Fußbodenheizung: Duo-Flex (PE-Xa) vs. 3-Schicht Rohr (PE-Xc) – Welches Heizrohr ist besser?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Schütz Duo-Flex PE-Xa und Zewotherm PE-Xc Heizrohren für Fußbodenheizungen. Ein wesentlicher Punkt ist der Preisunterschied, wobei PE-Xa tendenziell teurer ist. Die Materialzusammensetzung und die Eignung für verschiedene Installationsanforderungen werden ebenfalls thematisiert. Letztendlich geht es um die optimale Balance zwischen Kosten, Qualität und Langlebigkeit der Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung: Duo-Flex (PE-Xa) vs. 3-Schicht Rohr (PE-Xc) – Welches Heizrohr ist besser?
ich habe eine Frage und zwar was kann besser sein:
Schütz Duo-Flex Pe-Xa Heizrohr 16x2 1,15 €/m
oder
3-Schicht Rohr Zewotherm Pe-Xc 17x2 0,58 €/m
Ich dachte, 3-Schicht ist immer besser als Duo-Flex. Warum dann die von Schütz kosten doppelt so viel? Ich muss jetzt entscheiden was wir für unsere Fußbodenheizung nehmen und bin total verirrt.
Vielen Dank im Voraus
Lena
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Duo-Flex vs. 3-Schicht Rohr für FBHAbk.
🔴 Gefahr: Bei Beschädigung der Rohre während der Installation oder im Betrieb kann es zu Wasserschäden kommen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung und regelmäßige Überprüfung der Anlage.
KI-Analyse (GoogleAI): Duo-Flex vs. 3-Schicht Rohr für FBH
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Duo-Flex (PE-Xa) und 3-Schicht-Rohr (PE-Xc) für Ihre Fußbodenheizung. Beide Rohrtypen haben ihre Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Duo-Flex (PE-Xa) von Schütz:
- PE-Xa steht für vernetztes Polyethylen, wobei die Vernetzung nach dem Extrusionsprozess erfolgt.
- Duo-Flex Rohre sind bekannt für ihre hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Spannungsrissen.
- Der höhere Preis kann durch eine potenziell längere Lebensdauer und geringere Anfälligkeit für Beschädigungen während der Installation gerechtfertigt sein.
3-Schicht Rohr (PE-Xc) von Zewotherm:
- PE-Xc bedeutet ebenfalls vernetztes Polyethylen, jedoch erfolgt die Vernetzung durch Elektronenstrahlung.
- 3-Schicht-Rohre bestehen aus einer Trägerrohrschicht, einer Haftvermittlerschicht und einer Schutzschicht.
- Sie sind in der Regel kostengünstiger, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Flexibilität und Robustheit wie PE-Xa Rohre.
Wichtige Kriterien für die Auswahl:
- Wärmeleitfähigkeit: Beide Rohrtypen haben eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit, die für eine effiziente Wärmeübertragung wichtig ist.
- Druckbeständigkeit: Achten Sie auf die maximale Druckbelastung, die das Rohr aushalten kann.
- Temperaturbeständigkeit: Stellen Sie sicher, dass das Rohr für die Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung geeignet ist.
- Verlegeabstand: Der Verlegeabstand der Rohre beeinflusst die Wärmeabgabe und sollte entsprechend den Herstellerangaben gewählt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Schäden an den Rohren und somit zu Leckagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten und die Installation von einem qualifizierten Installateur durchführen.
KI-Analyse (DeepSeek): Duo-Flex vs. 3-Schicht Rohr für FBH
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Rohrsystems für eine Fußbodenheizung, wobei zwei Produkte mit unterschiedlichen Materialien und Preisen verglichen werden. Die Fragestellung zeigt eine typische Verunsicherung bei der Materialwahl, die fachlich differenziert betrachtet werden muss.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein 3-Schicht-Rohr grundsätzlich besser sei als ein Duo-Flex-Rohr, ist nicht pauschal richtig. Beide Systeme haben spezifische Vor- und Nachteile, die vom Einsatzzweck abhängen.
