Liebes Forum,
kann mir irgendjemand erklären, warum zur Entlüftung der Abwasserrohre nicht ausschließlich Entlüftungsventile verwendet werden dürfen?
Warum muss noch mindestens ein Entlüftungsstrang über die Dachfläche geführt werden?
Dies stellt doch einen ziemlichen Schwachpunkt bei der Wärmeisolierung des Hauses dar und steht im Widerspruch zur Energiesparverordnung.
Gibt es Berechnungen oder Abschätzungen über den Energieverlust?
Wird dies auch bei Passivhäusern so gemacht?
MfG Torsten Pagel
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Abwasserentlüftung kann zu Geruchsbelästigung und gesundheitsschädlicher Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Die Entlüftung von Abwasserrohren dient dem Druckausgleich im System. Ohne Entlüftung können beim Abfließen von Wasser Unterdruck entstehen, der Siphons leer saugt. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.

    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:

    • Dachentlüftung: Die Dachentlüftung ist oft vorgeschrieben, um eine ausreichende Grundlüftung sicherzustellen. Sie dient auch dazu, größere Druckschwankungen im System auszugleichen.
    • Entlüftungsventile: Entlüftungsventile können zusätzlich eingesetzt werden, insbesondere bei längeren horizontalen Leitungen oder ungünstigen Geometrien. Sie sind jedoch kein vollständiger Ersatz für die Dachentlüftung.
    • Wärmedämmung: Die Dachentlüftung stellt einen Schwachpunkt in der Wärmedämmung dar. Eine sorgfältige Ausführung und Dämmung der Durchführung ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren.

    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dachentlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Abwasserentlüftung von einem Sanitärfachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Installation und Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Abwasserrohr-Entlüftung
    Die Abwasserrohr-Entlüftung dient dem Druckausgleich in der Abwasserleitung, um zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden und Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Sie kann über das Dach oder durch spezielle Ventile erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Unterdruck, Kanalisation, Dachentlüftung, Entlüftungsventil
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut ist. Es hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation, Entlüftung
    Dachentlüftung
    Die Dachentlüftung ist eine Entlüftungsleitung, die von der Abwasserleitung durch das Dach ins Freie geführt wird. Sie sorgt für eine natürliche Belüftung des Abwassersystems und verhindert Unterdruck.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr-Entlüftung, Dachdurchführung, Sanitärlüfter
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist ein Bauteil, das an Abwasserleitungen angebracht wird, um bei Bedarf Luft in die Leitung zu lassen und Unterdruck zu verhindern. Es ist eine Alternative oder Ergänzung zur Dachentlüftung.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr-Entlüftung, Belüftungsventil, Druckausgleich
    Energiesparverordnung (EnEVAbk.)
    Die Energiesparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in einem Abwassersystem, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der Luft aus den Siphons zieht. Dies kann zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Abwasserrohr-Entlüftung, Siphon

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum ist eine Abwasserrohr-Entlüftung notwendig?
      Die Entlüftung verhindert Unterdruck in den Rohren, der Siphons leersaugen und Gerüche eindringen lassen könnte. Sie sorgt für einen Druckausgleich beim Abfließen des Wassers.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dachentlüftung und Entlüftungsventilen?
      Die Dachentlüftung ist eine zentrale Entlüftung über das Dach, während Entlüftungsventile lokal an einzelnen Leitungen eingesetzt werden können. Die Dachentlüftung sorgt für die Grundlüftung, Ventile unterstützen bei Bedarf.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Abwasserrohr-Entlüftung?
      Die genauen Vorschriften sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 12056) geregelt. Ein Sanitärfachbetrieb kennt die aktuellen Bestimmungen.
    4. Wie kann ich Energieverluste durch die Dachentlüftung minimieren?
      Eine gute Wärmedämmung der Durchführung und des Rohres auf dem Dachboden ist wichtig. Auch die Wahl eines geeigneten Dachentlüfters mit geringem Wärmeverlust kann helfen.
    5. Was passiert, wenn die Abwasserrohr-Entlüftung verstopft ist?
      Eine Verstopfung kann zu Geruchsbelästigung und Problemen beim Abfließen des Wassers führen. In schlimmeren Fällen kann es zu Rückstau in den Abwasserleitungen kommen.
    6. Kann ich die Dachentlüftung selbst installieren?
      Ich rate davon ab. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    7. Sind Entlüftungsventile wartungsfrei?
      Entlüftungsventile sollten regelmäßig auf Funktion geprüft und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dachentlüftung?
      In bestimmten Fällen können alternative Entlüftungssysteme eingesetzt werden, z.B. mit Aktivkohlefiltern. Diese sind jedoch nicht immer zulässig und sollten mit einem Fachmann besprochen werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Abwasserrohr verstopft – Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss – Was tun?
      Maßnahmen zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abwassersystem.
    • Dämmung von Abwasserrohren – Sinn und Zweck
      Informationen zur Dämmung von Abwasserrohren zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Geräuschentwicklung.
    • Regenwassernutzung – Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.
    • Rückstausicherung – Schutz vor Überflutung
      Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor Rückstau aus dem Kanalnetz.
  2. Durgo-Ventile: Abwasserrohr-Entlüftung ohne Dachdurchführung

