Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren

Ich bin frisch in ein Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es auch warm im Haus. Leider gibt es im technischen Bereich ein Problem.
Folgende Eckdaten:
  • reine Luftheizung (bitte nicht darüber streiten, funktioniert)
  • 8 m² Vakuumkollektoren
  • Wärmepumpe Mini IW von Ochsner (2 kW)
  • 6 kW Elektro-Heizstab
  • 750 Liter Kombispeicher mit 709 Liter Pufferanteil
  • Lüftungsgerät Paul Thermos DC 201
  • EWT 43 m, 200 mm Durchmesser Hekatherm (blau)

Das Ganze sollte eigentlich wie folgt funktionieren: Die Solarkollektoren heizen den Speicher auf. Wenn die Kollektoren nichts bringen, dann springt die Wärmepumpe ein und wenn die auch nichts oder nicht ausreichend bringt, dann muss der Elektro-Heizstab ran. Das Warmwasser aus dem Pufferanteil speist dann ein Warmwasser-Heizregister mit 2 kW Heizleistung zwecks Erwärmung der Zuluft (funktioniert auch sehr gut).
Problem: Wie ich heute erst erfahren habe, arbeitet die Wärmepumpe erst ab +6 °C. Diese werde ich im Mix aus Abluft (ca. 200 m³/h bei ca. 6 °C) und EWT-Luft (ca. 200 m³/h bei ca. 3 bis 4 °C) im Winter wohl so gut wie nie erreichen. D.h. diese Wärmepumpe bringt im Winter nichts und im Sommer brauche ich die nicht. Die WP war ohnehin noch nicht angeschlossen, aber seit 3 Wochen habe ich hier oben keine Sonne mehr gesehen, d.h. ich heize nur mit Strom. Das soll natürlich kein Dauerzustand werden. Bevor Fragen kommen: Die WP wurde mir zusammen mit dem Lüftungsgerät für o.g. Einsatzbedingungen verkauft.
Was tun? Andere Wärmepumpe nehmen? Kleinen (Propan-) Gas-Brenner? Bin auch "schrägen" Ideen (Mini-Windrad?) gegenüber aufgeschlossen.
Übrigens zum Hekatherm sei noch folgendes angemerkt: Das Rohr wurde hier mehrfach angepriesen und deshalb auch von mir gewählt. U.a. wurde als Vorteil die bessere Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zum KG-Rohr genannt. Da die Rippen des Hekatherm jedoch hohl sind, mag die Wärmeleitung des Materials zwar grundsätzlich besser sein. Die des Rohres aber wohl kaum, denn die hohlen Rippen dürften stark isolierend wirken.

  • Name:
  • Guido
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung von Heizungsanlagen kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Heizung in Ihrem Passivhaus haben. Eine reine Luftheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe und Solarkollektoren kann komplex sein. Es ist wichtig, die einzelnen Komponenten optimal aufeinander abzustimmen.

    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:

    • Dimensionierung der Solarkollektoren: Sind die Vakuumkollektoren ausreichend dimensioniert, um genügend Wärme für Warmwasser und Heizung zu liefern?
    • Wärmepumpe: Arbeitet die Wärmepumpe effizient? Überprüfen Sie die Vor- und Rücklauftemperaturen.
    • Kombispeicher/Puffer: Ist der Pufferanteil ausreichend, um Schwankungen auszugleichen und die Wärme optimal zu speichern?
    • Lüftungsanlage: Die Lüftungsanlage (z.B. Paul Thermos) sollte korrekt eingestellt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und eine effiziente Wärmerückgewinnung zu gewährleisten.
    • Heizregister: Überprüfen Sie die Heizleistung des Heizregisters in der Zuluft.

