Erdwärmetauscher (EWT) Flexrohr: Starke Wellen im Rohr – Funktion & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Verlegung von EWT-Flexrohren, insbesondere die Bildung von Wellen und Senken, die zu Kondensatansammlungen führen können. Es werden Aspekte der Reinigung, der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Rohrmaterialien und die Vermeidung von Schimmelbildung durch stehendes Wasser beleuchtet. Die korrekte Verlegung zur Vermeidung von "Säcken" wird als entscheidend hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Erdwärmetauscher (EWT) Flexrohr: Starke Wellen im Rohr – Funktion & Risiken?
ich habe mir ein 200er EWT-Flexrohr (54 m lang) besorgt und habe es von einer Tiefbaufirma vergraben lassen. Das Rohr wurde auf einer 2 m Rolle geliefert, beim reingucken war alles OK, es gab innen einige tiefe Wellen, habe das auf die starke Biegung geschoben. Jetzt hat sich leider herausgestellt, dass die inneren Wellen auch nach dem Verlegen recht (sehr) tief sind, ca. 8-9 mm, d.h. da steht Wasser drin ohne Ende und evtl. Schmutz lässt sich auch nicht entfernen. Der "Vertreiber" hat vom Lieferanten durch ein Musterstück, dass max 2 mm Wellen hat, das Rohr als EWT Rohr auserkoren und verkauft. Der Hersteller des Rohres behauptet jetzt, er hätte zugunsten einer besseren Verlegung das Rohr verändert und damit Tiefere Wellen in Kauf genommen. Wir wissen alle, wer dieses Rohr vertreibt und ich möchte hier klarstellen, dass sich dieser Beitrag nicht gegen ihn wenden soll. Er hat ja im Grunde auch nicht das bekommen, was er bestellt hat. Ich stehe mit ihm in gutem Kontakt, habe auch vorher abgesprochen, dass ich diesen Beitrag posten werde.
Soviel zur Erläuterung, jetzt das wesentliche:
Ich erhoffe mir Meinungen von Euch, ob ich das Rohr als EWT betreiben kann und/oder ob gesundheitliche Bedenken (Feuchtbiotop) eher dagegen sprechen. Außerdem würde ich gerne wissen, was jetzt am besten zu tun ist, welche Möglichkeiten ich habe und was Ihr empfehlen würdet.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Das EWT-Flexrohr mit 8–9 mm inneren Wellen darf unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden – es stellt ein nicht kalkulierbares Gesundheitsrisiko durch Feuchtbiotop, Schimmel, Biofilm und potenziell pathogene Keime dar.
🔴 KRITISCH: Die Wellen verletzen deutlich die technischen Anforderungen nach VDI 4640 Blatt 2 und DINAbk. EN 13959 und entziehen dem Rohr die Zulassung als Erdwärmetauscher-Komponente.
⚠️ WICHTIG: Eine sofortige fachliche Inneninspektion mittels Endoskopie ist zwingend erforderlich, um den hygienischen und strömungstechnischen Zustand zu dokumentieren und die Entscheidung über Austausch oder Sanierung zu fundieren.
⚠️ WICHTIG: Der Lieferant muss schriftlich zur Mängelrüge aufgefordert werden – mit Forderung nach Ersatzlieferung eines normkonformen, glattwandigen EWT-Rohres und Übernahme aller Austauschkosten (Ausgrabung, Neuverlegung, Systemprüfung).
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich beurteile die Situation wie folgt: Wellen in einem Erdwärmetauscher (EWT) Flexrohr können problematisch sein, da sie den Luftstrom behindern und somit die Effizienz des EWT beeinträchtigen können. Zudem können sich in den Wellen Kondenswasser und Schmutz ansammeln, was langfristig zu einem Feuchtbiotop führen kann.
Es ist wichtig zu prüfen, ob die Wellen bereits vor der Verlegung vorhanden waren oder erst durch die Verlegung entstanden sind. Kontaktieren Sie den Hersteller des Rohres, um Informationen über zulässige Toleranzen und mögliche Auswirkungen der Wellen zu erhalten. Vergleichen Sie das verlegte Rohr mit einem unbeschädigten Musterstück.
