Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung

Eigentlich bin ich auch auf der Suche nach der optimalen Solarspeichertemperatur.
Wir haben 18 m² Flachkollektoren auf dem Dach und speisen einen 1200 Liter Pufferspeicher mit eingebautem 50 Liter Glattrohr Durchlauferhitzer fürs Brauchwasser.
Zur Zeit erreicht der Puffer abends 100 °C und ist dann morgens auf 80 °C bis 90 °C abgekühlt, je nachdem, wie viele des 5 Personenhaushalts geduscht haben. Für den Umfang der Kollektoren war der Grad der Heizungsunterstützung ausschlaggebend, und dort waren im Winter und Frühjahr hervorragende Dienste zu beobachten
(Unterstützung einer Gilles Pellets/Stückholz-Heizung).
Laut meinem Heizungsbauer besteht beim Glattrohrdurchlauferhitzer
kaum eine Gefahr des Verkalkens, und sollte ein Entkalken mal wirklich notwendig sein, dann sei das auch "keine große Sache". Daher sollten wir ruhig die maximale Solarwärme "ernten".
Hat da jemand bereits irgendwelche Erfahrungen und kann diese Meinung bestätigen?
Vielen Dank im Voraus ...
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Hohe Temperaturen im Solarspeicher können bei unsachgemäßer Installation oder Wartung zu Verbrühungen führen.

    🔴 Gefahr: Verkalkung kann zur Überhitzung von Anlagenteilen führen, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die erreichten 100°C im Pufferspeicher als potenziell problematisch. Hohe Temperaturen begünstigen die Kalkausfällung, was die Effizienz des Glattrohrdurchlauferhitzers beeinträchtigen und zu Schäden führen kann.

    Ich empfehle folgende Maßnahmen:

    • Temperaturbegrenzung: Stellen Sie die Solaranlage so ein, dass die maximale Speichertemperatur auf 80-90°C begrenzt wird.
    • Entkalkungsanlage: Erwägen Sie den Einbau einer Entkalkungsanlage, um die Wasserhärte zu reduzieren und Kalkablagerungen zu minimieren.
    • Regelmäßige Wartung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    • Überprüfung der Anlagenauslegung: Prüfen Sie, ob die Größe der Kollektorfläche optimal auf den Bedarf und die Speichergröße abgestimmt ist. Eine Überdimensionierung kann zu hohen Temperaturen führen.

    🔴 Gefahr: Bei dauerhaft zu hohen Temperaturen steigt das Risiko von Schäden durch Verkalkung und Überhitzung. Dies kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen und zu teuren Reparaturen führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen und die Einstellungen optimieren. Klären Sie auch, ob eine Entkalkungsanlage sinnvoll ist.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Flachkollektor
    Ein Flachkollektor ist ein Solarthermiekollektor, der Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Vakuumröhrenkollektor, Solarthermie, Absorber
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von der Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Energiespeicher, Solarthermie
    Glattrohrdurchlauferhitzer
    Ein Glattrohrdurchlauferhitzer ist ein Wärmetauscher, der Brauchwasser bedarfsgerecht erwärmt. Er besteht aus glatten Rohren, durch die das Brauchwasser fließt und von heißem Wasser aus dem Pufferspeicher umgeben ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Durchlauferhitzer, Brauchwassererwärmung
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Kontakt kommen. Sie beeinträchtigt die Wärmeübertragung und kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkablagerung, Entkalkung
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Erneuerbare Energien
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Je höher der Gehalt, desto härter ist das Wasser und desto höher ist die Verkalkungsneigung.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Verkalkung, Entkalkung
    Heizungsunterstützung
    Die Heizungsunterstützung durch eine Solaranlage bedeutet, dass die Solaranlage einen Teil der Wärme für die Heizung des Gebäudes bereitstellt. Dies reduziert den Bedarf an konventioneller Heizenergie.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Pufferspeicher