    Ist Schwachsinn
    deswegen Durgo-Ventile. Haben wir auch.
  3. DIN 1986-100: Dachlüftung Pflicht – Hintergründe & Diskussion

    Warum, warum ...
    ist die Banane ...
    Die DINAbk. 1986-100 und die EN-Norm sehen nun mal mind. eine Belüftung über Dach vor. Diese zu hinterfragen macht (kurzfristig) keinen Sinn. Nehmen Sie es als Schicksal  -  auch wenn viel Mist in den Normen festgelegt ist. Sprechen Sie mal mit Ihrem Abwasserentsorger, dem Sie Ihren Entwässerungsantrag zugeschickt haben (anonym einfach doof stellen).
    Im Bereich der Trinkwasserinstallationen hatte ich auch diese Zweifel und wollte statt der DVGW-zugelassenen Teile welche nach Belaqua einsetzen (kosten nur einen Bruchteil des deutschen Materials)  -  Motto: Wenn EGAbk., dann richtig EG-Recht.
    Pech gehabt: DVGW oder gar nix! Da leisten im Hintergrund einige Lobbyarbeit, gegen die es anzukämpfen (noch) nicht lohnt. Mit Ihren Belüfter ist es ähnlich ...
  4. DIN 1986-100: Technische Baubestimmung vs. Abwassersatzung

    Foto von Bruno Stubenrauch, Dipl.-Ing. univ.

    DIN 1986-100 ist keine Eingeführte Technische Baubestimmung
    Vielleicht hilft es was. Verbindlich sind nur:
    DIN 1986-1:1988.06
    DIN 1986-2:1995.03
    DIN 1986-4:1994.11
    Man beachte die Jahreszahlen. Ich weiß allerdings nicht, ob in den verbindlichen Normen die Lüftung über Dach auch vorgeschrieben ist. Die DINAbk. 1986-100 kann sich theoretisch auch über Abwassersatzungen und Auflagen in Baugenehmigungen als verbindlich einschleichen.
  5. Abwasser-Belüftungsventil: Unproblematischer Einbau – Erfahrungen

    Es ist kein Problem, die einzubauen
    bei uns hat sich niemand beschwert.
  6. Durgo-Ventile: Funktion und Einsatzbereiche erklärt

    Ich liebe klare Aussagen,
    aber ein einfaches "Schwachsinn" ist schon arg allgemein. Haben Sie Ihren Link mal gelesen?
    • Name:
    • Herr Ber-180-Sob
  7. Abwasserrohr-Belüftung: Kaminwirkung & Explosionsschutz

    Foto von Jochen Ebel, Dipl.-Physiker

    Alle Aspekte berücksichtigt?
    Die Öffnungen sind eigentlich keine Entlüftungen, sondern Belüftungen. Allerdings wirken offene Belüftungen auch als Entlüftung, indem sie Kanalgase durch die Kaminwirkung absaugen und in die Rohre strömt frische Luft, sodass sich keine explosiven Gemische bilden können (ohne Dämmung könnten dabei bis 800 W verloren gehen). Aber so lange nicht sicher ist, dass bei Ventilen sich keine explosiven Gemische bilden?

    Ob dann die Versicherung beim explodierten Haus zahlt?

  8. Eigeninstallation: Wer kontrolliert Abwasserrohr-Entlüftung?

    @FP. T
    Wer kontrolliert das bei Euch? Gut, der Installateur könnte sich weigern das einzubauen. Aber bei mir hat keiner gefragt womit ich meine Wasserleitung installiert habe! Habe zwar DVGW-Teile verwendet, weil mir Alternativen nicht bekannt waren, aber bei einer Eigeninstallation fragt keiner! Ist nicht eieiner Klempeiner in Deieiner Familie?!
  9. DVGW-fremde Teile: Kosten sparen bei Sanitärinstallation?

