18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
ich habe einen Hydraulischen 18 kW El. Durchlauferhitzer von Siemens (DH30018).
Lt. Typenschild zieht der 26 A je Phase (in Stufe 2 bei "Volllast"). Die Frage wäre nun ob eine Absicherung mit 25 A oder mit 32 A notwendig ist.
Die Installationsanleitung von Siemens sagt darüber leider nicht.
Hinweis: Das Gerät wird mobil auf einer Veranstaltung (Küche > Geschirr Spülen) verwendet. Der Elektriker hat dazu einen 32 A CEE-Stecker montiert (Kabel-Querschnitt 6 mm²).
Das ganze soll nun an einen mobilen Baustromverteiler (mit 32 A Eingang) angeschlossen werden. Bislang ist der 32 A Abgang
UNgesichert, der 16 A und die 230 V Steckdosen sind einzeln abgesichert, ebenso ist ein FI (30 mA, 63 A) drin. Klappt auch soweit im Testbetrieb.
Ich will mir nun aber vom Elektriker auch noch ein Automat für die 32 A Steckdosen einbauen lassen. Denn sonst würde ja im Fehlerfall die vorgeschaltete Sicherung (an die der Verteiler angeschlossen ist) ansprechen und an diese kommen wir ggf. nicht so ohne weiteres schnell ran.
Er schlägt 25 A vor, ich sehe jedoch Bedenken da im Volllast-Betrieb das Teil laut Typenschild 26 A zieht. (3x6 kW je Phase)
Wäre für mich zwar Logisch, 25 A am Unterverteiler weil dann die Vorgelagerter 32 A Sicherung nicht auslöst. (Selektivität)
Hab mal in Internet gesucht, da gab es in einem Elektriker Forum eine ähnliche Frage, aber da ging es eher um Leitungsquerschnitt, was hier ja nicht das Thema ist (6 mm² ist mehr als ausreichend, da es nur 5 m sind).
Ich möchte gerne Automatensicherungen (C-Charakteristik?) verwenden, weil Schmelzsicherungen immer gleich Geld kosten beim Wechseln.
Daher nun die Frage, ob die 25 A ggf. auch Dauerbetrieb (zumindest für einige Minuten) mit 26 A verträgt ohne sofort auszulösen.
Vielen Dank.
MfG
OStertag
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Falsche Absicherung kann zu Kabelbrand und Gerätebeschädigung führen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallation birgt Lebensgefahr durch Stromschlag.
GoogleAI-Analyse
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 18 kW Durchlauferhitzer mit einem Nennstrom von 26 A pro Phase sollte grundsätzlich mit 32 A abgesichert werden. Dies liegt daran, dass die Sicherung den Anlaufstrom und kurzzeitige Spitzenlasten aushalten muss, ohne auszulösen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Absicherung (25 A) kann zu unerwünschten Auslösungen der Sicherung führen, insbesondere bei Volllast oder gleichzeitigem Betrieb anderer Verbraucher.
Der Leitungsquerschnitt muss entsprechend der Absicherung und der Verlegeart ausgelegt sein. Für eine 32 A Absicherung ist in der Regel ein Leitungsquerschnitt von mindestens 4 mm² erforderlich, idealerweise 6 mm², um Spannungsfall und Erwärmung zu minimieren. Die genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der Verlegeart (z.B. im Rohr, auf Putz) und der Umgebungstemperatur erfolgen.
Ich empfehle die Verwendung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) mit der passenden Auslösecharakteristik (in der Regel B oder C) für den Schutz des Durchlauferhitzers. Schmelzsicherungen sind zwar auch möglich, bieten aber weniger Komfort bei der Wiederinbetriebnahme nach einer Auslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die Auswahl der Sicherung von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die korrekte Absicherung gewährleisten.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Nennstrom
- Der Nennstrom ist der Strom, den ein elektrisches Gerät unter normalen Betriebsbedingungen aufnimmt. Er wird in Ampere (A) angegeben und ist auf dem Typenschild des Geräts vermerkt.
Verwandte Begriffe: Anlaufstrom, Bemessungsstrom, Betriebsstrom - Leitungsquerschnitt
- Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit der Leitung.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt - LS-Schalter
- Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein elektromechanisches Bauelement, das elektrische Leitungen vor Überlast und Kurzschluss schützt. Er schaltet den Stromkreis automatisch ab, wenn ein Fehler auftritt.
Verwandte Begriffe: Sicherungsautomat, FI-Schalter, Schmelzsicherung - Auslösecharakteristik
- Die Auslösecharakteristik eines LS-Schalters beschreibt das Verhalten des Schalters bei Überlast und Kurzschluss. Es gibt verschiedene Charakteristiken (z.B. B, C, D), die sich in der Auslösegeschwindigkeit unterscheiden.