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Temperatur ist optimal für einen Solarspeicher?
      Die optimale Temperatur für einen Solarspeicher liegt in der Regel zwischen 60 und 80 °C. Dies ermöglicht eine effiziente Warmwasserbereitung und minimiert gleichzeitig das Risiko von Kalkablagerungen.
    2. Warum ist Verkalkung in Solaranlagen ein Problem?
      Verkalkung beeinträchtigt die Wärmeübertragung, reduziert die Effizienz der Anlage und kann zu Schäden an Komponenten wie dem Glattrohrdurchlauferhitzer führen. Zudem kann es zu Verstopfungen in den Leitungen kommen.
    3. Wie kann man Verkalkung in Solaranlagen verhindern?
      Verkalkung kann durch den Einbau einer Entkalkungsanlage, die regelmäßige Wartung der Anlage und die Einhaltung einer optimalen Speichertemperatur verhindert werden.
    4. Was ist ein Glattrohrdurchlauferhitzer?
      Ein Glattrohrdurchlauferhitzer ist ein Wärmetauscher, bei dem das Brauchwasser durch glatte Rohre fließt, die von heißem Wasser aus dem Pufferspeicher umgeben sind. Er erwärmt das Brauchwasser bedarfsgerecht.
    5. Wie oft sollte eine Solaranlage gewartet werden?
      Eine Solaranlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit und Effizienz zu gewährleisten.
    6. Kann man eine Solaranlage auch zur Heizungsunterstützung nutzen?
      Ja, eine Solaranlage kann auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden, indem sie das Heizungswasser im Pufferspeicher erwärmt. Dies reduziert den Bedarf an konventioneller Heizenergie.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Kollektorfläche'?
      Die Kollektorfläche bezeichnet die Fläche der Solarthermiekollektoren, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Je größer die Kollektorfläche, desto mehr Energie kann gewonnen werden.
    8. Welche Rolle spielt die Wasserhärte bei Solaranlagen?
      Die Wasserhärte beeinflusst die Verkalkungsneigung des Wassers. Je härter das Wasser, desto höher ist das Risiko von Kalkablagerungen in der Solaranlage.

    🔗 Verwandte Themen

    • Optimale Speichertemperatur für Solarthermieanlagen
      Erläuterung der Faktoren, die die optimale Speichertemperatur beeinflussen.
    • Verkalkung in Solaranlagen vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Kalkablagerungen.
    • Wartung von Solarthermieanlagen
      Empfehlungen für die regelmäßige Wartung und Inspektion.
    • Dimensionierung von Solarthermieanlagen
      Hinweise zur optimalen Auslegung der Kollektorfläche und Speichergröße.
    • Effizienzsteigerung von Solarthermieanlagen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Leistung und Wirtschaftlichkeit.
  2. Speichertemperatur Solarthermie: 70-90°C optimal

    Speicher ist kein Schnellkochtopf!
    Zu dieser Frage würden Sie bei weniger warmen Wetter vermutlich unterschiedliche Antworten bekommen. Einigkeit würde darin bestehen, dass die Temperatur auf jeden Fall deutlich unter 100 Grad liegen sollte!
    Es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob das Wasser jetzt 70,80 oder 90 Grad warm ist. Sie haben bei sonnigem Wetter und einem 1200 Liter Speicher ohnehin Überschüsse.
    Die relativ hohe Abkühlung kann verschiedene Ursachen haben. Unter Umständen kühlt die Steuerung aus Sicherheitsgründen den Speicher nachts über die Kollektoren ab.
    Jetzt könnten Sie ohne großen Aufwand die Speicherverluste messen. In den sonnenärmeren Monaten fallen die Verluste unter Umständen erheblich ins Gewicht. Dann ist die Kontrolle aufwendiger. Sehr gute Speicher verlieren nur 2-3 Grad pro Tag. Gehen Sie mal ein paar Fragen zu meiner Anfrage wegen hoher Speicherverluste zurück.
  3. Flachkollektoren: 100°C vs. Überhitzungsschutz

    Wer hält die Übertemperatur besser aus?
    Ich habe halt die Wahl, ob ich im Kollektor und im Puffer je die ca. 100 °C zulasse (Siedepunkt ist bei dem Druck ja erst bei ca. 130 °C), oder ob ich die Pumpe sich abschalten lasse, um den Puffer z.B. bei 80 °C zu belassen. Dann wird aber die Temperatur in den nicht mehr durchflossenen Kollektoren auf 130  -  140 °C oder mehr hochschnellen.
    Die Frage ist, wer was besser verträgt.
    Die relativ "hohe" Abkühlung kommt durch die Brauchwassererwärmung in der Durchlauferhitzerspindel zustande. Wenn wir kein warmes Wasser verbrauchen, verliert der Puffer nur 3-4 °C pro Nacht bei 100 °C. Bezogen auf 60 °C Puffertemperatur sollten das auch 2-3 °C pro Tag sein. Wenn allerdings 5 Leute warm duschen, sind es halt 10-15 °C, das scheint mir normal.
    Vielen Dank für den obigen Beitrag
    Grüße aus der sonnigen Pfalz
  4. Solar-Pufferspeicher: Max. Temperatur & Überdruck