➕ Ergänzung: Das Duo-Flex-Rohr (PE-Xa) zeichnet sich durch eine höhere Flexibilität und eine bessere Rückstellfähigkeit aus, was die Verarbeitung erleichtert. Das 3-Schicht-Rohr (PE-Xc) bietet eine höhere Sauerstoffdichtigkeit und Formstabilität, ist aber steifer. Der Preisunterschied von 0,57 €/m kann auf unterschiedliche Produktionsverfahren, Materialqualität oder Markenpositionierung zurückzuführen sein.
🔴 Gefahr: Ein reiner Preisvergleich ohne Berücksichtigung der Systemkompatibilität (z.B. Verteileranschlüsse, Verlegeabstände) kann zu Installationsfehlern führen. Zudem ist die Sauerstoffdiffusion bei Fußbodenheizungen ein kritisches Thema, da undichte Rohre zu Korrosion im Heizkreislauf führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhandwerker oder Heizungsbauer beraten, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Gebäudes (z.B. Estrichart, Raumgrößen) kennt. Fordern Sie Muster beider Rohre an und prüfen Sie die Verarbeitbarkeit. Entscheiden Sie nicht allein nach dem Preis, sondern nach der Eignung für Ihr Gesamtsystem. Eine fachgerechte Planung und Installation ist entscheidend für die langfristige Funktion und Effizienz der Fußbodenheizung.
KI-Analyse (Qwen): Duo-Flex vs. 3-Schicht Rohr für FBH
Die Frage nach der Wahl zwischen Duo-Flex (PE-Xa) und 3-Schicht-Rohren (PE-Xc) für eine Fußbodenheizung betrifft zentrale sicherheitstechnische und langlebigkeitsrelevante Eigenschaften von Heizrohrsystemen.
🔴 Gefahr: PE-Xa-Rohre weisen eine geringere Beständigkeit gegen Sauerstoffdiffusion auf als PE-Xc-Rohre mit dreischichtigem Aufbau – dies birgt bei fehlender oder defekter Sauerstoffsperrschicht das Risiko von Korrosion in geschlossenen Heizkreisläufen, insbesondere an Pumpen, Ventilen und Wärmeaustauschern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "3-Schicht immer besser" sei, ist pauschal nicht haltbar – entscheidend ist die vollständige Zulassung nach DINAbk. EN 15838 bzw. die Übereinstimmung mit der DVGW-Arbeitsblatt W 534, nicht allein die Schichtanzahl.
➕ Ergänzung: Preisunterschiede resultieren nicht nur aus Materialkosten, sondern auch aus unterschiedlichen Prüf- und Zulassungsumfängen, Herstellungsverfahren (Vernetzung durch Peroxid vs. Elektronenstrahl), sowie der Qualität der Sauerstoffsperrschicht (EVOH) und ihrer Haftfestigkeit.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines geprüften und zertifizierten Systems ist grundsätzlich sinnvoll – beide genannten Produkte können technisch geeignet sein, sofern sie vollständig zugelassen und fachgerecht verlegt werden.
🔴 Gefahr: Ein falscher Rohrwechsel oder die Verwendung nicht zertifizierter Komponenten kann zu Leckagen, Systemausfällen oder gar Schäden an Heizungsanlagen führen – insbesondere bei Kombination mit Wärmepumpen oder Niedertemperatur-Heizkörpern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik, um die konkrete Systemkompatibilität, die Zulassungsdokumente (Ü-Zeichen, DVGW-Zertifikat) und die fachgerechte Verlegeplanung zu prüfen – dies ist zwingend vor Verlegung erforderlich.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- PE-Xa
- Vernetztes Polyethylen, bei dem die Vernetzung nach dem Extrusionsprozess erfolgt. Es zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: PE-Xc, Polyethylen, Vernetzung - PE-Xc
- Vernetztes Polyethylen, bei dem die Vernetzung durch Elektronenstrahlung erfolgt. Es ist oft kostengünstiger als PE-Xa.
