Schimmel im Plattenbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Wärmebrücke?
BAU-Forum: Fenster und Außentüren

Schimmel im Plattenbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Wärmebrücke?

Folgendes Problem:
Wie schon in etlichen Beiträgen diskutiert Schimmel im Fensterbereich. Es hahndelt sich um einen Plattenbau. Gestern war ein Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft da und hat einige Messungen mit folgendem Ergebnis vorgenommen.
Außentemperatur: 7 °C
Innentemperatur: 19 °C
rel. Luftfeuchte: 58 % =>Taupunkt bei 9,8 °C
Temperatur Glasfläche: 15 °C
Temperatur Fensterrahmen: 14 °C
Wandtemperatur: 12 °C! (an Stelle mit Schimmelbefall)
Das stellt auf jeden Fall eine Wärmebrücke dar. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie gravierend diese ist. Währe schön, wenn jemand das Problem für Laien verständlich erläutern könnte.
  • Name:
  • steffen
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen.

    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.

    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in Bauteilen (insbesondere in älteren Plattenbauten) muss vor jeglichen Arbeiten eine Asbestanalyse durchgeführt werden.

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem und potenzielle gesundheitliche Risiken hin.

    Ich empfehle, die Ursache des Schimmels im Fensterbereich eines Plattenbaus gründlich zu untersuchen. Die genannten Messwerte (Außentemperatur 7°C, Innentemperatur 19°C, Temperaturen an Glasfläche, Fensterrahmen und Wand) deuten auf eine Wärmebrücke hin, an der Kondenswasser entsteht und Schimmelbildung begünstigt.

    • Taupunkt: Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert, sollte an den Oberflächen nicht unterschritten werden.
    • Wärmebrücke: Bereiche mit höherem Wärmeverlust, die zu kälteren Oberflächen führen.

    Ich rate dringend, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder Schimmelexperten) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine oberflächliche Behandlung des Schimmels behebt das Problem nicht dauerhaft.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Taupunkt
    Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Sie hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Unterschreitet die Oberflächentemperatur eines Bauteils den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Lüftung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und sich abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Plattenbau
    Ein Plattenbau ist eine Bauweise, bei der vorgefertigte Betonplatten zu einem Gebäude zusammengefügt werden. Diese Bauweise war in der DDR und anderen sozialistischen Ländern verbreitet. Plattenbauten können anfällig für Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme sein. Verwandte Begriffe: Fertigbau, Beton, Wärmedämmung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Energieverbrauch zu senken. Eine Schimmelsanierung umfasst die Beseitigung des Schimmels und die Behebung der Ursachen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum begünstigen. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder ungedämmten Bauteilen.
    2. Was bedeutet Taupunkttemperatur?
      Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter die Taupunkttemperatur sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies ist besonders problematisch, wenn es in Verbindung mit organischen Materialien (z.B. Tapeten, Holz) auftritt, da dies Schimmelwachstum fördert.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, ausreichend zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden. Zudem sollten Wärmebrücken vermieden oder minimiert werden, beispielsweise durch eine gute Dämmung. Eine gleichmäßige Beheizung der Räume hilft ebenfalls, Kondenswasserbildung zu verhindern.
    4. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei empfindlichen Personen wie Allergikern, Asthmatikern und Kindern. Mögliche Symptome sind Atemwegsbeschwerden, Husten, Schnupfen, Hautirritationen und Kopfschmerzen. In schweren Fällen kann Schimmel auch zu chronischen Erkrankungen führen.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann sich durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Fensterrahmen äußern. Oft ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. In manchen Fällen kann sich Schimmel auch versteckt hinter Tapeten oder Verkleidungen bilden. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte man die betroffenen Bereiche genauer untersuchen oder einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmelbefall auf nicht-porösen Oberflächen (z.B. Fliesen) kann man mit speziellen Schimmelentfernern selbst beseitigen. Bei größeren oder tiefergehenden Befall, insbesondere auf porösen Materialien wie Tapeten oder Putz, sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    7. Was ist bei der Sanierung von Schimmelbefall zu beachten?
      Bei der Sanierung von Schimmelbefall ist es wichtig, die Ursache des Problems zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Dazu gehört beispielsweise die Beseitigung von Wärmebrücken oder die Verbesserung der Lüftung. Zudem müssen die befallenen Materialien fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Während der Sanierung sollten Schutzmaßnahmen getroffen werden, um die Ausbreitung von Schimmelsporen zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Durch regelmäßiges Lüften und Heizen kann die Luftfeuchtigkeit reguliert werden. Bei Bedarf können auch Luftentfeuchter eingesetzt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.

