18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit

Hallo,
ich habe einen Hydraulischen 18 kW El. Durchlauferhitzer von Siemens (DH30018).
Lt. Typenschild zieht der 26 A je Phase (in Stufe 2 bei "Volllast"). Die Frage wäre nun ob eine Absicherung mit 25 A oder mit 32 A notwendig ist.
Die Installationsanleitung von Siemens sagt darüber leider nicht.
Hinweis: Das Gerät wird mobil auf einer Veranstaltung (Küche > Geschirr Spülen) verwendet. Der Elektriker hat dazu einen 32 A CEE-Stecker montiert (Kabel-Querschnitt 6 mm²).
Das ganze soll nun an einen mobilen Baustromverteiler (mit 32 A Eingang) angeschlossen werden. Bislang ist der 32 A Abgang
UNgesichert, der 16 A und die 230 V Steckdosen sind einzeln abgesichert, ebenso ist ein FI (30 mA, 63 A) drin. Klappt auch soweit im Testbetrieb.
Ich will mir nun aber vom Elektriker auch noch ein Automat für die 32 A Steckdosen einbauen lassen. Denn sonst würde ja im Fehlerfall die vorgeschaltete Sicherung (an die der Verteiler angeschlossen ist) ansprechen und an diese kommen wir ggf. nicht so ohne weiteres schnell ran.
Er schlägt 25 A vor, ich sehe jedoch Bedenken da im Volllast-Betrieb das Teil laut Typenschild 26 A zieht. (3x6 kW je Phase)
Wäre für mich zwar Logisch, 25 A am Unterverteiler weil dann die Vorgelagerter 32 A Sicherung nicht auslöst. (Selektivität)
Hab mal in Internet gesucht, da gab es in einem Elektriker Forum eine ähnliche Frage, aber da ging es eher um Leitungsquerschnitt, was hier ja nicht das Thema ist (6 mm² ist mehr als ausreichend, da es nur 5 m sind).
Ich möchte gerne Automatensicherungen (C-Charakteristik?) verwenden, weil Schmelzsicherungen immer gleich Geld kosten beim Wechseln.
Daher nun die Frage, ob die 25 A ggf. auch Dauerbetrieb (zumindest für einige Minuten) mit 26 A verträgt ohne sofort auszulösen.
Vielen Dank.
MfG
OStertag
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Falsche Absicherung kann zu Kabelbrand und Gerätebeschädigung führen.

    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallation birgt Lebensgefahr durch Stromschlag.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 18 kW Durchlauferhitzer mit einem Nennstrom von 26 A pro Phase sollte grundsätzlich mit 32 A abgesichert werden. Dies liegt daran, dass die Sicherung den Anlaufstrom und kurzzeitige Spitzenlasten aushalten muss, ohne auszulösen.

    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Absicherung (25 A) kann zu unerwünschten Auslösungen der Sicherung führen, insbesondere bei Volllast oder gleichzeitigem Betrieb anderer Verbraucher.

    Der Leitungsquerschnitt muss entsprechend der Absicherung und der Verlegeart ausgelegt sein. Für eine 32 A Absicherung ist in der Regel ein Leitungsquerschnitt von mindestens 4 mm² erforderlich, idealerweise 6 mm², um Spannungsfall und Erwärmung zu minimieren. Die genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der Verlegeart (z.B. im Rohr, auf Putz) und der Umgebungstemperatur erfolgen.