🔴 Gefahr: Ein Feuchtbiotop im EWT-Rohr kann die Bildung von Schimmel und Bakterien begünstigen, welche die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken darstellen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das EWT-System von einem Fachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Luftströmung messen, das Rohr auf Beschädigungen untersuchen und gegebenenfalls eine Reinigung oder einen Austausch des Rohres empfehlen.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 54 Meter langes EWT-Flexrohr mit einem Durchmesser von 200 mm, das nach dem Einbau innenliegende Wellen von 8-9 mm Tiefe aufweist. Diese Wellenbildung ist deutlich stärker als die vom Lieferanten anhand eines Musterstücks mit maximal 2 mm Wellentiefe kommunizierte Spezifikation. Der Hersteller begründet die Abweichung mit einer konstruktiven Änderung zugunsten einer besseren Verlegbarkeit, was jedoch zu einer erheblichen Abweichung von der erwarteten Produktqualität führt.
🔴 Gefahr: Die tiefen Wellen von 8-9 mm stellen ein erhebliches hygienisches Risiko dar. In diesen Vertiefungen kann sich dauerhaft Kondenswasser und Schmutz ansammeln, was die Bildung eines Feuchtbiotops mit Schimmel, Bakterien und Biofilm begünstigt. Dies kann zu einer massiven Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen und gesundheitliche Schäden wie Allergien oder Atemwegserkrankungen verursachen.
➕ Ergänzung: Neben den hygienischen Aspekten ist auch die strömungstechnische Funktion gefährdet. Die tiefen Wellen erhöhen den Strömungswiderstand erheblich, was die Effizienz des Erdwärmetauschers reduziert. Zudem können sich Ablagerungen nicht mehr selbsttätig reinigen, was langfristig zu einer Verstopfung oder einer ungleichmäßigen Luftverteilung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, tiefere Wellen seien ein akzeptabler Kompromiss für eine bessere Verlegbarkeit, ist fachlich nicht haltbar. Ein EWT-Rohr muss primär hygienisch und strömungstechnisch optimiert sein; die Verlegbarkeit darf nicht zu Lasten dieser Kernfunktionen gehen. Ein Musterstück mit 2 mm Wellentiefe ist nicht repräsentativ für die gelieferte Ware.
👉 Handlungsempfehlung: Das Rohr darf unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden, bevor eine fachgerechte Sanierung oder ein Austausch erfolgt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Hygienetechnik, der eine Inneninspektion per Kamera durchführt und die tatsächliche Eignung des Rohres beurteilt. Parallel dazu sollten Sie gegenüber dem Lieferanten und Hersteller schriftlich Mängelrüge erheben und auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung eines geeigneten, glattwandigen EWT-Rohres bestehen. Eine Nutzung des Rohres im aktuellen Zustand birgt ein nicht kalkulierbares Gesundheitsrisiko und ist daher strikt abzulehnen.
KI-Analyse (Qwen)
Erdwärmetauscher-Flexrohre müssen hydraulisch einwandfrei durchströmbar sein, um eine effiziente Wärmeübertragung und eine sichere, langfristige Funktion zu gewährleisten. Eine Wellentiefe von 8–9 mm ist technisch nicht zulässig und deutlich über den üblichen Toleranzen für EWT-Rohre (max. 1–2 mm gemäß gängigen Herstellerangaben und VDIAbk. 4640).
🔴 Gefahr: Solche tiefen Wellen führen zu stehenden Wasserzonen, die ein ideales Feuchtbiotop für Mikroorganismen, Biofilme und potenziell pathogene Keime (z. B. Legionellen, Pseudomonas) bilden – insbesondere bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten oder Stillstandphasen.
🔴 Gefahr: Die hydraulische Querschnittsverengung durch die Wellen erhöht den Strömungswiderstand signifikant, was zu unzureichender Volumenstromrate, ungleichmäßiger Wärmeentnahme und thermischer Überlastung der Wärmepumpe führen kann – mit Risiko für Schäden an der Anlage.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, tiefere Wellen seien 'zugunsten besserer Verlegung' bewusst in Kauf genommen, ist technisch nicht haltbar: Verlegbarkeit wird durch Materialflexibilität und Wanddicke sichergestellt – nicht durch innere Querschnittsdeformationen.
➕ Ergänzung: Gemäß VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 13959 sind EWT-Rohre auf Dichtheit, Druckfestigkeit, chemische Beständigkeit und hydraulische Durchgängigkeit zu prüfen – eine solche Wellenbildung stellt einen gravierenden Mangel dar, der die Zulassung als EWT-Komponente entzieht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Rohr 'trotzdem betrieben werden kann', ist falsch: Es erfüllt weder die funktionalen noch die gesundheitlichen Anforderungen an einen Erdwärmetauscher – eine Inbetriebnahme wäre rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich jede Inbetriebnahme, dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und mittels Inneninspektion (Endoskopie), fordern Sie vom Lieferanten und Hersteller schriftlich die Lieferung eines normkonformen EWT-Rohres gemäß VDI 4640 und DIN EN 13959 sowie die vollständige Kostenübernahme für die Austauschmaßnahme – inkl. Ausgrabung, Neuverlegung und Systemprüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmepumpensysteme.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 8–9 mm Wellentiefe als klar kritisch und nicht tolerierbar.