    🔴 Gefahr: Eine Fehlkonfiguration der Heizungsanlage kann zu Ineffizienz, hohem Stromverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Komponenten führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage von einem Fachmann für Passivhäuser überprüfen und optimieren. Ein hydraulischer Abgleich ist empfehlenswert.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt und passive Wärmequellen nutzt. Entscheidend sind Wärmedämmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Luftheizung
    Ein Heizsystem, das Raumluft erwärmt und über Kanäle verteilt. Kann mit Wärmepumpen oder Solarkollektoren kombiniert werden.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiatoren, Konvektoren
    Wärmepumpe
    Ein Gerät, das Umweltwärme nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Benötigt nur wenig elektrische Energie.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe
    Kombispeicher
    Ein Speicher, der Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung in einem Behälter speichert.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    Vakuumkollektor
    Ein Solarkollektor mit höherer Effizienz durch Vakuumisolierung.
    Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Solarertrag
    Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
    Eine Anlage, die verbrauchte Luft abführt und Zuluft erwärmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Zuluft, Abluft
    Hydraulischer Abgleich
    Eine Maßnahme, die sicherstellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Frage: Was ist ein Passivhaus?
      Antwort: Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es nutzt passive Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung und die Wärme der Bewohner, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Eine sehr gute Wärmedämmung und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung sind entscheidend.
    2. Frage: Was ist eine Luftheizung?
      Antwort: Eine Luftheizung erwärmt die Raumluft direkt und verteilt sie über ein Kanalsystem im Haus. Sie kann mit anderen Wärmeerzeugern wie Wärmepumpen oder Solarkollektoren kombiniert werden.
    3. Frage: Was ist ein Kombispeicher?
      Antwort: Ein Kombispeicher speichert Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung in einem einzigen Behälter. Er ermöglicht die Nutzung verschiedener Wärmequellen und gleicht Schwankungen im Wärmebedarf aus.
    4. Frage: Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung und ein geringerer Energieverbrauch erreicht.
    5. Frage: Welche Vorteile bieten Vakuumkollektoren?
      Antwort: Vakuumkollektoren haben eine höhere Effizienz als Flachkollektoren, da sie durch das Vakuum besser gegen Wärmeverluste isoliert sind. Sie eignen sich besonders für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    6. Frage: Was ist eine Wärmepumpe?
      Antwort: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt nur einen geringen Anteil an elektrischer Energie, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen.
    7. Frage: Was ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Antwort: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung führt verbrauchte Raumluft ab und erwärmt damit die Zuluft. Dadurch wird der Wärmeverlust durch Lüften minimiert und die Energieeffizienz des Gebäudes erhöht.
    8. Frage: Warum ist die Dämmung im Passivhaus so wichtig?
      Antwort: Eine sehr gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Dadurch wird der Heiz- und Kühlbedarf minimiert und ein angenehmes Raumklima geschaffen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Optimierung der Wärmepumpeneinstellung
      Analyse und Anpassung der Wärmepumpenparameter für maximale Effizienz.
    • Effizienzsteigerung der Solaranlage
      Überprüfung und Optimierung der Solarkollektoren und des Speichersystems.
    • Kontrolle der Lüftungsanlage im Passivhaus
      Überprüfung der Einstellungen und Filter der Lüftungsanlage.
    • Dämmung im Passivhaus verbessern
      Möglichkeiten zur Optimierung der Wärmedämmung.
    • Fehleranalyse bei Luftheizungen
      Typische Probleme und Lösungen bei Luftheizungssystemen.
  2. Passivhaus: 2kW Wärmepumpe – Dimensionierung kritisch!

    Foto von Stephan Langbein

    Bevor ich irgendwas sage
    sei angemerkt, ich bin Bauherr eines PH's und kein absoluter Experte. Die WP mit 2 kW halte ich für Dummfug. 10 kW sehe ich als Minimum an. Ich kenn jetzt die Ochsner-Anlage nur vom Höherensagen. Die Anlage sollte aus der Abluft den letzten Rest Wärme rausbekommen, was bedeutet, dass damit keine zusätzliche Wärme gewonnen werden kann (mehr dazu auf meiner HP). Ich plane auch die Paul DC 200 einzusetzen werde aber auf jeden Fall eine zusätzliche Verbrennungsheizung mit 8-10 kW einbauen lassen, denn irgendwo her muss ausreichend Wärmeenergie auch im PH herkommen. Was an Heizungen in Frage kommen kann =>siehe HP ...
    Den Pufferspeicher mit 750 l sehe ich bei Ihrer Konfiguration als zu groß an. Bei Ihnen hätte ich 400 Liter angenommen, denn im Winter kommt zwar ab und zu was vom Planeten, doch geht die Wärme gleich im Luftheizregister wieder weg. Zum Puffern bleibt da nichts. ich frag mich, warum Sie keine Effizinto oder die Kombianlage von Paul einsetzen, sondern mit der Ochner arbeiten? . Was zur Speichermasse des Estrichs zu sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als "Puffer".
  3. Wärmepumpe: Heizleistung im Passivhaus – Bedarf vs. Realität

    Wofür 8 bis 10 kW
    Wofür soll ich mir denn 8 bis 10 kW Heizleistung einbauen, wenn das Haus nach PHPP nur einen Bedarf von 9 W/m² hat? Das erscheint mir so, als wenn ich für den Stadtverkehr einen 500 PS-40 Tonner nutzen würde?
    Und warum nicht das Kompaktgerät von Paul? Vereinfachte Antwort: Das mag ja noch den ein oder anderen Vorteil gerade in Bezug auf die Steuerung haben, aber letztlich besteht das Teil auch nur aus Lüftungsgerät, Wärmetauscher und WP. Dafür über 9000 € fand ich nicht ganz angemessen, wenn die Einzelteile (Lüftungsgerät + separate WP) nur die Hälfte kosten.
    • Name:
    • Guido
  4. Passivhausbau: Heizung – Einsparung vs. 'Sicher ist sicher'

    @Guido: Diese Anmerkung ist berechtigt.
    Der Hauptanreiz für ein PH besteht ja schließlich aus der Einsparung einer herkömmlichen Heizung samt zugehöriger Kosten.
    Aber Herr Langbein will ja auch nur ein PH bauen, ob's eins wird, wer weiß?
    So baut er nach dem Motto 'Sicher ist Sicher'. Wahrscheinlich hat er Kohle im Überfluss ...
  5. Wärmepumpe: Europa IW – Betriebsbereich und Fehlplanung