Verwandte Begriffe: PE-Xa, Polyethylen, Vernetzung - Duo-Flex
- Ein spezifischer Typ von PE-Xa Rohr, bekannt für seine Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: PE-Xa, Heizrohr, Fußbodenheizung - 3-Schicht-Rohr
- Ein Rohr, das aus drei Schichten besteht: einer Trägerrohrschicht, einer Haftvermittlerschicht und einer Schutzschicht. Es ist oft kostengünstiger als einschichtige Rohre.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtrohr, Heizrohr, Fußbodenheizung - Wärmeleitfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung in Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübertragung, Heizleistung - Druckbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Rohrs, dem Druck im Heizsystem standzuhalten, ohne zu platzen oder zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Berstdruck, Betriebsdruck, Rohrmaterial - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Wärme durch Rohre unter dem Fußboden abgegeben wird. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet PE-Xa und PE-Xc?
PE-Xa und PE-Xc sind beides vernetzte Polyethylen-Arten, die für Heizungsrohre verwendet werden. Der Unterschied liegt in der Art der Vernetzung: PE-Xa wird nach der Extrusion vernetzt, während PE-Xc durch Elektronenstrahlung vernetzt wird. - Welches Rohr ist flexibler, PE-Xa oder PE-Xc?
PE-Xa Rohre sind in der Regel flexibler als PE-Xc Rohre, was die Installation in manchen Fällen erleichtern kann. - Sind 3-Schicht-Rohre immer besser als Duo-Flex Rohre?
Nicht unbedingt. 3-Schicht-Rohre sind oft kostengünstiger, aber Duo-Flex Rohre (PE-Xa) können widerstandsfähiger gegen Beschädigungen sein. Die bessere Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit der Rohre?
Die Wärmeleitfähigkeit ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung von der Heizung in den Raum. Beide Rohrtypen haben in der Regel eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit, die für Fußbodenheizungen geeignet ist. - Wie wichtig ist die Druckbeständigkeit der Rohre?
Die Druckbeständigkeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Rohre dem Druck im Heizsystem standhalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Druckbelastung. - Was ist bei der Installation von Fußbodenheizungsrohren zu beachten?
Eine sorgfältige Verlegung ist wichtig, um Beschädigungen der Rohre zu vermeiden. Achten Sie auf den richtigen Verlegeabstand und die Einhaltung der Herstellerangaben. - Kann ich die Rohre selbst verlegen?
Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Installateur durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Rohre fachgerecht verlegt werden und das System einwandfrei funktioniert. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist ratsam, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
🔗 Verwandte Themen
- Verlegeabstand bei Fußbodenheizungen
Der Abstand zwischen den Heizrohren beeinflusst die Wärmeabgabe. - Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen
Die optimale Temperatur für eine effiziente Heizleistung. - Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen
Steuerung und Verteilung des Heizwassers. - Dämmung unter Fußbodenheizungen
Reduziert Wärmeverluste nach unten. - Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen
Materialien mit guter Wärmeleitfähigkeit.
-
PE-Xc Rohr: Ist Zewotherm Mehrschichtverbundrohr?
Ist das uberhaupt eine Mehrschichtverbundrohr?
In der Beschreibung von Zewotherm steht "Grumndmaterial, Kleber, Sauerstoffsperrschicht" und nicht "PE-RT / Aluminium / PE-RT" -
Materialvergleich: Schütz PE-Xa vs. Zewotherm PE-RT/Al/PE-RT
Ok, richtig wäre doch
Schütz Duo-Flex Pe-Xa Heizrohr 16x2 1,15 €/m
oder
Zewotherm PE-RT/Al/PE-RT 17x2 0,9 €/m
Danke! -
Fußbodenheizung: Entscheidungshilfe PE-Xa oder PE-RT/Al/PE-RT
Hilfe! Die Frage ist noch offen ...
Schütz Duo-Flex Pe-Xa Heizrohr 16x2 1,15 €/m
oder
Zewotherm PE-RT/Al/PE-RT 17x2 0,9 €/m
Danke! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: PE-Xa (Duo-Flex) vs. PE-Xc (3-Schicht) – Welches Heizrohr wählen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Schütz Duo-Flex PE-Xa und Zewotherm PE-Xc Heizrohren für Fußbodenheizungen. Ein wesentlicher Punkt ist der Preisunterschied, wobei PE-Xa tendenziell teurer ist. Die Materialzusammensetzung und die Eignung für verschiedene Installationsanforderungen werden ebenfalls thematisiert. Letztendlich geht es um die optimale Balance zwischen Kosten, Qualität und Langlebigkeit der Fußbodenheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Zewotherm Rohr ist zu beachten, dass es sich um ein PE-RT/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohr handelt, wie im Beitrag PE-Xc Rohr: Ist Zewotherm Mehrschichtverbundrohr? erläutert wird. Dies ist relevant für die Sauerstoffsperrschicht und die generellen Materialeigenschaften.