Verwandte Begriffe: B-Charakteristik, C-Charakteristik, Kurzschlussauslöser - Überlastschutz
- Der Überlastschutz ist eine Schutzfunktion, die elektrische Geräte und Leitungen vor Schäden durch zu hohe Stromaufnahme schützt. Er verhindert, dass die zulässige Strombelastbarkeit überschritten wird.
Verwandte Begriffe: Kurzschlussschutz, Thermischer Überlastschutz, Elektronischer Überlastschutz - Kurzschlussschutz
- Der Kurzschlussschutz ist eine Schutzfunktion, die elektrische Geräte und Leitungen vor Schäden durch Kurzschlüsse schützt. Er schaltet den Stromkreis innerhalb kürzester Zeit ab, um die Entstehung von Bränden und anderen Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Leitungsschutz - Selektivität
- Selektivität in der Elektrotechnik bedeutet, dass im Fehlerfall nur die unmittelbar betroffene Sicherung auslöst und nicht auch vorgelagerte Sicherungen. Dies ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung und minimiert die Auswirkungen des Fehlers.
Verwandte Begriffe: Staffelung, Kaskadierung, Netzsicherheit
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Sicherung ist die richtige für einen 18 kW Durchlauferhitzer?
Ein 18 kW Durchlauferhitzer mit einem Nennstrom von 26 A pro Phase sollte in der Regel mit 32 A abgesichert werden, um den Anlaufstrom und kurzzeitige Spitzenlasten zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass die Sicherung nicht zu schnell auslöst, aber dennoch einen zuverlässigen Überlastschutz bietet. - Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für eine 32 A Absicherung?
Für eine 32 A Absicherung ist in der Regel ein Leitungsquerschnitt von mindestens 4 mm² erforderlich, idealerweise 6 mm². Der genaue Querschnitt hängt von der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und der Leitungslänge ab. Ein Elektriker kann dies genau berechnen. - Was passiert, wenn die Sicherung zu klein dimensioniert ist?
Wenn die Sicherung zu klein dimensioniert ist, wird sie bei Volllast oder gleichzeitigem Betrieb anderer Verbraucher häufig auslösen. Dies ist nicht nur lästig, sondern kann auch die Lebensdauer der Sicherung verkürzen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Elektroinstallation führen. - Kann ich anstelle eines Leitungsschutzschalters auch eine Schmelzsicherung verwenden?
Ja, anstelle eines Leitungsschutzschalters kann auch eine Schmelzsicherung verwendet werden. Leitungsschutzschalter bieten jedoch den Vorteil, dass sie nach einer Auslösung einfach wieder eingeschaltet werden können, während Schmelzsicherungen ausgetauscht werden müssen. - Was bedeutet die Auslösecharakteristik (B oder C) bei Leitungsschutzschaltern?
Die Auslösecharakteristik gibt an, wie schnell ein Leitungsschutzschalter bei Überlast oder Kurzschluss auslöst. B-Charakteristik ist für ohmsche Lasten (z.B. Heizungen), C-Charakteristik für induktive Lasten (z.B. Motoren). Für Durchlauferhitzer ist meist eine B-Charakteristik geeignet. - Muss ich einen Elektriker beauftragen, um die Absicherung des Durchlauferhitzers zu überprüfen?
Ja, ich empfehle dringend, einen qualifizierten Elektriker zu beauftragen, um die Absicherung des Durchlauferhitzers zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen Nennstrom und Anlaufstrom?
Der Nennstrom ist der Strom, den ein Gerät im normalen Betrieb zieht. Der Anlaufstrom ist der kurzzeitige, höhere Strom, der beim Einschalten des Geräts fließt. Die Sicherung muss so dimensioniert sein, dass sie den Anlaufstrom aushält, ohne auszulösen. - Wie finde ich heraus, welchen Leitungsquerschnitt ich benötige?
Den benötigten Leitungsquerschnitt kann man nicht einfach schätzen. Hierfür sind Berechnungen unter Berücksichtigung von Nennstrom, Verlegeart, Umgebungstemperatur und Leitungslänge notwendig. Ein Elektriker kann diese Berechnungen durchführen und den passenden Querschnitt ermitteln.
🔗 Verwandte Themen
- Dimensionierung von Sicherungen
Wie man die richtige Größe einer Sicherung für verschiedene elektrische Geräte und Anwendungen bestimmt. - Leitungsquerschnitt berechnen
Methoden und Tools zur Berechnung des optimalen Leitungsquerschnitts für verschiedene Stromstärken und Verlegearten. - Unterschied zwischen LS-Schalter und FI-Schalter
Die verschiedenen Funktionen und Anwendungsbereiche von Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschaltern. - Sicherheit bei Elektroinstallationen
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für die Durchführung von Elektroinstallationen. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Energieverbrauchs von Durchlauferhitzern.
-
LS-Schalter: Auslösecharakteristik – Überlast vs. Nennstrom
Siehe die Tabelle Auslösecharakteristik - https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter - Überlastauslöser ...