    Leistungsdiagramm
    Leider habe ich noch nicht das Leistungsdiagramm der Europa IW zur Hand, heute Abend wird das möglich sein. Aber sollte es richtig sein, dass die IW erst ab 6 °C betrieben wird, dann haben sie definitiv die falsche WP. Bei 90 % WRG bleiben ihnen meist nur 2-4 °C Abluft und das wäre zu wenig. Der EWT bringt im strengen Winter auch nur 2-6 °C. Also eine Fehlplanung.
    Man muss dann leider über den E-Stab heizen. Aber genaue Antwort heute Abend.
  6. Passivhaus: 3-4 kW Heizleistung – Erfahrungen & Speichergröße

    Eine Leistung von 3-4 kW sollte in einem PH reichen.
    Zumindest reicht sie bis jetzt bei uns (Paul Compakt 350 mit 3,6 kW WP für insgesamt 300 m² beheizte Fläche). Der zentrale Speicher faßt 2000 l und wird primär von 15 m² Solarkollektoren beschickt. Unter 50 ° obere Puffertemperatur unterstützt die WP den Puffer. Und den Elektroheizstab (4,2 kW) habe ich abgeschaltet  -  der sollte einspringen, wenn die obere Puffertemperatur unter 40 ° sinkt.
    Die WP hat einen Einsatzbereich für Lufttemperaturen bis -20 ° (Herstellerangabe).
    Wenn wie angegeben die Ochsner WP nur bis etwa +6 ° einsetzbar ist, sehe ich da zumindest "einen kleinen Unterschied".
  7. Heizlast: Passivhaus – Raumvolumen und Heizbedarf

    Foto von

    Um überhaupt eine vernünftige Zahl nennen zu können
    muss mal gekuckt werden, wieviel Raum mit der Heizung geheizt werden soll. Klar kommt das eine PH mit 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen will. ich habe 920 m³ Wohnraum und nochmal 150 m³ im Keller, die warm sein sollten, also brauche ich ein paar Watt mehr Leistung. Und ich will die Wärme nicht erst nach 48 Stunden Dauerbetrieb erreichen. Oh Thorsten D. beim Treffen gibt es nur noch ein kleines Bier ... 🙂
  8. Passivhaus ohne Heizung: Elektroheizstab als Notlösung

    Foto von

    Wieso reagiere ich eigentlich gereizt 😉
    wo ich grade JDB im XXX-L dafür gedankt habe, dass ...
    Thorsten, wir haben das ganze ganz anders vor. Wir bauen unser PH ohne Heizung. Im Pufferspeicher (derzeit ist ein 500 L-Speicher vorgesehen, entgegen Baubeschreibung wo noch von 1000 Liter die Rede ist) wird ein Heizstab eingebaut, der an einen separaten Zwischenzähler angeschlossen wird. Den ersten Winter heizen wir mit der teuren Elektro-Angstheizung und dann werden wir wissen, wieviel Heizleistung wir etwa brauchen. Je nach Ergebnis werden wir entweder einen Pelletofen (Wotdge-Smart mit Wasserfach) oder eine Wärmepumpe einbauen). Beide Möglichkeiten werden bauseitig vorbereitet. Wenn der Pelletofen nicht kommt, habe ich eben 2 Wasserleitungen umsonst ins Wohnzimmer gelegt, wenn die WP nicht kommt, liegt ein Leerrohr für die Erdwärmepumpe zu viel in den Garten. Beides ist auf der meiner HP bereits so angedeutet (Baubeschreibung ist mit Pelletheizung/Werksvertrag ist diese rausgenommen, Über die Angsheizung habe ich auch schon ausführlich referiert ... Abwarten also was es wird. Gruß
    Stephan
  9. Passivhaus: E-Heizstab – Stromverbrauch vs. WP-Kosten

    @ Stephan  -  Mehrkosten
    Und von den Mehrkosten Stromverbrauch E-Stab hätte man sich die WP sowieso kaufen können. Der Stromzähler wird sich gerade im ersten Jahr richtig drehen ... 😉
  10. Wärmepumpe vs. Pelletheizung: Kosten im KfW40 Haus

    Foto von

    also ganz so billig ist die WP ja auch nicht
    wir haben ein Angebot von unserem Lüftungsbauer bekommen nach dem die WP ca. 8000 € kostet (eingebaut, mit Erdschlangen, Pufferspeicher, Regelung, wobei das Angebot noch für das Haus nach KfW40 gerechnet wurde), die Pelletheizung mit Kamin kostet eingebaut 5000 €, aber es lohnt derzeit nicht darüber zu diskutieren, erst muss die Hütte mal stehen, es sind derzeit noch zu viel unsichere Komponenten im Spiel. Das Grobkonzept steht, die Feinheiten kommen.
  11. Passivhaus: Musterlösung Heizung – Herausforderungen & Alternativen