    OT @Bernd Jähn
    Kontrollieren tut's eigentlich keiner. Entweder die Installateure haben Schiss und weigern sich, DWVGW-Fremdes einzubauen, oder: sie hätten nichts dagegen, möchten aber das Material selbst liefern. (Da mag ich aber wieder nicht, weil ich das Geraffeln spottbillig in Belgien bekomme, und nicht die Mondpreise der hiesigen Handwerker bezahlen möchte).
    Nö, leider keine Klempner in der Familie, nur Rentner, Finanzbeamte, Raumausstatter, Geisteswissenschaftler ...
  10. Abwasserrohr-Entlüftung: Dachdurchführung vs. Energiesparverordnung

    Danke für die Infos, Fazit
    Also, ich muss mein Haus dick in Watte einpacken um der neuen Energiesparverordnung zu genügen und lasse gleichzeitig "ein Fenster auf Kipp" stehen (bildlich gesprochen, denn eine Entlüftung über Dachfläche hat wohl diesen Effekt).
    Also Fazit: Es gibt eigentlich keinen stichhaltigen Grund, weiterhin eine offene Entlüftung der Abwasserrohre über die Dachfläche zu praktizieren (eine Explosionsgefährdung scheint mir sehr weit hergeholt, denn das in Frage kommende Volumen bis zum Geruchsverschluss im Haus ist wohl unkritisch (oder liegt hier so viel Sch ... im Stadium der akuten Biogasbildung?). Der Kanal an sich wird zudem wohl durch die vielen Staßengullis gut "be"lüftet!).
  11. Abwasserrohr-Belüftung: Unterdruck vermeiden – Funktion erklärt

    Sinn und Zweck der
    BE (!) -Lüfter ist nicht das Verhindern eines anaeroben Milieus im Fallrohr und ggf. eines explosionsfähigen Gemisches, sondern primär das Verhindern eines Unterdruckes in Ihrem System!
    Möchten Sie stetig gluckernde Geruchsverschlüsse, vielleicht sogar leergelutschte Geruchsverschlüsse und immer den Duft der großen Welt vernehmen? Wohl kaum.
    Aus energetisch Sicht gibt es sehr wohl Verbesserungsbedarf.
  12. Erfahrung: Durgo-Belüfter im Einsatz – Vor- und Nachteile

    Und genau dies
    macht der Durgo-Belüfter wunderbar. Das Ding kann ich nur empfehlen. Wir hatten einen Schaden daran, der putze hat etwas sehr viel Krümel zwischen die Dichtung geworfen, dann stank es _ein_wenig_ unangenehm ...
    Soll heißen, dass eine defekte Dichtung sehr schnell auffällt.
  13. Durgo-Empfehlung: Jedes 10. Haus mit normaler Entlüftung

    Deswegen schreibt DURGO auch ...
    dass jedes 10. Haus in der Straße eine "normale" Belüftung haben soll. Ansonsten sind das feine Teile. Recht günstig. Wollte auch keiner Wissen wie ich entlüfte. Das ganze in der Vorwandinstallation mit einer kleinen Revisionsöffnung eingebaut. Wunderbar.
  14. Abwasser-Entlüftung: Wer macht's? – Verantwortung & Umsetzung

    jedes 10. Haus
    na klasse, jeder denkt, dass irgendjemand anders schon entlüftet, und dann macht's am Ende keiner. Ob das so richtig ist ...
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Abwasserrohr-Entlüftung: Dachdurchführung vs. Ventile – Vor- & Nachteile

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Abwasserrohr-Entlüftung über Dach trotz verfügbarer Entlüftungsventile (z.B. Durgo). Es werden Aspekte der DINAbk. 1986-100, der Energiesparverordnung, der Wärmedämmung und des Explosionsschutzes beleuchtet. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Belüftungsventilen, während andere die Einhaltung der Normen betonen.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Durgo-Empfehlung: Jedes 10. Haus mit normaler Entlüftung empfiehlt Durgo selbst, dass in einer Straße jedes zehnte Haus eine "normale" Belüftung über Dach haben sollte. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abwasserrohr-Belüftung: Unterdruck vermeiden – Funktion erklärt erklärt, dass der Sinn der Belüftung primär darin liegt, Unterdruck im System zu verhindern, was zu gluckernden oder leergelutschten Geruchsverschlüssen führen kann.

    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Abwasserrohr-Entlüftungen sollte auf DVGW-zugelassene Teile geachtet werden, auch wenn dies bei Eigeninstallationen nicht immer kontrolliert wird, wie im Beitrag Eigeninstallation: Wer kontrolliert Abwasserrohr-Entlüftung? angemerkt wird. Es ist ratsam, sich vorab mit dem zuständigen Abwasserentsorger abzustimmen.

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und Abwassersatzungen bezüglich der Anforderungen an die Abwasserrohr-Entlüftung. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Dachdurchführungen und Entlüftungsventilen ab, unter Berücksichtigung der Wärmedämmung und des Explosionsschutzes. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Installation und Wartung, insbesondere bei Verwendung von Belüftungsventilen, wie im Beitrag Erfahrung: Durgo-Belüfter im Einsatz – Vor- und Nachteile beschrieben.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Entlüftung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Abwasserrohr-Entlüftung: Warum Dachdurchführung trotz Ventilen? | Vor- & Nachteile
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Abwasserrohr-Entlüftung: Dach oder Ventil?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Abwasserrohr Entlüftung, Dachdurchführung, Entlüftungsventil, Wärmedämmung, Energiesparverordnung, Passivhaus, Sanitärinstallation
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