Siehe die Tabelle AuslösecharakteristikÜberlastauslöser Mehrfaches des Nennstroms in < 1 h
B und C 1,13 - 1,45
Rechnen wir ungünstig
25*1,13 = 28,25 A
Ob der 25er LS jedoch zu einer 32 A Schmelzsicherung Selektiv ist Stelle ich in Frage. -
Selektivität: 25A LS zu 50A Sicherung – Siemens Empfehlung
Selektivität
Es soll nur die der Fehlerstelle nächste Sicherung auslösen.
In den Unterlagen von Siemens Typ 5SY4,5SY7
Je nach Typ Abweichend
Kurzschlussfall- Nachgeordnete Leitungsschutzschalter 25 A
Vorgeordnete Sicherunge Selektiv ab 50 A
-
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).18 kW Durchlauferhitzer: Absicherung mit 25A oder 32A?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung eines 18 kW Durchlauferhitzers, wobei die Frage im Raum steht, ob eine 25A oder 32A Sicherung notwendig ist. Der Leitungsquerschnitt und die Selektivität der Sicherungen spielen eine entscheidende Rolle. Es wird auf die Auslösecharakteristik von Leitungsschutzschaltern und die Empfehlungen von Siemens eingegangen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Auslösecharakteristik von Leitungsschutzschaltern, wie im Beitrag LS-Schalter: Auslösecharakteristik – Überlast vs. Nennstrom erläutert, um eine korrekte Absicherung zu gewährleisten. Eine falsche Dimensionierung kann zu Überlastung oder ungewolltem Auslösen führen.
📊 Zusatzinfo: Die Selektivität der Sicherungen ist wichtig, um sicherzustellen, dass im Fehlerfall nur die direkt betroffene Sicherung auslöst. Der Beitrag Selektivität: 25A LS zu 50A Sicherung – Siemens Empfehlung gibt Aufschluss darüber, wie eine Selektivität zwischen einem 25A Leitungsschutzschalter und einer vorgeschalteten 50A Sicherung erreicht werden kann. Die Empfehlungen von Siemens sollten hierbei beachtet werden.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Leitungsquerschnitt und die Installationsanleitung des Durchlauferhitzers, um die korrekte Absicherung zu bestimmen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Elektriker, um die Elektroinstallation fachgerecht durchführen zu lassen. Die korrekte Absicherung ist entscheidend für die Sicherheit und den Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Absicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
- … Regionale Fertighausanbieter: Konkursabsicherung und Verträge prüfen …
- … Sonne sind (besonders hier im Rheinland) ... und dann wieder einen Durchlauferhitzer einzubauen (ich halt halt nichts von Erwärmung des Wassers durch Strom). …
- … sich umfassend beraten. Achten Sie auf eine detaillierte Vertragsprüfung und Konkursabsicherung, wie im Beitrag Regionale Fertighausanbieter: Konkursabsicherung und Verträge prüfen empfohlen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
- … Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen? Informieren Sie sich über Machbarkeit, Kosten und notwendige Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt prüfen! …
- … Durchlauferhitzer, Starkstrom, Kraftstrom, Elektroinstallation, Warmwasser, Keller, Anschluss, Fachbetrieb …
- … Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb? …
- … Habe ich Keller zwei Kraftsteckdosen. Diese werden (zumindest von mir) nie benutzt. Jetzt habe ich einige Wasserentnahmestellen im Keller. Könnte ich die Kraftsteckdose nutzen und diese mit dem Durchlauferhitzer anschließen. …
- … Die Nutzung einer vorhandenen Kraftsteckdose (Starkstrom) für einen Durchlauferhitzer im Keller ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Prüfung einiger wichtiger …
- … ist (Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter/RCD) und ob die Leitungsquerschnitte für den geplanten Durchlauferhitzer geeignet sind. …
- … Auswahl des Durchlauferhitzers: Wählen Sie einen Durchlauferhitzer, …
- … dessen Leistungsaufnahme zur vorhandenen Absicherung passt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers bezüglich des benötigten Stromanschlusses (230V oder 400V). …
- … Installation durch Fachbetrieb: Die Installation des Durchlauferhitzers und der Anschluss an das Stromnetz sowie die Wasserleitungen …
- … Durchlauferhitzer …
- … Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser …
- … Absicherung …
- … Die Absicherung eines Stromkreises dient dazu, die Leitungen und Geräte vor Überlastung …
- … Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst an Starkstrom anschließen?Nein, das Anschließen eines Durchlauferhitzers an …
- … Welche Absicherung benötige ich für einen Durchlauferhitzer?Die benötigte Absicherung hängt von der …
- … Leistung des Durchlauferhitzers ab. Ein Elektriker kann die passende Absicherung (Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzschalter/RCD) ermitteln und installieren. Es ist wichtig, dass die Absicherung auf die Leistungsaufnahme des Gerätes und den Leitungsquerschnitt abgestimmt ist. …
- … Was kostet der Anschluss eines Durchlauferhitzers an Starkstrom?Die Kosten für den Anschluss eines Durchlauferhitzers an Starkstrom variieren je nach Aufwand und Region. Faktoren …
- … hat. Starkstrom wird für Geräte mit hohem Energiebedarf verwendet, wie z.B. Durchlauferhitzer, Elektroherde oder Werkstattmaschinen. …
- … Durchlauferhitzer einbauen lasse?Ja, in der Regel müssen Sie Ihren Vermieter informieren, …
- … bevor Sie einen Durchlauferhitzer einbauen lassen. Der Einbau stellt eine bauliche Veränderung dar, die die Zustimmung des Vermieters erfordert. Klären Sie dies im Vorfeld, um spätere Probleme zu vermeiden. …
- … Was passiert, wenn der Durchlauferhitzer defekt ist?Bei einem Defekt des Durchlauferhitzers sollten Sie …
- … gefährlich sein kann. Ein Fachmann kann den Fehler diagnostizieren und den Durchlauferhitzer reparieren oder austauschen. …
- … Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen …
- … Ja, viele elektronische Durchlauferhitzer benötigen einen Starkstromanschluss (400V), um ihre volle Leistung zu entfalten. Achten Sie beim Kauf auf die Angaben des Herstellers bezüglich des benötigten Stromanschlusses. …
- … Welche Vorteile hat ein Durchlauferhitzer gegenüber einem Boiler?Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei …
- … hingegen speichern eine bestimmte Menge Warmwasser, was zu Wärmeverlusten führen kann. Durchlauferhitzer sind platzsparender, da sie keine großen Tanks benötigen. …
- … Auswahl des richtigen DurchlauferhitzersKriterien für die Auswahl des passenden Durchlauferhitzers für den individuellen …
- … Durchlauferhitzer: Festanschluss statt Steckdose erforderlich …
- … Starkstrom-Absicherung: Leitungsquerschnitt & Ampere entscheidend …
- … Alternative: Kleinerer Durchlauferhitzer mit 230V möglich …
- … auch mit niedriger Temperatur dauerhauft laufen (Energiesparstellung), dann wird ggf. weniger Absicherung benötigt. Dürfte aber nicht zulässig sein. Somit auch hier Elektriker fragen. …
- … Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen – Machbarkeit & Kosten …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Durchlauferhitzer (DLE) an eine vorhandene Kraftsteckdose im Keller anzuschließen. Es wird …
- … Elektroinstallation ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden darf. Entscheidend sind Leitungsquerschnitt, Absicherung und die benötigte Leistung des DLE. Alternativ wird die Nutzung eines …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Durchlauferhitzer: Festanschluss statt Steckdose erforderlich benötigen DLE einen Festanschluss und dürfen nicht über eine Steckdose betrieben werden. Dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. …
- … ✅ Empfehlung: Vor der Installation sollte ein Elektriker die vorhandene Elektroinstallation prüfen, wie im Beitrag DLE-Anschluss: Schmelzsicherungen prüfen & Elektriker kontaktieren empfohlen wird. Dabei sind die Dicke der Leitungen und die vorhandene Absicherung (Ampere) entscheidend, wie in Starkstrom-Absicherung: Leitungsquerschnitt & Ampere …
- … 💰 Kosten: Die Kosten für den Anschluss eines Durchlauferhitzers an Starkstrom hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Notwendigkeit, neue Leitungen zu verlegen oder die Absicherung anzupassen. Ein Fachbetrieb kann hier eine genaue Kostenschätzung erstellen. …
- … Umsetzung: Eine mögliche Alternative ist die Verwendung eines kleineren Durchlauferhitzers, der mit 230V betrieben werden kann, wie im Beitrag Alternative: Kleinerer Durchlauferhitzer mit 230V möglich vorgeschlagen wird. Dies kann die Installation vereinfachen …
- … und die zu erwartenden Kosten. Beachten Sie auch die Hinweise zur Absicherung und zum Leitungsquerschnitt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter?