    das Problem ist nicht neu ...
    und es gibt immer noch keine ach so geniale Musterlösung.
    eine Möglichkeit ist die wp für  -  auch sehr kalte  -  Außenluft.
    wo der Wirkungsgrad liegt, kann sich jeder mal überlegen.
    die geringe Menge, durch wrg abgekühlte, Abluft noch für die
    wp zu nutzen, bringt bei den ideal gering eingestellten
    Luftwechselraten nur geringe Erträge, pepetuum mobile ist
    wahrscheinlicher (heizen mit Kompressorabwärme ..)
    der "böse" e-Heizstab kann funzen, wenn andere Randbedingungen
    optimiert sind (grösserer Puffer, sehr gute Luftdichtigkeit,
    geringe Druckunterschiede innen/außen, opimale Ausrichtung ..)
    die letzten ph, bei denen ich beteiligt war, bekamen vom hausl
    kleine Erdwärmetauscher verpasst, früher war's (IMHO sehr
    konservativ) e. gw-wp.
    keine Ahnung, ob die Lösung mit erdverlegten solerohren wirklich
    das non-plus-ultra darstellt, aber vielleicht steigt der
    Wirkungsgrad doch tatsächlich mit zunehmender medientemperatur 😉
    nix gegen a bisserl pyromanie 😉
    aber e. Passivhaus (oder doch nur kfw40, was denn nun, stefan?) auf fossile
    Heizung (mit dem ganzen Aufwand) hinzutrimmen, empfinde ich als
    abstrus ... aber da ist ja noch die ausgelebte pyromanie 🙂
  12. Abluft-Wärmepumpe: Erfahrungen – Stromverbrauch & Leistung

    Also Abluft WP
    ist schon kritisch zu sehen, habe jetzt meinen zweiten Winter damit. Wird warm, kein Thema, aber die "Stromuhr" dreht sich munter weiter und der E-Stab glüht. Nach diesem Winter muss ich vielleicht meine Abluft WP Entscheidung (monoenergetisch) überdenken. Trotz niedrigem Wärmebedarf ist die Leistung der WP bei niedrigen Temperaturen wohl doch nicht so gut wie beschrieben. Außerdem bleibt dann immer noch das leidige Warmwasserproblem mit 45-65 °C.
  13. Passivhaus: Wärmepumpe – Empfehlungen für kleine Systeme

    Vielen Dank für das Ganze Feedback, aber ...
    Vielen Dank für das Ganze Feedback, aber hat irgendwer noch ein paar Lösungsansätze oder kann mir eine geeignete kleine Wärmepumpe oder Wärmequelle empfehlen? Sofern Wärmepumpe wäre es spitzenmäßig, wenn die bei ca. 200 m³/h Luft bei 5 bis 6 °C was bringen würde. Aber das läuft vermutlich zu sehr in Richtung perpetuum mobile. Gas wollte ich eigentlich nicht im Haus haben, aber gibt es eventuell ganz kleine Brenner mit ca. 2 kW, die man mit Propangasflaschen betreiben kann? Eine 33 KG-Flasche Propan entspräche ja immerhin ca. 430 kWh?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Ich hatte im Vorfeld der Planungen mit Paul, Maico, Lüfta, Tecalor, Paradigma etc. gesprochen aber jeder erzählt einem etwas anderes  -  die wollen schließlich letztlich alle verkaufen. Von daher sind mir Erfahrungen/Tipps von anderen sehr lieb.
    @Stefan Langbein: die Idee erst einmal das erste Jahr abzuwarten und dann anhand des Energieverbrauchs des ersten Jahres eine Entscheidung bezüglich der Heizungstechnik zu fällen, könnte eventuell ins Auge gehen. Denn gerade im ersten Jahr ist der Energieverbrauch für das Heizen bei den meisten signifikant höher, denn Aufheizen und ggf. (Rest-) Trocknen des Baukörpers fallen ja in die Periode. Es sei denn Du ziehst im Mai ein oder so?
    • Name:
    • Guido
  14. Hekatherm vs. KG-Rohr: Wärmeleitwert im Passivhaus

    Hekatherm:
    Als großer Verfechter des Rohres muss ich was dazu sagen:
    Die Lufteinschlüsse sind beim Hekatherm zu sehen, beim normalen KG nicht. Die Rohre sind nämlich fast immer geschäumt und haben einen Wärmeleitwert von 0,15 (Hekatherm ca. 0,45). Somit leitet Hekatherm 3x besser.
    Alternativ kann man drauf achten, dass KG als nicht geschäumte Ware zu bekommen, ist sehr schwierig, teuer, man wird aber mit einem Wärmeleitwert von ca. 1,5 belohnt. Eingegeben in PHLuft ist die Diskussion allerdings fast überflüssig ...
    Das ILK in Dresden hatte mal eine wunderbare Kleinwärmepumpe entwickelt (2-4 kW), leider wurde die ganze Entwicklung an einen großen Hersteller verkauft, der das Ding kastrierte. Naja.
    Übrigens hat Stephan recht, dass der Heizstab gerade im Passivhaus oftmals die wirtschaftlichste Alternative darstellt  -  die sehr hohen Investitionskosten anderer Wärmequellen hauen doch rein.
    Paul verkauft übrigens kleine Campingheizungen mit 2 kW. Diese leiten ihre Abwärme in die Abluft ein, durch den hochwertigen Wärmetauscher ist das kein Problem.
    Hab mal mit einem Hersteller solcher Heizungen gesprochen, der war etwas entgeistert von dieser Idee und sprach von 1000-2000 h Lebensdauer ...
    @Markus: was ist denn an Stückholz oder Pellets fossil?
  15. Passivhaus: Trocknungszeit – Bauform und Materialien

