Buderus G124 E LOWNOX Modul M004 Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen für alte Heizung?

In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026

Der Buderus G124 E LOWNOX Modul M004 zeigt Überhitzungsprobleme. Mögliche Ursachen sind defekte Verbindungsplatinen, Außentemperaturfühler oder ein klemmendes Brennerrelais. Eine Reparatur der Platine durch Nachlöten kann eine kostengünstige Lösung sein. Ein defekter Außentemperaturfühler kann ebenfalls zu unkontrolliertem Heizen führen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung

Buderus G124 E LOWNOX Modul M004 Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen für alte Heizung?

habe ich ständig. Die Heizung wurde 1990 eingebaut. Vor 5 Jahren habe ich schon mal für die Platine über 600 DM bezahlt. Nun wieder das gleiche Problem: Wasser im Kesselkreislauf heizt auf über 80 Grad auf. Mein Bezirksschornsteinfegermeister kennt das Problem von vielen Kunden, meine Buderus Niederlassung vor Ort angeblich nicht. Lohnt sich die Investition überhaupt noch? Kann mir jemand helfen?
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse: Buderus G124 E: M004 Modul defekt – Was tun?

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Modul M 004 Ihrer Buderus G 124 E LOWNOX Heizung haben. Da die Heizung von 1990 ist und Sie bereits vor 5 Jahren hohe Reparaturkosten hatten, stellt sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer erneuten Reparatur.

    Mögliche Ursachen für die Überhitzung des Kesselkreislaufs könnten ein defekter Temperaturfühler, ein fehlerhaftes Modul M 004 selbst oder Probleme mit der Umwälzpumpe sein. Der Bezirksschornsteinfegermeister kennt das Problem offenbar, was auf eine gewisse Häufigkeit hindeutet.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der genauen Diagnose zu beauftragen. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erstellen und prüfen Sie gleichzeitig die Möglichkeit einer Heizungsmodernisierung. Ein Vergleich der Kosten kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder eine neue, effizientere Heizungsanlage sinnvoller ist.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    LOWNOX
    LOWNOX bezeichnet eine Technologie bei Heizungsanlagen, die Stickoxide (NOx) reduziert. Stickoxide sind schädliche Luftschadstoffe, die zur Bildung von Smog beitragen. LOWNOX-Brenner sorgen für eine sauberere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Stickoxide, Emissionen, Verbrennung
    Kesselkreislauf
    Der Kesselkreislauf ist der geschlossene Wasserkreislauf innerhalb einer Heizungsanlage, in dem das Wasser erhitzt und zu den Heizkörpern transportiert wird. Er besteht aus dem Heizkessel, der Umwälzpumpe und den Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Umwälzpumpe, Heizkörper
    Modul M 004
    Das Modul M 004 ist eine elektronische Steuerungseinheit in Buderus Heizungsanlagen. Es überwacht und regelt verschiedene Funktionen der Heizung, wie z.B. die Temperatur, den Brennerbetrieb und die Pumpensteuerung.
    Verwandte Begriffe: Steuerungseinheit, Regelungstechnik, Heizungssteuerung
    Bezirksschornsteinfegermeister
    Der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein staatlich geprüfter Handwerker, der für die Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die Emissionswerte.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerungsanlage, Emissionsmessung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Kesselkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern gelangt und das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Pumpe, Wasserkreislauf
    Heizungsmodernisierung
    Die Heizungsmodernisierung umfasst den Austausch oder die Erneuerung einer alten Heizungsanlage durch eine moderne, effizientere Anlage. Ziel ist es, den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken.
    Verwandte Begriffe: Heizungstausch, Energieeffizienz, Sanierung
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Steuerungseinheit der Heizung sendet. Er dient zur Überwachung und Regelung der Heizwassertemperatur.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturmessung, Regelungstechnik