    Experimentierfreudig ...
    Experimentierfreudig bin ich auch. Sind Sie wirklich sicher, dass Ihr Speicher auf eine Speichertemperatur von 130 Grad ausgelegt ist? Ich bin weder Ingenieur noch Installateur. Nach meinem Wissensstand gibt es keine Speicher, die auf Überdruck und auf Temperaturen von 100 Grad und mehr ausgelegt sind.
    Die Überhitzung der Kollektoren verhindern Sie bei einer Kollektorfläche von 18 m² im Sommer so oder so nicht. Nach meinem laienhaften Wissensstand sind die Kollektoren überhitzungssicher. Ich kenne jedoch Leute, die zur Vermeidung von Überhitzungsschäden im Sommer einen Teil der Kollektoren abdecken oder über Nacht den Speicher über die Kollektoren abkühlen. Dieser Punkt wäre eine separate Frage Wert.
    Zu den Speicherverlusten: bei knapp 100 Grad dürfte der Speicher nutzungsbedingt um 4-7 Grad pro Tag abkühlen. Bis zu 20 Grad sind deutlich mehr als der Erwartungswert. 3-4 Grad über Nacht sind auf den Tag gerechnet auch mehr als 10 Grad.
    Ihr Speicher wird in Heizperiode als Pufferspeicher eingesetzt. Da haben Sie ebenfalls relativ hohe Speichertemperaturen.
    Wenn Sie im Winter unnötigerweise 4-5 Grad verlieren, dann verlieren Sie z.B. von November bis Januar den Gegenwert des kompletten Solarertrags. Unbemerkt ...
  5. Warmwasser: Wasserhärte & Speichertemperatur-Empfehlung

    Wasserqualität
    Da ich davon ausgehe das Sie über einen nachgeschalteten Brauchwassermischer verfügen und dadurch das Wasser in der Hausinstallation nie heisser als 60 °C wird, hängt die Antwort von ihrer Wasserhärte ab. Über 70 °C würde ich nur bei Wasserhärte 0 oder 1 empfehlen. Aber auch dann würde ich auf maximal 95 °C begrenzen (Dampfbildung, Verbrühungsgefahr, ) weichgelötete Kupferrohre können undicht werden und Kunststoffrohre sind für diese Temperaturen sowieso nicht mehr geeignet.
    In der Bauartzulassung ihres Speichers steht sicher mehr dazu auf welche Temperatur er begrenzt werden muss und durch welche Maßnahmen das erreicht wird.
    • Name:
    • Herr PeHa
  6. Ecotherm Pufferspeicher: Max. Betriebstemperatur erfragen

    Vielen Dank ...
    für die zahlreichen interessanten Beiträge.
    Ich versuche noch immer eine Aussage des Pufferherstellers (

    ) zur maximalen Betriebstemperatur zu erhalten.
    Was das Heizungsrohrnetz betrifft, so regelt ein Mischer die Temperatur auf 70 °C herunter. Das Brauchwassersystem erreicht kaum Temperaturen über 60 °C, da es nur beim Durchlauf durch die Durchlauferhitzerspindel im Puffer erwärmt wird.
    Daher herrschen die "hohen" Temperaturen ausschließlich im Pufferspeicher und in den zugehörigen Solarrohren mit HT Isolation. Unsere Wasserhärte liegt bei 1, von da her sollte es mit dem Kalk auch nicht so schlimm sein.
    100 °C scheint allgemein als eine "magische" Zahl wahrgenommen zu werden, weil dann Wasser unter normalen (Druck) Verhältnissen kocht (sich in Dampf verwandelt). Das Heizungssystem steht normalerweise unter mindestens 2 Bar Druck. Unter diesen Verhältnissen siedet Wasser erst bei ca. 130 °C (siehe Dampfdruckkochtopf). Bis zu diesem Punkt möchte ich die Temperatur natürlich nicht ansteigen lassen, aber 100 bis 105 °C sehe ich da doch eher gelassen entgegen. Was ist da der große Unterschied zu 80 oder 90 °C? Ich meine, dass weichgelötete Kupferrohre erst bei höheren Temperaturen Probleme bekommen.
    Auf jeden Fall hat der Pufferspeicher bzgl. Warmwasser für 6 Personen die letzte "Schlechtwetterperiode" von 4 bis 5 Tagen spielend überbrückt, nachdem er sich an den Hundstagen zuvor auf 105 °C erwärmt hatte.