💰 Zusatzinfo: Es gibt einen deutlichen Preisunterschied zwischen den genannten Heizrohren. Schütz Duo-Flex PE-Xa liegt bei ca. 1,15 €/m, während Zewotherm PE-RT/Al/PE-RT bei etwa 0,9 €/m liegt. Dieser Kostenfaktor sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Materialvergleich: Schütz PE-Xa vs. Zewotherm PE-RT/Al/PE-RT hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Wahl zwischen PE-Xa und PE-Xc Heizrohren zu treffen, sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau analysiert werden. Berücksichtigen Sie Budget, Installationsaufwand und die langfristigen Materialeigenschaften. Eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile bietet der Beitrag Fußbodenheizung: Entscheidungshilfe PE-Xa oder PE-RT/Al/PE-RT.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Duo-Flex, PE-Xa, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückschlagventil Zirkulationsleitung: Pflicht oder Extra? Kosten & Nachrüstung
- … Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das Warmwasser vom Speicher zu den Entnahmestellen und zurückführt, um …
- … in der Regel mit einer Zirkulationspumpe betrieben. Verwandte Begriffe: Warmwasser, Heizung, Rohrsystem. …
- … sie doch ein Ventil mit elektrischen Stellantrieb ein (z.B. von einer Fußbodenheizung, dieses können sie dann über eine Schaltuhr ansteuern. So wird die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … [br]Kombination Fußbodenheizung (FBHAbk.)/Heizkörper betrieben werden. …
- … Frischwassermodul kann die Effizienz der Heizungsanlage weiter steigern. Die Einbindung von Fußbodenheizung und Heizkörpern sollte ebenfalls berücksichtigt werden. …
- … geplante Anlage umfasst einen 1000-Liter-Pufferspeicher, ein Frischwassermodul und eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … keine zusätzliche Gastherme bräuchten, da die Erdwärmeanlage ausreichend Wärme für die Fußbodenheizung und das Brauchwasser liefern würde. …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die …
- … Wohnfläche und erwägt den Einsatz einer Erdwärmeanlage als alleinige Wärmequelle für Fußbodenheizung und Brauchwasser. Der Architekt schätzt die Mehrkosten gegenüber einer Gastherme auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Ein Sacksilo ist ein flexibler Behälter zur Lagerung von Pellets. Er besteht aus einem robusten …
- … ein Sacksilo für Pellets?[br]Ein Sacksilo ermöglicht eine platzsparende und flexible Lagerung von Pellets, ist jedoch möglicherweise teurer als ein herkömmlicher …
- … Speicher nicht über 60 °C aufheizen. Mal dazu angenommen, Sie haben Fußbodenheizung (FBHAbk.): und dann haben Sie in der Teillastzeit eine Vorlauftemperatur von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Nathea), welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … im Winter haben wir in unserem Haus (Niedrigenergiehaus (NEH), 144 m² Fußbodenheizung) nicht gefroren. Ganz im Gegenteil im Wohnzimmer (hier steht der Ofen) …
- … und gereinigt wird. Der Nutzer wohnt in einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit Fußbodenheizung. Um den Pelletverbrauch und die Heizkosten besser einschätzen zu können, sind …
- … Wodtke Smart WW Pelletsofens in einem Niedrigenergiehaus mit 144 m² und Fußbodenheizung über ein Jahr. Der Nutzer gibt einen Pelletverbrauch von 2.700 kg …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Duo-Flex, PE-Xa, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Duo-Flex, PE-Xa, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Fußbodenheizung: Duo-Flex (PE-Xa) vs. 3-Schicht Rohr (PE-Xc) – Welches Heizrohr ist besser?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Duo-Flex vs. 3-Schicht Rohr für FBH
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fußbodenheizung, Duo-Flex, PE-Xa, 3-Schicht Rohr, PE-Xc, Heizrohr, Kostenvergleich, Material, Installation, Zewotherm, Schütz
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|