    🔗 Verwandte Themen

    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Schlafzimmer.
    • Richtiges Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit
      Tipps zum effektiven Lüften zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze.
    • Schimmelentfernung: Hausmittel vs. Profi
      Vergleich verschiedener Methoden zur Schimmelentfernung.
  2. Fachwissen: Schimmel vermeiden durch korrekten Einbau

    Foto von Klaus-Hermann Ries

    Einbaufehler
    oder besser: wie man's richtig macht finden Sie auf meiner Homepage beschrieben, wenn sie unter "Fachwissen" mal nachgucken.
  3. Wärmebrücke im Plattenbau: Gravierende Auswirkungen?

    Danke der Antwort,
    ihre Homepage habe ich bereits durchgesehen bevor ich den Beitrag schrieb. Ist mir auch soweit alles klar. Mir geht es jedoch darum, wie gravierend die Wärmebrücke, welche ja da ist, eigentlich ist.
    • Name:
    • steffen
  4. Schimmel durch Wärmebrücke: Frage unklar formuliert

    Foto von

    Gravierend genug, das es schimmelt.
    Verstehe die Frage jetzt nicht.
  5. Wärmebrücke: Schweregrad des Mangels im Plattenbau?

    Etwas verständlicher
    OK, die Frage ist nicht ganz korrekt ausgedrückt. Mir ist zwar klar, das beim Einbau nicht korrekt vorgegangen wurde. Die Messwerte bestätigen das ja auch. Was ich allerdings nicht weiß, ist wie schwerwiegend der Mangel ist. Also mit anderen Worten ausgedrückt ist das nur eine "normale", evtl. vertretbare Wärmebrücke (siehe Messwerte) oder wurde hier absolut gepfuscht?
    Ich werde doch mal den ganzen Fall schildern, damit das Problem evtl. etwas sichtbarer wird.
    Die Fenster wurden denke ich ca. 1996 ausgetauscht. Wir wohnen zwei Jahre in der Wohnung. Letztes Frühjahr haben wir bereits die Schimmelbildung angezeigt. Daraufhin wurde das Ganze mit Schimmel-Ex behandelt und die Fugen von außen nochmals mit Silikon verschmiert (keine dauerhafte Lösung, das habe ich schon im Forum gefundden). Wir sind gerade dabei, uns unser eigenes Heim zu bauen. Wir haben einen 3 Monate alten Säugling. Eine Behandlung der Schadensstellen mit chemischen Mitteln kommt daher nicht in Frage. Aufgrund dieser Tatsachen haben wir den Schimmel erst jetzt erneut bemängelt, da wir uns der eigentlichen Gefährlichkeit des Schimmels, vor allem für undseren jüngsten nicht bewusst waren. Wir dachten, die 5 Monate geht das schon. Ich habe mich allerdings in der letzten Zeit etwas intensiver mit dem Schimmelthema (durch undseren Neubau) befasst und habe sehr beunruhigende Berichte gefundden. Daraufhin haben wir eine Probe zur Untersuchung gegeben. Der Wohnungsgesellschaft habe ich das mitgeteilt und eine fristlose Kündigung angekündigt, wenn es sich bei dem Befall um gesundheitsschädliche Arten handelt.
    Da der Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft allen Anschein nach erstmal die Wärmebrücke vernachlässigt und nach allen möglichen anderen Ausreden gesucht hat, benötige ich ein paar Argumente um der Liste mit Punkten unseres "Fehlverhaltens", welche bestimmt kommt, entgegentreten zu können.
    Noch zur Info an alle Leser:
    Wir sind nicht auf der Suche nach einem Grund für die Kündigung. Wir wollen eigentlich bis zur Fertigstellung unseres Neubaus in der Wohnung bleiben. Doch die Gesundheit unserer Kinder ist hier wichtiger.
    • Name:
    • steffen
  6. Schimmelanalyse: Ortstermin zur Ursachenklärung nötig!