  7. Solaranlage: Dampfdruck im Pufferspeicher vermeiden

    Dampfdruck
    der Vergleich mit dem Schnellkochtopf stimmt zwar, aber in dem Moment wenn Sie Wasser zapfen, ist es als ob Sie einen unter Druck stehenden Schnellkochtopf offene. Durch die Verringerung dieses Gegen-Dampfdrucks kann es dann zum sieden des Wassers im Boiler kommen, was wiederum zu einem Druckanstieg führt. Dampfaustritt ist dadurch, zumindest theoretisch möglich.
    Andere Hersteller schreiben ab einer gewissen Anlagengröße einen zusätzlichen Sicherheitstemperaturbegrenzer vor welcher auf 95 °C eingestellt wird
    • Name:
    • Herr PeHa
  8. Pufferspeicher: Kein Dampfdruck im Frischwassersystem

    Kein Dampfdruck!
    Ich verwende, wie oben beschrieben, einen Pufferspeicher (Heizungswasser!) mit einer Frischwasserspindel (50 l) als Durchlauferhitzer. Das 100 Grad heiße Wasser befindet sich im Pufferspeicher (unter 2 Bar Druck) und hat keine Verbindung mit dem eigentlichen Trinkwasser, welches beim Zapfen und Durchlaufen der Spindel von ca. 12 Grad auf ca. 60-70 Grad erhitzt wird, bevor es diese dann verlässt. Insofern ist der Vergleich mit dem "Schnellkochtopf öffnen" nicht richtig.
    Das Boilerwasser bleibt stets unter gleichem Druck und ist vom Siedepunkt noch ca. 20  -  30 Grad entfernt.
    Von Ecotherm habe ich leider noch keine Information bekommen. Der Solarregler UVR31 hat einen einstellbaren Sicherheitstemperaturbegrenzer von maximal 110 °C. An diesem Maximalpunkt würde dann die Solarpumpe abschalten und die Kollektoren wären sich selbst überlassen. Deren Temperatur würde dann wahrscheinlich auf 160  -  180 °C ansteigen.
  9. Solarthermie: Vorteile hoher Speichertemperatur

    Dampfkessel ...
    Hallo Herr Dehrmann,
    für Ihre Suche nach der optimalen Speichertemperatur einige Stichpunkte:
    Für eine hohe Speichertemperatur spricht:
    • Größerer Wärmevorrat

    Bei einer höheren Temperatur enthält der Speicher natürlich
    mehr Energie. Sie können mehr Schlechtwettertage überbrücken.
    Dadurch steigt der solare Deckungsgrad etwas, weil eine Zusatzheizung länger
    aus bleiben kann.

    • In Punkto Hygiene

    sind höhere Temperaturen kein Nachteil. Auch wenn ich Legionellen nicht
    besonders ernst nehme  -  kürzlich hörte man, dass sie in 'einer Klinik
    ihr Unwesen trieben. 55 °, besser 60 ° überleben sie nicht. Zwischenzeitlich
    höhere Temperaturen desinfizieren auch das Leitungsnetz. Gründe für eine Begrenzung der Speichertemperatur:

    • Verkalkung

    Im Bereich um 60 ° und darüber wird zunehmend mehr Kalk aus dem Wasser
    abgeschieden. Wer also kalkhaltiges Wasser hat und ein System, bei dem der
    Kalk ein Problem ist, sollte etwa diese Grenze einhalten. Bei mir platzt
    der Kalk vom Solarwärmetauscher aus Edelstahl-Glattrohr einfach ab -
    bei höheren Temperaturen sogar besser  -  und fällt im Speicher zu
    Boden. Wie das bei Ihrem Wärmetauscher zur Direkterzeugung von Warmwasser
    oben im Speicher aussieht, ist mir unklar  -  der müsste doch von innen
    her verkalken?

    • Zink

    Die 60 ° sind nicht nur für Legionellen und Kalk eine magische Grenze.
    Ab dieser Temperatur leidet auch die Zinkschicht von Rohrleitungen bzw. Speicher.
    Rohrleitungen überleben es trotzdem einige Zeit, aber wer einen verzinkten
    WW-Bioler hat, kann mit mehr als 60 ° dafür sorgen, dass er schneller
    durchrostet.