    Ich empfehle die Verwendung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) mit der passenden Auslösecharakteristik (in der Regel B oder C) für den Schutz des Durchlauferhitzers. Schmelzsicherungen sind zwar auch möglich, bieten aber weniger Komfort bei der Wiederinbetriebnahme nach einer Auslösung.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die Auswahl der Sicherung von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die korrekte Absicherung gewährleisten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der Strom, den ein elektrisches Gerät unter normalen Betriebsbedingungen aufnimmt. Er wird in Ampere (A) angegeben und ist auf dem Typenschild des Geräts vermerkt.
    Verwandte Begriffe: Anlaufstrom, Bemessungsstrom, Betriebsstrom
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt
    LS-Schalter
    Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein elektromechanisches Bauelement, das elektrische Leitungen vor Überlast und Kurzschluss schützt. Er schaltet den Stromkreis automatisch ab, wenn ein Fehler auftritt.
    Verwandte Begriffe: Sicherungsautomat, FI-Schalter, Schmelzsicherung
    Auslösecharakteristik
    Die Auslösecharakteristik eines LS-Schalters beschreibt das Verhalten des Schalters bei Überlast und Kurzschluss. Es gibt verschiedene Charakteristiken (z.B. B, C, D), die sich in der Auslösegeschwindigkeit unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: B-Charakteristik, C-Charakteristik, Kurzschlussauslöser
    Überlastschutz
    Der Überlastschutz ist eine Schutzfunktion, die elektrische Geräte und Leitungen vor Schäden durch zu hohe Stromaufnahme schützt. Er verhindert, dass die zulässige Strombelastbarkeit überschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Kurzschlussschutz, Thermischer Überlastschutz, Elektronischer Überlastschutz
    Kurzschlussschutz
    Der Kurzschlussschutz ist eine Schutzfunktion, die elektrische Geräte und Leitungen vor Schäden durch Kurzschlüsse schützt. Er schaltet den Stromkreis innerhalb kürzester Zeit ab, um die Entstehung von Bränden und anderen Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Leitungsschutz
    Selektivität
    Selektivität in der Elektrotechnik bedeutet, dass im Fehlerfall nur die unmittelbar betroffene Sicherung auslöst und nicht auch vorgelagerte Sicherungen. Dies ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung und minimiert die Auswirkungen des Fehlers.
    Verwandte Begriffe: Staffelung, Kaskadierung, Netzsicherheit

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Sicherung ist die richtige für einen 18 kW Durchlauferhitzer?
      Ein 18 kW Durchlauferhitzer mit einem Nennstrom von 26 A pro Phase sollte in der Regel mit 32 A abgesichert werden, um den Anlaufstrom und kurzzeitige Spitzenlasten zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass die Sicherung nicht zu schnell auslöst, aber dennoch einen zuverlässigen Überlastschutz bietet.
    2. Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für eine 32 A Absicherung?
      Für eine 32 A Absicherung ist in der Regel ein Leitungsquerschnitt von mindestens 4 mm² erforderlich, idealerweise 6 mm². Der genaue Querschnitt hängt von der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und der Leitungslänge ab. Ein Elektriker kann dies genau berechnen.
    3. Was passiert, wenn die Sicherung zu klein dimensioniert ist?
      Wenn die Sicherung zu klein dimensioniert ist, wird sie bei Volllast oder gleichzeitigem Betrieb anderer Verbraucher häufig auslösen. Dies ist nicht nur lästig, sondern kann auch die Lebensdauer der Sicherung verkürzen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Elektroinstallation führen.
    4. Kann ich anstelle eines Leitungsschutzschalters auch eine Schmelzsicherung verwenden?
      Ja, anstelle eines Leitungsschutzschalters kann auch eine Schmelzsicherung verwendet werden. Leitungsschutzschalter bieten jedoch den Vorteil, dass sie nach einer Auslösung einfach wieder eingeschaltet werden können, während Schmelzsicherungen ausgetauscht werden müssen.
    5. Was bedeutet die Auslösecharakteristik (B oder C) bei Leitungsschutzschaltern?
      Die Auslösecharakteristik gibt an, wie schnell ein Leitungsschutzschalter bei Überlast oder Kurzschluss auslöst. B-Charakteristik ist für ohmsche Lasten (z.B. Heizungen), C-Charakteristik für induktive Lasten (z.B. Motoren). Für Durchlauferhitzer ist meist eine B-Charakteristik geeignet.
    6. Muss ich einen Elektriker beauftragen, um die Absicherung des Durchlauferhitzers zu überprüfen?
      Ja, ich empfehle dringend, einen qualifizierten Elektriker zu beauftragen, um die Absicherung des Durchlauferhitzers zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährlich sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Nennstrom und Anlaufstrom?
      Der Nennstrom ist der Strom, den ein Gerät im normalen Betrieb zieht. Der Anlaufstrom ist der kurzzeitige, höhere Strom, der beim Einschalten des Geräts fließt. Die Sicherung muss so dimensioniert sein, dass sie den Anlaufstrom aushält, ohne auszulösen.
    8. Wie finde ich heraus, welchen Leitungsquerschnitt ich benötige?
      Den benötigten Leitungsquerschnitt kann man nicht einfach schätzen. Hierfür sind Berechnungen unter Berücksichtigung von Nennstrom, Verlegeart, Umgebungstemperatur und Leitungslänge notwendig. Ein Elektriker kann diese Berechnungen durchführen und den passenden Querschnitt ermitteln.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dimensionierung von Sicherungen
      Wie man die richtige Größe einer Sicherung für verschiedene elektrische Geräte und Anwendungen bestimmt.
    • Leitungsquerschnitt berechnen
      Methoden und Tools zur Berechnung des optimalen Leitungsquerschnitts für verschiedene Stromstärken und Verlegearten.
    • Unterschied zwischen LS-Schalter und FI-Schalter
      Die verschiedenen Funktionen und Anwendungsbereiche von Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschaltern.
    • Sicherheit bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für die Durchführung von Elektroinstallationen.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Energieverbrauchs von Durchlauferhitzern.
  2. LS-Schalter: Auslösecharakteristik – Überlast vs. Nennstrom

    Siehe die Tabelle Auslösecharakteristik  -  https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter  -  Überlastauslöser ...
    Siehe die Tabelle Auslösecharakteristik

    Überlastauslöser Mehrfaches des Nennstroms in < 1 h
    B und C 1,13  -  1,45
    Rechnen wir ungünstig
    25*1,13 = 28,25 A
    Ob der 25er LS jedoch zu einer 32 A Schmelzsicherung Selektiv ist Stelle ich in Frage.

    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  3. Selektivität: 25A LS zu 50A Sicherung – Siemens Empfehlung

    Selektivität
    Es soll nur die der Fehlerstelle nächste Sicherung auslösen.
    In den Unterlagen von Siemens Typ 5SY4,5SY7
    Je nach Typ Abweichend
    Kurzschlussfall
    • Nachgeordnete Leitungsschutzschalter 25 A

    Vorgeordnete Sicherunge Selektiv ab 50 A

    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    18 kW Durchlauferhitzer: Absicherung mit 25A oder 32A?

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung eines 18 kW Durchlauferhitzers, wobei die Frage im Raum steht, ob eine 25A oder 32A Sicherung notwendig ist. Der Leitungsquerschnitt und die Selektivität der Sicherungen spielen eine entscheidende Rolle. Es wird auf die Auslösecharakteristik von Leitungsschutzschaltern und die Empfehlungen von Siemens eingegangen.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Auslösecharakteristik von Leitungsschutzschaltern, wie im Beitrag LS-Schalter: Auslösecharakteristik – Überlast vs. Nennstrom erläutert, um eine korrekte Absicherung zu gewährleisten. Eine falsche Dimensionierung kann zu Überlastung oder ungewolltem Auslösen führen.

    📊 Zusatzinfo: Die Selektivität der Sicherungen ist wichtig, um sicherzustellen, dass im Fehlerfall nur die direkt betroffene Sicherung auslöst. Der Beitrag Selektivität: 25A LS zu 50A Sicherung – Siemens Empfehlung gibt Aufschluss darüber, wie eine Selektivität zwischen einem 25A Leitungsschutzschalter und einer vorgeschalteten 50A Sicherung erreicht werden kann. Die Empfehlungen von Siemens sollten hierbei beachtet werden.

    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Leitungsquerschnitt und die Installationsanleitung des Durchlauferhitzers, um die korrekte Absicherung zu bestimmen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Elektriker, um die Elektroinstallation fachgerecht durchführen zu lassen. Die korrekte Absicherung ist entscheidend für die Sicherheit und den Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Absicherung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: 18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: 18kW Durchlauferhitzer: 25A oder 32A?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Durchlauferhitzer, Absicherung, 25A, 32A, Leitungsquerschnitt, Elektroinstallation, Sicherung, Nennstrom, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