- Alle bestätigen das hygienische Risiko durch Feuchtbiotop, Schimmel, Bakterien und Biofilm – mit erheblicher Gefährdung der Raumluftqualität und Gesundheit.
- Alle fordern eine fachkundige Inspektion (Kamera/Endoskopie) und die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger / Energieberater / Lüftungsexperte).
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI spricht von einer „Potenzialprüfung“ durch einen Fachbetrieb und erwägt bei günstigem Befund eventuell doch eine Nutzung – DeepSeek und Qwen lehnen jede Inbetriebnahme strikt ab („nicht kalkulierbares Risiko“, „rechtlich und versicherungstechnisch riskant“).
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf VDI 4640 und DIN EN 13959 – Qwen ergänzt die gesetzlich bindende Verpflichtung zur hydraulischen Durchgängigkeit.
➕ Ergänzung:
- Qwen ergänzt die Gefahr einer thermischen Überlastung der Wärmepumpe durch erhöhten Strömungswiderstand – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur am Rande thematisiert.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Unhaltbarkeit der Hersteller-Begründung („bessere Verlegbarkeit“) hin – GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch, sondern neutral als zu prüfende Information.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI formuliert eine Handlungsempfehlung mit offenem Ausgang („überprüfen, Reinigung oder Austausch *empfehlen*“). Qwen und DeepSeek fordern *uneingeschränkt* den Austausch und verbieten jede Inbetriebnahme – Qwen betont zudem die rechtliche und versicherungstechnische Risikolage.
- Qwen stellt explizit fest: „Die Annahme, dass das Rohr trotzdem betrieben werden kann, ist falsch“ – ein klarer Widerspruch zur impliziten Offenheit in Googles Vorschlag.
👉 Empfehlung:
- Der strengere Konsens von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Inbetriebnahme, sofortiger Austausch, schriftliche Mängelrüge, Normbezug.
- Die Qwen-Angabe zur thermischen Überlastung der Wärmepumpe und zur Versicherungsrelevanz wird als entscheidende Ergänzung übernommen.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Hygienische Risiken (Feuchtbiotop, Schimmel, Keime) ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: 8–9 mm Wellen schaffen ein dauerhaftes Feuchtbiotop – hohe Gefahr für Raumluftqualität und Gesundheit (Allergien, Atemwegserkrankungen, Legionellen). Strömungstechnische Auswirkungen ✅ Alle drei Modelle bestätigen erhöhten Strömungswiderstand, reduzierte Effizienz und Risiko ungleichmäßiger Luftverteilung; Qwen ergänzt die konkrete Gefahr thermischer Überlastung der Wärmepumpe. Normkonformität (VDI 4640 / DIN EN 13959) ✅ DeepSeek und Qwen einstimmig: Verstoß gegen zwingende Anforderungen an hydraulische Durchgängigkeit, Dichtheit und Eignung – GoogleAI erwähnt Normen nicht. Zulässigkeit der Inbetriebnahme ❌ Qwen und DeepSeek: striktes Betriebsverbot. GoogleAI: offen für Prüfung mit möglicher Weiterverwendung – Widerspruch zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung aufgelöst. Hersteller-Begründung („bessere Verlegbarkeit“) ⚠️ DeepSeek und Qwen lehnen diese Begründung fachlich ab; GoogleAI erwähnt sie neutral als zu prüfende Aussage – Konsens: keine akzeptable Rechtfertigung für funktionale und hygienische Mängel. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Austausch des betroffenen EWT-Flexrohres gegen ein normkonformes, glattwandiges Rohr gemäß VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 13959 – unter vollständiger Kostenübernahme durch Lieferant und Hersteller; vorher dokumentierte Inneninspektion mittels Endoskopie und schriftliche Mängelrüge.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entstehung eines dauerhaften Feuchtbiotops mit Schimmel, Biofilm und pathogenen Keimen (z. B. Legionellen) Erhebliche Beeinträchtigung der Raumluftqualität; gesundheitliche Schäden bis hin zu chronischen Atemwegserkrankungen – haftungsrechtlich relevant. 