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet LOWNOX bei einer Heizung?
      LOWNOX bedeutet, dass die Heizung emissionsarm arbeitet und geringe Stickoxidwerte (NOx) produziert. Dies ist umweltschonender als bei älteren Heizungsmodellen.
    2. Was ist das Modul M 004 bei einer Buderus Heizung?
      Das Modul M 004 ist eine Steuerungseinheit innerhalb der Heizungsanlage, die verschiedene Funktionen regelt, beispielsweise die Temperaturüberwachung und die Ansteuerung von Komponenten.
    3. Warum überhitzt der Kesselkreislauf?
      Eine Überhitzung des Kesselkreislaufs kann verschiedene Ursachen haben, wie defekte Sensoren, eine fehlerhafte Steuerung durch das Modul M 004 oder Probleme mit der Wärmeabfuhr.
    4. Lohnt sich die Reparatur einer so alten Heizung noch?
      Das hängt von den Reparaturkosten und dem Zustand der übrigen Komponenten ab. Ein Vergleich mit den Kosten einer neuen, effizienteren Heizung ist ratsam.
    5. Welche Alternativen gibt es zu einer Reparatur?
      Alternativen sind der Einbau einer neuen Gasheizung, einer Wärmepumpe oder der Anschluss an ein Nahwärmenetz, je nach den örtlichen Gegebenheiten und Fördermöglichkeiten.
    6. Wie finde ich einen guten Heizungsfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen des Betriebs.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine neue Heizung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder einem Energieberater.
    8. Was kostet eine neue Heizungsanlage?
      Die Kosten für eine neue Heizungsanlage variieren je nach Art der Heizung, der Größe des Hauses und den Installationskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.

    🔗 Verwandte Themen

    • Heizung überhitzt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für eine Überhitzung der Heizung und Maßnahmen zur Behebung.
    • Alte Heizung austauschen: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Austausch einer alten Heizung, Fördermöglichkeiten und Auswahl der neuen Heizungsanlage.
    • Kostenvergleich: Reparatur vs. Neuanschaffung Heizung
      Gegenüberstellung der Kosten für die Reparatur einer alten Heizung und die Anschaffung einer neuen Anlage.
    • Effiziente Heizsysteme für Altbauten
      Vorstellung verschiedener Heizsysteme, die sich besonders für den Einsatz in Altbauten eignen.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen.
  2. Buderus G124: LED-Status prüfen – Verbindungsplatine löten!

    Foto von Ralf Sparwel

    Frage dazu
    Hallo
    Frage schaltet das Modul die LED weg oder bleibt die LED für den Brennerbetrieb an. (Falls die LED weiterleuchtet, ist die "Verbindungsplatine" (wo alle Fühler angeklemmt werden) wahrscheinlich nachzulöten häufiger Fehler aber billig.
    2. Variante wäre das Modul wenn die LED ordnungsgemäß schaltet, der Brenner aber weiter läuft. (Brenner Relais klebt) Kommt schon mal vor, aber so oft eigentlich nicht.
    MfG Ralf Sparwel
    Ich könnte Ihnen auch einen Austauschplatine zukommen lassen diese wäre günstiger. (200 DM + MwSt)
  3. Buderus G124: Kesseltemperatur zu hoch – Ursachenforschung

    Danke Herr Sparwel
    aber mit den Leds habe ich das nicht verstanden ... das LED brennt ...
    Ich kann nur sagen, dass die Kesseltemperatur einfach zu heiß ist, sie müsste laut Buderus-Tabelle bei unserem Wetter momentan
    so um die 50 bis 60 Grad liegen. Ferner läuft die Heizung trotz 17 Grad Autentemp, obwohl am Regler an der Platine 13 Grad eingestellt sind (müsste also erst bei 13 Grad anspringen)
    Als Laie würde ich sagen, die Platine hat einen echten Knacks.. oder? Natürlich würde ich gern was löten, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten ...
  4. Buderus G124: Brenner schaltet nicht ab – Platine defekt?

