Hallo liebe Fachwelt,
Vor 6-8 Jahren haben einige Energieversorger in Zusammenarbeit mit der Gesamthochschule Kassel Förderprogramme für sog. SynergieHäuser aufgelegt. Ga es dafür einheitliche Regelungen hinsichtlich der Luftdichtigkeit (Blower-Door-Test (BDT))? Wo finde ich Angaben, was 1996 als Grenzwert für Häuser mit Lüftungsanlagen galt? In der DINAbk. V 4108-7 (Nov 96) galt 1,0 und seit DIN 4108-7:08/01 gilt 1,5  -  was aber galt damals als verbindlich?
Vielen Dank
  1. Es galten die allgemein gültigen Grenzwerte

    ..., die für Häuser mit Lüftungsanlage seit der Bekanntmachung des Bundesbauministerium vom 31. Juli 1998 von n50 = 1,0 [1/h] auf 1,5 aufgeweicht wurden. Näheres siehe