    Foto von

    Was im ersten Jahr trocknen muss hängt von der Bauform ab
    und letztere ist individuell. Klar ist, dass Beton und Putz aber auch Mauersteine am Anfang einen hohen Feuchtewert haben, der sich im Laufe der Zeit verringern wird. Richtig ist auch, dass wenn ein Estrich vorhanden ist, dieser sehr nass sein wird und auch der Einzugstermin (Jahreszeit) Einfluss auf die zu erwartenden Trockenzeiten haben wird. Aber ich nicht damit einverstanden einfachj zu pauschalieren. Ihr Passivhaus in Holzbauweise mit 13 m³ Estrich wird sich anders verhalten als meines, welches keinen Estrich hat. Selbstverständlich haben auch Hebelsteine zu Beginn eine hohe Restfeuchte, die jedoch bei Überdämmung mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird sich ebenfalls bis zur nächsten Heizperiode (03/04) auf ein erträgliches Maß reduzieren.
    Mit welchem Energieträger die Verbrennungsheizung arbeiten wird, haben wir bereits festgelegt. Als Energieträger wird Holz eingesetzt werden (festholz oder Pellets), auf keinen Fall aber ein fossiler Brennstoff. Es wird wahrscheinlich billiger werden, das 1. Jahr mit dem Elektroheizstab zu heizen und in Abhängigkeit des Verbrauchs (den Zwischenzähler kann man sich leihen) die Restheizung auszulegen. Selbstverständlich kann vieles mit dem PHPP berechnet werden. Unsere erste Berechnung wurde für das KFW40 Haus vorgenommen. Nach Vorliegen der Rechnung wurde jedoch die Ausführungsplanung geändert (Ursprünglich 36 cm Hebelstein+Putz in 24 cm Stein+20 cm Dämmung+Putz. Dachdämmung wird grade überarbeitet), das hört sich für Außenstehende komisch an, dass gebaut wird, ohne dass die Planung ganz abgeschlossen ist, dem ist jedoch nicht so. Die Ausführung der Gewerke wird in Abhängigkeit zu den hierfür notwendigen Kosten verbessert. Das Haus wird kein PH nach PHPP werden (aber annähernd), aber auch kein KFW40-Haus (dafür zu gut). Lassen wir uns überraschen ...
  16. KfW40: H'T-Wert – Realisierbarkeit im Passivhaus

    soso
    zu gut für kfw 40?
    wie groß ist es denn, dein H'T?
    zul = 40 % von max!
    haste nie im Leben!
    (Anlage ist ja wegen Pellets/Stückholz nicht bewertbar)
  17. Treffen in Schwaben: Passivhaus-Diskussion beim Bier

    Foto von

    das klären wir beim Bier
    Sie kommen doch  -  T. DBAbk. traut sich nach Schwaben 😉
  18. Wärmepumpen: Hersteller – Kleine WP mit 2-3 kW gesucht

    Hersteller von WPs mit 2 bis 3 kW
    Hat denn niemand eine Idee, bzw. kennt eine kleine Wärmepumpe? Von Ochsner gibt es grundsätzlich eine WP (Europa 312) mit passenden Werten, allerdings bringt das Teil seinen eigenen Speicher mit und da habe ich halt schon den 750 Liter-Speicher mit 709 Liter Pufferanteil. Von Alpha-Innotec gibt es auch eine von den Werten her passende WP, aber nur als OEM-Version ohne Steuerung etc.
    • Name:
    • Guido
  19. Passivhaus: Heizsystem – Dimensionierung und Heizlast

