bei der Fenstermontage habe ich gesehen, dass die Fenster vertikal nicht lückenlos eingeschäumt wurden. Darüber wurde ein Dichtband geklebt. Außen zum Klinker wurden Kompri-Bänder eingebaut.
Ist der Wärmeschutz ausreichend (darf der PU-Schaum Lücken aufweisen?
Danke, Ralf Zumwinkel
-
"Auf die Dosis kommt's an"
Das sagte schon Paracelsus
Grundsätzlich scheint die Montage bei Ihnen recht profesionell durchgeführt worden zu sein.
Im PU-Schaum dürfen sich durchaus ein paar KlEINE Lücken befinden. Wichtig ist, dass es sich nicht um Löcher handelt, die von innen nach außen durchlaufen. Auch großräumig Löcher dürfen nicht vorhanden sein. Wenn die Löcher so klein sind, dass sich keine Luftzirkulation bildet, dann ist die Dämmung durchaus in Ordnung.
MfG
Jürgen Sieber -
Danke Herr Sieber ich denke er wollte Schaum ...
Danke Herr Sieber,
ich denke er wollte Schaum sparen. Teilweise wurden 20 - 30 cm nicht ausgeschäumt und mit der Folie überklebt.