    • Temperatur an den Zapfstellen

    Da ich bisher keinen Brauchwassermischer habe, begrenze ich die Temperatur
    des WW-Speichers auf 70 °. Da kann man nach meiner Ansicht noch die Hand
    wegziehen, bevor man sich verbrühen würde. Außerdem ist es
    die maximale Zulauftemperatur unserer Waschmaschine mit Warmwasseranschluss.
    Sie schreiben, dass Sie wegen dem Durchlauf-Wärmetauscher oben im Speicher
    nicht so heißes Wasser an den Zapfstellen bekommen. Das ist mir unklar:
    Wenn es bei 100 ° Speichertemperatur nicht mehr als 70 ° aus dem Wasserhahn
    sind (trotz 50 Liter Inhalt?), wie warm kommt das Wasser dann bei 60 °
    Speichertemperatur aus dem Hahn?

    • Was verträgt der Speicher?

    Dem Speicher aus Stahl oder Edelstahl ist das sicher egal. Kritisch sind
    Schutzschichten aus Zink (s.o.) und eventuell Emaille (?) und Speicher aus
    Kunststoff (Hersteller fragen).
    Kritisch sind auch die meisten Isolierungen aus Kunststoff bei 60 .. 80 ..
    100 °. Manche verformen sich (PS, PE), andere "zerbröseln" (PU, Weichschaum).
    (Trotzdem sind die angebotenen Speicherisolierungen im großen und ganzen
    verwendbar). Am temperaturbeständigsten dürfte Mineralwolle sein.

    • "Dampfkessel"

    Jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt der Diskussion, der magischen Zahl
    100 ° C.
    Sie haben Recht, dass das Wasser in Ihrem Solarspeicher unter 2 Bar Überdruck
    erst bei gut 130 °C sieden würde. Trotzdem sind 100 °C eine magische
    Grenze, wie das folgende Gedankenexperiment zeigen soll: Angenommen Ihr 1000-Liter
    Speicher hat 80 cm Durchmesser und ist 2 m hoch. Die senkrechte Schnittfläche
    beträgt dann 1,6 m². Bei zwei Bar Fülldruck wirkt eine Last
    von 32 Tonnen auf eine gedachte senkrecht umlaufende Rißlinie. Das
    sind 5,7 kg pro laufenden Millimeter Speicherwand und ein Stahlspeicher hält
    das locker aus. Sollte aber aus irgendeinem Grund der Speicher doch platzen,
    z.B. wegen einem Materialfehler  -  Risse im Stahl können vorkommen -
    so hängt das weitere sehr von der Speichertemperatur ab. Wenn die Speichertemperatur
    unter 100 °C liegt, würde es beim Riss zwar kurz knallen, aber kaum
    dass ein paar Kubikzentimeter Wasser entwichen sind, wäre der Druck
    auf Null und das restliche (heiße) Wasser würde gemütlich
    aus dem Riss auf einer Seite herausplätschern.
    Bei 130 ° Speichertemperatur  -  das andere Extrem: Der Druck würde
    nicht schlagartig auf Null absinken, sondern trotz Riss im Speicher fast
    konstant bleiben, weil entwichenes Wasser schlagartig durch entstehenden
    Dampf ersetzt würde. Dadurch würde auch die Speicherhülle
    ganz anders platzen  -  eher wie ein Luftballon. Fraglich ist, ob die Türen
    und Fenster der umliegenden Räume dem Druckstoß von etwas weniger
    als 2 Bar standhalten würden (2 Bar entsprechen 20 Tonnen pro Quadratmeter)
    ...? Insgesamt würde so viel Wasser zu Dampf, dass das restliche Wasser
    durch Verdunstungskälte auf 100 ° abgekühlt ist. Ich hab's mal
    überschlagsmäßig nachgerechnet: Wegen der hohen Energiemenge,
    die zum Verdampfen nötig ist, würden von den 1000 Litern nur 68,3
    Liter verdampfen. Dabei würden aber 90 Kubikmeter Dampf entstehen. Natürlich
    entstünde der Dampf nicht nur "an der Oberfläche" des Wassers,
    sondern fein verteilt dazwischen  -  Stichwort Siedeverzug. Man könnte
    auch getrost von einer Explosion sprechen.
    Übrigens hat der Technische Überwachungsverein seinen Ursprung
    im Zeitalter der Dampfmaschinen und er hieß zuerst "Dampfkessel-Überprüfungsverein".
    Bei "nur" 105 °C würden noch 11,4 Liter Wasser verdampfen und 15
    Kubikmeter Dampf bilden, gemischt mit 988,6 Liter Wasser mit 100 °C. Damit
    ein friedlich anmutender Solarspeicher nicht zu einer solchen potentiellen
    Gefahr wird, sollte die Temperatur auf maximal etwa 98 °C begrenzt werden. Zur Frage "Wer hält die Übertemperatur besser aus? "
    Bezüglich Speicher habe ich ja die verschiedenen Punkte beschrieben (Materialien
    bis Risiko Dampfkessel). Den Kollektoren selbst dürfte auch eine hohe
    Stillstandstemperatur nichts ausmachen. Das Wärmeträgermedium bleibt
    je nach Anlagendruck relativ lange flüssig (bei 6 bar z.B. bis gut 180 °
    .- übrigens auch hier Verbrühungsgefahr bei Leck!). Darüber
    verdampft es, bis die Kollektoren nur noch Dampf enthalten. (Das Ausdehnungsgefäß
    kann hoffentlich das aus den Kollektoren verdrängte Medium aufnehmen
    = eigensichere Anlage.) Während tägliches Verdampfen den Kollektoren
    und dem Wasser nichts ausmacht (und wohl auch dem Glykol-Anteil?), heißt
    es dass die Inhibitoren (Korrosionsschutz etc.), die oft im Wärmeträgermedium
    enthalten sind, darunter leiden würden.
    Abhilfe könnte man schaffen, indem man weitere Verbraucher für
    die Wärme sucht (Schwimmbecken, Erdreich ...) oder indem man die Effizienz
    der Anlage im Sommer künstlich senkt (teilweises Entfernen der Speicherisolierung,
    teilweises Verschatten der Kollektoren, späterer Betrieb der Umwälzpumpe
    erst bei höherer Temperaturdifferenz oder Betrieb auf niedrigerer Stufe
    ...)
    Viel Spaß mit Ihrer Solaranlage, Wolfram Zucker

