Heizkörpernischen schließen
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Heizkörpernischen schließen
wir wollen in unserem 40 Jahre alten Einfamilienhaus die Heizkörpernischen zumauern. Der Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, 10 mm Gipskarton.
Meine eigentliche Frage: Kann ich die Nische direkt zumauern (z.B. mit Porenbeton) oder muss ich Styropor und Gipskarton aus den Nischen erst entfernen und im Anschluss wie an den Wänden wieder anbringen?
Vielen Dank vorab & Grüße Reinhard
-
Heizkörpernischen schließen
Wenn Sie das Styropor in der Wand lassen ist die Dämmwirkung größer. 2 cm Styropor haben etwa die gleiche Dämmwirkung wie 24 cm Hohlblocksteine.Den Porenbeton macht man eben etwas dünner.
-
naja
einfach mal so ausmauern?Was ist mit Wandanschlüssen/Rissbildung? Entsteht dann eventuell in der Konstruktion Kondensat? Falls Ja, wie verhält sich dann die Gesamtkonstruktion?
Ganz am Rande: 10 mm "GipsKarton"?
-
10 mm, vermutlich in einer Verbundplatte
-
Der Wandaufbau ist im ganzen Haus wie beschrieben
-
Heizkörpernischen schließen
Wenn Sie das Styropor in der Wand lassen, ggf. mit dem Gipskarton, wenn es eine Verbundplatte ist, besteht keine Gefahr wenn Sie die Nische mit Porenbeton bündig zumauern.Aber mit einer Rissbildung zwischen dem vorhandenen Verputz und dem neu verputzten Porenbeton sollte man schon rechnen. Will man das vermindern, kann man den Putz um die Nische herum etwas abschlagen und den Übergang mit Streckmetall im Putz gestalten.
Wenn die ehemalige Nische tapeziert wird ist nichts zu sehen.