    Foto von Jürgen Sieber, Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger

    Nicht leicht zu beantworten!
    Ohne einen Ortstermin dürfte diese Frage nicht zu beantworten sein.
    Hier im Forum können wir lediglich ein paar Denkanstöße geben. Sie sprechen beispielsweise von einer Wandoberflächentemperatur im Bereich des Schimmels von 12 Grad. Befindet dieser Schimmel in der Fensterlaibung? Um welche Räume handelt es sich dabei?
    Eine falsche Fenstermontage könnte bei einem Schimmelbefall in der Wand evtl. die Ursache sein, aber nur evtl.
    Im Jahr 1996 war zwar die innere, luftdichte Abdichtung für die RAL-Montage bekannt, sie galt aber noch nicht als Stand der Technik und wurde daher auch noch von niemandem angewandt.
    Wenn der komplette Plattenbau renoviert wurde, wurde er vielleicht auch außen gedämmt? Wurde dabei eine Isothermenberechnung durchgeführt?
    Wurde bei der Messung in Ihrer Wohnung die Wärmeschutzbeschichtung der Scheibe auch mit einem Metallsucher überprüft? Die Messwerte würden nämlich auf einen U-Wert der Scheibe von 2,8 W/m² x K schließen, was kaum sein kann.
    Die Luftfeuchtigkeit beträgt 58 % und ist eher zu hoch. Wann wurde vor der Messung wie gelüftet?
    Sie sehen, eine Antwort über das Forum ist hier kaum machbar.
    MfG Jürgen Sieber
  7. Schimmel in Fensterlaibung: Fakten zur Ursachenforschung

    Klar, das es eine schwierige Frage ist
    und nicht komplett beantwortet werden kann. Daher hier noch einige Fakten:
    Der Schimmel befindet sich im Bereich der Fensterlaibung. Der Plattenbau ist außen nicht gedämmt. Ob eine Isothermenberechnung durchgeführt wurde weiß ich nicht. Die Messung der Scheibentemperatur wurde in einer Ecke in der Nähe des Rahmens und nicht in der Mitte der Scheibe durchgeführt. Daher kann er schon stimmen. Es wurde ungefähr zwei Stunden vor der Messung eine Stoßlüftung (ca. 5 min, wie täglich gegen 13:00 Uhr) durchgeführt. Danach befanden sich zwei Erwachsene und zwei Kinder in dem Raum. Was die Luftfeuchtigkeit anbetrifft, habe ich insgesamt gefunden, das ca. 50 % normal sind und 80 % zu viel. Wo liegen hier eigentlich die Grenzen von normal und zu feucht?
    Ich habe übrigens gerade die Auswertung der microbiologischen Untersuchung bekommen. Die sind sehr beunruhigend.
    • Name:
    • steffen
  8. Wärmebrücke: Fachgerechter Einbau vermeidet Schimmel?