🔴 Risiko Hydraulische Querschnittsverengung durch 8–9 mm Wellen Massiver Anstieg des Strömungswiderstands → unzureichender Luftvolumenstrom, ineffiziente Wärmeübertragung, thermische Überlastung der Wärmepumpe mit Schadensrisiko. 🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 13959 Verlust der Zulassung als EWT-Komponente → mögliche Versicherungsleistungsverweigerung im Schadensfall und Haftungsrisiko für Planer/Bauherr. 🔴 Risiko Langfristige Ablagerung und Verstopfungsgefahr durch Schmutzansammlung in den Wellen Unplanmäßiger Systemausfall, hohe Nachbesserungskosten, Betriebsunterbrechung im Heiz- oder Kühlbetrieb. 🔴 Risiko Rechtliche und versicherungstechnische Risiken durch Inbetriebnahme einer nicht normkonformen Komponente Mögliche Schadensersatzansprüche Dritter, Rückstufung der Energieeffizienzklasse, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.). ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation des Mangels vor Inbetriebnahme Starkes Beweismittel für Mängelrüge und Durchsetzung der Kostenübernahme durch Lieferant – sichert Rechtsposition ab. ✅ Chance Austausch gegen ein hochwertiges, normkonformes EWT-Rohr mit optimaler Strömungsführung Langfristig höhere Systemeffizienz, bessere Wärmeübertragung, geringere Wartungskosten und nachweislich sichere Luftqualität. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Hygienetechnik Professionelle Bewertung, prüffähige Dokumentation und gegebenenfalls Gutachten zur Schadensminderung und Haftungsabsicherung. ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Forderung nach normkonformer Ersatzlieferung Legt den Grundstein für mögliche gerichtliche Durchsetzung (auch im Rahmen der Gewährleistung) und verhindert nachträgliche Ausschlussklauseln. ✅ Chance Nachweis der Einhaltung höchster Hygienestandards im EWT-System Steigert den Wert und die Attraktivität des Gebäudes, besonders bei Verkauf oder Vermietung – als gesundheitsorientiertes Bauvorhaben kommunizierbar. Orientierungshilfen
- Keine Inbetriebnahme – sofortiger Betriebsstopp: Unterlassen Sie jede Nutzung des EWT-Systems, bis der Mangel behoben ist – gesundheitliche und rechtliche Risiken sind nicht tragbar.
- Fachliche Inneninspektion beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Hygienetechnik oder einen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN EN 16247, um eine Endoskopie des Rohres durchführen zu lassen – dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch und protokollarisch.
- Schriftliche Mängelrüge an Lieferant und Hersteller: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge mit Hinweis auf VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 13959, fordern Sie binnen 14 Tagen die Lieferung eines normkonformen, glattwandigen EWT-Rohres sowie die vollständige Kostenübernahme für Ausgrabung, Neuverlegung und Systemprüfung.
- Normkonformes Ersatzrohr beschaffen: Stellen Sie sicher, dass das neue Rohr einen maximalen Wellenwert von 1–2 mm aufweist, eine glattwandige Innenoberfläche hat und vom Hersteller schriftlich als „für Erdwärmetauscher nach VDI 4640 geeignet“ zertifiziert ist.
- Systemprüfung nach Neuverlegung: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer strömungstechnischen Messung (Volumenstrom, Druckverlust) und einer hygienischen Abnahme (ggf. mikrobiologische Probenahme) vor Inbetriebnahme.
- Fördermittel- und Versicherungsabstimmung: Klären Sie mit Ihrer Förderstelle (z. B. BAFA) und Ihrer Gebäudeversicherung ab, ob ein Mangelersatz im Rahmen laufender Förderungen oder Versicherungsleistungen abgedeckt ist – dokumentieren Sie alle Kommunikationen.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung oder Vorkühlung von Zuluft. Es besteht aus einem im Erdreich verlegten Rohrsystem, durch das Luft geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister - Flexrohr
- Ein flexibles Rohr, das sich leicht biegen und verlegen lässt. Es wird häufig für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet.
Verwandte Begriffe: Wellrohr, Schlauch, Kunststoffrohr - Feuchtbiotop
- Ein Lebensraum mit hoher Luftfeuchtigkeit, der ideale Bedingungen für das Wachstum von Mikroorganismen wie Schimmel und Bakterien bietet.