- … Untertischboiler sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Boiler. …
- … Gebrauch bereithält. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, wie z.B. Boiler, Durchlauferhitzer und Wärmepumpenboiler. Die Wahl des geeigneten Warmwasserbereiters hängt von verschiedenen Faktoren …
- … wie z.B. dem Warmwasserbedarf und den örtlichen Gegebenheiten. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Wärmepumpenboiler. …
- … Durchlauferhitzer als Alternative zum Boiler …
- … Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern im Vergleich zu Boilern. …
- … Kostenvergleich: Boiler vs. Durchlauferhitzer …
- … Alternative: Elektro-Heizpatrone/Durchlauferhitzer für Warmwasser …
- … Elektrischen (oder auch Gas/Flüssig-Gas) Durchlauferhitzer. Den einfach in die Warmwasserleitung vom Fachmann einschleifen lassen. …
- … Geht aber nur wenn genügend Strom vorhanden ist (also Zuleitung/Absicherung). Und klar, Warmwasser über Strom kostet. …
- … ein Untertischboiler provisorisch helfen. Alternativ sind Elektro-Heizpatronen für Warmwasserspeicher oder elektrische Durchlauferhitzer praktikable Lösungen. Die Installation sollte stets vom Fachmann erfolgen, um die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers ist zu prüfen, ob die Stromversorgung (Zuleitung/Absicherung) ausreichend ist, …
- … wie im Beitrag Alternative: Elektro-Heizpatrone/Durchlauferhitzer für Warmwasser erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig, um Überlastungen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Elektrische Durchlauferhitzer können nach Gebrauch über Plattformen wie eBay wieder verkauft werden, …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation eines Untertischboilers oder Durchlauferhitzers ist die Absprache mit einem Fachmann unerlässlich. Dieser kann die korrekte …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die provisorische Installation eines Warmwasserboilers oder Durchlauferhitzers unbedingt mit dem Vermieter ab, um spätere rechtliche Probleme zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
- … Durchlauferhitzer: Stromanschluss prüfen! …
- … Reicht Ihr Stromanschluss für einen elektronischen Durchlauferhitzer? Tipps zur Berechnung & was Sie bei 18kW oder 21kW …
- … Durchlauferhitzer, Stromanschluss, Hausanschluss, Elektroinstallation, Leistung, kW, Sicherung, Stromanbieter …
- … Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW …
- … einen elektronischen Durchlauferhitzer für das Warmwasser einbauen lassen (Einfamilienhaus, 2 Bäder, 2 Personen, selten zu Hause). …
- … Wenn jetzt aber der Durchlauferhitzer, der schon mindestens 18 kW hat, noch funktionieren ohne …
- … die Anschlussleistung Ihres Hauses genau zu prüfen, bevor Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer installieren. Ein elektronischer Durchlauferhitzer mit 18 kW oder 21 kW benötigt …
- … Durchlauferhitzer …
- … Welche Leistung sollte ein elektronischer Durchlauferhitzer haben?Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für ein …
- … Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?Nein, die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte ausschließlich …
- … Welche Sicherungen benötige ich für einen Durchlauferhitzer?Ein 18-kW-Durchlauferhitzer benötigt in der Regel eine Absicherung von 32 …
- … Ampere, ein 21-kW-Gerät benötigt möglicherweise eine höhere Absicherung. Der Elektriker wird die passende Absicherung wählen. …
- … elektronischen Durchlauferhitzer?Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung mechanisch, während elektronische Durchlauferhitzer die Leistung elektronisch steuern und somit eine konstantere Warmwassertemperatur liefern. …
- … Wie kann ich Strom sparen mit einem Durchlauferhitzer?Wählen Sie ein energieeffizientes Gerät, stellen Sie die Temperatur nicht …
- … Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?Die Kosten für die Installation hängen vom Aufwand und den örtlichen …
- … Vergleich von Durchlauferhitzern und BoilernVor- und Nachteile der beiden Systeme. …
- … Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag …
- … doch mal im Zählerschrank nach, was die Hauptsicherung für eine Absicherung hat, resp. in Ihren Vertragsunterlagen. Wechsel ist natürlich möglich. Hat mit Ihrem aktuellen Stromlieferrant vrmt. weniger zu tun. Zu Unterscheiden ist von wem Sie Ihren Strom beziehen und WER der Stromanschlusslieferrant ist (EVU) also wer die Anlage TECHNISCH betreibt. …
- … Und den passenden Querschnitt nicht vergessen inkl. Absicherung! …
- … 3-phasiger Durchlauferhitzer: Leistung & Dimensionierung …
- … das gilt für ohmsche Verbraucher, also für Ihren Durchlauferhitzer. …
- … mal ein Kreissäge mit Kraftstrom laufen. Aber nie zugleich mit dem Durchlauferhitzer. …
- … Durchlauferhitzer statt Boiler: Platzbedarf & Wärmeverluste …
- … Deswegen die Idee mit dem Durchlauferhitzer. Wir sind beide sparsame Duscher (in Sachen Wasserverbrauch, nicht …
- … Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit vs. Heizungsanlage …
- … Erfahrungsbericht: Elektronischer Durchlauferhitzer im Einsatz …
- … Elektronischer Durchlauferhitzer: Stromanschluss prüfen & Leistung optimieren …
- … die Frage, ob ein bestehender Stromanschluss für einen elektronischen Durchlauferhitzer (18kW oder 21kW) ausreicht. Dabei werden die korrekte Berechnung der benötigten Leistung, die Bedeutung der Hauptsicherung und die Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserbereitungssysteme (Boiler vs. Durchlauferhitzer) erörtert. Abschließend teilt der Fragesteller seine Erfahrungen mit dem …
- … neu installierten Durchlauferhitzer. …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein dreiphasiger Durchlauferhitzer verteilt die Last gleichmäßig auf die drei Phasen des Stromnetzes, …
- … was die Effizienz erhöht. Details dazu im Beitrag 3-phasiger Durchlauferhitzer: Leistung & Dimensionierung. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers sollte die Hauptsicherung im Zählerschrank überprüft werden, wie im …
- … Beitrag Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag empfohlen wird. Dies gibt Aufschluss über die verfügbare Leistung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Siemens Durchlauferhitzer 24kW DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen?