    Danke Herr Sparwel
    ich glaube, die LED leuchtet. Zu mindestens heizt der Brenner wie verrückt, schaltet nicht ab ... auf 80 Grad und so.. hinzu kommt noch, dass er momentan auch bei dem schönen Wetter draußen nicht mehr abschaltet ... Einstellung an der Platine sind momentan für Außentemperatur. 13 Grad ... ich würde als Laie sagen, die Platine hat einen echten Knacks ... oder kann ich da wirklich was löten?
  5. Hinweis: Textübertragungsproblem im Forum

    Sorry Herr Sparwel
    da ist mit der Übertragung wohl was schief gelaufen.. sie können sich jetzt einen Text aussuchen ...
    MfG
    Dirk Wagner
  6. Buderus G124: Außentemperaturfühler defekt – Löten hilft!

    Foto von

    Verbindungsplatine!
    Hallo
    Zu 90 % erkennt das Modul die Außentemperatur nicht! Das heißt Kabelbruch bzw. Schlechte Lötung! Dadurch nimmt die Regelung an das Außen minus 15 °C sind und heizt wie verrückt.
    Die Verbindungsplatine im Sockel des Schaltkasten muss nachgelötet werden, bzw. das Kabel zum Außenfühler getauscht werden.
    Arbeit für einen Heizungsbauer bzw. Elektriker, da beim Öffnen des Kasten von vorne Leitungen mit 230 Spannung freiliegen.
    Bitte als erstes die Platine löten! Dann sollte es wieder funktionieren.
    MfG Ralf
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Buderus G124 E LOWNOX M004 Defekt: Reparatur oder Austausch?

    💡 Kernaussagen: Der Buderus G124 E LOWNOX Modul M004 zeigt Überhitzungsprobleme. Mögliche Ursachen sind defekte Verbindungsplatinen, Außentemperaturfühler oder ein klemmendes Brennerrelais. Eine Reparatur der Platine durch Nachlöten kann eine kostengünstige Lösung sein. Ein defekter Außentemperaturfühler kann ebenfalls zu unkontrolliertem Heizen führen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Buderus G124: Außentemperaturfühler defekt – Löten hilft! deutet unkontrolliertes Heizen oft auf einen defekten Außentemperaturfühler oder eine schlechte Lötstelle auf der Verbindungsplatine hin. Dies führt dazu, dass die Heizung annimmt, es seien Minusgrade und heizt permanent.

    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Buderus G124: LED-Status prüfen – Verbindungsplatine löten! wird empfohlen, den LED-Status des Moduls zu prüfen. Leuchtet die LED dauerhaft, kann das Nachlöten der Verbindungsplatine eine schnelle und kostengünstige Lösung sein. Andernfalls könnte ein defektes Brennerrelais die Ursache sein.

    ✅ Empfehlung: Bevor eine teure Austauschplatine in Betracht gezogen wird, sollte geprüft werden, ob der Außentemperaturfühler korrekt funktioniert und die Verbindungsplatine nachgelötet werden kann. Dies kann, wie im Beitrag Buderus G124: Außentemperaturfühler defekt – Löten hilft! beschrieben, oft das Problem beheben.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer oder Elektriker, um die Lötstellen der Verbindungsplatine zu überprüfen und gegebenenfalls nachzulöten. Überprüfen Sie auch die Verkabelung und Funktion des Außentemperaturfühlers, um sicherzustellen, dass die Heizungsanlage korrekte Daten erhält.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, LOWNOX, Heizung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logano gas G224: Wo sitzt das Kesselwasserthermostat? Anleitung für Laien
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11288: Buderus G124 E LOWNOX Modul M004 Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen für alte Heizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, LOWNOX, Heizung, Reparatur" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, LOWNOX, Heizung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Buderus G124 E LOWNOX Modul M004 Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen für alte Heizung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Buderus G124 E: M004 Modul defekt – Was tun?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Buderus G124 E, M004, LOWNOX, Heizung, Reparatur, Überhitzung, Kesselkreislauf, Bezirksschornsteinfegermeister, Investition, Heizungsanlage
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