Verwandte Begriffe: Biotop, Feuchtgebiet, Schimmelpilzbefall - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre - Kondensatabführung
- Ein System zur Ableitung von Kondenswasser, das sich in Rohren oder Behältern bildet.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Gefälle - Strömungswiderstand
- Der Widerstand, den ein Fluid (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohres oder Kanals erfährt.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität - Wärmeübertragung
- Der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung
Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Sind Wellen in einem EWT-Flexrohr normal?
Antwort: Leichte Wellen können produktionsbedingt auftreten. Starke Wellen, die den Querschnitt des Rohres verringern, sind jedoch nicht normal und können die Funktion beeinträchtigen. - Frage: Welche Auswirkungen haben Wellen auf die Effizienz des EWT?
Antwort: Wellen erhöhen den Strömungswiderstand, wodurch der Luftdurchsatz sinkt und die Wärmeübertragung reduziert wird. Dies führt zu einer geringeren Effizienz des Erdwärmetauschers. - Frage: Wie kann man ein Feuchtbiotop im EWT-Rohr vermeiden?
Antwort: Eine korrekte Verlegung mit ausreichend Gefälle zur Kondensatabführung ist wichtig. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls eine Reinigung des Rohres können ebenfalls helfen. - Frage: Was tun, wenn sich bereits Schmutz und Feuchtigkeit im Rohr angesammelt haben?
Antwort: Ein Fachbetrieb kann das Rohr mit speziellen Geräten reinigen. In schweren Fällen kann ein Austausch des Rohres erforderlich sein. - Frage: Kann man die Luftqualität im Haus durch ein verschmutztes EWT-Rohr beeinträchtigen?
Antwort: Ja, Schimmel und Bakterien im Rohr können in die Zuluft gelangen und die Luftqualität im Haus negativ beeinflussen. - Frage: Welche Rolle spielt das Material des Flexrohres?
Antwort: Das Material sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Zudem sollte es resistent gegen Mikroorganismen sein, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Frage: Wie oft sollte ein EWT-System gewartet werden?
Antwort: Eine jährliche Sichtprüfung und gegebenenfalls eine Reinigung alle paar Jahre sind empfehlenswert. - Frage: Was kostet die Reinigung eines EWT-Rohres?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Länge des Rohres und Verschmutzungsgrad. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
Verwandte Themen
- Reinigung von Erdwärmetauschern
Methoden und Intervalle zur Reinigung von EWT-Systemen. - Kondensatbildung im EWT
Ursachen und Vermeidung von Kondenswasser im Erdwärmetauscher. - Materialien für EWT-Rohre
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Diffusionsoffenheit und Beständigkeit. - Dimensionierung von EWT-Systemen
Berechnung der optimalen Rohrlänge und des Durchmessers für einen effizienten Betrieb. - Gesundheitliche Risiken durch EWT
Mögliche Belastung der Zuluft durch Schimmel und Bakterien.
-
EWT Flexrohr: Kondensatbildung & Schimmelrisiko bei Stillstand
Zur Zeit
ist wohl die Lüftungsanlage noch nicht in Betrieb, man kann davon ausgehen wenn die Lüftungsanlage in Betrieb ist, das kleinere Mengen Wasser abtrocknen. Wenn der EWT nicht verschmutzt ist, dann sollte es auch nicht zur Schimmelbildung kommen. Problem ist das Kondensat im Sommer kann es ordentlich ablaufen? oder bleibt es stehen? Wenn ja dann besteht die Gefahr ... -
EWT Flexrohr: Kondensatmenge, Verschmutzung & Reinigungsbedarf
wie gesagt ...
wie gesagt, das Kondensat wird stehen bleiben, bzw. bei angenommenem trockenem Rohr müssen erst 10-20 Liter und mehr Kondensat anfallen, damit am Ende überhaupt was ankommt. Der EWT ist jetzt nicht verschmutzt, aber bei einem Filter G4 kommen alle Pollen und Stäube der Welt ins Rohr und daher sehe ich schon die Notwendigkeit der Reinigung mit entsprechendem Abfluss. Und mehr als ein G4 (na gut-F5) Filter ist druckverlustmäßig nicht praktikabel. -
EWT Flexrohr: Senkenbildung bei Verlegung & Wärmetausch-Effizienz
Verlegung
Meiner Meinung ist es sowieso nicht möglich ein flexibles Rohr ohne irgendwelche Senken über 50 m zu verlegen. Da wird immer irgendwie eine Senke entstehen, wo Wasser stehen bleiben kann. Außerdem frage ich mich, ob diese Rohr grundsätzlich als Wärmetauscher zu gebrauchen ist, denn 50 % der Innenfläche des Rohres besteht aus aus Luftkammern, welche man sonst z.B. bei Kunststofffenstern als Wärmedämmung einsetzt. KG-Rohr Stangenware ist IMHO in vielerlei Hinsicht deutlich besser und preiswerter als dieses Rohr. -
EWT: Wärmeleitfähigkeit – Hekatherm vs. KG-Rohr im Vergleich
Zur Wärmeleitfähigkeit
Das Hekatherm hat 0,45 W/mK, KG-Rohr 0,15. Somit leitet Hekatherm 3x so gut die Wärme wie kerngeschäumtes KG-Rohr (massives gibt es nur noch von einem Hersteller und dann noch unverschämt teuer).