- … Siemens Durchlauferhitzer DE24405: Test & Vergleich …
- … Siemens DE24405 Durchlauferhitzer im Check: Lohnt sich der Kauf? Erfahrungen, Zuverlässigkeit und Alternativen …
- … Durchlauferhitzer, Siemens DE24405, 24kW, Zuverlässigkeit, Erfahrungen, Stiebel Eltron, Vergleich, Warmwasser, Elektroheizung …
- … Siemens Durchlauferhitzer 24kW DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen? …
- … einen Durchlauferhitzer mit 24 kW. Dabei bin ich auf das Gerät von Siemens gekommen, das teilweise schon unter 250, angeboten wird. …
- … Ich beurteile den Siemens Durchlauferhitzer DE24405 mit 24 kW hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit und empfehle, folgende …
- … Installation: Ein Elektroanschluss mit entsprechender Absicherung ist erforderlich. & …
- … Durchlauferhitzer …
- … Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, …
- … der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, da keine Wärme gespeichert und somit auch nicht verloren geht.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserboiler …
- … Kilowatt ist die Einheit für die Leistung eines Gerätes. Bei Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Wasser erwärmt …
- … Hydraulischer Durchlauferhitzer …
- … Ein hydraulischer Durchlauferhitzer schaltet sich ein, sobald Wasser durchfließt. Die Leistung …
- … dabei nicht elektronisch geregelt, was zu Temperaturschwankungen führen kann.Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik …
- … Elektronischer Durchlauferhitzer …
- … Ein elektronischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung bedarfsgerecht, …
- … eine konstante Warmwassertemperatur zu gewährleisten. Er ist energieeffizienter als ein hydraulischer Durchlauferhitzer.Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik …
- … eine Sicherheitsvorrichtung, die den Durchlauferhitzer abschaltet, wenn er zu heiß wird. Dies verhindert Schäden am Gerät und schützt vor Brandgefahr.Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Thermostat, Brandschutz …
- … Welche Leistung ist für einen Durchlauferhitzer sinnvoll?Die benötigte Leistung hängt von der Anzahl der Zapfstellen …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem elektronischen und einem hydraulischen Durchlauferhitzer?Elektronische Durchlauferhitzer regeln die Leistung bedarfsgerecht und halten die Temperatur konstant. …
- … Wie hoch sind die Betriebskosten eines Durchlauferhitzers?Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch und den individuellen Nutzungsgewohnheiten ab. Elektronische …
- … Wie lange hält ein Durchlauferhitzer?Die Lebensdauer eines Durchlauferhitzers beträgt in der Regel 10 bis …
- … Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?& …
- … Wie entkalke ich einen Durchlauferhitzer?Je nach Wasserhärte sollte ein Durchlauferhitzer regelmäßig entkalkt werden. Viele Geräte verfügen über ein automatisches Entkalkungsprogramm. …
- … Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem Durchlauferhitzer zu beachten?Es ist wichtig, dass der Durchlauferhitzer über einen Überhitzungsschutz …
- … Durchlauferhitzer InstallationHinweise zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers. …
- … Durchlauferhitzer EntkalkungAnleitung zur regelmäßigen Entkalkung, um die Lebensdauer zu …
- … Vergleich: Elektronischer vs. Hydraulischer DurchlauferhitzerVor- und Nachteile der beiden Systeme im direkten Vergleich. …
- … Energieeffizienz von DurchlauferhitzernTipps zur Senkung des Energieverbrauchs beim Betrieb eines Durchlauferhitzers. …
- … Durchlauferhitzer: Stromrechnung & Elektroinstallation – Wichtige Aspekte …
- … gut die Regelung ist, daher wohl auch die Preisunterschiede), ist ein Durchlauferhitzer eine Lösung mit wenig Invesitionsvolumen. Dafür mit höherer Stromrechnung. …
- … Siemens Durchlauferhitzer DE24405: Konkrete Infos gesucht …
- … Siemens vs. Stiebel Eltron: Technische Unterschiede bei Durchlauferhitzern? …
- … Preisunterschied: Technische Differenzen Siemens & Stiebel Durchlauferhitzer? …
- … Erfahrung: Hydraulisch geregelte Siemens Durchlauferhitzer – Zuverlässigkeit …
- … Siemens DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen beim Durchlauferhitzer …
- … zwischen dem Siemens DE24405 Durchlauferhitzer und Geräten von Stiebel Eltron. Nutzer suchen nach konkreten Erfahrungen mit dem Siemens-Gerät und technischen Erklärungen für den Preisunterschied. Die Bedeutung der Elektroinstallation für den Betrieb eines 24kW Durchlauferhitzers wird hervorgehoben. Unterschiede in der Temperaturregelung zwischen verschiedenen Modellen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Durchlauferhitzer: Stromrechnung & Elektroinstallation – Wichtige Aspekte wird auf die potenziell hohen Stromkosten und die Notwendigkeit einer geeigneten Elektroinstallation hingewiesen. Dies sollte vor dem Kauf berücksichtigt werden. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Temperaturregelung ist ein wesentlicher Faktor bei Durchlauferhitzern. Einfachere Modelle bieten nur grobe Einstellungen, während hochwertigere Geräte …
- … Steuerung ermöglichen. Der Beitrag Siemens vs. Stiebel Eltron: Technische Unterschiede bei Durchlauferhitzern? geht näher auf diese Thematik ein. …
- … hydraulisch geregelten Siemens Durchlauferhitzern berichten von guter Funktionalität, wie im Beitrag Erfahrung: Hydraulisch geregelte Siemens Durchlauferhitzer – Zuverlässigkeit erwähnt. Es wird empfohlen, die technischen Datenblätter der Geräte …
- … Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Siemens DE24405 oder eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzers sollte die vorhandene Elektroinstallation geprüft und die potenziellen Stromkosten kalkuliert werden. …
- … treffen. Beachte auch den Beitrag Preisunterschied: Technische Differenzen Siemens & Stiebel Durchlauferhitzer? für weitere Überlegungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung im Dachgeschoss: Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen & Risiken?
- … Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Brauchwasser.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer …
- … Informationen zur Wasserschadenversicherung im Beitrag Gasheizung Dachgeschoss: Wasserschadenversicherung – Infos. Eine entsprechende Absicherung ist ratsam, um im Schadensfall finanzielle Risiken zu minimieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne unter Therme/Warmwasserspeicher nachrüsten: Pflicht, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
- … Steigleitung für Durchlauferhitzer: Was beachten? …
- … Steigleitung für Durchlauferhitzer geeignet? & …
- … Durchlauferhitzer, Steigleitung, Warmwasser, Installation, Leistung, Kosten, Speicher, …
- … Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation? …
- … in meiner Wohnung ist ein Warmwasserspeicher installiert, den ich durch einen Durchlauferhitzer ersetzen möchte (ich möchte grundsätzlich von der Speichertechnologie weg, weil …
- … Ich empfehle, vor dem Austausch des Warmwasserspeichers durch einen Durchlauferhitzer die Eignung der vorhandenen Steigleitung zu prüfen. …
- … Ein Durchlauferhitzer benötigt eine …
- … Ist der Querschnitt der Steigleitung ausreichend für die benötigte Leistung des Durchlauferhitzers? …
- … Absicherung: Ist die elektrische Absicherung (Sicherungen, FI-Schalter) für die höhere Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers ausgelegt? …
- … Durchlauferhitzer …
- … Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät …
- … das Wasser auf einer konstanten Temperatur bereit. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer. …
- … und wartet. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für den Einbau eines Durchlauferhitzers. Verwandte Begriffe: Elektriker, Heizungsbauer, Sanitärtechniker. …
- … Absicherung …
- … Die Absicherung der elektrischen …
- … Welche Leistung benötigt ein Durchlauferhitzer? …
- … Durchlauferhitzer haben in der Regel eine Leistung ab 18 kW. Die …
- … Muss ich meinen Vermieter informieren, wenn ich einen Durchlauferhitzer installieren möchte? …
- … und dessen Zustimmung einholen, da der Einbau eines Durchlauferhitzers eine bauliche Veränderung darstellt. …
- … Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren? …
- … Ich rate davon ab, einen Durchlauferhitzer selbst zu …
- … Welche Vorteile hat ein Durchlauferhitzer gegenüber einem Warmwasserspeicher? …
- … Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, …
- … Welche Nachteile hat ein Durchlauferhitzer gegenüber einem Warmwasserspeicher? …
- … Ein Durchlauferhitzer benötigt eine höhere elektrische Leistung und …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer? …
- … Ein hydraulischer Durchlauferhitzer schaltet sich ein, sobald Wasser durchfließt, während ein …
- … elektronischer Durchlauferhitzer die Temperatur elektronisch regelt und somit eine konstantere Warmwassertemperatur liefert. …
- … Wie finde ich den richtigen Installateur für den Einbau eines Durchlauferhitzers? …
- … Durchlauferhitzer Installation: Schritt-für-Schritt Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Durchlauferhitzers. …
- … Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Vergleich …