    Passivhausheizung
    Eigentlich sind mehrere Fragen von Bedeutung bei der Dimensionierung des Heizsystems für ein Passivhaus relevant.
    1. welche Heizlast benötigt man realistisch? . 2 kW mag rechnerisch ausreichen. Bei einer 2 kW Wärmepumpe stellt sich aber auch die Frage: Was kommt zum Heizen an? Steht der Speicher außerhalb der eigentlichen Heizzone z.B. im Keller und wird mit der Wärmepumpe auch noch das Brauchwasser erwärmt, dann kann man von den 2 kW bei einem 4-Personenhaushalt schon ein Drittel abziehen. Bei einem Vollbad ist die Wärmepumpe zum Heizen erst einmal für mindestens zwei Stunden blockiert. Ein großer Speicher ist bei längeren Kältephasen auch keine große Hilfe. Die Speicherverluste steigen dauerhaft. Ein großer Speicher ist in ein paar Tagen leer, wenn mehr verbraucht als nachgeladen wird.
    2. Ist die theoretische Berechnung auf Dauer die geeignete Grundlage für das Haus und alle seine Bewohner. Eine knapp ausgelegte Wärmepumpe mag für einen Haushalt, dessen Bewohner alle sehr sparsam sind, geeignet sein. Falls einige oder alle Bewohner es wärmer mögen und/oder z.B. regelmäßige Badewannenbesucher sind, dann wird eine Miniwärmepumpe definitiv nicht ausreichen. Vorhersagen über das Verbraucherverhalten sind schwierig. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, ob eine meiner Töchter in ein paar Jahr notorische Dauerbadefans sein werden oder nicht.
    3. Wo liegen die Stärken von Heizsystemen? Der Wirkungsgrad der Wärmepumpen verschlechtert sich mit abnehmender Temperatur. Ich hatte Bedenken und würde mir für ein Passivhaus ausschließlich den Wirkungsgrad der Wärmepumpe bei sehr niedrigen Temperaturen angucken.
    In die Entausscheidung für unsere Passivhausheizung kam die Gastherme und der Pelletofen jeweils mit einer Solaranlage. Wegen der Ökologie und der Gemütlichkeit haben uns dann trotz Mehrkosten für den Pelletofen entschieden.
    Um ehrlich zu sein, ich kenne keinen Vorteil von Wärmepumpen gegenüber anderen Heizsystemen  -  Ausnahme Elektroheizung  -  für Passivhäuser. Der Wirkungsgrad bezogen auf den Primärenergieverbrauch ist bei Minusgraden schlechter als bei einer Gastherme. Und das bei höheren Investitionskosten.
    Bei anderen Systemen gibt es die 2 kW Minivariante nicht. Mit der leistungsschwächsten Variante ist man bei Gasthermen und Pelletöfen auf der sicheren Seite. Das gilt auch für ein Haus, welches knapp am Passivhausstandard vorbeischlittert. Das Probeheizen kann mit dem Elektrostab kann man sich meiner Einschätzung nach ganz sicher sparen.
    Ich habe keine Ahnung, ob die Heizlast von 1,8 kW, 2 kW, 2,5 kW, 2,9 kW ausreicht oder nicht.
    Aber ab 5 kW wird man keine Probleme bekommen!
    PS: Nach meiner Erfahrung ist der Heizbedarf bei starkem Frost nicht besonders hoch. Wir haben jedenfalls in den letzten Tagen  -  bei Temperaturen von bis zu 15 Grad unter 0  -  nicht mehr geheizt als bei Temperaturen um die 0 Grad. Bei wirklich kaltem Wetter ist es klar und die Sonne heizt das Haus mit. Bei mäßig kalten Temperaturen sind oft solare Heizerträge kaum nachweisbar. Die Bewährungsprobe für die Passivhausheizung ist kaltes Dauerschmuddelwetter und nicht sibirische Kälte.
  20. Erdwärme: Funktionierende WP-Systeme im Passivhaus

    gefällt mir, ...
    diese Begründung.
    die meisten hausln, die sich in die "Niederungen EFHAbk." verirren, scheinen ähnlich zu
    denken und zu planen  -  sind eh immer enttäuscht, wenn's kein Blockheizkraftwerk wird 😉 )
    warum aber soll e. wp nicht funktionieren? sollte wohl keine Luft-WP sein,
    aber mit Erdwärme scheint's zu funktionieren.
    die Beziehung Außentemperatur und solare Einstrahlung scheint nicht mehr ganz
    zu stimmen, wenn -12 °c nicht für "klirrende kälte mit Sonnenschein" reichen.
  21. Abluft-WP: Wirtschaftlichkeit – Luft/Luft WT Kombination kritisch

    Abluft WP und Luft/Luft WT funktioniert nicht!
    Entweder gewinnt man die Energie aus der Abluft über einen Luftwärmetauscher zurück und erwärmt damit die Zuluft
    oder man nimmt eine Kleinst-Luft-WP , gewinnt damit die Wärme aus der Abluft zurück und erwärmt damit seinen Warmwawsserboiler.
    Eine dem LuftWT nachgeschaltete WP kann nur noch max. 10 %
    der Restenergie aus der Abluft zurückgewinnen und läuft somit immer unwirtschaftlich.
    Die Ochsner Mini ist übrigens für diesen Anwendungsfall ungeeignet da diese zur Kellerentfeuchtung gedacht ist und bei + 15 Grad Ablufttemperatur sinnvollerweise abschaltet.
    Die Ochsner ist an ein Zuluftrohrnetz von max. 12 m anschliessbar
    und die Fortluft ist freiblasend auszuführen.
    Das ist bei Ihnen garantiert alles nicht so realisiert!?
    Es gibt aber von Ochsner eine kleine Erd-WP (direktverdampfer 75 m Außenkreis) mit 600 W Anschlussleistung und 2 kW Heizleistung welche z.B. direkt in eine FB-Heizung eingekoppelt werden kann.
    Das System haben wir in einem normelen 110 m² NE-Haus eingebaut
    Lüftung Kreuzstrom WT separat, das funktioniert prima!
  22. Ochsner MIDI: Mini-Erdwärmesystem für Passivhäuser