PP-Rohr ist nur halb so schlecht wie Hekatherm.
Wieso hält sich das Gerücht nur so hartnäckig?
Die glatte Verlegung ist kein Problem (auf jeden Fall nicht viel mehr Aufwand als bei KG-Rohr), günstiger ist das KG-Rohr auch nicht (wenn man die Formstücke und notwendigen Abdichtungsmaßnahmen berücksichtigt). -
EWT Flexrohr: 20 Liter Kondensat – Verlegung ohne "Säcke" möglich?
Also 20 Liter
im Rohr halte ich schon für bedenklich. Ansonsten bin ich der gleichen Meinung wie Daniel, eine Verlegung ohne "Säcke" ist durchaus möglich. Zumal das Rohr nun, obwohl es flexibel heißt, nicht schlabbrig liegt. Die Vorarbeit ist schon entscheidend. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT) Flexrohr: Funktion, Risiken & Verlegung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Verlegung von EWT-Flexrohren, insbesondere die Bildung von Wellen und Senken, die zu Kondensatansammlungen führen können. Es werden Aspekte der Reinigung, der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Rohrmaterialien und die Vermeidung von Schimmelbildung durch stehendes Wasser beleuchtet. Die korrekte Verlegung zur Vermeidung von "Säcken" wird als entscheidend hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EWT Flexrohr: Kondensatmenge, Verschmutzung & Reinigungsbedarf wird auf die Notwendigkeit der Reinigung hingewiesen, da durch den G4 Filter Pollen und Stäube ins Rohr gelangen können. Eine regelmäßige Reinigung mit entsprechendem Abfluss wird empfohlen, um langfristig die Funktion des Erdwärmetauschers zu gewährleisten.
🔴 Risiko: Der Beitrag EWT Flexrohr: Kondensatbildung & Schimmelrisiko bei Stillstand thematisiert die Gefahr von Schimmelbildung, wenn Kondensat im Rohr stehen bleibt. Es wird diskutiert, ob das Kondensat ordentlich ablaufen kann oder ob es zu stehendem Wasser kommt, was ein Risiko für die Bildung von Feuchtbiotopen darstellt.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag EWT: Wärmeleitfähigkeit – Hekatherm vs. KG-Rohr im Vergleich werden die Wärmeleitfähigkeiten von Hekatherm und KG-Rohr verglichen. Hekatherm leitet die Wärme etwa dreimal so gut wie kerngeschäumtes KG-Rohr. PP-Rohr schneidet dabei nur halb so schlecht ab wie Hekatherm.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag EWT Flexrohr: 20 Liter Kondensat – Verlegung ohne "Säcke" möglich? diskutiert die Möglichkeit einer Verlegung ohne Senkenbildung, trotz der Flexibilität des Rohres. Eine sorgfältige Vorarbeit wird als entscheidend angesehen, um stehendes Wasser im Rohr zu vermeiden. Es wird betont, dass das Rohr nicht schlabbrig liegen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Verlegung von EWT-Flexrohren auf eine korrekte Ausführung zu achten, um Senkenbildung zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Reinigungen sind ratsam, um die Funktion des Erdwärmetauschers langfristig zu sichern. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmeleitfähigkeit verschiedener Rohrmaterialien bei der Planung und Installation.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Flexrohr, Welle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Flexrohr, Welle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Flexrohr, Welle" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Flexrohr: Starke Wellen im Rohr – Funktion & Risiken?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: EWT Flexrohr: Wellen bedenklich?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Flexrohr, Wellen, Verlegung, Tiefbau, Feuchtigkeit, Schmutz, Funktion, Risiken
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |