, 3-adrige Verkabelung, Elektrik, Sicherheit, Gefahren, Potentialausgleich, Schutzleiter …
- … Elektrik, Altbausanierung, Sicherheitstechnik …
- … Klassische Nullung in Altbau: Gefahren bei 3-adriger …
- … ich habe mir einen Altbau zugelegt, in dem ich nun folgendes gefunden habe: …
- … Ich habe in Ihrem Altbau eine klassische Nullung in Kombination mit einer 3-adrigen Verkabelung festgestellt. …
- … Klassische Nullung …
- … mit drei Leitern: Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter (oder PEN-Leiter bei klassischer Nullung). In modernen Installationen ist eine 5-adrige Verkabelung üblich.Verwandte Begriffe: Ader, …
- … Altbau …
- … Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten aktueller Bauvorschriften und Sicherheitsstandards errichtet wurde. Elektroinstallationen in Altbauten entsprechen oft nicht mehr den heutigen Anforderungen.Verwandte Begriffe: Sanierung, …
- … Was ist klassische Nullung?Die klassische Nullung ist eine ältere Installationsmethode, bei der der Neutralleiter und der Schutzleiter in einem Stromkreis miteinander verbunden sind. Dies war früher üblich, um Betriebsmittel zu schützen, entspricht aber nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards. …
- … Warum ist die klassische Nullung in Altbauten problematisch?In Altbauten kann die klassische …
- … Nullung in Kombination mit veralteten oder beschädigten Leitungen ein Sicherheitsrisiko darstellen. Bei …
- … unterbricht. RCDs sind heute in Neubauten Pflicht und sollten auch in Altbauten nachgerüstet werden. …
- … Wie erkenne ich eine klassische Nullung?Eine klassische Nullung erkennen Sie daran, dass in den Verteilerdosen der …
- … Welche Alternativen gibt es zur klassischen Nullung?Die sicherste Alternative zur klassischen Nullung ist die Installation eines separaten …
- … Muss ich die klassische Nullung in meinem Altbau entfernen?Es ist dringend empfehlenswert, die klassische Nullung …
- … Was kostet die Umrüstung von klassischer Nullung auf moderne Schutzmaßnahmen?Die Kosten für die Umrüstung hängen von verschiedenen …
- … Elektroinstallation im Altbau sanierenUmfassende Modernisierung der Elektrik, um Sicherheitsstandards zu erfüllen. …
- … Elektrocheck im AltbauÜberprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachmann. …
- … PEN-Brücke prüfen: Klassische Nullung – …
- … Klassische Nullung im Altbau: Gefahren bei 3-adriger Verkabelung …
- … 💡 Kernaussagen: Im Altbau mit …
- … klassischer Nullung und 3-adriger Verkabelung ist die korrekte Trennung von PEN in N und PE essentiell. Die PEN-Brücke muss sich vor der Aufteilung befinden. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Gefahren zu vermeiden. Die Sicherheit der Elektrik im Altbau hängt von der fachgerechten Ausführung ab. …
- … prüfen: Klassische Nullung – Wo N und PE trennen! muss die PEN-Brücke vor der Aufteilung in Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) liegen. Andernfalls besteht die Gefahr von gefährlichen Potentialunterschieden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die klassische Nullung in Altbauten mit 3-adriger Verkabelung stellt besondere Anforderungen an …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektrik im Altbau von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die korrekte …
- … Ausführung der klassischen Nullung und die Position der PEN-Brücke. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag PEN-Brücke prüfen: Klassische Nullung – Wo N und PE trennen!. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Mietwohnung: Welche Standards (Ampere, Watt) sind Pflicht im Altbau?
- … Elektroinstallation in Mietwohnungen: Welche Standards (Ampere, Watt) sind im Altbau erforderlich? Was Mieter erwarten dürfen. Jetzt informieren! …
- … Elektroinstallation, Mietwohnung, Altbau, …
- … Elektroinstallation, Mietrecht, Altbausanierung …
- … Elektroinstallation Mietwohnung: Welche Standards (Ampere, Watt) sind Pflicht im Altbau? …
- … Altbau) der Elektroleitung muss man erfüllen bzw. dem Mieter gewähren? …
- … Als Vermieter einer Wohnung, auch im Altbau, müssen Sie sicherstellen, dass die Elektroinstallation den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und …
- … Elektroinstallation im Altbau modernisieren …
- … der Elektroinstallation in einem Altbau. …
- … Das kann (auch wenn es sicher nicht gut ist) auch eine so genannte klassische Nullung noch zulässig sein. …
- … Elektroinstallation Altbau: E-Werk Stellungnahme zur Unfallverhütung …
- … Elektroinstallation in Mietwohnungen: Standards im Altbau …
- … die Elektroinstallation in Mietwohnungen, insbesondere im Altbau, gelten. Dabei geht es um Aspekte wie die Verantwortlichkeit des Vermieters, die Notwendigkeit von Nachrüstungen bei Nutzungsänderung (Eigennutzung zu Vermietung), die Bedeutung des E-Checks und die Haftungsfrage. Auch die Einhaltung von Normen wie VDE 0100-600 und DINAbk. 18015 wird thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Überlastung und die Absicherung durch FI-Schutzschalter. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vermieter sollten sich umfassend über die geltenden Standards und Vorschriften für Elektroinstallationen informieren und im Zweifelsfall eine Fachkraft (E-Meister) hinzuziehen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu minimieren. Hilfreich kann auch eine Stellungnahme des E-Werks sein, wie in Elektroinstallation Altbau: E-Werk Stellungnahme zur Unfallverhütung vorgeschlagen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klassische Nullung im Altbau: PEN-Leiter, FI-Schutzschalter & TN-C-System – Zulässigkeit?