    Nachtrag, Präzisierung der Fragestellung
    Ich bin wie schon gesagt ein Laie auf dem Gebiet. Etwas von Physik verstehe ich allerdings auch. Die 12 °C Wandtemperatur beunruhigen mich. Nach meiner Auffassung handelt es sich hier um eine Wärmebrücke, die bei fachgerechtem Einbau hätte vermieden werden können. Nach Durchsicht der Homepage von Herrn Ries und anderer Quellen, bin ich zur Erkenntnis gelangt, das bei fachgerechtem Einbau der Fenster die Temperatur der Wand nicht unter den Taupunkt (bzw. 10 °C) fallen darf. Ist das richtig?
    • Name:
    • steffen
  9. DIN 4108: Tauwasserfreiheit vs. Luftfeuchtigkeit im Raum

    Foto von

    Nach der DINAbk. 4108 ...
    Nach der DIN 4108 müssen Bauteile Tauwasserfrei bleiben bei einer Außentemperatur von -15 Grad, einer Innentemperatur von +20 Grad und einer Luftfeuchtigkeit im Raum von 50 %. (Ausnahme ist der Bereich des Randverbundes von Isoliergläsern)
    Wichtig ist hier die Luftfeuchtigkeit von 50 %. Erhöht sich diese auf 60 % liegt der Taupunkt bereits bei +12 Grad!
    Eine Tauwasserfreiheit ist dann nicht mehr gegeben.

    Für Ihre Argumentation spricht, dass das Mauerwerk kälter ist als das Glas was sehr ungewöhnlich ist und auf eine deutliche Wärmebrücke hinweist!
    Gegen Ihre Argumentation kann sprechen,  -  wenn ich das richtig gelesen haben  -  dass Sie erst 2 Jahre in der Wohnung sind, die Renovation bereits 1996 durchgeführt wurde und davor noch kein Schimmelpilz vorhanden war? Wenn dem so wäre hätte das Ganze 3 Jahre funktioniert.
    Ich persönlich würde Aufgrund der Beschreibung auf Wärmebrücke tippen. Ohne Ortskenntnisse bleibt dies jedoch nur eine Vermutungen.
    MfG Jürgen Sieber

  10. Schimmel im Plattenbau: Ursache oft fehlende Dämmung

    Ist doch das typische Bild
    Tausend mal gesehen 🙂 Neue Fenster rein, aber Mauerwerk nicht gedämmt. Die alten Fenster waren undicht und die Temperatur wurde mittels Fensteröffnen geregelt. Da passierte nix
    Es sind wohl weniger die Fenster als die unbehandelte Wand. Die dürfte ja aus reinem Beton bestehen. Mit der Montage der neuen Fenster hätte eben auch eine Fassadendämmung angebracht werden müssen. Da liegt der Knackpunkt.
    Der alte Denkfehler: neue Fenster sind billiger und erhöhen die Miete. Die sieht man nämlich. Fassadendämmung sieht man aber nicht so deutlich und kostet viel Geld.
    • Name:
    • Martin Beisse
  11. Schimmel & Wärmebrücke: Infos zu Vormieter unbekannt