  10. Solarregler: Speichertemperatur auf 100°C begrenzt

    optimale Speichertemperatur
    Hallo Herr Zucker,
    zunächst erst einmal recht herzlichen Danke für die sehr ausführlichen und absolut einleichtenden Argumente auf meiner Suche nach der optimalen Speichertemperatur. Auf die Idee eines möglichen Lecks des Puffers und die daraus eventuell resultierenden Konsequenzen war ich bisher nicht gekommen. Ich habe also nun den Solarregler auf eine Begrenzung bei ca. 100 °C eingestellt. Er hat die Solarpumpe daraufhin abgestellt und die Kollektortemperatur liegt nun in der Mittagszeit bei ca. 136 °C, das ist doch viel weniger als ich befürchtet hatte.
    Wie Sie unter den Vorteilen bereits erwähnten, ist der solare Deckungsgrad bei höheren Speichertemperaturen größer. Wir brauchten seit Mitte Mai nicht mehr "nachheizen", was natürlich bei dieser Wetterlage auch kein Wunder ist. Auch werden wir wohl mit Legionellen keine Probleme haben, wegen Durchlauferhitzung und erhöhten Warmwassertemperaturen.
    Kalk kann sich bei uns nur in der ca. 50 mm Durchmesser glatten Spindel der Durchlauferhitzung absetzen, und unser Heizungsbauer sieht da keine Probleme für eine gelegentliche Entkalkungsdurchspülung. Diese 50 l fassende Spindel durchläuft den 2 m hohen Puffer von unten nach oben, die Zirkulationsleitung wird in der Mitte eingespeißt. Im Puffer befindet sich nur Heizungswasser.
    Was die Brauchwassertemperatur betrifft, so haben wir an jeder Zapfstelle (5) einen Taster mit LED (Marke Eigenbau). Nach Anforderung (die 3 Adern der sternförmigen Steuerleitung sind für alle Zapfstellen parallel geschaltet) beginnt das LED als "Quittung" zu blinken und die Zirkulationspumpe beginnt zu pumpen. Dabei scheint sich die "heiße Welle" in den kalten Rohren abzukühlen, und das kalte Wasser aus den Rohrleitungen wird im Durchlauferhitzer "dazugemischt". Wenn das warme Wasser dann nach einer Zirkulationsschleife an der Pumpe vor dem Puffer wieder ankommt, merkt dies ein NTC-Fühler und schaltet die Pumpe sofort ab, die Leds bleiben dann auf Dauer an, bis das Zirkulationsrohr später wieder abgekühlt ist. So weiß man an jeder Zapfstelle, ob die Leitungen bereits warm sind und ob man sich die Wartezeit sparen kann. Die Pumpe lässt sich bei warmer Leitung auch nicht neu starten. Die Logik der Schaltung wurde mit nur einem 4-fach CMOS Schmitt-Trigger Gatter IC (4093) implementiert.
    Wenn dann Brauchwasser gezapft wird, fließt kaltes Wasser in den Durchlauferhitzer nach. Bei unseren Duschen haben wir zwar überall billige Thermostatmischerhähne, aber auch an den normalen Warmwasserkränen haben wir uns bisher nicht "verbrannt". Wie Sie schon sagten, kann man bei ca. 70 °C ja noch die Hand wegziehen. Im Winter lag die obere Puffertemperatur zwischen 50 und 60 °C, was zum Duschen ebenfalls noch bequem ausreichte. Ich sehe also im Moment noch keine direkte Notwendigkeit einer Brauchwasser-Temperaturbegrenzung, zumal die 100 °C im Puffer ja auch nur eine "temporäre Ausnahme" sein sollten.
    Wie sind Sie mit Ihrer Waschmaschine mit dem Warmwasseranschluss zufrieden? Diesbezüglich haben wir noch nichts unternommen, da ich nicht sicher bin, wie man da (von der 70 °C Temperaturbegrenzung mal abgesehen) am besten vorgeht. Wie war das bei Ihnen?
    Nochmals, besten Dank für die "heißen" Tipps und viele Grüße
  11. Pufferspeicher: Wärmetauscher & Warmwasser-Schichtung