    Kleinst WP entwickelt für Passivhäuser
    Mini-Erdwärmesystem Modul MIDI von Ochsner
    Mit Heizleistungen von 2,2 bis 4,8 kW werden diese Mini-Erdwärmesysteme mit Erdwärme-Direkterwärmung als Wärmequelle angeboten. Jedes beliebige Heizsystem kann damit betrieben werden (Fußbodenheizung, Wandheizung, Radiatorenheizung, Gebläsekonvektoren, Heizregister in Zuluftleitung, Mehrzweckspeicher, Warmwasserbereiter). Dabei kann die Verlegung des Kollektorkreises z.B. im Erdaushub des Fundamentes um das Haus erfolgen und somit ist keine Gartenfläche erforderlich.
  23. Alpha-Innotec: OEM-WP im Paul Compakt 350

    Die OEM-WP von Alpha-Innotec ist übrigens
    die, die im Paul Compakt 350 werkelt (falls es jemanden interessieren sollte).
  24. Klar interessiert das,

    Herr Metzger.
  25. Alpha-Innotec: WP-Regelung – Abtautemperatur optimieren

    Meine Quellen: zum ...
    Meine Quellen: zum einen einfacher Spezifikationsvergleich zwischen dem, was auf

    Eigentlich bin ich soweit ganz zufrieden  -  die WP schnurrt schön vor sich hin. Nur die Beschreibung der verschiedenen Betriebsparameter, die ich in der Regelung einstellen kann, lässt etwas zu wünschen übrig  -  speziell die Erklärung über die Abtautemperatur. Das Gerät schaltet mir zu oft auf "Abtauen" (so ca. alle 2 Stunden). An den Einstellungen habe etwas herumgespielt, aber bin nie soweit gekommen, dass ich in dem Moment, in dem das Gerät auf "Abtauen" schaltet, auch nur die Spur eines Eisansatzes am Verdampfer zu finden war.
    Morgen habe ich den Werksvertreter zu Besuch  -  mal sehen, was dabei rauskommt.

  26. Wärmepumpen: Ochsner vs. Paul – Technische Daten im Vergleich

    Vielen Dank
    Zunächst vielen Dank für die weiteren Infos.
    @Ullrich Jahn: Irgendwie habe ich diese WP bisher bei Ochsner übersehen. Werde mal versuchen den Preis heraus zu bekommen.
    @Richard Metzger: Die Rückschlüsse anhand der technischen Daten könnten trügerisch sein. Paul verkauft ja auch die Europa Mini und die Europa 312 von Ochsner. Ochsner gibt im Internet 2,2 bzw. 2,4 kW an, Paul für beide 1,99 kW, wobei Paul nicht sagt, bei welchen Referenztemperaturen (Abluft/Wasser). Aber die anderen Argumente sind natürlich überzeugend (Optik + AlphaInnotec-Service);-)
    Was die Bedienung bei Paul-Geräten angeht, hätte ich ebenfalls ein paar winzige Kritikpunkte (thermos 200 DC, 12 Tast.-Automatic-Steuerung).
    1. Bei jedem Handy/Telefon geht bei Druck auf eine Taste für x Sekunden die Displaybeleuchtung an, damit man auch was ablesen kann. Bei der Paul-Steuerung ist das nicht so. Bei normaler Bedienung (z.B. Wechsel der Lüftungsstufe von Normal auf Max) bleibt die Displaybeleuchtung konsequent aus und das Display ist quasi nicht ablesbar. Nur wenn ich ins Systemsetup gehe, geht die Hintergrundbeleuchtung des Displays dauerhaft an. Sehr unlogisch
    2. Wenn ich ein paar Daten, z.B. Zu- und Ablufttemperatur abfragen will, dann muss ich dazu die Lüftung abschalten. Mein Auto geht auch nicht aus, wenn ich mal den Kilometerstand ablesen will. Ebenfalls sehr unlogisch.
    3. Im Systemsetup muss ich an unzähligen Optionen (Solaranlagensteuerung, EWT-Steuerung, WW-Heizregister-Steuerung, etc.) vorbeiscrollen, die ich rein hardwaremäßig nie nutzen kann. Dazu bräuchte ich einen anderen Steuerkasten von Paul. Und da die Software ohnehin gerätespezifisch angepasst wird, weiß ich nicht, warum diese Optionen nicht werksseitig in der Software deaktiviert werden.
    Alles nichts gravierendes, aber halt so die kleinen Macken, an denen sich einige Zeitgenossen stören. Eben wie beim Auto, da machen auch die kleinen durchdachten Details häufig den Unterschied zwischen Hersteller X und Y.
    • Name:
    • Guido
  27. Ochsner: Erd-WP mit vorgefülltem Erdkollektor – Einfache Installation