    Danke der Antworten!
    Die Antworten haben mir schon mal geholfen. Zur Vergangenheit der Wohnung habe ich allerdings keine Informationen. Ich nehme mal an, das der Schaden evtl. auch schon vorher da war. Allerdings wurde (denke ich doch jedenfalls) die Heizung erst kurz vor unserem Einzug erneuert und dabei auch jede Menge Geld gespart (die Heizung schafft geradeso 20 °C, was aber eigentlich keinen Mangel darstellen dürfte). Was die Messwerte des Mitarbeiters des Wohnungsbauamtes anbetrifft, so hat er einen Taupunkt von 9,8 °C berechnet, was ja eigentlich noch kein Problem darstellen sollte (ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube er hat 18 °C Raumtemperatur gemessen). Über die Vormieter habe ich leider keine Informationen, sonst hätte ich die schon mal gefragt. Das Problem mit dem Schimmel tritt ja auch nicht nur bei uns auf. Die geschilderte Wärmebrücke ist auch nur das Beispiel im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer wurden die Fenster z.B. verputzt. Die Tapete, welche vor dem Fenstereinbau an der Wand war, ist jetzt immer noch zwischen Fensterlaibung und dem Putz. Das ist meines Erachtens nach absoluter Pfusch. Aber es ging mir eigentlich nur um das Wärmebrückenproblem. Die Antwort von Herrn Beisse hat den Nagel absolut auf den Kopf getroffen. Für die weitere Beurteilung werden wir einen Sachverständigen einschalten. Das Dumme ist, das der Schaden im Wohnzimmer momentan austrocknet. Der unter anderem festgestellte Pilz Stachybotrys chartum ist nach meinen Recherchen relativ ungefährlich (nicht die Meinung aller Experten), solange der Schaden feucht bleibt, da die Sporen dann relativ schlecht in die Luft gelangen. Im trockenem Zustand glangen diese jedoch in die Luft. Einig sind sich die Experten, das diese Sporen auf jeden Fall hochgiftig und mit großer Wahrscheinlichkeit stark krebserregend sind. Bei Kleinkindern kann dieser Pilz Lungenbluten mit Todesfolge auslösen. Wir haben einen 3 Monate alten Säugling. Daher werden wir die Wohnung erstmal "evakuierern", bis der ganze Schadensumfang festgestellt wurde. OK, das war es erstmal. Der letzte Teil gehört eigentlich nicht in dieses Forum, ich wollte das aber mal loswerden.
    • Name:
    • steffen
  12. Fenster-Isolierglas: U-Wert und Einbausituation prüfen

    Nachtrag zur Frage an Herrn Sieber und Herrn Ries,
    die Fensterexperten bzw. auch an alle anderen Forumsteilnehmer. Ich habe gestern mit primitiven Mitteln (einfaches Digitaltermometer mit Außenfühler in Styroporblock) die Temperaturen am Fenster noch mal nachgemessen. Nach der Formel u= (Ti-Toi) /0,13* (Ti-To) (To in Fenstermitte gemessen) müsste es sich bei dem Fenster um Isolierglas mit u=1,3.. 1,8 handeln. Also eigentlich kein schlechter Wert. Die Einbausituation sieht folgendermaßen aus:
    Das Fenster ist an einen Betonanschlag gesetzt. Dieser hat eine Stärke (Außenkante bis Fensterrahmen) von ca. 7 cm und ist ca. 8 cm breit. Der Fensterrahmen reicht nicht komplett bis an die Fensterlaibung. Der Bereich bis zur Laibung ist mit einer Plastikschiene überdeckt. Zwischen Fensterrahmen und Laibung ist wahrscheinlich das Ganze ausgeschäumt. nun das komische, die Leiste hat eine höhere Temperatur, als der undmittelbar daneben liegende Bereich der Fensterlaibung. Allerdings liegt die Leiste nicht ganz auf, sie lässt sich nach innen drücken, ist also hinterlüftet. Kann es evtl. sein, das die Fenster zwar relativ ordentlich eingebaut wurden, es aber bedingt durch den relativ breiten Anschlag bei dieser Konstruktion zu einer Wärmebrücke kommen muss?
    • Name:
    • steffen
  13. Wärmebrücke: Betonanschlag & Luftdichtigkeitsprobleme

    Foto von

    Hmm, ...
    Es scheint sich um eine Wärmebrücke durch den nicht isolierten Betonanschlag zu handeln. Wenn zusätzlich dazu die Leiste nicht luftdicht an der Laibung anschließt, kann warme, feuchte Raumluft dahinter in die Fuge gelangen. Die Luft kühlt dort ab und Kondenswasser in der Fuge kann entstehen.
    Hier möchte ich aber nochmal den Fensterbauer in Schutz nehmen. Nach heutigem Stand der Technik muss die Fuge luftdicht montiert sein. 1996 war diese Montageart jedoch noch nicht allgemein bekannt, da wurden solche Deckleisten nur aus optischen Gründen montiert. (Bauphyikalisch bleibt's jedoch falsch.)
    MfG Jürgen Sieber
  14. Schimmelursache: Sparmaßnahmen der Wohnungsgesellschaft?