    Bedarfszirkulation / Waschmaschine
    Hallo nochmal Herr Dehrmann,
    erst mal zu Ihrem Puffer mit "Durchlauferhitzer": Das Prinzip mit der 50 Liter fassenden Wärmetauscher-Spindel, die den Puffer von unten nach oben durchläuft, erscheint mir vernünftig. Vergleichbare Speicher haben oft den WW-Wärmetauscher oben, wodurch die Schichtung schlecht ausgenutzt wird. In Ihrem Fall wird das kalte Wasser unten vorerwärmt ... Das erklärt auch zum Teil, warum Sie kein fast kochendes Wasser aus dem Hahn bekommen  -  weil ja nicht die ganzen 50 Liter so heiß sind, zumindest wenn der Puffer nicht bis unten auf 100 ° ist. (Was wäre aber in diesem Fall?)
    Besonders gefällt mir Ihre Zirkulation auf Knopfdruck mit der einfach gebauten, aber funktionellen Steuerung. Diese CMOS-ICs verbrauchen so gut wie keinen Strom. Das ist die Zukunft  -  Informationsverarbeitung fast ohne Energie (Beispiel Taschenrechner)  -  die Technik ist vorhanden. Leider brauchen viele informationstechnische Geräte heute noch unnötig viel Energie (Beispiel Computer). Über 11 % des Stromverbrauches in Deutschland entfallen auf Informationstechnik.
    Anstatt Wasser laufen zu lassen, bis es warm kommt, drückt man bei Ihnen die Taste ... Das ist Wasser-sparsam. Ihre Zirkulation läuft nie unnötig. Das bedeutet wenig Wärmeverluste und der Stromverbrauch für die Pumpe ist vernachlässigbar. Wieviel braucht das Netzteil für Ihre Steuerung? Könnte der Temperaturfühler nicht weiter "stromaufwärts" angebracht werden, also vor der Zirkulations-Rückleitung (die muss ja nicht warm werden), etwa an der letzten Zapfstelle (oder wegen der Verzögerung der Reaktion noch weiter vorn, z.B. etwas nach der vorletzten Zapfstelle)? Die einfache Schaltung mit dem IC 4093 (Vier CMOS NAND Schmitt-Trigger) könnte auch für andere interessant sein.
    Zu Ihrer Frage nach der Waschmaschine mit Warmwasseranschluss:
    Ich hatte mich zwar darüber informiert und schon darüber nachgedacht, ein Vorschaltgerät zu bauen  -  aber dann doch erst mal nur den Anschluss für den Warmwasserhahn verlegt und mit einem Blindstopfen verschlossen. Als dann tatsächlich die alte Waschmaschine den Geist aufgegeben hatte, haben wir und den "Luxus" einer Miele-Maschine erlaubt und es war wohl der einzige Hersteller, der noch eine Maschine mit WW-Anschluss anbot. Wir sind mit der Maschine sehr zufrieden. Sie braucht bei Kochwäsche mit WW 1,2 kWh anstelle 1,8 (wir benutzen Kochwäsche aber nur selten) und bei Buntwäsche 60 ° 0,5 kWh anstatt 1,1 kWh. Das sind die Werte aus der Bedienungsanleitung und sie gelten bei 55 ° Zulauf. Bei uns sind's den ganzen Sommer über 70 °, aber erst nach 1,8 Litern kommt's heiß (wenn niemand zuvor WW gebraucht hat)  -  vielleicht gleicht sich das aus? Gestern habe ich einen Stromzähler vor die Maschine geschaltet und angefangen, den Verbrauch zu messen. Bisher stimmt es ganz gut mit den Angaben überein. Weitere Messwerte trage ich noch in die neue Seite über unsere Maschine nach, 1. Link unten. Die weiteren Links handeln vom Thema WW-Anschluss für Waschmaschine / Geschirrspüler bzw. von den Nachfolgemodellen unserer Maschine.
    Schöne Grüße, Wolfram Zucker
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Flachkollektoren: Optimale Speichertemperatur für Solarwärme