- … und Nachteile von Warmwasserspeichern und Durchlauferhitzern. …
- … 1. Speichertechnologie ist meiner Ansicht nach grundsätzlich bequemer als Durchlauferhitzer, da eine größere Auslaufmenge gewährleistet ist, Bedarfsspitzen weitaus besser …
- … als beim Durchlauferhitzer abgedeckt werden und die Speicherlösung deshalb IMMER komfortabler ist. …
- … 3. Am ehesten steigen mit einem größeren Speicher deshalb die Stromkosten, weil er zu einem höheren Warmwasserverbrauch verleitet. Langsam aber sicher steigen die Ansprüche ... warmes Wasser zum Hände waschen ... zum Geschirr vorspülen ... aber den Effekt hat man mit einem komfortablen Durchlauferhitzer auch. …
- … Ich persönlich bin kein Freund von Durchlauferhitzern (es …
- … muss, sind ca. 2 kW .. 6 kW nötig und ein Durchlauferhitzer braucht um die 22 kW. Leistungsspitzen sind nicht nur für die …
- … wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es keine Durchlauferhitzer mit niedriger Leistung (so um 2 kW). Zu meiner Situation: mein …
- … Durchlauferhitzer: Geringe Leistung – Dünner Strahl! …
- … Hallo Andre leider wäre ein Durchlauferhitzer mit ... …
- … leider wäre ein Durchlauferhitzer mit 2 …
- … zwei kleine einzelne Speicher. Wie haben Sie sich das mit dem Durchlauferhitzer vorgestellt? Sollten es ebenfalls zwei sein? - Dann würde die elektrische …
- … die große Lösung nicht in Frage kommt und die Steigleitung für Durchlauferhitzer zu schwach ist, fällt mir auch nicht mehr viel ein - …
- … ein zentraler). Wenn Gas vorhanden wäre, gäbe es vielleicht Alternativen (Gas-Durchlauferhitzer oder Therme ...) …
- … Hallo Andre mein Erfahrungsbericht mit Durchlauferhitzern Im Bad ... …
- … mein Erfahrungsbericht mit Durchlauferhitzern. …
- … Bad einen Durchlauferhitzer mit 24 kW Leistung installiert, elektronische Bauart. Das Ding arbeitet hervorragend, deckt von der Leistung her alle Einsatzbereiche ab, hält die eingestellte Temperatur gradgenau und ist eindeutig die bessere Lösung als diese blöden Speicher (hatte ich, so lange ich zur Miete wohnte ;-((). …
- … Zum Thema Energieverbrauch gebe ich nur eines zu bedenken, der Speicher hält das warme Wasser immer (!) vor - Verschwendung, in meinen Augen -, der Durchlauferhitzer arbeitet nur dann, wenn warmes Wasser gebraucht wird. Ich habe …
- … Wer allen Ernstes für den Speicher plädiert, kennt keine elektr. Durchlauferhitzer. Das klingt jetzt ein wenig provokativ, aber es ist wirklich so. …
- … Ich kenne aber beides, Speicher und Durchlauferhitzer ... …
- … In unserer letzten Wohnung hatten wir einen elektr. Durchlauferhitzer hoher …
- … ( Wer allen Ernstes für den Speicher plädiert, kennt keine elektr. Durchlauferhitzer ): Ich kenne beides aus eigener Erfahrung und würde mich immer …
- … elektr. Durchlauferhitzer …
- … Der Durchlauferhitzer hatte eine genaue Temperaturskala, an dem man mit einem Drehknopf die …
- … also: da die Steigleitung im Hause nicht durchlauferhitzergerecht ist, muss ich - leider - bei der WW-Speicher-Lösung bleiben. …
- … Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Steigleitung, Kosten & Komfort …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Warmwasserspeichers durch einen Durchlauferhitzer (DLE). Es werden Aspekte wie Komfort, Warmwassermenge, Kosten, benötigte Leistung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers sollte die Eignung der Steigleitung geprüft werden, um eine ausreichende Warmwasserversorgung …
- … Lösung für kleine Bäder darstellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Durchlauferhitzer: Geringe Leistung – Dünner Strahl! bezüglich der Leistung von DLEs. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
- … Absicherung von StromkreisenInformationen über die korrekte Auswahl von Sicherungen und Leitungsschutzschaltern. …
- … die Hauptlasten (Elektroherd, Elt-Durchlauferhitzer/Boiler, Waschmaschine, Trockner, usw.) bezogen auf einen Haushalt und nicht …
- … Beitrag Leitungsquerschnitt: Hauptlasten unabhängig von Zimmeranzahl betont, dass die Hauptlasten (Elektroherd, Durchlauferhitzer, Waschmaschine, Trockner) sich nach dem Haushalt richten und nicht nach der …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Absicherung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Absicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: 18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: 18kW Durchlauferhitzer: 25A oder 32A?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Durchlauferhitzer, Absicherung, 25A, 32A, Leitungsquerschnitt, Elektroinstallation, Sicherung, Nennstrom, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!