    @ Guido  -  die kleine Erd-WP von Ochsner mit vorgefülltem Erdkollektor
    kostete mal 5500 DM.
    der Außenkreis ist mit Kältemittel vorgefüllt und wird nur angeflanscht.  -  Idiotensicher -
    Guter Wirkungsgrad das Kältemittel wird vom Kompressor im Außenkreis " bewegt" d.h. keine zusätzlichen Pumpen und Verluste, auf der Heizungsseite kann man direkt auf den z.B. Fußbodenheizkreis gehen.
  28. Ochsner: 2,2 kW/4,8 kW Modell – Preis und Speicheranbindung

    @Ullrich Jahn
    Habe als Preis für das 2,2 kW-Modell gerade 2.186,- € und für das 4,8 kW Modell 3.329,- € genannt bekommen (jeweils plus MwSt.). Ich weiß nun aber auch, warum ich das Teil nicht einsetzen kann. Diese beiden WPs haben einen Einschubkondensator den man mittels Flansch in einen dafür vorgesehenen Speicher einsetzen kann. Mein Speicher hat aber keinen dafür geeigneten Flansch. Ich bräuchte also eine Wärmepumpe mit internem Wärmetauscher, wie z.B. die Europa Mini IW (Abluft).
    Kennst Du noch ein passendes Modell?
    • Name:
    • Guido
  29. Ochsner WP: Platten-WT – Erfahrungen im Karohaus (1998)

    die kl. WP gibt es auch mit Platten-WT wie bei der IW
    Wir haben diesen Typ von Ochsner 1998 in ein Karohaus eingebaut.
  30. Ochsner: WP mit internem Plattenspeicher – Sonderanfertigung

    @Ullrich Jahn
    Ja Du hast recht. Die WP ist mit internem Plattenspeicher zwar nicht im offiziellen Produktprogramm von Ochsner, aber auf Nachfrage bauen die das Teil. Vielen Dank, hat mir sehr geholfen!
    • Name:
    • Guido
  31. Ochsner Erd-WP: Zuheizung mit 2kW Heizstab im Boiler

    @Guido- bitte, gern geschehen!
    Kleiner Tipp zur kleinen Ochsner Erd WP.
    30 l Druckboiler (normalerweise zur W-Wasserbereitung) in Reihe zum Vorlauf schalten.
    Das hat 2 Vorteile
    a  -  kleiner Heizungs-Zwischenpuffer
    b  -  den 2 kW Heizstab des Boilers (auf ca. 30 Grad C eingestellt)
    kann man als Zuheizung nutzen wenn es mal sehr kalt ist.
    Das ist zwar nicht die ökologischste aber die preiswerteste Lösung des Zuheizproblems.
  32. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Passivhaus Heizung: Fehlkonfiguration, Wärmepumpe & Luftheizung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizkonfiguration für ein Passivhaus, insbesondere die Dimensionierung der Wärmepumpe in Kombination mit einer Luftheizung. Es werden verschiedene Aspekte wie die Heizlastberechnung, die Effizienz von Abluftwärmepumpen und die Integration von Solarkollektoren und Speichern diskutiert. Die Erfahrungen der Nutzer mit unterschiedlichen Systemen und Herstellern (Ochsner, Paul, Alpha-Innotec) werden ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine sehr kleine Wärmepumpe (2 kW) ausreichend ist oder ob ein größer dimensioniertes System notwendig ist.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Abluft-Wärmepumpen können kritisch sein, da der Stromverbrauch hoch sein kann und der E-Heizstab häufig zum Einsatz kommt, wie in Abluft-Wärmepumpe: Erfahrungen – Stromverbrauch & Leistung beschrieben.

    ✅ Empfehlung: Mini-Erdwärmesysteme wie das Ochsner MIDI können eine gute Option für Passivhäuser sein, da sie mit geringen Heizleistungen auskommen und Erdwärme direkt nutzen, siehe Ochsner MIDI: Mini-Erdwärmesystem für Passivhäuser.

    📊 Fakten/Zahlen: Die benötigte Heizleistung für ein Passivhaus liegt oft bei etwa 9 W/m², aber die tatsächliche benötigte Leistung hängt stark von der beheizten Fläche und dem Raumvolumen ab, wie in Heizlast: Passivhaus – Raumvolumen und Heizbedarf diskutiert wird.

    🔧 Praktische Umsetzung: Als preiswerte Zuheizlösung kann ein 30-Liter-Druckboiler mit einem 2-kW-Heizstab in Reihe zum Vorlauf geschaltet werden, wie in Ochsner Erd-WP: Zuheizung mit 2kW Heizstab im Boiler vorgeschlagen wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Leistungsdiagramme der Wärmepumpen genau zu prüfen und die Systeme entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten des Passivhauses zu dimensionieren. Weitere Informationen zur Abtautemperatur der Wärmepumpe finden Sie im Beitrag Alpha-Innotec: WP-Regelung – Abtautemperatur optimieren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Luftheizung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Luftheizung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Passivhaus Heizungsprobleme? Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Passivhaus, Luftheizung, Wärmepumpe, Solarkollektoren, Heizungsprobleme, Fehlkonfiguration, Energieeffizienz, Lüftungsanlage, Kombispeicher, Puffer
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