    💡 Kernaussagen: Die optimale Speichertemperatur für Flachkollektoren liegt idealerweise unter 100°C, um Verkalkung und Dampfbildung zu vermeiden. Die Wasserhärte spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der maximalen Temperatur. Ein Mischer im Heizungsrohrnetz kann die Temperatur auf 70°C begrenzen. Die Kommunikation mit dem Pufferspeicher-Hersteller bezüglich der maximalen Betriebstemperatur ist ratsam.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Solaranlage: Dampfdruck im Pufferspeicher vermeiden kann es bei zu hoher Temperatur und plötzlichem Zapfen zu Dampfbildung kommen, was potenziell gefährlich ist.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solarthermie: Vorteile hoher Speichertemperatur erläutert, dass eine höhere Speichertemperatur einen größeren Wärmevorrat ermöglicht und den solaren Deckungsgrad erhöhen kann.

    🔧 Zusatzinfo: Die Position des Wärmetauschers im Pufferspeicher beeinflusst die Warmwasser-Schichtung, wie im Beitrag Pufferspeicher: Wärmetauscher & Warmwasser-Schichtung beschrieben.

    Die Diskussion dreht sich um die optimale Balance zwischen hoher Solarthermie-Effizienz und Anlagensicherheit. Eine zu hohe Speichertemperatur birgt Risiken wie Verkalkung und Dampfbildung, während eine zu niedrige Temperatur den solaren Deckungsgrad verringern kann. Die individuellen Gegebenheiten, wie Wasserhärte und Anlagendruck, müssen berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, die Speichertemperatur auf maximal 95°C zu begrenzen, um Dampfbildung und Verbrühungsgefahr zu minimieren.

    Die Teilnehmer des Forums tauschen sich intensiv über ihre Erfahrungen und Bedenken aus. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Auslegung des Pufferspeichers, die Funktion des Solarreglers und die Auswirkungen auf das Heizungsrohrnetz diskutiert. Die Beiträge zeigen, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern dass die optimale Speichertemperatur von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Überwachung der Solaranlage, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

    Die Beiträge von Warmwasser: Wasserhärte & Speichertemperatur-Empfehlung und Flachkollektoren: 100°C vs. Überhitzungsschutz liefern wichtige Informationen zur Wasserqualität und den potenziellen Auswirkungen auf die Lebensdauer der Anlage. Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine regelmäßige Wartung und Inspektion der Solaranlage unerlässlich sind, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Beiträge von Pufferspeicher: Kein Dampfdruck im Frischwassersystem und Solarregler: Speichertemperatur auf 100°C begrenzt verdeutlichen die Bedeutung einer korrekten Einstellung des Solarreglers, um eine Überhitzung des Pufferspeichers zu vermeiden.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wasserhärte und passen Sie die Speichertemperatur entsprechend an. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Pufferspeichers, um die maximal zulässige Betriebstemperatur zu erfragen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Dampfbildung und Verkalkung. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen Solar-Pufferspeicher: Max. Temperatur & Überdruck und Ecotherm Pufferspeicher: Max. Betriebstemperatur erfragen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachkollektoren, Solarspeicher" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachkollektoren, Solarspeicher" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Flachkollektoren: 100°C – Gefahr?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Flachkollektoren, Solarspeicher, Temperatur, Solarthermie, Verkalkung, Warmwasser, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Glattrohrdurchlauferhitzer, Sicherheit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