    Zum Schutz des Fensterbauers,
    habe ich auch die letzte Frage gestellt. Bei der Sanierung wurde nämlich soviel Geld wie möglich gespart. Es wurden z.B. im Schlafzimmer und Kinderzimmer neue Fensterbänke eingebaut und im Wohnzimmer blieb die alte (Beton) Fensterbank drin. Das gleiche Sparprinzip wurde mit Sicherheit auch bei den Fenstern bzw. bei der Balkontür angewannt. Hier wurde mit Sicherheit ein "billiger" Standarttyp mit Normmaßen eingebaut. Anders ist die große Lücke zwischen Fensterrahmen und Laibung ja nicht zu erklären (bin trotzdem gespannt, was dahinter ist, wenn die Plastikschiene abgenommen wird). Die Höhe wurde übrigens auch noch durch eine zusätzlich eingegossene Schwelle angepasst. Also ist der Schuldige wahrscheinlich nicht der Fensterbauer, sondern die Sparpolitik der Wohnungsgesellschaft.
    • Name:
    • steffen
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Schimmel im Plattenbau: Ursachen und Sanierung bei Wärmebrücken

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Fensterbereich eines Plattenbaus. Hauptursachen sind Wärmebrücken durch fehlerhaften Einbau der Fenster und mangelnde Fassadendämmung. Hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt das Problem. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine umfassende Analyse und Beseitigung der Wärmebrücken.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelanalyse: Ortstermin zur Ursachenklärung nötig! ist eine Beurteilung ohne Ortstermin schwierig. Die Messwerte allein reichen oft nicht aus, um die genaue Ursache zu bestimmen.

    📊 Zusatzinfo: Nach DIN 4108: Tauwasserfreiheit vs. Luftfeuchtigkeit im Raum müssen Bauteile bei bestimmten Bedingungen tauwasserfrei bleiben. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit kann den Taupunkt beeinflussen und Schimmelbildung begünstigen.

    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Montage der Fenster spielt eine entscheidende Rolle. Wie im Beitrag Fachwissen: Schimmel vermeiden durch korrekten Einbau beschrieben, sollte auf eine fachgerechte Abdichtung geachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.

    🔴 Kritisch: Wie im Beitrag Schimmelursache: Sparmaßnahmen der Wohnungsgesellschaft? angemerkt, können Sparmaßnahmen bei der Sanierung zu Problemen führen. Billige Fenster oder eine fehlende Fassadendämmung können die Schimmelbildung begünstigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Ursachen durch einen Fachmann ist unerlässlich. Dabei sollten die Einbausituation der Fenster, die Dämmung der Fassade und die Luftfeuchtigkeit im Raum berücksichtigt werden. Sanierungsmaßnahmen sollten fachgerecht durchgeführt werden, um langfristig Schimmelbildung zu vermeiden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Plattenbau, Wärmebrücke, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Poroton-Neubau mit WDVS: Was tun gegen extreme Schallweiterleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Beton gerissen: Abdichten ohne Komplett-Austausch? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz: Silikonharz, Mineralputz, Filzputz – Welcher ist der Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Fassadenpaneele mit Hinterlüftung: Vorteile, Nachteile & Risiken bei Sandwichelementen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fermacellplatten durch Regen beschädigt: Was tun? Reparatur, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Plattenbau, Wärmebrücke, Taupunkt" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Plattenbau, Wärmebrücke, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Plattenbau, Wärmebrücke, Taupunkt" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Plattenbau, Wärmebrücke, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Schimmel im Plattenbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Wärmebrücke?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schimmel im Plattenbau: Ursachen & Sanierung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schimmel, Plattenbau, Wärmebrücke, Taupunkt, Sanierung, Feuchtigkeit, Fenster, Messwerte
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