- … Klassische Nullung: FI-Schalter im Altbau? …
- … Klassische Nullung im Altbau (1920): PEN-Leiter, FI-Schutzschalter möglich? Was ist beim TN-C-System …
- … klassische Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System, Altbau, Erdungsstab, Fehlerstromschutz …
- … Elektrotechnik, Altbausanierung, Sicherheitstechnik, Elektroinstallation …
- … Klassische Nullung im Altbau: PEN-Leiter, FI-Schutzschalter …
- … Ein Altbau von 1920, zweiadrig (Außenleier + PEN). …
- … Bei einer klassischen Nullung in einem Altbau mit zweiadriger Zuleitung (Außenleiter + PEN) liegt der …
- … TN-C-Systeme, jedoch sind diese nicht für den Einsatz in einer klassischen Nullung vorgesehen. & …
- … Klassische Nullung …
- … Seine Unterbrechung kann zu gefährlichen Spannungen an Gerätegehäusen führen.Verwandte Begriffe: Klassische Nullung, TN-C-System, Schutzleiter. …
- … unterbricht und so vor gefährlichen Körperströmen schützt. Im Kontext der klassischen Nullung ist sein Einsatz jedoch kritisch zu prüfen.Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Schutzschalter. …
- … als PEN-Leiter geführt werden. In Neubauten nicht mehr zulässig.Verwandte Begriffe: Klassische Nullung, PEN-Leiter, Erdungssystem. …
- … Was ist klassische Nullung?Die klassische Nullung ist eine ältere Installationsart, bei der der Neutralleiter …
- … gemeinsamen Leiter, dem PEN-Leiter, zusammengefasst sind. Diese Methode wurde früher in Altbauten verwendet, entspricht aber nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards. …
- … die klassische Nullung gefährlich?Bei einer Unterbrechung des PEN-Leiters kann es zu einer Spannung an den Gehäusen von elektrischen Geräten kommen, was lebensgefährlich sein kann. Zudem kann der FI-Schutzschalter in diesem Fall nicht zuverlässig auslösen. …
- … Kann man einen FI-Schutzschalter in einer Anlage mit klassischer Nullung verwenden?Theoretisch ja, aber es ist nicht empfehlenswert und erfordert …
- … Wie kann man eine klassische Nullung sicher umrüsten?Die sicherste Lösung ist die Umrüstung auf ein modernes …
- … Was sollte ich tun, wenn ich eine klassische Nullung in meinem Haus habe?Lassen Sie die Elektroinstallation umgehend von einem …
- … Elektroinstallation im Altbau sanierenTipps und Hinweise zur Erneuerung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. …
- … FI-Schutz im Altbau: Funktion mit 2 Adern – Einschränkungen …
- … Elektroinstallation im Altbau: Erneuerung, Eigenleistung & Erder …
- … TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften …
- … In Altbauten (1920) ist ein Fundamenterder noch keine Vorschrift. …
- … Klassische Nullung im Altbau: FI-Schutz und TN-C-System …
- … 💡 Kernaussagen: Im Altbau (Baujahr 1920) …
- … mit klassischer Nullung (PEN-Leiter) ist der Betrieb eines FI-Schutzschalters unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch sind die Vorschriften und Sicherheitsaspekte des TN-C-Systems zu beachten. Eine Erneuerung der Elektroinstallation auf ein modernes TN-S-System wird empfohlen, insbesondere wenn Innenausbauten geplant sind. Die korrekte Erdung (Erdungsstab/Fundamenterder) ist entscheidend für die Sicherheit der Anlage. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag FI-Schutz im Altbau: Funktion mit 2 Adern – Einschränkungen kann ein FI-Schutzschalter mit …
- … TN-S-System ab dem Hausanschlusskasten (HAK), wie im Beitrag TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften erläutert wird. …
- … der Elektroinstallation im Altbau können Eigenleistungen, wie das Fräsen von Schlitzen und das Einziehen von Leitungen (ohne Verkabelung), zur Kostenersparnis beitragen. Ein Elektriker sollte jedoch die fachgerechte Verkabelung und Inbetriebnahme übernehmen. Dies wird im Beitrag Elektroinstallation im Altbau: Erneuerung, Eigenleistung & Erder thematisiert. …
- … Netzbetreiber erfolgen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose & 2 Lampen an 3-adrige Leitung im Bad anschließen? Anleitung & Gefahren
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Haftung bei Mieter-Installationen: Wer haftet für Schäden an Elektroinstallationen?
- … abzuleiten und Personen vor Stromschlägen zu schützen. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Nullung. …
- … Schutzmaßnahme auszulösen (z.B. das Auslösen eines Fehlerstromschutzschalters). Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullung. …
- … Potentialausgleich im Altbau nachrüstenWie kann ein Potentialausgleich in einem Altbau nachträglich installiert werden? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung & Lösung für unregelmäßige Auslösung im Bad
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nullung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nullung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Nullung im Altbau: Gefahren erkennen & Schalter/Steckdosen sicher erneuern
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Nullung im Altbau: Gefahren & Sicherheit
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Nullung, Altbau, Elektrik, Schalter, Steckdose, FI-Schalter, Erdung, Potentialausgleich
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!