Horzizontaler Frostschutz - was spricht dagegen
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Horzizontaler Frostschutz - was spricht dagegen
Das kann ich aber auch mit einer horizontal liegenden Dämmung um das Fundament herum erreichen, und spare mir damit ggf. das mindestens 80 cm tiefe Ausgraben. Also was spricht dagegen um eine Bodenplatte herum eine ca. 80 cm breite Dämmschicht in geringer Tiefe einzulegen, die dann an der Bodenplatte hochgezogen wird?
-
Selbst das ist nicht unbedingt nötig ...
Selbst das ist nicht unbedingt nötig siehe Link ... *unddamitwiederglaubenskriegauslös* ... 🙂😉 -
sehe dabei nicht die Problemlösung
Hallo,
möchte kein "glaubenskriegauslöser" sein, sehe aber dabei nicht die Lösung für die frostsichere Gründung.
Das erste Problem ist doch der Druck des gefrierenden Wassers, welcher bei bindigen Böden durch Eislinsenbildung noch verstärkt wird.
Das zweite Problem ist das tauende Wasser, welches durch die tiefer liegende gefrorene Schicht nicht ablaufen kann und damit den Boden aufweicht.
Ich sehe als alternative, der DINAbk. nicht entsprechenden Lösung, nur eine Kies- bzw. Schotterschicht (Kiesschicht, Schotterschicht), welche ggf. noch drainiert wird.
Die umlaufende Dämmung halte ich für keine optimale Lösung. Sie würde bei entsprechendem Frost nicht ausreichend helfen und das Problem bei mehreren Frostzyklen u.U. noch verstärken.
Mit freundlichen Grüßen -
Warum so schwer?
Bei Gartenhäusern und Einfamilienhaus wird doch ab und an mal auf Frostschürze verzichtet. Wichtig ist nach DINAbk. die frostfreie Gründung und nicht die Gründungstiefe, soll heißen: Wenn ich eine andere Möglichkeit finde frostfrei zu gründen muss ich keine Frostschürze betonieren. Wie mach ich dass? Bodenaustausch! Ich fülle Boden auf, der entsprechend Frostkriterium nach Casagrande frostsicher ist und schütze diese Bodenpackung durch entsprechend dauerhaftes Geotextil und durch Oberflächennivellement gegen Einschwämmen von frostempfindlichen Bodenbestandteilen. Läuft dann Wasser in diesen Boden, kann es hebungsfrei gefrieren und später wieder tauen. Ich find diese Möglichkeit zwar nicht toll, aber funktionieren soll es. -
Gründung Tiefe, Frostfreiheit, Fundamenterder
In der DBZ 1986 H. 11, S. 1467 - 1474 war ein Artikel "Frostfreie Gründungen". Da war auch mal der Temperaturverlauf unter beheizten Häusern gezeigt. Allerdings bezog sich das z.T. auf wenig gedämmte Gründungen. Die Problematik ist sowieso etwas verworren. Die 80 cm Tiefe der DINAbk. für frostfrei sind oft übertrieben (je nach Heizung und Boden) aber vielleicht genau so oft nicht ausreichend. Bei trockenen verdichteten Sandboden und kaum Dämmung kann die Frosttiefe schon weit über 1 m gehen. Allerdings ist der letzte Boden kaum frostempfindlich - die notwendige Gründungstiefe ist also stark vom Baugrund abhängig.Aber ein zweites Problem ist bei gedämmten Bodenplatten vorhanden - eine Dämmung zwischen Bodenplatte und Boden verhindert, dass ein Metallband in der Bodenplatte ein Fundamenterder sein kann, denn ein "Fundamenterder ist ein hochstehendes Metallband, das allseitig von mindestens 5 cm Beton umschlossen ist, der Beton steht mit der Erde großflächig in Verbindung" (DIN 18014) - und dagegen verstoßen viele Gründungen. Nach den "Technischen Anschlussbedingungen (TAB 2000) dürften diese Häuser eigentlich gar nicht an das öffentliche Netz angeschlossen werden. Auch bei der im Link genannten
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horzizontaler, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10870: Horzizontaler Frostschutz - was spricht dagegen
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Erdwärmeleitung, Frostschaden, hochgefroren, Geothermie, Heizung, Frostschutz, Ursachen, Maßnahmen, Reparatur, Gutachter …
- … Heizung, Geothermie, Frostschutz, Baugutachten, Energieeffizienz …
- … FrostschutzFrostschutzmaßnahmen dienen dazu, das Einfrieren von Flüssigkeiten in Rohren und Anlagen …
- … Verbraucher transportiert. Bei Erdwärmeanlagen wird oft ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel verwendet. Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Heizmedium, Glykol. …
- … tief müssen Erdwärmeleitungen verlegt werden?Die Verlegetiefe hängt von den örtlichen Frostschutzbestimmungen ab, beträgt aber in der Regel mindestens 1,5 bis 2 …
- … Welche Rolle spielt die Wärmeträgerflüssigkeit beim Frostschutz?Die Wärmeträgerflüssigkeit muss frostbeständig sein, um ein Einfrieren in der Leitung …
- … Frostschutz für WasserleitungenInformationen über Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden. …
- … 💡 Kernaussagen: Bei hochgefrorenen Erdwärmeleitungen deutet die Eisbildung auf eine Überlastung der Geothermie-Quelle hin. Die Volumenzunahme durch Eisbildung führt zum Anheben des Erdreichs. Eine fachgerechte Analyse der Heizungsanlage und der Erdwärmeleitung ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden. Die Tiefe der Verlegung spielt eine wichtige Rolle beim Frostschutz. Ein Gutachter kann die Ursachen und Risiken bewerten. …
- … die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reparatur und zum Frostschutz einzuleiten. Eine Überprüfung der Heizungsanlage und der Dimensionierung der Geothermie-Quelle ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb? …
- … Für den Frostschutz im Winter und die Warmwasserbereitung empfehle ich folgende Punkte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Korrosionsschutz: Die Solarflüssigkeit muss regelmäßig auf ihren pH-Wert und Frostschutz geprüft werden, um Korrosion im System zu vermeiden. …
- … Ein spezielles Frostschutzmittel, das in Solarthermieanlagen als Wärmeträger dient. Es muss regelmäßig auf …
- … seinen pH-Wert und Frostschutz geprüft werden.Verwandte Begriffe: Glykol, Wärmeträgeröl, Frostschutzmittel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horzizontaler, Frostschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horzizontaler, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.